#1 | |
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат))
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094
|
||
Просмотров: 10664
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Цитата:
Если нету данных о С, фи и Е для гамма_д = 1.6 ... 1.7 т/м3 то да |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
"Если нету данных о С, фи и Е для гамма_д = 1.6 ... 1.7 т/м3 "
А если есть данные о грунте в природном состоянии, с гамма_д в пределах от 1,6 до 1,71 т/куб.м. Даны С и фи, даны Е общий и Евод. Можно ими пользоваться? Принимая Евод в качестве Е при расчете осадок? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я попробовал глянуть в нормативы, но ничего «с ходу» не увидел. Нужно узнать, есть ли требование проведения повторных изысканий после замачивания просадочных грунтов.
Вообще, насколько знаю (опять же, ссылку на норматив не дам), после силикатизации проводят повторные изыскания для контроля полученных свойств грунтов. Ну и тут, тоже ведь мелиорация грунтов проводится. И после нее, по идее, нужен какой-то контроль. А то, что в лаборатории получено при замачивании грунта, — не думаю, что в компрессионном приборе получится смоделировать замачивание целой толщи грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Цитата:
вам надо всего то прочностные и деформационные характеристики для гамма_д 1.6-1.7 т/м3. Для этого мочить и трамбовать никого не надо. з.ы. кстати лично мое мнение касательно этого: "Принято решение предварительно замочить, потом уплотнить верхний слой трамбовками." - бред причем полный (видел бы геологию - обосновал, пока - сужу по "жизни" так сказать). Последний раз редактировалось vfc.cz, 12.04.2011 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Просадка от собственного веса 15 см - по отчету геологов.
II категория просадочности. В здании есть "мокрые" процессы. Трамбовками (или укаткой подушки) удастся устранить просадочные свойства в верхней зоне - метра два. Ну при поднятии грунтовых вод и постоянном замачивании (а рядом сети, которые будут течь....) пусть просядет на 10 см. Какие там предельно допустимые "осадка+просадка"? Не уложимся.... Вот и хочу часть просадки выбрать замачиванием. Кстати, для такого грунта в Пособии четко указан один из вариантов - замачивание и последующая укатка подушки или уплотнение трамбовками верхней зоны. Сваи тоже можно применить. 30-ти метровые для одноэтажного здания.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
engineer_a,а вариант с заменой грунта не расматривали,величина замены равна глубине сжимаемой толщи...я думаю там глубина сжимаемой толщи для 1 эажа не такой уж и большой будет...замену производить глинистым послойно утрамбованным непросадочным грунтом.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Ну заменю я два метра подушкой.
15 метров грунта просадочного дают 15 см просадки. 15-2=13 м. 13 метров дадут примерно 13 см просадки. И еще добавится просто осадка. Без замачивания как быть? Грунтовые воды поднимаются снизу. Просто уплотненным экраном не обойдешься. Кстати в тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63110 |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:"Средняя корость подъема уровня грунтовых вод может достигать 0,18 м/год, а за 25 лет эксплуатации ... уровень может подняться на 4,2 м. .... В результате утечек из водонесущих коммуникаций могут образовываться купола подземных вод непрогнозируемых размеров."
