Непрочитано 02.01.2011, 09:54 #1
Какой узел посоветуете применить
NORBI
 
Казань
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 109

Здравствуйте!
Набросал два узла, какой посоветуете применить. Может есть другие варианты?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узлы.dwg (62.5 Кб, 3268 просмотров)

Просмотров: 11756
 
Непрочитано 02.01.2011, 10:52
#2
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118


2 вариант попроще, но вы не сказали где вы хотите использовать это узел, какие у вас там нагрузки ?
Mak вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2011, 10:53
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Опирание сверху предпочтительнее т.к. не возникает дополнительного момента в колонне от эксцентриситета приложения вертикальной силы. Разумеется, что опорное ребро фермы должно располагаться по центру колонны. Кстати говоря, а почему у Вас опорные узлы ферм изображены с расцентровкой? В этом заложен какой-то глубинный смысл или это погрешности рисования?
 
 
Непрочитано 02.01.2011, 11:00
#4
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


я как правило использую тип 2
да действительно, а почему расцентровка узла фермы?
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2011, 11:04
#5
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Опорное усилие около 30т.
Если ставить по центру, то размер а (см. рис.) становится слишком большим, тоже как то нехорошо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 371
Размер:	11.8 Кб
ID:	50973  
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2011, 15:34
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
Опорное усилие около 30т.
Если ставить по центру, то размер а (см. рис.) становится слишком большим, тоже как то нехорошо.
а и в центр поставить и раскос не отодвигать не придумали, ну ладно держите новогодний подарок
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (32.3 Кб, 558 просмотров)
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2011, 16:10
#7
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Спасибо за узел!
Хочется сделать максимально простой узел. Вот еще 2 примера, что скажете?
Есть ли какие нибудь решения опирания стоек фонаря из ГСП на ферму из ГСП?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узлы.dwg (79.9 Кб, 1848 просмотров)
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2011, 16:29
#8
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а и в центр поставить и раскос не отодвигать не придумали, ну ладно держите новогодний подарок
А сколько зазорчик между опорным раскосом и оголовком принимаете?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2011, 20:25
#9
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Есть ли какие нибудь решения опирания стоек фонаря из ГСП на ферму из ГСП?
узел 17 серия 1.460.3-23.98

Цитата:
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
А сколько зазорчик между опорным раскосом и оголовком принимаете?
min 30 мм
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 00:25
#10
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. NORBI и viqa!
Узел viqa - некорректен, если вы сделаете по этой схеме узлы опирания фермы, то Вы изменете ее расчетную схему (одна опора подвижная, другая неподвижная)
Вообщето этот узел решается через надколонную стойку (см. справочник ЛМК промзданий)
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 07:37
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Узел viqa - некорректен, если вы сделаете по этой схеме узлы опирания фермы, то Вы изменете ее расчетную схему (одна опора подвижная, другая неподвижная)
Не согласен. Нормальный узел.
Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Вообщето этот узел решается через надколонную стойку (см. справочник ЛМК промзданий)
Разные варианты решения узла могут быть.
 
 
Непрочитано 03.01.2011, 10:15
#12
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Узел viqa - некорректен, если вы сделаете по этой схеме узлы опирания фермы, то Вы изменете ее расчетную схему (одна опора подвижная, другая неподвижная)
Гиппопо, теоретически, Вы правы, но в жизни никто специально не устраивает подвижных опор в такого рода зданиях. Посчитайте гор. перемещение опорного узла фермы при расчетном ее прогибе и Вы все поймете. Считают, что верх колонны не абсолютно жесткий (так оно и есть в жизни) и будет подаваться на столько, сколько нужно будет ферме

Еще вот посмотрел узел viqa, и задался вопросом, кто-нибудь находил указания, как на чертежах показывать болты - упрощенно (как на узле viqa) или условно (в разрезе жирной чертой, а гайки крестиками)? Или это зависит от "доброй воли" разработчика чертежей КМ?

Последний раз редактировалось beholder, 03.01.2011 в 10:22.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 20:04
#13
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


beholder есть условные обозначения, я имею право их использовать, не хочу рисую болт как он есть удобно в стесненных узлах видеть помещается или нет (только резьбу убрала - при распечатке сливается), мне один раз эксперт пытался доказать, что надо использовать условные обозначения, больше ни к чему было придраться
Гиппопо этот узел разработан очень давно и успешно применяется
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 20:33
#14
DK


 
Сообщений: n/a


При черчении на кульмане целесообразно применять условные обозначения крепежа т.к. на его вычерчивание уходит слишком много времени. Для работы за компьютером это не актуально.
 
 
Непрочитано 03.01.2011, 21:07
#15
Atl

конструктор
 
Регистрация: 16.11.2007
Киев
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение

Вообщето этот узел решается через надколонную стойку (см. справочник ЛМК промзданий)
Узел можно посмотреть в серии 1_460_3-23_98 Вып_1

Вот узел с этой серии

Может я что-то не правильно понял, в КМ я не очень сильно разбираюсь, но думаю так будет правильней.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел (для DWG).jpg
Просмотров: 409
Размер:	27.5 Кб
ID:	50999  
__________________
только учусь
Atl вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 21:13
#16
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. viqa!
Давно-это не значит правильно!
Ваш узел ближе к рамному чем шарнироному
Если применить Ваш узел, то в расчете фермы необходимо учесть распор.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 23:55
#17
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


ферма не арка, распор от нее колонна не заметит, а какой момент может воспринять узел при разносе болтов 80-100 мм? может еще цилинд поставить чтоб чистый шарнир был?
если сотни зданий стоят десятки лет, то это называется практический опыт
viqa вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 00:15
#18
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. viqa!
При таких узлах происходит переход от классической стоечно-балочной ситемы к рамной (вот Вам и распор)
Ошибки проектирования выплывают не сразу, а именно через десятки лет
Жесткость узла определяется не разносом болтов а толщиной фланца

Последний раз редактировалось гиппопо, 04.01.2011 в 00:19. Причина: дополнение
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 10:26
#19
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Жесткость узла определяется не разносом болтов а толщиной фланца
Вы действительно уверены в этом?
А я думал, что жескость определяется податливостью, которая как раз зависит и от толщины фланца, и от того в каких местах к нему приложены нагрузки, возникающие от усилий в болтах. Не знаю как насчет узла viqa, но насколько мне известно, фермы (а стало быть, и узлы) из серии "Молодечно" прошли натурные испытания, думаю, эффект жесткости опорных узлов там тоже учли. Не считаете ли Вы, гиппопо, что и в серии "молодечно" применяются узлы, которые не обеспечивают шарнирного опирания фермы на колонну?

Совершенству, конечно же, нет пределов, и если желаете, можете выдумать тут узел с катками, позаимствовать у мостовиков, например, но сомневаюсь, что хоть один заказчик согласится на такие решения =)
beholder вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 12:07
#20
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. beholder!
Придумывать узлы с катками нет необходимости, их успешно применяли еще в начале пролого века. Подвижные опоры на катках применяются при пролетах ферм более 36 м в основном для компенсации температурных деформаций.
Пользоваться серией 1.460.3-23.98 вып.1 не рекомендую т.к. расчеты выполнены без учета изменеия интенсивности снеговой нагрузки (см. стр.выпуска 14, т.е. для III снег. р-н в серии 160 кг/м2, а по СНиП 2.01.07-85* уже давно 180 кг/м2).
В пункте 3.1.6 ПЗ серии 1.460.3-23.98 задекларировано , что все узлы шарнирные, но по классике жанра должно быть - одна шарнирно- неподвижная опора, другая - шарнирно- подвижная.
Узлы 10 и 11 по серии 1.460.3-23.98 еще можно обосновать как конструктивный шарнир, но как подвижный шарнир - это бред (великие тоже ошибаются).
Следует обратить внимание на тот факт, что в серии 1.460.3-14 сопряжение фермы с колонной осуществляется через надколонник, крепящийся к колонне через болты. Подвижность опоры обеспечивается овальными монтажными отверстиями.
Серия 1.460.3-23.98 утверждена 12.10.2000 г. поэтому врятли по ней что-то строили, то что построено - построено по серии 1.460.3-14, а в ней с узлами все ГУТ!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 19:57
#21
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Пользоваться серией 1.460.3-23.98 вып.1 не рекомендую т.к. расчеты выполнены без учета изменеия интенсивности снеговой нагрузки (см. стр.выпуска 14, т.е. для III снег. р-н в серии 160 кг/м2, а по СНиП 2.01.07-85* уже давно 180 кг/м2).
подсказываю можно взять ферму по нагрузке, а не району,
чтоб ферма имела жесткий узел опирания, она должна крепится обеими поясами к колонне, а если только верхним поясом, то хоть высокопрочные болты, хоть фланец t50, крепление верхнего пояса может быть жестким, а крепление фермы все равно шарнир
viqa вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 23:48
#22
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув.

Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
подсказываю можно взять ферму по нагрузке, а не району
Это новое слово в проектировании!

Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
чтоб ферма имела жесткий узел опирания, она должна крепится обеими поясами к колонне
При опирании сбоку на колонну ферма может иметь как шарнирное так и жесткое сопряжение (см. учебник МК. Общий курс. Под ред. Е.И.Беленя)

Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а если только верхним поясом, то хоть высокопрочные болты, хоть фланец t50, крепление верхнего пояса может быть жестким, а крепление фермы все равно шарнир
Без комментариев:
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 11:37
#23
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


viqa, - Вас целиком поддерживаю.

гиппопо, - ты хоть понял чего написал?
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 19:25
#24
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Тёпа спасибо

гиппопо где стоят ваши здания, я обходить стороной буду
viqa вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 20:57
#25
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


viqa, а мне показалось, что гиппопо наоборот чересчур перестраховывается, старается учесть реальную работу конструкций, а в практике это не всегда получается. Ему бы наукой заняться, там такое любят, а практики часто пренебрегают многими вещами ссылаясь на конструкторский опыт применения конкретных узлов.

Низкоуглеродистая строительная сталь, как известно имеет чудесное свойство проявлять текучесть и податливость сглаживая таким образом возможные жесткостные эффекты.
Более точным следует быть при работе с низколегированными сталями, алюминием, титаном, н.ж. сталями, у которых практически нет площадки текучести.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 22:49
#26
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


beholder, невозможно просто собрать нагрузки, не говоря о том, что просчитать ферму самому, только собирают по сериям как из конструктора, ай поменяли снеговую нагрузку, а если технологическую нагрузку зададут 200 кг, что тогда?
Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув.
Цитата:


Сообщение от viqa

Цитата:
подсказываю можно взять ферму по нагрузке, а не району
Это новое слово в проектировании!
а о понимании работы конструкций

Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Цитата:

Сообщение от viqa

Цитата:
а если только верхним поясом, то хоть высокопрочные болты, хоть фланец t50, крепление верхнего пояса может быть жестким, а крепление фермы все равно шарнир
viqa вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 00:12
#27
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. beholder!
Спосибо за понимание и поддержку!

Ув. viqa!
Когда будете обходить, смотрите под ноги.
В Библии сказано: "не пытайся вытащить ветку из глаза брата своего, когда у самого плавает бревно"
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 10:10
#28
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
В Библии сказано: "не пытайся вытащить ветку из глаза брата своего, когда у самого плавает бревно"
А более точную ссылочку не можете дать?
 
 
Непрочитано 11.01.2011, 13:31
#29
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
опорные узлы ферм изображены с расцентровкой
Отцы, а как считать момент от расцентровки именно опорном узле?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2011, 23:51
#30
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Отцы, а как считать момент от расцентровки именно опорном узле?
на рисунке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05021.jpg
Просмотров: 162
Размер:	31.9 Кб
ID:	51375  
viqa вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 00:45
#31
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Я думал что так (см. рис.)...
А момент от расцентровки M=N*e, где N -усилие в поясе????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 161
Размер:	24.9 Кб
ID:	51378  
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 01:40
#32
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Bonch
У тебя неправильно. Момент от расцентровки считается от опорной реакции.
Значение опорной реакции (вертикальная сила) умножаешь на расстояние по горизонтали от точки пересечения осей до оси опорного фланца.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 08:33
#33
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


И ведь верно, как это я сам не догадался . Хотя в картинке опорного узла из пособия к СНиП эксцентриситет указан по вертикали.
Этот момент именно в таком виде участвует и в формуле несущей способности пояса N/F+M/W<R и в формуле (92) пособия при расчете не продавливание???
И вот прикинул я серийную ферму молодечно 18 м 2,2т/м из новой серии на продавливание пояса в месте примыкания опорного раскоса по экселевской программе выложенной в дауне - не проходит !!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 105
Размер:	23.6 Кб
ID:	51383  

Последний раз редактировалось Bonch, 12.01.2011 в 09:53.
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 14:14
#34
(PGS)Dale

инженер, аспирант
 
Регистрация: 20.07.2010
Киев
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
И вот прикинул я серийную ферму молодечно 18 м 2,2т/м из новой серии на продавливание пояса в месте примыкания опорного раскоса по экселевской программе выложенной в дауне - не проходит !!!
А в опорном раскосе точно сжатие? Может нужно считать на отрыв?
(PGS)Dale вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 14:39
#35
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Не, растяжение естественно, но формула-то я думал одна и таже -продавливание/вырывание. И знак усилия в раскосе я брал с +.
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 20:40
#36
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Не, растяжение естественно, но формула-то я думал одна и таже -продавливание/вырывание. И знак усилия в раскосе я брал с +.
правильно

в серии на продавливание действительно не проходят некоторые узлы, я штук 5 насчитала, в первую очередь это узлы к которым в серии предусмотрен подвес крана, а у нас здание бескрановое, что серией не предусмотрено
viqa вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 21:42
#37
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


И че делать, забить на это, или все таки увеличить ну толщину стенки пояса например???
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 22:00
#38
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Bonch
что там у тебя не проходит? (подробности)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2011, 22:27
#39
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Да не то что бы у меня не проходит, может я чего не так подставляю. Вобщем у меня ферма почти как молодечно, только со стойками (шаг прогонов 1,5м), да и нагрузка поменьше. Решил верхний пояс как и нижний из квадратной трубы сделать. Ну так то все проходит, решил на всякий случай опробовать програмку, экселевскую, из дауна, расчет на продавливание-вырывание, и раз ... не проходит. Ну и после этого нарисовал ферму прям из серии, усилия в поясе и раскосе из таблицы, момент как в посте 34 посчитал, угол раскоса точно замерил, все подставил и ... не проходит Вот и думаю, че мне, делать нечего что-ли...
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 02:13
#40
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


или увеличить толщину стенки, можно напр. вместо 160х120х4 поставить 140х100х5, если не проходит 3 раскос (в 30 метровой ферме так получается вместо 100х3 120х3)
viqa вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 21:18
#41
Rediso4ka


 
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 1


Здравствуйте!!!Узел типа К не проходит проверку на продавливание(вырывание).Целесообразно ли увеличить сечение раскоса?Или приварить к поясу пластину из более прочной стали и раскос приваривать уже к пластине?
Ещё я не могу понять от какого воздействия считается момент в узле.Написано: М-изгибающий момент от основного воздействия в примыкающем элементе в плоскости узла в сечении,совпадающем с примыкающей полкой пояса(момент от жесткости узлов допускается не учитывать).Эксцентриситет я понимаю откуда берётся-от расцентровки узла.Но какое усилие?Момент = N в примыкающем раскосе Х синус угла примыкания раскоса Х е ?
У Кудишина момент считают как М=(N1 в поясе - N2 в поясе)е
Rediso4ka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 10:08
#42
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Rediso4ka Посмотреть сообщение
Целесообразно ли увеличить сечение раскоса?Или приварить к поясу пластину из более прочной стали и раскос приваривать уже к пластине?
Посмотрите, что больше по весу. Для изготовителей и монтажников чем больше вес, тем лучше. Для заказчика наоборот. (по деньгам)

Цитата:
Сообщение от Rediso4ka Посмотреть сообщение
(момент от жесткости узлов допускается не учитывать)
Не всегда.

Последний раз редактировалось 024, 26.10.2011 в 10:22.
024 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой узел посоветуете применить



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38