Прошу оценить узел
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу оценить узел

Прошу оценить узел

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2010, 12:01 #1
Прошу оценить узел
Gorin
 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 17

Прощу оценить узел, опорная реакция 70т. Он имеет право на существование?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (752.7 Кб, 1402 просмотров)

Просмотров: 6070
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:11
#2
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Это примыкание второстепенной балки к крайней главной?
Судя по высоте - нагузки ого-го
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:13
1 | #3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А теперь подумай о технологии монтажа такого "узла"...
И о надежности заодно.

Каждый элемент положи на свой слой со своим цветом.
Сварка обозначается не так!
Добавь размеры и выноски с нужными сведениями (силы, моменты, номера проката, ...)
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:14
#4
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Да - монтировать сложновато... это точно
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:15
#5
Gorin


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 17


именно так
Узел начерчен в масштабе 1-1, Втор-я балка 70Ш1, главная высотой 1200. Реакция 70т, момент 0. Что со сваркой то не так??????
Gorin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:26
#6
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Момент будет стремиться к 0 только в том случае, если жесткость второстепенной балки велика, и ,соответсвенно, прогиб раз в 5 меньше допустимого по психологическим нормам...тогда она "не потянет крутиться" основную балку. В противном случае - очковато)))
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:28
#7
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Вы этот узел в Гореве (1-й том стр.473 рис.8.3 б) посмотрели?????
Там такое решение потому-что балки одинаковой высоты.
В вашем случае эти "городульки" неоправданы.
Посмотрите серию 2.440-2 вып.1 узел 7а,8а. Я считаю что при такой реакции балка обязана всем сечением крепиться к опорному ребру.
В любом случае подойдите ответственно. Рекция нешуточная.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:29
#8
Gorin


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 17


Допустим что так оно и есть, но есть ли необходимость такого сложного решения, нельзя ли как-нибудь упростить
Gorin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:34
#9
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Прикрой мягкое место - сделай по серии, как Puffi порекомендовал
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:35
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Да не в сварке дело-то! Конструктивное решение узла непродуманное, как по надежности, так и по технологичности.
P.S.
Это не сложное решение, это "тяжелое" решение, и для таких решений стремиться к упрощению неразумно (мягко говоря!) Все продумано "веками" - бери типовое и спи спокойно.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2010 в 10:00.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 12:41
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Gorin Посмотреть сообщение
Прошу оценить узел
- билиберда полная (мягко выразился)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 13:39
#12
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Да сделать - сделают.. Как насчет кручения? Такой узел "в принципе возможен", если к главной балке примыкает две второстепенных и моменты от них уравновешены!!! А иначе - кирдык главной балке...
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 14:34
#13
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Как насчет кручения?
Во во. Очень важный момент!
Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Посмотрите серию 2.440-2 вып.1 узел 7а,8а
Там получается приличный эксцентриситет. Около 150мм. При реакции в 70т это дополнительный момент М=0,15*70=10,5тм. Так что скорее всего не подходит.
Либо главную балку рассчитывать и конструировать с учетом кручения либо конструировать без эксцентриситета.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 18:32
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от alex_bay
Как насчет кручения?
Узел автора меньше крутит, чем 7а и 8а...
Может болты сверху убрать... Один ряд. Авось пройдет. Стенка главной балки укрепленна ребром. наверно посчитать бы налдо такой узел объемниками, или оболочками.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 23:27
#15
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


как раз по кручению и практически отсутствию момента - вполне хороший узел - если "правый" конец балки такой же - то смонтировать нормально невозможно.
в узлах 196.. года "левый" край - такой, "правый" край - торцевое ребро вспомогательной балки крепиться к стенке вспомогательной балки через две вертикальные накладки (на транспортных болтах в овальных дырах), как в узлах УНС (торцевое ребро - как бы участок стенки балки). естественно, швы к стенке - на монтаже и не нужна прокладка по стенке главной.
верхние болты можно убрать, можно не убирать - скорее всего главная балка просто подзакрутится на достаточный угол - и получится шарнирное опирание - это можно просчитать по реальной геометрии и пролету главной балки.
а зачем такой выгрыз внизу второстепенной балки? -если высота главной позволяет опустить чуть ниже опорный столик.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2010, 08:34
#16
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
зачем такой выгрыз внизу второстепенной балки? -если высота главной позволяет опустить чуть ниже опорный столик
Полностью поддерживаю.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 05:27
#17
Gorin


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 17


Спасибо всем большое за комментарии. Я не проектировал этот узел, он пришел ко мне от разрабодчиков КМ, я же КМД разрабатываю, вот и хотелось узнать про узелок по подробнее. Если есть еще у кого какие предложения, помогите советом
Gorin вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 06:55
#18
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Gorin Посмотреть сообщение
Спасибо всем большое за комментарии. Я не проектировал этот узел, он пришел ко мне от разрабодчиков КМ, я же КМД разрабатываю, вот и хотелось узнать про узелок по подробнее. Если есть еще у кого какие предложения, помогите советом
ну и делай как в КМ зачем голову ломаешь? занимайся своим делом.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 10:06
#19
Gorin


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 17


Последнее время все великие специ стали, выйграюо аукцион, понапроектируют узлов, не имея даже типовых альбомой под рукой, ставят КМ и дело сделано, а монтирующей организации потом голову ломай как это все исполнить. Вот поэтому зачастую КМ переделывать приходится
Gorin вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 22:04
#20
Сидоров


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 3


Предлагается такой узел опирания монолитной площадки на монолитную стену. Стена толщиной 250мм. То есть этот узел мне не нравится, но принимающая проект контора хочет, чтобы было так. Может быть кто-то выскажет аргументы "за" (у меня только против)
Вложения
Тип файла: zip Лестница.zip (607.1 Кб, 98 просмотров)
Сидоров вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 23:28
#21
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Красивая картинка...
Особенно очень и весьма понравился красный цвет...
Было-бы неплохо увидеть какие-либо выноски (можно и чёрным) с указанием профилей, размеров, диаметров болтов...
(так просто принято было делать на строительных чертежах всегда)...

PS
Хотя...
Извините. Может быть Я уже и не прав...
Может быть это было давно и Я отстал от жизни ...
И в чём-то ошибаюсь???
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 09:16
#22
ЗверенышЪ


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сидоров Посмотреть сообщение
Предлагается такой узел опирания монолитной площадки на монолитную стену. Стена толщиной 250мм. То есть этот узел мне не нравится, но принимающая проект контора хочет, чтобы было так. Может быть кто-то выскажет аргументы "за" (у меня только против)
так как показано, это не монолитные стены- зачем между монолитом непонятная подушка....!!! узел 2 имеет право на жизнь. а основную площадку в уровне плиты опирают на 2 поперечные стены.
ЗверенышЪ вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 09:34
#23
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Сидоров Посмотреть сообщение
но принимающая проект контора хочет, чтобы было так
Вот пусть она чертеж и подписывает.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 10:15
#24
Сидоров


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от ЗверенышЪ Посмотреть сообщение
так как показано, это не монолитные стены- зачем между монолитом непонятная подушка....!!! узел 2 имеет право на жизнь. а основную площадку в уровне плиты опирают на 2 поперечные стены.
Именно для монолитных применяют вариант сопряжения как для сборных элементов. 30мм непонятно чего под монолитным ж.бетоном отливаемым на месте - это высший пилотаж.

Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Вот пусть она чертеж и подписывает.
Они только принимают и ничего не подписывают.
Сидоров вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 09:21
#25
ЗверенышЪ


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 6


[quote=Сидоров;727560]Именно для монолитных применяют вариант сопряжения как для сборных элементов. 30мм непонятно чего под монолитным ж.бетоном отливаемым на месте - это высший пилотаж

первый раз слышу, чтоб в монолите подливалась подушка, все на выпусках из стен крепится!!!!
ЗверенышЪ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу оценить узел



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
прошу оценить конструктивную схему здания Артем_Петров Архитектура 4 17.12.2009 13:57
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59