| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление рамного узла (КМ)
https://t.me/km_kmd_service
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
||
Просмотров: 17345
|
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Вы не правы! В таких случаях только диагоняльные ребра и ставят! посмотрите серию 2.440 ! Вариант 1 никуда не годиться ! По варианту 2 делают но он не рационален!
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Усиляю стенку таким же образом. Увеличьте высоту накладок на стенку вверх и вниз примерно на высоту профиля колонны. При вычислении приведенных напряжений следует учесть сигма и тау в колонне от N и Q сверху. К усилию М/h следует добавить N/2. Смотрите проверку в серии 2.440 вып. Колонны, узлы подкрановых консолей.
Последний раз редактировалось and.rey, 04.07.2011 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Уважаемый Конструктор-ППРщик
Дело совсем не в срезе стенки колонны (в смысле - не в ней одной). Вы пытаетесь спроектировать каркас здания под нагрузку от перекрытий (видимо) около 2т/м2. На пролёте около 6м, пытаетесь поставить 30Ш1 видимо из стали С375 (более прочной для 30Ш1 - нет (см. "Сокр. сорт. мет."). Это неправильно. М=24т*м; W=715см3; Yc=0,9; напр=3357кг/см2 что>3500*0,9=3150кг/см2 (это 1) По прогибу 30Ш1 не проходит раза в 2-3 (прогиб проверили?) (это 2) Продолжать считать далее просто не стоит... PS При таких нагрузках - "катят" где-то 40-45тые профили, колонны тоже следует увеличить. (Не экономьте металл). Насчёт применения стали С375 - могут возникнуть проблемы с поставкой И всё-же: -- ППР делать проще, а Я не умею (может научите?). |
|||
![]() |
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
Да нет - нагрузка самая обычная 400*1,2 - торговый центр + 550-собственный вес перекрытия+легкие перегородки.=1,1т/м2 Шаг колонн 6х6 момент от вертикальной нагрузки 19т/м и еще от ветра 4т/м +запас.... Сталь самая обычная 245. А момент в балках "Ловится" на опорах накладками, к-рые увеличивают площадь полок в сечении балки, в пролете момент меньше=9-10т/м. Диагональные вряд ли получится ставить, так как сбоку в колонну будут приходить еще связевые балки т.к. каркас рамно-связевый. Да и к тому же заказчик тычит аналогичный проект который к тому же и построили((( И там стенку ничем не усиляли.... И стоит же, зараза, не падает.
P.S. А если что по ППРам интерсует - спрашивайте, чем смогу.... to Алекс80 на иностранной картинке нижний узел справа очень напоминает мой... to and.rey спасибо за наводку, качаю, смотрю..... А косое ребро таки спасает, но не до конца.... Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 05.07.2011 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
А и не должен падать. При достижении стенкой предела текучести резко возрастает податливасть рамного узла, что приводит к изменению расчетной схемы всего каркаса и перераспределению усилий в элементах.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
У Вас сечения как-то не так подобраны. Момент большой, а сечение балки маленькое, соответственно большая пара сил. Я бы заменил балку 30Ш на 40Б, а колонну 26К на 30Ш.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
"А вообще чушь какая то - "в колонне стенка не проходит по...." (цитата из #2)
Сделал расчётик (см. вложение) - и совсем другие получил усилия. Как этот товариСЧ считает - не понятно. Если кому интересно станет - поясню: -принял нагрузку 1,25т/м2 (в 1,1 кое-что не учтено) -ввиду отсутствия всех данных - рассмотрел различные варианты -моменты от ветра не учитывал, т.к "каркас рамно-связевой (см. #15) и ветер должен по уму (конечно) восприниматься связевым блоком" (если вертикальных связей нет - то и нужно было называть схему каркаса просто "рамной") Получил весьма интересный результат (и весьма печальный). Извините. Забыл вложить (или положить). По идее - должно всё наве(еб)(р)нуться. Если резюмировать: - момент на опоре может достигать значения -25,5тм (без учёта ветра) - момент в пролёте +14,94тм - поперечная сила Q 23,81т Колонну (26К1) не смотрел, на ригель 30Ш1 (даже из С375) не проходит, не говоря уже про С245. "А момент в балках "Ловится" на опорах накладками, к-рые..." (см. #15) - вообще нонсенс. Короче - "пурга" полная. Я не буду более вмешиваться... Это - не моё ДЕЛО. Обычно, в таких случаях говорят: "ДЕЛО - хозяйское" (но и ещё "дурное ДЕЛО - не хитрое"). На месте Заказчика, Я-бы относился к тебе "очень осторожно" (но не в смысле "беречь и лилиять"). PS А насчёт обучения ППРктированию - Я пошутил конечно (мне это на ... не нужно). И ещё - для тренировок следовало-бы подбирать что-либо попроще. Извините... Забыл вложить (или положить)... (ещё раз извините - файл не загружается, не будучи "корректным") Если кому интересно - могу дать пояснения (услуга платная). Последний раз редактировалось VVN59, 06.07.2011 в 01:09. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Да металл дело тонкое там столики монтажные нужны и балки идут не только в плоскости двутавра
в общем прапорщик придется идти за советом к металлистам с магарычом )))) Я в металле не ас поэтому без геморроя узлов колонны делаю из квадратного профиля по ширине полок основных балок и второстепенные балки пускаю с шагом 2м для уменьшения толщины плиты 10см (у нас сейсмика вес убивает ) тогда 30Ш возможно и пройдет для жилья а в торговле нагрузка приличная в два раза больше и плита у тебя 20 см. Может в расчетной схеме косяк, плиту жестко связал и она как безригельная работает разгружая металл ?? только в узлах выхлестывает
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
to vvn59 Товарисч считает правильно - эпюра усилий в моей балке выглядит так (без ветра, шаг колонн как я уже говорил 6х6) (см. вложение 1). Момент в пролете=11,25, что воспринимается сечением 30Ш1: Wтр=1125/2.1=535,7. W у моего двутавра 30Ш1=714,7.
Прогиб в пролете = 15 мм при допустимом 6000/200=30мм. Далее на опоре момент 24т*м, сечение на опоре уже не 30Ш1, а 30Ш1 с накладками t=20 имеет характеристики: W=2033, J=33645. Требуемый W=2400/2.1=1142 Txy на опоре=QS/It = 22.5*1216.4/33645*0.8=1,016 при максимуме 1,25. Очень уж хочется посмотреть на Ваш расчетик, который никак не вложится........ Кстати, каркас наз-ся рамно-связевым если в одном направлении - рамы, в другом - связи и связевой блок... И куда же по вашему девается нагрузка от ветра на РАМНЫЙ узел в РАМНО-СВЯЗЕВОМ каркасе??? P.S. нашел похожую темку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23063 Интересно - кто-нибудь так делал? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1217003120 (узел верхний слева N4 по-моему) как раз мой вариант... Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 06.07.2011 в 08:53. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Судя по тому, что вы накладку включаете в расчет сечения, у вас и накладка (кстати другой формы) и сама полка двутавра варятся к полке колонны. Что крайне проблематично технологически - балку придется изготавливать по фактическому размеру между колоннами, или вести монтаж колонн с допуском, как в машиностроении. |
|||
![]() |
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
Тогда ригеля режем в местах нулевого момента и устраиваем на монтаже обычный стык с накладками, а рамный узел выполняем в составе колонны.
Вечером такой вариант посчитаю... Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 06.07.2011 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ЗЫ по личному опыту - отчего-то строяки такому решению с вынесенным монтажным стыком не обрадовались.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Ни за что и низачем увеличивают расход металла.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 06.07.2011 в 11:15. |
||||
![]() |
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
В узле-то снизит, я согласен (вечером посчитаю) а вот Балку то это не спасет. Поэтому без накладок никуда при этом сечении балки. Если б не заказчик со своими построенными объектами сеткой 6х6 и 30-й балкой... я б давно поставил 40 и спал спокойно...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
не 500 а 600, а спасет балку вут тем, что пиковый опорный момент в балке будет восприниматься сечением высотой не 300мм, а почти в 2 раза большей.
Цитата:
|
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Я считаю вариант с вутом(соотношение катетов вута обычно 1:2) наиболее рациональным.
1. Снижается пара сил поперечных сил на колонну (от момента в балке). 2. Да и сечение балки можно проверять на начале вута. 3. Поставить наклонное ребро на колонне. Если и это не помогло. Никто не запрещает врезать в этом месте участок колонны из низколегированной стали - согласен для изготовления не технологично, но проблему решит. P.S. Только сейчас сообразил, что это подходит к "не построенному объекту". |
|||
![]() |
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
Точно, сразу и не сообразил, что с Вутом высота балки меняется.. При постановке Вута соотношением 400х800 и с заменой колонны 26К1 на 26К3 проблема уходит (учитывая запас прочности 200% данного типа узлов). Спасибо за действительно содержательные советы!
