Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел фермы из ГСП
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 29233
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это выглядит не эстетично)
В моем случае козырек пролетом 6.5 метров, снеговой мешок. Хотя принятых сечений по прочности хватает за глаза, есть сомнение с гибкостью поясов из плоскости. Вот так выглядит козырек: [IMG]http://s56.***********/i151/1109/46/9f003f4fd11c.png[/IMG] Шаг ферм 750 мм. Обрешетка с шагом 700 мм. Достаточно ли будет такой обрешетки для обеспечения устойчивости из плоскости? Ведь вообще говоря обрешетка не образует связевых треугольников и формально не может являться раскреплением для верхнего пояса. А по какому ГОСТ такие маленькие трубочки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, это по-моему чересчур. Достаточно жестких баз. А вот по покрытию думал ставить вертикальную связь посередине, наклонные связи по крайним элементам ферм (раскосы) и горизонтальные связи по верхнему поясу через узел... только вот не дает покоя мыслишка, что и этого чересчур)
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
половина стоек в этой ферме сжатые (решение, как я понимаю, будет применено и на верхнем, и на нижнем поясе)... Раскосу не будет фиговенько получать перерезывающую силу через ребро опорной пластины стойки? Узел, если честно, настораживает...
Последний раз редактировалось orehovalexey, 08.09.2011 в 22:44. |
|||
![]() |
|
||||
Ну что за люди?! А авторские варианты не настораживают ни разу?
Цитата:
Абсолютно. В данном случае лучшее решение проблемы с узлами - перекомпоновка фермы, чтоб без стоек. Offtop: Расчетную схему в топикстарте не показывают, а ты распинайся тут. Учишь, учишь - кулаки уже болят. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Момент, приходящий на фундамент - 0.8 кН*м. Думаю что он без проблем воспримется простой приваркой стойки к закладной в фундаменте с постановкой четырех косынок (стойка - 140х140х5). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Этот узел скорее для "серьезных" ферм, для козырька "продиктованного архитектурными соображениями" будет уж очень многодельно и громоздко. Хотя в целом смотрится надежно. Пояс фермы усилен и избавлен от нескольких поперечных швов. Варианты Нитонисе в целом, т.е. для серьезных конструкций, никуда не годятся, а для козырька в принципе наверное пойдут, если их до ума довести. Возможно если посмотреть усилия в элементах многое станет яснее. Считать лень, но момент в базе от сил распора явно занижен. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329
|
Цитата:
Вызывают сомнения особенно вертикальные швы. По факту исполнения, я думаю, будет ужас. Нитонисе, что за архитектурные требования. Архитекторы вообще представления не имеют о работе ферм, продавливайте вариант без стоек. Одно из преимуществ ГСП ферм (с точки зрения эстетики) - это аккуратные узлы, но здесь вы этого лишаетесь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329
|
Цитата:
СП 53-102-2004 15.1.7 Размеры сварных угловых швов и конструкция соединения должны удовлетворять следующим требованиям: в) расчетная длина углового шва должна быть не менее Kf и не менее 40 мм; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Я не склонен спорить с архитекторами в случаях, когда их задумка реализуема. Ну хочется им стойки - почему бы не сделать? Не вижу серьезных причин навязывать архитектору свое конструкторское видение решетки фермы. По поводу расчета - схему немного модернизировал. Выкинул среднюю ферму, вся нагрузка идет на пару ферм с шагом 1.5 метра. Опирание ферм на колонны - шарнирное. Прикладываю расчетные картинки с нагрузками, эпюрой моментов колонны и продольными усилиями во всех элементах. Не все картинки хорошо читаются, поэтому короткие пояснения: момент на фундаменте - 1.43 кН*м, максимальная продольная сила в поясе, верхний - -38.5 кН, нижний - 40.45 кН, максимальное сжатие в раскосах (опорный) - -20 кН. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Да и для типов У требование 40 мм уместно при катетах более 10 мм. Вот какой великий смысл в том, что и шов Кf=10 минимум 40мм должен быть, и шов Кf=3 - тоже? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ильнур, так а какой участок шва прикрепления раскоса закладывать в расчет этого самого крепления? Только горизонтальный (шов раскос-пояс)? И что вы можете сказать о возможности расчета таких узлов по методикам приведенным в СНиП для бесфасоночных узлов из ГСП?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
По расчету на продавливание - считать, что элемент примыкает всем контуром - и это будет не совсем неправильно - услие одного элемета передается на пояс с вовлечением остальных, при этом, как правило, хотя бы один элемент имеет другой знак усилия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329
|
Цитата:
Если посмотреть серии на ГСП фермы, то там, наоборот стремятся, чтобы сечения профилей поясов и раскосов отличались на 2 см минимум. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Речь идет о шве между стойкой и раскосом. А не о шве между поясом и раскосом. Я же написал - вертикальный по рис. шов. Этот шов - примыкание стенки раскоса к гнутому углу стойки.Т.е. С3. Ну как бы усилие передается через металл шва напрямую без среза, т.е. шов НЕ УГЛОВОЙ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Получается вертикальный шов рассчитываться должен и на усилие в раскосе и на усилие в стойке? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Правильно, спорить не надо. Зато можно поинтересоваться, действительно ли это задумка такая? А то может быть это и не принципиально. За Вас же архитектор высоту фермы не назначит, руководствуясь архитектурными соображениями!!! В любом случае без диалога продуктивной работы не бывает. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это gen3dim из пакета ING+2006. Где вы такое читали - не знаю. На самом деле можно задавать нагрузку в любом виде, потому как далее задаются коэффициенты. Если задаете нормативные нагрузки, то коэффициент для перехода к расчетным больше единицы (1.6 в данном случае). Если задавать расчетные нагрузки, то переход к нормативным надо задавать коэффициентом 1/1.6 = 0.625. Для того чтобы убедиться в этом достаточно просуммировать нормативные нагрузки по моей ферме - получается 21 кН, значит расчетная должна быть - 21*1.6 = 33.6. Значит расчетная продольная сила в колоннах будет 33.6/2 = 16.8. Теперь посмотрите мою эпюру продольных сил, в колоннах - 18.15 кН. Чуть больше чем я насчитал оттого что добавляется собственный вес всех элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Не совсем так.Именно расчетные надо задавать.Нормативные будут автоматически вычислятся при определении РСУ.Специально спрашивал Баглаева.Сумма внешних сил 21 кН, сумма опорных реакций 36,3 кН.Поехали!
Последний раз редактировалось igr, 09.09.2011 в 18:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
В-общем так: рассчитываем с расстановкой, а конструируем слитно. Я как-то рассматривал картинки с полями напряжений подобного узла - перенапряжений из-за сближения не наблюдается. Наоборот, местами происходит разгрузка. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 57
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
А про рассцентровку написано - с округлением до 5 мм. Но в центр. Если более - учесть и момент. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Не убивает. Подобные узлы делаю с расцентровкой даже для серъёзных ферм. Расцентровку ввожу в расчётную схему. Как правило, ничего страшного там не наблюдается. Бывают большие поперечные силы, но практически всегда они воспринимаются сечением. Да и проверки узла на продавливание-отрыв все эти эксцентриситеты учитывает. Впрочем, могу согласиться с тем, что моделирование участков расцентровки поясов стержневыми элементами в общей расчётной схеме не отличается большой точностью отражения их фактической работы. Тем не менее применяем. В качестве доказательства привожу 2 построенные уже фермы с указанием усилий в т. ч. в участках расцентровки. ( По ферме 25 м пришлось почти все узлы усиливать на продавливание-отрыв листовыми прокладками ).
