Крепление связи к базе колонны
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление связи к базе колонны

Крепление связи к базе колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2010, 16:33 1 | 1 #1
Крепление связи к базе колонны
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Добрый день.

Не могу найти красивое решение по креплению связи..

Во вложении чертежик базы и предполагаемое крепление связи. Смущает что фасонка крепления связи разрезает траверсу.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
база колонны.dwg (340.8 Кб, 8463 просмотров)

Просмотров: 45078
 
Непрочитано 19.05.2010, 16:41
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Я бы вот так хитро сделал:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1768
Размер:	53.0 Кб
ID:	39253  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 16:55
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Может так:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
база колонны.dwg (99.0 Кб, 3595 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 17:00
#4
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Ильнур, что-то вроде Вашего и мне представлялось (только без верхней пластины), но смущает технология изготовления колонны: сможет ли аппарат достать и проварить все швы?
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 17:24
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А я подумал, что фасонка будет вариться на монтаже.
Ильнур, с Вами не поспоришь конечно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 17:24
#6
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


И сварить нельзя, и водичку слить нельзя
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 17:54
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Верхняя пластина нужна по СНиП, и по делу - стенка тонкая, а эксцентреситет связи будет гнуть гибкую стенку, причем туда-сюда (ветер). Как бы нехорошо. Поэтому фасонка должна быть привязана к полкам.
Насчет доступности для сварки - это смотря кто будет варить. Связевых колонн бывает мало, пусть постараются, здесь потребуется "ручная работа".
Слить воду - внизу траверсы обычно делается небольшое полуотверстие. Но для мелких колонн это все необязательно, ибо бросишь за пазуху пару лопат бетона, и вся вода выльется.
iostex, а можно посмотреть Ваш идеальный вариант? Или Вы литературный критик?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 18:33
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может так?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
база колонны (1).dwg (116.1 Кб, 3214 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 18:40
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Может так?
Тоже вариант. Но щас придет iostex и скажет: И сварить нельзя, и водичку слить нельзя
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 00:56
#10
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Попроще ребята, как в учебниках...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
база колонныСб.dwg (100.6 Кб, 3346 просмотров)
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 08:32
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Попроще ребята, как в учебниках...
Вы убрали траверсы.
Вопрос был - как устроить связь, а не как модернизировать базу. Возможно, убрав траверсу, нужно будет утолщить опорную плиту.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 10:22
#12
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Как в книгах - это да... только иногда оглядываешься и на качество исполнения ))
В данном случае очень неприятное соотношение нагрузок (приличный момент и небольшая вертикальная нагрузка), что накладывает довольно высокие требования к качеству приварки ствола колонны к плите...

Именно этого я и хотел избежать выбрав свой вариант базы...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 12:46
#13
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Измените центрацию связи. Поднимите ось выше. Чтобы не гнуло стенку приварите к ней,к фасонке и полкам горизонтальные ребра.
В справочнике кузнецова есть таблица для определения возможности наложения сварных швов.
А можно сделать двухветвевую связь прикрепить к полкам колонны, тогда расцентровка меньше будет.

Последний раз редактировалось vegas, 20.05.2010 в 12:57.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 14:30
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Примеры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1372
Размер:	45.7 Кб
ID:	39308  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1162
Размер:	53.1 Кб
ID:	39309  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1007
Размер:	43.5 Кб
ID:	39310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 1026
Размер:	34.0 Кб
ID:	39311  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 01:37
#15
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Браво, Ильнур, особенно понравился вариант в левой миниатюре.


И всетаки нужно выяснить, что это за конструкция, котрую мы обсуждаем. Я, например, не понял из приведенного чертежа, какова конфигурация объекта, назначение конструкции. какие нагрузки должна выдерживать конструкция и какие нагрузки в составных компонентах, проссчитывались ли конструктивные элементы (ствол колонны, анкерные болты, конструкция фундамента, связи и пр.)
У меня есть свои соображения о подборе толщин и размеров конструктивных элементов, но пока рано говорить об этом не имея понятия о чем идет речь. Есть сомнения в вопросе применение прямоугольной(или квадратной)трубы в качестве связи.
Будет ли в конструкции фундамента опорная плита.