![]() to gad Здание пока проектируемое, просто аналогичное уже кто-то своял до меня (его уже построили). Заказчик предложил применить тот же "типовой" узел, ну а по расчету он не проходил. Про усиление уже построенного буду общаться с заказчиком... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Конструктор-ППРщик, но ведь верхняя накладка будет вариться монтажным швом? Просто в старом стальном СНиПе была характеристика "растяжение поперёк толщины проката", а сейчас её убрали. Хоть вдоль, хоть поперёк, сказал премьер. А монтаж у Вас будет весёлый: когда будете ставить балку, она погнёт нижний лист. Столик нужен. А если Вы отдадите заказчику такой чертёж, этот придурок тут же его отправит на завод. Заводчане сделают по чертежу. Потом попробуйте сами смонтировать балку без монтажных зазоров. Верхняя накладка обычно бывает толще, чем нижняя. Варят на монтаже сверху. Т.е. верхняя накладка должна быть более узкая (а значит, более толстая), чтоб варить сверху. С нижней накладкой - наоборот. Совершенно без обид, пожалуйста.
|
|||
![]() |
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
Не переживайте, пока окончательного решения не приму - никому ничего не отдам. Зазор там есть. Куда ж там впихнуть столик - разве что к нижней накладке ребро приварить.... Мне кажется это монтажники уж сами должны сообразить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
"разве что к нижней накладке ребро приварить"
Ну, конечно! "Мне кажется это монтажники уж сами должны сообразить" Ага, они сообразят. Только потом на следствии Вы объяснять будете, что эти противные монтажники сообразили не так, как Вами задумывалось. |
|||
![]() |
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
при 5-ом прочтении серии 2.440-1 вып. 2 обнаружил, что горизонтальные ребра в колонне подбираются на усилие Nр=Nn-P, где Nn - усилие от пары сил (в моем сл. 80т), а Р - усилие, воспринимаемое стенкой колонны (в моем случае 14,8т) Т.Е. не надо ни вутов, ни усиления стенки. Просто ребра t=16 в колонне сами по себе несут 73т.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95
|
неужели для определения Txy нужно брать ПОЛНОЕ значение силы (ведь львиную часть берет на себя ребро)??? В серии 2.440-1 вып. 2 на л. 51КМ написано что подбор ребер жесткости производим на усилие N=Nn-Nn3, где
Nn - горизонтальная сила, передающаяся с полки ригеля на колонну Nn3 предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть воспринята стенкой колонны без её укрепления ребрами жесткости. и даны значения этой предельной силы. В серии не указано что нужно усиленное ребрами сечение колонны считать на Txy. Поясните, если не прав. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В серии указаны допустимые сечения колонн для разных типов узлов и величин моментов, тем самым исключена возможность возникновения разрушения от сдвига стенки колонны при подборе узла полностью по серии.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Тут, правда, куча нюансов... А кто эксплуатировать дом будет? и на каком основании? Если заказчик-строитель и заказчик-эксплуататор разные люди, а официальных договоров не было... То заказчик-строитель будет кричать в суде, что он отдал господину Петрову кучу металлолома, складированного таким вот хитрым образом. А дом он не строил.. Это господин Петров решил использовать эту кучу в качестве дома ![]() а вот господин Петров потом будет долго и нудно объяснять, на каком основании эта куча хлама, собранная по фотообоям, была использована в качестве дома. Начнут-то с того, кто владеет зданием/эксплуатирует его, т.е. с господина Петрова. А тот уже быдет пытаться различными бумажками прикрыть свою попу. И так - по нисходящей.. у кого всех необходимых бумажек не окажется - тот и виноват (утрировано если, хотя все несколько сложнее - виноватых и несколько может обнаружиться). Единственное, чем рискует господин ППР-щик - соответствующая служба может заинтересоваться размерами и содержимым вышеупомянутого пузыря, а также причиной отсутствия отчислений (отливаний) в казну государства. Ну, и заодно - своей репутацией (что не менее важно, а зачастую - даже важнее проблем с налогами). А самое противное - это совесть, которая будет грызть его днями и ночами. P.S. Собственно, даже при наличии штампов, подписей и всей прочей мишуры конкретного исполнителя к следователю как свидетеля разве что потащат. А вот гип, н.отдела и прочие руководители - уже как осужденные на лесозаготовку могут поехать (в зависимости от ущерба и наличия/отсутствия жертв). С экспертом в одном вагоне, который проект пропустил ![]() Последний раз редактировалось orehovalexey, 12.07.2011 в 00:59. |
|||
![]() |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Коллеги подскажите правильно ли я понял серию 2.440-2 "Узлы стальных конструкций..."
1. Вут это обрезок того же двутавра что и принятое сечение балки покрытия/перекрытия. 2. Что такое предельное сочетание ригилей с колоннами в таблице серии 2.440-2.1-24КМ. Носит ли данный лист рекомендательный характер. У меня например по МКЭ расчету проходит ригель из двутавра 70 Ш1 и колонна из двутавра 40 Ш1/50 Ш1 согласно листа 2.440-2.1-24КМ такое сочетание непроходит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
Бармаглотище, как кмдшник, будет очень сильно не доволен. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Помогите найти методику расчёта рамного узла | SHURF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.07.2010 11:56 |
Выбор рамного узла | Alex_85 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 01.03.2010 19:51 |
Усиление ж/б рамного узла | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.09.2006 16:57 |