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
O! Это глубокий философский вопрос, ответ на который раскрывает страшную тайну "металлизьма". Когда отверстия под болты не совпадают ( а они по определению не совпадают всегда ), в одну из пар отверстий вставляется инструмент типа "лом" ( "монтировка", "арматура" ), прикладывается усилие, указанное на прилагаемом эскизе. В момент совпадения отверстий, во вторую пару отверстий быстренько втыкается болт ( осторожно, пальцы ), после чего инструмент удаляется, вставляется ( или не вставляется ) второй болт, и соединение затягивается.
![]() Но, к рассматриваемому в нашем случае укрупнительному стыку фермы это отношения не имеет. Здесь два болта, чтобы плотнее, без зазоров пригнать поверхность деталей, ( ну, и , отчасти, по инерции, учитывая вышеизложенное ). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() Видимо на этот момент и следует ссылаться всегда - аргумент же железный, как сама арматура ![]() В соседней ветке мы уже видели похожее "недоразумение" ))) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=798702&postcount=75 Последний раз редактировалось VVapan4ik, 15.09.2011 в 14:00. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Если вкратце ... Вначале была идея. Потом нарисовал в AutoCADе ферму, кинул её в "Лиру", дал пробные нагрузки, отдалённо напоминающие реальные, ( как симметричные, так и на части пролёта ), убедился, что схема работоспособна, и кривизна не сильно ухудшает её работу. Каждую панель поясов делил на 12 частей ( обязательно кратно трём, т. к. нужно знать, что творится в средней трети длины панели ). Длина прямолинейного участка получилась около 160 мм. Смоделировал и узловые расцентровки. Потом сделал из этой фермы суперэлемент, который включил в основную схему, созданную "Лировскими методами" без AutoCADа. В процессе расчёта по промежуточным результатам вносил в суперэлемент изменения, не меняя основной схемы. Тут важно, чтобы суперузлы не менялись. Загружал максимально подробно : снег по участкам, крановые и тормозные на каждую раму, ... , вобщем загружений под 70 вышло. Подбор в "ЛирСТК", причём ферму выбрал самую загруженную ( по макс. опорным реакциям ), и подбирал только её. Потом чертежи, борьба с заводом-изготовителем. Вобщем закончилось всё хорошо, выглядит как конфетка.
Нет, в данном случае здание построили хорошо и культурно. Квалифицированный изготовитель, сумевший таки изогнуть эту хрень + квалифицированные монтажники + хорошо выполненные ограждающие конструкции. Вобщем, несколько нетипичный случай, но бывает и такое. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я имел в виду в своем посте несколько иное... Когда опоры сами по-себе, а ферма сама по-себе... И сварка в стык... И поди привари...
У вас же приварка правильная, но отверстия под болты все равно не совпадут при любом раскладе, какие бы квалифицированные монтажники не были бы ) Отсюда и Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Второй вариант отцентрирован правильно. А стойку (вертикальный элемент) нужно вырить в последнюю очередь. т.к. он не нагруже почти.
Обязательно нужна вертикальная связь, иначе вермы упадут, как домино. Также я бы пустил коризонтальную связь по всей длине верхних поясов иначе вермы будут болтаться из плоскости от ветра. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Изобретательство... Почему типовую ферму с типовым узлом не применить?
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
А если без всякого расчёта, примерно так.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Оно конечно же лучше, но вопросов не снимает. Я так понимаю, что это верхний пояс стропильной или подстропильной фермы? Вот вид сбоку бы посмотреть.
Ваш вариант всё равно расчёта требует. Иначе как объяснить постановку пластины толщ. 12мм. Ведь решению по её установке предшествовал определённый расчёт. Вот меня и интересует, какой? Можете подсказать какие проверки для трубы верхнего пояса вы выполняли? |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422
|
Пожалуйста. Пояса там из прямоугольной коробки. По просьбе изготовителя я повернул их на 90 градусов ( иначе они не хотели гнуться ), после чего у меня полетели почти все бесфасоночные узлы. Я их считал по пособию к СНиП ll-23-81*, для проверки толщины полосы усиления тоже приспособил эти формулы. А вот рассматриваемый опорный узел я никак не считал. Усилил за компанию, "шоб було", как говорят в наших краях.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Yu Mo Всё понятно как считать место примыкания раскоса к поясу с усилением и без него, действительно для этого есть формулы пособия к СНиП ll-23-81*. В вашем случае место примыкания нисходящего раскоса к поясу Вы рассчитали оценили, приняли решение. А вот опорная реакция действующая на трубу верхнего пояса (ВП) со стороны опорного вертикального ребра t12 С245 передаётся в месте контакта стенки ВП и самой пластины. Меня как раз и интересует как оценить?