Стоит наверно уточнить исходные данные, чтобы потом вести конструктивный диалог.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 11:26
#16
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Браво, Ильнур, особенно понравился вариант в левой миниатюре.


И всетаки нужно выяснить, что это за конструкция, котрую мы обсуждаем. Я, например, не понял из приведенного чертежа, какова конфигурация объекта, назначение конструкции. какие нагрузки должна выдерживать конструкция и какие нагрузки в составных компонентах, проссчитывались ли конструктивные элементы (ствол колонны, анкерные болты, конструкция фундамента, связи и пр.)
У меня есть свои соображения о подборе толщин и размеров конструктивных элементов, но пока рано говорить об этом не имея понятия о чем идет речь. Есть сомнения в вопросе применение прямоугольной(или квадратной)трубы в качестве связи.
Будет ли в конструкции фундамента опорная плита.

Стоит наверно уточнить исходные данные, чтобы потом вести конструктивный диалог.
Здание двухпролетное в метале. Пролет 24 м, длина 40м, высота в коньке 11 м.
Элементы были просчитаны. Связь принята из трубы как наиболее простая в изготовлении.
Не совсем понял об опорной плите...
Как-то встретился проект с закладной деталью в фундаменте к которой приваривалась опорная плита колонны... Считаю это полнейшей глупостью. Если имелось ввиду приварка ствола к уже установленной опорной плите (безвыверочный способ монтажа), то и конструкция базы должна быть совсем другая, да и область применения данной конструкции совсем друга.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 18:46
#17
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


Конечно же не опорная плита фундамента, а контрольная(выверочная). Прошу прощения, моя ошибка.

В серии 1.424.3-7.3 листы 36КМ и 62КМ она называется выверочной, стоит посмотреть эту серию(можно скачать в Download на этом портале).
Также в этой серии показаны крепления связей уголковых и из прямоугольной трубы. Думаю для Вас будет полезной. Применение трубы в качестве связи накладывает дополнительные расходы, связанные с обеспечением герметичности, а значит соответствующим удорожанием конструкции, по сравнению с уголковой конструкцией( в этом и заключалось мое сомнение).

По базе колонны - траверсная конструкция получается весьма трудоемкой, металлоемкой и не технологичной по сравнению с базами плитного типа. Увеличение толщины плиты при уменьшении числа траверс и ребер может по массе оказаться более рациональным вариантом, т.к. изготовить толстую плиту в любом случае будет дешевле, чем варить лес ребер и траверс для усиления тонкой.

Интересна книга Сахновского М.М. Технологичность строительных конструкций, где на стр. 40 сравниваются базы траверсного и плитного типа. (так же можно скачать с этого портала).
__________________
iostex

Последний раз редактировалось iostex, 21.05.2010 в 19:02.
iostex вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 22:19
#18
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Вопрос по постам "№3 и14 от Ильнура. В посте № 3 не увидел монтажных швов(может просто эскиз). В посте №14 пардон указаны и болты и сварка в узле крепления фасонки связи,как-то масло масляное . СНиП запрещает такое баловство.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 22:22
#19
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
указаны и болты и сварка в узле крепления
Это сборочный болт, в расчете не учитываемый
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 23:32
#20
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Профессор у вас кран есть? У Вас не должно быть больших моментов. Рационально применить жесткий узел без траверс. Если не хотите то по моему мнению надо делать двухветвевую связь по полкам колонны ( Как Ильнур рисовал) только из уголков, чтобы они смотрели во внутрь стойки иначе будут мешать стеновым ригелям илм панелям ( Если они у вас есть конечно)
vegas вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 19:47
#21
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


В дополнение хотелось бы сказать, что бывают конструкии, в которых используется тонкая опорная плита, эти конструкции распространены в условиях Крайнего Севера, где невозможно создать железобетонный фундамент, где возможно создавать свайный фундамет с применением ростверковых конструкций. В этом случае тонкая плита под несущей колонной работает как шарнир в пределах упругой деформации, не позволяя конструкции достигать предельных состояний.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 21:50
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Вопрос по постам "№3 и14 от Ильнура. В посте № 3 не увидел монтажных швов(может просто эскиз). В посте №14 пардон указаны и болты и сварка в узле крепления фасонки связи,как-то масло масляное . СНиП запрещает такое баловство.
Монтажный болт - не баловство. Вы как собираетесь удерживать монтажный элемент весом в сто кило в процессе монтажа в правильном положении?
Запрещает СНиП также не баловство, а учет совместной работы болтового и сварного соединений из-за различных податливостей, т.е. маловероятности их "параллельной" работы.
Кстати, на практике могут существовать такие совмещенные соединения, когда болт и шов работают совершенно синхронно .
По поводу отсутствия монтажных швов на п.3 - это же чертеж автора, на котором я просто набросал идею...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 21:45
#23
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, на практике могут существовать такие совмещенные соединения, когда болт и шов работают совершенно синхронно
Мне тоже приходится ,например в рамных узлах, применять монтажные болты М16 для крепления стенки балки к фасонке,приваренной к колонне. После чего фасонка обваривается рабочим швом, воспринимающим поперечное усилие Q. Растягивающие усилия от момента,соответственно воспринимают горизонтальные швы,прикрепляющие "рыбки" к поясам балки.
В типовых сериях обычное решение крепления фасонок связей к фасонкам, приваренным к колоннам-на болтах. С примечанием в общих указаниях, что допускается сварка вместо болтов при соответствующих усилиях. Поэтому автоматически и возник вопрос. Хотя вполне согласен с Ильнуром, что монтажный болт очень даже не мешает при установке связей. Просто учет совместной работы не допускается СНи Пом. Мне часто приходится при проверке чертежей в шарнирных узлах крепления балок к колоннам(где ребята по незнанию ставят и болты и еще обваривают фасонку, ставя под сомнение чистоту решения"шарнирного"узла крепления) делать замечание по этому поводу.Вот по поводу крепления связей наверное действительно не совсем принципиально, но просмотрел несколько старых,добрых серий и встретил там узлы крепления связей, где присутствуют одновременно и болты и сварка, но с примечанием на этих же листах-применение болтов или сварки в узле в зависимости от усилия S
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 09:38
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
.. просмотрел несколько старых,добрых серий и встретил там узлы крепления связей, где присутствуют одновременно и болты и сварка, но с примечанием на этих же листах-применение болтов или сварки в узле в зависимости от усилия S
Сварка или постоянный болт - это один вопрос.
Монтажный болт - отдельный вопрос, обычно этот вопрос уточняется при разработке КМД (если не решено в КМ). Если Заказчик желает ускорить процесс монтажа, то требует максимально предусмотреть подсборку на болтах. Введение монтажных болтов с одной стороны облегчает монтаж, с другой стороны - усложняет изготовление, т.к. к делу сразу добавляется проблема точности изготовления.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 13:35
#25
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Монтажный болт - отдельный вопрос, обычно этот вопрос уточняется при разработке КМД (если не решено в КМ).
Полностью согласен с вами,Ильнур Мне кажется, что монтажные болты,необходимые при монтаже,разумнее указывать КМДэшникам, дабы не возникало потом лишних вопросов. Хотя вот в рамных узлах я у себя в КМ обязательно ставлю монтажные болты для крепления балок, с последующей обваркой рабочим швом фасонки. И все равно приходится от строителей слышать, а что можно убрать-болты или сварку(от тех кто экономит на КМД)Говорю-оставить так,как указал проектировшик.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:29
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
... И все равно приходится от строителей слышать...
Жизнь - борьба
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:00
#27
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Жизнь - борьба
Да уж, тут не поспоришь
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 17:46
#28
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


к посту №14.
Наиболее симпатичен 4 вариант (с расцентровкой). Первое решение применимо к портальной связи. Для крестовой угол слишком большой. Второе решение не нравиться, т.к. связь с телом колонны через дополнительные элементы. Больше вероятности брака в швах. Третье не совсем понял. К каждому поясу по связи? Тогда перерасход металла. Но для тяжелых случаев (с кранами)решение неплохое.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 09:10
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
... Третье не совсем понял. К каждому поясу по связи? Тогда перерасход металла. Но для тяжелых случаев (с кранами)решение неплохое.
Третий вариант двухветвевой связи применен в высоком здании с 10 т краном, для уменьшения кручения колонны на уровне подкрановой консоли - за счет этого повысилась жесткость подкрановых конструкций и упростились тормозные вещи.
Миниатюры выставил не для слепого применения, а чтобы показать, что вариантов исполнения множество, и нужно каждый раз подходить индивидуально, изобретательно. Тогда получатся неплохие узлы и конструкции.
Offtop: Хорошие узлы и конструкции необязательно патентовать
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 00:43
#30
iostex

MASH_STROY конструктор
 
Регистрация: 17.06.2009
SAMARA
Сообщений: 345
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo


В стадии КМД постоянный вопрос, как обеспечить точность при монтаже. Встречаются узлы и связи весом до 150 -500 кг, что их будет удерживать, пока производится монтажная сварка - конечно же мотажные болты. Другое дело - стоит ли их снимать после сварки или можно оставить. Я с клоняюсь к второму варианту. т. к. назначение этих болтов - не участие в силовых нагрузках конструкции, а временное удержание тяжелых узлов при монтаже, а снятие таких болтов стоит денег.
__________________
iostex
iostex вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 08:31
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
... снятие таких болтов стоит денег.
Видимо, да, выгоды нет, на практике не разу не видел, чтобы кто-то снимал и собирал монтажные болты
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 09:17
#32
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А зачем центрировать связь в опорную плиту? Центрируйте в уровень пола, узел будет проще. Вопрос к Ильнуру, зачем в плите два отверстия по 60мм?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 09:25
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
... Вопрос к Ильнуру, зачем в плите два отверстия по 60мм?
Для заполнения бетоном полости - база колонны ниже пола обетонируется.
Диаметр 60 кстати маловат - здесь просто больше не получается. А так лучше больше.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 09:32
#34
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


То есть эти отверстия не в плите а в поперечном ребре, к которому приваривается фасока связи? Можно было эту фасонку не доводить до траверсы, тогда и обетонировать было проще.
Можно довести фасонку до плиты, тогда поперечное ребро не нужно.

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 26.05.2010 в 09:48.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 10:51
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
То есть эти отверстия не в плите а в поперечном ребре, к которому приваривается фасока связи? Можно было эту фасонку не доводить до траверсы, тогда и обетонировать было проще.
Можно довести фасонку до плиты, тогда поперечное ребро не нужно.
Да, эти отверстия не в плите.
Вариантов море.
В данном случае ребро (с отверстиями) умышленно дотянуто до траверсы, чтобы оно не гнулсь на краю от эксцентренного усилия связи.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 10:57
#36
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А все таки, Ильнур, зачем центрировать связь в опорную плиту, насколько я помню во всех рекомендациях и учебниках связь центрируется в 0,000? Узел ведь намного проще получается?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 12:56
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А все таки, Ильнур, зачем центрировать связь в опорную плиту, насколько я помню во всех рекомендациях и учебниках связь центрируется в 0,000? Узел ведь намного проще получается?
Центрируется в геометрическое пересечение исключительно из-за рациональности с точки зрения механики - нет доп. момента.
При центрировании на 0,000 появляется доп. момент, порой существенный, это влечет увеличение сечения колонны - например, недавно было здание АБК с полом на 750 мм выше базы (высокий цоколь).
И все. Других доводов нет.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 13:11
#38
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А какой там существенный момент может появиться, если нагрузки только ветровые, ну или крановые незначительные? В серии центрируются связи тоже с эксцентриситетом, не в опорную плиту. Если есть значительные крановые нагрузки - колонна все равно получается сквозная, с сечением более 600мм, получается, что нужно делать двухветвевую связь, ее несложено отцентрировать в плиту. А если АБК - то опирание на фундамент рациональнее делать шарнирное, база получается без траверсы, тогда нет проблем центрировать в плиту.
А отверстие в опорной плите нужно делать - при выверечном монтаже.
Зачем так глубоко заглублять колонну, можно ведь сделать высокий подколонник (базу колонны на -0.400).
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 13:36
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А какой там существенный момент может появиться, если нагрузки только ветровые, ну или крановые незначительные? В серии центрируются связи тоже с эксцентриситетом, не в опорную плиту. Если есть значительные крановые нагрузки - колонна все равно получается сквозная, с сечением более 600мм, получается, что нужно делать двухветвевую связь, ее несложено отцентрировать в плиту. А если АБК - то опирание на фундамент рациональнее делать шарнирное, база получается без траверсы, тогда нет проблем центрировать в плиту.
А отверстие в опорной плите нужно делать - при выверечном монтаже.
Зачем так глубоко заглублять колонну, можно ведь сделать высокий подколонник (базу колонны на -0.400).
Момент существенный - это такой момент, который УВЕЛИЧИВАЕТ сечение, то бишь влечет за собой увеличение расхода стали.
Как появляется такой существенный момент?
1. Ветер бывает разный, в т.ч. сильный. В Рф по СНиП диапазон давлений от 17 до 85 кг/кв. м.
2. Здания бывают различных габаритов, в т.ч. весьма высокие.
3. Краны бывают различные, в т.ч. огромной грузоподъемности с соответствующими тормозными силами. Базы сквозных колонн бывают весьма различными, порой даже база одной ветви сложнее, чем одной сплошной колонны.

При расчете конкретных рам (каркасов) можно конкретно увидеть, как и на что влияет боковая сосредоточенная сила от вертикальной связи. Если в процессе оптимизации схемы каркаса приходим к центровке в плиту, то эту схему и конкретно и реализуем. Не приходим - не делаем.

Прим. 1. Размер 600 для меня не является догматической границей сплошная/сквозная. Эта граница так же выявляется при конкретном анализе.
2. В опорной плите, если в каких-то целях нужны какие-то отверстия, то их нужно предусмотреть. Например, отверстия под болты, контрольные отверстия, или еще какие-то по Вашему желанию. Возражений не имею
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 13:53
#40
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Не может там быть значительного момента (эксцентриситет мал). Пример - высокая колонна, связь крестовая, двухярусная, распорка только по оголовку колонны - где будет больше момент из плоскости - у базы, или в середине колонны (где сходиться крест?). Конечно, в каждом случае надо считать. У меня ни разу значительного момента при расчетах в этом сечении (у базы) не возникало, хватало сечнеия рядовой колонны.
По поводу размера 600 - рациональнее в этом случае использовать сквозное сечение.
По поводу отвестия в плите - посмотрите Кузнецова т.2 стр. 72.
Еще, насчет Вашего узла, - вряд ли рабочие будут отдельно замоноличивать эту полость через отверстия. Зальют базу полностью, и все.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 14:01
#41
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Верхняя пластина нужна по СНиП, и по делу - стенка тонкая, а эксцентреситет связи будет гнуть гибкую стенку, причем туда-сюда (ветер). Как бы нехорошо. Поэтому фасонка должна быть привязана к полкам.
Не подскажите где это найти в СНиПе? заранее спасибо
puma вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 09:23
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Не может там быть значительного момента (эксцентриситет мал). ...У меня ни разу значительного момента при расчетах в этом сечении (у базы) не возникало....
Пример:

В примере обычные цифры. В расчет берем только то, что видим - для простоты. Колонна допустим из 30Ш1 С245.
В первом случае норм. напряжение внизу колонны 0,45 т/кв.см.
Во втором случае 0,45 плюс М/W=1,75 т/кв.см. Итого 2,2 т/кв.см. С учетом коэфф-ов, здесь не введенных, это предел для С245. Добавив сюда остальные вещи, здесь так же неучтенные, получим, что сечение не проходит.
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
По поводу размера 600 - рациональнее в этом случае использовать сквозное сечение..
Это классическое разграничение, оно не точно 600, как Вы понимаете. Рационально/нерационально в конкретном случае - покажет только сравнительный расчет.
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
По поводу отвестия в плите - посмотрите Кузнецова т.2 стр. 72...
Я же Вам разрешил проделывать любые отверстия - что хотели сказать-то?
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Еще, насчет Вашего узла, - вряд ли рабочие будут отдельно замоноличивать эту полость через отверстия. Зальют базу полностью, и все.
Как рабочие будут халтурить, вопрос третий. Моя задача - обеспечить выполнимость заполнения полости.
Собственно, узел не столько мой, сколько серийный. В десятках сериях нарисованы подобные технологические отверстия.

puma
Цитата:
Не подскажите где это найти в СНиПе? заранее спасибо
Возможно, не самом СНиП, а в Пособии. При случае пороюсь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Центровка.JPG
Просмотров: 1910
Размер:	15.3 Кб
ID:	39697  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 10:16
#43
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Хорошо конечно центрировать в узел, только узел получается сложнее. Оправдано при базах без траверс. А так несложно ведь посчитать колонну в двух плоскостях. Сколько делал проектов, сечения колонны хватало, при больших высотах главным все равно будет ограничение по гибкости. Что-то мне кажется колонны 30Ш1 маловато для высоты порядка 12м.
Отверстие в плите необходимо - там же написано, просто у Вас на узлах я его не увидел.
По поводу халтуры рабочих - а зачем усложнять узел, если можно сделать проще и технологичнее, посмотрите серию 2-440 вып.2, там все выполнены с эксцентриситетом.
А так спор ни очем.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 10:24
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
...А так спор ни о чем.
Вот именно. Я уже говорил - вариантов море (п.35).
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 10:32
#45
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Ильнур, если не сложно,такой вопрос - как правильнее задать связь при расчете каркаса из плоскости - связь по осям x и y для обоих колонн, или как при расчете ферм одна x и y, вторая только y? А то че-то я запутался
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 10:54
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Ильнур, если не сложно,такой вопрос - как правильнее задать связь при расчете каркаса из плоскости - связь по осям x и y для обоих колонн, или как при расчете ферм одна x и y, вторая только y? А то че-то я запутался
Не понял вопроса. Каркас - это поперечные рамы плюс распорки, связи и прочее. Это пространственный расчет. Некоторые проверки элементов производятся отдельно в разных плоскостях.
Рядовые поперечные рамы можно рассчитывать в одной плоскости за неимением воздействий из плоскости. Некоторые проверки элементов производятся с учетом раскрепления элементов из плоскости. Например, устойчивость колонны из плоскости проверяется с учетом расчетной длины из плоскости.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 11:00
#47
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


В Вашем примере как принимали связи для колонны - по осям х и у для обеих колонн, или для одной по х и у для второй только по у (вертикальной плоскости). Просто я всегда считал по второму варианту, а счас чегото засомневалься.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 11:13
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
В Вашем примере как принимали связи для колонны - по осям х и у для обеих колонн, или для одной по х и у для второй только по у (вертикальной плоскости). Просто я всегда считал по второму варианту, а счас чегото засомневалься.
Если Вы имеете ввиду крепление баз колонн к внешнему миру, то и X, и Y для обеих колонн - т.к.:
1. При крестовых связях в зависимости от направления ветра или томожения крана и первая база, и вторая база должны воспринимать поперечную силу.
2. Обе связевые колонны на уровне базы крепятся к фундаменту шпорами, а фундаменты считаются неподливыми. Т.е. реально имеем связи с внешним миром в базах обеих колонн.
3. Иногда за достаточностью болтов и трения шпоры не ставятся, но смысл не меняется - обе связевые колонны закреплены одинаково.
4. При крестовых связях расчет можно вести с учетом допущения СНиП о "выключении" гибких связей, работающих на растяжение, т.е. исключая сжатую связь при соответсвующем направлении гор. нагрузок. В противном случае расчет вести по деформированной схеме - он может показать, что например если при упрощенном расчете растяжение связи - 10 тонн, то при точном расчете растяжение 7 тонн и сжатие 3 тонны. Эти 3 тонны в реале гибкая связь держит.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 11:25
#49
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Это все понятно, просто усилия в том и другом сильно отличаются. Пример - расчетная схема фермы или балки - связи как в первом случае, а в реалии обе опоры одинаковые.
Может правильнее связевый блок считать как ферму с неразрезными поясами и связи с землей как во втором случае?
p.s. Блин, IE задолбал вылетает, не могу поправить. Имелось в
виду для фермы и балки - связь с одной стороны по х и у с другой толко по у

