раскрепление верхнего пояса балки профнастилом
инженер-конструктор
Симферополь
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 71785
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Этот вопрос на форуме всплывает с периодичностью месяц
![]() Можно, но нужно ли? Лучше подобрать без учета, а настил брать в запас. Саморез для этого в каждую волну как было сказано. В крайнем случае раскрепить балку неким прогоном из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Кстати автор топика не уточнил, профнастил использует он в качестве жесткого диска(без установки горизонтальных связей),профлист с установкой гооризонтальных связей, либо просто профлист как конструкция покрытия( а не диск).Где-то надо через волну ,где-то в каждой волне. Тогда вот все эти крепления саморезами можно было бы и обсудить.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
1)
Цитата:
2) Если в каждой гофре крепить - считается раскреплением, то где это написано? Ибо заказчик очень уж придирчив .. ![]() Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 27.11.2011 в 00:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Прогоны считать по СНиП (СП). При этом иметь ввиду, что например швеллер на наклонной кровле может поиметь от такого расчета запас в разы.
Почему нет-то? Норма позволяет - расчетная длина равна расстоянию между саморезами. Несущая способность самого самореза и вообще узла крепления тоже нормируется (в запас) - узел крепления рассчитывается на Q или Qfic, возникающей при боковом выпучивании сжатой полки. Все это в нормах есть. Таким образом, профнастил, служащий как раскрепление от потери общей устойчивости изгибаемого элемента, может крепиться необязательно в каждой волне. В нормах про необходимость крепления в каждой волне сказано только в случае использования профнастила в качестве жесткого диска по кровле, т.е. для каркаса в целом. Ну и конечно нужно профлисты между собой сшивать, иначе диска не будет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Согласен с Ильнуром, профлист по любому раскрепление для пояса! Это даже в нормах прописано! О чем спор то?
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
А вот раскрепление профлистом прогонов действительно можно и нужно учитывать, и свой пост 4 считаю поспешным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Связи по фермам при прогонном решении кровли само собой ставить нужно. Скажу больше в новом СП это прописано на законодаьельном уровне
![]() Yuzer, Ильнур привел выдержку из нового стального СП 2011 |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Offtop: Не посчитайте за умственную убогость, но скачал СП, нашел п. 8.4, нашел п. 8.4.2; 8.4.4, но не нашел про фи-балочное для швеллеров.
Можно популярно пояснить - какой конскретно пункт нужно посмотреть? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
И по поводу нового СП небольшой вопрос. В прикладываемом пункте для беспрогонных покрытий с жестким диском из профлиста все равно идет речь о горизонтальных поперечных связях по верхним поясам ферм в торцах здания. Крепление профлиста в каждой гофре. Почему-то речь не идет об иcпользовании профлиста в качестве жесткого диска без связей. Ни о каком расчете речи тоже нет. Просто априори? Но эти связи ставятся и в прогонном покрытии. Что нового в этом пункте?
И тут же в этом пункте пишется, что связи при жестком диске в беспрогонном покрытии ставятсЯ независимо от типа покрытия только в зданиях таких-то... Как-то непонятно что из чего следует? Последний раз редактировалось Engineer SV, 27.11.2011 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
В случае использования жесткого диска из настила в прогонных покрытиях связи (и в торцах в том чисте) можно не ставить! Не понятно в чем вопрос то? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Цитата:
Выдержки из СП . И еще один момент Цитата:
Речь о том, что профлист крепится на крайних опорах в кажой волне , а на промежуточных(неразрезной лист)через волну. И речь не идет о жестком диске. Там свое упоминание. Так вот, может быть и при учете профлиста как раскрепляющего прогон(не жесткого диска) крепить его на крайних опорах надо все-таки в каждой волне. И что считать этими крайними опорами. Если 12 м лист , а скат 18 м?То в месте стыка листов в каждой волне крепить надо(как для крайней опоры)? И если даже посчитать на Qсреза каждый саморез, удерживающий прогон от потери устойчивости, то по краям покрытия надо ведь обеспечить жесткость и "несмещаемость" профлиста. Эдакий "связевой"продольный блок по краям покрытия из того же профлиста. Последний раз редактировалось Engineer SV, 27.11.2011 в 19:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да, это из СП, но собрано из разных пунктов.
Engineer SV: Цитата:
При отсутствии скатной нам нужно лишь удержать сжатый пояс от выпучивания. При этом Q по нормам вычисляется как проекция ПРОДОЛЬНОЙ сжимающей силы на выгиб пояса в предельном состоянии. Точка крепления служит для уменьшения расчетной длины - т.е. каждая точка - это опора с реакцией на выгиб по синусоиде. Если считать опору несдвигаемой (диск жесткий), то реакция (Qfic), будет равна 0. А для получения Qfic нужно, чтобы точка сместилась на величину выгиба из расчета на критическую продольную силу. Поэтому Qfic, вычисленная таким образом, будет намного больше фактической, т.к. и продольная сила взята условная (максимальная), и жесткость диска не учтена. При наличии скатной, действующей на уровне верхней полки, полка будет передавать ее точкам крепления. Кроме того, есть кручение. В случае швеллера картина нагрузок на саморезы вообще может не соответствовать нормативным понятиям об надежности раскреплений (через волну, через не волну и т.д...).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2011 в 13:38. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81 25.17. Во всех случаях, кроме указанных в пп. 25.18 и 25.19, настил на крайних опорах и в стыках следует крепить в каждом гофре, на промежуточных опорах неразрезных настилов - через гофр. 25.19. В углах здания и по внешнему контуру покрытия на участках шириной 1,5 м, а также при расчетном отрицательном давлении ветра свыше 1,5 кН/м2 (153кгс/м2) настил необходимо крепить к несущим конструкциям в каждом гофре на всех опорах. Последний раз редактировалось Алекс80, 27.11.2011 в 23:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
по СП
8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной: а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил Рекомендации по применению настилов 6.4. Профилированный настил, выполняющий функцию горизонтальных связей покрытия и учитываемый в расчете конструкций как диафрагма (диск) жесткости, крепится на всех опорах в каждой волне это навреное наш случай |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Ильнур,Алех80 благодарю за информацию.
Кстати считаю очень полезным пункты из пособия к Снипу стальному. п.п.25.17 и 25.15 снимающие спорные вопросы возникающие иногда по поводу крепления профлиста(без использования его в качестве жесткого диска-там своя история) На крайних опорах и в стыках он крепится в каждой волне всегда.И без использования его в качестве ж.диска. А по поводу связей Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор "на все руки от скуки" Регистрация: 02.02.2011
Питер
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
А вообще по-хорошему срезающее усилие нужно считать в пространственной постановке по деформируемой схеме. Что есть трудоемко. Я тут вот исследую четыре прогона из шв. 30 пролетом 9 метров на уклоне 10%. Ищу рациональное расположение тяжей. Пока пришел к выводу, что классический принцип расположения всех тяжей на 2/3 высоты - самое рациональное - и прогоны имеет наименьшие напряжения, и усилия в тяжах наименьшие. Когда есть время, так можно изощряться.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Здравствуйте всем... сейчас начинаем проектировать склад, глянул на серию молодечно (беспрогонные кровли). В итоге на коленке прикинул, что шаг ферм 6 метров с прогонами по тоннажу почти одинаково что и шаг ферм 4 метра без прогонов (шаг по серии молодечно), однако на перый взгляд, трудоемкость в разы ниже (в беспрогонной схеме). Не разу с такой схемой не сталкивался, изучаю пока серию/нормы/форум - за первый час раздумья возникли вопросы:
1. Стоит ли учитывать профлист как ДЖ или лучше поставить связи? 2. Согласно СП 15.4.7 - если профлист является ДЖ связи ставятся в торцах, следовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО расчет на температурку? или расчет на температурку с вычислением усилия в креплении профлиста? он же является диском жесткости, следовательно должен воспринять температурку? Или я к вечеру немного затупил и горизонтальные связи ставим по торцам, а вертикальные связи посередине? Горизонтальные связи я так понимаю, чтобы ловить ветер с фахверков. 3. Если я принимаю не считать профлист как ДЖ - требуются ли в торцах связи или нет? и соответственно тогда необходимо обеспечивать гибкость сжатого пояса связями-"прогонами" и центральным связевым блоком? 4. в серии "нижние пояса ферм развязаны из плоскости вертикальными связями и распорками, которые передают все усилия с нижнего пояса ферм на верхний диск покрытия" - какие усилия??? понятно раскрепления для 1/400, но усилия то какие? Я бы еще понял когда ферма "стоячая"... но когда "висячая" конструктивно? или для кранов? 5. Если беспрогонная кровля - что с пожарниками? красить профлист это бред - не та толщина, конструктивная - недешевое удовольствие, однако он является ДЖ - следовательно сгорел и фермы теряют устойчивость (снег на соседних пролетах растаять не успел ![]() Заранее спасибо откликнувшимся.... да кстати еще вопрос - горев, беленя, пособие по определению жесткости профнастила, СНиП, СП, серия "молодечно" - что еще порекомендуете из этой серии? ps/ тему по плюсам/минусам данных типов покрытий смотрел, думаю - кровля будет, так-что с герметизацией не все так плохо... крепить чаще/тяжелее - надо со строителями говорить... Offtop: РРS/ блин, строители..... считал недавно здание прогоны шаг 3 метра, профлист 60-845-0,9 (неразрезной)... долго ругали меня нехорошими словами и поставили 75-й, еще хотели шаг до двух метров уменьшить - еле отстоял с матами и расчетами - смотрю серию - 4 метра проходит... что изменилось???? 21 век блин.... а строим также/хуже чем 30 лет назад.... С сэндвичниками недавно воевал - ставь говорят шаг 1.5 м - 2-2.2 м слишком много... открываю их табличку и спрашиваю - тогда какого черта в вашей документации стоит шаг до трех метров без проблемм для указанной нагрузки - задумались... сказали потечет - мы не виноваты... долго матерился, написал письмо заказчику. PPPS - кстати кто делает из сэндвича - возникла "интересная" проблемма - на южной стороне, сэндвич длинной более 7-8 метров начинает корежить температурой что, никто не подскажет? особенно по пожарке интересует
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 17.10.2013 в 08:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
По пожарке - покрытия можно не красить, там и R15 допустимо.
При шарнирном опирании ферм на колонн , фермы не участвуют в обеспечении общей устойчивости здания при пожаре (фермы падают, колонны стоят) Если уж очень хочется покрасить и защитить до R60 и при этом применить беспрогонную кровлю- делайте систему связей по верхнему поясу с шагом распорок 6м (при гибкости 200 сечения не особо большие получаться) и на эту расчетную длину посчитать верхний пояс... Кстати связи в беспрогонной кровле я бы поставил в любом случае... Хотя по нормам можно и не ставить, но тогда надо обосновывать свое решение расчетом... (имею ввиду советские сНиПы, новый СП по стали за нормы не считаю, уж больно рекомендательный он пока ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Имеется решение. Балки - двутавры 60Ш2. На расстоянии 120 мм от верха балки сделана полка из уголка.На неё опирается монолитная ж/б плита толщиной 120 мм. Арматура плиты приваривается к полке-уголку (шаг 200 мм). Можно ли считать верхний сжатый пояс раскрепленным? Всегда считал, что это однозначно раскрепление, коллега возражает что в СП указано, что раскрепление должно быть непосредствено у сжатого пояса.
__________________
Как-то так ... Последний раз редактировалось Monolit-aga, 16.08.2016 в 11:30. Причина: орфография |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Для того чтобы сжатый пояс потерял устойчивость и выпер вбок при наличии раскрепления НЕ НА УРОВНЕ сжатого пояса, нужно, чтобы:
1. деформировалось сечение балки. Это здесь невозможно, т.к. боковые силы не того порядка, для деформации сечения нужны огромные местные воздействия, 2. сечение повернулось, т.е. чтобы балка крутнулась. Существенное кручение возможно при существенном смещении раскрепления из плоскости балки, например дальше полсечения, и то при условии, что раскрепление не мешает кручению. Монолитная плита, плотно прилегающая к балке и арматура которой приварена к балке (через уголок), не даст сколь-либо существенно повернуться. Т.е. балка находится в надежной тесноте и не может куда-то рыпаться.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.08.2016 в 20:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2016 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Цитата:
У крайних балок бетон будет только с одной стороны, у остальных с двух. Вопрос вышел на официальный уровень- переписка между нами и субпроектировщиком. Подскажите серии, учебники или др. обоснование, сам тоже пойду копать. . Аргументация такая: пояс не раскреплен, раскреплена только стенка, силы трения учитывать нельзя. Как правда в этом случае будет происходить потеря устойчивости я не понимаю.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
крайние другие профили, не пройдут, почему все таки считаете что крайние не раскреплены?
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я так не считаю (хотя вообще сомневаюсь), но доказать коллеге будет проблематично. Вот от этого балку удерживает только сварка арматуры вот в этом месте, по сути...
С другой стороны, при односторонней нагрузке СЛЕВА потеря устойчивости должна происходить ВЛЕВО (поправляйте если безбожно вру), а там всё еще бетон. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Плохое какое-то решение опирать не наверх монолитную плиту, а делать в одном уровне. Урок для других, что бы так не делали!!!!
Я согласен - что все это дело не раскрепляет верхний сжатый пояс балки (по СНиП), но с другой стороны конечно балки здесь не потеряют устойчивость из плоскости - но все это криво, не однозначно, все плохо! Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Мне этот вариант значительно больше нравится - но варить нижним (потолочным швом) - не очень удобно - но в целом по мне он "почище"выглядит! Но повторюсь - я за то что бы операть перекрытие по профлисту как не снимаемой опалубке) - прикручивая его саморезами к балкам.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
А как это? Т.е. привести на монтаж балку с завода с приваренными кусками? Или перед монтажом балки приварить нижним швом? Все это трудоемко как-то....
Опять же какая-тут опалубка? Профлист? Нарезанный мелко-мелко? Или снимаемая деревянная, вообщем я против таких перекрытий! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Опять же монтажники монтируют МК каркас, потом плита выполняется -ну мне не нравится, я бы так не стал проектировать - если все это изначально. Монтажники обычно очень не довольны когда в металлокаркасе монтажная сварка, так на болтиках собрал и усе! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Зачем? На сварные просят когда отверстия не сходятся (это уже качество изготовления МК + возможные ошибки в КМД), если все на должном уровне - то трудоемкость меньше в разы на болтах чем на монтажной сварке - это факт и с эти сложно спорить мне кажется....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
им так проще (дороже)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Ну тут уже интриги расследования. У нас стоит монтаж в среднем 14-15 т. р за тонну, дак он хоть на болтах хоть на сварке будет стоить одинаково, А ведь вот варить нужно не по краске (эт по правилам) - все либо чисто, либо зачистить надо, далее окраску восстановить после сварки, а как там еще заварят на монтаже не понятно.... Ну вообщем тут целая технология.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
А так это не понятно? Физически? Все конечно варят по окраске (т.к. это не проверить по окраске варилось или нет, но по окраске варить нельзя -физику сварки не готов обсуждать), но вот уж закрасить то будьте любезны - ржаветь же место будет! Или не красить после выполнения сварки вы считаете?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Работал в начале 2000 на америкосов - дак у них там настолько это все серьезно - если это монтажная сварка - это исключение - редчайший случай, скорее даже это монтажные работы (где-то что-то переделать - ошибка или еще что - вся технология прописыывается) - все конструкции с завода строго на болтах.
А у нас вон горячеоцинкованные конструкции варят и пох - потом серебрянкой закрашивают... Ну вот так и живем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Цитата:
А все узлы с опиранием " в уровне". где второстепенная балка крепится только к стенке - "грязные". (2.440-1) На эскизе выше мне кажется получился Мюнхаузен вытаскивающий себя за волосы из болота. Точка приложения нагрузки неподвижна, крутящих нагрузок нет (вернее они есть но крутят в другую сторону), но балка крутится и теряет устойчивость.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Нет не так, т.к. к верхнему поясу прикручивается профнастил, который создает жесткий диск., так же балки в уровне крепятся обычно через ребро, которое в т.ч. приваривается к верхней полке.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
dimasss, ну ВП-то не прицеплен к прогону сам по себе. И на нем просто лежит вроде бы профлист, причем максимум - один гофр вдоль. И вряд ли кто будет этот гофр на всю длину к главной балке крепить - просто не нужно. И по 8.4.4 СП 16 нет никаких оснований вроде бы считать этот ВП раскрепленным. Также, как и в случае Монолит-Ага. А если головой подумать, понятно, что балка более чем раскреплена в обоих случаях.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
я вот про это :
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Второстепенные балки имеют сплошное раскрепление, главные - в зависимости от кол-ва и шага второстепенных |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
правильно, но там же и узлы где это ребро не доходит ни до нижних ни до верхних поясов. и в ПЗ ни слова про их "другую"устойчивость.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
dimasss, а коллега Монолит-Агы про это:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Arikaikai не понял я что ты хочешь сказать последним постом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует; ----- добавлено через 30 сек. ----- это Arikaikai и имел ввиду |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Я же про это и говорю что перекрытие по профлисту (с саморезами) дает сплошное раскрепление! Кто кого запутать хочет. Изначально была схема опирания через уголки на стенку, которую я назвал грязной, это не по СП Затем приварили арматурину к верхней полке, которую я назвал: что она лучше предыдущей, но мне не нравится - мне нравится опирание профлиста и соотв перекрытия сверху, а вы мне выдержки из СП, которые я знаю и полностью согласен! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Главные балки раскрепляются второстепенными с шагом, который необходим для плиты перекрытия и это четкое раскрепление, при чем здесь цитата из СП? Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Абсолютно согласен. И что? Еще раз! Главную балку раскрепляют ВТОРОСТЕПЕННЫЕ БАЛКИ, а не профлист или плита в данном случае. Не пойму я в чем тут вопрос????
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ты говоришь об обеспечении устойчивости настилом, а тут обеспечение устойчивости другими конструкциями.... И что тему засрали тогда? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
При потере устойчивости ПФИ двутавр обычно ВЫВАЛИВАЕТСЯ вбок, т.е. ВП выгибается например влево сильно, а НП вправо - немножечко. Это без раскрепления. Из чего следует, что ПРЕПЯТСТВИЕ выгибу ТОЛЬКО вбок в верхней зоне стенки (примерно 1/3 высоты) резко улучшает устойчивость двутавра. Если же это препятствие частое (например ВБ для ГБ
![]() Можно провести простейший эксперимент в КЭ-программе оболочками, задав например 40Б1 6м из С245, с двумя второстепенными балками в пролете, замоделировав боковые (гориз) связи стенки на высоте 1/3. Затем сравнить КЗУ с раскреплением непосредственно ВП.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2016 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Кстати, п. 8.4.4 ничего не требует ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Я с Бахилом cоглашусь, 8.4.4 достаточное условие- выполняется условие -->обеспечена устойчивость.
У меня спор больше вокруг прочтения п. 8.4.2 и интерпретации 8.4.5. Всегда считал, что если связи в сжатой зоне, непосредственного прикрепления связи к сжатому поясу не требуется.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Прикольно со стороны слушать:
Бахил: Цитата:
Цитата:
![]() По делу: п. 8.4.4 - это описание случаев, когда УПФИ обеспечивается, при этом в первом подпункте описание достаточно неудачное, т.е. без разъяснения СУТИ. Только прочитав п.8.4.5, можно косвенно догадаться, что это была попытка описать одно из граничных условий расчета на УПФИ. В СНиП в этом описании было выражение "надежно связанный", что как-то оживлял описание. Теперь вместо вникания в суть расчета, инженера пытаются удовлетворить пункт СП в дословном понимании. Кстати, п.8.4.2 - тоже описание ГУ, причем для консоли не очень точное. Боковая сила (Q) для расчета креплений определяется весьма грубым способом, кстати. Насчет места расположения раскрепления по высоте - от смещения вбок должна быть раскреплена не любая точка сжатой зоны сечения (она обширная), а именно ближняя к сжатому поясу точка сечения. Насколько "ближняя" - описал выше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: Главному троллю наше почтение
![]() Не требует, а "достаточное условие". Где ты увидел "ставит"? Читай внимательней. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
![]() Вот отсюда и "ставить", т.е. потребовать. Вы нерускоязычные что ли? ![]() Короче, при наличии такого-то раскрепления расчета на УПФИ не требуется, УПФИ обеспечена априори. Вот о чем пункт норм.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
![]() Но я раньше тебя ответил:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
И не по-русски. Пункт ТРЕБУЕТ, чтобы было такое-то раскрепление, если не хочешь считать. Вот это по-русски.
В пункте жесткое требование к параметрам раскрепления. К слову, даже черезчур. А вы тут напарочком не увидели требований. А так, сказочки на ночь...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
проект советский, Унифицированные несущие каркасы производственных и вспомогательных зданий пролетами 12 и 18 м (из двутавров с параллельными гранями полок по ТУ 14-2-24-72)
просто интересно почему там раскреплен связями нижний пояс, а не верхний, тема думаю схожа чем то, может кто сталкивался с этим проектом |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Разшифровка на русском: эти распорки/связи приурочены к фахверковым колоннам, прикрепленных к нижнему поясу стропильных балок - см. узел 12, разрез 1-1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Если про раскрепление верхнего пояса двутавра профнастилом понятно, то как быть с закрепление двутавра на опоре на кирпичной кладке? Обязательно ли закрепление однопролётной двутавровой балки на опоре? Вроде в СП сказано:"При этом предполагается, что нагрузка действует в плоскости наибольшей жесткости (Ix > Iy) а опорные сечения закреплены от боковых смещений и поворота"
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Спасибо. Я конечно же видел эти узлы. Только в них балку защемляет кирпичная кладка. У меня же двутавровая балка опирается на верх кладки из газобетона и покрывается профнастилом Н60-845. Я считаю, что нет необходимости крепить балки к кладке анкерами, а достаточно только обеспечить устойчивость от поворота.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не вникал во все исходные, поэтому с ходу: на кровлю обычно действует подъемная сила ветра, и как бы Ваша кровля не взлетела, без всякого крепления-то...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ну по уму-то (то есть по "сериям") балка как раз закрепляется. Да еще и гнездо бетонируется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Цитата:
1. проверить их на отрыв от ветра 2. расчет на срез от поперечной силы по формуле 23 (СНиП Стальные конструкции), где N продольное усилие в балке?? или же Т считать по формуле 37.а того же СНиПа? Последний раз редактировалось Кирпич, 11.07.2018 в 07:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Цитата:
Можно поподробнее про саморезы? интересует именно корректный расчет их, потому встречал много вариантов, как их считают и подход не одинаковый... Если в проекте профлист по стальным балкам, при расчете Qfic по формуле 23 (СНиП), N-продольное усилие в составном стержне. то есть берем усилие N в балке? или же используем для определения N формулу 37а? для непосредственног оподбора саморезов, в дальнейшем берем qfic=3Qfic/L? тоесть на 1 погонный метр. не совсем понятно почему 3Qfic... И последнее, нужно ли считать на сдвигающую силу в балках, определяемую через касательные напряжения? (см.скрин из Белени). Заранее спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
а она приложена в посте №109. Первая страница. Сталкивался с расчетом саморезов на эти усилия... Мне кажется не совсем коретно это. Буду рад комментариям от Вас.
|
|||
![]() |
|
||||
Я бы сказал, что это совсем не это. Данные формулы служат для просчета соединений стенки с поясом составных балок или соединений наборных по толщине поясов - чистый сопромат. Нам же нужно рассчитать прикрепление настила к балке, для расчета которого никакие внутренние усилия из статического расчета не используются вовсе. Реальные нагрузки получаются от скатных составляющих, зависящих от интенсивности нагрузки, угла наклона и расстояния между точками раскреплений пояса из плоскости = расстоянию между саморезами. Фиктивная нагрузка считается по вышерассмотренным формулам.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
А если вместо профнастила с определенным шагом на верхний пояс уложены деревянные стропила? Крепление стропил через 2 уголка, приваренных к стальной балке, через стропило устанавливается шпилька, которая закрепляется к двум уголкам.
|
|||
![]() |
|
||||
Да в принципе без разницы. Проверке подлежат сварные швы крепления уголков к балке и деревянный элемент на смятие шпилькой. Фиктивная и реальная силы определяются точно так же, как и для профнастила или сэндвич-панелей.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Интересен вопрос учета закрепленного профлиста как полки "композитной" тавровой балки, состоящей из ребра - прогона, и полки - профнастила, соединенного с балкой саморезами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Нечто подобное рассчитывается при устройстве несъемной опалубки из профлиста и заливки туда бетона, в таком случае это дает реальное увеличение жесткости и несущей способности, но там связь бетона с балкой обеспечивается коротышами или спец. болтами в разы больше саморезов. Плюс жесткость бетона в разы выше таковой у гофр профнастила. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753
|
Профлист поперек гофры - сомнительное раскрепление из плоскости действия момента для "ребра - прогона". А так, саморезы можно посчитать на Q по формуле Журавского.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753
|
Профнастил, в таком случае, никакого существенного увеличения несущей способности прогона не даст, т.к. поперек гофры у настила жесткость близкая к нулю . Саморезы нужно считать только на Qfic.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |