Пристройка-балкон "гуляет". Как остановить?
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 13055
|
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Город не важен.
Если балкон новодел (например, прошлой весной-летом был сделан) - то это, скорее всего, просто осадка фундаментов идет, подождать да замазать трещины. А если он уже 5 лет простоял и вдруг начал садиться - то тут ухудшилась "геология". Скорее всего, из трубы под землей речка потекла. надо "Караул!!!" кричать. Кстати, может быть и такое, что он стоял-стоял.. а потом вы на этот балкон понавалили чего-нибудь тяжелого и снова начались осадки. Попробуйте налепить маячков и посмотреть, порвет их или нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
полюбому))
Цитата:
лучле попробуйте послендовать совету поста № 2 ... толку больше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
как много сарказма и как мало конструктивного
![]() Обследование... А не проще/дешевле будет эту халабудку снести да заново построить, чем проводить полноценное обследование с вскрытием фундамента и т.д.? ![]() Тем более, что обследователи (скорее всего) скажут установить маячки и зададут те же самые вопросы - когда строилось, когда начало трещать, что наваливали на балкон. Без обследования ясно, что "тонет" фундамент. в большинстве случаев (при более близком ознакомлении с ситуацией - автор дал слишком мало информации) сразу становится понятно, почему фундамент этой "собачьей будки" (это категория сложности сооружения, а не оскорбление хозяев) тонет и что делать. Кстати. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Осадки остановятся скоро.. щели замажешь да и все...
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
Вот вам правильный (в отличие от предыдущих) ответ:
1)причина: происходит осадка фундамента, который явно сделан на насыпном слое обратной засыпки основного здания. с такой глубиной фундаменты только под сараи строить, и то... т.к. фундамент соединили со зданием, то происходит поворот его относительно точки крепления к цокольной панели здания, т.е. часть фундамента, прилегающего к стене дома не садится, а участко ленты под наружной стеной балкона осаживается. Это подтверждает и характер раскрытия трещины. 2) Трещина в простенке (горизонтальная). Следующий момент: крыша балкона тоже прикреплена к стене дома и к наружной стене балкона, то есть при осадке стены с поворотом пытается удержать верх стены (простенка) на месте, тем самым ломая его. Представьте в уме кинематическую схему движения балкона и мысленно закрепите по Х верх стены. Вот и вся история, собственно это и будет результатом обследования (если оно квалифицированное), так что теперь вам нет необходимости его заказывать. 3) Что делать. Вот здесь тяжелее. Можно попробовать выполнить бандаж из стяжек в уровне низа окон и притянуть его к зданию, но это не будет гарантировать остановку осадок, просто трещины могут изменить положение и т.д. Правильным решением будет усиление фундаментов наружной стены подливкой. Я бы откопал 3 ямы (только по очереди заливая их) под углы и посередине наружной стены балкона и сделал бы уширенный фундамент, желательно 90х90см, глубиной около 1,0..1,2 м. Вообще главная ошибка - привязка фундамента к сущ. зданию, классика дилетантов, теперь балкон кувыркается. Мы в таких случаях никогда не вяжемся к зданию и делаем расцентрованные фундаменты, которые при осадке сами наваливаются на основное здание. За 10 лет ни одной трещины! Советы бесплатные, пользуйтесь, если Модератор не удалит!
__________________
:cool: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
без обследования грунтов и фундаментов советы давать..)))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 14.08.2011 в 23:32. |
|||
![]() |
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
Т-щи! какое обследование фундаментов! конструкция описана в заголовке темы, хуже быть не может, специалисту и так понятно все. Ну а промерзание... ну будет оно не 1,2 м, а 1,5 м ну и что, перекопать, это уже детали, понятно что по месту тоже мозги нужно прикладывать, а вообще делается так: после бетонирования усиления на бетон кладется пеноплекс на всю ширину ямы на подсыпку из песка и дальше обратная засыпка - не промерзнет.
Кстати главная проблема в данном случае - осадки, морозное пучение особо на ситуацию и не повлияет. А вообще форум - место для дискуссий и пошагового решения проблем, "в борьбе рождается истина" :-)))
__________________
:cool: |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 12
|
Поддерживаю предыдущий пост, нужно откапывать фундамент и по месту смотреть какая глубина и полюбому прийдется усиливать фундамент пристройки. Повода для паники нет совсем, работы на 2 дня. Ну и про промерзание грунтов не нужно забывать.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Ну вот и решай пошагово или критикуй конструктивно без пафоса. Этот шедевр увеличения площади жилья может не требует внимания спецов и достаточно выполнить отмостку по периметру?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
да нет, ничего. Просто надо сразу делать на глубину промерзания. А для начала неплохо бы её узнать. (глубина, кстати, еще и от типа грунта зависит. У нас в Челябинске, например, щебенистый грунт 2,2 метра, глинистый - 1,7)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
Отмостка не поможет, кажется это очевидно..... делать фундамент на глубину промерзания желательно, но на 2 м под балкон - это тяжеловато, опять повторюсь, что при наличии плотного грунта на глубине 1..1,2 м целесообразнее (и дешевле) утеплить грунт в месте точечного фундамента от промерзания (если конечно глубина промерзания более 1,2 м). Кстати почему автор вопроса не уточнит глубину промерзания в своем регионе, ведь проблема возникла именно у этого товарища? А то мы тут бодаемся, уже шапки полетели......, предложения типа "а может ничего не надо делать, само пройдет"...
__________________
:cool: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Кому это очевидно? у здания отмостка есть.. грунт сухой а под наружной стеной пристройки намок весной вот и разность осадок ...сечещь
Без визуального обследования грунта в шурфе или описания давать советы наугад ))))))) и писать что самый умный ))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
просьба выбирать выражения, вы не дома...
__________________
:cool: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
пиши в личку там можно ругаться а то у меня 2 штрафных балла
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 2
|
Балкон 2005 года постройки. Причем ,по имеющейся информации, фундамент год простоял, потом строить начали. Сам дом 1991.
Омск Цитата:
Цитата:
Цитата:
Была такая мысль. Только не притянуть, а просто пристрелять через уголок или еще чего (соеденить где нибудь под потолком). Только сомнения по поводу разных сезонных деформаций основного здания и балкона. Как это потом все играть будет зима-лето. Ну я насколько понял-только фундаменты усиливать? Без вариантов? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) | dextron3 | Железобетонные конструкции | 34 | 20.10.2011 18:14 |
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? | DarKxXxLorD | SCAD | 5 | 01.05.2011 06:48 |
Кто может трогать мой балкон? | баранка | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 19.05.2010 13:43 |
Балки перекрытия в коттедже (балкон) | Елена_В_З | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.03.2010 15:52 |
Монолитный ж.б. балкон. Вылет 2м. | Ириша Сергеевна | Железобетонные конструкции | 36 | 27.11.2008 12:52 |