Какой узел посоветуете применить
Казань
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 11756
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Опирание сверху предпочтительнее т.к. не возникает дополнительного момента в колонне от эксцентриситета приложения вертикальной силы. Разумеется, что опорное ребро фермы должно располагаться по центру колонны. Кстати говоря, а почему у Вас опорные узлы ферм изображены с расцентровкой? В этом заложен какой-то глубинный смысл или это погрешности рисования?
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. NORBI и viqa!
Узел viqa - некорректен, если вы сделаете по этой схеме узлы опирания фермы, то Вы изменете ее расчетную схему (одна опора подвижная, другая неподвижная) Вообщето этот узел решается через надколонную стойку (см. справочник ЛМК промзданий) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Разные варианты решения узла могут быть. |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Цитата:
![]() Еще вот посмотрел узел viqa, и задался вопросом, кто-нибудь находил указания, как на чертежах показывать болты - упрощенно (как на узле viqa) или условно (в разрезе жирной чертой, а гайки крестиками)? Или это зависит от "доброй воли" разработчика чертежей КМ? Последний раз редактировалось beholder, 03.01.2011 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
beholder есть условные обозначения, я имею право их использовать, не хочу рисую болт как он есть удобно в стесненных узлах видеть помещается или нет (только резьбу убрала - при распечатке сливается), мне один раз эксперт пытался доказать, что надо использовать условные обозначения, больше ни к чему было придраться
Гиппопо этот узел разработан очень давно и успешно применяется |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 16.11.2007
Киев
Сообщений: 22
|
Цитата:
Вот узел с этой серии Может я что-то не правильно понял, в КМ я не очень сильно разбираюсь, но думаю так будет правильней.
__________________
только учусь |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
ферма не арка, распор от нее колонна не заметит, а какой момент может воспринять узел при разносе болтов 80-100 мм? может еще цилинд поставить чтоб чистый шарнир был?
если сотни зданий стоят десятки лет, то это называется практический опыт |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. viqa!
При таких узлах происходит переход от классической стоечно-балочной ситемы к рамной (вот Вам и распор) Ошибки проектирования выплывают не сразу, а именно через десятки лет Жесткость узла определяется не разносом болтов а толщиной фланца Последний раз редактировалось гиппопо, 04.01.2011 в 00:19. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Вы действительно уверены в этом?
А я думал, что жескость определяется податливостью, которая как раз зависит и от толщины фланца, и от того в каких местах к нему приложены нагрузки, возникающие от усилий в болтах. Не знаю как насчет узла viqa, но насколько мне известно, фермы (а стало быть, и узлы) из серии "Молодечно" прошли натурные испытания, думаю, эффект жесткости опорных узлов там тоже учли. Не считаете ли Вы, гиппопо, что и в серии "молодечно" применяются узлы, которые не обеспечивают шарнирного опирания фермы на колонну? Совершенству, конечно же, нет пределов, и если желаете, можете выдумать тут узел с катками, позаимствовать у мостовиков, например, но сомневаюсь, что хоть один заказчик согласится на такие решения =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. beholder!
Придумывать узлы с катками нет необходимости, их успешно применяли еще в начале пролого века. Подвижные опоры на катках применяются при пролетах ферм более 36 м в основном для компенсации температурных деформаций. Пользоваться серией 1.460.3-23.98 вып.1 не рекомендую т.к. расчеты выполнены без учета изменеия интенсивности снеговой нагрузки (см. стр.выпуска 14, т.е. для III снег. р-н в серии 160 кг/м2, а по СНиП 2.01.07-85* уже давно 180 кг/м2). В пункте 3.1.6 ПЗ серии 1.460.3-23.98 задекларировано , что все узлы шарнирные, но по классике жанра должно быть - одна шарнирно- неподвижная опора, другая - шарнирно- подвижная. Узлы 10 и 11 по серии 1.460.3-23.98 еще можно обосновать как конструктивный шарнир, но как подвижный шарнир - это бред (великие тоже ошибаются). Следует обратить внимание на тот факт, что в серии 1.460.3-14 сопряжение фермы с колонной осуществляется через надколонник, крепящийся к колонне через болты. Подвижность опоры обеспечивается овальными монтажными отверстиями. Серия 1.460.3-23.98 утверждена 12.10.2000 г. поэтому врятли по ней что-то строили, то что построено - построено по серии 1.460.3-14, а в ней с узлами все ГУТ! |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
чтоб ферма имела жесткий узел опирания, она должна крепится обеими поясами к колонне, а если только верхним поясом, то хоть высокопрочные болты, хоть фланец t50, крепление верхнего пояса может быть жестким, а крепление фермы все равно шарнир |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув.
Это новое слово в проектировании! Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
viqa, а мне показалось, что гиппопо наоборот чересчур перестраховывается, старается учесть реальную работу конструкций, а в практике это не всегда получается. Ему бы наукой заняться, там такое любят, а практики часто пренебрегают многими вещами ссылаясь на конструкторский опыт применения конкретных узлов.
Низкоуглеродистая строительная сталь, как известно имеет чудесное свойство проявлять текучесть и податливость сглаживая таким образом возможные жесткостные эффекты. Более точным следует быть при работе с низколегированными сталями, алюминием, титаном, н.ж. сталями, у которых практически нет площадки текучести. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
beholder, невозможно просто собрать нагрузки, не говоря о том, что просчитать ферму самому, только собирают по сериям как из конструктора, ай поменяли снеговую нагрузку, а если технологическую нагрузку зададут 200 кг, что тогда?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
И ведь верно, как это я сам не догадался
![]() Этот момент именно в таком виде участвует и в формуле несущей способности пояса N/F+M/W<R и в формуле (92) пособия при расчете не продавливание??? И вот прикинул я серийную ферму молодечно 18 м 2,2т/м из новой серии на продавливание пояса в месте примыкания опорного раскоса по экселевской программе выложенной в дауне - не проходит !!! Последний раз редактировалось Bonch, 12.01.2011 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
инженер, аспирант Регистрация: 20.07.2010
Киев
Сообщений: 17
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
в серии на продавливание действительно не проходят некоторые узлы, я штук 5 насчитала, в первую очередь это узлы к которым в серии предусмотрен подвес крана, а у нас здание бескрановое, что серией не предусмотрено |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 1
|
Здравствуйте!!!Узел типа К не проходит проверку на продавливание(вырывание).Целесообразно ли увеличить сечение раскоса?Или приварить к поясу пластину из более прочной стали и раскос приваривать уже к пластине?
Ещё я не могу понять от какого воздействия считается момент в узле.Написано: М-изгибающий момент от основного воздействия в примыкающем элементе в плоскости узла в сечении,совпадающем с примыкающей полкой пояса(момент от жесткости узлов допускается не учитывать).Эксцентриситет я понимаю откуда берётся-от расцентровки узла.Но какое усилие?Момент = N в примыкающем раскосе Х синус угла примыкания раскоса Х е ? У Кудишина момент считают как М=(N1 в поясе - N2 в поясе)е |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Не всегда. Последний раз редактировалось 024, 26.10.2011 в 10:22. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел примыкания перекрытия пристроенной части | RIVID | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.07.2007 17:03 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |