Строители перебетонировали колонны
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строители перебетонировали колонны

Строители перебетонировали колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2010, 09:33 #1
Строители перебетонировали колонны
Atomik
 
Конструктор
 
Kiev
Регистрация: 06.07.2007
Сообщений: 44

Как видно на фотографии, строители перебетонировали колонны до уровня монолитной плиты. В результате нижняя арматура балок дошла только до грани колонны, а верхняя зашла в колонну, но недостаточно заанкерилась. При этом арматуру балки поставили завышенную. Понятно, что балка стала шарнирной однопролетной и по прочности прошла бы. Пролет около 6м. Уважаемые коллеги, как Вы думаете, что может в этом случае произойти и какое можно предложить усиление?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4361.jpg
Просмотров: 429
Размер:	55.4 Кб
ID:	43984  

__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Просмотров: 11282
 
Непрочитано 20.08.2010, 09:55
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


т.е. на стыке колонна-балка получился вертикальный шов бетонирования?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 09:57
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Без геометрии и армирования трудно сказать.Но если балка арматурой связана с плитой, те подвешена к ней то ничего страшного.Единственно проверить на поперечку на опоре.
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 13:32
#4
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
если балка арматурой связана с плитой, те подвешена к ней
Как-то осторожней бы с выражениями, гражданин Конструктор. Это плита опирается (передает нагрузку) на балку, никак не наоборот.
А нижняя арматура балок должна заводиться на опоры на длину анкеровки растянутых стержней в сжатом бетоне (см, например Голышев, 1985г., стр. 290).
Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
какое можно предложить усиление?
Например, стальную обойму вокруг колонны с приваркой к ней по паре нижних стержней от каждого ригеля
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 13:47
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я и говорю без армирования трудно сказать, может наоборот плита опирается, а балка подвешена. что автор скажет по армированию плиты и балок.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 13:49
#6
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Еще уточнение: Плита толщиной 200 мм., а балка на 300 мм. ниже плиты, т.е. общая высота балки 500 мм.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 14:12
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


нарисуйте картинку, в которой будет видно, какие решения выполнены по факту, и все станет ясно.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 09:15
#8
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Чертежик
Вложения
Тип файла: pdf Tak_poluchilos.pdf (5.2 Кб, 310 просмотров)
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 15:02
1 | #9
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
т.е. на стыке колонна-балка получился вертикальный шов бетонирования?
Скорей всего так, судя из картинки.
Место максимальной поперечной силы, и там шов, в пору кричать
Нарушено также конструктивное требование для балок за грань опор заводить не менее двух стержней. Вообще то вам надо добыть чертежи по которым законструированы узел, балка. Картина будет яснее, если будете знать как балка рассчитана. Исходя из полученной информации выявите нарушения (по длине анкеровки нижней, верхней арматуры), допущенные в результате производства работ, которые не позволят балке работать в соответствии с проектным решением. Переходите к действиям. Варианты: 1. создать опору для балки ввиде металлического столика, приваренного к арматуре колонны (решения есть в альбомах по усилению ж.б. конструкций) 2. выполнить металлическую обойму на колонне и уже к ней приварить всё туже опорную конструкцию. 3. Может есть возможность влотную к ж.б. колонне подставить металлическую колонну, подведя её под "зависший" опорный участок балки. Поговорите с рабочими, кто выполнял эту работу, может они прольют свет на вопрос выполнения данного узла, что подскажет вам как действовать дальше.
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 19:12
#10
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Место максимальной поперечной силы, и там шов, в пору кричать
Это действительно так, хотя, если бы балки вобще не было, колонна по расчету плиту не продавливает.
Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Вообще то вам надо добыть чертежи по которым законструированы узел, балка. Картина будет яснее, если будете знать как балка рассчитана. Исходя из полученной информации выявите нарушения (по длине анкеровки нижней, верхней арматуры), допущенные в результате производства работ, которые не позволят балке работать в соответствии с проектным решением
Чертежи все есть. Я сам эту балку проектировал. Там все заводитось и анкерилось как следует. А с авторским надзором неувязка вышла. В результате имеем то, что имеем.

Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Варианты: 1. создать опору для балки ввиде металлического столика, приваренного к арматуре колонны (решения есть в альбомах по усилению ж.б. конструкций)
Сам над этим думал... К сожалению не вижу именно этого варианта в альбомах по усилению. Как столик приварить к арматуре? Он же сам ее закрывает, и приварить можно только в одной точке?
Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
2. выполнить металлическую обойму на колонне и уже к ней приварить всё туже опорную конструкцию. 3. Может есть возможность влотную к ж.б. колонне подставить металлическую колонну, подведя её под "зависший" опорный участок балки
Не хотелось бы заказчика в такие расходы вводить. Может уважаемые форумчане еще что-нибудь посоветуют.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 19:37
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Уважаемые коллеги. Рассмотрим внимательно схемку выложенную автором темы. Плита опирается на балку, балка на колонну. Над колонной (например ось 2) возникает максимальный изг. момент. Если вспомнить сопромат и строймех то вывод - в месте максимального момента, поп. сила близка у нулю и наоборот. Верхняя арм. в балке воспринимает изг. момент, т.е. там растяжение. В нижней зоне балке сжатие. Не вижу повода лесть в петлю. Единственное, что надобно проверить, просчитать прочность бетона в сжатой зоне.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 19:53
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Если вспомнить сопромат и строймех то вывод - в месте максимального момента, поп. сила близка у нулю и наоборот.
В месте максимума момента, а не в месте максимального
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:08
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Рассмотрим внимательно схемку выложенную автором темы. Плита опирается на балку, балка на колонну. Над колонной (например ось 2) возникает максимальный изг. момент.
Это если узел жесткий, т.е. балка неразрезная.
А по факту - арматура в колонну момент не передаст, шов бетонирования - место с пониженной прочностью,т.е. и бетон усилие передавать особо не будет, ибо трещину даст. В результате имеем шарнир, а стык поперечную силу воспринимать не будет - нечем.

Рассмотрел схему повнимательнее. Если я правильно понял фактическую конструкцию, то на опоре поперечное сечение балки уменьшается до 200 мм (толщина плиты). Вот его и надо проверять на поперечную силу. А длины анкеровки арматуры в колонну достаточно? На глаз как-то маловато.

Последний раз редактировалось vanAvera, 26.08.2010 в 09:14.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:33
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
...Если вспомнить сопромат и строймех то ...
То поперечная сила все равно будет.
Atomik:
Цитата:
если бы балки вобще не было, колонна по расчету плиту не продавливает
Но при наличии балки "продавливать" будет не плиту, а будет срезать балку. Для того чтобы срез балки честно трансформировать (передать) в продавливание плиты, нужно:
-или чтобы этой балки действительно не было
-или чтобы балка зависла на плите - а это уже другая схема работы железобетона в зоне примыкания, и соответственно армирование должно быть другое.
Поэтому - столик, как предложил SHURF.
Offtop: Можно конечно ввести всю эту реальность в Ансис и возможно ничего не срезается, но это уже называется ковыряние иголкой в стоге сена.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечные.JPG
Просмотров: 149
Размер:	27.5 Кб
ID:	44247  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:35
1 | #15
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
Сам над этим думал... К сожалению не вижу именно этого варианта в альбомах по усилению.
см. альбом "Оценка состояния и усиление строительных конструкций реконструируемых зданий" Мальганов, Плевков, Полищук.

Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
поп. сила близка у нулю и наоборот
А вы постройте эпюру и вам сразу будет всё понятно

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если я правильно понял фактическую конструкцию, то на опоре поперечное сечение балки уменьшается до 200 мм (толщина плиты).
Всё зависит от того как замоделирована и рассчитана работа сопряжения "балка-плита" (отдельная или совместная работа), поскольку информации нет, то худший вариант: плита опирается сверху на балку, а балка передаёт всю нагрузку на колонну, опоры у балки нет надо усилять(почему же пока не упало-нагрузка только собственный вес, висит вся конструкция на арматуре ну и силы сцепления старого и нового бетона (шов) пока работают)
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 09:35
#16
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если я правильно понял фактическую конструкцию, то на опоре поперечное сечение балки уменьшается до 200 мм (толщина плиты).
Я тоже так считаю

[quote=vanAvera;615951]А длины анкеровки арматуры в колонну достаточно? На глаз как-то маловато.
Конечно недостаточно. Загиб строители уменьшили по месту, чтобы поместился в плиту.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вот его и надо проверять на поперечную силу
Меня, даже больше волнует, что верхней арматуры не достаточно при h=200, и может оттреснуть
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.

Последний раз редактировалось Atomik, 26.08.2010 в 13:14.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:46
#17
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Offtop: Пока я писал свою мысль, Ильнур уже эпюры построил, мне надо видимо научится побыстрее думать что ли
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 10:05
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Offtop: ..научится побыстрее думать что ли
Offtop: Не думать, а на Паинте компоновать ПринтСкрины
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:27
#19
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


Извините что влезаю. Читал тему и как всегда ничего не понял... столько сообщений

А разве не верно я соображаю что:

1) Планировалась балка по контуру плиты
2)Узел сопряжения баки с угловой колонный по расчету планировался жестким или шарнирным? (Наверное шарнирным...)
3)

-Балка воспринимала в стыке Q и M. Если узел сопряжения планировался жестким, то в пролете балки был меньший момент.
-Балка воспринимала в стыке только Q. Если узел сопряжения планировался шарнирным, то в пролете балки был больший момент.

4) С угловой колонный балки не были сопряжены из-за того что колонну забетонировали выше. Верхняя арматура балки заведена в колонну, но в бетоне в месте стыка балки с колонной получился шов.
5) Из п.4 следует что в стыке балка не воспринимает Q и M - следовательно Q возьмет на себя плита и ее надо проверить на продавливание угловой колонной. И еще если узел стыка был жестким а получился из-за этого шва шарнирным то увеличился момент в пролете балки - тоже надо проверить. И в балках по контуру наверное будут еще крутящие моменты (наверное они незначительны,но может и нет), что тогда будет в месте стыка, там ведь шов.
6) В общем по п.5, если не пройдет плита на продавливание то необходимо как-то опереть балку на колонну (полка, доп. мет.колонна не знаю я). И еще если узел стыка планировался жестким а стал шарнирным и увеличился момент в пролете и не прошла арматура в пролете балки (может там по контуру плиты нар. стены из блоков и кирпича) то тоже надо думать как усилить. + Еще крутящие моменты,но я в этом ниччего не знаю...

Просветите меня пожалуйста
Xander вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:44
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Извините что влезаю. Читал тему и как всегда ничего не понял... столько сообщений

А разве не верно я соображаю что:

1) Планировалась балка по контуру плиты
2)Узел сопряжения баки с угловой колонный по расчету планировался жестким или шарнирным? (Наверное шарнирным...)
3)

-Балка воспринимала в стыке Q и M. Если узел сопряжения планировался жестким, то в пролете балки был меньший момент.
-Балка воспринимала в стыке только Q. Если узел сопряжения планировался шарнирным, то в пролете балки был больший момент.

4) С угловой колонный балки не были сопряжены из-за того что колонну забетонировали выше. Верхняя арматура балки заведена в колонну, но в бетоне в месте стыка балки с колонной получился шов.
5) Из п.4 следует что в стыке балка не воспринимает Q и M - следовательно Q возьмет на себя плита и ее надо проверить на продавливание угловой колонной. И еще если узел стыка был жестким а получился из-за этого шва шарнирным то увеличился момент в пролете балки - тоже надо проверить. И в балках по контуру наверное будут еще крутящие моменты (наверное они незначительны,но может и нет), что тогда будет в месте стыка, там ведь шов.
6) В общем по п.5, если не пройдет плита на продавливание то необходимо как-то опереть балку на колонну (полка, доп. мет.колонна не знаю я). И еще если узел стыка планировался жестким а стал шарнирным и увеличился момент в пролете и не прошла арматура в пролете балки (может там по контуру плиты нар. стены из блоков и кирпича) то тоже надо думать как усилить. + Еще крутящие моменты,но я в этом ниччего не знаю...

Просветите меня пожалуйста
2) жестким - об этом автор говорил конкретно - см. выше.
5) плита на продавливание уже проверена, но без балки - см. выше. А без балки плита лопнет в пролете. А если Вы скажете, что балка-то есть! то балка уже не опирается, а висит - это уже другая система.. 6) Основная проблема - наличие шва в том месте, где передается огромное Q. Остальные проблемы - сопутствующие.

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2010 в 11:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:47
1 | #21
olix


 
Регистрация: 16.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 89
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™


я бы предложила вариант разбить нижнюю грань балки до рабочей арматуры, в колонну всверлить анкера, посаженные на Hilti которые потом приварили бы к нижней рабочей арматуре и все это залить, каким-нить высоким классом бетона.
таким образом можно было бы восстановить и доусилить недостающее нижнее армирование.
olix вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 11:50
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
почему же пока не упало-нагрузка только собственный вес
Собственный вес конструкций в таких зданиях составляет как правило от 70 до 90% всех нагрузок вместе взятых...


Что касается проблемы - как уже правильно сказали - посчитать плиту(балку) в месте примыкания к колонне на срез.
Усилить стык можно так:
уголки(например L90) длинной 1000мм заанкерить к низу ребра и связать между собой пластинами(половинка обоймы), на оголовке колонны сделать полноценную обойму из тех же уголков на высоту примерно 1м. половинку обоймы балки приварить к обойме оголовка и усилить это место косынками. Таким образом нижнюю часть балки свяжем с колонной. Так же это усиление воспримет часть поперечной силы у опоры.
 
 
Непрочитано 26.08.2010, 12:35
#23
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


Колонну забетонировали даже выше верха плиты? А как тогда сейчас все стоит?

Я понял что без балок как плиту на продавливание. Плита не проходит на продавливание?

А разве балку нельзя представить как на моем рисунке, подрезанной на колонне?

Плита лопнет в пролете - в смысле не хватит нижней арматуры?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 80
Размер:	7.5 Кб
ID:	44262  

Последний раз редактировалось Xander, 26.08.2010 в 12:52.
Xander вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:19
#24
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Интересно, а почему не участвует автор, ведь его живое участие крайне необходимо, он может поделиться информацией какое сечение было принято при расчёте системы балка-плита, как законструирована конструкция, расчётная схема, наконец, с нагрузками

to ЛИС
90% - вы погорячились
1. нагрузка от собственного веса плиты 330кг/м2
2. пол - 200кг/м2
3. полезная - 240кг/м2
4. перегородки - 170кг/м2
Суммарная без учёта с.в. 200+240+170=610кг/м2 Процент вычислим самостоятельно.

Последний раз редактировалось SHURF, 26.08.2010 в 13:28.
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:24
#25
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Спасибо всем, кто откликнулся.
Принял решение делать опорній столик из L 20 с приваркой его к оголенной арматуре колонны.
В пролете балка несет, т.к строители поставили больший диаметр ар-ры, плюс вместо В20 (по расчету) и В25 (задано в проекте) по требованию заказчика "Давайте самое лучшее",- залит бетон В35.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:26
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
...А разве балку нельзя представить как на моем рисунке, подрезанной на колонне?
Плита лопнет в пролете - в смысле не хватит нижней арматуры?
Можно расчет произвести с учетом факта, как Вы предлагаете. При этом в расчет надо ввести шов. Возможно все покатит.
Автор пока без балки посчитал, и плита лопнет непременно, если без балки. Она же на балке лежала. Возможно, она лопнет и с подрезанной балкой - покажет расчет. Но увеличение момента в пролете и так можно предсказать.
Хотя нет, с чего это момент в пролете увеличится, если шов принять плотным. а он работает на сжатие?

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2010 в 13:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:30
#27
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
L 20
Извините конечно а как такой уголок спасёт положение, и вообще что за уголок то такой и какая его толщина и каким швом вы его приварите?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:33
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
... с приваркой его к оголенной арматуре колонны...
Извините конечно, а Вы уверены, что допустимо привариваться к рабочей арматуре?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:34
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
90% - вы погорячились
1. нагрузка от собственного веса плиты 330кг/м2
2. пол - 200кг/м2
3. полезная - 240кг/м2
4. перегородки - 170кг/м2
Суммарная без учёта с.в. 200+240+170=610кг/м2 Процент вычислим самостоятельно.
Нет не погорячился - посчитайте собственный вес всех несущих конструкций с колоннами, фундаментами и т.п. - и увидите сами картинку. Так что процент считайте сами.
К тому же плита толщиной 0,2м весит 0,5 тонны прибавьте вес балочки 0,3х0,3(скорее всего ширина 300мм). Посмотрите на коэффициенты сочетаний для временных и кратковременных нагрузок и все поймете.

