Монолитная плита перекрытия по профлисту
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита перекрытия по профлисту

Монолитная плита перекрытия по профлисту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2011, 13:58 #1
Монолитная плита перекрытия по профлисту
Риф
 
студент
 
Ленинград
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 33

Здравствуйте.
В первые столкнулся с расчетом такой плиты. Подскажите правильно ли я делаю.
Профлист НС-75-0.9. Шириной 1м. Длина перекрываемого пролета 6 м.
Расчет плиты в стадии эксплуатации.
Теперь встал вопрос расчета. Считаю плиту в "Арбате"
Собрал нагрузки:
Плиты керамогранитные 10мм
Цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм
Эксплуатационная нагрузка (торговый зал)
Вес профнастила
Вес перекрытия
Общая нагрузка 870.85 кг/м2
Вот дальше вопрос: Читал в разных источниках, где как пишут:
1. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую полосу (т.е. P*1м.)
2. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую площадь (равную ширине гофра -18.75 см.
Как правильно?
Да и вопрос пройдет ли такая плита при пролете 6м. Арматуру в каждом гофре 1 стержень d=14 мм класса АIII, сетка d=6мм класса ВР-I с шагом 100 мм. Класс бетона В20. Толщина плиты 150 мм.

Последний раз редактировалось Риф, 28.05.2011 в 14:08.
Просмотров: 39300
 
Непрочитано 28.05.2011, 15:15
#2
PeMCoH


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114


в "АРБАТЕ" ниразу не считал. Есть пример расчета пустотной плиты "вручную". Что там профлист делает, я совсем не пойму. Что такое гофра - так же не знаю. Мы Агр считали так: если на наружную стену, 1/2 пролета умножить на 1м. В твоем случае Агр=3м.кв.

Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
класса АIII
Старое обозначение класса арматуры, сейчас используются обозначения: В500, А240, А400, А600, А800, ...
Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
сетка d=6мм
Сетка - это хомуты, или соеденительная арматура, или монтажная арматура?

Если честно, дальше пустотной плиты не уходил, так что в полне возможно, что ничем не смогу помочь
PeMCoH вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 16:02
#3
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


При данных нагрузках и пролете 6м перекрытие не проходит(даже по прочности, не говоря уже о прогибах, проверял при шарнирном опирании). Думаю следует брать 114 профлист, да и высота общая порядка 200мм.
По расчету:
-т.к. сталкиваетесь впервые, следует стремиться (для упрощения, сокращения времени, если процесс расчета не автоматизирован), чтобы сжатая зона бетона не заходила в гофры, иначе придется рассчитывать уже не плиту, а отдельные тавровые "балки",
-если сжатая зона в полке, расчет ведем как для обычной балочной плиты высотой Hпрофлиста+Hбетонной полки(в вашем случае 150мм), вырезаем участок шириной 1 м.п.(в вашем случае 870кг/м).Профлист в расчете не учитываем!
-посмотрите СТО 0047-2005 "Монолитная плита по профнастилу. Расчет и конструирование" (http://dwg.ru/dnl/1351), там все подробно расписанно

Последний раз редактировалось semikra, 28.05.2011 в 16:12.
semikra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 16:09
#4
Риф

студент
 
Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33


Спасибо.
По графикам там как я понял максимальный пролет 5м.
Только рассчитал для 114, по расчету тоже не проходит, или я не правильно сделал(
А можете приложить расчет при 114 профлисте, если вам не сложно?
Этот вариант получается неверный?
2. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую площадь (равную ширине гофра -18.75 см.

В общем вот что у меня получилось для пролета 6 м, используя профлист Н 114 750
Пройдет такой расчет?
Вложения
Тип файла: rar расчет плиты.rar (33.5 Кб, 2027 просмотров)

Последний раз редактировалось Риф, 28.05.2011 в 17:23.
Риф вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 02:38
#5
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Вырезаем участок плиты шириной 1м и считаем
Вложения
Тип файла: doc Расчет профнастила (Дробление).doc (48.5 Кб, 4212 просмотров)
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 11:44
#6
Риф

студент
 
Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33


Спасибо.
Можете посмотреть вот этот расчет?
Мне не понятно если честно почему они, умножали на грузовую равную ширине гофра, хотя расчет там шел, в начале такой же как и увас. Если конечно кого-нибудь не затруднит
Вложения
Тип файла: doc Стальмонтаж 1 экспертиза1.doc (94.0 Кб, 2020 просмотров)
Риф вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 12:27
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Риф
при пролете 6 метров незачем делать опалубку из профлиста. Сплошная плита 200-220 мм подходит вполне. Намного облегчается армирование (в смысле трудоемкость)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 13:00
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
Мне не понятно если честно почему они, умножали на грузовую равную ширине гофра
Если вырезаете и расчитываете условный участок шириной метр, то умножать надо на метр. В случае опалубки из профлиста уместно вырезать и расчитывать участок с одним гофром (тавровая балка) и именно на нее нужно собрать нагрузку. Поэтому умножают на шаг гофров.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 14:23
#9
Риф

студент
 
Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если вырезаете и расчитываете условный участок шириной метр, то умножать надо на метр. В случае опалубки из профлиста уместно вырезать и расчитывать участок с одним гофром (тавровая балка) и именно на нее нужно собрать нагрузку. Поэтому умножают на шаг гофров.
Спасибо вам за разъяснения.
У них 2 расчета в стадии эксплуатации: на вырезаемый участок 1м и на участок с 1 гофром. Вот мне не понятно зачем они так сделали, или это правильный расчет, и мне надо тоже делать на участок 1 м и на гофр?
Где они вырезают расчетный участок шириной 1м, расчетная схема у них неразрезная балка в 2 пролета равная шагу прогонов, а где с гофром там 1 пролет равный шагу прогонов. Не можете пояснить почему так.
Спасибо вам большое
Цитата:
Риф
при пролете 6 метров незачем делать опалубку из профлиста. Сплошная плита 200-220 мм подходит вполне. Намного облегчается армирование (в смысле трудоемкость)
Я бы и рад сделать так как вы сказали, но задание у меня такое)

Последний раз редактировалось Риф, 29.05.2011 в 14:32.
Риф вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 15:11
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
У них 2 расчета в стадии эксплуатации: на вырезаемый участок 1м и на участок с 1 гофром.
В стадии возведения расчитывается профлист. Его удобнее считать, вырезая условный метр ширины листа, потому что как правило прочностные характеристики для профлиста даются на 1 метр ширины.
В стадии же эксплуатации профлист уже не учитывается, а считается только железобетон. Можно вырезать и метровый участок железобетона, просто тогда придется сложить все ребра, попавшие в этот метр. То есть получится некое приведенное тавровое сечение. Чтобы с этим не заморачиваться удобнее собрать нагрузку на ширину перекрытия, равную шагу гофров. Тут приведенное сечение считать не нужно, а нужно посчитать готовую тавровую балку.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 15:15
#11
Риф

студент
 
Регистрация: 27.05.2009
Ленинград
Сообщений: 33


Спасибо вам большое за четкое разъяснение.
Риф вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 18:05
#12
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


http://dwg.ru/dnl/4435
Стр.487, глава 8.4.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2013, 21:33
#13
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
Спасибо.
Можете посмотреть вот этот расчет?
Мне не понятно если честно почему они, умножали на грузовую равную ширине гофра, хотя расчет там шел, в начале такой же как и увас. Если конечно кого-нибудь не затруднит
Почему на листе 7 (сечение) b=9.2 см, а не 50 (или сред.((50+95,5)/2)) ?

Последний раз редактировалось Mr.AS, 14.09.2013 в 21:34. Причина: К ПОСТУ 6
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 09:46
#14
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Что бы не создавать новую тему. Перекрытие в сейсмике должно образовывать горизонтальный жесткий диск способный передавать горизонтальные сейсмические нагрузки на вертикальные несущие элементы. В рекомендациях по проектированию мон. ж.б. перекрытий по стальным проф. наст. рассматривается два варианта: когда учитывается совместная работа прогонов с ж.б. плитой и когда не учитывается. В каких случаях можно не учитывать совместную работу с плитой??? Ведь тогда если не учитывать о каком жестком горизонтальном диске можно говорить???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 10:15
#15
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Может поможет (тавтология). _http://www.hilti.ru/holru/page/module/techlib/teli_results.jsf?lang=ru&nodeId=-164167&selectedOid=-209081
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 10:44
#16
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Может поможет (тавтология). _http://www.hilti.ru/holru/page/module/techlib/teli_results.jsf?lang=ru&nodeId=-164167&selectedOid=-209081
А русской версии нет??
Saha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 10:46
#17
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А русской версии нет??
Пишет 8 языков. Но какие не смотрел.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 10:49
#18
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Пишет 8 языков. Но какие не смотрел.
Русский не активен, вот так всегда)) А так было бы интересно посмотреть.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:26
#19
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А профлист учитываете в работе перекрытия или это просто несъемная опалубка
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:53
#20
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А профлист учитываете в работе перекрытия или это просто несъемная опалубка
Профлист в работу плиты включается, но рекомендации пишут - что профлист в работу плиты не учитывается. Это своеобразный запас - поэтому, лучше перестраховаться.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:19
#21
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


То есть профлист это опалубка.
Дело в том что есть профлист в выступами для включеия бетона и профлиста в совместную работу. По моему в RUUKKI такой есть...
Ну а если профлист = опалубка, то считайте обычную ж/б плиту.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:28
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Есть мнение Offtop: (ОБС) что и обычный профнастил пойдет: http://dwg.ru/dnl/9182 п. 6.1
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 04:15
#23
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Какие мероприятия предусмотреть для защиты арматуры плиты от пожара. Красить профлист?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 05:31
#24
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


профлист можно включить в работу, и это дает достаточно хороший эффект на конструкциях, НО
1. Защита от пожара
2. Защита от коррозии
3. Защита от "дурака" которому надо будет пробить несколько ответсий

все вышесказанное (особенно пожарка) очень ухудшают экономичность при применении несущей опалубки. Считаю обычно просто опалубкой
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 06:14
#25
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
1. Защита от пожара
А как все таки защитить от пожара арматуру? Или достаточно защитного слоя бетона?
S-Y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита перекрытия по профлисту



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие ILAYGA09 Железобетонные конструкции 4 29.06.2009 12:06
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м konsi Железобетонные конструкции 13 28.02.2009 18:29