Услиние конструкции двутавровой стальной балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Услиние конструкции двутавровой стальной балки

Услиние конструкции двутавровой стальной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2012, 08:54 #1
Услиние конструкции двутавровой стальной балки
bar8745
 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23

Здравствуйте инженеры! Работаю в службе заказчика. Возник вопрос каким способом рационально усилить двутавровую балку 35Ш1. Дело в том что на балку в процессе проектирования изменилась нагрузка, но балки уже закуплены.
Балка однопролетная с шарнирным закреплением, хотя прошу уточнить(крепится через пластину к колонне на 2-х болтах + дополнительно сверху и снизу пластинами на сварке), пролет 5.5м.
Посчитал как однопролетную шарнирно опертую балку в программке и в ручную, по расчету необходима балка 40Ш2. Нагрузка распределенная 2 т/м.п и сосредоточенная в центре 26т от колонны и второстепенных балок. Посмотрел ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) там отображены схемы усиления, на мой взгляд более подходит симметричное из уголков, а вот варианта с креплением пластин с 2-х сторон там почему-то нет(есть только с расположением пластины в верхней зоне). У меня конечно ситуация немного другая - балка не нагружена. Можно ли просто усилить пластинами с 2-х сторон по всему сечению? Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Просмотров: 10976
 
Непрочитано 13.02.2012, 09:03
#2
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


можно приварить 2 пластины сверху и снизу балки, одинаковой толщины, чтобы цт не сместился
Zedvik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 11:55
#3
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Zedvik, т.е таким образом изменится Iх, от которого зависит прогиб? А возможно такое: балка по прогибу проходит(1/250), а по прочности нет?
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 12:02
#4
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
А возможно такое: балка по прогибу проходит(1/250), а по прочности нет?
Нельзя
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 12:19
#5
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
Zedvik, т.е таким образом изменится Iх, от которого зависит прогиб?
да

Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
А возможно такое: балка по прогибу проходит(1/250), а по прочности нет?
маловероятно
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:09
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


почему же. маленький пролет - большая нагрузка.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:21
#7
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
почему же. маленький пролет - большая нагрузка.
Такой расчёт может быть но принимать балку в соответствии с вышеуказанными данными нельзя
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 13:26
#8
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Посчтитал момент инерции по варианту с 2-мя уголками сверху и 2-мя снизу в уровне балки(уголок 75х8), не достаточно и причем прилично, кто что еще может посоветовать(хотелось бы чтобы усиление было симметричное и в уровне балки)
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:34
#9
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Балки смонтированы или нет?
Если нет:
1.можно сделать спаренную балку из тогоже сеч. что и сушествуюшая балка только шаг сделать более рациональным по расчёту
2. Уменьшить шаг балок.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 13:40
#10
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Балки не смонтированы, но коструктивную схему менять нельзя уже. А возможно швеллер снизу приварить? а сверху уголки.
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:47
#11
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
Балки не смонтированы, но коструктивную схему менять нельзя уже. .
Кто сказал нельзя и почему? ты не меняш конструктивную схему добавляя один профиль с боку ( усиляеш) ето намного лучше чем ты предлогаеш
Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
А возможно швеллер снизу приварить? а сверху уголки.
А толку и что получится:
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:50
#12
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


RIZO, а почему такая безапелляционность "нельзя"?
вполне может быть, что по прогибу пройдет сечение, а по прочности нет.
Момент инерции двутавра 40Ш2 - 39700 см4, а момент сопротивления - 2025 см3 (в нужным нам осям).
Пргоиб 1/250 от 5,5 м составит 2,2 см. От обратного у=1/45*P*L^3/(EI) можно найти Р=529 кН или приведя к расчетному при коэф. надежности 1,1 Р=582 кН (в середине пролета). Отсюда изгибающий момент в середине сечения М=800 кН*м и следовательно минимальный момент сопротивления должен быть около 4700 см3 что больше 2025 см3 для двутавра.
Вывод: вполне допустимо, что по прогибу двутавр пройдет, а по прочности нет.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:57
#13
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
RIZO, а почему такая безапелляционность "нельзя"?
вполне может быть, что по прогибу пройдет сечение, а по прочности нет.
.
Расчёт выходит я этого не отрицаю.
НО:
Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Вывод: вполне допустимо, что по прогибу двутавр пройдет, а по прочности нет.
Ты подбираеш профил если у тебя по прочности не проходит а по прогибу проходит?
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 14:06
#14
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Рябята, да понятно всем что должно и по прочности и по прогибу проходить. Rizo шаг балок не поменять там сетка колонн уже есть А вот насчет спаренной балки это как крнструктивно?
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 14:06
#15
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


вопрос не в том как я подбираю профили. (я всегда считаю по двум предельным состояниям).
В данном случае поинтересовались возможно ли такое.
Вполне, но это не говорит, что нужно на проверке по прогибам остановиться как на единственном верном решении.
Р=582кН в 2 раза меньше исходных требований автора темы (Р=26т), но и W двутавра более чем в 2 раза меньше W требуемого по прочности. А у него так и вышло.
Значит он все верно считал, но закралось сомнение.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 14:18
#16
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
А вот насчет спаренной балки это как крнструктивно?
Нормально в данном случае в самый раз. Береш и стыкуеш в стык с боку балку но указания по сварки прочитай вначале, и делу конец

Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
вопрос не в том как я подбираю профили. (я всегда считаю по двум предельным состояниям).
Замечательно.
Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
В данном случае поинтересовались возможно ли такое.
Вполне, но это не говорит, что нужно на проверке по прогибам остановиться как на единственном верном решении.
Возможно конечно возможно:Но данный товариш написал сверху кто он заказчик а не проектировшик то своими можно или нет сбьём автора с толку.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 14:21
#17
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 605
<phrase 1=


"хотя прошу уточнить(крепится через пластину к колонне на 2-х болтах + дополнительно сверху и снизу пластинами на сварке)"
похоже жесткое сопряжение, если пластины на сварке снизу и сверху!
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 14:41
#18
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Всё же подумол я что два двутавра 35Ш по моему многовато всё таки приложи свои расчёты в следуюшем посту может и поможем чем-то попроше
и расчётная схема у тебя какая жесткая или шарнирная

Последний раз редактировалось Rizo, 13.02.2012 в 14:48.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 14:48
#19
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Sibir, крепление балок производится с помощью 2-х болтов с шагом 140 по вертикали и пластинами, которые привариваются к верхеней и нижней полке плошмя и к колонне. Жесткое или шарнирное?
Вложения
Тип файла: pdf расчет балки.pdf (42.9 Кб, 152 просмотров)

Последний раз редактировалось bar8745, 13.02.2012 в 14:58.
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 14:52
#20
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
Sibir, крепление балок производится с помощью 2-х болтов с шагом 140 по вертикали и пластинами, которые привариваются к верхеней и нижней полке плошмя и к колонне. Жесткое или шарнирное?
Чертёж покажи сразу тебе ответят
А сам как считал жестко или шарнирно?
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 14:57
#21
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
в процессе проектирования изменилась нагрузка
знакомая ситуация
Ятд, увеличение нагрузки вызвано не ошибками проектировщиков?
Тогда берите коньяк (лучше шуршащий конвертик ) и идите к проектировщикам - пускай учтут в своем проекте новые балки.

Цитата:
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
можно приварить 2 пластины сверху и снизу балки, одинаковой толщины, чтобы цт не сместился
поддерживаю.
Но экономически это не слишком-то выгодно. Экономически (Вы же понимаете, bar8745?) чем ВЫШЕ сечение балки, тем тоньше и легче (и дешевле!) можно сделать пояса.
В связи с этим обычно всегда применяется не широкополочный, а нормальный двутавр. То, что изначально в проект были заложены 35Ш1 - это обусловлено, скорее всего, опиранием на балки вышележащих конструкций? Плиты железобетонные по балкам раскладываете? Тогда Вам, наверное, достаточно снизу к двутавру приварить стенку, а к ней полку (получится что к балке снизу приделано перевернутое "Т").

Озадачьте своих подрядчиков-проектировщиков, пусть запроектируют правильное усиление балки - там ведь нагрузка в середине только большая, по краям она уменьшается, и не забудьте отдельно попросить их проверить СТЕНКУ балки - на неё ведь нагрузка тоже увеличилась. Они стенку, конечно, и так проверят, но им будет приятно, что Вы их об этом просите
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 14:58
#22
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


шарнирно, чертеж на бумаге только. Проект делался давно, и причем не доделан, корректируем сами. из того что есть)

Последний раз редактировалось bar8745, 13.02.2012 в 15:04.
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 15:06
#23
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Всё же не соглашусь я с вашим расчётом при такой нагрузке здание не может быть однопролётным (5,5м.) сколько пролётов ваше здание сколько этажей. Может сделать жесткое опирание вследствии чего ваш момент будет ql2/12 может и пройдёт тогда расчёт без усиления
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 15:15
#24
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Узел однозначно моментный. Балку защемили-сверху и снизу пластины-швы и толщину планки считать на момент.Самое простое усиление-небольшой шпренгель.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ПЕРЕКИД-шпренгель.dwg (74.1 Кб, 1700 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 22:38
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Узел однозначно моментный. Балку защемили-сверху и снизу пластины-швы и толщину планки считать на момент.Самое простое усиление-небольшой шпренгель.
Шпренгели - это, конечно, хорошо. Но вот чтоб они не вывернулись из под балок - ставят распорки по нижним концам стоек шпренгелей, и по крайней мере в одном модуле - ставят вертикальные связи между стойками шпренгелей. В сущности то вы получаете систему ферм, а связи по фермам никто не отменял.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 06:14
#26
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


выcылаю расчет с жестким защемлением и узел примыкания ригеля, проверьте пожалуйста!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел примыкания ригеля к колонне.JPG
Просмотров: 330
Размер:	104.2 Кб
ID:	74838  
Вложения
Тип файла: pdf Расчет жесткое опирание.pdf (63.6 Кб, 161 просмотров)

Последний раз редактировалось bar8745, 14.02.2012 в 07:31.
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 07:21
#27
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 605
<phrase 1=


Не увлекайтесь Вы этим расчетом. Послушайте parabellum762: берете коньяк и проектировщикам.
Зрите в корень: то что Вы сейчас пытаетесь усилить балку - это только вершина айсберга!
Если в расчетной схеме поменялись сечения, соответственно поменялись и жесткости, произойдет перераспределение усилий в конструкциях. Как эти усилия перераспределились Вам ответят только авторы проекта, а заниматься творчеством в данном случае может выйте боком.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 07:35
#28
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Sibir, с авторами проекта контактов нет, он достался от прошлого заказчика. Что усилия поменяются это понятно, но другого выхода нет. Посмотрите расчет. Нагрузки поменялись всвязи с новой раскладкой плит и от оборудования
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 07:47
#29
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 605
<phrase 1=


ну раз нет контактов с авторами - найдите расчетчика, который Вам пересчетает каркас, проверит сечения всех элементов. Может и усилять не придется двутавр. Таким образом больше денег и времени съэкономите. Пересчитыватьтолько балку во всем каркасе нецелесообразно (мое мнение).
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 07:58
#30
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Sibir, расчетчика надо нанимать, работа большая, начальство про это и слышить не желает. Я инженер конструктор в службе заказчика, в основном рассматриваю рабочку и разраб небольшие тех решения, каркас посчиать не сумею(никогда этого не делал), начальник дал задачу проверить самую нагруженную балку вот я и проверяю. Пожалуйста кто-нибудь взгляните на расчет.
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 08:12
#31
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 605
<phrase 1=


Я все прекрасно понимаю: и что работа большая, и начальство слышать не желает - это всегда было и будет. Вы начальству объясните, что проверка балки ничего не даст, что может придется и колонны усиливать, перерабатывать узлы сопряжения колонн с балками и т.п.
А насчет расчета: выкладывайте, но кажется Вы попусту тратите время.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 08:14
#32
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Да я все понимаю, объяснял я начальнику все эти проблемы, но бесполезно, расчет и узел выложены(смотрите выше)
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 08:32
#33
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 605
<phrase 1=


формально в расчете ничего криминального не нашел. Балку вы проверили только в середине пролета, а на концах балки момент поболе! Осталось проверить накладки и сварные швы!
Я извиняюсь, но больше комментировать по данной теме не буду,(чтобы моя совесть была чиста). Как поступить в такой ситуации написал выше. Тема серьезная и вы не представляете какие последствия могут быть.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 08:53
#34
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Подскажите как проверить накладки и швы? выдержат ли разработанные по узлу???
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 08:55
#35
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
Нагрузки поменялись всвязи с новой раскладкой плит и от оборудования
Просмотрел расчет, ничего не понял.

Как Вы нашли моменты? Что значит Мпр = 17.5 + 2.52?
На эпюре указан момент в середине пролета - 2.52 Вы его складываете с моментом на опоре, чтобы получить общий момент?..
Откуда взята формула для определения прогиба? Почему в этой формуле L стоит в первой степени???????? Вы эту самую L в численном виде записали как 5.5*10 - это что у Вас, дециметры????????

Не рискуйте понапрасну, рассчитайте балку как шарнирно опертую, красиво оформите, принесите начальству, и со скорбным видом доложите: "балку усилить можно, для этого понадобится Х кг металла на одну балку, Х*n кг металла на все здание, что нам обойдется приблизительно в Y рублей. КРОМЕ ТОГО, необходимо усилить колонны (нагрузка же увеличилась), фундаменты, вертикальные и горизонтальные связи. Насколько их увеличить - я сказать не могу. Требуется сложный расчет, который может выполнить только специально обученный человек на специальном программном комплексе."
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 14.02.2012 в 09:23.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 09:35
#36
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Нет момент взят в пролете от сосредоточ нагрузки и от распределенной.
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 09:42
#37
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
Нет момент взят в пролете от сосредоточ нагрузки и от распределенной
у многопролетной неразрезной балки с распределенной равномерной нагрузкой на опоре момент в два раза больше, чем в пролете.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 09:51
#38
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


Дак так и есть на опоре 4.74 в пролете 2.52! А формулу прогиба где уточнить?
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 10:45
#39
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от bar8745 Посмотреть сообщение
А формулу прогиба где уточнить?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48352 вот секретные формулы для определения прогибов
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 11:08
#40
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


А прогиб через момент 5ML2/48EI, верно?
bar8745 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 11:22
#41
МИБ


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 5


недопустимо опорный узел балки соединять с колонной одновременно сваркой и болтами из-за их разной жесткости
МИБ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 11:33
#42
bar8745


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 23


МИБ, т.е вы хотите сказать, что узел разработан не верно? Болты здесь видимо разработаны для монтажа(мое мнение)

Последний раз редактировалось bar8745, 14.02.2012 в 11:59.
bar8745 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Услиние конструкции двутавровой стальной балки

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48