Усиление рамного узла (КМ)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление рамного узла (КМ)

Усиление рамного узла (КМ)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2011, 17:35 #1
Усиление рамного узла (КМ)
Конструктор-ППРщик
 
https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95

Добрый день! В связи с расчетом рамного узла возникает необходимость усилить стенку колонны. (не проходит по касат. напр.). Какой из двух вариантов имеет право на жизнь - вырезать существующую стенку и вварить пластину t=30мм или же приварить накладки толщ. 12 с 2-х сторон? (по расчету треб. толщ. 30мм) Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты рамного узла.jpg
Просмотров: 1096
Размер:	21.9 Кб
ID:	62446  

Просмотров: 17345
 
Непрочитано 04.07.2011, 17:56
#2
Н127


 
Регистрация: 03.07.2011
Сообщений: 21


В каком месте не проходит - там и усиливай.
А вообще чушь какая то - "в колонне стенка не проходит по
касательным напряжениям".
Скорее будет потеря местной устойчивости (и то только в сварной колонне).
Н127 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 18:04
#3
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Почему же чушь? есть формула Txy=(Q*S)/(J*t). максимальный Txy=1,25 (0,9*Rср) В моем случае при толщине стенки 8мм Txy=(80*445)/(10299*0.8)=4,3т/см2. При стенке 30мм Txy получается 1,15.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 18:07
#4
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Q вы берете от разложения момента на пару сил по накладкам?
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 18:08
#5
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


да, 24/0.3=80....
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 18:11
#6
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


а вас не смущают ребра жесткости в сечении колонны?
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 18:16
#7
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


смущают... Но в пособии по расчету рамных узлов все равно считают Txy.... Да и в Лире если считать тоже напряжения где-то 1,78 (полная схема) или 3,26 - СНиПовская метода.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел2.jpg
Просмотров: 437
Размер:	13.5 Кб
ID:	62450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел3.jpg
Просмотров: 426
Размер:	21.4 Кб
ID:	62451  
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 18:58
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А диагональные ребра чем не приглянулись?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 19:39
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А диагональные ребра чем не приглянулись?
а какой одних толк при срезе стенки? тут надо только увеличивает толщину стенки
 
 
Непрочитано 04.07.2011, 21:21
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а какой одних толк при срезе стенки?
Воспринимают часть поперечной силы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 21:39
#11
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а какой одних толк при срезе стенки? тут надо только увеличивает толщину стенки
Вы не правы! В таких случаях только диагоняльные ребра и ставят! посмотрите серию 2.440 ! Вариант 1 никуда не годиться ! По варианту 2 делают но он не рационален!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.07.jpg
Просмотров: 858
Размер:	42.7 Кб
ID:	62456  
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 21:40
#12
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Усиляю стенку таким же образом. Увеличьте высоту накладок на стенку вверх и вниз примерно на высоту профиля колонны. При вычислении приведенных напряжений следует учесть сигма и тау в колонне от N и Q сверху. К усилию М/h следует добавить N/2. Смотрите проверку в серии 2.440 вып. Колонны, узлы подкрановых консолей.

Последний раз редактировалось and.rey, 04.07.2011 в 21:52.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 22:34
#13
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый Конструктор-ППРщик

Дело совсем не в срезе стенки колонны (в смысле - не в ней одной).
Вы пытаетесь спроектировать каркас здания под нагрузку от перекрытий (видимо) около 2т/м2.
На пролёте около 6м, пытаетесь поставить 30Ш1 видимо из стали С375 (более прочной для 30Ш1 - нет (см. "Сокр. сорт. мет."). Это неправильно.
М=24т*м; W=715см3; Yc=0,9; напр=3357кг/см2 что>3500*0,9=3150кг/см2 (это 1)
По прогибу 30Ш1 не проходит раза в 2-3 (прогиб проверили?) (это 2)

Продолжать считать далее просто не стоит...

PS
При таких нагрузках - "катят" где-то 40-45тые профили, колонны тоже следует увеличить. (Не экономьте металл).
Насчёт применения стали С375 - могут возникнуть проблемы с поставкой
И всё-же: -- ППР делать проще, а Я не умею (может научите?).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2011, 22:40
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Воспринимают часть поперечной силы.
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Вы не правы! В таких случаях только диагоняльные ребра и ставят!
Точно, не прав, диагональные ребра "рулят".
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 09:44
#15
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Да нет - нагрузка самая обычная 400*1,2 - торговый центр + 550-собственный вес перекрытия+легкие перегородки.=1,1т/м2 Шаг колонн 6х6 момент от вертикальной нагрузки 19т/м и еще от ветра 4т/м +запас.... Сталь самая обычная 245. А момент в балках "Ловится" на опорах накладками, к-рые увеличивают площадь полок в сечении балки, в пролете момент меньше=9-10т/м. Диагональные вряд ли получится ставить, так как сбоку в колонну будут приходить еще связевые балки т.к. каркас рамно-связевый. Да и к тому же заказчик тычит аналогичный проект который к тому же и построили((( И там стенку ничем не усиляли.... И стоит же, зараза, не падает.

P.S. А если что по ППРам интерсует - спрашивайте, чем смогу....

to Алекс80 на иностранной картинке нижний узел справа очень напоминает мой...
to and.rey спасибо за наводку, качаю, смотрю.....

А косое ребро таки спасает, но не до конца....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел2(2).jpg
Просмотров: 249
Размер:	12.9 Кб
ID:	62468  

Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 05.07.2011 в 10:35.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 12:40
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Да и к тому же заказчик тычит аналогичный проект который к тому же и построили((( И там стенку ничем не усиляли.... И стоит же, зараза, не падает.
А и не должен падать. При достижении стенкой предела текучести резко возрастает податливасть рамного узла, что приводит к изменению расчетной схемы всего каркаса и перераспределению усилий в элементах.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 12:48
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
А косое ребро таки спасает, но не до конца....
Потолще сделайте это ребро и объемниками схемку смоделируйте - спасет полностью...
 
 
Непрочитано 05.07.2011, 13:56
#18
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Конструктор-ППРщик на опоре можно сделать вут, разнести таким образом пару сил опорного момента, ребра поставить диагональные. подобрать оптимальное соотношение. как то так.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2011, 14:57
#19
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


У Вас сечения как-то не так подобраны. Момент большой, а сечение балки маленькое, соответственно большая пара сил. Я бы заменил балку 30Ш на 40Б, а колонну 26К на 30Ш.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 00:26
#20
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


"А вообще чушь какая то - "в колонне стенка не проходит по...." (цитата из #2)

Сделал расчётик (см. вложение) - и совсем другие получил усилия.
Как этот товариСЧ считает - не понятно.

Если кому интересно станет - поясню:
-принял нагрузку 1,25т/м2 (в 1,1 кое-что не учтено)
-ввиду отсутствия всех данных - рассмотрел различные варианты
-моменты от ветра не учитывал, т.к "каркас рамно-связевой (см. #15) и ветер должен по уму (конечно) восприниматься связевым блоком" (если вертикальных связей нет - то и нужно было называть схему каркаса просто "рамной")

Получил весьма интересный результат (и весьма печальный).


Извините. Забыл вложить (или положить).
По идее - должно всё наве(еб)(р)нуться.

Если резюмировать: - момент на опоре может достигать значения -25,5тм (без учёта ветра)
- момент в пролёте +14,94тм
- поперечная сила Q 23,81т

Колонну (26К1) не смотрел, на ригель 30Ш1 (даже из С375) не проходит, не говоря уже про С245.
"А момент в балках "Ловится" на опорах накладками, к-рые..." (см. #15) - вообще нонсенс.

Короче - "пурга" полная.
Я не буду более вмешиваться...
Это - не моё ДЕЛО.
Обычно, в таких случаях говорят: "ДЕЛО - хозяйское" (но и ещё "дурное ДЕЛО - не хитрое").
На месте Заказчика, Я-бы относился к тебе "очень осторожно" (но не в смысле "беречь и лилиять").

PS
А насчёт обучения ППРктированию - Я пошутил конечно (мне это на ... не нужно).
И ещё - для тренировок следовало-бы подбирать что-либо попроще.

Извините... Забыл вложить (или положить)...
(ещё раз извините - файл не загружается, не будучи "корректным")
Если кому интересно - могу дать пояснения (услуга платная).

Последний раз редактировалось VVN59, 06.07.2011 в 01:09.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 02:53
1 | #21
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
- могу дать пояснения (услуга платная).
Да металл дело тонкое там столики монтажные нужны и балки идут не только в плоскости двутавра
в общем прапорщик придется идти за советом к металлистам с магарычом ))))
Я в металле не ас поэтому без геморроя узлов колонны делаю из квадратного профиля по ширине полок основных балок и второстепенные балки пускаю с шагом 2м для уменьшения толщины плиты 10см (у нас сейсмика вес убивает ) тогда 30Ш возможно и пройдет для жилья а в торговле нагрузка приличная в два раза больше и плита у тебя 20 см.

Может в расчетной схеме косяк, плиту жестко связал и она как безригельная работает разгружая металл ?? только в узлах выхлестывает
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 04:47
#22
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Без комментариев.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 07:22
1 | #23
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


to vvn59 Товарисч считает правильно - эпюра усилий в моей балке выглядит так (без ветра, шаг колонн как я уже говорил 6х6) (см. вложение 1). Момент в пролете=11,25, что воспринимается сечением 30Ш1: Wтр=1125/2.1=535,7. W у моего двутавра 30Ш1=714,7.

Прогиб в пролете = 15 мм при допустимом 6000/200=30мм.

Далее на опоре момент 24т*м, сечение на опоре уже не 30Ш1, а 30Ш1 с накладками t=20 имеет характеристики: W=2033, J=33645.

Требуемый W=2400/2.1=1142
Txy на опоре=QS/It = 22.5*1216.4/33645*0.8=1,016 при максимуме 1,25.

Очень уж хочется посмотреть на Ваш расчетик, который никак не вложится........

Кстати, каркас наз-ся рамно-связевым если в одном направлении - рамы, в другом - связи и связевой блок... И куда же по вашему девается нагрузка от ветра на РАМНЫЙ узел в РАМНО-СВЯЗЕВОМ каркасе???


P.S. нашел похожую темку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23063 Интересно - кто-нибудь так делал? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1217003120 (узел верхний слева N4 по-моему) как раз мой вариант...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 134
Размер:	14.8 Кб
ID:	62520  

Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 06.07.2011 в 08:53.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 08:58
#24
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
P.S. нашел похожую темку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23063 Интересно - кто-нибудь так делал? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1217003120 (узел верхний слева N4 по-моему) как раз мой вариант...
Э нет, совсем не ваш вариант.
Судя по тому, что вы накладку включаете в расчет сечения, у вас и накладка (кстати другой формы) и сама полка двутавра варятся к полке колонны. Что крайне проблематично технологически - балку придется изготавливать по фактическому размеру между колоннами, или вести монтаж колонн с допуском, как в машиностроении.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 09:58
#25
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Тогда ригеля режем в местах нулевого момента и устраиваем на монтаже обычный стык с накладками, а рамный узел выполняем в составе колонны.

Вечером такой вариант посчитаю...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты рамного узла5.jpg
Просмотров: 418
Размер:	15.9 Кб
ID:	62527  

Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 06.07.2011 в 10:15.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:10
#26
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Конструктор-ППРщик, вут снизу все ж сделайте(можно высотой = высоте ригеля, если позволяет архитектура), будете чувствовать себя гораздо спокойнее
 
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:18
#27
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Вечером такой вариант посчитаю...
да пожалей строителей увеличь сечения и все будет ок
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:33
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Конструктор-ППРщик, вут не делают соотношением высоты к длинне = 1, делайте минимум 1:2 и уберите накладки

Последний раз редактировалось palexxvlad, 06.07.2011 в 10:48.
 
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:02
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Тогда ригеля режем в местах нулевого момента и устраиваем на монтаже обычный стык с накладками, а рамный узел выполняем в составе колонны.

Вечером такой вариант посчитаю...
Тогда вообще можно место примыкания ригеля к колонне выполнять без накладок, непосредственно приваривая полки ригеля к колонне - на заводе ведь.

ЗЫ по личному опыту - отчего-то строяки такому решению с вынесенным монтажным стыком не обрадовались.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:02
#30
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Накладки на балке? не получится убрать - без них балка не держит опорный момент. А чем они мешают? Ага, соотношение высоты к длине посмотрел по сериям, сделаем как надо. Спасиб.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:10
#31
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Накладки на балке? не получится убрать - без них балка не держит опорный момент.
Накладки не усиляют балку, а "перехватывают" продольные усилия в полках балки. На заводе есть возможность точно подогнать полки ригеля к колонне и приварить их стыковым швом, минуя "посредничество" накладок

Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
А чем они мешают?
Ни за что и низачем увеличивают расход металла.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 06.07.2011 в 11:15.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:22
#32
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


В моем случае, когда продольное усилие в полке ригеля=24/0.3=80т, сечения полки двутавра 30Ш1 (S полки =24см2) недостаточно. (80т/24см2=3.33) Поэтому и использую накладки (s=24+48=72см2) 80/72=1.11
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:30
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Конструктор-ППРщик, вут без накладок значительно эффективнее просто накладок, даже толщиной 40мм, т.к. в разы снизит усилия в узле
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:39
#34
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


В узле-то снизит, я согласен (вечером посчитаю) а вот Балку то это не спасет. Поэтому без накладок никуда при этом сечении балки. Если б не заказчик со своими построенными объектами сеткой 6х6 и 30-й балкой... я б давно поставил 40 и спал спокойно...
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:42
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
В узле-то снизит, я согласен (вечером посчитаю) а вот Балку то это не спасет.
Почему же? Обязательно спасет
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:46
#36
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Как??? если только делать вут на длину 500... но верхнюю накладку все равно придется оставить.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:52
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Как??? если только делать вут на длину 500...
не 500 а 600, а спасет балку вут тем, что пиковый опорный момент в балке будет восприниматься сечением высотой не 300мм, а почти в 2 раза большей.
Цитата:
но верхнюю накладку все равно придется оставить
она абсолютно не нужна
 
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:59
#38
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Я считаю вариант с вутом(соотношение катетов вута обычно 1:2) наиболее рациональным.
1. Снижается пара сил поперечных сил на колонну (от момента в балке).
2. Да и сечение балки можно проверять на начале вута.
3. Поставить наклонное ребро на колонне.
Если и это не помогло. Никто не запрещает врезать в этом месте участок колонны из низколегированной стали - согласен для изготовления не технологично, но проблему решит.

P.S. Только сейчас сообразил, что это подходит к "не построенному объекту".
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 12:54
#39
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Точно, сразу и не сообразил, что с Вутом высота балки меняется.. При постановке Вута соотношением 400х800 и с заменой колонны 26К1 на 26К3 проблема уходит (учитывая запас прочности 200% данного типа узлов). Спасибо за действительно содержательные советы!

to gad Здание пока проектируемое, просто аналогичное уже кто-то своял до меня (его уже построили). Заказчик предложил применить тот же "типовой" узел, ну а по расчету он не проходил. Про усиление уже построенного буду общаться с заказчиком...
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 13:43
#40
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Конструктор-ППРщик, но ведь верхняя накладка будет вариться монтажным швом? Просто в старом стальном СНиПе была характеристика "растяжение поперёк толщины проката", а сейчас её убрали. Хоть вдоль, хоть поперёк, сказал премьер. А монтаж у Вас будет весёлый: когда будете ставить балку, она погнёт нижний лист. Столик нужен. А если Вы отдадите заказчику такой чертёж, этот придурок тут же его отправит на завод. Заводчане сделают по чертежу. Потом попробуйте сами смонтировать балку без монтажных зазоров. Верхняя накладка обычно бывает толще, чем нижняя. Варят на монтаже сверху. Т.е. верхняя накладка должна быть более узкая (а значит, более толстая), чтоб варить сверху. С нижней накладкой - наоборот. Совершенно без обид, пожалуйста.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:18
#41
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Не переживайте, пока окончательного решения не приму - никому ничего не отдам. Зазор там есть. Куда ж там впихнуть столик - разве что к нижней накладке ребро приварить.... Мне кажется это монтажники уж сами должны сообразить.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:32
#42
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


"разве что к нижней накладке ребро приварить"
Ну, конечно!
"Мне кажется это монтажники уж сами должны сообразить"
Ага, они сообразят. Только потом на следствии Вы объяснять будете, что эти противные монтажники сообразили не так, как Вами задумывалось.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:41
#43
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Следствие отменяется так как это халтура и подписей моих там нет. А столик я приварю, спасибо за "наводку"
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:51
1 | #44
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Русский инженер - это огненный меч, идущий и летящий, разящий и пылающий. Понятия "следствие", "халтура", "работа", "зарплата", "получка", "аванс", "бабло" - не есть словарный запас меча.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 07:08
1 | #45
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


при 5-ом прочтении серии 2.440-1 вып. 2 обнаружил, что горизонтальные ребра в колонне подбираются на усилие Nр=Nn-P, где Nn - усилие от пары сил (в моем сл. 80т), а Р - усилие, воспринимаемое стенкой колонны (в моем случае 14,8т) Т.Е. не надо ни вутов, ни усиления стенки. Просто ребра t=16 в колонне сами по себе несут 73т.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 08:49
#46
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Русский инженер - это огненный меч, идущий и летящий, разящий и пылающий. Понятия "следствие", "халтура", "работа", "зарплата", "получка", "аванс", "бабло" - не есть словарный запас меча.
сурово.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 09:55
#47
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
при 5-ом прочтении серии 2.440-1 вып. 2 обнаружил, что горизонтальные ребра в колонне подбираются на усилие Nр=Nn-P, где Nn - усилие от пары сил (в моем сл. 80т), а Р - усилие, воспринимаемое стенкой колонны (в моем случае 14,8т) Т.Е. не надо ни вутов, ни усиления стенки. Просто ребра t=16 в колонне сами по себе несут 73т.
Ни в коем случае! Горизонтальные ребра воспринимают растяжение/сжатие и помогают стенке колонны только в этом(нормальные напряжения). Но в стенке еще есть и сдвигающие напряжения, не забывайте про них. Также полезно помнить о местной устойчивости стенки колонны.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 11:34
#48
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


неужели для определения Txy нужно брать ПОЛНОЕ значение силы (ведь львиную часть берет на себя ребро)??? В серии 2.440-1 вып. 2 на л. 51КМ написано что подбор ребер жесткости производим на усилие N=Nn-Nn3, где
Nn - горизонтальная сила, передающаяся с полки ригеля на колонну
Nn3 предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть воспринята стенкой колонны без её укрепления ребрами жесткости.
и даны значения этой предельной силы. В серии не указано что нужно усиленное ребрами сечение колонны считать на Txy.
Поясните, если не прав.
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 11:48
#49
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
В серии не указано что нужно усиленное ребрами сечение колонны считать на Txy.
Поясните, если не прав.
В серии указаны допустимые сечения колонн для разных типов узлов и величин моментов, тем самым исключена возможность возникновения разрушения от сдвига стенки колонны при подборе узла полностью по серии.
 
 
Непрочитано 12.07.2011, 00:08
#50
Pers1


 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Следствие отменяется так как это халтура и подписей моих там нет. А столик я приварю, спасибо за "наводку"
Причем здесь подписи и ее отсутсвие? Это что дает вам право не нести уголовную ответственность? Прокурору не составит проблем найти автора проекта за 5 минут разберутся и найдут. Крайнего полюбому будут искать, и поверте заказчик им не окажется, а только будет показывать на вас пальцем, а вы ведь дипломированный специалист!
Pers1 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 00:39
#51
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Pers1 Посмотреть сообщение
Причем здесь подписи и ее отсутсвие? Это что дает вам право не нести уголовную ответственность? Прокурору не составит проблем найти автора проекта за 5 минут разберутся и найдут. Крайнего полюбому будут искать, и поверте заказчик им не окажется, а только будет показывать на вас пальцем, а вы ведь дипломированный специалист!
Именно по этой статье пойдет именно заказчик, который отдал в изготовление картинки, которые господин ППР-щик вечером дома нарисовал для собственного развития, понукаемый жаждой творчества и "за пузырь" (размеры и содержимое пузыря - отдельный разговор) передавший их господину Иванову (то-бишь заказчику) для оклейки мансарды в загородном коттедже (что-то типа фотообоев).
Тут, правда, куча нюансов... А кто эксплуатировать дом будет? и на каком основании?
Если заказчик-строитель и заказчик-эксплуататор разные люди, а официальных договоров не было... То заказчик-строитель будет кричать в суде, что он отдал господину Петрову кучу металлолома, складированного таким вот хитрым образом. А дом он не строил.. Это господин Петров решил использовать эту кучу в качестве дома
а вот господин Петров потом будет долго и нудно объяснять, на каком основании эта куча хлама, собранная по фотообоям, была использована в качестве дома.
Начнут-то с того, кто владеет зданием/эксплуатирует его, т.е. с господина Петрова. А тот уже быдет пытаться различными бумажками прикрыть свою попу. И так - по нисходящей.. у кого всех необходимых бумажек не окажется - тот и виноват (утрировано если, хотя все несколько сложнее - виноватых и несколько может обнаружиться).
Единственное, чем рискует господин ППР-щик - соответствующая служба может заинтересоваться размерами и содержимым вышеупомянутого пузыря, а также причиной отсутствия отчислений (отливаний) в казну государства.
Ну, и заодно - своей репутацией (что не менее важно, а зачастую - даже важнее проблем с налогами).
А самое противное - это совесть, которая будет грызть его днями и ночами.

P.S. Собственно, даже при наличии штампов, подписей и всей прочей мишуры конкретного исполнителя к следователю как свидетеля разве что потащат. А вот гип, н.отдела и прочие руководители - уже как осужденные на лесозаготовку могут поехать (в зависимости от ущерба и наличия/отсутствия жертв). С экспертом в одном вагоне, который проект пропустил

Последний раз редактировалось orehovalexey, 12.07.2011 в 00:59.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 11:15
#52
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Коллеги подскажите правильно ли я понял серию 2.440-2 "Узлы стальных конструкций..."
1. Вут это обрезок того же двутавра что и принятое сечение балки покрытия/перекрытия.
2. Что такое предельное сочетание ригилей с колоннами в таблице серии 2.440-2.1-24КМ. Носит ли данный лист рекомендательный характер. У меня например по МКЭ расчету проходит ригель из двутавра 70 Ш1 и колонна из двутавра 40 Ш1/50 Ш1 согласно листа 2.440-2.1-24КМ такое сочетание непроходит?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 11:36
#53
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Вут это обрезок того же двутавра что и принятое сечение балки покрытия/перекрытия.
можно тоже, можно и сварить
Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
У меня например по МКЭ расчету проходит ригель из двутавра 70 Ш1 и колонна из двутавра 40 Ш1/50 Ш1
колонну на 40к1, а то полки ригеля торчат безобразно.
Бармаглотище, как кмдшник, будет очень сильно не доволен.
fint вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 11:50
#54
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


fint

Все понял. Спасибо
Aleks ManaeFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление рамного узла (КМ)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Помогите найти методику расчёта рамного узла SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2010 11:56
Выбор рамного узла Alex_85 Конструкции зданий и сооружений 15 01.03.2010 19:51
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57