| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
"Свайно ростверковый" фундамент под котеджи
многостаночник
Москва
Регистрация: 23.10.2009
Сообщений: 234
|
||
Просмотров: 15753
|
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
Цитата:
А вот зимой их скорей всего будет выпучивать, тем более дом деревянный. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
|
|||
![]() |
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
Цитата:
А если считать просто сваи, то они не пройдут. Да и как им пройти на гл.1,8 метра, при ширине их опоры 314 см.кв. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Одна свая понесет 450кг. (считал на самые плохие грунты)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
Ну и вот сваи через 2-а метра. Нагрузка от дома на фундамент приблизительно
3 тонны на метр. Не выходит, в 14 раз аж. Но что не выходит оно и сразу было понятно. Я к тому что может сваи эти нужны для чегото ещё. Тут , я повторюсь, ростверк как МЗФ. Сваи то зачем. Может кто уже сталкивался. Просто я надзорю их впервыи, а так уже лет 5 в подмосковье на соседних участках вижу такие фундаменты и они действительно широко распространены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Offtop: откуда вообще пошла мода на свайные фундаменты под деревянные дома и т.п... Под таке дома вообще бетонных столбиков с шагом 2 метра и по углам достаточно...
просто надо же как-то подтребителю продавать фундамент с наценкой 100-200%
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Проектировал фундаменты под деревянный коттедж. Решено было делать свайные фундаменты с высоким ростверком (да и по гелогии), чтобы не делать фундаменты мелкого заложения и не зарывать из на глубину промерзания. Так как под домам не было подвала, а холодное техподполье свайный фундамент оказался более выгодным. Вот узел фундамента:
|
|||
![]() |
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
200мм на узле - это техподполье или плита ж/б?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 21.04.2010 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Цитата:
А они и нужны чтобы воспринять чать вертикальной нагрузки. Откуда взяться выдергиванию сваи в фундаменте коттеджа? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Цитата:
Про вертикальную нагрузку. Тут уже привели расчет, что подобные сваи несут 500кг, а нагрузка на нее приходится в несколько тонн, т.о. при такой нагрузке свая просто "утекает" в грунт и все...Потом наступает зима, фундамент (только монолитную ленту) выпучивает на 10 см вверх, а свая так и остается в грунте в предыдущем положении, т.е. лента может просто-напросто попрощаться со сваей. ну это так, теория...
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Выдергиванию-то неоткуда взяться, а вот выпучивать по весне их будет касательными силами. Наверное. 6 тонн пригруза может и хватит.
kfrdfylf, вот-вот. У моего друга дачный домик. Там было сделано такое решение - в грунте труба, а сверху на ней кирпичный столб. Постепенно, с каждой весной, "свая" поднималась все выше, а столбик наклонялся, пока домик с него почти не съехал, вернее наоборот. Пришлось переделывать эту мега-конструкцию. В топку такие технические решения - вот мое мнение!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 21.04.2010 в 14:01. |
|||
![]() |
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
Цитата:
![]() Да и в толк не возьму. Почему сваи то не выпрет? Выпрет. Да ещё из-за плохо провибрированой подготовки образуется щель под ростверком (видел это на каждом втором доме в подмосковье). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Если не будут пригружены, конечно же выпрет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Если делаете незаглубленную ленту, то вариаанты, ИМХО, только такие:
1. утеплять грунт вокруг дома, чтобы он не промерзал. 2. Заменять пучинистый грунт на непучинистый, при этом необходимо исключить суффозию подушки, например, геотекстилем. 3. Допустить пучение, но делать конструкцию нечувствительной к неравномерным деформациям (а это, например, бревенчатый дом - он весь податливый), но все равно двери по весне открываться не будут.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
От себя добавлю. А какую такую часть нагрузки вы передаёте. Свая то у Вас не забивная. Трения бокового нет. Она снимит какуюто часть в случае, если грунт под пяткой сваи более прочный чем под ростверком.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
>kfrdfylf
По-разному, но больше 30т не делал. Обычные забивные сваи. >Vitush Kraft Я лично не одобряю принятого решения. Сколько(в процентах) возьмет на себя свая, а сколько ленточный ростверк не берусь сказать, считать нужно. В Вашем случае думаю самым правильным будет считать что у Вас обычный ленточных фундамент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74
|
На подобных сваях стоит процентов 90 индивидуальных домов, построенных в Литве в течении последних 5-7 лет.У нас даже были выпущены специальные нормы для расчета подобных свай.(Сейчас, правда, отмененные)
Подобные, потому что есть отличия: 1. Сваи строго набивые - т.е бетон укладывается в пробуренную скважину без всяких там труб. 2. Глубина заложения не менее 2,5 метров. В пылеватых песках подобная свая по СНИПовским расчетам несет около 6 тонн. Сколько по литовским СП не могу сказать, т.к. там расчет ведется по результатам зондирования. На практике сравнивал результаты, получалось что по литовским нормам допустимая нагрузка от30 до 50% выше. Кстати, пробовал проверить то же по Еврокодам. Значение получилось еще примерно на 20% выше. Насчет выдергивания при промерзании. В наших условиях глубина промерзания 120 см. Т.е. без учета пригруза анкеровка сваи - около 1,5 метра. Думаю (специально не считал) сопротивление выдергиванию в этом случае составляет примерно 1-1,5 тонны. Но на такую глубину реально грунт практически не промерзает. Более того, чаще всего промерзания под зданием вообще нет, а около ростверка - 20-30 см за счет теплопотока черех пол. Влияние сил пучения компенсируется укладыванием под ростверк слоя пенополистирола толщиной 5 см. В случае же описаном выше строители, видимо, знали о чем-то подобном. Но решили , как это часто бывает, улучшить и сэкономить. Т.. по замыслу - вполне нормальная и даже экономичная конструкция. В натуре - то что есть... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
сборный фундамент под кирпичный столб | telepuzik | Основания и фундаменты | 14 | 03.04.2010 19:01 |
Свайный фундамент под модульное здание | StrikeStar | Основания и фундаменты | 4 | 31.03.2010 08:11 |