защитный слой арматуры?
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 104863
|
|
||||
Цитата:
СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Цитата:
Цитата:
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Вопрос: а разве не наоборот? Для арматуры большего пролета нужен и больший момент внутренних сил? просто вопрос...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
yudjinSS ЗЫ: а что касается защитного слоя 20 мм, то не всегда проходит по огнестойкости, от пожарных можно получить по башке вплоть до требования сноса забетонированных конструкций, сталкивался с таким, так что надо смотреть в каждом конкретном случае и очень внимательно. Ну и то что защитный слой должен быть не меньше диаметра арматуры тоже никто не отменял, а сортамент арматуры не ограничивается двадцатым диаметром Последний раз редактировалось MasterZim, 24.04.2010 в 18:55. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Например: Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений к СНиП 2.03.01-84 Цитата:
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
справочное пособие Голышева
сварные сетки в двух направлениях: "...при этом сетки с более короткими стержнями укладываются в нижний слой" при вязаной арматуре плит: "...стержни в направлении короткой стороны укладывают внизу" |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
все верно, только Мх - это момент по короткой стороне, а Му - по длинной. Если задать жесткую заделку по контуру плиты, то это будет видно из того, что отрицательный момент Мх возникает на длинной стороне плиты
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 23
|
здравствуйте, сегодня возник у нас в коллективе проектировщиков спор такого же плана как и у Вас, как располагать стержни различных направлений в плите, какой выше, какой ниже...так и не пришли к компромиссу...а руководитель группы говорит: "ставим симметрично относительно горизонтальной оси плиты"...мда...не пойму, почему ТАК
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 9
|
Здравствуйте! Объясните мне нубу проектировщику про защитный слой. В нормативке написанно, что в монолитном фундаменте защитный слой до рабочей арматуры 70 мм. Это значит что от любой грани бетонной конструкции расстояние до любого грани арматурного изделия 70 мм? Так что ли? И опять же вопрос в некоторой литературе написанно (СП 52-..., например) "в грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)", а если есть защиные мероприятия в виде гидроизоляции, тогда сколько? В пособию к СП опять же есть пункт, в таблице по защ. слоям: "монолитные конструкции" и уже без пояснения с защитными слоями, получается если монолитный фундамент значит защитный слой 70?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
В плитах опёртых по контуру вдоль короткой стороны момент больше чем вдоль длинной и поэтому выгоднее ставить арматуру вдоль короткой стороны снизу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40
|
Говоря на общедоступном языке, плита опертая по контуру работает в коротком направлении (с этим я думаю никто спорить не будет), поэтому и более нагруженной арматурой будет арматура в коротком направлении. Про фундаменты верно написанно. Kinzer, глядя на твои эпюры я увидел что в коротком направлении момент больше чем в длинном, все верно, так и должно быть.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Как раз этого Вы не написали.
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Тогда все-таки - о чем? Вдруг мое видение железобетонного мира настолько неполное?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 9
|
Брррр... Не хочу засорять тему.... Я о формулировке в руководстве к сп. Там написанно, что защитный слой-расстояние от пов. арматуры до пов. бетона. Ниже дана таблица, где написнно, что минимальные значения защитного слоя, т.е. расстояния от пов. арматуры до пов. бетона, для монолитных ж/б фундаментов 70мм. Там не написанно, что от низа плиты или бока плиты, т.е. надо понимать, согласно формулировке выше, от любой пов. бетона до пов. арматуры, если это монолитный фундамент, расстояние 70мм. Вот о чём я.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Посмотрите таблицу 43 в "Пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)". Оно хотя и к старому СНиПу написано, но принцип принятия защитных слоев тот же. И там четко сказано, что защитный слой 70 мм - это только для нижней рабочей арматуры монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. В положениях НОРМ надо всегда искать физический смысл, а не применять их бездумно. Ну и вопрос вам сразу на засыпку. Если вместо бетонной подготовки положить на утрамбованный песок, допустим, цементно-стружечные плиты (ЦСП) в два слоя и между слоями ЦСП уложить слой полиэтиленовой пленки, то можно ли уменьшить защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры фундамента или же оставить 70 мм? Иными словами может ли быть применена не монолитная бетонная подготовка, а подготовка выполненная из сборных элементов? Или же вы будете твердо настаивать, что в СП говориться только о бетонной подготовке? Последний раз редактировалось Leonid555, 12.08.2013 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 9
|
Leonid555, согласен с Вами молностью, я всегда ищу логическое зерно в той или иной информацию, но к сожалению столкнулся с тем, что из экспертизы приходят замечания, которые как раз ссылаются на нормативную литературу и понимают только то, что там написанно дословно, и единственный аргумент, только "тыкать" в слова, которые будут опровергать их доводу. Поэтому и возник у меня этот вопрос. Ещё раз спасибо за ответы и внимание к моему вопросу.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Гляжу тут миллиметры считают. Хочу немножко развить тему. ЗСБ считаете относительно какой поверхности арматуры, от "номинальной" или "фактической" (есть номинальный диаметр а есть фактический)
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Все написано - ЗСБ считается от "номинальной" поверхности, фактические размеры учитываются при конструировании. Отклонения уже заложены в минимальные ограничения ЗСБ.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Вполне возможно. В принципе нормы разрешают укладывать арматуру при ЗСБ (свыше 20мм): +15; -5, что вполне не критично.
По факту конечно часто получается гораздо веселее. Копчиком чую что это так ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
В Пособии к СП 52-101-2003 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры" в пункте 5.4 есть сноска 1:
"1 здесь и далее по тексту величины размеров сечений, толщины защитного слоя бетона и др., приведенные в настоящем Пособии, относятся к номинальным значениям при проектировании и указываемым в чертежах. От этих номинальных значений возможны отклонения в натуре, не превышающие величин, указанных в соответствующих государственных, стандартах, технических условиях и др." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
СНиП 2.03.04-84 "Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур" - это о конструкциях работающих по условиям технологического процесса под воздействием высоких температур. Это не пожарные НОРМЫ.
В России свои НОРМЫ, а в Украине - свои. Вы не забывайте об этом! Нельзя от российских специалистов ожидать отличное знание иностранных НОРМ. Раньше в России действовало Пособие к СНиП II-2-80 "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)" . Если хотите - проверьте действует ли оно сейчас в Украине. Комментарий: Документ по сведениям разработчика морально устарел, надо проводить практические испытания конструкций на огнестойкость. В России это Пособие заменили на СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Был как-то на одной конференции. Спросил про этот документ. Представители ЦНИИСК им. Кучеренко и МЧС в один голос сказали, что для железобетона, кирпича и прочих подобных конструкций можно пользоваться этим пособием, а вот для конструкций вроде гипсокартонных перегородок, подвесных потолков и т.п. надо применять более новые документы.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот буквально недавно мой коллега находил (или даже высчитывал или получал другим способом) в каком-то нормативе (может СНиП или СП пожарный, а может даже ФЗ пожарной безопасности) цифру в 3 см для своего перекрытия. Помню только, что сначала мы удивлялись, что получается 3 см и искали недорогие способы огнезащиты, а потом удивлялись, что в нормативе в этом защитным слоем называлось расстояние до ц.т. арматуры. Завтра попрошу коллегу сюда отписаться.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Здравствуйте!
Вопрос по защитному слою. Армирование плиты (толщина плиты 800 мм), сетки диам. 25, шаг 150х150, Защ. слой по нижним сеткам по продольной арматуре ок. 5 см., чтобы установить верхние сетки поставили фиксаторы в виде треугольников, сваренных из арматуры, чтобы удобнее было верхние сетки держать. Так вот некоторые треугольники "стоят" на подбетонке, то есть без защитного слоя, фото прикладываю. Критично ли это? или нет? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Есть мнение, что коррозия распространится от торца арматурного стержня вглубь конструкции, продукты коррозии имеют бОльший объем, нежели начальный продукт. В свою очередь, это приведет к возникновению не только дополнительных напряжений, а, возможно, и трещин. Свежеобразованные трещины нарушают защитный слой бетона рабочей арматуры и открывают стержни рабочей арматуры для агрессивной среды.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
А нам в проектах в подобных случаях ваще ничё не указывают. Ну там видимо девочкам-студенточкам на практике расчётчик сказал: нижняя сетка такая, верхняя - такая. Приходят чертежи. Спрашиваем: а как? На воздухе что ли крепить верхнюю сетку? А однажды заказали на завод сварные пространственные каркасы, по ним и разложили. И нам очень понравилось.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то совсем страсти. Заржавеет конец, на конце образуется корочка из ржавчины, которая не даст ржаветь дальше вглубь стержню. Разве что придет крот и отковыряет ржавчину, но тогда все опять повторится и ничего страшного не будет) И это все при условии, что подбетонка испарится куда-нибудь. А так она неплохо защищает сама)
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
натяжение на упоры нервно курит в сторонке =)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Хотя можно сделать подставки-фиксаторы для верхнего слоя арматуры вот не такие примитивные как ваши треугольные. Например, сделать их типа "табуреток" из уголков и нижние рамки "табуреток" опереть на верхний слой нижней арматуры плиты. Вообще то в "Пособии по проектированию бетонных и жб конструкций из тяжелых и легких бетонов без преднапряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" на чертеже 131 приведены разные типы подобных подставок-фиксаторов арматуры и разделителей ее слоев. Вот оттуда и следует брать образцы. Тогда к вам уже никто не придерется. Мне, например, нравится вариант с подставками в виде сварных каркасов "лесенок", которые сгибают под углом из плоскости каркаса и кладут на бок. В Пособии называется - разделитель слоев арматуры. (Выглядит как бытовая лесенка-стремянка, лежащая на боку). Продольный стержень такого гнутого каркаса лежит на нижней арматуре плиты. Формально - примеры из Пособия не рекомендуют опирать подставки на подбетонку (и т.п.) и выводить концы подставок на нижнюю грань плиты. Вы, конечно, можете одеть на концы ваших подставок что-то типа пластмассовых пробок от бутылок из под шампанского и таким образом загерметизировать эти концы. В принципе, пластмассовые стаканы подобного типа для защиты концов арматуры производятся и продаются, но применяются, например, для герметизации торцов арматурных стержней каркасов стен в грунте. Можно и саму бетонную подготовку превратить в герметизирующий слой - выполнить ее из гидротехнического бетона и установить гидрошпонки в ее рабочие швы бетонирования. А никто не запрещает подрядчику самому разработать систему фиксации арматуры в составе ППР. Многие так и делают, не обращая внимания на решения, заложенные в проекте. Лично я стараюсь заранее обговорить этот вопрос с подрядчиком. Довольно часто просят в проекте на этот счет ничего не показывать, т.к. все равно привыкли делать по-своему. Тогда я просто даю в ПД ссылку на ППР и этим ограничиваюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Если нет грунтовых вод, то можно прямо на набетонку.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
По поводу остального (точней герметичности) - Вы тоже считаете, что торчащий кусочек толщиной в 6 мм может действительно получить достаточно коррозии, чтоб еще и трещины вызвать? Ведь там мало того что подбетонка (пусть не герметичная, но всё же не дающая прямого прям доступа протекающей воды и кислорода), дык еще и площадь сечения ничтожна. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Цитата:
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Чисто теоретически - бывают разные очень нехорошие явления типа вспарушенной коррозии, когда монолит рвет так, что мама не горюй! Насколько этих маловероятных событий бояться - личное дело каждого. Должен также заметить, что на фотке из поста 43 подкладки под нижнюю арматуру явно металлические (похоже на обрезок трубы!), а вот это уже никуда не годится. Это надо переделать. Подкладки должны быть либо заводского изготовления (бывают как пластмассовые, так и бетонные), либо по-старинке - сухари из цементного раствора. Все иностранцы вот такие сухари сами делают прямо на стройплощадке, (ну а наших строителей - палкой не заставишь такое сделать!). И никаких железок или обломков кирпича (он воду впитывает лучше бетона!) в качестве подкладок быть не должно! В случае как у Новичок-студент, когда арматуры много и она тяжелая (да еще и на верхнюю сетку любят тяжестей навалить!), можно вместо подкладок под нижний слой нижней арматуры плиты выполнить монолитные бетонные полосы шириной 200 мм с шагом, допустим, 1500 мм. Ну а толщину этих полос принять не менее толщины защитного слоя. И делать эти полосы на всю ширину плиты. Последний раз редактировалось Leonid555, 28.09.2013 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А слона-то никто и не приметил. Мало того, что она сама металлическая, дык еще и внутрь бетон может не залиться..
Пару дней назад мне подрядчик сказал, что они на площадке из XPS нарезали кубиков. Насколько такая идея хороша, как считаете? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Опять таки долговечность утеплителя не идет ни в какое сравнение с долговечностью бетона. В итоге рискуете лет эдак через 15 (когда этот полистирол неизвестно во что превратиться!) получить полости-каверны под нижним слоем арматуры. Короче, посылайте вашего подрядчика подальше. Пусть читает СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Последний раз редактировалось Leonid555, 28.09.2013 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Эх... Если б все подрядчики его читали... Бесполезно Т_Т. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Давайте лучше читать СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87."
Там и про новые технологии побольше написано. Ну и заодно "косяков" в тексте побольше. Кроме шуток: когда писали курсовой по железобетону, препод требовал, чтоб в чертежах мы арматуру (у кого A-IV, у кого A-V) чертили, "не доводя" до торца плиты. И чтоб прямо делали выноску и подписывали: "предусмотреть защитный слой бетона 20 мм".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Ни СНиП ни СП вроде бы как не являются документами обязательного применения сейчас
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это точно?
СП вступил в силу с 01 июля 2013 года, если не ошибаюсь. И "официальное" издание есть на официальном сайте Минергиона. Как так? Однако, ответственность за их несоблюдение отнюдь не рекомендательная... Вот как-то так...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Приходит на объект гос. инспектор и говорит: "Не выполнен пункт такой-то СНиП 3.03.01-87. Платите штраф." (причём он не рекомендует, а требует уплаты штрафа)
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Кроме того сам СНиП 3.03.01-87 никогда не входил в знаменитый Перечень из распоряжения Правительства РФ №1047-р. Так что этот СНиП не являлся и не является документом обязательным к применению. Инспектор не просто скажет, а напишет что вы не выполняете требования собственного ППР, в котором наверняка даны ссылки на СНиП 3.03.01-87. Иными словами - вы сами обязались выполнять требования документа добровольного применения, но не выполняете эти требования. И нечего на зеркало пенять коли рожа крива! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
По защитному слою бетона есть ньюанс.
Есть СП 28 "Защита от коррозии" и СП 63 "Бетонные и железобетонные...". В СП 28 защ. слой привязан к W и степени агресс. среды (прилож. Ж1), в СП63 всего четыре случая ... ![]() И как человеку при желании разобраться, что приоритетно. В 63 нет привязки к W, степени агрессивной среды. Брать по максимуму из двух? Я так сейчас делаю, но хотелось бы понять принципы нашей нормативной документации...
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Мне кажется, что тут вариантов нет. Я делаю как вы, т.к. СП 63 дает минимальные з.с. без учета множества факторов (агрессия среды, воздействие огня и т.п.). Нужно учесть все СП, которые важны в конкретных условиях, соответственно, нужно удовлетворить все требования различных СП, а это возможно только если брать по худшему варианту
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защитный слой бетона | Banda | Железобетонные конструкции | 24 | 10.07.2023 17:04 |
Защитный слой бетона | Работнег | Железобетонные конструкции | 80 | 03.06.2020 11:55 |
Защитный слой бетона для огнестойкости | juri18 | Железобетонные конструкции | 70 | 14.12.2011 16:00 |
Экспертиза плиты КЖ (защитный слой) | Semvad | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.04.2008 18:47 |
Как увеличить защитный слой арматуры | Ihor | Железобетонные конструкции | 47 | 02.04.2007 16:46 |