"Свайно ростверковый" фундамент под котеджи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Свайно ростверковый" фундамент под котеджи

"Свайно ростверковый" фундамент под котеджи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2010, 10:52 #1
"Свайно ростверковый" фундамент под котеджи
Vitush Kraft
 
многостаночник
 
Москва
Регистрация: 23.10.2009
Сообщений: 234

Попросили проверить конструкцию фундамент в посёлке. Удивился конструкции фудамента. Обычный мелкозаглубленный ростверк (типа мзф), но под ним шагом 2-2,5 метра понатыканы асбестоцем. трубы, в них арматурный каркас. Удивило, что могут нести такие сваи если они не забивные, не набивные. Устраиваются как правило буром бурят основание на гл. 1,8 м., засовывают (не забивают) трубу, армируют, бетонируют. На вопрос зачем так делать. ответили все так делают.
Чего ответить заказчику на его конструкцию?
Просмотров: 15753
 
Непрочитано 21.04.2010, 11:11
#2
ДУЛЯ


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 25


а чему Вы удивляетесь? получается трубы-несъемная опалубка, и сваи работают как стойки.
ДУЛЯ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 11:23
#3
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от ДУЛЯ Посмотреть сообщение
а чему Вы удивляетесь? получается трубы-несъемная опалубка, и сваи работают как стойки.
Ну про опалубку я и сам понял. А вот стойки то для чего. Нести очень много они не могут. Опора у них маленькая (труба 200 мм), трения бокового нет. Зачем они там.
А вот зимой их скорей всего будет выпучивать, тем более дом деревянный.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 11:32
#4
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Чего ответить заказчику на его конструкцию?
Проверить расчетом шаг свай при таком диаметре. Надеюсь, геология у вас есть. И уже исходя из полученного результата говорить с Заказчиком.
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 11:48
#5
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Проверить расчетом шаг свай при таком диаметре. Надеюсь, геология у вас есть. И уже исходя из полученного результата говорить с Заказчиком.
Так я и спрашиваю зачем сваи нужны если фундамент как МЗФ на всех подготовках (200 мм песчаногравийная подготовка+200 мм песка). Сваи то уже по логике не нужны. Дом деревянный, нагрузка мала, основание под ростверком 300 мм.
А если считать просто сваи, то они не пройдут. Да и как им пройти на гл.1,8 метра, при ширине их опоры 314 см.кв.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 12:04
#6
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Можете узел фундамента приложит, чтобы вопросов лишних не было?
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 12:34
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
А если считать просто сваи, то они не пройдут. Да и как им пройти на гл.1,8 метра, при ширине их опоры 314 см.кв.
Одна свая понесет 450кг. (считал на самые плохие грунты)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 12:47
#8
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Одна свая понесет 450кг. (считал на самые плохие грунты)
Ну и вот сваи через 2-а метра. Нагрузка от дома на фундамент приблизительно
3 тонны на метр. Не выходит, в 14 раз аж.
Но что не выходит оно и сразу было понятно. Я к тому что может сваи эти нужны для чегото ещё. Тут , я повторюсь, ростверк как МЗФ. Сваи то зачем. Может кто уже сталкивался. Просто я надзорю их впервыи, а так уже лет 5 в подмосковье на соседних участках вижу такие фундаменты и они действительно широко распространены.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 12:52
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Offtop: откуда вообще пошла мода на свайные фундаменты под деревянные дома и т.п... Под таке дома вообще бетонных столбиков с шагом 2 метра и по углам достаточно...

просто надо же как-то подтребителю продавать фундамент с наценкой 100-200%
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 12:58
#10
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Проектировал фундаменты под деревянный коттедж. Решено было делать свайные фундаменты с высоким ростверком (да и по гелогии), чтобы не делать фундаменты мелкого заложения и не зарывать из на глубину промерзания. Так как под домам не было подвала, а холодное техподполье свайный фундамент оказался более выгодным. Вот узел фундамента:
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (35.3 Кб, 1476 просмотров)
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 13:17
#11
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Проектировал фундаменты под деревянный коттедж. Решено было делать свайные фундаменты с высоким ростверком (да и по гелогии), чтобы не делать фундаменты мелкого заложения и не зарывать из на глубину промерзания. Так как под домам не было подвала, а холодное техподполье свайный фундамент оказался более выгодным. Вот узел фундамента:
Вот я про него родимого. Так на что ты считал столбики. У них опора 700 см.кв. Просто сомнительно что они чегото несут. их тем более делают то по углам и с шагом 2-2,5. На один столб от 2-х этажного котеджа приходится как минимум тонн 6-7.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 13:20
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Проектировал фундаменты под деревянный коттедж. Решено было делать свайные фундаменты с высоким ростверком (да и по гелогии), чтобы не делать фундаменты мелкого заложения и не зарывать из на глубину промерзания. Так как под домам не было подвала, а холодное техподполье свайный фундамент оказался более выгодным. Вот узел фундамента:
Чем Ваш "свайный" фундамент отличается от мелкозаглубленного? такие сваи не сработают на выдергивание, они лишь воспринимают часть вертикальной нагрузки от дома, а эту нагрузку легко понесет приведенная лента и без свай.

200мм на узле - это техподполье или плита ж/б?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 21.04.2010 в 13:27.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 13:25
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Сваи то зачем.
а что, типичный КСП получился
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 13:35
#14
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Чем Ваш "свайный" фундамент отличается от мелкозаглубленного? такие сваи не сработают на выдергивание, они лишь воспринимают часть вертикальной нагрузки от дома, а эту нагрузку легко понесет приведенная лента и без свай.

200мм на узле - это техподполье или плита ж/б?

А они и нужны чтобы воспринять чать вертикальной нагрузки. Откуда взяться выдергиванию сваи в фундаменте коттеджа?
shnn вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 13:40
#15
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
200мм на узле - это техподполье или плита ж/б?
200 мм это техподполье. Конструкция деревянного пола показана условно.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 13:42
#16
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
А они и нужны чтобы воспринять чать вертикальной нагрузки. Откуда взяться выдергиванию сваи в фундаменте коттеджа?
одна из основных проблемм при проектировании фундаментов под коттеджи - силы морозного пучения на незаглубленный фундамент, есичо.

Цитата:
а что, типичный КСП получился
типичный КСП заложен ниже глубины промерзания, а в данном случае уж очень сомнительная конструкция.

Про вертикальную нагрузку. Тут уже привели расчет, что подобные сваи несут 500кг, а нагрузка на нее приходится в несколько тонн, т.о. при такой нагрузке свая просто "утекает" в грунт и все...Потом наступает зима, фундамент (только монолитную ленту) выпучивает на 10 см вверх, а свая так и остается в грунте в предыдущем положении, т.е. лента может просто-напросто попрощаться со сваей.

ну это так, теория...
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 13:55
#17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Выдергиванию-то неоткуда взяться, а вот выпучивать по весне их будет касательными силами. Наверное. 6 тонн пригруза может и хватит.
kfrdfylf, вот-вот. У моего друга дачный домик. Там было сделано такое решение - в грунте труба, а сверху на ней кирпичный столб. Постепенно, с каждой весной, "свая" поднималась все выше, а столбик наклонялся, пока домик с него почти не съехал, вернее наоборот. Пришлось переделывать эту мега-конструкцию.
В топку такие технические решения - вот мое мнение!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 21.04.2010 в 14:01.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 14:09
#18
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Выдергиванию-то неоткуда взяться, а вот выпучивать по весне их будет касательными силами. !
Я весьма удивлён. Силы они же косательные силы морозого пучения. Тогда уж по зиме. Наверное
Да и в толк не возьму. Почему сваи то не выпрет? Выпрет. Да ещё из-за плохо провибрированой подготовки образуется щель под ростверком (видел это на каждом втором доме в подмосковье).
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 14:18
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Я весьма удивлён. Силы они же косательные силы морозого пучения. Тогда уж по зиме. Наверное
Да и в толк не возьму. Почему сваи то не выпрет? Выпрет. Да ещё из-за плохо провибрированой подготовки образуется щель под ростверком (видел это на каждом втором доме в подмосковье).
Пик морозного пучения часто приходится на начало весны.
Если не будут пригружены, конечно же выпрет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 15:59
#20
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Если делаете незаглубленную ленту, то вариаанты, ИМХО, только такие:
1. утеплять грунт вокруг дома, чтобы он не промерзал.
2. Заменять пучинистый грунт на непучинистый, при этом необходимо исключить суффозию подушки, например, геотекстилем.
3. Допустить пучение, но делать конструкцию нечувствительной к неравномерным деформациям (а это, например, бревенчатый дом - он весь податливый), но все равно двери по весне открываться не будут.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 16:10
#21
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>kfrdfylf
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Выдергиванию-то неоткуда взяться, а вот выпучивать по весне их будет касательными силами.
Вот что я имел ввиду.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 16:29
#22
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


shnn , какую нагрузку в Вашем проекте приложили на сваю?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 16:37
#23
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
А они и нужны чтобы воспринять чаcть вертикальной нагрузки.
От себя добавлю. А какую такую часть нагрузки вы передаёте. Свая то у Вас не забивная. Трения бокового нет. Она снимит какуюто часть в случае, если грунт под пяткой сваи более прочный чем под ростверком.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 16:53
#24
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>kfrdfylf
По-разному, но больше 30т не делал. Обычные забивные сваи.

>Vitush Kraft
Я лично не одобряю принятого решения. Сколько(в процентах) возьмет на себя свая, а сколько ленточный ростверк не берусь сказать, считать нужно. В Вашем случае думаю самым правильным будет считать что у Вас обычный ленточных фундамент.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 17:00
#25
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Прошу прощения думал это там на стр.1 Ваш шедевр изображен.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 17:24
#26
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


На подобных сваях стоит процентов 90 индивидуальных домов, построенных в Литве в течении последних 5-7 лет.У нас даже были выпущены специальные нормы для расчета подобных свай.(Сейчас, правда, отмененные)
Подобные, потому что есть отличия:
1. Сваи строго набивые - т.е бетон укладывается в пробуренную скважину без всяких там труб.
2. Глубина заложения не менее 2,5 метров.

В пылеватых песках подобная свая по СНИПовским расчетам несет около 6 тонн. Сколько по литовским СП не могу сказать, т.к. там расчет ведется по результатам зондирования. На практике сравнивал результаты, получалось что по литовским нормам допустимая нагрузка от30 до 50% выше. Кстати, пробовал проверить то же по Еврокодам. Значение получилось еще примерно на 20% выше.
Насчет выдергивания при промерзании. В наших условиях глубина промерзания 120 см. Т.е. без учета пригруза анкеровка сваи - около 1,5 метра. Думаю (специально не считал) сопротивление выдергиванию в этом случае составляет примерно 1-1,5 тонны. Но на такую глубину реально грунт практически не промерзает. Более того, чаще всего промерзания под зданием вообще нет, а около ростверка - 20-30 см за счет теплопотока черех пол. Влияние сил пучения компенсируется укладыванием под ростверк слоя пенополистирола толщиной 5 см.
В случае же описаном выше строители, видимо, знали о чем-то подобном. Но решили , как это часто бывает, улучшить и сэкономить. Т.. по замыслу - вполне нормальная и даже экономичная конструкция. В натуре - то что есть...
lit01 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Свайно ростверковый" фундамент под котеджи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
сборный фундамент под кирпичный столб telepuzik Основания и фундаменты 14 03.04.2010 19:01
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11