наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад

наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2010, 13:54 #1
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад
Gammy
 
Строитель, иногда :-)
 
Москва
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 109

Имеем проект жилого дома. МОнолитный каркас, заполнение наружных стен - кирпич полнотелый 250 мм, 130 мм минераловатный утеплитель, ну и воздушный зазор с керамогранитом. ВСе вроде как обычно. Хорошо, что проектировщики ушли от надоевшего всем и проблемного пенобетона.

Но вот что не дает покоя.
Если мы будем заполнять наружные стены на в кирпис (250 мм) а в 3/4 кирпича, то получим лишние 5 см с каждого метра наржуной стены жилой площади по периметру... а каждый такой погонный метр стены дает по московским ценам 5000 рублей! (из расчета 100 000 руб/кв.м) заодно и кирпича и раствора меньше потратим!

Не могу понять, почему никто так не строит. Нормы копал. но прямого противоречия не нашел, только косвенные (по части перевязки швов), ну а в СНиПе про несущие и ограждающие конструкции просто ничего не сказано про стены толщиной менее 250 мм.
Жилая площадь в случае нашем все равно не привысит те 500 квадратов, которые допускают одну эвакуационную лестницу (после того, как все возведут дома перегородки и обошьют стены. Тут я спокоен.

По расчетам стенка выдерживает необходимые нагрузки, сопротивление теплопередаче тоже прозодит. Одна проблема - некоторое количество кирпичей попилить для тычковых рядов - но это с лихвой окупится экономией на кирпиче, растворе, стоимости кладки за кубы, ну и главный козырь - увеличение площади квартир!!
Ну а если каменьщики нормальные будут, то и поколоть кирпич могут.. правда в СНиПе написано, что тычковые ряды нужно делать из цельного кирпича... :-)) но это как-то очень косвенно противоречит.

Казалось бы очевидное весьма прибыльное решение, но почему тогда до меня никто до этого не додумался?? :-))

Допускаю, что я не учел все факторы. Что есть люди опытнее и смышленее меня.

Но расчеты показывают, что такое решение даст дополнительно порядка 12 000 000 прибыли на нашем односекционном доме.... существенно, надо сказать...
Что скажите, Уважаемые Гуру ?? :-)
Просмотров: 12484
 
Непрочитано 08.12.2010, 14:06
#2
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
12 000 000 прибыли на нашем односекционном доме.... существенно, надо сказать...
Что скажите
Ну-ну... Дерзайте, с удовольствием порадуюсь Вашему обогащению
Цитата:
"А, ежели, туда еще воды накачать, да гусей с лебедЯми..." Райкин
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 14:08
#3
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


3/4 кирпича? это вы предлагаете от каждого кирпичика отпиливать по 62.5мм и стена будет толщиной 187.5мм? Вы просто изверг!!! Зачем так издеваться над каменщиками? )))
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 14:10
#4
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


И почему только тычковых? А ложковые ряды в 3/4 кирпича - это как?
AVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 14:11
#5
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
3/4 кирпича? это вы предлагаете от каждого кирпичика отпиливать по 62.5мм и стена будет толщиной 187.5мм? Вы просто изверг!!! Зачем так издеваться над каменщиками? )))
Нет-нет. Кладем ложковый ряд - один кирпич нормально, другой на ребро. потом, когда они сравняются тычковый ряд из отпиленного кирпича. потом ситуация повторяется.
Никто над каменщиками не издевается! Внизу стоит станок, который отпиливает торцы кирпича и уже поддонасми поставляется к месту производства работ.
таджик с камнерезным станком не так дорого стоит.... _))
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 14:14
#6
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Нет-нет. Кладем ложковый ряд - один кирпич нормально, другой на ребро. потом, когда они сравняются тычковый ряд из отпиленного кирпича. потом ситуация повторяется.
Никто над каменщиками не издевается! Внизу стоит станок, который отпиливает торцы кирпича и уже поддонасми поставляется к месту производства работ.
таджик с камнерезным станком не так дорого стоит.... _))
Изувер!!!
Смотри... Таджикская диаспора не такая маленькая... А с такими проектами скоро только русские будут пилить кирпичи ))) Убегут таджики...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 14:14
#7
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Имеем проект жилого дома. МОнолитный каркас, заполнение наружных стен - кирпич полнотелый 250 мм, 130 мм минераловатный утеплитель, ну и воздушный зазор с керамогранитом. ВСе вроде как обычно. Хорошо, что проектировщики ушли от надоевшего всем и проблемного пенобетона.

Но вот что не дает покоя.
Если мы будем заполнять наружные стены на в кирпис (250 мм) а в 3/4 кирпича, то получим лишние 5 см с каждого метра наржуной стены жилой площади по периметру... а каждый такой погонный метр стены дает по московским ценам 5000 рублей! (из расчета 100 000 руб/кв.м) заодно и кирпича и раствора меньше потратим!

Не могу понять, почему никто так не строит. Нормы копал. но прямого противоречия не нашел, только косвенные (по части перевязки швов), ну а в СНиПе про несущие и ограждающие конструкции просто ничего не сказано про стены толщиной менее 250 мм.
Жилая площадь в случае нашем все равно не привысит те 500 квадратов, которые допускают одну эвакуационную лестницу (после того, как все возведут дома перегородки и обошьют стены. Тут я спокоен.

По расчетам стенка выдерживает необходимые нагрузки, сопротивление теплопередаче тоже прозодит. Одна проблема - некоторое количество кирпичей попилить для тычковых рядов - но это с лихвой окупится экономией на кирпиче, растворе, стоимости кладки за кубы, ну и главный козырь - увеличение площади квартир!!
Ну а если каменьщики нормальные будут, то и поколоть кирпич могут.. правда в СНиПе написано, что тычковые ряды нужно делать из цельного кирпича... :-)) но это как-то очень косвенно противоречит.

Казалось бы очевидное весьма прибыльное решение, но почему тогда до меня никто до этого не додумался?? :-))

Допускаю, что я не учел все факторы. Что есть люди опытнее и смышленее меня.

Но расчеты показывают, что такое решение даст дополнительно порядка 12 000 000 прибыли на нашем односекционном доме.... существенно, надо сказать...
Что скажите, Уважаемые Гуру ?? :-)
1. Хорошо, что Ваше предложение не читают каменщики...
2. А зачем такой дорогой ценой получать дополнительные квадратные метры? Гораздо проще увеличить на те же 50мм плиты перекрытий.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 14:36
#8
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
И почему только тычковых? А ложковые ряды в 3/4 кирпича - это как?
вот как-то так (в файле). Штрихом показал отпиливаемый фрагмент. Толщины швов коненчо не как прописано в 12 мм, но в допуске регламентируемом темже СНиПом "несущие и ограждающие..." тоесть +3 и -2 мм для горизонтальных рядов.

КАсательно этого:
1. Хорошо, что Ваше предложение не читают каменщики...
2. А зачем такой дорогой ценой получать дополнительные квадратные метры? Гораздо проще увеличить на те же 50мм плиты перекрытий.

1- не уверен, что те каменьщики по русски читать умеют. Если и умеют, то это вопрос мотивации- плати им не 1000 рублей за куб, а на 200% больше - тока рады будут кружева из кирпича выпиливать начнут!! (все зены и проценты указаны условно)
2 - расширять перекрытие - тратить бетон и опять же тот же кирпич!! Я ж экономию получить хочу! а тут и кирпича меньше потратим, и раствора, и кубов кладки меньше, и площадь продаваемая увеличивается!! не вижу минусов!! ну честно!! :-)) минус пока тока один - нет каждый третий ряд перевязки... на сколько это существеннно???
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 14:49
#9
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Почитайте о системах перевязки швов для кладки стен в один кирпич.
И не забудьте о разном модуле деформации кирпича уложенного плашмя и на ребро.
AVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:03
#10
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
Почитайте о системах перевязки швов для кладки стен в один кирпич.
И не забудьте о разном модуле деформации кирпича уложенного плашмя и на ребро.
Уважаемый AVS, про перевязку швов почитал уже.
Что же касается Вашего предупреждения о модуле дефориации по-разному уложенного кирпича - так нигде запрета не нашел...
Скажу более - видел своды в многоэтажных зданиях, где кирпичи вообще вертикально ставят, на торец! я-то хоть на ребро поставить думаю :-)))

вижу кучу строек в Москве, где до сих пор пенобетоном наружные стены под вентфасад делают....

Сам руками анкера подвесной системы выдергивал из некачественного пенобетона... босс и о нем думал для экономии, но мы все в один голос отстояли применение кирпича. тока вот потоньше его сделать хочется :-))) В Европе есть стандартные кирпичи в 200 мм, а мы - лишенцы, блин (((
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 15:11
#11
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


значит применяйте керамические блоки :-))
AVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:34
#12
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Посмотрел - появился полуторный полнотелый кирпич!! Значит можно на ребро два кирпича ставить и вааще не париться, так как перевязка в каждый третий ряд запросто обеспечивается!!
Стенка получается еще тоньше - 186 мм (88+10+88), Если по теплотехническому расчету не пройдем, то можно один сантиметр утеплителя добавить - до 140 мм увеличить. И ВОТ ОНО- СЧАСТЬЕ!! :-))

Хотя подожду еще замечаний и предложений :-)
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 15:43
#13
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
еще замечаний и предложений
Можно еще два рядовых рядом 65+10+65=140! Да тычком вниз! Да к ноге - динаму!
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 15:52
#14
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


тогда зачем париться? кладка в полкирпича и еще плюс один сантиметр утеплителя))))))))
AVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 15:58
#15
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


ну хорош с сарказмами пожалуйста.
Давайте по существу, если не против.
и если уж смеяться над идеей, то давайте это делать аргументировано.
Пока никаких проблем кроме чуть большей трудоемкости (по отпиливанию части кирпича) я не вижу. Увеличение трудоемкости - не проблема, ибо она с лихвой окупается на проекте.
Есть ли реальные проблемы, в случае подобного решения наружных стен, если по устойчивости все проходит?
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 15:58
#16
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
кладка в полкирпича и еще плюс один сантиметр утеплителя
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Да сразу стену в пол кирпича сделать и все... )))
Неверное решение - нет перевязки, которой Автор озабочен!

Последний раз редактировалось Allaz, 08.12.2010 в 16:03. Причина: И профессор туда же!
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 15:59
#17
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Можно еще два рядовых рядом 65+10+65=140! Да тычком вниз! Да к ноге - динаму!
Да сразу стену в пол кирпича сделать и все... ))) Экономисты блин... Скоро начнут думать как здание без фундаментов делать... да стены из бумаги (а что, в Японии уже давно )
professor_off вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 16:03
#18
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Да сразу стену в пол кирпича сделать и все... ))) Экономисты блин... Скоро начнут думать как здание без фундаментов делать... да стены из бумаги (а что, в Японии уже давно )
слабовата аргументация.... ЖАль.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:08
#19
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Вы пообщайтесь с генпроектировщиком и узнайте его мнение на этот счет.
А потом, в случае успеха, найдите такого подрядчика, который возьмется за ЭТО и потом под этим всем подпишется.
Да это то же самое, что "ложить стену в два кирпича из половинок кирпича б/у".
AVS вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:08
#20
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
слабовата аргументация.... ЖАль.
Конечно слабо.
Gammy, а мое-то предложение:
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Можно еще два рядовых рядом 65+10+65=140! Да тычком вниз!
приемлемо? Вроде все по Вашим правилам? Ну хоть на 550 руб тянет? ЖАЖДЮ дивидентов!
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:18
#21
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Хорошо, что проектировщики ушли от надоевшего всем и проблемного пенобетона...Сам руками анкера подвесной системы выдергивал из некачественного пенобетона..
Пенобетон-то чем плох? Его как раз дополнительно утеплять не надо. А уж если взяли блоки малой толщины и крепите к ним направляющие, то это Ваша вина. Направляющие надо крепить к плитам перкрытий. Смысла утеплять пенобетон все-равно мало, блоки + утеплитель + возд. зазор + отделка = расчетная толщина стены из пеноблоков.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:27
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Проще наладить производство нужных вам стеновых материалов с нужными размерами, чем покупать стандартные кирпичи и пилить их под нужный размер.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 16:42
#23
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проще наладить производство нужных вам стеновых материалов с нужными размерами, чем покупать стандартные кирпичи и пилить их под нужный размер.
Считали и этот вариант. Нифига не канает. Переоснастка и сертификация все сожрут, ибо на один односекционный дом в 23 этажа этого кирпича много не нужно (если сравнивать мощности кирпичных заводов), пусть даже еще три дома строить, все равно не окупится. Ну а уж если тут на форуме сразу все на дыбы встают и без весомых доводов кричат что это полная чушь, что уж говорить о внедрении в повседневную строительную практику кирпича непонятного размера :-)))) А пилить-то надо всего-то каждый 9-ый кирпич! А учитывая качество производства, то и того меньше... с Лосиноостровского завода в Москве такой кирпич выходит, что 20% стразу в мусор у нас шло, ибо пол поддона по половинкам, либо с фатальными трещинами! И это в 10 км плеча от завода по приличным московским дорогам без ухабов.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:57
#24
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


По паропроницаемости ваша стенка не пройдет, да еще швы сквозные неперевязанные. Бред идея галимый.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 17:23
1 | #25
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Считали и этот вариант. Нифига не канает. Переоснастка и сертификация все сожрут, ибо на один односекционный дом в 23 этажа этого кирпича много не нужно (если сравнивать мощности кирпичных заводов), пусть даже еще три дома строить, все равно не окупится. Ну а уж если тут на форуме сразу все на дыбы встают и без весомых доводов кричат что это полная чушь, что уж говорить о внедрении в повседневную строительную практику кирпича непонятного размера :-)))) А пилить-то надо всего-то каждый 9-ый кирпич! А учитывая качество производства, то и того меньше... с Лосиноостровского завода в Москве такой кирпич выходит, что 20% стразу в мусор у нас шло, ибо пол поддона по половинкам, либо с фатальными трещинами! И это в 10 км плеча от завода по приличным московским дорогам без ухабов.
В начале 70-х годов прошлого столетия я выполнял кладку кирпичных стен одному не бедному заказчику (вечерняя халтурка была). Когда он увидел, как я рубил кирпичи для получения четвёрочек и трёхчетвёрочек, он проявил инициативу и пообещал быстро обеспечить меня необходимым количеством искомых кусочков. У него были станки и разные пилы. Он пилил и красный и силикатный кирпич... Но его порыва хватило только на несколько часов... Этих часов было достаточно для признания полного фиаско.
В Вашем случае можно вообще кирпичи не пилить и не колоть, а оставлять "излишки" в толще утеплителя.
В США давно использовали кладку в 0,5 кирпича, причём кирпич применялся шириной не 120, а 100мм. Но при этом и кирпич и раствор применялись сумасшедшей прочности. Такие панели изготавливались внизу и через сутки поднимались и устанавливались в проектное положение. Можете себе представить какова должна быть прочность раствора и какой должна быть скорость набора прочности, чтобы такую панель без монтажных петель можно было поднимать краном. И ещё немаловажная деталь состоит в том, что для обеспечения необходимой устойчивости такие панели имели цилиндрическую поверхность.
Дерзайте! Но применять предложенную Вами "ненормальную" кладку я, как каменщик и проектировщик, не советую.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 17:32
#26
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
По паропроницаемости ваша стенка не пройдет, да еще швы сквозные неперевязанные. Бред идея галимый.
вот паропроницаемость проверю обязательно! там пара формул кажется всего :-)) но что-то мне подсказывает, что все будет хорошо.
А на счет перевязки - вот если полнотелый полуторный применять то вроде ничо так получается :-) можно и через два ряда вязать, чтобы спать спокойнее :-) Завтра конструктора допрошу с пристрастием.

Уважаемый nsivchuk, вы написали:
В Вашем случае можно вообще кирпичи не пилить и не колоть, а оставлять "излишки" в толще утеплителя.

тоже думали над этим, но мы хотим утелпитель класть в один слой, так как венти батс Д разрешает это, а выпуски кирпича обяжут делать уже несколько слоев утеплителя. Ну и соответственно тепловизор при приемке может показать полоски эти, где кирпичики вылезают из стены и прячутся за утеплителем :-) но от этой идее еще не отказывались, она в процессе обсуждения.
Что же касается распила части кирпичей - то мы имеем большой опыт по этой части, так как выченку по фасадам исторических зданий в Мск делали не раз. много-много кирпича перепилил когда восстанавливали карнизные свесы и прочие архитектурные элементы, коими раньше вдоволь баловались при строительстве. Ничего сложного в этом нет. тока пыль по всей площадке :-) но это тоже решаемый вопрос.
Спасибо Вам за обстоятельный и развернутый ответ.
Вложения
Тип файла: pdf с полуторным кирпичом.pdf (4.7 Кб, 121 просмотров)

Последний раз редактировалось Gammy, 08.12.2010 в 17:43.
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 17:38
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Ну а уж если тут на форуме сразу все на дыбы встают и без весомых доводов кричат что это полная чушь, что уж говорить о внедрении в повседневную строительную практику кирпича непонятного размера :-))))
Ну, стандартные размеры ведь не из придури какого-то производителя кирпича появились. Если у вас по всем расчетам проходит более тонкая кирпичная стенка - создавайте новый материал, патентуйте, продавайте, зарабатывайте... Ну или можно на заводе заказать - "Нам кирпчи точно такие же, только не 250, а 200 мм"... а пилить на стройке 10 % кирпичей и выдумывать хитрую кладку из нестандартного материала... это бред по-моему.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 18:10
#28
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


сейчас заканчиваем навесной фасад на торговом центре, там чем-то похожая ситуация.
Только лишние 50мм не отпилили, а "выдавили" наружу здания )
Картинка и еще картинка
Но сделано это было не для экономии места внутри, а для повышения теплотехнических показателей: на кирпич 100мм, а на ж.б. 150мм утеплителя, в итоге утеплитель в одной плоскости )

это я к тому, что можно получить желанные 12млн.р. прибыли поступив с кладкой также
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 18:13
#29
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Что же касается распила части кирпичей - то мы имеем большой опыт по этой части, так как выченку по фасадам исторических зданий в Мск делали не раз. много-много кирпича перепилил когда восстанавливали карнизные свесы и прочие архитектурные элементы, коими раньше вдоволь баловались при строительстве. Ничего сложного в этом нет. тока пыль по всей площадке :-) но это тоже решаемый вопрос.
Спасибо Вам за обстоятельный и развернутый ответ.
Раньше стенки санузлов клали в 1/4 кирпича. Применялось проволочное армирование. Иногда устраивался стальной или деревянный фахверк.
Класть в 1/4 кирпича не сложно. Это так называемая печная кладка.
Если применить современные лёгкие профили для фахверка, то кладка в 0,5 кирпича или даже в 0,25 кирпича может оказаться наиболее приемлемой в Ваших поисках.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 18:36
#30
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


ОК конечно весьма и весьма причудливая, но я бы не сказал что бредовая (если учесть применение полнотелого керамического кирпича), бывает и похлеще... Как каменщик встречался однажды с ситуацией когда заказчик+подрядчик экономили на рядовом силикатном кирпиче, выкалывая продольно полуторный и это на 9ти этажный жилой дом первым рядом от низа плиты, а иногда и под перемычки. С точки зрения технологии, то тут всё зависит только от финансового аспекта, или поднять расценку каменщикам, в связи с подколом либо нанять "пилильщика".
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 19:37
#31
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,447


ser_G, а ты картинки не пробовал к посту прикреплять?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 08:03
#32
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Кирпич известен человечеству много тысяч лет. Раньше применялась технология пластического формования в формы и последующий длительный низкотмпературный обжиг в печах -"горках". Кирпич получался пористый внутри и с плотной "корочкой", которая защищала сам керамический камень от намокания, промерзания, разрушения. Прочность изготовленного по такой технологии кирпича была примерно одинакова по всем направлениям, поры получались сферическими и замкнутыми. Сейчас, при применении технологии полусухого прессования, струнной резки выдавливаемой из фильеры "колбасы" на отдельные кирпичи, ускоренных процессах сушки и отжига, кирпичный камень обладает довольно резко выраженной анизотропностью механических свойств по разным направлениям. "Корочка", то есть уплотненая керамика, получается только по вертикальным граням камня. При обточке- распилке- расколке кирпича, при укладке его не на пласть, а на ребро, механическая прочность и морозостойкость получающийся кирпичной кладки может и будет уменьшаться в разы. При применении кладки даже шириной в кирпич следует учитывать и возможность неполного заполнения вертикальных швов (мы свои кадры знаем!) и, как следствие, резкое увеличение паропроницаемости кирпичной кладки. Не поддающейся каким- либо расчетам. Даже при заполнении всех швов из-за ленточного формования при изготовлении поры в камне вытянутые, и будут направлены поперек стены. Даных по паропроницаемости стены при таком расположении камня просто не существует. Применять данные по стене с перевязанными вертикальными швами для Вашего случая некорректно. Так что Ваши предложения - из разряда дилетантских заморочек, Вы уж извините...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 22:21
#33
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
При обточке- распилке- расколке кирпича, при укладке его не на пласть, а на ребро, механическая прочность и морозостойкость получающийся кирпичной кладки может и будет уменьшаться в разы
Логично конечно, однако хотелось бы увидеть подтверждения в цифрах, проводились ли исследования в данном направлении?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 06:53
#34
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А Вам известна статистика повреждений при регулярном наступании на грабли? Что тут исследовать! Возмите глиняный кувшин, расколите. Возмите кирпич, разбейте. Сравните осколки. Рассмотрите поры в увеличительное стекло. Возмите деревянный кубик и прикинте водопоглощение вдоль и поперек волокон. То же - с прочностью на сжатие. Это про анизотропность современного "рядового" кирпича. Погладьте его. По верхней - нижней граням и по боковым. Задумайтесь о коэффициенте сцепления раствора с шершавой и с гладкой поверхностью и о прочности на сдвиг кладки... Все? Или Вам по- прежнему нужны "научные" исследования? Тогда - ищите спонсора и за дело!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 07:49
#35
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Зачем кипичДарогой Давай сэндвич панели.При монтаже одни плюсы. при эксплуатации ..... Ну не стал бы я в такой квартире жить. Вот ведь рационализаторы, лишь бы карман набить.
Ваша стена НЕПРОЙДЕТ по теплофизике. Конденсация влаги в толще утеплителя=замокание=увеличение теплопроводности=увеличение тепловых потерь=холодно в доме.
Тепловая инерционность конструкции зависит от толщины плотных слоев, минвата результата не даст.
Ну и по условиям комфортности тоже одни минусы.
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 16:50
#36
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А Вам известна статистика повреждений при регулярном наступании на грабли? Что тут исследовать! Возмите глиняный кувшин, расколите. Возмите кирпич, разбейте. Сравните осколки. Рассмотрите поры в увеличительное стекло. Возмите деревянный кубик и прикинте водопоглощение вдоль и поперек волокон. То же - с прочностью на сжатие. Это про анизотропность современного "рядового" кирпича. Погладьте его. По верхней - нижней граням и по боковым. Задумайтесь о коэффициенте сцепления раствора с шершавой и с гладкой поверхностью и о прочности на сдвиг кладки... Все? Или Вам по- прежнему нужны "научные" исследования? Тогда - ищите спонсора и за дело!
Уж извините, но я никак не могу себе представить как анизотропия кирпича влияет на прочность при различных направлениях сжимающих усилий, с водопоглащением конечно.. я с вами согласен... но вот чтобы временное сопротивление кирпичной кладки на ребро (полнотелого кирпича) было в два раза меньше cопротивления кладки на плашку, даже с учетом небольшого снижения адгезии, с трудом верится, отсюда и вопрос такой, подмечу - вопрос, а не мотиватор к каким либо исследованиям.

Последний раз редактировалось B0RGiR, 10.12.2010 в 19:13.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 21:12
#37
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Люблю недоверчивых и любознательных . BORGiR, а кто вам мешает испытать на сжатие образцы кирпичной кладки из кирпича "на ребро" в строительной лаборатории? Попробуйте!...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 09:23
#38
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
BORGiR, а кто вам мешает испытать на сжатие образцы кирпичной кладки из кирпича "на ребро" в строительной лаборатории? Попробуйте!...
1. Собсна... Лень...
2. Я хоть и являюсь студентом университета который располагает такой лабораторией, но с трудом представляю возможность использования её в таких целях.
3. Важность для практики проектирования... Несущие конструкции и в голову никому не придет проектировать на ребро, такой вид кладки находит своё применение как правило в перегородках, как правило двойных, межквартирных.
4. И потом такое испытание уже наверняка проводили, только тщательно скрывают сей факт .
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 11:32
#39
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
...По расчетам стенка выдерживает необходимые нагрузки, сопротивление теплопередаче тоже прозодит. Одна проблема - некоторое количество кирпичей попилить для тычковых рядов - но это с лихвой окупится экономией на кирпиче, растворе, стоимости кладки за кубы, ну и главный козырь - увеличение площади квартир!!

...Допускаю, что я не учел все факторы. Что есть люди опытнее и смышленее меня.
перед тем как принимать окончательное решение по применению тонкой стены найди фирму, которая занимается облицовкой керамогранитом и покажи свою стену. Подозреваю что они откажутся крепиться к такой стене и предложат крепеж к монолитным перекрытиям, который в разы дороже. В результате получишь не экономию, а убытки. Да и проектировщиков не забудь поставить в известность, как бы не пришлось потом всю стену ломать и строить по проекту 250мм.

ЗЫ: кстати бредовая идейка (ИМХО)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 12:43
#40
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Не откажутся.
В кирпиче обычный пластиковый анкер 10х100 покажет ~700 -800 кг.
Можно хоть в пол кирпича выложить - если фасад и упадет, то только вместе с кирпичной стеной. Но это уже будет косяк тех, кто такие стены запроектировал/выполнил.
Подрядчик по отделке не несет ответственность за общую надежность основания, на которое он навешивает фасад.
ser_G вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена жесткости из кирпича osm1983 Каменные и армокаменные конструкции 13 22.07.2014 19:56
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. Викром Архитектура 16 17.04.2010 17:29
Наружная стена из сруба с облицовкой кирпичом или сайдингом Sarman Архитектура 9 09.01.2010 00:49
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 10.08.2009 14:42