![]() Так кто поможет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Уважаемые коллеги! Реанимирую старую тему и очень надеюсь на помощь.
Имеется здание запроектированное некой иностранной фирмой. Нижний опорный узел фермы выполнен с пересечение расскосов. (см. картинку) Намекните каким образом можно проверить данный узел в соответствии с отечественными нормами проектирования (или хотя бы иностранными). Ферм великое множество и если усилять то требуется грамотное обоснование. Настораживает еще возможный концентратор напряжений на пересечении 3 швов. Если "гадать на МКЭ" то будет ли корректным результат и можно ли за него будет ручаться, ведь в подобных "классических" узлах допускается пластика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Кажется вам это не удастся. Проверочные формулы узлов ГСП, которые есть в нормах - полуэмпирические, то есть они не выводятся теоретически. Ваш узел не подходит ни под один из представленных типов. Получается эмпирики нет, теории - тоже. Применять такие фермы под серьезную нагрузку - стремно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Цитата:
Так же мы не можем использовать шов С3, если толщины свариваемых деталей больше 4мм. Дополнительно мы получаем требование, что сечения стойки и подкосов должны быть одинаковыми, иначе сварной шов перейдет в типично угловой. Дополнительно. Возможно, что "Односторонние угловые швы не применяют в соединениях, воспринимающих изгибающие моменты относительно продольной оси шва" (СП-53-102-2004, п.15.1.9). И такое соединение в фермах, учитывающих изгибающий момент, напрямую запрещено. В связи с чем интересен вопрос, насколько допустима корректировка сварного шва С28 с заменой одного из загнутых элементов на прямую пластину. Это соединение вроде как наиболее близкое к рассматриваемой ситуации. Учитывая традицию (серии молодечно), что подкосы (габариты сечений подкосов) проектируют меньше поясов, логично предположить, что как раз такой ситуации (стыковой шов с примыканием ровной пластины к отбортованному краю) раньше старались избегать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Согласен, в С3 по ГОСТ 5264 сварка со стороны отбортовки. Удачнее наверно проводить аналогию с С28.
Однако я вижу, что Вы путаете тип соединения и тип шва. Сравните например У1 и С1 - швы ОДИНАКОВЫЕ, а типы соединений - угловой и стыковой. В Пособии к СНиП II-23 по сварным швам есть указания по расчету швов, посмотрите. На срез рассчитываются швы, в которых возникает заметный срез. В серии Молодечно есть таблица швов, НИКАК не относящихся к ГОСТ. Просто швы, физически напрашивающиеся и исполнимые. Уже не помню, возможно там есть и несущая способность таких швов. Вкратце так: шов накладываем так, чтобы была хорошая проплавляемость, минимальный расход электрода - это и минимум тепловой энергии и как следствие минимум постнапряжений, и минимальный эксцентреситет шва относительно оси усилия, передаваемого от детали к детали. Получив такой изумительно-сногсшибательный шов (сначала в проекте), устанавливаем НДС и соответственно рассчитываем. Необязательно шов и соединение должны быть взяты из ГОСТ. Главное, грамотно сконструировать, правильно распознать НДС и качественно исполнить. Тогда ферма будет стоять век. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Цитата:
Цитата:
Настороженно отношусь к фермам ГСП. Они со стороны простыми кажутся и люди слишком смело берутся их проектировать. Ну и, по большей части, оправдание типовое - "у нас как в серии". |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |