является ли данный узел шарнирным?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > является ли данный узел шарнирным?

является ли данный узел шарнирным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2010, 10:35 #1
является ли данный узел шарнирным?
rualex
 
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163

Прикладываю вид узла опирания балки на стойку. В плоскости изгиба стойки хочу сделать узел опирания шарнирным. Для этого балку опираю через промежуточную пластину шириной 100 мм и толщиной 8 мм. Пластина приваривается к фланцу стойки, и саму балку привариваю к промежуточной пластине. Можно ли такой узел считать шарнирным? Может надо сделать как то по другому? А нужно ли вообще делать шарнир? Я хочу снять нагрузки от момента со стойки, да и при жесткой заделке в узлах крепления стойки возникают большие сдвигающие усилия (по расчету в SCADе). Правда ни разу не видел на существующих конструкциях, чтобы в таких узлах пытались делать шарнир. Всегда просто балку кладут на фланец стойки и проваривают по длине прилегания. Может подскажите как надо правильно проектировать подобные узлы. Рассматривается рама под контейнер на кровле здания.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама под контейнер.jpg
Просмотров: 668
Размер:	18.5 Кб
ID:	44452  

Просмотров: 12708
 
Непрочитано 30.08.2010, 10:56
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Даже просто положенная балка даст шарнирный узел. Зачем такая здоровая плита на колонне? Да еще и с ребрами.
Не мудрите, возьмите серию в руки.
Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
А нужно ли вообще делать шарнир?
Это уж как пожелаете))
Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Рассматривается рама под контейнер на кровле здания.
А внизу рама на что будет опираться?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 11:07
#3
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Размер плиты на стойке подразумевает постановку ребер подкрепления. Ребра, может, и не нужны. а балку не закрепив не положишь, нужно приварить, но если приварить сразу к опорному фланцу не получим жесткий узел? А какую серию?
rualex вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 11:13
#4
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Да еще и с ребрами.
Не мудрите, возьмите серию в руки.
Серия 2.440-1, вып.6 уз.26,27. Ребра ставят для исключения смещения верхнего пояса балки при отсутствии примыкания балок поперечного направления на опоре.

Последний раз редактировалось Allaz, 30.08.2010 в 11:23.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 11:14
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


2.440-2 к примеру
Цитата:
Серия 2.400-1, вып.6
Что за серия, если не секрет? Так сразу не получилось найти

Последний раз редактировалось crosandr, 30.08.2010 в 11:19.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 11:24
#6
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Что за серия, если не секрет
Прошу прощения - описка, исправил
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 11:30
#7
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А внизу рама на что будет опираться?
стойки под раму крепятся анкерами к ж/б монолитному покрытию

так нужен все-таки шарнир или просто балку приварить к опорному фланцу стойки по длине прилегания?
rualex вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 11:38
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
стойки под раму крепятся анкерами к ж/б монолитному покрытию
так нужен все-таки шарнир или просто балку приварить к опорному фланцу стойки по длине прилегания?
Для начала определитесь с конструктивной схемой всей рамы!
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 14:39
#9
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
стойки под раму крепятся анкерами к ж/б монолитному покрытию

так нужен все-таки шарнир или просто балку приварить к опорному фланцу стойки по длине прилегания?
Нужен шарнир или полноценный жесткий узел и, конечно, геометрическая неизменяемость конструкции.
"Полужесткий" узел очень опасен внезапным отказом.
При отказе такого узла могут возникнуть дополнительные динамические воздействи, как следствие, обрушение конструкции.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 30.08.2010 в 15:20. Причина: "Пулужесткий"
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 14:59
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Для начала определитесь с конструктивной схемой всей рамы!
- золотые слова..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 17:09
#11
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Прикладываю общий вид рамы и узел центральной стойки, а что значит "определитесь с конструктивной схемой?"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама под контейнер2.jpg
Просмотров: 303
Размер:	27.7 Кб
ID:	44480  Нажмите на изображение для увеличения
Название: центральный узел.jpg
Просмотров: 309
Размер:	22.0 Кб
ID:	44481  
rualex вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 17:17
#12
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Прикладываю общий вид рамы и узел центральной стойки, а что значит "определитесь с конструктивной схемой?"
Ну хорошо завязали есть треугольник, нет жестких узлов - нет момента на опоре - от нас то Вы "чаго" хотите то не пойму?
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 17:28
#13
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Прикладываю общий вид рамы
Тогда уж размерами порадуйте.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 17:40
#14
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Во, блин, комп сбойнул.
Жестких узлов нет - балки шарнирно оперты, Жесткость треугольником налицо.
Передавайте грамотно реакции опор на сущ. конструкции.
И шлите валюту по адресу - до востребования.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 17:22
#15
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Хочу добавить.
Может избитую истину пытаюсь выразить, но...
Нужно сконструировать узел так, чтобы он был как можно ближе к расчетному, это касается как жестких так и шарнирных узлов.
__________________
Строил, - знаю
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 17:26
#16
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Или иная интерпретация: "Как узел запроектируешь, так он и будет работать"
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 17:29
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Или иная интерпретация: "Как узел запроектируешь, так он и будет работать"
Да когда понимаешь разницу между шарниром и жестким, а так...
А в общем то пусть будет жестким -ну треснет -сбросит момент и опа - опять шарнир.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 20:57
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
... пусть будет жестким -ну треснет -сбросит момент и опа - опять шарнир.
Треснуть может не так, как надо, и опа - подвижный шарнир.
Поэтому см. п. 15.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 21:12
#19
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Треснуть может не так, как надо, и опа - подвижный шарнир.
Механизм энто тоже интересная штука.
Собственно говоря, автор должен полистать сопромат или на худой конец (как мне нравится энто выражение) строительную механику перечитать.
Ильнур - устал я, пора заканчивать писать всякую хрень, пьянство и начинать работать (это я о себе).
Не хрен из всякой хрени (иначе энту конструкцию я не могу обозначить) устраивать культ личности.
Спокойной Вам ночи!
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 21:45
#20
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Треснуть может не так, как надо
"!Треснуть!" - это кто - экспертиза? или прокуратура? или "старшие наставники"
Узел однозначно - ШАРНИРНЫЙ!!!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 21:57
#21
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Узел однозначно - ШАРНИРНЫЙ!!!
100%
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 22:33
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
"!Треснуть!" - это кто - экспертиза? или прокуратура? или "старшие наставники"
Узел однозначно - ШАРНИРНЫЙ!!!
Этот узел я не изучал. Я говорю о том, что если узел, который задуман и введен в расчет как шарнир, выполнен жестковатым, то на образование шарнира от "треснет" не нужно рассчитывать - треснуть может по-разному, а не так, как нам хотелось бы.
Можно рассчитывать на образование пластического шарнира, если такое специально предусмотрено в конструкции узла.
Я правильно говорю?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 22:37
#23
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Давайте еще про условно-жесткие узлы поговорим тогда уж
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 22:58
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Лучше о пружинных...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 23:05
#25
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я правильно говорю?
я думаю правильно, а для статически определимых рам ошибка может дорого стоить
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 23:28
#26
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лучше о пружинных...
Совсем экзотика)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 23:34
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Совсем экзотика)
Экзотика - это об узлах галстука. А пружинные - в рамках тематики форума))
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 23:37
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Экзотика - это об узлах галстука. А пружинные - в рамках тематики форума))
Морские узлы - романтика...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 23:42
#29
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А пружинные - в рамках тематики форума))
А я и не говорил, что это оффтоп. Просто редко встречаются
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 01:14
#30
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Для того, что бы узел был шарнирным, балку к верхней пластине варить нельзя. Нужно крепление на болтах с обоих сторон и упорный "сухарь" для препятствия продольным смещениям. Верхняя пластина слишком широкая достаточно 50-70мм (подобрать по смятию с запасом), между болтами не должно быть большое плечо. Полушарнирный узел - паршивый, поскольку шов может лопнуть без потери общей несущей способности конструкции, но это может быть воспринято как аварийная ситуация. Есть предложение - использовать жесткие узлы и соответственно расчитать стойки и узлы их опирания, За счет жестких узлов можно сэкономить на профиле. Шарнирные узлы опирания балок можно посмотреть в справочнике проектировщика "Металлические конструкции" и справочнике Шеришевского. Используются для тяжелых подкрановых балок (там другой узел с фрезерованными торцами фланцев), на мостах используются резинометаллические опоры или стальные катки.

Последний раз редактировалось Дмитрий (Selektor), 01.09.2010 в 01:21.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 01:28
#31
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
Нужно крепление на болтах с обоих сторон
узел на стойке а стойка на двух болтах
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 11:41
#32
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Автор! Серии 2.440-1, вып.6, 2.440-2, вып.1 нашел? Ну и следуй им.
Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
А нужно ли вообще делать шарнир?
Не нужно ничего делать он сам собой получается. Чтобы жесткий узел соорудить при опирании балки сверху на стойку нужно сильно голову ломать - не нужно здесь это. Во всех стыках - шарниры. Жесткие узлы - только там, где
Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
стойки крепятся анкерами к ж/б монолитному покрытию
4 болта с толстой пластиной, приваренной к стойке, без всяких швеллеров.
Малыш! Не слушай плохих дядей, они только флудить горазды, не забудь про фи балочное при расчете балок, и я непременно прилечу. Твой Карлсон.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 11:48
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
...Малыш! Не слушай плохих дядей, они только флудить горазды, ....
Прошу огласить весь список плохих дядей. Мы этот список у входа в форум вывесим.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 12:18
#34
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
устал я, пора заканчивать писать всякую хрень, пьянство и начинать работать (это я о себе).
Не хрен из всякой хрени (иначе энту конструкцию я не могу обозначить) устраивать культ личности.
Спокойной Вам ночи!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Морские узлы - романтика...
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Твой Карлсон.
Может сообразим на троих у входа?
P.S. Нитонисе забыл! Странно даже - тема есть, а от Нитониси - ни одного сообщения... А может он не плохой? А может он не дядя? А может не успевает? и т.д.

Последний раз редактировалось Allaz, 01.09.2010 в 12:39. Причина: P.S.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 13:20
#35
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Простите что вмешиваюсь, но ваши двутаврики таки не-подестки крутит. Ви это уже учитывали, или все еще нет?
 
 
Непрочитано 01.09.2010, 13:58
#36
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


До кручения мы еще не добрались, сначала с шарнирами надо разобраться, не все сразу
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 14:14
#37
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Если шарнир ПРАВИЛЬНЫЙ (типовой узел), то никаких детских болезней. А кто придумывает
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
условно-жесткие узлы
тот пусть продолжает разбираться, включая возможность "опа".
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 14:37
#38
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Все-таки зацепило))) А я уже думал никто не откликнется.
Идеального в природе не бывает ничего. А шарнир - есть теоретическое допущение. Какие-то конструктивные решения его хорошо реализовывают, какие-то не очень.
Allaz, вот скажите, труба, приваренная к закладной - это какой узел?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 14:54
#39
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Allaz, вот скажите, труба, приваренная к закладной - это какой узел?
Да идите Вы в .... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56487&page=11
там ВСЕ уже сказано на эту тему.
Ну не варю я ... трубы к закладной детали. Не любо мне.
А любо, чтобы мои конструктивные решения опирались на опыт умных людей, которые книжки написали, да хорошо, чтобы в книжке "Издание 4" было написано, а фамилия автора уже без рамочки.
Тогда, если "опа", то хоть понять можно от чего. А если с самого начала до конца проектирования гложет мысль: "...это какой узел?", то можно рассудком двинуться.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 17:10
#40
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Размеры рамы: 8х8м, вес контейнера 5т. Раму расчитывал в СКАДе, учел снег на контейнере, и ветер на него (с польсацией) с разных направлений. В постпроцессоре проверки мет. сечений все балки проходят по РСУ. Задачу в СКАДе прикладываю. Мне, кажется лучше верхний узел сделать жестким (приварить балку к пластине опоры), а внизу шарнир за счет болтового крепелния (2 анкера в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба балок) к плите покрытия, с соответствующим расчетом стойки анкерного соединения. Нов этом случае в местах крепления стойки к плите возникают усилия (сдвигающие) более 4т. Они на самом деле будут? Или может за счет смещения низа стоек (за счет зазоров в анкерах) эти усилия снимутся? я и хотел сделать на верху (в месте опирания балки на стойку) шарнир, т. к. в этом случае таких сдвигающих сил в заделке стоек не возникает.
Вложения
Тип файла: rar Рама с контейнером у 2.rar (1.5 Кб, 42 просмотров)
rualex вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 17:52
#41
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Размеры рамы: 8х8м, вес контейнера 5т. Раму расчитывал в СКАДе, учел снег на контейнере, и ветер на него (с польсацией) с разных направлений. В постпроцессоре проверки мет. сечений все балки проходят по РСУ. Задачу в СКАДе прикладываю. Мне, кажется лучше верхний узел сделать жестким (приварить балку к пластине опоры), а внизу шарнир за счет болтового крепелния (2 анкера в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба балок) к плите покрытия, с соответствующим расчетом стойки анкерного соединения. Нов этом случае в местах крепления стойки к плите возникают усилия (сдвигающие) более 4т. Они на самом деле будут? Или может за счет смещения низа стоек (за счет зазоров в анкерах) эти усилия снимутся? я и хотел сделать на верху (в месте опирания балки на стойку) шарнир, т. к. в этом случае таких сдвигающих сил в заделке стоек не возникает.
Малыш! Ты о чем? Какой СКАД? Какая пульсация? Домик для Карлсона в Москва-Сити? Ты понимаешь ЧТО ты считаешь и рисуешь и как это будет выглядеть когда это сбацают на месте?
Перелет на ПМЖ отменяется!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 149
Размер:	115.0 Кб
ID:	44611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 134
Размер:	137.2 Кб
ID:	44612  
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 18:02
#42
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Ну мог бы и помягче) Пульсацию на контейнер считать - это "высший пилотаж"
Вот оно реальное проявление зла необдуманного применения расчетных программ
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 21:06
#43
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Пульсацию в скаде не считал, просто увеличил статику, считая что частота колебаний конструкции по 1 форме превышает допустимую частоту для данного ветрового района. Коэффициент получился порядка 1.4 (точно счас не помню). Вы считаете, что для таких конструкций пульсацию учитывать не нужно. Но один чел, долгие годы работающий в ведущем проектном институте, говорит что лучше учесть, чем не учесть. Пульсационную составляющую никто не отменял и в СНиПе написано, что ветровая нагрузка состоит из двух составляющих: статической и пульсационной. И там не сказано, что при расчете рам пульсационную составляющую учитывать при расчетах на несущую способность не нужно. Может я в чем то и заблуждаюсь и говорю что то не то, объясните популярно и не ругайтесь. Я еще только учусь. И причем здесь СКАД и пульсация? Она (пульсация) существует не зависимо от СКАДа, а расчетную ветровую нагрузку я считал руками, а в СКАДе использовал увеличенную статику. А сечения элементов, кстати, не отличаются от подобного проекта, выполненного солидным институтом.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 21:42
#44
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
выполненного солидным институтом.
Я тоже начинал в солидном институте и мне студенту всякую х.. давали разрабатывать ... это полезно для развития
такие вещи новичкам надо делать в ручную
чтоб понять смысл расчета из нутри
а ругают так ... привыкай
пусть ругают в жизни еще не то будет
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 22:33
#45
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Пульсационную составляющую никто не отменял и в СНиПе написано, что ветровая нагрузка состоит из двух составляющих: статической и пульсационной. И там не сказано, что при расчете рам пульсационную составляющую учитывать при расчетах на несущую способность не нужно.
СНиП "Нагрузки и воздействия" 6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
такие вещи новичкам надо делать в ручную
+1
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 09:14
#46
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Спасибо всем откликнувшимся. Но хотелось бы получить ответ на следующее:
Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Мне, кажется лучше верхний узел сделать жестким (приварить балку к пластине опоры), а внизу шарнир за счет болтового крепелния (2 анкера в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба балок) к плите покрытия, с соответствующим расчетом стойки анкерного соединения. Но в этом случае в местах крепления стойки к плите возникают усилия (сдвигающие) более 4т. Они на самом деле будут? Или может за счет смещения низа стоек (за счет зазоров в анкерах) эти усилия снимутся?
rualex вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:42
#47
Rina_Rino

инженер
 
Регистрация: 26.08.2010
Воронеж
Сообщений: 12


ну, господа проектировщики и/или конструкторы! ну физика для всех одна, неужели мы не можем прийти к общему мнению???...

на первом снимке узел по способу опирания - шарнирный, потому как не вижу там пластины на сварке, соединяющей балку и колонну по прямому углу.
Rina_Rino вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 14:20
#48
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Rina_Rino Посмотреть сообщение
узел по способу опирания - шарнирный, потому как не вижу там пластины на сварке, соединяющей балку и колонну по прямому углу
Балка приваривается к поперечной пластине, которая в свою очередь приварена к опорному фланцу стойки.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:48
#49
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Да не надо гадать треснет не треснет исправить все узлы на жесткие и все
можно оставить шарнирные и всю схему назвать мгновенно изменяемая
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 16:24
#50
Rina_Rino

инженер
 
Регистрация: 26.08.2010
Воронеж
Сообщений: 12


rualex, я имею ввиду:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: %B5%D1%80.JPG
Просмотров: 106
Размер:	22.5 Кб
ID:	44659  
Rina_Rino вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 17:10
#51
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Для Rino_Rino: а если я уберу подложенную под балку пластину и просто приварю балку к фланцу стойки, это можно рассматривать шарниром? (без продольного ребра, что вы указали в #50)
rualex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > является ли данный узел шарнирным?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27