Там будет появляться застройка, а коммуникации горводоканала текут по полной программе..... Я думаю так: все, что может быть замочено - будет замочено. Все, что не может быть замочено - будет замочено тоже. (Закон Мэрфи: все, что может ломаться - ломается. Все, что не может ломаться - ломается тоже.) Рядом жилмассивы, на которых практически все здания трещат. Осадки некоторых зданий составили до 1 метра! Входы в подъезды (козырьки и крыльца) оторвало от здания. Здание просело, а крыльцо осталось стоять.... Про коварные лессы: http://blog.meta.ua/users/i840990/posts/i57947/ -а вот что произошло в 1997 году в том районе, все это я видел собственными глазами, в свое время учился в школе, которая потом ушла в оползень. Статья не моя, но написано, в-общем, верно. http://www.konstr.narod.ru/martirolog8.html - вот еще статья Прокуратова - одного из спецов города Днепропетровска. "В 1969 году строители начали осваивать новый жилмассив «Тополь-1». Проведенные в тот же год исследования показали, что воды до глубины 32 метра нет (это является нормальным показателем). Был дан зеленый свет на строительство жилых комплексов. В 1972 г. состоялось первое заселение домов. Но уже в 1986—87 годах произошли первые аварии. Были повреждены четыре детсада и две «малосемейки». Из-за больших деформаций фундаментов жильцов этих домов расселили. Тогда в аварии обвинили проектную организацию, занимавшуюся разработкой домов для ж/м «Тополь-1», сняли с работы директора «Гражданпроекта», исключили из партии главного инженера, который через три недели умер от инфаркта. При проверке уровня воды установили, что она поднимается со скоростью один метр в год." А по геологии все было кучерявенько...... Пока водичку не подали в трубы..... Последний раз редактировалось engineer_a, 13.04.2011 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
это лечится лотками
зависит от того - какое там здание и на каком там фундаменте глупость по двум причинам - 1. какую часть вы собрались выбирать? 2. замчивание - ооч долгий и кстати не контролируемый толком поцесс. от бытовой нагрузки логично не факт да экран не нужен, нужна подушка, являющаяся в том числе и экраном з.ы. Вы когданить сталкивались с предварительным замачиванием с полседующим уплотнением тяжелыми трамбовками? (просто интересно) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196
|
А замачивание, трамбовка , укатка и замена непросадочным суть не одно и то же??Тогда уж лучше замена грунта- меньше колготни
Установка здания на плиту даст увеличение предельных осадок по СНиПу- в 1.5 раза
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
"экран не нужен, нужна подушка, являющаяся в том числе и экраном
з.ы. Вы когданить сталкивались с предварительным замачиванием с полседующим уплотнением тяжелыми трамбовками? (просто интересно)" Экран-подушка это защита от замачивания сверху. А подъем вод идет снизу. Глобальный подъем. Сталкивался, знаю, что это трудная тема в плане стабильности результатов и контроля качества. Замачивать и выстаивать надо долго.... Лотки - дело хорошее, на "Метро кэш энд керри" неподалеку оттуда все в лотках. А полы просели...... Каркас стоит - он на сваях (составных, около 30-40 метров), а полы пузом вниз..... Не помогли лотки...... Предлагали уплотнение пятна застройки грунтовыми свами - немцы отказались. Каркас на сваях, а под полы - сказали и так сойдет, тем более, лотки..... А потом ГАПА хватали за шкирку, но она отбилась тем, что вовремя взяла с них письмо с отказом от грунт. свай, и когда "разразилась гроза" - показала его - мол, сам Заказчик не захотел, а его ведь предупреждали.... Последний раз редактировалось engineer_a, 13.04.2011 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
engineer_a
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
engineer_a, мне правда очень интерено как у Вас пройдет процесс устранения просадочных свойств замачиванием и трамбованием. Сколько уйдет воды, сколько времени займет, на сколько деформируется основание. С дренажами или без. Как пройдет экспертизу. Во сколько обойдется. и т.д.
Если это состоится, то это будет очень интересно. В книгах пишут обычно что-то похожее на теорию, а результатами зачастую играют, это недоказуемо, но это мое мнение. А так будет реальный объект с реальным показателями. П.С. Сваи не обязательно 30 м. В том районе были сваи и по 15 м, но надо смотреть геологию. Там есть одна прослойка которая может выступать несущей. Последний раз редактировалось _Oleg_, 13.04.2011 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
По отчету рекомендуют сваи бить в слой на глубине 30 метров.
До этой глубины идут просадочные слои, потом, ниже УГВ, суглинки и супеси пластичные, полутвердый суглинок на глубине аж 30 метров. Сваи категорически не хочет заказчик. С полами тоже что-то надо делать, иначе будет второе "Мэтро" - полы пузом вниз. Мне тоже интересно, как бы обойтись без лишней головной боли ![]() Я не геолог ведь.... В моей практике (высотки) вопрос такого рода решался однозначно - прорезка буронабивными сваями (нагрузки на колонны до 2000 тонн!). Какие там подушки..... А этот объект - низкое здание. Ну какие сваи в 30м (пусть даже 20 метров) для одноэтажного здания с двухэтажной встройкой? Смех сквозь слезы. Нагрузки на колонны - минимальная 12 тонн, максимальная 70 тонн. Посмотрев литературу я пришел к таким выводам: 1.Просадочность 2-й категории, большая просадка даже от собств. веса грунта - выберем ее замачиванием. 2.Верхнюю недоуплотненную зону уплотним трамбовками на глубину 2,5-3 метра, может еще и докатаем подушку 1-1,5 метра. Надо решить вопрос с подрядчиками - что они могут сделать технически и на каком уровне, какие трамбовки и пр. 3.Лотки, отмостки и т.д. Чтобы не мочить будущих "соседей". Если не мочить а обойтись только подушкой в пару метров, тогда вода, поднимаясь снизу, неравномерно замачивает грунт. И пол-здания садится на 15 см. (подушка не распределит деформации - это же не коробчатый фундамент). Имеем проблемы со стальным каркасом здания. Ремонты, рихтовки, усиления - куча денег. Мы-то лотки поставим, а будущие соседи? А утечки из сетей? Сделать толстую подушку - 5-6-10 метров - так наверное сваи дешевле будут..... Фунд. плита для здания в плане 48х70 метров, одноэтажного с двухэт. вставкой - по расходу бетона выйдет ого-го, и опять-таки, если под половиной плиты грунт просядет на 10-15 см- треснет как скорлупа грецкого ореха.... Последний раз редактировалось engineer_a, 13.04.2011 в 13:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
не удивительно, если учесть, что ничего небыло сделано для предотвращения оного процесса
а это Цитата:
и это Цитата:
еще вот это и вот это Цитата:
и еще кто вам сказал такую глупость? по любому не коробчатый ... от себя добавлю - это еще и не свайный фундамент)) Ну а теперь серьезно ... конешн судить об чем либо, не видя геологии - эт епархия Кашпировского и ему подобных, но ... лично я бы в вашем случае всеж рассмотрел вариант подушки + отдельных фундаментов (возможно соединенные между собой распорками) или усиления основания грунтоцементными эллементами + отдельных фундаментов. Впринципе плитный фундамент тож возможен (хотя заказчик вам спасибо вероятнее всего не скажет) - у меня был прецендент фундамента 16х31 под 3 этажа (правда тут на плите настаивал заказчик - имели место рядом происходящие подземные взрывные воздействия). На счет ваших неравномерных замачиваний 15 метров толщи снизу и Jъglans rйgia (орехов грецких, обыкновенных) - спасибо, повеселили. Касательно утечек из коммуникаций ... они в любом случае будут иметь место быть. Но выполнение грамматно запроетированного комплекса мероприятий в верхней зоне просадочной полще сводит на нет все их воздействия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196
|
при 2 типе об отдельных фундаментах не может идти речь. Фундаменты должны образовывать хотя б пояс. Уплотнение грунтовыми сваями или армоэлементами.Это дешевле свай и действенно.
__________________
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
"Цитата:Сообщение от engineer_a
Смех" Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно. Пройдитесь по жилмассивам Тополь-1, 2, 3 и посмейтесь. Посмейтесь над подушками, лотками, мероприятиями... Там получилось так - вроде бы все сделали, а оно протрещало.... Подушки на просадочных грунтах - весьма сомнит. вещь, вынужденная мера. И уповать на лотки с прочими мероприятиями - во это и есть смех... "я бы в вашем случае всеж рассмотрел вариант подушки + отдельных фундаментов" - так я и не спорю, просто может быть еще примочить маленько - воды не жалко.... Последний раз редактировалось engineer_a, 13.04.2011 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
engineer_a
1.Просадочность 2-й категории, большая просадка даже от собств. веса грунта - выберем ее замачиванием. 2.Верхнюю недоуплотненную зону уплотним трамбовками на глубину 2,5-3 метра, может еще и докатаем подушку 1-1,5 метра. Надо решить вопрос с подрядчиками - что они могут сделать технически и на каком уровне, какие трамбовки и пр. 3.Лотки, отмостки и т.д. Чтобы не мочить будущих "соседей". _________________________________________________________________________________________________________ После укаткатки каждого слоя грунтовой подушки надо геологом брать анализы чтобы грунтовая подушка была плотностью в соответствии с примечаниям (на листе) Насчет, примочить не самое хорошее решение Последний раз редактировалось Rizo, 12.01.2012 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Всем здравствуйте! Задам свой вопрос здесь. Запроектировали здание 5 этажное кирпичное на просадочных грунтах II типа. Просадочный грунт 6-7 метров. Накатали грунтовую подушку толщиной 3,0м... Короче, замечание эксперта и мой ответ на него:
Эксперт: "Проектные решения по фундаментам, с устройством подушки, в основании которой залегает просадочный грунт II типа, противоречит требованиям При-ложения 1 СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых тер-риториях и просадочных грунтах". Я: "Замечание рассмотрено. Противоречий данного проектного решения рекомендациям Приложения 1 СНиП 2.01.09-91 не обнаружено. Напротив, оно соответствует рекомендациям Приложения 1, в частности, п.2.в) Просадочность частично устранена по-средством устройства грунтовой подушки в соответствии с Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п.п. 3.102 - 3.104, т.е. создан сплошной водонепроницаемый экран, вкупе с отсутствием на участке грунтовых вод это дает основание полагать, что основание здания не будет замочено в течении всего срока эксплуатации. Кроме того предусмотрены кон-структивные мероприятия, повышаю¬щие несущую способность здания: стены зда-ния армированы, устроены ж/б пояса в уровне перекрытий. Деформации основания укладываются в требования Приложения 4 СНиП 2.02.01-83 Расчеты по деформациям основания прикладываются." Вся соль в том, что мы имеем лестничную клетку, расстояние между параллельными стенами которой 3,6м. Эксперт требует при расчете на просадку замочить грунты под одной из стен и проверить допустимую разность осадок - чего у нас естественно не получается (0,0024х3600=8,64мм - допустимая разность осадок...) Эксперт настаивает на силикатизации грунта, дал визитку организации... Здание уже до половины построено :-) Вопрос вот в чем заключается: не доверяю я эксперту в полной мере, если не прав я, то поправьте вы меня. Ведь читал я на форуме, кто-то писал что проектируют на грунтовых подушках с просадочной толщей 18 м... В общем кто что думает пишите, буду рад услышать ваше мнение, каковым бы оно ни было )))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2013
Сообщений: 29
|
Я не спец по грунтам и методам, но живу давно и верю в приметы
![]() Как то посещая солнечную Финляндию, мне попалась рекламно-строительная газета. Каждое 2-е объявление на русском 8) Так вот всюду стояло такое странное сочетание "фундаментные и взрывные работы" Это я к чему? А к тому, что в Финляндии не найти места, где фундамент можно без динамита построить.... А в Ставрополье - наверное мало мест, где без силикатизации грунтов можно прожить. Поэтому такие фирмы там и концентрируются. Естественный отбор. В Финляндии им делать нечего, там динамит нужнее. Может эксперт и прав? И визитку из добрых намерений сунул, а не корысти ради? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Интересно, где этот дом и где экспертиза? Можете сообщить? Можно в личку. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задаваемые характеристики насыпного грунта | Dmitij | Основания и фундаменты | 40 | 04.06.2021 10:38 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? | injenerkin | Основания и фундаменты | 8 | 01.06.2014 19:24 |
Характеристики уплотнённого грунта | McCobra | Основания и фундаменты | 1 | 04.01.2010 12:29 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |