узлы фермы из ГСП через пластины
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узлы фермы из ГСП через пластины

узлы фермы из ГСП через пластины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2011, 14:48 #1
узлы фермы из ГСП через пластины
Fool
 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136

Как рассчитать узел фермы из ГСП, если соединения раскосов и поясов выполняется через пластины(прокладки)? Есть ли нормативные тербования к такого рода узлам. Я нашла только во всех доступных мне нормативных документах фразу типа " соединения элементов фермы рекомендуется призводить непосредственно привариваривая их друг к другу". Единственное пояснение к узлам с пластиной есть в белорусской методичке Е.Ю. Давыдова (есть в даунлоаде) п. 2.2.2. Думаю любые ссылки на этот документ в рассчетах в России не уместны, есть ли российские аналоги? может кто-то сталкивался с таким решением узлов фермы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.JPG
Просмотров: 1220
Размер:	27.1 Кб
ID:	64682  

Просмотров: 13615
 
Непрочитано 17.08.2011, 15:19
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


А без пластины не проходит по расчёту?
Если Вы проектируете не серийную ферму, то примите в расчет (по приложению СНиП) толщину пояса, равную толщине накладки, а саму накладку сделайте нужной толщины и шире пояса на 10мм в каждую сторону.
Пластину шириной меньше пояса имеет смысл использовать, если у Вас размер решетки поперек плоскости фермы меньше 0,6 ширины пояса.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 15:25
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Насколько я понимаю данная пластина нужна для улучшения работы пояса на продавливание/вырывание. Поэтому при данной проверке нужно вместо толщины стенки пояса взять суммарную толщину пояса и пластинки. Все прочие проверки узла нужно выполнять стандартно (см. СП).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 15:31
#4
rinatmaster


 
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 9


Вообще есть смысл считать по стандартной методике, но в расчётах вместо толщины продавливаемого элемента принимать общую толщину вместе с пластинкой усиления...
Ну а потом желательно проверить в fe проге...
К примеру так http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71522
__________________
:crazy:
rinatmaster вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 15:34
#5
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
взять суммарную толщину пояса и пластинки

ну больше толщины накладки - может быть, однако насколько - вопрос сложный... но не сумму - это точно. Особенно на вырывание...
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 15:41
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
ну больше толщины накладки - может быть, однако насколько - вопрос сложный... но не сумму - это точно. Особенно на вырывание...
Согласен, эт я погорячился) Надо вместо толщины стенки пояса брать толщину пластинки.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 15:49
#7
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


спасибо за ответы, дело в том, что в росийских нормах нет никаких пояснений на этот счет.. у кого-нибудь есть соображения как это привязать к СП или еще какому-нибудь нормативу. кроме белорусской методички ничего не нашла...(((
дело в том что ферма уже запроектирована другой организацией и наша задача проверить этот узел. Посчитали все как вы говорите - на продавливание суммарная толщина, на вырыв - толщина пластины...
Fool вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 16:05
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
у кого-нибудь есть соображения как это привязать к СП или еще какому-нибудь нормативу
Думаю никак не привяжете. Конкретно такого узла нигде в нормативах не рассматривается. Может найдете где в книжках, но книжки это не норматив. остается только полагаться на логику, согласно которой данный узел очень похож на стандартный и считать его нужно теми же самыми способами, учитывая особенности с толщиной стенки пояса.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 16:42
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


а смысл в такой пластинке? только для сжатых раскосов она може улучшить работу. а если раскос растянут то работает как фланец на изгиб. если толщина равна толщине пояса, то получается шило на мыло. и как швы считать? на кручение?
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 16:58
#10
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


вот именно что смысла никакого.. только на продавливание, но там и так все проходит..... более того толщина пластинки меньше толщины стенки... мне надо как-то доказать что этого делать не надо вообще и узел становится менее работоспособным из-за этой пластины... но вот просто логика боюсь никого не устроит.. потому и ищу нормы какие-нибудь....
Fool вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 17:07
#11
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


точно не помню. в какой-то книжке видел узел с пластиной. возможно мурашко
bigden вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 17:18
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
мне надо как-то доказать что этого делать не надо вообще
Выкиньте пластину и сделайте расчет узла. Если все проверки выполняются, то пластина не нужна - ЧТД. Странно, кстати, что она тоньше пояса... А еще необходимость в такой пластине может быть чисто конструктивной, если ширина элемента решетки больше ширины пояса, но вроде бы это не ваш случай. Ухудшение же при использовании пластины в том, что вам придется дублировать сварные швы - раскос к пластине и пластина к поясу. Намного удобнее варить сразу раскос к поясу - площадка сварного шва шире.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 18:00
1 | #13
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
вот именно что смысла никакого..
а если хорошо подумать
Интересно как бы вы "запаниковали" если бы увидели такой узел (см. рис.) Косынки привариваются тогда когда не выполняется проверка несущей способности сварочных швов. Очень много проектов с такими узлами как у вас и как мой представленный, все они прошли экспертизу. Ни одного вопроса подобного вашему эксперты не задавали.
Хотя надо признать кроме учебников и книг в нормах действительно методики я не встречал. Но а по сути зачем она, если меняется лишь толщина элемента, а все формулы остаются прежними
Вот правда ссылка одна, хотя для круглых труб, думаю для квадратных тоже самое (п.6.32 "Рекомендаций по проектированию стальных конструкций с применением круглых труб")
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (13.0 Кб, 772 просмотров)
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 18:07
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Интересно как бы вы "запаниковали" если бы увидели такой узел (см. рис.)
Узел представляется более сложным для расчета. То же самое продавливание/вырывание в данном случае врядли можно описать стандартными формулами. И такой вопрос - на какое усилие считать шов примыкания косынки к раскосу?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 18:30
#15
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


SHURF, смысла никакого потому, что узел проходит по всем параметрам без пластины) а данная пластина его ослабила, так как ее толщина меньше толщины пояса... вот такие вот дела...

если вас убедит в необходимости расчетов - эта ферма действительно сломалась в данном узле вот теперь надо выяснить почему и расчет соответствующий предоставить...
Fool вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 18:39
#16
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


а фотка есть?
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 18:43
#17
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


нет фотки(((теоретически она есть но не у меня)

а где найти "Рекомендации по проектированию стальных конструкций с применением круглых труб" в даунлоаде нету(
Fool вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 20:16
#18
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
эта ферма действительно сломалась в данном узле
так а это уже интересно
FoolДайте узел с усилиями, знаки их не забудьте с указанием всех размеров и толщин, марку стали чтоб можно было проверить.

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
а данная пластина его ослабила
это возможно лишь в том случае, если в одном из раскосов, сходящихся в узле было растяжение
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 20:32
#19
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
это возможно лишь в том случае, если в одном из раскосов, сходящихся в узле было растяжение
что бывает практически всегда (нисходящие - растянутые, восходящие - сжатые)
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 21:06
#20
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Посмотрите Еврокод ТКП EN 1993-1-8-2009 "Расчет соединений" (см. вложение). Таблица 7.18: узлы ферм из ГСП, усиленные накладками. Может, поможет..
Вложения
Тип файла: rar Часть 1 - 8 Расчет соединений ТКП EN 1993-1-8-2009.rar (4.89 Мб, 662 просмотров)
Геннадий1147 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 10:59
#21
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Геннадий1147, спасибо еврокод это хорошо, если б не он еще бы дольше разбирались в чем дело.. но еврокод нашей экспертизе не указ((( в этом вся и проблема...
Fool вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 12:21
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Я хотел сравнить расчетные формулы для сварных швов по Еврокоду и СП, но я так понял, что в Еврокоде никаких специальных расчетов по швам в узлах ферм из ГСП - нет. Или я просто невнимательно смотрел?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 17:24
#23
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Fool расскАжите хоть как у вас там дело закончилось?

если срезало одну ферму а остальные как запроектированы?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 20:48
#24
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


To Fool: это понятно, что не указ. Но это серьезный документ, все-таки, так что это хоть какое-то обоснование.
To Нитонисе: Судя по пункту 7.5.1 (2) - действительно нету. но я внимательно еще не изучал - руки не доходят. если кто знает точно - поправьте.
Геннадий1147 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 16:10
#25
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


дело еще не закончилось... только началось... посчитали узел как без пластины но с толщиной стенки пояса как толщина пластины... на самом деле все проходит.. так и написали в отчете с расчетами соотв. теперь прокуратуре решать что она считает верным...

по сварке - именно для ферм нет таких правил.. не встречала пока... но вот для сварки кфк таковой есть... и если силы от эл-та фермы под углом - то усилия в шве определ. как геометрю сумма (с СНиПе вроде такое тоже есть)... а вообще тут никто не считает швы - просто выполняют конструктивные требования, что высота шва не меньше наим. эл-та.. как-то так... честно не вдавалась пока в евронормы особо...

все остальные фермы, как и эта, несут... но такое впечатление, что открыли книгу "как не надо делать фермы" и сделали по ней все...
Fool вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 16:34
#26
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Может данные пластины сделали, чтобы не было "провара" основных несущих элементов?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 16:37
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
теперь прокуратуре решать что она считает верным...
Вы являетесь представителем экспертной коммиссии?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 09:02
#28
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
но такое впечатление, что открыли книгу "как не надо делать фермы" и сделали по ней все...
Это вы о чём?
SHURF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узлы фермы из ГСП через пластины



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узлы прохода вентшахт через покрытия промзданий Татьяна Михайловна Конструкции зданий и сооружений 11 13.05.2016 17:02
проектирование фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 54 29.07.2010 13:51
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции Miales Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2009 02:02