Армирование подпорной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2010, 15:56 #1
Армирование подпорной стены
@LEXx
 
Инженер-строитель ПГС
 
г. Владимир
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 1,124

Мое мнение:
-в конструктиве армирования ошибка (неточность);
-при полной расчетной нагрузке вероятно стена развалится.
Как Вы считаете:
-есть ошибки и какие?
Заранее спасибо за обоснованные ответы.

Вложения
Тип файла: djvu Подпорная стена h=4м.djvu (15.9 Кб, 5098 просмотров)

__________________
Доверяй, но проверяйся
Просмотров: 43650
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:07
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Пойди туда незнаю куда, принеси то не знаю что!

А полная расчетная нагрузка - это сколько? ..или вы предлагаете заняться гаданием?

Последний раз редактировалось olf_, 05.04.2010 в 16:17.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:08
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


1. Странно что поз. 2 больше чем поз. 3, ведь в узле сопряжения будет максимум усилия.
2. Поз. 4 как то бросается в глаза.
3. Хвост можно тоже сделать переменного сечения и возможно короче.

Но это все можно обяснить расчетами. Надо смотреть нагрузки, грунты, как считалось и т.п.
В чем конкретный то вопрос?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:19
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Зуб, действительно выглядит великоватым, а так принципиальных ошибок не видно.
@LEXx поделитесь своими сомнениями
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 16:28
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Мой вопрос по конструктивным требованиям.
Мое мнение:
Не выполнено требование Пособие к СП 52-101-2003
5.36.
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней.

Считаю, что поз. 2, 3 необходимо гнуть по радиусу. Иначе в месте сгиба арматура порвется, - длины прямой анкеровки не хватит.
Результат: стена отвалится от подошвы.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:30
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Стержни поз. 2 и 3 в виде "клюшек" длиной 4360мм. как-то
странно будут выглядеть при монтаже. Как Вы себе это представляете?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:32
#7
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Виноват про поз. 2 и поз. 3, сразу не сообразил что они совпадают на низовом участке.
Так а расчеты то есть?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:36
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Мой вопрос по конструктивным требованиям.
Мое мнение:
Не выполнено требование Пособие к СП 52-101-2003
5.36.
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней.

Считаю, что поз. 2, 3 необходимо гнуть по радиусу. Иначе в месте сгиба арматура порвется, - длины прямой анкеровки не хватит.
Результат: стена отвалится от подошвы.
а, так вот оно чё... Ну вообще-то да, Вы правы
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 16:51
#9
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Увидев чертеж, я задал вопрос исполнителю про радиус отгиба.
Получил ответ: "Какой радиус? Ты что-то тут не то говоришь."
После такого ответа расчетом интересоваться не стал.
Думаю, что при правильном расчете и неправильном конструировании стена не понесет расчетную нагрузку.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:02
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Увидев чертеж, я задал вопрос исполнителю про радиус отгиба.
Получил ответ: "Какой радиус? Ты что-то тут не то говоришь."
После такого ответа расчетом интересоваться не стал.
Знакомая ситуация.

Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Думаю, что при правильном расчете и неправильном конструировании стена не понесет расчетную нагрузку.
А тут уж как повезет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:03
#11
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


советую посмотреть

п. 10.28 Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85. Проектирование подпорных стен и стен подвалов

особенно рис.22, как то не заметно там радиуса...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:04
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Ещё не нравиться прямой угол. Сгладить бы её:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 3893
Размер:	49.4 Кб
ID:	36722  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:15
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Считаю, что поз. 2, 3 необходимо гнуть по радиусу.
- это само сабой п.8.3.30 СП 52-101-2003
диаметр оправки don= 5 ds при ds < 20 мм; don = 8 ds при ds >= 20 мм. (поправил, вчера трафик закончился)
добавил: рабочая арматура всегда загибается по радиусу! иначе она теряет рабочие свойства.

Последний раз редактировалось olf_, 06.04.2010 в 09:56.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:17
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
советую посмотреть

п. 10.28 Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85. Проектирование подпорных стен и стен подвалов

особенно рис.22, как то не заметно там радиуса...
Заметно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис22.jpg
Просмотров: 2551
Размер:	30.3 Кб
ID:	36726  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:40
#15
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Почему рабочая арматура (поз. 2, 3)
не "спрятана" за распределительную (поз. 7)?

Не лучше ли, вот такой вариант, например?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 3091
Размер:	49.5 Кб
ID:	36729  

Последний раз редактировалось RrRR, 05.04.2010 в 17:49.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 18:46
#16
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Что-то тут косяк на косяке...
Уже верно подметили:
1. Сопряжение вертикальной части с плитой основания под прямым углом в зоне растяжения - крайне не желательно. Сделайте вут (как в посте 12 Sarman нарисовал). Схема армирования немного поменяется, зато поз.2 и 3 можно будет делать прямыми, без "клюшек" и Ваш основной вопрос, автор, отпадёт. Зато остальные останутся.
2. Постом выше уже написали: рабочая арматура должна быть "ВНУТРИ", распределительная горизонтальная - снаружи.
3. Теперь по расчётам. Даже на глаз видно, что толщина элементов конструкции не пропорциональна габаритам. Из общих рекомендация для подпорных стен:
- толщину стены в зоне заделки рекомендуется принимать по опыту проектирования 0.15-0.25 от свободной высоты стенки (т.е. не 400мм, а хотябы 600, лучше 800мм). Плита основания - аналогично. Толщину и основания и стенки лучше делать переменного сечения для экономии материала (если это не обусловлено какими-то технологическими надобностями).
- плита основания слишком широка. Здесь она значительно больше, чем свободная высота стенки. Хотя при нормальных условиях достаточно соотношения 1:1 и даже меньше (т.е. основание может быть меньше, чем свободная высота).
- всё армирование требует перепроверки. При таких косяках в габаритах стенки - наверняка накосячено в расчётах.
4. Про производство работ.
Лицевая грань стенки заармирована вертикальной d12 и распределительной d6 (поперечка тоже d6 кстати). Такой какрас очумеешь ставить. Будет болтаться как фанера на ветру!
Шпильки поз.9 - тоже d6 - их сомнут либо при установке арматуры и опалубки (когда ходить по верхней арматуре будут), либо при бетонировании сами сложатся, и верхнюю сетку провалят.
Да и вообще арматуру меньше десятки лучше не применять для такой конструкции. Либо при монтаже сваркой пережгут, либо погнут когда опалубку будут ставить.

По-моему стенку эту конструировал либо студент, либо человек впервые занявшийся этим делом.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 21:24
#17
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Серёга - Bilder как всегда исчерпывающе объясняет.

только вот длина "хвоста" определяется устойчивостью стенки, а как то никто на это не обратил внимание, все про прочность говорят, а момент то не менее важный...
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 10:47
#18
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
это само сабой п.8.3.30 СП 52-101-2003
диаметр оправки don= 5 ds при ds < 20 мм; don = 8 ds при ds >= 20 мм
Это радиусы для хомутов, петлей и прочей мелочи.
Я про другое писал:
Цитата:
Не выполнено требование Пособие к СП 52-101-2003
5.36.
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan)
Дело все в том, что стена уже построена, поэтому было интересно узнать ваше мнение. Так что "не ходите дети в Аффрику гулять".
Всем спасибо за участие.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:49
#19
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Смысл убирать рабочую за распределительную? Так уменьшается рабочая высота сечения. Кстати, в Пособии по проектированию подпорных стен на схеме распределительная тоже показана внутри каркаса (см. пост №14).
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 18:04
#20
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


А не проще через 3м контр-форс добавить снаружи???
Делал такую стенку высотой 5.5 если надо поищу чертежи ...
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 20:39
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Смысл убирать рабочую за распределительную? Так уменьшается рабочая высота сечения. Кстати, в Пособии по проектированию подпорных стен на схеме распределительная тоже показана внутри каркаса (см. пост №14).
Почитай любой учёбник по ЖБК - рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной. Тут не с чем спорить.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 20:39
#22
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Почитай любой учёбник по ЖБК - рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной. Тут не с чем спорить.
Тогда как при таком подходе заармировать
плиту перекрытия? Там будет рабочая в обеих направлениях.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 20:41
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Тогда как при таком подходе заармировать
плиту перекрытия? Там будет рабочая в обеих направлениях.
большее hо в коротком пролете
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 01:22
#24
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Если честно не понял нагрузку на стенку. Грунт слева а плита развита в противоположную сторону что бы воспринять сдвигающее усилие. Это или вариант "болота" - что то типа лессовых, с низкими характеристиками при повышении насыщения водой, или большая нагрузка на подпираемый грунт. Опять таки неясно развитие стенки, по толщине, почему она развита в сторону подпираемого грунта? Ребята а как подпираем то?
Вобщем с замечаниями все ясно, а вот сторона развития (постановка вута, разширение поперечного сечения стены и ширина плиты неясна)
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 05:38
#25
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Есть такая серия "Подпорные стены из монолитного жб" 3.002.1-2
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 08:29
#26
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
большее hо в коротком пролете
Это понятно. А если равнопролетная?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 09:31
#27
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Это понятно. А если равнопролетная?
Если равнопролётная - то "ровно пофигу".
Это вопрос на сообразительность студенту на экзамене, а не инженерная задача. К данной теме это ни коим образом не относится, потому как равных пролётов/моментов тут нет и быть не может.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 12:44
#28
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Если равнопролётная - то "ровно пофигу".
Это вопрос на сообразительность студенту на экзамене, а не инженерная задача. К данной теме это ни коим образом не относится, потому как равных пролётов/моментов тут нет и быть не может.
Я не ставил этим вопросом инженерную задачу. Но, если "ровно пофигу" для рабочей арматуры перекрытия, расположенной снаружи, то почему не "ровно пофигу" для - в той же мере рабочей - арматуры стенки, также расположенной снаружи?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 13:40
#29
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Я не ставил этим вопросом инженерную задачу. Но, если "ровно пофигу" для рабочей арматуры перекрытия, расположенной снаружи, то почему не "ровно пофигу" для - в той же мере рабочей - арматуры стенки, также расположенной снаружи?
Потому что СНиПом регламентирована толщина защитного слоя до рабочей арматуры БОЛЬШЕ чем толщина защитного слоя до распределительной. Такой ответ достаточно веский?
- просто не вижу смысла вдаваться в подробности.

Если арматура рабочая в обоих направлениях - то и к той и к другой рабочей относятся требования о величине защитного слоя до рабочей арматуры НЕ МЕНЕЕ .... мм, а более - сколько вашей душе угодно.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 21:10
#30
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Потому что СНиПом регламентирована толщина защитного слоя до рабочей арматуры БОЛЬШЕ чем толщина защитного слоя до распределительной. Такой ответ достаточно веский?
- просто не вижу смысла вдаваться в подробности.

Если арматура рабочая в обоих направлениях - то и к той и к другой рабочей относятся требования о величине защитного слоя до рабочей арматуры НЕ МЕНЕЕ .... мм, а более - сколько вашей душе угодно.
О каком СНиПе идет речь?
Прошу прощения за настойчивость/назойливость, но мне Ваши утверждения по поводу защитного слоя кажутся надуманными, тем более, что выдержек или цитат из нормдоков, учебников вы не приводите. Целесообразность установки рабочей арматуры за распределительной я не оспариваю, у этого решения несомненно есть свои преимущества. Может быть оно более разумно.
Но пытаюсь отстаять возможность/допустимось противоположного решения, так как сам его применяю, и не я один.
С уважением.

Последний раз редактировалось rogerfederer, 12.10.2010 в 21:34. Причина: Уточнение
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 22:26
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мне вот единственное не понятно, как у Вас будут болтаться, такие выпуски......
Могу скинуть пару подпорок, без распространения.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 23:18
#32
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


У меня на подпорных стенах строители не захотели делать стык арматуры у плиты, поэтому выпуски "колосились" из арм. 12 по 5,3м от верха плиты (решили сэкономить). Ну подвязали косой стержень (связь поставили) для устойчивости да поперечек местами поставили - зрелище шикарное.
Потом просили распределительную арматуру вязать снаружи, но не разрешили.
Другие стройники делали из выпусков пространственные каркасики и тоже "связи" ставили.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 10:03
#33
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
О каком СНиПе идет речь?
Прошу прощения за настойчивость/назойливость, но мне Ваши утверждения по поводу защитного слоя кажутся надуманными, тем более, что выдержек или цитат из нормдоков, учебников вы не приводите.
Ну чтож, если Вы (и остальные "и не я один") не читали основной СНиП на железобетонные конструкции - то наверно будет не лишним туда заглянуть:
СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"
Раздел 5 "Конструктивные требования", читайте внимательно и сравнивайте п.5.5 и п.5.6
- цитировать не вижу смысла т.к. длинно будет, а СНиПы у всех есть.

В новых СНиПах и СП конструктивные требования (как и многое другое, впрочем) сильно сократили, поэтому там таких указаний не найдёте.

У меня в настольной книге "Руководство по проектированию бет. и ж.б. конструкций г.т. сооружений" 1983 года тоже есть соответствующее указание:
Цитата:
Толщина защитного слоя бетона в балках и плитах высотой до 1м принимается:
не менее 30 мм для рабочей арматуры
не менее 20 мм для распределительной арматуры и хомутов
- т.е. если вы поставите рабочую арматуру в соответствии с этим требованием на 30мм от грани конструкции, а распределительную засуните ЗА рабочую - формально требований вы не нарушите, просто пойдёте наперекор логике и здравому смыслу.
Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
...Но пытаюсь отстаять возможность/допустимось противоположного решения, так как сам его применяю, и не я один.
Хотите логического объяснения почему рабочая арматура должна стоять ЗА распределительной? - чтож, пока сижу без дела:
Как на счёт огнестойкости конструкции, у которой рабочая арматура находится ближе к поверхности, чем распределительная? Не кажется ли Вам более логичным рабочую отодвинуть подальше "в тело" бетона, чтобы дольше она работала при нагревании в случае пожара?
Как на счёт коррозии? - Чем ближе арматура к поверхности бетона - тем быстрее она будет разрушаться. Это тоже "надуманно"?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 15:50
#34
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


rogerfederer
Ну Вы, блин, даете...
Это же ясно, как белый день, и Серёга - Bilder все доходчиво объяснил. Присоеднюсь к последнему высказыванию: как насчет возможности выпучивания вертикальных сжатых стержней, установленных за распределительной арматурой и перед ней?
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 21:04
#35
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Ну чтож, если Вы (и остальные "и не я один") не читали основной СНиП на железобетонные конструкции - то наверно будет не лишним туда заглянуть:
СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"
Раздел 5 "Конструктивные требования", читайте внимательно и сравнивайте п.5.5 и п.5.6
- цитировать не вижу смысла т.к. длинно будет, а СНиПы у всех есть.

В новых СНиПах и СП конструктивные требования (как и многое другое, впрочем) сильно сократили, поэтому там таких указаний не найдёте.

У меня в настольной книге "Руководство по проектированию бет. и ж.б. конструкций г.т. сооружений" 1983 года тоже есть соответствующее указание:
- т.е. если вы поставите рабочую арматуру в соответствии с этим требованием на 30мм от грани конструкции, а распределительную засуните ЗА рабочую - формально требований вы не нарушите, просто пойдёте наперекор логике и здравому смыслу.
Хотите логического объяснения почему рабочая арматура должна стоять ЗА распределительной? - чтож, пока сижу без дела:
Как на счёт огнестойкости конструкции, у которой рабочая арматура находится ближе к поверхности, чем распределительная? Не кажется ли Вам более логичным рабочую отодвинуть подальше "в тело" бетона, чтобы дольше она работала при нагревании в случае пожара?
Как на счёт коррозии? - Чем ближе арматура к поверхности бетона - тем быстрее она будет разрушаться. Это тоже "надуманно"?
Нет под рукой СНиПа, но удивлюсь, если там написано: 'рабочую арматуру запрещается ставить ближе к наружней грани, чем распределительную'. Оставляю не менее 4см в свету до рабочей и за ней ставлю распределительную. Какое требование норм я нарушаю? Я именно об этом, а не о том, какой вариант лучше/логичнее на Ваш взгляд. По поводу пожаростойкости: Вы считаете, что распределительная арматура защитит рабочую от огня, будь она не внутри, а снаружи, при одном и том же положении рабочей?
Относительно выкола бетона сжатыми стержнями согласен, но к случаю рядовой подпорной стенки это не относится.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 06:56
#36
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Ну чтож, если Вы (и остальные "и не я один") не читали основной СНиП на железобетонные конструкции - то наверно будет не лишним туда заглянуть:
СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции"
Раздел 5 "Конструктивные требования", читайте внимательно и сравнивайте п.5.5 и п.5.6
- цитировать не вижу смысла т.к. длинно будет, а СНиПы у всех есть.
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
т.е. если вы поставите рабочую арматуру в соответствии с этим требованием на 30мм от грани конструкции, а распределительную засуните ЗА рабочую - формально требований вы не нарушите, просто пойдёте наперекор логике и здравому смыслу.
Предлагаю внимательно прочитать прилагаемую выписку из "Руководства по проектированию..."
Для рассматриваемой подпорной стенки установка распределительной арматуры снаружи относительной рабочей вполне оправдано.
Бросаются в глаза "косяки" расчёта и конструирования стенки.
Расчётом по несущей способности установленной арматуры я установил, что стенка развалится при нагрузке на поверхности планировки не менее 15т/м2.
Вложения
Тип файла: doc РУКОВОДСТВО.doc (41.5 Кб, 799 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 08:54
#37
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Нет под рукой СНиПа, но удивлюсь, если там написано: 'рабочую арматуру запрещается ставить ближе к наружней грани, чем распределительную'. Оставляю не менее 4см в свету до рабочей и за ней ставлю распределительную. Какое требование норм я нарушаю? Я именно об этом, а не о том, какой вариант лучше/логичнее на Ваш взгляд. По поводу пожаростойкости: Вы считаете, что распределительная арматура защитит рабочую от огня, будь она не внутри, а снаружи, при одном и том же положении рабочей?
Видимо у нас с Вами разное "инженерное" образование, и говорим мы с Вами на разных языках. Не вижу смысла дальше Вас переубеждать, раз Вы уже определились оканчательно со своей позицией.
Удачи Вам, в проектировании
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 10:08
#38
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от rogerfederer,
Какое требование норм я нарушаю? Я именно об этом, а не о том, какой вариант лучше/логичнее на Ваш взгляд.
В Вас погиб отличный юрист!
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 13:28
#39
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Добрый час, у меня вопрос по поводу защитного слоя бетона для подпорной стены на вертикальном участке. Нарыл несколько рекомендаций/требований:




Немого смущает, что в СП защита 40мм для подобных условий работы (стена в грунте). Но в моем случае у не совсем в грунте (вертикальная часть). Подпорная стенка для угля. Что скажете? Как говорится: "Какой норматив сам примешь, какой другу посоветуешь?"
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 13:37
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


40 мм.
Возможно + пожар. Но нормами пожар для наружных установок не регламентируется. Но заказчик мог задать его сверх норм...
Возможно 40 мм для пожара на 1,5 часа и хватит...

Закладываете в пол термометры ? Или как организовано наблюдение за температурно-влажностным режимом ? Лаборант сверху протыкает чем-то и пробы берёт ? Что технологи задали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 13:42
#41
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
40 мм.
Возможно + пожар. Но нормами пожар для наружных установок не регламентируется. Но заказчик мог задать его сверх норм...
Возможно 40 мм для пожара на 1,5 часа и хватит...

Закладываете в пол термометры ? Или как организовано наблюдение за температурно-влажностным режимом ? Лаборант сверху протыкает чем-то и пробы берёт ? Что технологи задали ?
Допустим, мы исключим пожар...все равно 40мм?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 14:19
| 1 #42
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Понимаю, уже более 10 лет прошло, но какое-то массовое помешательство в топике относительно расположения рабочей и распределительной арматуры. Короче, rogerfederer - прав, остальные не очень. ))
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 14:37
#43
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Понимаю, уже более 10 лет прошло, но какое-то массовое помешательство в топике относительно расположения рабочей и распределительной арматуры. Короче, rogerfederer - прав, остальные не очень. ))
Offtop: © Как говорят американцы: "Кто старое помянет, тот и новое, ну, тут...да..."

Я не про расположение рабочей и распределительной (к слову, она у меня вся рабочая, т.к. есть контрфорсы и стенка работает в 2-ух направлениях), я про защитные слои.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 14:50
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Я тоже всегда горизонтальную располагаю снаружи, просто потому что так удобней, а не потому что она препятствует выпучиванию (вертикальной нагрузки нет) или распределяет (распределять она может и внутри).
Но и вариант с расположением горизонтальной вполне допустим. Еврокоды, например, именно такую схему дают для подпорных стен и стен подвалов. Да и в нашем "Пособии..." такая же схема.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 14:51
#45
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Offtop: © Как говорят американцы: "Кто старое помянет, тот и новое, ну, тут...да..."

Я не про расположение рабочей и распределительной (к слову, она у меня вся рабочая, т.к. есть контрфорсы и стенка работает в 2-ух направлениях), я про защитные слои.
Так я не понял, чем таблица 10.1 не нравится? Или вы спрашиваете можно ли считать уголь грунтом?
Думаю, что можно не считать и брать можно 30мм. Другое дело его же наверное каким-то механизированным способом будут доставать и могут стенку повреждать, так что 40мм тоже может не помешать. ))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я тоже всегда горизонтальную располагаю снаружи, просто потому что так удобней, а не потому что она препятствует выпучиванию (вертикальной нагрузки нет) или распределяет (распределять она может и внутри).
Но и вариант с расположением горизонтальной вполне допустим. Еврокоды, например, именно такую схему дают для подпорных стен и стен подвалов. Да и в нашем "Пособии..." такая же схема.
Именно. Тоже в данном случае ставлю распределительную снаружи исключительно из-за удобства, но не из-за того, что "рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной". Тем более эта арматура всегда растянута, там не может быть выпучивания по определению.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 15:26
#46
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так я не понял, чем таблица 10.1 не нравится? Или вы спрашиваете можно ли считать уголь грунтом?
Ну да. Мне просто удобней сделать 35мм. Думаю, правомерно ли это будет. Offtop: В другой раз может удобней будет 40мм


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Именно. Тоже в данном случае ставлю распределительную снаружи исключительно из-за удобства, но не из-за того, что "рабочая арматура всегда должна быть ЗА распределительной". Тем более эта арматура всегда растянута, там не может быть выпучивания по определению.
В целом разделяю мнение. Offtop: Только вот сжатая вертикальная все таки будет снаружи стенки. И когда говорили про выпучивание, возможно, имели ввиду при заливке бетонной смеси.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2021, 17:03
#47
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Выше же уже ответили и обосновали на примере плиты опертой по контуру - ниже ставить арматуру вдоль короткой стороны, т.е рабочая располагается как раз снаружи, тогда почему в других случаях должно быть по другому?
Нет никах требований расположений рабочей за защитной, кроме частных конструктивных удобств.
Дополню. На стыках внахлестку при ф16 и более - поперечную арматуру следует располагать снаружи.

Последний раз редактировалось maks-ufa, 23.04.2021 в 16:57.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование подпорной стены



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
армирование стыковки стены с стеной. favorite Железобетонные конструкции 28 19.09.2007 13:01
Армирование стены ЛИС Железобетонные конструкции 18 28.03.2006 12:44