| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Набор прочности бетона во времени.
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
||
Просмотров: 83413
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
В даунлоде есть только один справочник прораба и там указывается только прочность бетона при распалубке, а нужна прочность бетона во времени, а точнее изменение прочности бетона во времени.
Последний раз редактировалось РастОК, 11.02.2011 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Нормальный традиционный "советский" бетон набирает прочность за 28 суток. График какой-то видел, зависимость близка к экспоненциальной. Но не помню где.
На заводах - сами знаете - специальные пропарочные камеры, которые ускоряют набор прочности бетона. Однако сейчас много всяких добавок напридумывали. Каждая придаёт бетону какое-то свойство. Одна была вообще суперская: при твердении в нормальных условиях за 3 дня 70 % марочной прочности набирает. Так что говорить о наборе прочности во времени... достаточно сложно.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, с.234
http://dwg.ru/dnl/2830 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Если я правильно понял, то за 3 дня при прогреве в 50 градусов бетон набирает 100% прочность?
![]() Честно говоря хотелось-бы такой-же график НО с продолжительностью на все 28 суток, а не на 6. Для того, чтобы например узнать какую прочность уже набрал бетон отстояв 15 суток... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Факт. А вообще, там что только не влияет... Включая настроение рабочих, которые производили укладку бетона.
![]() А так бетон - это моя любимая тема. Особенно расчётное сопротивление. Сейчас от марок перешли к классам. Но например, бетон марки 400 (прочность 400 кг/кв.см) соответствует классу B 30. Открываем СНиП 2.03.01-84 (который не действует) или СП 52-101-2003 и видим ![]() Э-м-м... А Вам это зачем? Откройте свою проблему коллективу. Может быть коллектив подскажет какой-нибудь радикальный выход из сложившейся ситуации! ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 11.02.2011 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Эту сверхсекретную информацию совершенно точно можно найти в учебнике ЖБК Байкова, Сигалова. См. даунлоад
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Однако не секрет, что скорость набора прочности бетона можно оценивать приблизительно. В нормальных условиях твердения бетон набирает 100% прочности за 28 суток, начинать же загружать железобетонные конструкции можно по достижению 70% прочности, которые набираются примерно за неделю все в тех же обычных условиях твердения. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
Вы что-то путаете. Для М400 призменная прочность на осевое сжатие 175 кг/см2. Для В30 - 17 МПа. Почти то же самое.
|
|||
![]() |
|
||||
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
![]() |
Через 50 лет врядли будет бетон прочнее, если только не на извести замешан.
Есть "точно" определенная зависимость между прочность в n-суток через прочность в 28. Вычисляется очень просто через десятичный логарифм. Глянуть можно в Баженове. Соотношение между марками и классами весьма условное! Марка средняя прочность, а класс прочность с обеспеченностью 0.95.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! Последний раз редактировалось Botan, 11.02.2011 в 23:03. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Было дело. Прокладывали по подвалу в жилом здании 60-х годов постройки шлейф водопроводных труб, вместо сгнивших старых. Замучались. Чтоб пробить отверстие где-то 40*40 см в стене толщиной 40 см - по полдня уходило. Его долбишь, а он, сволочь, не разрушается! Вы сами давили его под прессом? Уточните, пожалуйста. Потому что в учебниках пишут именно так, как Вы сказали. Берут 100 призмочек, залитых в одинаковых условиях из одинакового бетона, и давят. Получают разброс результатов. Из них отбрасывают 5 самых лучших и 5 самых худших. По самому хилому из оставшихся дают "класс" бетона. А по среднему арифметическому кубиковой прочности определяют "марку". Но от марок "ушли", совершенно справедливо на мой взгляд. Это не "почти". Это как раз есть "то же самое". 17 МПа переведите в кг/см2 (учитывая, что g = 9,8 (а не 10). И получите примерно 173,5. Что в пределах нормальной инженерной погрешности. Поверьте на слово ![]() Я ж говорил, что зависимость "близка к экспоненциальной"! ![]() Спасибо. Не знал. ![]() Также благодарю товарища Botanа за выдержку. ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61723
там http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1293521044 для конкретного бетона, у тебя другой
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
Eugene84, попробую объяснить как для бетона М400 получается расчетная прочность всего 170 кг/см2
![]() 400 - это проектная марка бетона R. Нормативная кубиковая прочность Rн=R(1-1.64*0.135)=311 кг/см2. Нормативная призменная прочность Rпр=Rн(0.77-0.0001R)=311*0.73=227 кг/см2. Вот откуда в старом СНиПе (1975 г.) стоит 225, а в новом (новых ![]() А расчетные 175 получаются делением 225 на коэффициент надежности (раньше назывался безопасности). Для тяжелого бетона, работающего на сжатие это 1.3. Примерно так. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это Вы относительно чего?
Цитата:
Offtop: Вот преподы!!! Заочникам, значит, можно лапши на уши понавешать!!! Ну... Это я всё ж таки знаю: коэффициент надёжности по материалу. А товарищей andsan и Uzel благодарю за критику. Буду развиваться.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
Eugene84
Коэффициенты 0.135 и 1.64 взялись из мат. статистики. Плюньте на них. Они такие как есть. 0.77 тоже эмпирический коэффициент. Кстати, до введения классов бетона расчетные сопротивления бетона считали точно также, как и после: распределение, обеспеченность 0.95, коэффициент вариации (вот он, кстати, 0.135) и т. д. Разумеется у Байкова все это есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Это я относительно того, что Вы написали - "класс бетона по прочности на сжатие определяют испытанием призм, а по кубикам- марку".
Основной параметр фактической прочности бетона - кубиковая прочность. Ее определяют испытанием кубов на прессе, к ней приводятся результаты испытаний образцов другой формы и результыты косвенных методов (неразрушающего контроля). Как от кубиковой прочности и коэффициента вариации перейти к классу бетона указано в ГОСТах. Термин "призменная прочность" - это не прочность призм, а величина определяемая по формуле ( см. пост Uzel #21). Eugene84, если есть вопросы по этой теме постораюсь ответить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Попробую сначала сам разобраться. Так сидеть крепче будет.
![]() Но всё равно спасибо. Если не дойдёт - спрошу.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Делал когда-то для себя.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
No M.P.
Всё это хорошо. Но график можно было бы продолжить и указать также условия твердения бетона, как влажность и место(улица, помещение). ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Короче говоря через 14 суток без ускорителей будет около 50-60% набора прочности.
По СНиП надо 70%. Это, видимо, около 16-20 суток. Этой прикидкой можно пользоваться при проектировании. По факту на месте обязаны проверить достижение 70% прочность бетона прибором неразрущающего контроля или сломать образец выдержанный в тех же условиях, что и монолит (и залитый с ним одновременно). Второе накладно, все пользуются приборами... При этом время достижения будет разное. Разные ветер, влажность и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Например, в СНиПе 3.03.01-87* "Несущие и ограждающие конструкции". Раздел 2 "Бетонные работы".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Для первого этажа или подвала вам не надо 70% прочности фундаментной плиты. Прочность 50%, если не зима подойдет. После армирования и установки опалубки подвала или первого этажа прочность подрастет .Ориентировочно прочность бетона может быть определена по графикам нарастания прочности бетона в зависимости от температуры выдерживания и марки цемента.При 20 градусах наружной температуры и соответствующем уходе бетон должен набирать 70% прочности от марочной за 7 дней
Последний раз редактировалось vlads, 14.04.2011 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 1
|
Здравствуйте ребята подскажите пожалуйста есть ли формула определяющая сколько необходимо %прочности бетона для последующих работ а именно клака кирпичной перегородки на фундамент фундаменту 4 дня я его разопалубил могу ли я поднимать стену???
|
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Можешь, нагрузка распределенная и медленно нарастающая. ПРАВда, многое упирается в то, что же за конструкция фундамента и что за грунт.
По поводу твердения бетона. ОЧЕнь влияет температура и производитель. И условия, естественно. Я месил бетон на цементе, который почти гарантированного качества, делал кубики, давил. Так и пользуюсь этим цементом, Ольшанским. А так , наобум, ни чего говорить, видимо, нельзя. У нЕКоторых производителей столько шлака и известки, что цемент имет ломаную характеристику твердения = нормальный набор до где то половины, а потом размазанный хвост на пол-года. Все проверять надо. Особенно опасен бетон с завода. Они экономят цемент, тулят пластификаторы в расчете на повышение марки. А пластификаторы тоже "сэкономленные", водичку перелили - и получите халтуру. А ТС, пардон, такой же проектировщик, как я - балерина . Не знать процесс твердения и не уметь найти в литературе - это что то особеннаво! |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Формула есть и очень простая, но ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ и только для ряда бетонов. Факт должен выдаваться строительной лабораторией после испытаний или молотком Кашкарова откалиброванным/с графиками для конкретной партии бетона.
Формулу не помню. Поищите сами, даже по моему нику. Я её писал на форуме. У меня просто поиск не работает на работе. Чего-то там R=...количество дней... ![]() Ну и в каждой книжке по материаловедению она есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 15
|
Призменная прочность Rb наиболее точно соответствует реальной прочности бетона в конструкциях, ее определяют испытанием стандартных призм размерами 150´150´600 мм. Однако изготовление призм требует вчетверо больше расхода бетона, чем изготовление кубов, а их испытание – дело очень трудоемкое (много времени отнимает центрирование призмы на прессе) и требующее дополнительных приборов. Поэтому в строительной практике призмы заменены кубами размерами 150´150´150 мм, хотя их прочность R на 33...37 % выше, чем Rb (вызвано это, главным образом, влиянием сил трения между плитами пресса и опорными гранями куба). Rb и R связаны между собой эмпирической зависимостью: Rb = (0,77– 0,001R)R. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Мне почему-то удобнее сразу вычисление проводить, исключая понятие "марка".
Rпр = (0,77– 0,001R)R. Rпр - призменная прочность, R - кубиковая Тогда Rпр = (0,77 – 0,001×30)×30 = 22,2 (МПа). Далее по тексту: делим на 1,3 и получаем расчётное сопротивление 17 МПа Последний раз редактировалось Тиберий, 22.01.2015 в 00:40. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Зрелость бетона | constructorl | Железобетонные конструкции | 27 | 11.12.2012 11:47 |
Добавки для повышения прочности бетона | Алексей_308 | Железобетонные конструкции | 21 | 17.07.2009 17:02 |