Строители перебетонировали колонны
Конструктор
Kiev
Регистрация: 06.07.2007
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 11282
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Как-то осторожней бы с выражениями, гражданин Конструктор. Это плита опирается (передает нагрузку) на балку, никак не наоборот.
А нижняя арматура балок должна заводиться на опоры на длину анкеровки растянутых стержней в сжатом бетоне (см, например Голышев, 1985г., стр. 290). Например, стальную обойму вокруг колонны с приваркой к ней по паре нижних стержней от каждого ригеля |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Скорей всего так, судя из картинки.
Место максимальной поперечной силы, и там шов, в пору кричать ![]() Нарушено также конструктивное требование для балок за грань опор заводить не менее двух стержней. Вообще то вам надо добыть чертежи по которым законструированы узел, балка. Картина будет яснее, если будете знать как балка рассчитана. Исходя из полученной информации выявите нарушения (по длине анкеровки нижней, верхней арматуры), допущенные в результате производства работ, которые не позволят балке работать в соответствии с проектным решением. Переходите к действиям. Варианты: 1. создать опору для балки ввиде металлического столика, приваренного к арматуре колонны (решения есть в альбомах по усилению ж.б. конструкций) 2. выполнить металлическую обойму на колонне и уже к ней приварить всё туже опорную конструкцию. 3. Может есть возможность влотную к ж.б. колонне подставить металлическую колонну, подведя её под "зависший" опорный участок балки. Поговорите с рабочими, кто выполнял эту работу, может они прольют свет на вопрос выполнения данного узла, что подскажет вам как действовать дальше. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Это действительно так, хотя, если бы балки вобще не было, колонна по расчету плиту не продавливает.
Цитата:
Цитата:
Не хотелось бы заказчика в такие расходы вводить. Может уважаемые форумчане еще что-нибудь посоветуют.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
|||
![]() |
|
||||
Уважаемые коллеги. Рассмотрим внимательно схемку выложенную автором темы. Плита опирается на балку, балка на колонну. Над колонной (например ось 2) возникает максимальный изг. момент. Если вспомнить сопромат и строймех то вывод - в месте максимального момента, поп. сила близка у нулю и наоборот. Верхняя арм. в балке воспринимает изг. момент, т.е. там растяжение. В нижней зоне балке сжатие. Не вижу повода лесть в петлю. Единственное, что надобно проверить, просчитать прочность бетона в сжатой зоне.
|
||||
![]() |
|
||||
В месте максимума момента, а не в месте максимального
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
А по факту - арматура в колонну момент не передаст, шов бетонирования - место с пониженной прочностью,т.е. и бетон усилие передавать особо не будет, ибо трещину даст. В результате имеем шарнир, а стык поперечную силу воспринимать не будет - нечем. Рассмотрел схему повнимательнее. Если я правильно понял фактическую конструкцию, то на опоре поперечное сечение балки уменьшается до 200 мм (толщина плиты). Вот его и надо проверять на поперечную силу. А длины анкеровки арматуры в колонну достаточно? На глаз как-то маловато. Последний раз редактировалось vanAvera, 26.08.2010 в 09:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
То поперечная сила все равно будет.
Atomik: Цитата:
-или чтобы этой балки действительно не было -или чтобы балка зависла на плите - а это уже другая схема работы железобетона в зоне примыкания, и соответственно армирование должно быть другое. Поэтому - столик, как предложил SHURF. Offtop: Можно конечно ввести всю эту реальность в Ансис и возможно ничего не срезается, но это уже называется ковыряние иголкой в стоге сена. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
А вы постройте эпюру и вам сразу будет всё понятно Всё зависит от того как замоделирована и рассчитана работа сопряжения "балка-плита" (отдельная или совместная работа), поскольку информации нет, то худший вариант: плита опирается сверху на балку, а балка передаёт всю нагрузку на колонну, опоры у балки нет надо усилять(почему же пока не упало-нагрузка только собственный вес, висит вся конструкция на арматуре ну и силы сцепления старого и нового бетона (шов) пока работают) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Цитата:
[quote=vanAvera;615951]А длины анкеровки арматуры в колонну достаточно? На глаз как-то маловато. Конечно недостаточно. Загиб строители уменьшили по месту, чтобы поместился в плиту. Меня, даже больше волнует, что верхней арматуры не достаточно при h=200, и может оттреснуть
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. Последний раз редактировалось Atomik, 26.08.2010 в 13:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95
|
Извините что влезаю. Читал тему и как всегда ничего не понял... столько сообщений
А разве не верно я соображаю что: 1) Планировалась балка по контуру плиты 2)Узел сопряжения баки с угловой колонный по расчету планировался жестким или шарнирным? (Наверное шарнирным...) 3) -Балка воспринимала в стыке Q и M. Если узел сопряжения планировался жестким, то в пролете балки был меньший момент. -Балка воспринимала в стыке только Q. Если узел сопряжения планировался шарнирным, то в пролете балки был больший момент. 4) С угловой колонный балки не были сопряжены из-за того что колонну забетонировали выше. Верхняя арматура балки заведена в колонну, но в бетоне в месте стыка балки с колонной получился шов. 5) Из п.4 следует что в стыке балка не воспринимает Q и M - следовательно Q возьмет на себя плита и ее надо проверить на продавливание угловой колонной. И еще если узел стыка был жестким а получился из-за этого шва шарнирным то увеличился момент в пролете балки - тоже надо проверить. И в балках по контуру наверное будут еще крутящие моменты (наверное они незначительны,но может и нет), что тогда будет в месте стыка, там ведь шов. 6) В общем по п.5, если не пройдет плита на продавливание то необходимо как-то опереть балку на колонну (полка, доп. мет.колонна не знаю я). И еще если узел стыка планировался жестким а стал шарнирным и увеличился момент в пролете и не прошла арматура в пролете балки (может там по контуру плиты нар. стены из блоков и кирпича) то тоже надо думать как усилить. + Еще крутящие моменты,но я в этом ниччего не знаю... Просветите меня пожалуйста ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
5) плита на продавливание уже проверена, но без балки - см. выше. А без балки плита лопнет в пролете. А если Вы скажете, что балка-то есть! то балка уже не опирается, а висит - это уже другая система.. 6) Основная проблема - наличие шва в том месте, где передается огромное Q. Остальные проблемы - сопутствующие. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2010 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
я бы предложила вариант разбить нижнюю грань балки до рабочей арматуры, в колонну всверлить анкера, посаженные на Hilti которые потом приварили бы к нижней рабочей арматуре и все это залить, каким-нить высоким классом бетона.
таким образом можно было бы восстановить и доусилить недостающее нижнее армирование. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Собственный вес конструкций в таких зданиях составляет как правило от 70 до 90% всех нагрузок вместе взятых...
Что касается проблемы - как уже правильно сказали - посчитать плиту(балку) в месте примыкания к колонне на срез. Усилить стык можно так: уголки(например L90) длинной 1000мм заанкерить к низу ребра и связать между собой пластинами(половинка обоймы), на оголовке колонны сделать полноценную обойму из тех же уголков на высоту примерно 1м. половинку обоймы балки приварить к обойме оголовка и усилить это место косынками. Таким образом нижнюю часть балки свяжем с колонной. Так же это усиление воспримет часть поперечной силы у опоры. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95
|
Колонну забетонировали даже выше верха плиты? А как тогда сейчас все стоит?
Я понял что без балок как плиту на продавливание. Плита не проходит на продавливание? А разве балку нельзя представить как на моем рисунке, подрезанной на колонне? Плита лопнет в пролете - в смысле не хватит нижней арматуры? Последний раз редактировалось Xander, 26.08.2010 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Интересно, а почему не участвует автор, ведь его живое участие крайне необходимо, он может поделиться информацией какое сечение было принято при расчёте системы балка-плита, как законструирована конструкция, расчётная схема, наконец, с нагрузками
to ЛИС 90% - вы погорячились 1. нагрузка от собственного веса плиты 330кг/м2 2. пол - 200кг/м2 3. полезная - 240кг/м2 4. перегородки - 170кг/м2 Суммарная без учёта с.в. 200+240+170=610кг/м2 Процент вычислим самостоятельно. Последний раз редактировалось SHURF, 26.08.2010 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Спасибо всем, кто откликнулся.
Принял решение делать опорній столик из L 20 с приваркой его к оголенной арматуре колонны. В пролете балка несет, т.к строители поставили больший диаметр ар-ры, плюс вместо В20 (по расчету) и В25 (задано в проекте) по требованию заказчика "Давайте самое лучшее",- залит бетон В35.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Автор пока без балки посчитал, и плита лопнет непременно, если без балки. Она же на балке лежала. Возможно, она лопнет и с подрезанной балкой - покажет расчет. Но увеличение момента в пролете и так можно предсказать. Хотя нет, с чего это момент в пролете увеличится, если шов принять плотным. а он работает на сжатие? Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2010 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
К тому же плита толщиной 0,2м весит 0,5 тонны прибавьте вес балочки 0,3х0,3(скорее всего ширина 300мм). Посмотрите на коэффициенты сочетаний для временных и кратковременных нагрузок и все поймете. Последний раз редактировалось ЛИС, 26.08.2010 в 13:39. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44
|
Уголок 200х12 с ребрами естественно - нормальный такой столик получится. На колонну с этажа ок. 24т приходит. Значит на каждую балку по 12т. получится. 2 шва по 20 см - думаю не срежется
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Тема плавно утекла в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56449#post616108.
Думаю, что такой столик - решение не корректное. Следует ставить обойму (как минимум стальной хомут) с приваркой пролетной арматуры ригеля и с включением в работу всего ж.б. сечения колонны. Последний раз редактировалось Allaz, 26.08.2010 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425
|
Ничего страшного если: Толщина плиты выдерживает поперечную силу вместе стыка балки колонны.
2. У вас достаточно верхней арматуру и достаточная длина анкеровки. Если недостаточно то будет пластический шарнир. и тогда балка действительно должна начать работать как шарнирно опертая, а опоры то нету. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Просто при передаче опорной реакции балки на колонну через уголок (как хочет сделать автор темы) рабочие швы крепления уголка рассчитываются на Q и местный момент, связянный с тем что поперечная сила по отношению к рабочему сечению шва приложена с эксцентриситетом.(в с. 2,440 есть подобного рода указания)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Этот момент - маленький. Не то что вот тот момент ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79
|
я думаю так...
если это вина проектировщика, то надо действительно думать как исправить. если строители не так залили то запись в журнале авторского надзора и допальнительные работы по усилению(а это уже другой разговор). тут личное дело каждого, но я бы не стал исправлять чужие ошибки. только посоветовать как исправить) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79
|
Вроде уже нашли решение )) уголком балку подпереть и обойму, я бы так же сделал.
просто у нас в конторе был похожий случай, только стену сделали косой, не по оси (что-то с чем-то не с раслось), заставили строителей все ломать и переделывать. Вот так вот. Но тут понятно, что переделывать перекрытие не выход, а если так то усилять. а вообще я хотел сказать, что ошибки строителей не надо брать на себя проектировщикам, конструкторам и т.д., а если и брать то за дополнительную плату =) (непомню откуда "Тут у нас капитализм, привыкай") |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |