Привет всем.
Подскажите где можно найти значения набора прочности бетоном во времени? Уже кучу литературы облазил, не могу найти.
Просмотров: 83413
 
Непрочитано 11.02.2011, 14:33
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Любой справочник прораба
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 14:46
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Любой справочник прораба
В даунлоде есть только один справочник прораба и там указывается только прочность бетона при распалубке, а нужна прочность бетона во времени, а точнее изменение прочности бетона во времени.

Последний раз редактировалось РастОК, 11.02.2011 в 14:53.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 14:58
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Глянь что Яндекс первой строкой выдает "изменение прочности бетона во времени". Приятно удивишься.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 15:07
#5
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Нормальный традиционный "советский" бетон набирает прочность за 28 суток. График какой-то видел, зависимость близка к экспоненциальной. Но не помню где.
На заводах - сами знаете - специальные пропарочные камеры, которые ускоряют набор прочности бетона.
Однако сейчас много всяких добавок напридумывали. Каждая придаёт бетону какое-то свойство. Одна была вообще суперская: при твердении в нормальных условиях за 3 дня 70 % марочной прочности набирает.
Так что говорить о наборе прочности во времени... достаточно сложно.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 16:43
#6
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Так что говорить о наборе прочности во времени... достаточно сложно.

Тут еще температура и влажность воздуха влияет!
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 16:56
#7
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, с.234
http://dwg.ru/dnl/2830
andsan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 17:21
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, с.234
Если я правильно понял, то за 3 дня при прогреве в 50 градусов бетон набирает 100% прочность?

Честно говоря хотелось-бы такой-же график НО с продолжительностью на все 28 суток, а не на 6. Для того, чтобы например узнать какую прочность уже набрал бетон отстояв 15 суток...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 18:13
#9
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Тут еще температура и влажность воздуха влияет!
Факт. А вообще, там что только не влияет... Включая настроение рабочих, которые производили укладку бетона.
А так бетон - это моя любимая тема. Особенно расчётное сопротивление.
Сейчас от марок перешли к классам. Но например, бетон марки 400 (прочность 400 кг/кв.см) соответствует классу B 30. Открываем СНиП 2.03.01-84 (который не действует) или СП 52-101-2003 и видим : Расчётное сопротивление сжатию (по I г. п. с.) всего лишь каких-то 17 МПа (примерно 170 кг/кв.см).
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
какую прочность уже набрал бетон отстояв 15 суток...
Э-м-м... А Вам это зачем? Откройте свою проблему коллективу. Может быть коллектив подскажет какой-нибудь радикальный выход из сложившейся ситуации!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 11.02.2011 в 18:22.
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 18:29
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Э-м-м... А Вам это зачем?
Как зачем? Настоящий проектировщик должен знать какая прочность бетона в текущий момент, до достижения 100% прочности.
Вы так спрашиваете, как-будто это сверхсекретная информация)))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 18:35
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как зачем? Настоящий проектировщик должен знать какая прочность бетона в текущий момент, до достижения 100% прочности.
Вы так спрашиваете, как-будто это сверхсекретная информация)))
Эту сверхсекретную информацию совершенно точно можно найти в учебнике ЖБК Байкова, Сигалова. См. даунлоад
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 18:36
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Настоящий проектировщик должен знать какая прочность бетона в текущий момент
Я наверное не настоящий проектировщик, ибо этого не знаю) Всегда думал, что скорость набора прочности бетона зависит от множества факторов (их тут уже перечисляли) и сказать точно в каждом конкретном случае какова прочность твердеющего бетона - можно только проведя соответствующие испытания контрольных образцов.
Однако не секрет, что скорость набора прочности бетона можно оценивать приблизительно. В нормальных условиях твердения бетон набирает 100% прочности за 28 суток, начинать же загружать железобетонные конструкции можно по достижению 70% прочности, которые набираются примерно за неделю все в тех же обычных условиях твердения.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 20:43
#13
Захар


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 16


28 суток набора прочности бетоном, это величина условная. По сути говоря бетон набирает свою прочность (процесс кристализации) всю своб жизнь, до момента саморазрушения. к сожалению вечным ничего не бывает.
Захар вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 20:56
#14
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Но например, бетон марки 400 (прочность 400 кг/кв.см) соответствует классу B 30. Открываем СНиП 2.03.01-84 (который не действует) или СП 52-101-2003 и видим : Расчётное сопротивление сжатию (по I г. п. с.) всего лишь каких-то 17 МПа (примерно 170 кг/кв.см).
Вы что-то путаете. Для М400 призменная прочность на осевое сжатие 175 кг/см2. Для В30 - 17 МПа. Почти то же самое.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 21:40
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
28 суток набора прочности бетоном, это величина условная
Да нет... величина достаточно определенная, так как за 28 суток бетон набирает марочную прочность.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 21:51
#16
Захар


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 16


Я про то что, прочность бетона через 50 лет после его изготовления бедет больше, чем марочная на 28-е сутки жизни бетона. К стати СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ И МАРКАМИ найдете в СНиП 82-02-95.
Захар вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 22:25
#17
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Через 50 лет врядли будет бетон прочнее, если только не на извести замешан.
Есть "точно" определенная зависимость между прочность в n-суток через прочность в 28. Вычисляется очень просто через десятичный логарифм.
Глянуть можно в Баженове.
Соотношение между марками и классами весьма условное! Марка средняя прочность, а класс прочность с обеспеченностью 0.95.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0098-sel.jpg
Просмотров: 5281
Размер:	50.8 Кб
ID:	53607  
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!

Последний раз редактировалось Botan, 11.02.2011 в 23:03.
Botan вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 23:19
#18
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Настоящий проектировщик должен знать какая прочность бетона в текущий момент
Ё-моё, это ж сколько в России ненастоящих проектировщиков! Разумеется, я издеваюсь. Потому что бетон - это настолько "капризный" материал (особенно в условиях строительной площадки), что утверждать что-то со 100%-й вероятностью про него нельзя.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
сказать точно в каждом конкретном случае какова прочность твердеющего бетона - можно только проведя соответствующие испытания контрольных образцов
Вот! Полностью поддерживаю! Да и то не полностью. Потому что проведя соответствующие испытания контрольных образцов, мы сможем утверждать о прочности бетона с вероятностью не более 95 %.
Цитата:
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
По сути говоря бетон набирает свою прочность (процесс кристализации) всю своб жизнь
Есть такое! Скажу больше: с возрастом бетон набирает даже некоторую - с позволения сказать - пластичность.
Было дело. Прокладывали по подвалу в жилом здании 60-х годов постройки шлейф водопроводных труб, вместо сгнивших старых. Замучались. Чтоб пробить отверстие где-то 40*40 см в стене толщиной 40 см - по полдня уходило. Его долбишь, а он, сволочь, не разрушается!
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Для М400 призменная прочность на осевое сжатие 175 кг/см2
Вы сами давили его под прессом? Уточните, пожалуйста. Потому что в учебниках пишут именно так, как Вы сказали. Берут 100 призмочек, залитых в одинаковых условиях из одинакового бетона, и давят. Получают разброс результатов. Из них отбрасывают 5 самых лучших и 5 самых худших. По самому хилому из оставшихся дают "класс" бетона. А по среднему арифметическому кубиковой прочности определяют "марку". Но от марок "ушли", совершенно справедливо на мой взгляд.
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Почти то же самое.
Это не "почти". Это как раз есть "то же самое". 17 МПа переведите в кг/см2 (учитывая, что g = 9,8 (а не 10). И получите примерно 173,5. Что в пределах нормальной инженерной погрешности.
Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Через 50 лет врядли будет бетон прочнее
Поверьте на слово
Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Вычисляется очень просто через натуральный логарифм.
Я ж говорил, что зависимость "близка к экспоненциальной"!
Цитата:
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
найдете в СНиП 82-02-95
Спасибо. Не знал.
Также благодарю товарища Botanа за выдержку.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 23:28
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61723

там http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1293521044
для конкретного бетона, у тебя другой
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 02:14
1 | #20
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Берут 100 призмочек, залитых в одинаковых условиях из одинакового бетона, и давят. Получают разброс результатов. Из них отбрасывают 5 самых лучших и 5 самых худших. По самому хилому из оставшихся дают "класс" бетона. А по среднему арифметическому кубиковой прочности определяют "марку
Это Вы серьезно или все-таки шутка?
andsan вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 12:45
1 | #21
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Eugene84, попробую объяснить как для бетона М400 получается расчетная прочность всего 170 кг/см2
400 - это проектная марка бетона R.
Нормативная кубиковая прочность
Rн=R(1-1.64*0.135)=311 кг/см2.
Нормативная призменная прочность
Rпр=Rн(0.77-0.0001R)=311*0.73=227 кг/см2.
Вот откуда в старом СНиПе (1975 г.) стоит 225, а в новом (новых ) стоит 22 МПа для примерно такого же как М400 класса В30.
А расчетные 175 получаются делением 225 на коэффициент надежности (раньше назывался безопасности). Для тяжелого бетона, работающего на сжатие это 1.3.
Примерно так.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 13:23
#22
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


График твердения бетона В25, ..., В30.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: grafik.jpg
Просмотров: 24333
Размер:	67.7 Кб
ID:	53666  
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 19:38
#23
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Это Вы серьезно или все-таки шутка?
Это Вы относительно чего?
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Eugene84, попробую объяснить как для бетона М400 получается расчетная прочность всего 170 кг/см2
Так... Беру "тайм-аут". Не понимаю, откуда взялись эти коэффициенты все (1,64; 0,135; 0,77), полезу в Байкова. Там есть такое?
Offtop: Вот преподы!!! Заочникам, значит, можно лапши на уши понавешать!!!
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Для тяжелого бетона, работающего на сжатие это 1.3
Ну... Это я всё ж таки знаю: коэффициент надёжности по материалу.

А товарищей andsan и Uzel благодарю за критику. Буду развиваться.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 20:59
#24
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


Eugene84
Коэффициенты 0.135 и 1.64 взялись из мат. статистики. Плюньте на них. Они такие как есть. 0.77 тоже эмпирический коэффициент.
Кстати, до введения классов бетона расчетные сопротивления бетона считали точно также, как и после: распределение, обеспеченность 0.95, коэффициент вариации (вот он, кстати, 0.135) и т. д.
Разумеется у Байкова все это есть.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 16:58
#25
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Это Вы относительно чего?
Это я относительно того, что Вы написали - "класс бетона по прочности на сжатие определяют испытанием призм, а по кубикам- марку".
Основной параметр фактической прочности бетона - кубиковая прочность. Ее определяют испытанием кубов на прессе, к ней приводятся результаты испытаний образцов другой формы и результыты косвенных методов (неразрушающего контроля). Как от кубиковой прочности и коэффициента вариации перейти к классу бетона указано в ГОСТах.
Термин "призменная прочность" - это не прочность призм, а величина определяемая по формуле ( см. пост Uzel #21).
Eugene84, если есть вопросы по этой теме постораюсь ответить.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 23:59
#26
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
если есть вопросы по этой теме постораюсь ответить.
Попробую сначала сам разобраться. Так сидеть крепче будет.
Но всё равно спасибо. Если не дойдёт - спрошу.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 09:35
1 | #27
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Есть "точно" определенная зависимость между прочность в n-суток через прочность в 28. Вычисляется очень просто через десятичный логарифм.
Глянуть можно в Баженове.
Можно точное название книги/источника узнать?

Цитата:
Набора прочности бетона во времени.
Выкладываю подборочку материалов по данному поводу.
Делал когда-то для себя.
Вложения
Тип файла: djvu Ликбез_прочностьбетона_время.djvu (89.0 Кб, 4299 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 09:42
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


No M.P.
Всё это хорошо. Но график можно было бы продолжить и указать также условия твердения бетона, как влажность и место(улица, помещение).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 12:35
#29
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


http://www.gosthelp.ru/text/VSN0564R...ciipouche.html
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 15:13
#30
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Всем добрый день. Кто подскажет,где можно посмотреть последовательность бетонирования монолитных зданий(сооружений).Интересует,через сколько суток можно после заливки фундаментной плиты начинать заливать колонны,стены и т.д.
PMV вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 15:35
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Короче говоря через 14 суток без ускорителей будет около 50-60% набора прочности.
По СНиП надо 70%. Это, видимо, около 16-20 суток.
Этой прикидкой можно пользоваться при проектировании.

По факту на месте обязаны проверить достижение 70% прочность бетона прибором неразрущающего контроля или сломать образец выдержанный в тех же условиях, что и монолит (и залитый с ним одновременно). Второе накладно, все пользуются приборами...
При этом время достижения будет разное. Разные ветер, влажность и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 15:56
#32
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от PMV Посмотреть сообщение
где можно посмотреть последовательность бетонирования
Например, в СНиПе 3.03.01-87* "Несущие и ограждающие конструкции". Раздел 2 "Бетонные работы".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 21:48
#33
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Для первого этажа или подвала вам не надо 70% прочности фундаментной плиты. Прочность 50%, если не зима подойдет. После армирования и установки опалубки подвала или первого этажа прочность подрастет .Ориентировочно прочность бетона может быть определена по графикам нарастания прочности бетона в зависимости от температуры выдерживания и марки цемента.При 20 градусах наружной температуры и соответствующем уходе бетон должен набирать 70% прочности от марочной за 7 дней

Последний раз редактировалось vlads, 14.04.2011 в 22:00.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 21:14 бетоны)
#34
cosiak


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 1


Здравствуйте ребята подскажите пожалуйста есть ли формула определяющая сколько необходимо %прочности бетона для последующих работ а именно клака кирпичной перегородки на фундамент фундаменту 4 дня я его разопалубил могу ли я поднимать стену???
cosiak вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 14:10
#35
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от cosiak Посмотреть сообщение
могу ли я поднимать стену???
Можешь, нагрузка распределенная и медленно нарастающая. ПРАВда, многое упирается в то, что же за конструкция фундамента и что за грунт.

По поводу твердения бетона. ОЧЕнь влияет температура и производитель. И условия, естественно.
Я месил бетон на цементе, который почти гарантированного качества, делал кубики, давил. Так и пользуюсь этим цементом,
Ольшанским. А так , наобум, ни чего говорить, видимо, нельзя. У нЕКоторых производителей столько шлака и известки, что цемент имет ломаную характеристику твердения = нормальный набор до где то половины, а потом размазанный хвост на пол-года. Все проверять надо. Особенно опасен бетон с завода. Они экономят цемент, тулят пластификаторы в расчете на повышение марки. А пластификаторы тоже "сэкономленные", водичку перелили - и получите халтуру.

А ТС, пардон, такой же проектировщик, как я - балерина . Не знать процесс твердения и не уметь найти в литературе - это что то особеннаво!
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 10:44
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Формула есть и очень простая, но ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ и только для ряда бетонов. Факт должен выдаваться строительной лабораторией после испытаний или молотком Кашкарова откалиброванным/с графиками для конкретной партии бетона.
Формулу не помню.
Поищите сами, даже по моему нику. Я её писал на форуме. У меня просто поиск не работает на работе.
Чего-то там R=...количество дней...
Ну и в каждой книжке по материаловедению она есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2015, 19:47
#37
Маркел Самодел


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 15




Призменная прочность Rb наиболее точно соответствует реальной прочности бетона в конструкциях, ее определяют испытанием стандартных призм размерами 150´150´600 мм. Однако изготовление призм требует вчетверо больше расхода бетона, чем изготовление кубов, а их испытание – дело очень трудоемкое (много времени отнимает центрирование призмы на прессе) и требующее дополнительных приборов. Поэтому в строительной практике призмы заменены кубами размерами 150´150´150 мм, хотя их прочность R на 33...37 % выше, чем Rb (вызвано это, главным образом, влиянием сил трения между плитами пресса и опорными гранями куба). Rb и R связаны между собой эмпирической зависимостью: Rb = (0,77– 0,001R)R.
Маркел Самодел вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 00:22
#38
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Нормативная призменная прочность Rпр=Rн(0.77-0.0001R)
Мне почему-то удобнее сразу вычисление проводить, исключая понятие "марка".
Rпр = (0,77– 0,001R)R.
Rпр - призменная прочность, R - кубиковая
Тогда Rпр = (0,77 – 0,001×30)×30 = 22,2 (МПа).
Далее по тексту: делим на 1,3 и получаем расчётное сопротивление 17 МПа

Последний раз редактировалось Тиберий, 22.01.2015 в 00:40.
Тиберий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Набор прочности бетона во времени.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Зрелость бетона constructorl Железобетонные конструкции 27 11.12.2012 11:47
Добавки для повышения прочности бетона Алексей_308 Железобетонные конструкции 21 17.07.2009 17:02