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 27.05.2010 в 11:48.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 12:35
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Это все понятно, просто усилия в том и другом сильно отличаются. Пример - расчетная схема фермы или балки - связи как в первом случае, а в реалии обе опоры одинаковые.
Может правильнее связевый блок считать как ферму с неразрезными поясами и связи с землей как во втором случае?...
Балка или ферма, если бы крепились непосредственно к фундаментам, подобно связевым, так бы и считалсь - с одинаковым креплением по концам. Однако они обычно лежат на верхотуре, где опоры имеют возможность перемещаться, несводно, но довольно податливо - это верх гибких в какой-то степени колонн и прочее.
При расчете ферм это обстоятельство (неполноценная свободность одной опоры) следует учитывать.
Со связевыми колоннами все однозначно.
Разумеется, в сложных случаях сооружение должно рассчитываться совместно с ОиФ, для получения более реальной картины.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: св.JPG
Просмотров: 1825
Размер:	7.3 Кб
ID:	39715  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 12:56
#51
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Чего-то сомневаюсь что если ферму опереть на фундамент, то можно считать второю опору неподвижной по x. А как быть с опорой ферм (балок) на кирпичные стены)? Попробуйте в какой-нибудь расчетной схемы фермы запретить перемещение по х для второй опоры - усилия в стержнях изменяться.
Может подскажете литературу, где можно глянуть? В учебниках по строймеху не нашел.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 13:05
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Чего-то сомневаюсь что если ферму опереть на фундамент, то можно считать второю опору неподвижной по x. А как быть с опорой ферм (балок) на кирпичные стены)? Попробуйте в какой-нибудь расчетной схемы фермы запретить перемещение по х для второй опоры - усилия в стержнях изменяться.
Может подскажете литературу, где можно глянуть? В учебниках по строймеху не нашел.
Не нужно сомневаться - фундамент на то и фундамент, чтоб хорошо опереться. В расчет фундаментов заложен хороший запас во всех смыслах, для сомнений места не должно быть. Но конечно в пределах разумного - Земля не чугунная все же.
Насчет попробуйте - много лет пробовал миллион раз - картина усилий, разумеется, совершенно разная, и даже знаки меняются. Но делал это не для проверки верности законов механики, а чтобы посмотреть, НАСКОЛЬКО меняется и какую пользу от этого можно иметь.
А глянуть что хотите? Принципы расчета каркасов в пространстве7 Или определение усилий в связях? Это же простые вещи - глава Промздания любого справочника или учебник любой...Рекомендую почитать книгу от ученого-проектировщика Катюшина В.В. - есть в доунлоаде - раскрыты многие практические вопросы, возникающие в процессе практического проектирования.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 13:22
#53
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


В учебниках и справочниках не видал как правильно выбрать расчетную схему в этом случае. Собственно интересусь только из-за необходимости расчета свай в связевом блоке - неохота ставить куст из 4 свай - проект для себя делается.

За Катюшина спасибо, посмотрю.
p.s. Какая-то ерунда с IE не могу править вылетает. Это у всех так?
Катюшина посмотрел, книга неплохая, но там не нашел. Нашел
в Енджиевский ""Каркасы зданйи из легких металлических конструкций стр. 107.
Там дана расчетная схема связевого блока, выходит я не зря сомневался.
И значит момент при двухярусной схеме в месте примыкания крестов будет
больше чем у базы - нет смысла центрировать в опорную плиту.

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 27.05.2010 в 17:04.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 18:25
#54
Eghor123


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Верхняя пластина нужна по СНиП, и по делу - стенка тонкая, а эксцентреситет связи будет гнуть гибкую стенку, причем туда-сюда (ветер). Как бы нехорошо. Поэтому фасонка должна быть привязана к полкам.
ткните, пожалуйста, носом, где это написано... (именно про окаймляющее ребро)
Eghor123 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 15:19
#55
Nemiroff


 
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 19


Вопрос, на который нигде не могу найти однозначного ответа, может вы подскажите...
Какой минимальное количество МОНТАЖНЫХ болтов допускается в соединии ?
Надо приварить связишку (тр.гн. 60х4) к колонне. Соединение через фасонки. Зачем туда лепить два монтажных болта, если все равно будут приваривать ? Можно ли поставить один болт, его вполне достаточно по всем показателям ( и соберут без проблем и усилия выдержит монтажные). Объясните пож. может кто где видел про такое в нормативной литературе?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: один болт.PNG
Просмотров: 365
Размер:	19.9 Кб
ID:	114810  
Nemiroff вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 15:35
#56
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


При монтаже связи отверстия полюбому не совпадут. Поэтому во второе заколачивают заостренный палец, совмещая первые отверстия.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 15:51
#57
Nemiroff


 
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
заколачивают заостренный палец, совмещая первые отверстия
и тем самым создают напряжение в уже выверенной по вертикали колонне, что может дать крен...
может лучше рассверлить (прожечь) отверстия чуть больше ?
(просто интересуюсь - на стройке видел именно так делают, если болты не совпадают)
Nemiroff вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 16:00
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


сказ о одном болте....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 16:19
#59
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


"3.23. Проектное взаимное расположение соединяемых элементов достигают
совмещением в монтажном соединении всех отверстий с помощью проходных оправок
(проверка совпадений отверстий пальцем категорически запрещается), диаметр
цилиндрической части которых должен быть на 0,2 мм меньше диаметра отверстий.
Вручную с помощью кувалды оправку забивают в отверстия; при этом ее коническая
часть упирается в кромки отверстий, которые по мере перемещения оправки в глубь
пакета совмещаются."
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 16:27
#60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Evgeniy_73, если уж разговор зашёл.... какое натяжение в болтах нормального класса точности ( В ) для крепления связи должно быть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 16:33
#61
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


ФАХВЕРК, вы с какой целью интересуетесь?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 16:37
#62
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Evgeniy_73, таки уловили ноту иронии. На самом деле просто в СП 16 не оговорено натяжение таких болтов, а в каком то документе видел, что по любому натяжение должно быть. Вот и хотел узнать - может подскажете. Тема на форуме была - а вспомнить или найти не могу
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 21:29
#63
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Да вы что, ФАХВЕРК, я и слов-то таких не знаю "натяжение болтов"
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 13:50
1 | #64
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
На самом деле просто в СП 16 не оговорено натяжение таких болтов, а в каком то документе видел, что по любому натяжение должно быть. Вот и хотел узнать - может подскажете. Тема на форуме была - а вспомнить или найти не могу
Есть в "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций" , раздел 16.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 07:00
#65
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Примеры
Обычно подливку на класс выше бетона фундамента делают. А для фундаментов В15 минимум, тогда подливка В20, а это марка М250 примерно.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 18:26
| 1 #66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Ещё один... "Мы думали в течении 8 лет и пришли к однозначному выводу!"
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление связи к базе колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Размер отверстий в базе колонны Alex78 Металлические конструкции 18 01.07.2016 12:24
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28