Последний раз редактировалось ЛИС, 26.08.2010 в 13:39.
 
 
Непрочитано 26.08.2010, 13:57
#30
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Нет не погорячился - посчитайте собственный вес всех несущих конструкций с колоннами, фундаментами и т.п
Offtop: речь не идёт о суммарной нагрузке на здание, когда собираешь нагрузку на отдельный элемент предложенный процент слишком велик
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 14:03
#31
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Извините конечно а как такой уголок спасёт положение, и вообще что за уголок то такой и какая его толщина и каким швом вы его приварите?
Уголок 200х12 с ребрами естественно - нормальный такой столик получится. На колонну с этажа ок. 24т приходит. Значит на каждую балку по 12т. получится. 2 шва по 20 см - думаю не срежется
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:14
#32
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
На колонну с этажа ок. 24т приходит. Значит на каждую балку по 12т. получится. 2 шва по 20 см - думаю не срежется
а момент, хотя бы M=0,1Q
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:17
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
а момент, хотя бы M=0,1Q
Момент, насколько я вник, только вдавливает уголок в колонну.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:21
#34
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Момент, насколько я вник, только вдавливает уголок в колонну.
Ну да, если швы смогут его передать на арматуру колонны
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 14:52
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Ну да, если швы смогут его передать на арматуру колонны
Зачем уголку передавать продольной арматуре поперечную (к колонне) силу от момента?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:16
#36
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Тема плавно утекла в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56449#post616108.
Думаю, что такой столик - решение не корректное. Следует ставить обойму (как минимум стальной хомут) с приваркой пролетной арматуры ригеля и с включением в работу всего ж.б. сечения колонны.

Последний раз редактировалось Allaz, 26.08.2010 в 15:21.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:25
#37
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Ничего страшного если: Толщина плиты выдерживает поперечную силу вместе стыка балки колонны.
2. У вас достаточно верхней арматуру и достаточная длина анкеровки. Если недостаточно то будет пластический шарнир. и тогда балка действительно должна начать работать как шарнирно опертая, а опоры то нету.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:53
1 | #38
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем уголку передавать продольной арматуре поперечную (к колонне) силу от момента?
Просто при передаче опорной реакции балки на колонну через уголок (как хочет сделать автор темы) рабочие швы крепления уголка рассчитываются на Q и местный момент, связянный с тем что поперечная сила по отношению к рабочему сечению шва приложена с эксцентриситетом.(в с. 2,440 есть подобного рода указания)
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:44
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Просто при передаче опорной реакции балки на колонну через уголок (как хочет сделать автор темы) рабочие швы крепления уголка рассчитываются на Q и местный момент, связянный с тем что поперечная сила по отношению к рабочему сечению шва приложена с эксцентриситетом.(в с. 2,440 есть подобного рода указания)
А, вон Вы о каком моменте.
Этот момент - маленький. Не то что вот тот момент
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 16:56
#40
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


я думаю так...
если это вина проектировщика, то надо действительно думать как исправить.
если строители не так залили то запись в журнале авторского надзора и допальнительные работы по усилению(а это уже другой разговор).

тут личное дело каждого, но я бы не стал исправлять чужие ошибки. только посоветовать как исправить)
CADengee вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 17:47
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
я думаю так... я бы не стал исправлять чужие ошибки. только посоветовать как исправить)
Да, да, только посоветуйте как - ошибки не наши.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 18:12
#42
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, да, только посоветуйте как - ошибки не наши.
Вроде уже нашли решение )) уголком балку подпереть и обойму, я бы так же сделал.

просто у нас в конторе был похожий случай, только стену сделали косой, не по оси (что-то с чем-то не с раслось), заставили строителей все ломать и переделывать. Вот так вот. Но тут понятно, что переделывать перекрытие не выход, а если так то усилять.

а вообще я хотел сказать, что ошибки строителей не надо брать на себя проектировщикам, конструкторам и т.д., а если и брать то за дополнительную плату =) (непомню откуда "Тут у нас капитализм, привыкай")
CADengee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строители перебетонировали колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35