Геометрически изменяемая система (SCAD)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)

Геометрически изменяемая система (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2007, 23:41 #1
Геометрически изменяемая система (SCAD)
MaximZ
 
Инженер
 
Брянск
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 29

Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Просмотров: 440260
 
Непрочитано 17.05.2007, 06:36
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А у меня не изменяемая. [sm2100] Все нормально.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 08:07
#3
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


У меня тоже неизменяемая, там все соединения и связи жесткие, шарниров вообще не нахожу. Насчет некорректного поворота местных осей - не замечал.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 09:22
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Может версия древняя?
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 09:45
#5
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах:
1888-1938 1942-1944?
Такое сообщение что ли? Аль нет?
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 12:10
#6
MaximZ

Инженер
 
Регистрация: 10.05.2007
Брянск
Сообщений: 29


Да, A III. Геометрически изменяемая именно в этих узлах, так пишет в протоколе. Что с этим делать, ума не приложу. Версия SCAD 7.31.
MaximZ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 12:49
#7
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


SCAD 7.31 - а дальше R5 или другое?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 13:08
#8
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Для начала попробуйте повысить точность разложения матрицы хотя бы до 1e-6 (для многофронтального метода)
A III вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 13:28
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Жесть.:-0
Надо еще связи поставить
Вы расчитываете стойку для хлебных лотков???
Ставьте уголки 200х7 равнополочные и все бут ОК
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 14:16
#10
MaximZ

Инженер
 
Регистрация: 10.05.2007
Брянск
Сообщений: 29


Да, вы правы, направляющие для хлебных лотков. Что за профиль 200х7 - это как?
Версия SCAD 7.31 R2 (январь 2003 год).
MaximZ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 14:21
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ГОСТ 8509-93 УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
Уголок 200х12
Сорри ошибочка вышла уголков 200х7 нету
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 14:30
#12
MaximZ

Инженер
 
Регистрация: 10.05.2007
Брянск
Сообщений: 29


Увеличение точности разложения матрицы жёсткости не дало эффекта, ошибка осталась.
MaximZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 19:46
#13
MaximZ

Инженер
 
Регистрация: 10.05.2007
Брянск
Сообщений: 29


Может ещё кто-нибудь что-нибудь посоветует?
MaximZ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 22:57
#14
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Мой Scad v 11.1 все просчитал, прикладываю файл с перемещениями.
Советы:
1) Делайте схему с минимально возможным колличеством конечных элементов. У вас все-таки не 16 этажное здание, а небольшая металлоконструкция. Ошибок точно будет меньше.
2) Используйте лучше прокатные Scad профили. Тут я с DEM согласен.
3)Стойки у вас, я так понимаю должны быть приварены к полу(защемлены)?
У вас они не во всех точках имеют связи - полки швеллеров не имеют защемления.

По идее, связи не нужны, так как жесткость конструкции будет достигаться за счет ввареных в стойки (швеллера), уголков-балок.
Сделайте подбор сечений металлопроката в Scad. Он вам выдаст необходимые сечения.
[ATTACH]1179428249.rar[/ATTACH]
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 00:58
#15
MaximZ

Инженер
 
Регистрация: 10.05.2007
Брянск
Сообщений: 29


Принял к сведению, спасибо за дельные советы, Semvad.
MaximZ вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 22:37
#16
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Есть многопролетная схема металлической рамы. Стойки жестко заделаны в фундамент, соединение стоек с ригелем шарнирно. SCAD 11.1 выдает геометрически изменяемая система, но расчет проводит. Кто знает где собака порылась подскажите плиз.....
Вложения
Тип файла: rar рама_ДЕЖИК_1очередь.rar (1.2 Кб, 706 просмотров)
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 00:44
#17
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Шарниров в стойках нафига столько наставлено? Достаточно только вокруг Z.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 00:58
#18
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Собака порылась в шарнирах... Замените шарниры в стойках, которые у вас стоят на UZ.
А то у вас ригель вращается вовсе стороны...
И почему при расчете плоской рамы используете пространственный стрежневой элемент?
...Зачем привлекать собак...

lamer Inc... - Младца !!!
A III вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 01:04
#19
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


спасибо! да действительно, дело в лишних шарнирах. Пространственный стержень применил потому что для стержня плоской рамы нельзя повернуть составное сечение на 90 градусов вокруг своей оси.
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 10:45
#20
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
спасибо! да действительно, дело в лишних шарнирах. Пространственный стержень применил потому что для стержня плоской рамы нельзя повернуть составное сечение на 90 градусов вокруг своей оси.


Вы уверенны в этом?
Вообще-то все разворачивается...
A III вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 10:51
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377


> A III : А размер шрифта снять?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 12:20
#22
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Сабж Не понял
Цитата:
А размер шрифта снять?
Поясните это к чему?
A III вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 12:29
#23
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377


Сравни:
C установленным SIZE=1 :
Вы уверенны в этом?
Вообще-то все разворачивается...

Со снятым тэгом SIZE :
Вы уверенны в этом?
Вообще-то все разворачивается...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: screen.jpg
Просмотров: 547
Размер:	24.8 Кб
ID:	121  
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2007, 10:17
#24
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Вы уверенны в этом?
Вообще-то все разворачивается...
[size=1]

разворачиваться то разворачивается, только потом что-то не считается, вот че пишет:

Цитата:
Для плоской конструкции угол ориентации главных осей инерции задан отл
ичным от
нуля. Измените тип элементов:
1
10:12:09
Много ошибок в исходных данных
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2007, 11:12
#25
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
[size=1]

разворачиваться то разворачивается, только потом что-то не считается, вот че пишет:
Не знаю че он там у вас пишет...
У мени лично все считается и ничего не пишется... намано...
A III вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 16:23
#26
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Почему пишет геометрически изменяемую систему?
Вложения
Тип файла: zip plita-test.zip (18.3 Кб, 220 просмотров)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 16:37
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


crosandr, третий узел на каждой плите закрепите
 
 
Непрочитано 07.12.2011, 16:46
#28
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


в каком направлении?
перепробовал кучу вариантов, раньше все прокатывало почему-то и вопросов не возникало.
Плиту на упругом основании закреплял от смещения по X,Y и от поворота UZ
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 17:04
#29
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


да, не в этом делу, прошу прощения
 
 
Непрочитано 07.12.2011, 20:22
#30
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


...
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 00:46
#31
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
спасибо! да действительно, дело в лишних шарнирах. Пространственный стержень применил потому что для стержня плоской рамы нельзя повернуть составное сечение на 90 градусов вокруг своей оси.
если не дуб инженер, то плоская задача смысла не имеет, т.к. плоская задача это автоматически наложенные связи в каждом элементе.
лучше тренировать понимание связей в своей голове смолоду.

ригель крутится как раз согласно заказу - вокруг своей оси, за счет шарниров, связями не зафиксированный.

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Почему пишет геометрически изменяемую систему?
лучше в плитах ставить 2 связи: x,y,uz u x,y
проблем не будет таких

Последний раз редактировалось TNemo, 10.12.2011 в 00:52.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 13:57
#32
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
лучше в плитах ставить 2 связи: x,y,uz u x,y
проблем не будет таких
Проблема для плоской плиты была в отсутствии связи uz
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 16:51
1 | #33
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Проблема для плоской плиты была в отсутствии связи uz
crosandr, вообще то если подходить классически то плиту крепять в 2 точках по Х и в 2 других точках по У, все точки достаточно далеко друг от друга отстоят. И никакого вращения вокруг вертикальной оси Z при этом не будет.
Для фундаментных плит есть более продвинутый способ закрепления, учитывающий трение под плитой. Тогда в каждый узел такой плиты ставят по 2 горизонтальные пружинки (по Х и по У), имитирующие трение плиты о грунт. Как находить жесткости таких пружинок описано, например, в книге Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011.
У меня издание 2007 года там это описано на стр.395 в конце параграфа 8.7.2 "Расчетная модель фундаментной плиты".
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 21:17
#34
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вообще то если подходить классически то плиту крепять в 2 точках по Х и в 2 других точках по У, все точки достаточно далеко друг от друга отстоят. И никакого вращения вокруг вертикальной оси Z при этом не будет.
Именно такой подход и был изначально, но скад упорно писал про изменяемость системы в направлении 6. Ну хотел, на, ешь))

Про пружинки и трение краем уха слышал, спасибо за точный адрес, поизучаю
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 22:56
#35
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Тогда в каждый узел такой плиты ставят по 2 горизонтальные пружинки (по Х и по У), имитирующие трение плиты о грунт.
И каково будет накопление этих усилий к краям плиты?
Идея сомнительна весьма.
Программисты из SCAD далеки от конструкций и стандартных расчетов строительных конструкций. Всё больше математики.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.12.2011 в 19:13.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 09:50
#36
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
И каково будет накопление этих усилий к краям плиты?
Идея сомнительна весьма.
Есть отрицательный опыт?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:17
#37
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
И каково будет накопление этих усилий к краям плиты?
Ну об этой проблеме и Перельмутер пишет. Кстати он не программист, а специалист по строймеху.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Программисты из SCAD тут не авторитет, они далеки от конструкций и стандартных расчетов строительных конструкций. Всё больше демагоги и математики.
Вы эту оскорбительную чушь в глаза разработчикам SCAD скажете? Адрес дать? Только подписывайтесь истинным именем, чего прятаться то.

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Именно такой подход и был изначально, но скад упорно писал про изменяемость системы в направлении 6.
У меня ничего такого не происходит. Проверяйте. Похоже у вас программу глючит. Ну или файл испорчен.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 10:42
#38
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У меня ничего такого не происходит. Проверяйте. Похоже у вас программу глючит. Ну или файл испорчен.
В какой версии скада считаете?
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы эту оскорбительную чушь в глаза разработчикам SCAD скажете? Адрес дать? Только подписывайтесь истинным именем, чего прятаться то.
Присоединюсь, пожалуй. Хотя и не идеальны они (разработчики). Но это уже лирика и философия
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 17:10
#39
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В какой версии скада считаете?
Версия 11.5 лицензия.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 17:32
#40
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Версия 11.5 лицензия.
Аналогично. Мистика какая-то.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 18:08
1 | #41
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Аналогично. Мистика какая-то.
Все просто - я указал Итерационный метод решения задачи и сообщения о гем. изменяемости исчезли. В SCAD можно использовать Мультифронтальный метод, Метод Гаусса и Итерационный метод. Это не просто для забавы сделано! Если появляются сообщения о гем. изменяемости, то надо попробовать решить задачу другим методом и часто эти сообщения исчезают. (Ну а если при использовании любого метода решения задачи сообщения о геом. изменяемости не исчезают - тогда ищите ошибки у себя в схеме.)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 18:18
#42
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Да, чувствуется, недолюбливает мультифронтальный метод АЖТ.
 
 
Непрочитано 13.12.2011, 00:55
#43
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы эту оскорбительную чушь в глаза разработчикам SCAD скажете?
будет повод, скажу. тоже мне проблема.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 12:11
#44
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
будет повод, скажу. тоже мне проблема.
Выходит у вас нет и не было повода оскорблять разработчиков SCAD. Так зачем же обвинять уважаемых людей в некомпетентности и объявлять их демагогами? Вы бы лучше по-хорошему - отредактировали ваш пост №35.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 12:40
#45
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы бы лучше по-хорошему - отредактировали ваш пост №35.
предпочту посмотреть как это "по плохому".

повод есть. на курсах, в литературе по скаду, на семинарах, где я бывал, выдел, читал или мне рассказывали разные идей и размытые теории применения неких элементов программы для реальных конструкций, очень много туфты и мути. К примеру, использование жестких вставок для реализации таврового сечения монолитных балок в составе монолитной плиты перекрытия. Получается полный мудизм, но некоторые верят и тупо реализуют.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 12:49
#46
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Leonid555, не кормите тролля
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 15:01
#47
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Leonid555, не кормите тролля
неаргументированное оскорбление на просторах интернета подобно пердежу в космическом пространстве - воняет только в скафандре пердящего.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 19:38
#48
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,237
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
предпочту посмотреть как это "по плохому".
Не стОит.
И вообще, завязывайте с переходом на личности.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 17:24 Геометрически изменяемая система в скаде
#49
maks_ПГС


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21


Не могу посчитать на устойчивость. Скад пишет- Геометрически изменяемая система. В данной версии расчет на устойчивость невозможен.
Пробовал ставить вертикальные жесткие связи по колоннам, не помогает. Посоветуйте, пожалуйста, как решить эту проблему...
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (181.6 Кб, 250 просмотров)
maks_ПГС вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 19:03
#50
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429


Вот эту инструкцию смотрите http://scadhelp.com/downloads/bc-1.pdf . Но учтите! , что у вас имеется объединение перемещений. Если выполнить ликвидацию совпадающих узлов, то исчезнет вот это объединение перемещений.
В схеме имеются совпадающие элементы (пластины). Этого быть не должно (см. инструкцию). В схеме имеются неплоские четырехузловые элементы. Раздробите их на 3-х узловые. Проверьте направление выдачи усилий.
Согласно протокола расчета в узле №6562 есть проблемы с геометрической изменяемостью. На этом узле висит какой-то треугольный элемент. Удалите его и расчет пойдет.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 23:07
#51
maks_ПГС


 
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21


Все проверки сделал, треугольный элемент нашел (только на узле 11360) и расчет выполнил!
Leonid555, огромное вам челоловеческое, студенческое спасибо и низкий поклон за вашу помощь!
maks_ПГС вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2012, 22:15 Ошибка выдает геометрически изменяемая система в пространственной раме
#52
DEFT


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 8


Подскажите что неправильно задал.. http://dwg.ru/dnl/11370

Последний раз редактировалось DEFT, 16.09.2012 в 22:35.
DEFT вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2012, 22:23
#53
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377


Материалы прикладывай в штатном режиме, без изысков.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2012, 22:42
#54
DEFT


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 8


вот схема
Вложения
Тип файла: rar расчет3.rar (2.5 Кб, 169 просмотров)
DEFT вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 07:56
#55
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Шарниры относительно UZ в элементах поясов ферм. Непонятно зачем они. В двух прогонах шарниры стоят не на опоре, а в середине пролета. Ну и возможно еще где-то стоят лишние шарниры.
Roman DT вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 14:43
#56
DEFT


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 8


спасибо, помогло
DEFT вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 15:15
#57
avp77

ГИП
 
Регистрация: 17.05.2012
г. Томск
Сообщений: 50
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™


Автор! Нет желания связей больше поставить? ИМХО надо....
avp77 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 19:59 Геометрически изменяемая система
#58
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


При экспорте модели из *.dxf у меня возникла ошибка, аналогичная описанной
Геометрически изменяемая система по направлению X в узлах:
XXX, XXX, XXX...
Геометрически изменяемая система по направлению X в узлах:
XXX, XXX, XXX...
и по некоторым другим направлениям и узлам та же проблема

Повысив точность разложения матрицы до 1e-6 я добился того, что линейный расчет был выполнен, однако, это никоим образом не повлияло на геометрическую изменяемость системы.
Я рассчитывал балочную клетку с покрытием из листовой стали, точно такую же систему я создавал в программе без импорта и подобной ошибки не возникало, в чем может быть загвоздка?
StNff вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 20:58
#59
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


либо не скад не верно распознал элементы в файле (кроме line ничего быть не должно), либо есть наложенные друг на друга линии.
для начала нужно попробовать очистку наложенных элементов, потом узлов
если расчет прошел, можно посмотреть деформированную схему, возможно покажутся элементы с чрезмерными перемещениями, они то и нужны.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 21:47
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от StNff Посмотреть сообщение
При экспорте модели из *.dxf у меня возникла ошибка
<...>
Я рассчитывал балочную клетку с покрытием из листовой стали, точно такую же систему я создавал в программе без импорта и подобной ошибки не возникало, в чем может быть загвоздка?
Могу поспорить, что в dxf "рисовали", к примеру, многопролетную балку одним отрезком.
 
 
Непрочитано 25.02.2013, 21:49
#61
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
многопролетную балку одним отрезком.
ну это вообще детская ошибка...
тогда надо разбиение стержней в местах пересечения и в местах узлов выполнить.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 22:06
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ну это вообще детская ошибка...
Но ооочень частая
 
 
Непрочитано 26.02.2013, 09:09
#63
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Могу поспорить, что в dxf "рисовали", к примеру, многопролетную балку одним отрезком.
Отнють, каждая многопролетная балка задана несколькими отрезками, пластины так же заданы в dxf, каждая опирается на 3 узла. Сохранялась схема в файл dxf для версии autocad 2000.

TNemo, спасибо, действительно были совпадающие элементы, теперь все рассчитывается как надо.

Большое спасибо всем за помощь.

Последний раз редактировалось StNff, 26.02.2013 в 09:23.
StNff вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 09:20
#64
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


частое явление - несовпадение узлов, хотя визуально будет казаться, что узел общий для смежных элементов. координаты узлов соседних элементов могут различаться на доли миллиметров. включите показ номеров узлов и убедитесь, что элементы имеют общие узлы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 12:33
#65
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


Однако, когда конструкция состоит из большого количества узлов (даже при довольно простой конструкции) сделать это довольно затруднительно, надписи висят одна на другой.
StNff вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 12:48
#66
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Часто помогает округление координат узлов 0.001м. Но пользуйтесь очень аккуратно - могут появиться неплоские пластины.
При переброске из acad почти всегда появляются совпадающие узлы и иногда - элементы.
Если задача считается, проверьте изополя перемещений и усилий выборочно - если эпюры имеют резкие скачки, ошибку можно обнаружить.
Считаю построение модели в acad гораздо более быстрым, удобным и надежным способом, нежели в форум, и, тем более, в самом SCAD.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 19:38
#67
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


При расчёте металлического навеса в SCADе возникло предупреждение о геометрической изменяемости в определённых узлах! Если убрать шарниры в вертикальных связях между стойками, то данное предупреждение не возникает и расчёт проходит нормально. Как избавиться от геом. изменяемости и при этом оставить шарниры в вертикальных связях? Схему прилагаю.
Вложения
Тип файла: rar Навес.rar (4.7 Кб, 112 просмотров)
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 20:28
1 | #68
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Сделал разбивку стержня с учётом промежуточных узлов в узлах 151...155. Вроде, считает без ГИС.
Вложения
Тип файла: rar Навес1.rar (4.5 Кб, 107 просмотров)
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 20:48
#69
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Вова, студент, спасибо большое.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 21:01
#70
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Пожалуйста.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 22:48
#71
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Вроде, считает без ГИС.
почему "вроде"?
узел отрезанный шарниром болтался на конце стержня, конечно это проблема.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 15:57
#72
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Посмотрите пожалуйста, может кто поймет, почему схема геометрически изменяема? Это балка-стенка на двух опорах. Шарнирное опирание
Вложения
Тип файла: zip Балка стенка.zip (1.4 Кб, 85 просмотров)
741520 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 16:27
#73
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


я бы по Uy хоть что нибудь то да закрепил
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 16:46
#74
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Как только хоть один узел закрепляешь по Uy сразу все ок. Но это же нереально. В результате получается немного странное армирование, т.к. балка должна свободно проворачиваться.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 17:31
1 | #75
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


потому что не надо извращаться.
задавай балку стержнем, как положено.
пластины введены во все пространственные программы весьма условно, только стержни адекватны.

здесь на опорные пластины приходится слишком большая сжимающая сила. если ввести над опорами стержни по высоте балки (как колонны), сечением к примеру 40х40см (меньше толщины пластин 60см), то изменяемость пропадает, что доказывает неадекватность работы пластин в определенных условиях.

Стремись использовать стержни по максимуму, поменьше пластин, лучше будешь спать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 12:04
#76
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Спасибо большое. Действительно, когда вводишь даже стержни фиктивной жесткости геометрическая изменяемость волшебным образом исчезает - фантастика=) Тогда еще вопрос. Почему в середине пролета наблюдается странное уменьшение арматуры, когда каждый студент знает, что в центре пролета момент должен быть больше (и арматура соответственно).
741520 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 14:18
#77
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


читай выше
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 00:01 Геометpически изменяемая система консольной балки
#78
MuxaN_N


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 5


Добрый вечер.
Давно не пользовался SCAD. Понадобилось посчитать простенькую конструкцию и столкнулся с данной проблемой.
Консоль, поддерживающие трубы имеют шарнирное крепление. Узлы 3 и 7 имеют жесткое крепление к бетонной стене. Нагрузка распределена не линейно, но это не важно. При линейном расчете выдает ошибку устойчивости. Как задать, чтобы стержень 3 был продолжением стержня 2?
Вижу, что вопрос дилетанта, но я не понимаю где я мог ошибиться в параметрах задачи?
Вложения
Тип файла: zip тест.zip (42.1 Кб, 83 просмотров)
MuxaN_N вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 01:02
1 | #79
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


У Вас итак шарнирно-стержневая система, зачем Вы туда шарниры вводите? В такой системе все стержни соединены шарнирно по умолчанию. Выходите в дерево проекта-опции-идентификационные данные проекта- выбирайте или плоскую раму или систему общего вида.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 21:32
#80
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Здравствуйте! Задал все элементы элемента как пространственный стержень(5), а фермы как стержень пространственной фермы(4). Нигде больше шарниров пока не задавал. Пишет ГИС.
В чём может быть проблема?
Вложения
Тип файла: rar Каркас.rar (2.4 Кб, 84 просмотров)
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 22:14
#81
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Пишет ГИС.
1. местная ось Х для стержней д.б. вверх всегда. есть опция для смены направления в "назначение".
2. заменить нижний пояс ферм нужно. стержни заданы каким то кривым манером
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 23:02
#82
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


TNemo, изменил направление вверх + заменил нижний пояс = результат тот же(
Вложения
Тип файла: rar Каркас.rar (2.6 Кб, 71 просмотров)
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 23:13
#83
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


значит криво делаешь.
тренируйся.
"добавление стержней с учетом промежуточных узлов" - выбираешь узел 10 слева и узел 2 справа, то же для второй фермы.
иногда бывают проблемы когда стержни вертикальные ведешь с верхнего узла к нижнему или горизонтальные справа налево, иногда нет
Вложения
Тип файла: rar Каркас+.rar (2.3 Кб, 79 просмотров)
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 23:59
#84
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


TNemo, спасибо за участие! Проблема была вовсе не в умении правильно задавать стержень, а в том что надо было задать нижний пояс фермы как пространственный стержень(5). (если задать в вашей подкорректированной схеме нижний пояс как тип 4, то результат будет то же - ГИС)
В принципе хоть и возникает теперь момент в нижнем поясе, но им можно пренебречь. Но хотелось бы разобраться почему нельзя задать все стержни фермы как тип4 (пространственная ферма)?
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 18:39
#85
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Но хотелось бы разобраться почему нельзя задать все стержни фермы как тип4 (пространственная ферма)?
Потому что тип КЭ 4 предполагает наличие шарниров UX, UY по умолчанию. А в типе КЭ 5 шарниры устанавливаются на усмотрение пользователя. Тип КЭ 5 используется для поясов, тип КЭ 4 для стоек и решетки.
внучка Шухова вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 11:45
#86
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Подскажите, коллеги, откуда взялась геометрическая изменяемость в узле 481 ? (см аттач)
И как её легче излечить?

Блин, одну исправишь, сразу другая появляется.
Вложения
Тип файла: zip AVTOSTO1_16ГОТ_11удгеомизмудзам.zip (301.2 Кб, 310 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 14:00
#87
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


1. ГИС по направлению Х и У. Это потому что связи по этим направлениям отсутствуют. Нужно методом научного тыка закрепить либо какой нибудь узел в центре фунд. плиты либо неск. узлов по краям по направлению Х и У. Нужно смотреть на результат чтобы связи минимально препятствовали перемещениям фунд. плиты в этих направлениях. Если бы плита была прямоугольная, то по классике жанра - крайний нижний левый узел (если см. в плане) - по Х, У и два крайних узла по перпендикулярным направлениям от него по Х и У соответств.

2. Увидел 2 коэф. жёсткости основания. Т.е. Вы используете пастернаковское основание наверное из встроенного Кросса. В таком случае где законтурные элементы? Без них этот метод не работает, 2-й коэф. бесполезен и метод расчёта неверен.

3. Что за фигня из стержней намучена в местах сопряжения колонн с плитой? Это капители такие или для красоты? Если капители или просто сопряжение плиты с безбалкой - некорректно.

4. В схеме полно треугольников. На такой схеме их можно было либо избежать либо свести к минимуму. Скад их ой как не любит, особенно в случае армирования.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 14:59
#88
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
где законтурные элементы?
Спасибо Сэнсей!

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как находить жесткости таких пружинок описано, например, в книге Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011.
У меня издание 2007 года там это описано на стр.395 в конце параграфа 8.7.2 "Расчетная модель фундаментной плиты".
Ничего там конкретного не написано. Процитировать можете, как найти жёсткость горизонтальных пружинок под подошвой фундамента?

----- добавлено через ~19 ч. -----
Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
В таком случае где законтурные элементы?
Нигде пока не нашёл (кроме справки scad. Но в ней не очень-то понятно) описание сути этих законтурных элементов.
А судя по тутошнему обсуждению http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73110 наличие этих элементов - упрочняет (увеличивает) устойчивость всей конструкции. Получается если стоит без них, то с ними стоять будет ещё прочнее.

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 18.03.2014 в 16:19.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 08:46
#89
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Нигде пока не нашёл (кроме справки scad. Но в ней не очень-то понятно) описание сути этих законтурных элементов.
В Скаде используется модифицированный метод Пастернака. И этот метод и чистый Пастернак методы не СНиПовские. СНиПовский метод только Винклеровское основание. Обсуждение Вы не то смотрели. Вот здесь по сути гораздо больше:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42738
Модели с 2-мя коэф. жёсткости основания в теории позволяют учесть боковую распределительную способность грунта, но это всё только в совокупности с законтурными эл-тами.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 05:18
#90
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Всем привет! Господа, подскажите в чем ошибка, почему ГИС и эпюры не симметричные в ферме?
Вложения
Тип файла: rar Ферма.rar (1.0 Кб, 100 просмотров)
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 08:59
#91
s7onoff


 
Сообщений: n/a


д.Федор, потому что крайние стерженьки вкупе со связями создают две шарнирно подвижные лежащие на одной прямой связи. Это мгновенно изменяемая система.
То есть основная часть фермы - нормальный диск (состоит из треугольников с шарнирами в узлах - классика строймеха). Его нельзя прикрепить двумя шарнирными стержнями к диску "земля". Три стержня, не лежащих на одной прямой - вот закон.
 
 
Непрочитано 28.03.2014, 10:03
#92
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
(состоит из треугольников с шарнирами в узлах - классика строймеха)
Это мы знаем
Arikaikai, то есть такого типа ферму нельзя запроектировать??
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 10:08
#93
s7onoff


 
Сообщений: n/a


д.Федор, нет конечно, зачем?)
Можно пояса сделать неразрезными (а пояса в 99% случаев неразрезные), тогда получим на этих ушах моменты. А так как пояс неразрезной, то весь пояс придется делать довольно толстым. Кстати, зачем двутавры в ферме на 12 метров не понимаю
 
 
Непрочитано 28.03.2014, 16:26
#94
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Можно пояса сделать неразрезными (а пояса в 99% случаев неразрезные)
Но ведь у меня в схеме итак неразрезные пояса, не?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А так как пояс неразрезной, то весь пояс придется делать довольно толстым
Вот и получается двутавр
По нему просто будет перекрытие
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 23:12
#95
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Но ведь у меня в схеме итак неразрезные пояса, не?
Разрезные. Тип элемента 1 дает шарниры на концах всех стержней.
По форме фермы в металлах отписался еще раз.
 
 
Непрочитано 11.04.2014, 15:50 Как выполнить расчет геометрически изменяемой фермы в SCAD?
#96
ДеД Данил


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 8


Здравствуйте господа проектировщики.
Столкнулись с такой проблемой: проходим экспертизу по реконструкции памятника архитектуры. Несущими элементами покрытия являются металлические фермы из парных уголков. По результатам историко-архитектурной экспертизы необходимо провести перерасчет сечений ферм, по необходимости увеличить их, но сохранить исторический рисунок (во вложении).
При расчете фермы в комплексе SCAD усилия распределяются по нижнему поясу фермы, но на практике она будет работать по другому. Также выкладываю конструкцию опорного узла фермы.
Вопрос: как правильно составить расчетную схему фермы.
Изображения
Тип файла: jpg Опорный узел фермы.jpg (80.9 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: jpg Ферма 43.jpg (49.3 Кб, 381 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Ферма Ф43.rar (1.3 Кб, 68 просмотров)
ДеД Данил вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 15:54
#97
s7onoff


 
Сообщений: n/a


И что оно - ГИС?)
 
 
Непрочитано 12.04.2014, 23:59
#98
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Нет там никакой изменяемости.
 
 
Непрочитано 13.04.2014, 09:40
#99
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если все задать с шарнирами на концах (оно же - тип элемента "стержень плоской фермы"/"стержень пространственной фермы") - то будет. Но тут думать головой надо, а не наугад в кнопки тыкать.
 
 
Непрочитано 13.04.2014, 14:03
#100
ДеД Данил


 
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 8


Все разобрался. Просто опыта маловато в расчетах таких конструкций.
ДеД Данил вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 05:46
#101
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Всем привет! Первый раз считаю каркас, каркас рамно-связевый в чем моя ошибка, выдает ГИС?
Спасибо за понимание.
Вложения
Тип файла: rar Каркасик.rar (2.0 Кб, 82 просмотров)
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 12:39
#102
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Обратите внимание на элементы 37, 41 и им подобные.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 03:43
#103
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Обратите внимание на элементы 37, 41 и им подобные.
Посмотрел, но все равно я не смог понять. Из- за шарниров может быть или из за осей?
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 17:24
#104
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215


д.Федор, дробление элементов с учетом промежуточных узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 03:31
#105
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Фахверк, спасибо.
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 15:44 Ошибка в scad геометрически изменяемая система в узлах по направлению 4, ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов
#106
Исида2014


 
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 3


Помогите разобраться с ошибками.
Вложения
Тип файла: rar С ВЕТРисправлДИПЛОМ.rar (55.5 Кб, 56 просмотров)
Исида2014 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 16:36
#107
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


- Узлы не принадлежат стержням
- Элементы нулевой длины.
Вложения
Тип файла: spr С ВЕТРисправлДИПЛОМ.SPR (355.3 Кб, 58 просмотров)
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 16:38
#108
Исида2014


 
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 3


как исправить?

----- добавлено через ~2 мин. -----
а то у меня вариантное проектирование и таких схем еще 5

----- добавлено через ~14 мин. -----
что именно вы сделали
Исида2014 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 17:18
#109
Исида2014


 
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 3


эта схема тоже не работает
Вложения
Тип файла: spr С ВЕТРисправлДИПЛОМ - копия.SPR (316.9 Кб, 56 просмотров)
Исида2014 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 17:27
#110
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Та же проблема.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 11:08
#111
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


В схеме наложенные друг на друга стержни, т.е. 2 двутавра идут по одной прямой, при этом не их узлы не объединены и второй двутавр не имеет крепления к несущим вертикальным элементам, естественно он падает. Ясно?


узлы и элементы - дробление стержней с учетом промежуточных узлов - выделить все, ок.
объединить совпадающие элементы.
объединить совпадающие узлы.
упаковать данные
экспресс контроль р.сх. - удалить все стержни нулевой длины
упаковать данные

Да, и консоль между дугами огромная, деформация сильная.

Решетка опор - раскосы должны сводиться в один узел и проектировать их нужно именно так, иначе там моменты значительные на стойках.
Комбинации загружений стоит задать (спец. исх. данные) иначе усилий не посмотреть от ВСЕХ загружений.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 28.04.2014 в 11:13.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 17:53
1 | #112
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Товарищи, у меня лыжи не едут
Есть сферический куб в вакууме: грани между собой соединены "шарнирно" через объединение перемещений по X, Y, Z, по нижним ребрам связи по тем же X, Y, Z. Конструкция вроде как неизменяемая, но по мнению скада по UX, UY и UZ таки изменяемая. Где есть глюк?
Изображения
Тип файла: jpg P1050270.jpg (80.0 Кб, 294 просмотров)
Вложения
Тип файла: spr Тест куб.SPR (46.8 Кб, 59 просмотров)
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 18:05
#113
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Jacques DoChirac, странная штука. не хватает ему например Uz по 359. Прикладываю туда момент относительно Z - получаю нулевые перемещения.
 
 
Непрочитано 01.07.2014, 18:21
#114
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Jacques DoChirac, а у меня никаких гис нет в расчёте
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 18:33
1 | #115
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Arikaikai, так и должно быть, скад туда сам воткнул связь по UZ.

Stanum, протокол расчёта в студию.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 18:39
#116
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Jacques DoChirac, вот
Вложения
Тип файла: docx 1234.docx (19.0 Кб, 64 просмотров)
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 18:53
#117
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Stanum, спасибо.

Цитата:
Версия 11.5. Сборка: Sep 1 2011
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 10:22
#118
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Дальнейшие изыскания показали что на последней сборке скада схема решается без ГИС итерационным методом. Однако ж это читерство. Почему многофронтальным и Гауссом не катит?
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 10:49
#119
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Странно. У меня той же сборки , что и у stanum'а ,однако же гис присутствует.
Вложения
Тип файла: docx Тест куб.p01.docx (15.6 Кб, 54 просмотров)
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 08:53
#120
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Расчет выдает ГИС
SCAD 11.5
Вложения
Тип файла: rar 42.rar (6.2 Кб, 56 просмотров)
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 09:02
#121
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от vdo30 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Расчет выдает ГИС
Проблема в применении стержней плоской фермы в пространственной схеме
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 09:55
#122
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Проблема в применении стержней плоской фермы в пространственной схеме
А как поправить?
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 09:58
#123
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Поменяйте тип элементов на 5 и поставьте где надо шарниры
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:08
#124
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Поменяйте тип элементов на 5 и поставьте где надо шарниры
а как это делать? плохо знаю scad(
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:13
#125
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


На вкладке "назначения" есть кнопка с буквой Т. Нажмите ее выберите свои фермы и ОК. Про шарниры там же есть кнопка для их установки, где именно ставить так не расскажешь -справку читайте или книги. Но при Вашей схеме вообще нет необходимости рассматривать пространственный каркас, достаточно плоской рамы, и вот в ней может быть применен стержень плоской фермы. и рамы для колонн.Кроме того у Вас неправильно приложены нагрузки. Почемук поясам фермы? Надо к прогонам, а в случае с плоской рамой - в узлы фермы. И где ветер?Собственный вес колонн?
__________________
И это пройдет.

Последний раз редактировалось jopt, 23.07.2014 в 10:19.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:24
#126
vdo30


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
На вкладке "назначения" есть кнопка с буквой Т. Нажмите ее выберите свои фермы и ОК. Про шарниры там же есть кнопка для их установки, где именно ставить так не расскажешь -справку читайте или книги. Но при Вашей схеме вообще нет необходимости рассматривать пространственный каркас, достаточно плоской рамы, и вот в ней может быть применен стержень плоской фермы. и рамы для колонн.
Спасибо! Очень помогли!
vdo30 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 14:00
#127
kapucin


 
Регистрация: 24.09.2014
Спб
Сообщений: 7


Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, в чем я ошибся. В протоколе расчета пишет ГИС по направлению 3 в узлах: 8,15. Расчет не выполнен. При изменении точности разложения матрицы расчет проводит, но ошибок получается еще больше: ГИС по направлению 1 в узлах:8 15; ГИС по направлению 3 в узлах:8 15; ГИС по направлению 5 в узлах:6 10 11. В чем тут дело? Может дело в жестких вставках? (первый раз с ними столкнулся) Версия SCAD 11.5
Вложения
Тип файла: spr рама для расчета.SPR (9.5 Кб, 63 просмотров)
kapucin вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 14:10
#128
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


kapucin, лишние связи по верху ферм. не разбита колонна. жесткая ставка на всю длину элемента не делается. делайте объединение перемещений.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 14:41
#129
kapucin


 
Регистрация: 24.09.2014
Спб
Сообщений: 7


Stanum, Не совсем понятно о каких "лишних" связях в вп ферм Вы говорите. Сопряжение фермы с колоннами у меня принято жестким. или все-таки какие-то есть лишние?
Насколько я знаю ступенчатые колонны в расчетной схеме задаются именно введением жестких вставок. по крайней мере, в тех примерах, что мне на глаза попадались. И что значит: "не разбита колонна"? Извиняюсь за такое количество вопросов, не судите строго.
kapucin вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 15:22
#130
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


kapucin, связь в скаде - запрет на перемещения повороты. соединение элементов (при признаке схемы 2/5) без доп мер всегда жесткое.(вы уверены что такой сопряжение (жесткое) для фермы такого очертания, целесообразно) .
жесткая вставка делается не так как это сделали Вы. Это свойство колонны, а не доп, элемента. Так что либо этому коротышу, повысить жесткость на 1-2 порядка, либо делать объединение перемещений.
То и значит, у вас есть узел расположенный на оси колонны, но ей не принадлежащий. элемент колонны не имеет общего узла с поперечиной.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 15:33
#131
folkoru

Морские порты
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от kapucin Посмотреть сообщение
Не совсем понятно о каких "лишних" связях в вп ферм Вы говорите. Сопряжение фермы с колоннами у меня принято жестким. или все-таки какие-то есть лишние?
Лишние связи = жесткое сопряжение фермы с колонной (довольно сложно выполнить, примыкая только верхний пояс фермы.)
Цитата:
Сообщение от kapucin Посмотреть сообщение
Насколько я знаю ступенчатые колонны в расчетной схеме задаются именно введением жестких вставок
жесткие вставки надо вводить в колонны (номера жесткости 1), а не вводить дополнительный элемент (номер жесткости 4).
Цитата:
Сообщение от kapucin Посмотреть сообщение
И что значит: "не разбита колонна"
узлы балок 12 и 3 не принадлежат колоннам (номер жесткости 2) - работают отдельно друг от друга, не связано между собой.

дополнительно:
1. Узлы номер 5 и 15 совпадают - соответственно элементы с номерами жесткостей 4 и 2 не имеют общего узла и не работют совметсно (балка 4 не опирается на колонну 2)
2. Положение в пространстве колонн так задумано или местные оси не повернуты?

Последний раз редактировалось folkoru, 29.09.2014 в 16:32.
folkoru вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 18:09
#132
kapucin


 
Регистрация: 24.09.2014
Спб
Сообщений: 7


Спасибо большое! Теперь начинаю понимать, что наворотил глупостей) Буду исправлять. Так как же все-таки правильно задать эти жесткие вставки? Получается никаких дополнительных элементов вообще вводить не нужно?
kapucin вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 09:36
#133
kapucin


 
Регистрация: 24.09.2014
Спб
Сообщений: 7


Все, вопрос снимаю! Сам во все врубился! Все рассчиталось.: Спасибо за помощь!
kapucin вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 02:38
#134
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 138


Добрый день! Ребят, подскажите почему ГИС в узлах КЭ55?
Вложения
Тип файла: spr пример.SPR (9.5 Кб, 62 просмотров)
get_up вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 08:56
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Добрый день! Ребят, подскажите почему ГИС в узлах КЭ55?
1. ГИС не в узлах КЭ55, а просто в узлах. Узлы - общие.
2. Элементы 89 и 90 не закреплены ничем от вращения вокруг собственных осей. Закрепите элемент в любом конце связью UY.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 08:40
#136
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Доброго времени суток, форумчане! Не могли бы вы подсказать, почему при триангуляции контура появляется сообщение о геометрической изменяемости в узле 640 по направлениям 1,2,6? Задача представлена в виде кессонного перекрытия с шагом ребер 6х6. Вторую ночь не сплю уже, ищу решения проблемы) Твердые тела ещё не везде проставлены, но думаю это не влияет на расчет,так как делал для теста подобную модель меньшго размера-ошибка всегда остается.
Вложения
Тип файла: spr Плита перекрытия.SPR (80.0 Кб, 56 просмотров)

Последний раз редактировалось Faust2956, 20.11.2014 в 08:45.
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:12
#137
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


А почему вы используете специальные элементы а не простые жёсткие вставки? Так вроде бы моделька по проще получилась бы. И в плане создания и в плане последующего анализа.
Я лично затрудняюсь ответить, но может быть дело в том что жёсткая связь спец эл. стоит только по Z?

----- добавлено через ~3 мин. -----
у вас и изменяемость по х, у + вращение вокруг Z. Может действительно связей где-то не хватает? И бетонная плита по ХУ катается свободно.
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:02
#138
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Скаду я учусь самостоятельно, варюсь в собственном соку так сказать, поэтому не всё знаю)Выход из этой ситуации нашел, когда задал все твёрдые тела с ограничениями по Х, Y, Z, Uz. Только при таких условиях ошибка пропала) Я не совсем понимаю, как ввести здесь жеские вставки, но думаю, это будет равноценно абсолютно твёрдым телам. Так же я эксперементировал с объединением перемещений по Z, Х, Y. Результат получалось такой же что и с телами.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:37
#139
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


Ну я бы например задал всё в одной плоскости (и бетон и стержневые элементы). Затем выделить все стержни=> вкладка назначения =>Установка/удаление жёстких вставок => задать величину смещения для обоих узлов элемента по направлению местной оси совпадающей с общей осью Z => ОК. Проверить результат в презенталке, либо включить отображение жёстких вставок в фильтре отображения
Тогда задача выходит на три клика. А ваш метод я использовал только когда считал 14 м пролёт монолитной плиты с монолитными балками. Делал это чтобы не учитывать дважды материал перекрытия и самой балки. Не знаю как объяснить%))
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 16:03
#140
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Я понял в общем, про что Вы. Надо будет попробовать) Спасибо)
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 20:14 Помогите, пожалуйста устранить ошибку
#141
Надежда Батьковна


 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 16


При расчете выдает ошибку Геометрически изменяемая система по направлению 5. Как быть?
Вложения
Тип файла: spr с подвалом рсу - копия.spr (1.00 Мб, 51 просмотров)
Надежда Батьковна вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 20:46
#142
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Ваша расчетная схема сырая. В таком состоянии решение задачи вообще невозможно. Отсутствуют нагрузки на горизонтальные элементы, а потому подбор сечений их невозможно, не отработаны жесткости некоторых элементов. Для данной задачи не правильно установлены ограничения (связи). У вас плоская задача, а значит необходимо связи по Х по Uy и по Z. Для плоской задачи вы не правильно установили тип элемента (у Вас тип5) Посмотрите в перечне типов какой тип вам необходим. Для упрощения решения задачи сочетания старым способом. Удачи!
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:46
#143
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


А почему скад иногда всё таки рассчитывает схему, хотя в протоколе указана геометрическая изменяемость в узлах? Может изменяемость по перввым трём направлениям для него критическая, а с 4 по 6 нет? И правильно ли рассчитывается схема в этом случае?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:49
#144
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
А почему скад иногда
Потому что скад накладывает связи для устранения ГИС и считает.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:53
#145
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
скад накладывает
К примеру я вводил шарниры объединением перемещений в режиме монтажа. А скад все мои шарниры так сказать "испортил" сделав их опять жёсткими?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:55
#146
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Надо анализировать, там много факторов, может шарниры неправильно ввели, может что другое
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 12:10
#147
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


я экспериментирую на досуге со сборняком. И для начала решил построить модель чисто шарнирную без упругих связей. (честно говоря ещё не осилил идею о том как возможно использовать 51 элемент для этой задачи) Но ведь для определённых задач и такая модель будет актуальна.
Итак.Связи стен между собой ХУZ. Перекрытия XYZ UZ. Первая попытка расчёта была выполнена без учёта шарнира в горизонтальных стыках стен и ГИС вылезала почему-то только в перекрытиях по UZ. Так как суть от этого не менялась я ввёл связь. Теперь соединил таки этажи шарнирно по xyz. и новые направления ГИС на лицо.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Кстати, на сколько помню в случае ГИС обычно при анализе деформаций проявляются некие аномалии. Тут всё как-будто в порядке.
Вложения
Тип файла: zip эксперименты.zip (491.0 Кб, 58 просмотров)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:17
#148
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Ну, мсье, фактически вы повторяете мои эксперименты с позапрошлой страницы. Увеличивайте точность разложения матрицы, и ГИС чудесным образом станет меньше.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 14:15
#149
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Увеличивайте точность разложения матрицы,
а какие разумные пределы увеличения для такой схемы?

----- добавлено через ~5 мин. -----
воткнул 20 и всё прошло!! Спасибо огромное
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 14:31
#150
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


10^(-40) где-то, если верить скадовской техподдержке. 10^(-100) выдают такие же результаты, так что больше увеличивать точность вряд-ли есть смысл.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 14:45
#151
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


В общем на всю мою схему при любой точности от 20 до 100 остаётся 4-5 узла с ГИС в направл4. думаю их проигнорировать. Не было бы проблем с последующим расчётом устойчивости и динамики. Короче буду тестить дальше.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 15:42
#152
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


С динамикой проблем нет, с устойчивостью не знаю, не баловался.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 20:02
#153
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Да. устойчивость с наличием хотя бы одного косячного узла не считает. Принудительное объединение перемещений этих узлов в нужном направлении приводит к тому что скад находит новые узлы. Короче замкнутый круг.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 10:12
#154
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


А нафиг нужен расчет устойчивости в панельке?
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 16:27
#155
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Да. устойчивость с наличием хотя бы одного косячного узла не считает. Принудительное объединение перемещений этих узлов в нужном направлении приводит к тому что скад находит новые узлы. Короче замкнутый круг.
Offtop: arcturus в анализе схемы смотрим проблемные узлы - меняем что надо, снова анализ, - если снова остались проблемы, снова ищем проблемные узлы. Служил в арме? Схема - это твоя винтовка, доводишь её сам, называешь сам, чувствуешь сам и она становится частью тебя, - главное cshootить в срок и желательно без потерь для личного состава и конечного юзера).
__________________
Болею за красивый футбол

Последний раз редактировалось 4teenz, 17.12.2014 в 15:42.
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 18:54
#156
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Доброго времени суток, уважаемые форумчане. И вот снова я подзавис с ГИС . В наличии очень простая стержневая схемка, правда с подгруженными нестандартными сечениями. Но это на суть влиять не должно.
Подскажите откуда взялась ГИС в этих узлах и как с этим бороться.

----- добавлено через ~2 мин. -----
По задумке в схеме не должно быть никаких шарниров. Это полостью сварная конструкция.
Вложения
Тип файла: spr Блок1.SPR (9.8 Кб, 43 просмотров)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 19:01
#157
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Как раз таки на суть влияет. Численные значения жесткостей в своё нестандартное сечение допишите, а то там нули одни.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 19:19
#158
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Я дико извиняюсь. Короче после выбора не стандартного составного сечения необходимо не просто нажать ОК, но ещё и "применить" перед этим. Мозги к вечеру залипают похоже. пардон
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 20:40 Геометрически изменяемая система в узлах 273 394 395 532
#159
Дмитрий07071993


 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 14


Не могу найти причину геометрической изменяемости в узлах 273 394 395 532.
Вложения
Тип файла: spr Торговый центр.SPR (393.5 Кб, 47 просмотров)
Дмитрий07071993 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 21:02
#160
Nick2


 
Регистрация: 18.05.2006
Сообщений: 18


А совпадающие узлы Вас не смущают?
Nick2 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 21:37
#161
Дмитрий07071993


 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Nick2 Посмотреть сообщение
А совпадающие узлы Вас не смущают?
Спасибо, помогло. Это значит, что у меня в одной точке было два узла, если я правильно понял.
Дмитрий07071993 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2015, 20:56
#162
Дмитрий07071993


 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 14


Геометрически изменяемая система по направлению в узлах, нулевая строка матрицы жесткости по направлению в узлах 2016, 3381, 3446.
Вложения
Тип файла: spr ТЦ проемы.SPR (398.1 Кб, 371 просмотров)
Дмитрий07071993 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 00:01
#163
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Дмитрий07071993 Посмотреть сообщение
Геометрически изменяемая система по направлению в узлах, нулевая строка матрицы жесткости по направлению в узлах 2016, 3381, 3446.
Попробовал бы сперва сам посмотреть, прежде чем выкладывать. Простейшие ошибки на лицо:
Узел 3446 не сопряжен с элементом 292
В узлах 2016 и 3381 все 3 стержня приходят с шарнирами на концах
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 23:59
#164
zozebaka


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


доброго времени, помогите с ошибками .. пишет, что ошибка при разложении матрицы 99 .. я так понимаю, что это геометрически изменяемая система .. битый час все перепроверял, без нижнего пояса галереи расчет идет отлично .. пару раз перенабрал нижний, результата не дало .. ХЕЛП! ХЕЛП!
Вложения
Тип файла: spr галерея без нижнего пояса.SPR (137.5 Кб, 103 просмотров)
zozebaka вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 16:28
1 | #165
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


zozebaka, смени тип схемы и тип элементов. 4тип для данной схемы не подходит
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 21:51
#166
zozebaka


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


а это возможно сделать каким-то легким способом, чтобы не перенабирать всю схему? .. и как это сделать?

----- добавлено через ~3 мин. -----

как поменять прочитал, но теперь вопрос стоит в том на какую менять?
zozebaka вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 14:25 Ошибка по изменяемым системам по направлению 1-6 в уздах
#167
8888


 
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 12


Добрый день господа конструкторы.

Возникает проблема при линейном расчете,

Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.

17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах:
198 667 r 676 3 1139 1142 28772
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах:
23 198 667 r 676 3 1139 1142 28772
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах:
2023
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах:
198 667 r 676 3 1139 1142 28772
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах:
198 667 r 676 3 1139 1142 28772
17:08:37
Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах:
198 667 r 676 3 1139 1142 28772
17:08:37

ПОМОГИТЕ (файл прикреплен)
Вложения
Тип файла: rar ВИЛЛА В АСТАНЕ.rar (271.1 Кб, 95 просмотров)
8888 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 14:48
#168
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
...ПОМОГИТЕ ...
Здание у Вас на сваях, сваи на вертикальных пружинках. Допустим. А как же вбок?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 14:55 Ильнур
#169
8888


 
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 12


Вроде всегда так делал, и нормально. А как вы предлагаете?
8888 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 14:57
#170
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
Вроде всегда так делал, и нормально. А как вы предлагаете?
Защемить нижние концы свай от поворота в обоих направлениях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 15:05 Ильнур
#171
8888


 
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 12


Защемил, но ошибка остается
8888 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 15:10
#172
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
Защемил, но ошибка остается
Проверьте кнопкой "Экспресс-контроль исходной схемы" - у Вас много нулевых элементов и т.д. Но думается геометрическую изменяемость нужно обойти путем замены способа разложения и точности разложения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 15:53
#173
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
Возникает проблема при линейном расчете
1) Есть совпадающие узлы, удали их
2) Лично у меня Скад показал, что у тебя проблема с разбивкой. Проблема с пластинчатыми элементами.
Это немного надо посидеть и дополнительно поразбивать указанные участки, дело в этом, я такое периодически вижу у народа.
Доп. разбивку в СКАДе можно сделать 3 способами: (1) автоматом (есть спецовая кнопка); (2)Вручную, проставляя узлы и протягивая сетку в уже существующем дроблении; 3)Удалить нехороший элемент, объединив область с соседним. (4) Удалить всё к чертям весь этаж, и разбить заново ))))
3) Про защемление тебе правильно товарищ подсказал, исправил уже это, молодец!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DWG_Вилла_в_Астане.png
Просмотров: 558
Размер:	188.3 Кб
ID:	152482  

Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.06.2015 в 16:16.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 19:38 Расчет башни АМС
#174
Petr869ox


 
Регистрация: 21.07.2015
Сообщений: 3


Пытаюсь посчитать башню АМС в СКАД. Все, казалось бы правильно. Нет ни висячих узлов ни элементов. Программа выдает, что ошибок нет. Тем не менее при мультифронтальном расчете пишет, что система геометрически изменяемая и расчет не выполнен. Выполняет расчет только, если изменить точность разложения матрицы 1е-4. Но тогда вопрос: при какой точности разложения матрицы расчет будет достоверный. Ведь она считает и при точности 1е-1. А результаты разные.
Геометрическая изменяемость остается в любом случае.
Если есть опытный человек, умеющий рассчитывать такие башни, очень прошу посмотреть приложенный файл и сообщить что не так и что делать!!!!!!!!
Вложения
Тип файла: rar Космодемьянского-3.rar (3.8 Кб, 74 просмотров)
Petr869ox вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 20:34
#175
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от Petr869ox Посмотреть сообщение
Пытаюсь посчитать башню АМС в СКАД
Я увидел 2 проблемы:
1. что-то с жесткостями стержней /возможно только у меня/, лучше перезадать
2. для системы общего вида и соотв. типов стержней ошибка о геом изм. пропадает.
Возможно следует изменить тип схемы. Не нравится мне комбинация шарниров / три в ряд из плоскости xoy / для промежуточных площадок.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 20:52
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Petr869ox Посмотреть сообщение
... пишет, что система геометрически ....
Посмотрел на схему сбоку и сбоку. Увидел прямоугольник наверху (ближе к вершине). А у Вас элементы шарнирные (304). Конечно изменяемая система. А как же иначе?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 21:43
#177
Petr869ox


 
Регистрация: 21.07.2015
Сообщений: 3


Дело в тос, что эта башня существует. Моя задача определить только дополнительные усилия и перемещения от установки антенн. А у меня она рушится даже от собственного веса. И почему программа показывает, что ошибок нет? Что тогда за программа такая?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Если не трудно, объясните пожалуйста, что значит шарнирные элементы. Я не назначал никаких шарниров. Только обычные узлы. Извините, если я что-то, возможно, недопонимаю.
Petr869ox вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 23:51
#178
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


SCAD в экспресс контроле не может проверить геометрическую изменяемость схемы. Решение - изменить тип элементов на 5-ый (назначение - типы элементов), задать шарниры там где есть (освободить поворот Uy), в одном узле д.б. не более n-1 шарниров (n-количество стержней, соед. в узле).
ru_ds вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 08:11
#179
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


можно изменить вид системы на систему общего вида и соотв. типы стержней / как предлагал выше/ - думаю это самый быстрый вариант
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 16:41
1 | #180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Petr869ox Посмотреть сообщение
Дело в тос, что эта башня существует. Моя задача определить только дополнительные усилия и перемещения от установки антенн. А у меня она рушится даже от собственного веса. И почему программа показывает, что ошибок нет? Что тогда за программа такая?.
Ошибки бывают разные, причем изменяемость не есть в прямом смысле ошибка. И экспресс-контроль не для выявления всего и вся, только предварительный обзор. Об изменяемости Вам сообщено.
Да и дело не в программе.
Цитата:
Сообщение от Petr869ox Посмотреть сообщение
Если не трудно, объясните пожалуйста, что значит шарнирные элементы. Я не назначал никаких шарниров. Только обычные узлы. Извините, если я что-то, возможно, недопонимаю.
Вы лично собственноручно назначили тип схемы 4. Потрудитесь осознать, что это. А это как раз шарнирно-стержневая система. Т.е. Вы во всем виноваты - у Вас элементы везде соединены шарнирно. Ну как Ваше колено в одной плоскости.
У существующей башни, как я сильно подозреваю, наверно пояса не совсем как Ваше колено устроены. Так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 17:52
#181
Petr869ox


 
Регистрация: 21.07.2015
Сообщений: 3


Большое спасибо всем!!!!!!!!!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Очень ценные замечания. Большое спасибо!!!!!!

----- добавлено через ~3 ч. -----
Спасибо!!!!
Petr869ox вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:44
#182
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Всем привет. У меня не совсем ГИС , но чрезвычайно маленький коэффициент запаса устойчивости монолитного здания 25 эт. Наименьший коэффициент запаса принадлежит фиктивному вертикальному элементу элементу околонулевой жёсткости по наружному торцу стены. Я посредством этих элементов задавал ветровую нагрузку. Все данные стержни разбиты с учётом промежуточных узлов. Ветровая нагрузка равномерно распределённая на мп. Раньше такого кажется не было. Что делать? задавать ветер по краю пластин?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 23:03
#183
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


arcturus, файл бы что-ли выложил (или военная тайна), предполагаю что схему ты засорил фиктивными элементами забей на них. Ну или скопируй файл с другим названием и задай ветер непосредственно на свои конструкции, а фиктивные удали. Вроде так должно получиться норм.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 16:07
#184
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Манифест,
Да, в итоге удалил фиктивные вертикальные стержни и задал ветер по узлам в торцах стен. Шаг триангуляции около 1 метра. так что все получилось. и кооэф в норме
Есть в схеме ещё фиктивные горизонтальные элементы с нагрузкой от перегородок. С ними как не странно все ОК.
PS:Теперь с пульсациями мучаюсь=))
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 16:37
#185
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


arcturus, у меня тоже такой случай был, задал очень гибкие связи, потом их удалил вобще и работа схемы на устойчивость улучшилась (рад что помогло).
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 10:34 Ошибка
#186
8888


 
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 12


Всем привет

Собрал модель, задал нагрузки и выходит ошибка геометрический изменяемая система. Помогите пожалуйста, в чем может быть причина
Вложения
Тип файла: rar Hotel.rar (274.8 Кб, 47 просмотров)
8888 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 11:17
#187
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
... в чем может быть причина
Например, в несвязанности плит перекрытия с ригелями. Например, элемент 179 длиной 7,2 м висит сам по себе, а элемент 32453 на нем не лежит.
Возможно, все ригеля надо разбить с учетом узлов плит и совместить узлы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 15:49
#188
Alisa13


 
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 1


У меня тоже геометрически изменяемая система, не знаю обращать ли на это внимание, пока только схему забили и решила проверить только на собственный вес. Все жесткости даны такие какие они и будут. Еще буду очень признательна если кто-нибудь поможет разобраться с шарнирами, правильно ли они у меня стоят? Если убрать вообще все шарниры схема все равно геометрически не изменяемая. Соединения стоек со швеллерами и с фермой на болтах. Ферма опирается на швеллер и стойки через пластины, я их задала короткими элементами. Так же хотела спросить при создании сечения в Консуле важно где будут стоять главные оси?
Вложения
Тип файла: spr Рама.SPR (14.3 Кб, 49 просмотров)
Alisa13 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 15:54
#189
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Домик, блин..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-14-009.png
Просмотров: 151
Размер:	28.5 Кб
ID:	156889  
 
 
Непрочитано 06.10.2015, 08:54
#190
Студент_2015


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41


Здравствуйте на работе дали задание посчитать лестничный блок, выходит геометрически изменяемая система, рисовал в форуме прикидывал по чертежу. Я так понимаю у меня швеллеры висят в воздухе, как сделать чтобы они примыкали к колонне а на них уже опирались площадки?
Вложения
Тип файла: spr ЛЕСТНИЦАпрост.SPR (103.7 Кб, 47 просмотров)
Студент_2015 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 15:26
#191
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
как сделать чтобы они примыкали к колонне
Если узлы балок и площадок не совпадают - осталось наставить АЖТ для объединения узлов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:23
#192
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Здравствуйте. Возник вопрос. Если в скаде в системе общего вида (пространственная схема) создать схему балки как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, X) и шарнирно-подвижную опору (связь Z). То SCAD будет очень долго ругаться на "Геометрическую изменяемость системы". Поигрался с закреплениями с балкой в разных вариантах, в любом случае ругается на эту ошибку, за одним исключением... Исключение такое: балка в системе общего вида (5) должна быть закреплена как минимум по X,Y,Z, ux,uy,uz, в противном случае скад ругается на "ГИС". При этом не важно, на каких опорах (если их 2), главное, чтобы закрепление было по всем 6-ти степеням свободы. Отсюда получаем сразу схему "не по учебнику" для расчёта, так как скад не может её рассчитать, ругаясь на ошибку, и очевидно усилия будут различаться. Левую опору приходится закреплять по X,Z,Y, ux,uy,uz (а это уже не шарнирно-неподвижная, а заделка), а правую по Z.
Что нужно добавить в схему в скаде, чтобы он не ругался и расчет прошёл нормально, чтобы получить в системе общего вида схему "как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, Y) и шарнирно-подвижную опору (связь Z)"?

Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 16:03.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:27
1 | #193
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Что нужно
Offtop: почитать Перельмутера и т.п.
тип схемы д.б. плоская рама
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:28
#194
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
тип схемы д.б. плоская рама
Я спрашивал про систему общего вида, а не плоскую. Как правильно закрепить именно в пространственной схеме. Или это невозможно в этой системе?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:30
#195
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


к этому описанию добавить бы картинку, а то текст воспринимается плохо.
скад не ругается на шарнирно-опертую, раскрепленную из плоскости балку
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:33
#196
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Sokrat, по учебнику рассматривается плоская схема. Вы пытаетесь смоделировать в пространстве (еще одна ось появляется). попробуйте в голове приложить воздействие по каждому направлению и подумать что проихойдет со схемой и что нужно сделать для предотвращения этого. А лучше не изгаляться с лишними связями, а выбирать правильный тип схемы.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:46
1 | #197
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возник вопрос. Если в скаде в системе общего вида (пространственная схема) создать схему балки как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, Y) и шарнирно-подвижную опору (связь Z). То SCAD будет очень долго ругаться на "Геометрическую изменяемость системы". Поигрался с закреплениями с балкой в разных вариантах, в любом случае ругается на эту ошибку, за одним исключением... Исключение такое: балка в системе общего вида (5) должна быть закреплена как минимум по X,Y,Z, ux,uy,uz, в противном случае скад ругается на "ГИС". При этом не важно, на каких опорах (если их 2), главное, чтобы закрепление было по всем 6-ти степеням свободы. Отсюда получаем сразу схему "не по учебнику" для расчёта, так как скад не может её рассчитать, ругаясь на ошибку, и очевидно усилия будут различаться. Левую опору приходится закреплять по X,Z,Y, ux,uy,uz (а это уже не шарнирно-неподвижная, а заделка), а правую по Z.
Что нужно добавить в схему в скаде, чтобы он не ругался и расчет прошёл нормально, чтобы получить в системе общего вида схему "как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, Y) и шарнирно-подвижную опору (связь Z)"?
Вложения
Тип файла: spr 1.SPR (1.7 Кб, 55 просмотров)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:53
#198
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Небольшая оговорочка. Посередине я поставил узел конечного элемента, а его и не закрепил. Его оказывается тоже нужно было закрепить из плоскости! Тогда сообщения ГИС не выскакивает. Пипец, как всё сложно
Схему балки с промежуточным узлом прикрепил ниже. Это что же добавляя конечно-элементные узлы нужно каждый узел из плоскости будет закреплять?

Балка_ПлоскаяСхема.SPR

Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 16:02.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:58
#199
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Если в скаде в системе общего вида (пространственная схема) создать схему балки как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, Y) и шарнирно-подвижную опору (связь Z).
То что будет мешать системе уехать по X?
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:10
#200
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Хорошо, тогда вопрос, по Uz и Uy балка не закреплена от вращения. Но, скад всё-равно считает, это же тоже не мешает балке повернуться вокруг этих осей. Вопрос, почему ошибка не выходит в этом случае?Почему для плоской задачи не нужно делать в скаде закрепление по Uz и Uy? Он автоматом их сам делает?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:13
1 | #201
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Sokrat, балке мешают повернуться наличие двух точек закрепления в одной плоскости
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:15
#202
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sokrat, ну она и на эти геометрические изменяемости может ругаться.

Почитайте Перельмутера. СКАД не рассматривает Вашу балку и не ищет незакрепленные степени свободы. СКАД работает с матрицами и находит где-то там какие-нибудь нулевые строчки/столбцы/ячейки (я не знаю, я ни разу не пользовался МКЭ руками) и оттуда делает вывод о геометрической изменяемости. Если несмотря на эти нули он может разложить матрицу - он её раскладывает. Нет - останавливает расчет. А сообщение - просто предупреждение пользователю.
 
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:15
#203
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда вопрос, по Uz и Uy балка не закреплена от вращения. Но, скад всё-равно считает, это же тоже не мешает балке повернуться вокруг этих осей. Вопрос, почему ошибка не выходит в этом случае?

желание разобраться в вопросе есть, но приложено оно не туда

----- добавлено через ~5 мин. -----
нет крутящего момента-нет кручения. откуда кручение, если силы приложены к стержню?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:25
#204
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Sokrat, балке мешают повернуться наличие двух точек закрепления в одной плоскости
Вопрос снимается, разобрался с тем, что вы имели ввиду, нарисовав схему... Да, действительно закрепленные точки по Z и Y мешают свободному повороту по Uy и Uz, поэтому задавать их необязательно в общей системе Как всё досконально продумано.
Единственное, пока непонятно, почему добавив промежуточный конечно-элементный узел (жесткий) посередине балки, его тоже нужно раскреплять из плоскости. А если добавить ещё по 1-му эл-ту, то раскрепление уже для этих узлов не требуется...нда уж.

Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 16:48.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 12:38
1 | #205
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Каким это образом закрепление по Y и Z в одной точке и по Z в другой мешает балке повернуться вокруг Z?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Единственное, пока непонятно, почему добавив промежуточный конечно-элементный узел (жесткий) посередине балки, его тоже нужно раскреплять из плоскости.
Чушь
 
 
Непрочитано 24.10.2015, 13:47
#206
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Каким это образом закрепление по Y и Z в одной точке и по Z в другой мешает балке повернуться вокруг Z?
По Y в двух точках мы же раскрепляем, а не в одной. Чтобы повернуться вокруг Z, край балки должен переместиться по Y, который закреплен?Но так как он закреплен, то значит в скаде не требуется закреплять Uz. Поправьте если не прав.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 14:41
#207
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А сообщение - просто предупреждение пользователю.
Какое предупреждение? Что мы ГИС словили? Все всегда корректно и очевидно, и в матрицах думаю тот же принцип определения степеней свободы, и если пишет ГИС, то как минимум мгновенно-изменяемая система
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2015, 01:52
1 | #208
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Николай Г., имею ввиду, что:
1) Не факт, что гис помешает машине посчитать задачу. Как у сократа - нет закреплений по Х, но нет и сил в том направлении, а значит решение машина даст
2) Не факт, что машина выловит все ГИС. Кстати в МИС скорее всего получим либо предупреждение о ГИС по повороту в каком-нибудь узле, либо не получим предупреждений, но на выходе матрица не разложится с ошибкой о 99%. Да и некоторые варианты ГИС, я думаю, машина может не поймать.

Sokrat, я думал, у вас балка вдоль Y, в двух точках закрепленная по Z и в одной только - по Y.
 
 
Непрочитано 25.10.2015, 15:54
#209
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1) Не факт, что гис помешает машине посчитать задачу. Как у сократа - нет закреплений по Х, но нет и сил в том направлении, а значит решение машина даст
Тогда противоречие: нагрузите балку в плоскости ZOX вертикальной силой, параллельной оси Z. При этом у нас нет сил по Y и нет моментов по Ux, но SCAD выдаст ошибку ГИС, если их не закрепить.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 20:53 Геометрически изменяемая система, хотя шарниров нет.
#210
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Добрый день, друзья. При выполнении расчета возникает ошибка - геометрические изменяемая система по направлению 3,4,5 и 6 у нескольких узлов. Смотрел узлы - оказалось, ругается на перекрытия лоджий. Дело в том, что эти перекрытия я моделировал стержнями с продольной жёсткостью для учета сдвига, пользовался методом стержневой аппроксимации. Шарниров там нет, типы конечных элементов пробовал менять. Скорее всего дело в жескостных характеристиках элементов перекрытий, только вот других альтернатив у меня нет. Какие могут быть решения в данной ситуации? Может добавить объединения перемещений? Прикладываю расчетную схему.
Вложения
Тип файла: spr 126. Расчет 1.SPR (1,000.1 Кб, 42 просмотров)
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 21:05
#211
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А Вы уверены, что нужно СТОЛЬКО стержней? В данном случае у вас одни фиктивные стержни опираются на другие, создавая в точке пересечения узел. Вот, например, узел 2025 - что мешает ему переместиться вверх или вниз? Ничего, ведь у фиктивных стержней нет изгибной жесткости, только продольная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-08-007.png
Просмотров: 91
Размер:	24.4 Кб
ID:	160030  
 
 
Непрочитано 08.11.2015, 21:38
#212
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А Вы уверены, что нужно СТОЛЬКО стержней? В данном случае у вас одни фиктивные стержни опираются на другие, создавая в точке пересечения узел. Вот, например, узел 2025 - что мешает ему переместиться вверх или вниз? Ничего, ведь у фиктивных стержней нет изгибной жесткости, только продольная.
Уверен. Маленькие фиктивные стержни, которыми я моделировал эксцентриситеты, обладают изгибной жесткостью. Поэтому конкретно в этом узле (2025) всё должно быть в порядке, во всяком случае SCAD на такие узлы сейчас уже не ругается.. Ругается именно на узлы, которые относятся к стержням лоджий. В скриншоте я их отметил красной рамкой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 79
Размер:	161.7 Кб
ID:	160031  
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 22:02
#213
s7onoff


 
Сообщений: n/a


У зеленых и желтых стержней также нет изгибной жесткости, что на этот раз должно мешать узлу 6330 переместиться вниз?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-09-001.png
Просмотров: 97
Размер:	61.4 Кб
ID:	160034  
 
 
Непрочитано 08.11.2015, 22:09
#214
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У зеленых и желтых стержней также нет изгибной жесткости, что на этот раз должно мешать узлу 6330 переместиться вниз?
Да, конкретно в этих стержнях нет изгибной жесткости. Но я не могу её задать, а моделировать по другому не хотелось бы... Соответственно, узел 6330 будет перемещаться. Какие могут быть варианты решения проблемы? Установить связи на узлы? Или опять же - объединение перемещений? В чем я конечно сомневаюсь.
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 22:25
#215
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а нахрена там вообще эти узлы и эти элементы? У вас условно висящая "плита", которая имеет жесткость только на сжатие и которая не раскрепляет балку по собственному контуру. Вы уверены, что делаете именно то, что хотите?
 
 
Непрочитано 08.11.2015, 22:35
#216
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а нахрена там вообще эти узлы и эти элементы? У вас условно висящая "плита", которая имеет жесткость только на сжатие и которая не раскрепляет балку по собственному контуру. Вы уверены, что делаете именно то, что хотите?
В лоджиях эти узлы и элементы нужны для учета сдвиговой жесткости плиты перекрытия. Они обладают только продольной жесткостью, остальное я не учитывал, соответственно. Вообще уверен, мне месяц назад четко и ясно дали понять, что плиты нужно моделировать именно так, по методу стержневой аппроксимации.
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 22:38
#217
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от intestinal Посмотреть сообщение
учета сдвиговой жесткости плиты перекрытия
учета при расчете чего? Они не соединены ни с чем.

Цитата:
Сообщение от intestinal Посмотреть сообщение
по методу стержневой аппроксимации
Где про него можно почитать, а то я недавно где-то выкладывал формулы, которые сам выводил, для того, чтобы вот так плитную жесткость сдвиговую моделировать. Но я понимал, какую именно жесткость хочу смоделировать и что я от неё хочу добиться, а вы просто крестиков миллион нарисовали.
 
 
Непрочитано 08.11.2015, 22:57
1 | #218
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
учета при расчете чего? Они не соединены ни с чем.
Необходимо было учесть сдвиговую жесткость всех плит перекрытия лоджий при расчете колонн на воздействие ветровой нагрузки. По идее эти ячейки я соединил с колоннами по краям каждой "плиты" лоджии. На картинке указал, где располагаются колонны.


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Где про него можно почитать, а то я недавно где-то выкладывал формулы, которые сам выводил, для того, чтобы вот так плитную жесткость сдвиговую моделировать. Но я понимал, какую именно жесткость хочу смоделировать и что я от неё хочу добиться, а вы просто крестиков миллион нарисовали.
Почитать можно сдесь http://www.znaytovar.ru/gost/2/Rekom..._po_pr166.html , смотри с пункта 5.26. Можешь ещё в учебнике Ржаницына посмотреть, правда там более непонятно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: аааа.JPG
Просмотров: 71
Размер:	12.0 Кб
ID:	160038  
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 23:50
#219
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Еще раз - зачем вот эти узлы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-09-19.png
Просмотров: 76
Размер:	45.9 Кб
ID:	160043  
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 00:46
#220
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Еще раз - зачем вот эти узлы?
Ну эти узлы я вводил с учетом рекомендаций http://www.znaytovar.ru/gost/2/Rekom..._po_pr166.html. Цитирую: Соотношение сторон прямоугольной ячейки стержневой модели ( b = D х / D у ) рекомендуется принимать не более 1,5, т.к. при большем соотношение площадь сечения элементов получится отрицательной". У меня оно получалось гораздо больше 1,5, и площадь сечения диагональных стержней, моделирующих плиту, действительно получилась отрицательной. потому пришлось разбить плиту на 4 или 3 таких квадратных ячейки. В рекомендациях это не возбранялось. Собственно, вот зачем.

Как теперь-то быть? Моделировать плиту другими способами? Или эти узлы можно как-то "закрепить"? Например, теми же стержнями, которые моделируют эксцентриситеты.
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 01:36
#221
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от intestinal Посмотреть сообщение
площадь сечения диагональных стержней, моделирующих плиту, действительно получилась отрицательной
скад не дал задать отрицательные характеристики?
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 10:15
#222
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
скад не дал задать отрицательные характеристики?
Можно сказать, что да. Он в расчете выдавал ошибку, чтобы я проверил жесткостные характеристики этих элементов. Поэтому я решил моделировать маленькими ячейками.
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 11:55
#223
s7onoff


 
Сообщений: n/a


intestinal, 21 даже не дает ввести отрицательное число, сразу ругается, да. Даже не знаю, что предложить. Геометрическую изменяемость в этих узлах Вы никуда не денете при таком подходе. С другой стороны - а она сильно мешает? Понятно, что с частотами собственными и, соответственно, всеми динамическими и почти динамическими расчетами, основанными на собственных частотах, придется попрощаться для такой схемы...
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 13:53
#224
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
intestinal, 21 даже не дает ввести отрицательное число, сразу ругается, да. Даже не знаю, что предложить. Геометрическую изменяемость в этих узлах Вы никуда не денете при таком подходе. С другой стороны - а она сильно мешает? Понятно, что с частотами собственными и, соответственно, всеми динамическими и почти динамическими расчетами, основанными на собственных частотах, придется попрощаться для такой схемы...
Вот в том-то и дело, что динамические расчеты нужны. Ладно, вижу что ситуация несколько тупиковая. Буду думать. Спасибо за консультацию)
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 14:58
#225
s7onoff


 
Сообщений: n/a


intestinal, как вариант - смоделировать именно лоджии обычными пластинами

собственно, а зачем вообще это приближение пластин к стержням? Почему просто пластин не задать?
 
 
Непрочитано 09.11.2015, 20:39
#226
intestinal


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
intestinal, как вариант - смоделировать именно лоджии обычными пластинами

собственно, а зачем вообще это приближение пластин к стержням? Почему просто пластин не задать?
Пластинами-то можно задать, тут просто была некая исследовательская часть по применению метода стержневой аппроксимации, в этом-то и вся фишка. Кстати, нашел выход из положения - прикрепил все проблемные узлы к балкам фиктивными стержнями, которыми я моделировал эксцентриситеты. Вроде теперь всё считается.
intestinal вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 12:08
#227
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


При расчёте в Scad трехшарнирной стропильной арки с затяжкой появляется сообщение "геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах......" Не могу понять в чём дело. Как это исправить. Схема прилагается!
Вложения
Тип файла: rar Металл. Стропила.rar (910 байт, 55 просмотров)
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 12:46
#228
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


предлагаю сделать так
Вложения
Тип файла: spr Металл. Стропила.SPR (3.4 Кб, 67 просмотров)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 12:55
#229
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Georg1, считайте плоские задачи в плоской постановке (в начале расчета в качестве признака системы не нужно выбирать пространственные варианты. А если считаете в плоской, раскрепляйте раму в поперечном направлении (по Y) в точках раскрепления
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 21:45
#230
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


В коньке надо было ставить один шарнир в место двух. Всем спасибо!
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 12:24
#231
smolvk


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 1


У меня такая же беда, по теме. Подскажите новичку что делать с устойчивостью!
Вложения
Тип файла: spr 111.SPR (297.7 Кб, 39 просмотров)
smolvk вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 15:36
#232
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Привет коллеги. С металлом не часто сталкиваюсь, а тут вот такое дело. В чём косяк в схеме и чего скад ругается? Всё же хорошо вроде бы =)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для dwg.JPG
Просмотров: 110
Размер:	188.0 Кб
ID:	170182  
Вложения
Тип файла: spr Кровля.SPR (68.5 Кб, 40 просмотров)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 06:25
#233
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
...Всё же хорошо вроде бы...
Не все хорошо - последний верхний кусочег стержня не совпадает по направлению с остальными - можно проверить путем выделения фрагмента в плоскости, например в вертикальной.
Нужно или узел чуть подвинуть, или уменьшить точность округления.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 12:45
#234
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не совпадает по направлению с остальными
Речь ведь идёт о незначительном и еле уловимом несовпадении, связанным с тем, что стержневые элементы на долю миллиметра не выстроены в одну линию? Мне округление почему то не помогло. А как перенести выделенные узлы в линию вдоль указанного вектора- не знаю(кажется нет такой функции) Так что я решил посчитать элементы как группу конструктивных элементов с расчётной длиной = количеству этих самых элементов между точками раскрепления. Так ведь?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 12:51
#235
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Мне округление почему то не помогло
его вообще в таких случаях лучше не делать. А вот именно снизить точность оценки совпадающих узлов - помочь должно.

----- добавлено через 21 сек. -----
Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
перенести выделенные узлы в линию вдоль указанного вектора- не знаю(кажется нет такой функции)
начиная с версии 21.1 есть

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
с расчётной длиной = количеству этих самых элементов между точками раскрепления
не количеству, а суммарной длине
 
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:03
#236
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,425


Сделайте объединение совпадающих узлов, предварительно загрубив точность (как Ильнур советует)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:39 Что не так со схемой?!!!
#237
megadriver


 
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 2


Коллеги, подскажите как решить проблему?!

Есть достаточно большая ферма - 54 метра длиной, стоит на 4 колоннах несимметричное опирание на колонны внутри.
Вычерчена в автокаде, повернута в SCADе согласно осям SCADа.
Объединение совпадающих узлов - сделано!
Каждому элементу задана жесткость, 4 шарнира в местах опирания на колонны.
Нагрузка приложена сверху равномерно-распределенная.
Назначение типов конечных элементов пробовал все виды стержней, но в расчетах у меня получается геометрически изменяемая система во многих узлах.
Может кто подскажет что можно сделать? Буду весьма признателен!!! Файл для СКАДа, лог ошибок и скрин прилагаю!

Конструкция давно существующая, заказчик требует в бумажном виде подстраховку в виде расчета (техническое обследование).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-1.png
Просмотров: 61
Размер:	9.0 Кб
ID:	171931  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.png
Просмотров: 70
Размер:	19.4 Кб
ID:	171932  
Вложения
Тип файла: spr ФЕРМА.SPR (8.1 Кб, 36 просмотров)
megadriver вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:42
#238
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от megadriver Посмотреть сообщение
Вычерчена в автокаде, повернута в SCADе согласно осям SCADа.
Объединение совпадающих узлов - сделано!
Эти методички - для СТУДЕНТОВ, а не для реальных объектов!
 
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:44
#239
megadriver


 
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Эти методички - для СТУДЕНТОВ, а не для реальных объектов!
какие методички? я по этой ветке почитал возможные решения проблемы, про методичку я ни слова не говорил
megadriver вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:44
#240
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Вангую по виду загружений - у элементов нет общих узлов
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 13:28
#241
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от megadriver Посмотреть сообщение
Назначение типов конечных элементов пробовал все виды стержней, но в расчетах у меня получается геометрически изменяемая система во многих узлах. Может кто подскажет что можно сделать? Буду весьма признателен!!! Файл для СКАДа, лог ошибок и скрин прилагаю!
1. Поменять тип схемы на "плоскую раму".
2. Верхний и нижний пояс не имеют общих узлов с решеткой.
3. Аккуратнее с типом элементов КЭ 1, в некоторых местах нужен КЭ 2.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 09:18 Геометрически изменяемая схема
#242
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Здравствуйте уважаемые коллеги и форумчане
Подскажите пожалуйста почему появляются предупреждения о геометрически изменяемой системе при этом расчёт выполняется и показывает нагрузки
Вложения
Тип файла: rar SCAD геометрически изменяемая схема.rar (3.2 Кб, 42 просмотров)
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 11:08
#243
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


типы элементов не соответствуют, в пространственной задаче присутствуют элементы с признаками плоской схемы. Исправленную схему выкладывать?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 11:48
#244
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


спасибо большое, выложите пожалуйста
а какие номера элементов были плоскими?
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 12:18
#245
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


а зачем на плоской раме решать пространственную задачу? В какой версии скада была собрана схема? у меня СКАД 21 ругается на Теклу
Какие-то странные сечения - гнутый швеллер 110х45х1(!). Дикие перемещения по Z. Нет желания у меня копаться в этом бреде, извините.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 12:28
#246
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


сначало всё делал в 21-ом. Потом через dxf проверил 11.5. Начинал расчёт схемы плоской, потом решил проверить распределение усилий с прогонами в пространстве.
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 12:34
#247
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


У Вас даже колонны из какого-то странного гнутого швеллера 110х45х1мм, Вы реально представляете, что это такое? Offtop: Бред какой-то
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 12:37
#248
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


да это рама из лстк.
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 12:43
#249
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Вы реально представляете себе двухэтажное здание пролетом 9,74м и высотой 7,2м с колоннами из швеллера с толщиной стенки и пОлок в 1мм? Сей шедевр разрушится ещё на стадии монтажа. Offtop: Это даже не "курьи нОжки", это - тараканьи лапки
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 13.06.2016 в 12:51.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 12:52
#250
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Не пугайте меня, самому страшно но подобные здания уже стоят...
тот самый инженер!
Вложения
Тип файла: pdf из ЛСТКа .pdf (365.0 Кб, 71 просмотров)
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 12:52
#251
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


[QUOTE Евгений Никифоров][/quote]
Инженер

----- добавлено через ~9 мин. -----
8-квартирный двухэтажный дом из панелей при шаге стропильных ферм 1метр и "Озерновский ФОК" пролётом 10м - это одно и то же? Нагрузки на межэтажные перекрытия тоже аналогичны?
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
но подобные здания уже стоят
Не верю
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 13:02
#252
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
СРО РОКОКО
был задан вопрос
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста почему появляются предупреждения о геометрически изменяемой системе
получен ответ
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
типы элементов не соответствуют, в пространственной задаче присутствуют элементы с признаками плоской схемы
благодарю! можно было бы вместо флуда и схемку выложить.
Вежливость и уважение признак человечности
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 13:06
#253
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Offtop: Сжатый стержень из гнутика 110х45х1мм и длиной 3,5 метра на устойчивость считать не пробовали?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 13:12
#254
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Схема сырая и неполная. Цель данного расчёта познакомиться с 21-м скадом и заодно определить усилия для ручного подбора сечений из холодногнутых элементов.
Предыдущий расчёт был выполнен в пространственной расчётной схеме в Лире
Пролет ферм перекрытий около 3-х метров
Еще раз повторюсь "Схема сырая и неполная. Цель данного расчёта познакомиться с 21-м скадом ..."
Благодарю
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 13:12
#255
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
можно было бы вместо флуда и схемку выложить
Offtop: Соучастником преступления быть не желаю
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 13:13
#256
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
на устойчивость считать не пробовали?
для справки http://www.profnastil.com/company/ne...1/news_64.html

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Соучастником преступления быть не желаю
преступление вырвем под корень
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 13:18
#257
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Пролет ферм перекрытий около 3-х метров
пролёт в схеме - 9,74 метра, прогибы при этом 1886,5мм. Это - нормально? И при чём здесь "для справки"?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 16:35
#258
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
прогибы при этом 1886,5мм
замечательно, благодарю за помощь! вроде бы сказал понятным языком, что модель тестовая, в которой не важно что... как размещено и работает ли под нагрузкой!!! изучаю новый скад


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
И при чём здесь "для справки
чтобы не продолжать флудить далее... тема и вопрос не об этом, про устойчивость лстк можете обсудить в другой теме

__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 17:32
#259
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
модель тестовая, в которой не важно что
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
и заодно определить усилия для ручного подбора сечений
ну-ну

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
сначало всё делал в 21-ом
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Потом через dxf проверил 11.5
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Предыдущий расчёт был выполнен в пространственной расчётной схеме в Лире
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
у меня СКАД 21 ругается на Теклу
Каша. И Танцы с бубном вокруг плоской примитивной неверно собранной рамы.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 13.06.2016 в 17:41.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 18:41
#260
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


То есть, изначально было всё рассчитано в Лире?
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Предыдущий расчёт был выполнен в пространственной расчётной схеме в Лире
Т. е. по результатам "расчёта" в лире всё устроило и затем всё было нарисовано в Текле, так ведь? Прогиб в 1/5 пролёта лира не показала?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Вся схема "висит" на прогонах, на концы которых наложены связи по всем направлениям. Естественно, что усилия в нижней части колонн всего "-0,45т"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Текла1.png
Просмотров: 59
Размер:	49.4 Кб
ID:	172025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Текла2.png
Просмотров: 58
Размер:	51.7 Кб
ID:	172026  
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 05:56
#261
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Нет желания у меня копаться в этом бреде, извините
удали аккаунт


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Каша. И Танцы с бубном вокруг плоской примитивной неверно собранной рамы.
молодец что заметил... и что дальше? Опыт в изучении программы так и приходит!



Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Т. е. по результатам "расчёта" в лире всё устроило и затем всё было нарисовано в Текле, так ведь? Прогиб в 1/5 пролёта лира не показала?
поделился бы опытом, но не с тобой чувачок


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Вся схема "висит" на прогонах, на концы которых наложены связи по всем направлениям. Естественно, что усилия в нижней части колонн всего "-0,45т"
ха ха, а я и не заметил...
на форуме пишут обычно те кто делиться опытом, заметив ошибки в том числе, а злорадствовать над неопытностью, это подобно издевательству во дворе 20-летнего над 12 ти летнем, поздравляю мужик! в офтопку тебя
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 06:43
#262
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
у элементов нет общих узлов
Так и есть, верхний и нижний пояс перезадайте (добавление стержней с учетом промежуточных узлов)
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 14:29
#263
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


День добрый. Подскажите пожалуйста. Раньше особо не замарачивался с расчетами в скаде, а тут необходимость возникла. И возникла проблема при расчете. В общем создал я схему металлической полу фермы, Тип схемы - плоская. Закрепил две точки по X и Z. Далее назначил жесткости и нагрузки. Выставил параметры подбора стальных конструкций. Упаковал. В РСН, задал комбинацию загружений, указав что РСН учитывается в РСУ. Далее в РСУ я так и не понял что ставить (алгоритм выставления параметров Скады в РСУ немного не понимаю).Врубаю линейный расчет. И выдает ошибки: ГИС в верхнем узле пояса (не пойму, вроде схема плоская), далее про РСП выдает ошибки, что не так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нормы расчета.jpg
Просмотров: 68
Размер:	33.5 Кб
ID:	173634  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ.jpg
Просмотров: 75
Размер:	45.4 Кб
ID:	173635  Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин расчета.jpg
Просмотров: 83
Размер:	64.0 Кб
ID:	173636  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 79
Размер:	49.7 Кб
ID:	173637  
Вложения
Тип файла: spr Навес 3.SPR (26.1 Кб, 43 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 16:10
#264
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Как-то так. Вроде бы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 119
Размер:	39.0 Кб
ID:	173649  
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 16:24
#265
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Эт не ферма, эт чушь. Я не сильно понял рисунок SkyFly, но он имел ввиду, что у Вас у опорного узла два элемента с шарнирами на конце (а элементы типа стержень фермы имеют шарниры на своих концах всегда) и это мгновенно-изменяемая система - три шарнира на одной прямой и все такое.
 
 
Непрочитано 20.07.2016, 16:59
#266
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Эт не ферма, эт чушь. Я не сильно понял рисунок SkyFly, но он имел ввиду, что у Вас у опорного узла два элемента с шарнирами на конце (а элементы типа стержень фермы имеют шарниры на своих концах всегда) и это мгновенно-изменяемая система - три шарнира на одной прямой и все такое.
Поясните пожалуйста. В КМ не лез с головой более детально. Всегда КЖ.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 17:08
#267
s7onoff


 
Сообщений: n/a


erikbond, а это не КМ или КЖ, это строймех. Попробуйте посчитать ферму руками.
 
 
Непрочитано 21.07.2016, 10:40
#268
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста. В КМ не лез с головой более детально. Всегда КЖ.
У вас все стержни заданы как стержни плоской фермы (тип 1). Вы не понимаете как именно в программе задана работа этих стержней. Вы только на название внимание обращаете. На самом то деле у таких стержней как бы шарниры на концах.
У вас неудачно расположена левая опора. Её опорная реакция будет гнуть нижний пояс. Это уже не классическая шарнирно-стержневая ферма, а ферма с элементами рамы. Конструкция изначально неудачная. Опоры должны быть вот как в теормехе и сопромате учили - в узлах фермы, а не где попало.
В принципе то такая ферма как у вас существовать может, но чтобы ее рассчитать надо назначить стержням фермы тип 2 (стержни плоской рамы). Тогда шарниры у нижней опоры исчезнут, а нижний пояс заработает еще и на изгиб и исчезнет геометрическая изменяемость системы. И по результатам расчета вы увидите в стержнях фермы не только продольные силы, но и изгибающие моменты. Потому как расчет будет выполнен в предположении, что узлы фермы жесткие и по сути то она заработает как рама, а не как шарнирно-стержневая система.
На самом то деле в реальной ферме нет никаких идеальных шарниров в узлах. Просто СНиП "Стальные конструкции" нам разрешает в некоторых (не во всех!) случаях считать фермы по упрощенной шарнирно-стержневой схеме.

erikbond, необученный человек с расчетной программой - это еще хуже, чем обезьяна с гранатой в лапах. Техника в руках дикаря - кусок металла. Так что прежде чем хоть что-то рассчитывать (даже в SCAD!) - надо этому учиться. А ваши расчеты должен проверять опытный специалист. И это делается не на форуме! Ну и конструктор из вас - слабый. А ваш начальник может и не знать SCAD, но он мог бы вас проверить и подсказать более правильный вариант фермы. Короче, так как делаете вы - так не работают.
И ваши проблемы даже и не в SCAD как таковом - вы конструировать не умеете. Такое впечатление, что вы и не инженер-строитель вовсе, и не за свое дело взялись.

Последний раз редактировалось Leonid555, 21.07.2016 в 11:06.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 12:29
| 1 #269
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У вас все стержни заданы как стержни плоской фермы (тип 1). Вы не понимаете как именно в программе задана работа этих стержней. Вы только на название внимание обращаете. На самом то деле у таких стержней как бы шарниры на концах.
У вас неудачно расположена левая опора. Её опорная реакция будет гнуть нижний пояс. Это уже не классическая шарнирно-стержневая ферма, а ферма с элементами рамы. Конструкция изначально неудачная. Опоры должны быть вот как в теормехе и сопромате учили - в узлах фермы, а не где попало.
В принципе то такая ферма как у вас существовать может, но чтобы ее рассчитать надо назначить стержням фермы тип 2 (стержни плоской рамы). Тогда шарниры у нижней опоры исчезнут, а нижний пояс заработает еще и на изгиб и исчезнет геометрическая изменяемость системы. И по результатам расчета вы увидите в стержнях фермы не только продольные силы, но и изгибающие моменты. Потому как расчет будет выполнен в предположении, что узлы фермы жесткие и по сути то она заработает как рама, а не как шарнирно-стержневая система.
На самом то деле в реальной ферме нет никаких идеальных шарниров в узлах. Просто СНиП "Стальные конструкции" нам разрешает в некоторых (не во всех!) случаях считать фермы по упрощенной шарнирно-стержневой схеме.

erikbond, необученный человек с расчетной программой - это еще хуже, чем обезьяна с гранатой в лапах. Техника в руках дикаря - кусок металла. Так что прежде чем хоть что-то рассчитывать (даже в SCAD!) - надо этому учиться. А ваши расчеты должен проверять опытный специалист. И это делается не на форуме! Ну и конструктор из вас - слабый. А ваш начальник может и не знать SCAD, но он мог бы вас проверить и подсказать более правильный вариант фермы. Короче, так как делаете вы - так не работают.
И ваши проблемы даже и не в SCAD как таковом - вы конструировать не умеете. Такое впечатление, что вы и не инженер-строитель вовсе, и не за свое дело взялись.
Благодарю за разъяснения. Существуют такие конструктора, которые заточены только на одно. А существуют многозадачные. Да, есть у меня погрешности в расчете металла. Но если что то совсем никак не идет, соответственно беру нормы и книги и изучаю этот вопрос. И по этому вопросу я также решил. Единственный момент в этой всей ситуации, что никто не учил скаду Offtop: (и все мы прекрасно понимаем откуда у всех появляются скады и лиры), которые необходимо проверять на таких же других расчетных комплексах, а также в ручную . Просто выдалась такая задача внезапно, и время изучить данный вопрос не было, решил спросить, подскажут или нет (я конечно же не обязываю, еще бы я обязывал помогать, но вдруг кто то подкинет идею), в итоге подкинули идею, данный вопрос решать в следующий раз буду более детально значит. А обучения работы в этих ПК, времени нету, как появятся так и обучимся (на курсах). Громко заявлять о некомпетентности дело ваше, Offtop: судить по одной "недоферме", не профессионально..
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 12:38
#270
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Да, есть у меня погрешности в расчете металла
да причем тут металл? Такая ферма и из дерева и из ЖБ и из пластмассы будет работать нерационально.
 
 
Непрочитано 21.07.2016, 13:17
#271
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
судить по одной "недоферме", не профессионально..
Это выкладывать на форум "недофермы" - НЕ профессионально. Для инженера это все равно что выйти на улицу, снять штаны и ходить в толпе, сверкая голым задом. Если кому-то нравится так делать, то пусть в стриптизеры идет, а не в инженеры.
Вы диплом взяли? Тогда - соответствуйте. Не уметь считать в SCAD - это еще не беда, а вот не уметь законструировать простенькую ферму - вот это уже беда! Это все равно что добровольно и публично расписаться в полной профнепригодности.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 13:58
#272
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Просто выдалась такая задача внезапно, и время изучить данный вопрос не было, решил спросить, подскажут или нет (я конечно же не обязываю, еще бы я обязывал помогать, но вдруг кто то подкинет идею), в итоге подкинули идею, данный вопрос решать в следующий раз буду более детально значит. А обучения работы в этих ПК, времени нету, как появятся так и обучимся (на курсах). Громко заявлять о некомпетентности дело ваше
Знание ПК здесь не причем, вы не знаете элементарных вещей. Строительной механике учат на третьем курсе и именно в её незнании проблема. Вам даже сама программа (как будто она умнее вас) подсказала в чём ваша ошибка, а вы ее в упор не видите.
Так что не надо все валить на программу.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 14:01
#273
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Это выкладывать на форум "недофермы" - НЕ профессионально. Для инженера это все равно что выйти на улицу, снять штаны и ходить в толпе, сверкая голым задом. Если кому-то нравится так делать, то пусть в стриптизеры идет, а не в инженеры.
Вы диплом взяли? Тогда - соответствуйте. Не уметь считать в SCAD - это еще не беда, а вот не уметь законструировать простенькую ферму - вот это уже беда! Это все равно что добровольно и публично расписаться в полной профнепригодности.
С чего бы вдруг вам судить о том кто я. Может я врач, и захотел внезапно научиться считать фермы такого плана, но не получилось у меня её законструировать, поэтому чтобы не тратить много времени на изучение данного вопроса решил обратится на форум (вдруг подскажут куда глянуть, что посмотреть, что прочесть), если кому то захочется помочь, он всегда найдет время помочь, не важно какого плана помощь, пусть даже если бы написали см. "СП стальные конструкции", я бы понял. Соответственно послали к строительной механике, туда и пошел и вручную посчитал и без проблем. Что за не уважение к людям, Offtop: я понимаю, быть может это родовое, или ген какой то очнулся. Но не стоит так дерзко отвечать людям которых знать не знаете.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 14:05
#274
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Может я врач, и захотел внезапно научиться считать фермы такого плана, но не получилось у меня её законструировать
Попробуйте понять как бы это звучало на медицинском форуме
"А может я конструктор! Просто решил научится лечить аппендицит, но не получилось, по этому чтобы не тратить много времени на изучение данного вопроса решил обратиться на форум"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Рациональный совет: запишитесь на курсы строительной механики, для начала.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 14:07
#275
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Может я врач, и захотел внезапно научиться считать фермы такого плана, но не получилось у меня её законструировать
это и называется некомпетентностью в вопросе. В этом нет ничего постыдного. Предлагаю заканчивать этот оффтоп.
 
 
Непрочитано 25.08.2016, 16:11 ГИС и перемещения по z=0 мм в узле сопряжения колонны и фундаментной плиты
#276
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Добрый день.

SCAD 21.1.1.1 от 24.07.2015.
Выполняю расчёт каркасного сарая на фундаментной плите при помощи Кросс.
Требуется определить армирование фундаментной плиты.
Для сопряжения стальных колонн (N=35-7 тс) и плиты (ж.б. 400 мм) использовал пауков АЖТ.
По некоторым узлам АЖТ SCAD для всех методов расчётов нашёл 5-6 узлов с ГИС.
Прошёл только метод Гаусса с ГИС, остальные ГИС не съели.

Далее делаю итерации в кроссе, на какой-то итерации заметил что реакция под двумя определёнными колоннами 0 кН/м2.
Причина была в перемещениях по z = 0 двух определённых узлов (по которым скад выдал ГИС) в АЖТ.
АЖТ для 2 колонн убрал и заменил на обычные сверхжёсткие стержни (жесткости в 100 раз больше, чем у трубы 1420х20).
Для одной колонны перемещения появились в пределах до 0,5 мм (но это нормально, так как вся плита примерно с такими перемещениями).
Для второй колонны по оси А и 5 (справа снизу) перемещения центрального узла сопряжения остались по прежнему z=0.

Нашёл причину ГИС в
Цитата:
Если бы у Вас был вертикальный стержень, устанавливаемый на плиту, была бы ГИС по 6-ой степени свободы (ортогональное сопряжение стержня с пластиной; в пластине в узле отсутствует 1 степень
свободы, а у стержня все 6, вот и "нестыковка").
http://softseg.ru/thread/272

Подскажите, что делать чтобы избавить от ГИС и колонна не висела в воздухе ?
Нужно получить распределение коэф. постели, реакций и армирование ФП.
Файл расчёта и кросса прилагаю в архиве.
Вложения
Тип файла: zip SDATA.zip (154.3 Кб, 51 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 16:16
#277
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Прошёл только метод Гаусса с ГИС, остальные ГИС не съели.
ГИС чего? Я бы советовал вначале раскрепить ФП. один узел(в углу) по Х и У, другой по Х например.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Если еще будет где-то ГИС, то выше.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 16:26
1 | #278
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вы зачем-то заставляете SCAD раскладывать матрицу методом Гаусса. Замените метод расчета в окне "линейного расчета" на PARFES, это ж 21.1.

А это:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нашёл причину ГИС в
Цитата:
Если бы у Вас был вертикальный стержень, устанавливаемый на плиту, была бы ГИС по 6-ой степени свободы (ортогональное сопряжение стержня с пластиной; в пластине в узле отсутствует 1 степень
свободы, а у стержня все 6, вот и "нестыковка").
чушь какая-то.

А это не чушь:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я бы советовал вначале раскрепить ФП. один узел(в углу) по Х и У, другой по Х например
 
 
Непрочитано 25.08.2016, 16:32
#279
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


v.psk, Arikaikai, спасибо.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Замените метод расчета в окне "линейного расчета" на PARFES, это ж 21.1.
Вопрос решился в пользу нормальных адекватных с виду перемещений.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 18:41
#280
s7onoff


 
Сообщений: n/a


што?
 
 
Непрочитано 25.08.2016, 18:57
#281
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
чушь какая-то.
Offtop: НЕ чушь, а реальность
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 21:00
#282
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SergeyKonstr, там стойки к плите через АЖТ прицеплены. Поэтому бред) И схема от горизонтальных перемещений никак не была закреплена, v.psk все правильно сказал, проблема в этом была.
 
 
Непрочитано 01.12.2016, 19:32
#283
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


На ровном месте, после операций с поворотом сечений, что-то от кого-то оцепилось - сообщение о геом изменяемости, устойчивость 0 якобы, при нажатии на кнопку "отображения прогибов" картина прогибов становится абстрактной- что это? Глюк моего СКАДа или всеобщий? Геометрию схемы затаскивал из Автокад. Все узлы совмещены, округлены и т.д. Все подчищено, обработано напильником и т.д., однако кокос не цветет.
Посмотрите пожалуйста кому интересно, в чем дело.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Глюк.jpg
Просмотров: 96
Размер:	50.9 Кб
ID:	180096  
Вложения
Тип файла: spr Теплица 9600модерн.SPR (59.5 Кб, 60 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 20:09
#284
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
картина прогибов становится абстрактной
Нормальная картина. Жёсткость стоек на изгиб маловата или горизонтальная сила слишком большая.
Скада нет, только лира.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 20:12
#285
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нормальная картина. Жёсткость стоек на изгиб маловата или горизонтальная сила слишком большая.
Скада нет, только лира.
Да не...дело не в перемещении в 87 мм по горизонтали.
А в расцеплении узлов в картине прогибов. Синие линии - это оси изогнутых стержней. Куски линий - в космосе. Пояса - прямые якобы, а вертик. элем. фермы отделились от системы и не переместились по горизонтали. Это косяк некий.
Глючит что-то, геом. изм. выдает. Что-то не по науке работает...
Вот хочется понять, это только у меня или как?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 20:22
#286
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Понял. Действительно. Схема плоская или пространственная?
Такое впечатление, что узлы пояса не соединены с раскосами.
Похоже всё дело в
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сообщение о геом изменяемости
Как ликвидировал?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 20:42
#287
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Понял. Действительно. Схема плоская или пространственная?
Такое впечатление, что узлы пояса не соединены с раскосами.
Похоже всё дело в

Как ликвидировал?
Схема плоская. Все концы сведены в общие узлы. Сейчас уловил - связь на картине теряется после смены ориентации профиля - прямугольные трубы нужно повернуть на 90. Причем только при нажатии на "плавность" эпюры - при ломаной (упрощенной) эпюре выскакивающие стержни возвращаются концами на место.
Получается расчет верный вроде, но идет ругань и искажение картины - значит все-таки что-то нечисто в результатах.
Если отменить "поворот сечения", глюки исчезают.
Блин, трубы параметрически что ли задать, сразу повернутыми... что за фигня с этими прогами...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 21:06
#288
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Схема плоская
Всё зависит от того как вычисляются жёсткости. Например, лира глючит, если в плоской схеме применить пространственный элемент.
Вполне возможно, что при повороте изгибная жёсткость обнуляется.
Offtop: Неисповедимы замыслы Перельмутера...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 05:33
#289
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


В SCAD 21.1 прогоните кто-нить, глюк системный или частный?
Даже повернутые через Конструктор сечений прямугольные трубы глючат при отображении прогибов. Параметрические тоже, но если только повернуть. Если исходное параметрическое - прямоугольник любой ориентации, и не был повернут, прогибы отображаются верно.
Таким образом, временный выход из ситуации найден. Но это же не дело вообще-то...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2016 в 06:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 07:32
#290
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 138


В 21 скаде нормально, гор. перемещения также 87 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 86
Размер:	165.5 Кб
ID:	180113  
get_up вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 07:51
#291
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Проверьте загружение СНЕГ. Мне кажется на центральные стойки сила должна быть в 2 раза больше.
Согласен с предыдущим товарищем, в 21 скаде отображается нормально.
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 09:32
#292
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215


Ильнур, все летает и ничего не разваливается.

----- добавлено через 30 сек. -----
Горизонтальные по Х 87 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: т.jpg
Просмотров: 83
Размер:	126.9 Кб
ID:	180119  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:22
#293
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, если схема плоская, а ты поворачиваешь сечение вокруг продольной оси стержня - в старых версиях SCAD'а такое превращалось в геометрически изменяемую систему - ось Z1 стержней, получается, смотрела из плоскости расчетной и что-то там ломалось.

02/12/2016 15:05:34 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 19 32 51 64 82 95 113 126 144 157 - это узлы, где из ферм в пролетах торчат наверх стержни. Пока никаких причин для этих узлов быть свободными в повороте в плоскости рамы не вижу - к ним присоединено по 4 стержня типа "стержень плоской рамы". Возможно, где-то тут собака и зарыта. Попробуй всё-таки считать в схеме 5 типа и со стержнями 5 типа.

Ах да, ничего "ломающегося", как у тебя на картинке, нет. Какой у тебя билд скада?
 
 
Непрочитано 02.12.2016, 18:59
#294
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Работнег
Цитата:
Проверьте загружение СНЕГ. Мне кажется на центральные стойки сила должна быть в 2 раза больше.
Эта схема получена размножением одного пролета, и снеговая на стойках наложена - графически видно например 250, на деле там 2х250.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
... Возможно, где-то тут собака и зарыта.
Именно тут. И это сообщение о ГИ - от системности глюка.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
...Попробуй всё-таки считать в схеме 5 типа и со стержнями 5 типа.
Этого не хочется, т.к. нужно будет наложить связи из плоскости, потом они помешают пространственный создавать, к тому же анализ расчетных длин усложнится. Я просто задал прямоугольные трубы параметрически, простым прямоугольным.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
.Ах да, ничего "ломающегося", как у тебя на картинке, нет.
Понял, значит отоборажение уже подлечили. Вот это и хотел узнать.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Какой у тебя билд скада?
21.1.1.1 24.07.2015
Хорошего дистрибутива нет?
Всем большое человеческое спасибо.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2016 в 05:10.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 19:03
#295
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нужно будет наложить связи из плоскости, потом они помешают пространственный создавать
их можно будет удалить))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
24.07.2015
Другие версии, к сожалению, стоят денег ^_^
 
 
Непрочитано 02.01.2017, 01:00 Расчет плоской рамы промышленного здания в SCAD 21.1
#296
basketballman999


 
Регистрация: 02.01.2017
Сообщений: 3


Здравствуйте! Я начинающий пользователь SCAD и только познаю его и столкнулся со следующей проблемой: Я хочу рассчитать пространственный каркас промышленного здания, но для начала решил посчитать одну плоскую раму и посмотреть на ошибки, загрузил раму только собственным весом, в итоге в отчете вижу следующее:
1) Геометрически изменяемая система по направлениям 2, 3, 4, 6 в некоторых узлах;
2) Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 2 в узлах.
В архиве приложил схему .spr и скриншот отчета. Помогите советом, пожалуйста, как избавиться от геометрической изменяемости плоской рамы, а уже потом я сделаю пространственный каркас. Спасибо!
Вложения
Тип файла: rar scad.rar (111.0 Кб, 49 просмотров)
basketballman999 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2017, 20:38
#297
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Элементы №13 и 14 должны быть 5-го типа а не 4-го. Если глянуть перемещение стержней, то видно, что на шарнире в узле 17система "играет". Да там и с другими элементами тоже-вертикальные элементы левой коллоны, пояса ферм. Может лучше выбирать тип всех элементов -5-й, а шарниры вручную ставить. Я так понимаю, Скад не любит, чтоб в одном узле все приходящие стержни приходили с шарнирами. Т. е. например 3 стержня приходят в узел, то 2 из них пусть с шарнирами, а один-без.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 02.01.2017 в 21:00.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2017, 23:48
#298
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Я так понимаю, Скад не любит, чтоб в одном узле все приходящие стержни приходили с шарнирами
Это не прихоть СКАДа, а прихоть матрицы жесткости, что узел получается свободным по данной степени свободы (не имеет связи).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 11:35
#299
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Не пойдет система:
1. Опирание должно обязательно включать в себя ординату перпендикулярную плоскости рамы (этот грешок за скадом уже давно)
2. Не поймет он двойную решетку колонны в плоской системе!
3. Тип элемента не пространственный а плоский.
Есть вариант перевести систему из плоской в 3Д для общей модели скада и там химичить, но это уже на любителя!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 13:50
#300
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
1. Опирание должно обязательно включать в себя ординату перпендикулярную плоскости рамы (этот грешок за скадом уже давно)
Расскажите подробней, не вкурил.
2-3 Признак схемы там 5й вроде, и типы элементов использованы 4й и 5й-пространственные, при исправлениии всего, что я писал в предыдущем своем посте, схема заработала, проблема видимо только в лишних шарнирах.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 17:37
#301
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


В некоторых программах, как и в ранних версиях скада, при общем задании задачи как 2Д, программа часто выдавала ошибку из за того что возможны перемещения по ординате перпендикулярной плоскости рамы, это характерно для задания свай или грунтового основания объекта в расчетных комплексах Скад или Лира, опять таки повторюсь в ранних версиях.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 12:20
#302
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от basketballman999 Посмотреть сообщение
Геометрически изменяемая система по направлениям 2, 3, 4, 6 в некоторых узлах;
Поменяй тип стержней с 4-го на 5-й и будет тебе счастье. А сейчас у тебя там каша-малаша.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 18:07
#303
vaikl123


 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 31


Всем доброго времени суток!!! Подскажите в чем может быть причина ошибки, при расчете выдает ГИС в системе в множествах узлов, во многих направлениях???? Пытался посчитать панельное здание, пока тестовый вариант в нагрузках только собственный вес. Жесткости связей считал по пособию к снип жилые здания вып.3
Вложения
Тип файла: rar тест.rar (363.9 Кб, 49 просмотров)
vaikl123 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 12:23
#304
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от vaikl123 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!!! Подскажите в чем может быть причина ошибки, при расчете выдает ГИС в системе в множествах узлов, во многих направлениях???? Пытался посчитать панельное здание, пока тестовый вариант в нагрузках только собственный вес. Жесткости связей считал по пособию к снип жилые здания вып.3
Ошибка на первый взгляд в моделировании основания (всё что с этим связанно). Далее даже не копал. После задания произвольного основания расчет прошел за 1,5 минуты.
Люди совсем обленились экспресс-контроль делать перед расчетом.
SCAD работает по МКЭ и что это у вас за плиты такие вертикальные по фундаменту???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: vaikl123_01.jpg
Просмотров: 177
Размер:	113.2 Кб
ID:	183199  Нажмите на изображение для увеличения
Название: vaikl123_02.jpg
Просмотров: 175
Размер:	313.0 Кб
ID:	183200  Нажмите на изображение для увеличения
Название: vaikl123_03.jpg
Просмотров: 153
Размер:	517.4 Кб
ID:	183201  Нажмите на изображение для увеличения
Название: vaikl123_04.jpg
Просмотров: 140
Размер:	556.0 Кб
ID:	183202  Нажмите на изображение для увеличения
Название: vaikl123_05.jpg
Просмотров: 144
Размер:	227.3 Кб
ID:	183204  


Последний раз редактировалось DENver_M7, 07.02.2017 в 12:29.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 14:12
#305
vaikl123


 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Ошибка на первый взгляд в моделировании основания (всё что с этим связанно). Далее даже не копал. После задания произвольного основания расчет прошел за 1,5 минуты.
Люди совсем обленились экспресс-контроль делать перед расчетом.
SCAD работает по МКЭ и что это у вас за плиты такие вертикальные по фундаменту???
Спасибо за совет. Схема сырая, от слова очень спорить не буду)) экспресс контроль когда делал по схеме никаких ошибок не выдало.... из того что изменили по схеме только коэф. постели назначили и все правильно понял? Пластины это стены подвала)) пока из нагрузок задавал только собственный вес для проверки верно ли замоделировал))) и никакого ГИС в узлах не выдавал?
vaikl123 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2017, 14:04 SCAD. Геометрически изменяемый узел в месте соприкосновения с раскосом
#306
Ivan.ov


 
Регистрация: 01.06.2016
Сообщений: 3


Дорогие друзья, здравствуйте! Кричу и прошу о помощи в данном вопросе. Создал расчетную схему в SCAD 21.1 (перешел с Robot'а). Задал собст. вес и решил сделать первоначальный расчет, но вот всплыл вопрос: в месте сопряжения подкоса фермы (с параллельными поясами) и раскоса узел геометрически изменяем. Установил шарнир (Uy), задал тип элемента- 5, но вопрос остается открытым. Буду рад вашей помощи!
Вложения
Тип файла: spr Добью норм схемы.SPR (33.6 Кб, 54 просмотров)

Последний раз редактировалось Ivan.ov, 12.02.2017 в 14:24.
Ivan.ov вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2017, 18:05
#307
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Ivan.ov Посмотреть сообщение
Дорогие друзья, здравствуйте! ...в месте сопряжения подкоса фермы (с параллельными поясами) и раскоса узел геометрически изменяем.... Буду рад вашей помощи!
Дорогой друг, здравствуй! В узлах 28 (и далее по перечню в сообщении о ГИ) сходятся три элемента с тремя шарнирами, что СКАДом рассматривается как излишество - ведь для полной взаимошарнирности (в одной плоскости) трех стержней достаточно двух шарниров - третий автоматом, так ведь? Кстати, это на результат не влияет. Был рад помочь!
Если в восьми элементах (например 36 и т.д.) убрать по одному шарниру, то СКАД успокоится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 10:49 Просьба: проверить схему новыми версиями SCAD
#308
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


SCAD 11.5 ругается на геом. изменяемость, при увеличении точности разложения матрицы считать не хочет. Обычно всегда находил ошибки, но здесь ничего не нахожу. При использовании "твердых тел" (не помню, какой там №КЭ) считать вообще отказывается, я их заменил на обычные стержни конечной жесткости сходной с остальными элементами. При этом результаты вполне вразумительные, странно ведут себя лишь 2 односвайных маленьких ростверка (2-й и 3-й от нижнего левого угла), я их закрепил в горизонтальном направлении. Но все равно остается геом. изменяемость. Пробовал выбрать интерационный метод расчета, долго считает, в конце концов ругается на "несходимость" и останавливается.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 11:17
#309
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215


Португалец, лови!

----- добавлено через ~7 мин. -----
Стрёмно без вертикальных связей смотрится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 166
Размер:	155.5 Кб
ID:	185484  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 11:33
#310
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
я их закрепил в горизонтальном направлении. Но все равно остается геом. изменяемость
Геометрическая изменяемость просто так не возникает - это ответ системы на ваше составление схемы.
А в закреплениях у вас там полный бардак.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.jpg
Просмотров: 107
Размер:	240.6 Кб
ID:	185492  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 11:41
#311
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


РСУ - понятно, что считать не будет. Но все таки, почему геом. изменяемость? Вертикальные связи есть, только не от самой земли, иначе мешают. По отдельности, без фундаментов все нормально считается и все проходит, по деформациям, по прочности.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 11:41
#312
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215


Португалец, уже как-то обсуждали на форуме.... в связи с чем столь детальное насыщение схемы? Это сильно усложняет работу.

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Вертикальные связи есть, только не от самой земли, иначе мешают.
Передача нагрузок за счет чего?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 11:47
#313
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Геометрическая изменяемость просто так не возникает - это ответ системы на ваше составление схемы.
А в закреплениях у вас там полный бардак.
Все закрепления реализованы упругими связями (КЭ51, кажется). Если заменить на обычные связи и если даже удалить все шарниры - геом. изменяемость остается. Почему бардак?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Португалец, уже как-то обсуждали на форуме.... в связи с чем столь детальное насыщение схемы? Это сильно усложняет работу.

----- добавлено через 41 сек. -----

Передача нагрузок за счет чего?
Не совсем понял, о каких нагрузках речь? Ветер, кран достаточно вертикальных связей в верхних частях колонн. В межферменном пространстве связей полно. По деформациям там все в норме.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 12:06
#314
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Все закрепления реализованы упругими связями (КЭ51, кажется). Если заменить на обычные связи и если даже удалить все шарниры - геом. изменяемость остается. Почему бардак?
Тупо сделал следующее - удалил все пружины и жестко закрепил нижние узлы связами по всем 6-ти направлениям. Вот, Перемещения по 1-му метру. Это нормально?
А шарниров у вас там тоже - эпическая сила!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333_1.jpg
Просмотров: 110
Размер:	333.4 Кб
ID:	185493  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 12:23
#315
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Тупо сделал следующее - удалил все пружины и жестко закрепил нижние узлы связами по всем 6-ти направлениям. Вот, Перемещения по 1-му метру. Это нормально?
А шарниров у вас там тоже - эпическая сила!
У меня с перемещениями все нормально. Приколы СКАДа? Шарниров в стальных пространственных стержневых системах всегда много, чтобы свести до миниума усилия от кручения в стержнях.

Выводите перемещения только в узлах. У меня там есть тонкие пластины, без промежуточных узлов, используются для удобства задания нагрузок. Возможно, новый СКАД выводит перемещения и между узлов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена.jpg
Просмотров: 80
Размер:	809.4 Кб
ID:	185495  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена_1.jpg
Просмотров: 68
Размер:	792.1 Кб
ID:	185496  
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...

Последний раз редактировалось Португалец, 23.03.2017 в 12:31.
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 18:19
#316
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Выводите перемещения только в узлах... Возможно, новый СКАД выводит перемещения и между узлов.
Эмм..как бы Перемещения - это информация по узлам и только. Для всех любых узлов схемы - будь то узлы отдельно висящие, принадлежащие стрежням, пластинам или объемным элементам.
Нет при этом никаких промежуточных узлов.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 20:21
#317
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Похоже, это все таки приколы СКАДа. Вот смотрите: простейшая схема - объемники со стержнями. Результат: геом. изменяемость. Видимо, СКАД косячит именно в таких схемах. То-есть выдает сообщение, или не считает с более высокой точностью разложения матрицы, но во всяком случае, в версиях 11.5, 11.7 если считает с контролем решения, то считает верно. А в 21 надо пробовать самому.
Вложения
Тип файла: spr Проверка объемник_стержень.SPR (5.7 Кб, 38 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 06:33
#318
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Похоже, это все таки приколы СКАДа. Вот смотрите: простейшая схема - объемники со стержнями. Результат: геом. изменяемость. Видимо, СКАД косячит именно в таких схемах. То-есть выдает сообщение, или не считает с более высокой точностью разложения матрицы, но во всяком случае, в версиях 11.5, 11.7 если считает с контролем решения, то считает верно. А в 21 надо пробовать самому.
Кто ж на такой громоздой схеме проверки "гипотез" делает... Держите действительно простейшая схема, где и видно по весне кто...
У Вас елемент с шарнирным (априори) узлом, а в ждете защемления. Это таки Ваш прикол:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: На деле кто косячит.jpg
Просмотров: 93
Размер:	94.1 Кб
ID:	185547  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 09:53
#319
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Так в том и прикол, что нет, во всяком случае, в 11.5, 11.7 объемников с 6 свободами. Там при задании всего три варианта на выбор. Я предварительно проверил одинарный ростверк без примыканий, на свободы и не смотрел А в 21 есть? Если тоже нет, похоже пора завязывать с этой программой. Если даже нельзя задать простое жесткое примыкание колонна-фундамент, приходится городить огород. Зачем тогда вообще объемники?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 10:36
#320
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Так в том и прикол, что нет, во всяком случае, в 11.5, 11.7 объемников с 6 свободами. Там при задании всего три варианта на выбор. Я предварительно проверил одинарный ростверк без примыканий, на свободы и не смотрел А в 21 есть? Если тоже нет, похоже пора завязывать с этой программой. Если даже нельзя задать простое жесткое примыкание колонна-фундамент, приходится городить огород. Зачем тогда вообще объемники?
Не надо жестких заявлений.
Во-первых: если узел КЭ принципиально не защемляет, то ГИ при непринятии мер незбежна. Тут не плеваться надо, а меры принимать.
Во-вторых, с защемлением тел нет и в 21. Да вообще эта проблема - проблемность накопления ошибок при разбиении, и как следствие, проблемы с сопряжением различных типов КЭ - проблема общематематическая. Ограничения объемных тел неспроста.
Поэтому нужно присобачить стержень несколько иначе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 10:54
#321
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215


Португалец, и всё же... почему Вы такую подробную схему сделали? Чересчур детальную?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 11:42
#322
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Португалец, и всё же... почему Вы такую подробную схему сделали? Чересчур детальную?
А вот почитайте:

Из общих замечаний:
51) не представлен расчет конструктивной системы всего здания в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций здания, фундаментов и их основания в соответствии с требованиями п. 7.1.2 и п. 7.5.1 СП 24.13330.2011;
52) не представлена электронная версия расчета пространственной модели здания согласно требованиям п. 17 Постановления № 145


По моей части (КМ):
3) Не представлены расчётные файлы (в программном комплексе SCAD), что не позволяет оценить правильность формирования расчётной схемы стального несущего каркаса, также не представлен расчёт основных узлов сопряжения элементов каркаса, что не соответствует требованиям п. 1, ст. 16 Федерального закона № 384-ФЗ, и требованиям п.п. «д», «е» п. 14 Постановления № 87;

А также:
1) Расчеты выполнены в ПК SCAD 11.5, но данный программный комплекс согласно сертификатам не действует с 18.09.2015, что не соответствует требованиям пп.2 п.6 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ;

Думал, пусть порадуются эксперты, мне не жалко, а с объемниками будет вообще круть... Но с объемниками, как видите, облом вышел, да ладно, с пластинами тоже будет неплохо. А так-то вообще-то, маразм. Я пытался объяснить, что сие не небоскреб и не сложные грунты, где половина здания на одном основании, половина на другом. Но без толку, "согласно ФЗ, СП, и бла... бла... бла..."
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 11:50
#323
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
А вот почитайте:
[i]51) не представлен расчет конструктивной системы всего здания в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций здания, фундаментов и их основания в соответствии с требованиями п. 7.1.2 и п. 7.5.1 СП 24.13330.2011;
Эфто полный крантец...
Это что кажное-любое здание так теперь требюутъ посчитать?
Дело в том, что если такой комплекс расчетов освоен для малых сараев, то он применим для любых монстровых сооружений. В итоге все должны быть монстрами проектирования, от чукотки до кенигсберга.
Расчет оснований (подземную часть модели) в СКАД вообще всегда можно классифицировать как фиктивный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 11:56
#324
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215


Португалец, сочувствую.... было такое подозрение что по своей воле Вы бы не пошли на это..... Куда мы катимся.... дурость какая...

----- добавлено через 42 сек. -----
Португалец, но всё же - вертикальные связи я бы поставил
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 12:09
#325
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эфто полный крантец...
Это что кажное-любое здание так теперь требюутъ посчитать?
Ну, во всяком случае http://krasexpertiza.ru/ эти требуют...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчет оснований (подземную часть модели) в СКАД вообще всегда можно классифицировать как фиктивный.
Согласен, но другой официальной приобретенной программы у нас нет. На вряд ли эксперты в таких вещах разбираются.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 15:48
#326
gruliha


 
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 1


Добрый день. При прикладывании угловых нагрузок к точке, после подсчета нет никаких деформаций, может я что то не так делаю?
gruliha вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 12:21
#327
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от gruliha Посмотреть сообщение
может я что то не так делаю?
Может что-то и не так, а может и так. Для ответа на этот вопрос необходимо посмотреть что вы там делаете (лучше схему прилепить). Написать в какой версии вы работаете.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 17:30
#328
Dmitriy58-85


 
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 5


Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, почему система ГИС, ведь вертикальный стержень без шарнира?
Или когда считаем все приходящие стержни в один узел, учитываем только стержни в одной плоскости?
Поставил даже больше вертикальных связей, чем по проекту - все равно ГИС
Вложения
Тип файла: spr Каркас.SPR (21.6 Кб, 39 просмотров)
Dmitriy58-85 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 09:15
#329
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Dmitriy58-85 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, почему система ГИС, ведь вертикальный стержень без шарнира?
Или когда считаем все приходящие стержни в один узел, учитываем только стержни в одной плоскости?
Поставил даже больше вертикальных связей, чем по проекту - все равно ГИС
С шарнирами перемудрили.
Один скриншот при наличии ГИС. Другой, когда шарниры обнулил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot978.png
Просмотров: 147
Размер:	107.3 Кб
ID:	186338  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot979.png
Просмотров: 158
Размер:	58.3 Кб
ID:	186339  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 15:29 ГИС
#330
Снежный человек

Металли́ст
 
Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём причина и как исправить:

- Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 13 18 52-92

- Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 1 r 7 3 13 14 17 52-91

- Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 1 в узлах : 52-91

- Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 5 в узлах : 1 r 7 3 13 14 17 52-91

что это и критично ли, если:

- Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 2 ) превышает
коэффициент запаса местной потери устойчивости
Вложения
Тип файла: spr Рама ось 6_1.SPR (39.8 Кб, 39 просмотров)
Снежный человек вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 09:33
#331
motilda_kras


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9


Добрый день. Гуру СКАДА посмотрите, пожалуйста, где ошибка. Здание каркас из монолита. Частично плиты опираются на кирпич. При расчете выдает ГИС (именно в верт.стенах кирпича) и далее пишет о невыполненном задании. Как возможно закрепить стены из плоскости?
Если убрать из расчета кирпичные стены, то расчет без ошибок. Но тогда в построцессорах Железобетон при указании, что ошибок не обнаружено, пишет о не выполненных РСУ для элементов. Такую ошибку встречаю впервые в 21ом.
У меня есть соображение, что объединения задала неверно. Задавала новой функцией в СКАД21. В 11.5 это делала ручками и последовательными операциями. Если кирпичные стены заменить на равномерно расспределенную (что согласно СП арм и кам. не совсем верно) тогда на месте, где плиты приходят на кирпич я не узнаю перемещения (установив связь по Z).
Связь конечной жесткости задана приближенно, т.к. геологии еще нет.
Версия 21.1 от 24.07 на 64бит
Вложения
Тип файла: rar половина сборка — каркас.rar (470.8 Кб, 31 просмотров)
motilda_kras вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 10:57
#332
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
...выдает ГИС ...
У Вас около 2000 узлов не совместились.
После нажатия на "совместить" все устаканивается.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Снежный человек Посмотреть сообщение
... Подскажите пожалуйста в чём причина и как исправить:..
Причина - в неверной ориентации местных осей. Задайте всем элементам (оптом) нулевой поворот местных осей (кнопка "Задание ориентации местных осей), и все устаканится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Два в одном.jpg
Просмотров: 173
Размер:	22.1 Кб
ID:	186847  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 12:04
#333
motilda_kras


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9


Ильнур, спасибо.
Попробую совместить. Скажите РСУ в 21 версии задавать отдельно для расчета? Увидела Параметры и там Список элементов. Но там запрашивает коэф. Что это такое и с чем его едят?
motilda_kras вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 12:11
#334
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
Ильнур, спасибо.
Попробую совместить. Скажите РСУ в 21 версии задавать отдельно для расчета? Увидела Параметры и там Список элементов. Но там запрашивает коэф. Что это такое и с чем его едят?
Это, Матильда Красивая , для унификации групп элементов по профилям. Лучше не ворошить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 12:22
#335
motilda_kras


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это, Матильда Красивая , для унификации групп элементов по профилям. Лучше не ворошить.
тогда почему нет расчета рсу в постпроцессорах? и совместить. у меня задано объединение перемещений. делала и упаковку и связи для стен ввела по Х и У самих стен (в плоскости колонн им же деваться некуда, а из плоскости, пусть выпадают). и все равно в кирпичных стенах пишет
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 11596 11911 17455 18053 19536 69711 70309
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах : 60985
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах : 60985
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 11911 17455 18053 19536 69711 70309
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах : 11911
но расчет уже есть. проигнорировать? мне стены не важны, но так нельзя. нужны балки и перекрытия.

Последний раз редактировалось motilda_kras, 20.04.2017 в 12:28.
motilda_kras вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 12:32
#336
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
тогда почему нет....
Все есть.
Вы должны в "Узлах" найти кнопку "Совместить совпадающие узлы", нажать, согласиться с параметрами совмещения по умолчаню, и получить совмещение совпадающих узлов (это Вы так должны всегда очищать модель от дефектов) - видно по тому, что вместо ~71000 узлов становится ~69000 узлов - см. внизу справа в окне SCAD.
Я Вашу схему почистил, и ГИ устранились, и все посчиталось. А как Вы там объединяли, я не вникал, скорее чего-то попутали.
Давайте отделять мух от пчел: сначала устраните ГИ - это задача N1. Если получится избавиться от ГИ через объединение, то флаг в руки.
Когда ее решите, перейдете к РСУ - это N2.
P.S. Посмотрел Ваши объединения - все по Z, кроме двух. А по X и Y плавают?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.04.2017 в 12:44.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 12:48
#337
motilda_kras


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9


----- добавлено через ~10 мин. -----
P.S. Посмотрел Ваши объединения - все по Z, кроме двух. А по X и Y плавают?[/quote]
увидела, после как отправила. исправила.

РСУ расчета элементов нет

Последний раз редактировалось motilda_kras, 20.04.2017 в 13:10.
motilda_kras вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 13:30
1 | #338
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
...РСУ расчета элементов нет
Вот spr, после объединения узлов. И протокол расчета.
А вот фрагмент с Вашей модели, где кирпичная стена висит непонятно на чем...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Висяк.jpg
Просмотров: 81
Размер:	325.7 Кб
ID:	186859  
Вложения
Тип файла: rar половина сборка — каркас.rar (446.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: rar половина сборка — каркас.p01.rar (1.7 Кб, 32 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 13:43
#339
motilda_kras


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот spr, после объединения узлов. И протокол расчета.
А вот фрагмент с Вашей модели, где кирпичная стена висит непонятно на чем...
спасибо. не считает рсу. видать с самой установкой программы косяк
motilda_kras вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 14:38
#340
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Из общих замечаний:
51) не представлен расчет конструктивной системы всего здания в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций здания, фундаментов и их основания в соответствии с требованиями п. 7.1.2 и п. 7.5.1 СП 24.13330.2011;
52) не представлена электронная версия расчета пространственной модели здания согласно требованиям п. 17 Постановления № 145
о незавидности судьбы говорить не буду - у меня вопрос - Вы случайно не в Самаре защищаете проект? (можете не отвечать если секрет где)
Теперь по сути - а с чего эксперт решил что у Вас большеразмерный куст свай. И кто сказал что Вы должны моделировать основание, а не задавать условные жесткости фундаментов, рассчитанные скажем вручную. Пусть внимательно читают СП на предмет выполнения аналитических и табулированных (или как то так) расчетов.


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
1) Расчеты выполнены в ПК SCAD 11.5, но данный программный комплекс согласно сертификатам не действует с 18.09.2015, что не соответствует требованиям пп.2 п.6 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ;
Если Вы подбирали сечения элементов постпроцессорами тогда замечание нужно устранить перерасчетом вручную, если нет то к математике и МКЭ Сертификаты соответствия не имеют никакого отношения. Ну и сама формулировка замечания мягко говоря неграмотна - комплекс действует и без сертификата, а вот что с его помощью можно делать или нельзя говорит как раз сертификат
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2017, 10:33 SCAD Office 11.5. Геометрически изменяемая система по направлению 1-6.
#341
Arty84


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 8


Всем добрый день. Первый раз произвожу расчет в SCAD. После предварительного расчёта выдаёт ошибки: геометрически изменяемая система по направлению 1-6 в узлах 3204. Подскажите, как это исправить?
(Файл расчёта во вложении)
Вложения
Тип файла: spr НАВЕС 02.05 с фермой.SPR (324.2 Кб, 135 просмотров)
Arty84 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2017, 12:34
#342
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Arty84 Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Первый раз произвожу расчет в SCAD. После предварительного расчёта выдаёт ошибки: геометрически изменяемая система по направлению 1-6 в узлах 3204. Подскажите, как это исправить?
(Файл расчёта во вложении)
Там не именно в этом узле, там много где, просто этот удел один из первых, где программа нашла.
Перед Линейным расчетом рекомендую делать предварительную проверку на ошибки и ещё упаковку данных не забываем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 793
Размер:	650.9 Кб
ID:	187395  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2017, 12:50
#343
Arty84


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Там не именно в этом узле, там много где, просто этот удел один из первых, где программа нашла.
Перед Линейным расчетом рекомендую делать предварительную проверку на ошибки и ещё упаковку данных не забываем.
Спасибо. Но я сделал и упаковку и проверку. Всё было норм. Освободил узлы опирания фермы на стены по uY. Ошибка вроде ушла.
Подскажите если не трудно, какие еще допущены ошибки. Хотелось бы знать на будущее.
Arty84 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2017, 15:48
1 | 1 #344
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Первое что бросается в глаза - пояса ферм не разбиты на пересечении с элементами решетки, т.е. нет совместных узлов. В итоге элементы решетки фермы "болтаются" в пространстве.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2017, 22:09
#345
Arty84


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 8



Разбил, но судя по всему они по прежнему болтаются.
Arty84 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 03:52
#346
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Попробуйте во вкладке "узлы и элементы" -> "Узлы" -> "Объединение совпадающих узлов".
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 08:42
#347
Arty84


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 8


Совпадающих узлов нет. Что всё таки не так?
Вложения
Тип файла: spr НАВЕС 02.05 с фермой.SPR (343.7 Кб, 53 просмотров)
Arty84 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 08:52
1 | 1 #348
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от Arty84 Посмотреть сообщение
Совпадающих узлов нет. Что всё таки не так?
Есть (см. прил. ф.). После объединения расчет идет нормально (см. прил. ф. 2).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Совпад. узлы.jpg
Просмотров: 541
Размер:	240.0 Кб
ID:	187456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результат расчета.PNG
Просмотров: 504
Размер:	13.4 Кб
ID:	187457  
Вложения
Тип файла: spr НАВЕС 02.05 с фермой (1).SPR (281.2 Кб, 55 просмотров)
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 10:17
1 | 1 #349
Schtirlitz

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.03.2011
Беларусь
Сообщений: 85


Продольные стержни связевых ферм (верхний пояс) не разбиты узлами. Например элементы с номерами 3322 или 3321. Почему-то при этом еще одинаковые номера у стержней верхнего пояса и нижнего пояса. Странно. Узел 3155, к примеру, должен разделить стержень 3332 на два. А так выходит, что он в воздухе висит, а ведь должен принадлежать к этому стержню (который в таком случае будет из двух стержней). Модель нужно всю просмотреть и привести в порядок. А так система видит эти узлы отдельно от стержней и не считает их принадлежащими нижнему поясу.
__________________
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 15:35
#350
Arty84


 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 8


Всем спасибо огромное.
Линейный расчет произвел. Теперь попытался на сейсмику. Кто может посмотрите пожалуйста.
И ещё просьба, подскажите в какой форме можно отчёт из СКАДа получить. А то он мне 3000 страниц выдаёт.
Вложения
Тип файла: spr НАВЕС 02.05 сейсмика.SPR (336.7 Кб, 63 просмотров)
Arty84 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 15:53
1 | #351
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Arty84 Посмотреть сообщение
... в какой форме можно отчёт из СКАДа получить...
В любой. И в 3 тыщи страниц тоже.
Вот представьте себе, что Вам принесли на проверку расчет. Чего бы основного Вы бы хотели увидеть в чужом отчете, чтобы оценить в принципе при беглом просмотре? Вот такое содержание и распечатайте.
Титул, содержание, конструктивный эскиз (по возможности), расчетная схема, нагрузки в виде эпюр загружений (не в виде эпюр из различных ВЕСТ и т.д., а именно "ветер слева", "ветер в торец", с описанием коэффициентов надежности, описание динамических загружений в 2-х словах, выписки по максимальным перемещениям по комбинациям, пару интересных усилий, проверки выборочно, цветную диаграмму Кисп для всей схемы (что и является результатом, по-большому), очень желательны картины нагрузок на опоры от всей схемы, заключение из 3-х слов и все. Писать там символьные формулы и численные решения, распечатывать таблицу усилий из тыщи страниц НЕ ИМЕЕТ смысла. Так же не имеет смысла приводить стандартную поясниловку по теории расчетов и об особенностях конечноэлементного метода.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 17:00
1 | #352
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так же не имеет смысла приводить стандартную поясниловку по теории расчетов и об особенностях конечноэлементного метода.
Смысла конечно не имеет, но не раз приходили замечания от экспертов, что такой банальщине имеет место быть в отчете, причем в обязательном порядке . Приходилось вставлять... Такие дела

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arty84 Посмотреть сообщение
Теперь попытался на сейсмику. Кто может посмотрите пожалуйста.
По сейсмике:
1. Нормы по сейсмике выберите более современные что ли... Например СП14.13330.2014.
2. Уберите из масс ветровые загружения.
3. В самом сейсмическом загружении, проконтролируйте правильность задания коэффициентов (в частности коэф. учитывающий допускаемые повреждения).

По схеме - очень много косяков:
1. В связевых фермах так же нет совместных узлов поясов с решеткой.
2. В местах сопряжения ферм с оболочками (ж.б. стеной). Если так и задумано (что сомнительно), то слишком мало совместных узлов, если нет, то хотя бы зазоры выполните под фермой на величину прогиба.
3. Сами фермы опираются на стены и пилоны, но при этом закреплены в пространстве (причем по жесткой схеме?). Тем самым не передают на вышеупомянутые стены ни каких усилий.
4. Элементы с жесткостью под номером №9, как я понял исходя из схемы - распорки. На 6-ти метровый пролет всего лишь 10 швеллер???
5. И т.п..
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 23:40 Геометрически изменяемая система по направлению 2. SCAD 21.1. Помогите, пожалуйста, разобраться
#353
lomova.v


 
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 5


Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мне нужно смоделировать шарнирное опирание структурной плиты на колонны. Перепробовала различные варианты, но в протоколе все равно появляется геометрически изменяемая система. Решила убрать все шарниры, и все равно выдает: геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 210. Я не понимаю, в чем ошибка, помогите, пожалуйста. Схему прилагаю. Сталь С245.SPR
lomova.v вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 06:57
#354
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от lomova.v Посмотреть сообщение
Здравствуйте! ... нужно смоделировать ...появляется геометрически изменяемая система. ...в чем ошибка, помогите, пожалуйста. .
Здравствуйте. Пожалуйста: из четырех колонн только одна типа 5, а остальные три - типа 4, т.е. обшарниренные с двух концов. Вот и складывается все геометрически, путем закручивания всего сооружения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 09:35
#355
lomova.v


 
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Пожалуйста: из четырех колонн только одна типа 5, а остальные три - типа 4, т.е. обшарниренные с двух концов. Вот и складывается все геометрически, путем закручивания всего сооружения.
Спасибо большое, не заметила. Сделала все колонны 5 типом. А не подскажете, пожалуйста, как бы мне смоделировать шарнирное опирание плиты на колонны и избежать геометрической изменяемости? Когда ввожу шарниры, сразу ГИС становится в этих узлах. Шарниры - uy и uz
Хотя если не ставить шарниры и посмотреть эпюры моментов, то в местах сопряжения плиты с колоннами 0. Значит считается, что там уже шарнирное опирание? Как вообще сопрягаются элементы с разными типами (4 и 5)?

Последний раз редактировалось lomova.v, 16.01.2018 в 09:52.
lomova.v вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 09:48
#356
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от lomova.v Посмотреть сообщение
..как бы мне смоделировать шарнирное опирание плиты на колонны и избежать геометрической изменяемости? Когда ввожу шарниры, сразу ГИС становится в этих узлах. Шарниры - uy и uz
Хе-хе, если ввести шарниры uy и uz - а это уже просто "шаровой" шарнир - то Ваше сооружение упадет. Сверху шарниры (структурные стержни имеют тип 4, т.е. шарнирны априори), снизу шарниры - это полный складной механизм. А как Вы думали-то? Или иное имеете ввиду?
Колонны должны быть ЗАЩЕМЛЕНЫ в обоих плоскостях! Или если непременно нужно шарнирное опирание на фундамент, то нужно хотя бы защемить колонну вверху - организовать типа капительной системы, али еще каким макаром...Или вводит уже связи...
Серийные решения таких сооружений - с защемлением колонн. Это соответствует здравому смыслу - структуры - для больших пролетов, на колонну нагрузка большая, "преобладание" N над М в базе делает защемление безпроблемным - болты не сильно отрывает, подошву фундамента тоже...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 11:01
#357
lomova.v


 
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хе-хе, если ввести шарниры uy и uz - а это уже просто "шаровой" шарнир - то Ваше сооружение упадет. Сверху шарниры (структурные стержни имеют тип 4, т.е. шарнирны априори), снизу шарниры - это полный складной механизм. А как Вы думали-то? Или иное имеете ввиду?
Колонны должны быть ЗАЩЕМЛЕНЫ в обоих плоскостях! Или если непременно нужно шарнирное опирание на фундамент, то нужно хотя бы защемить колонну вверху - организовать типа капительной системы, али еще каким макаром...Или вводит уже связи...
Серийные решения таких сооружений - с защемлением колонн. Это соответствует здравому смыслу - структуры - для больших пролетов, на колонну нагрузка большая, "преобладание" N над М в базе делает защемление безпроблемным - болты не сильно отрывает, подошву фундамента тоже...
Колонны защемлены жёстко, нужно было только шарнирное опирание плиты на колонны. Спасибо.
Подскажите ещё, пожалуйста, мне для колонн коэффициент расчётной длины брать 0,7 в обеих плоскостях?
lomova.v вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 11:36
1 | #358
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от lomova.v Посмотреть сообщение
Колонны защемлены жёстко, нужно было только шарнирное опирание плиты на колонны.
А, ну это я был невнимателен. Вверху колонн УЖЕ есть шариниры, т.к. стержни структуры имеют шарнирный тип. Введение шарнира наверху колонны излишне, и СКАД ругается.
Цитата:
Сообщение от lomova.v Посмотреть сообщение
для колонн коэффициент расчётной длины брать 0,7 в обеих плоскостях?
Разумеется, строго 2 по СП, при условии, что усилия N во всех колоннах равны.
И даже если немного разные N немного разные, то все равно по 2 - СП допускает некоторое упрощение.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 10:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 12:55
#359
lomova.v


 
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А, ну это я был невнимателен. Вверху колонн УЖЕ есть шариниры, т.к. стержни структуры имеют шарнирный тип. Введение шарнира наверху колонны излишне, и СКАД ругается.
Разумеется, строго 0,7 по СП, при условии, что усилия N во всех колоннах равны.
И даже если немного разные N немного разные, то все равно по 0,7 - СП допускает некоторое упрощение.
Спасибо большое за помощь.
lomova.v вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 07:00
#360
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
строго 0,7 по СП
чем докажете?
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:25
#361
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
чем докажете?
Пардон, мю=2. Амнезия, да. Склероз, короче. Заработался в общем.
Надо же, никто не замечал так долго.
И автор быстро согласился.
Это же консоль обыкновенная.
Молодец, что обратил внимание.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 13:51
#362
grishk0


 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 5


Доброго времени суток. Почему в 6 узле видит как геометрически изменяемую систему? В чём ошибка и как сделать, чтобы эпюры показывались правильно?
Вложения
Тип файла: spr связи2.SPR (23.6 Кб, 39 просмотров)
grishk0 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 17:15
1 | 1 #363
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от grishk0 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Почему в 6 узле видит как геометрически изменяемую систему? В чём ошибка и как сделать, чтобы эпюры показывались правильно?
Вы задали линейные свободы концам элементов 2, 3, 5 и 6. Не путайте обычный повортный шарнир с линейным "шарниром" (ползуном)...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 14:56
#364
grishk0


 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы задали линейные свободы концам элементов 2, 3, 5 и 6. Не путайте обычный повортный шарнир с линейным "шарниром" (ползуном)...
спасибо
grishk0 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 13:23 а тут в чем изменяемость?
#365
geek_ngasu


 
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 13


Вчера еще считал, сегодня не умеет. изменяемость по x и y в 1015 узле. кто знает, в чем может быть проблема? запустите на расчет, может у вас не будет, мужики!
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (34.7 Кб, 35 просмотров)
geek_ngasu вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 21:21
1 | #366
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от geek_ngasu Посмотреть сообщение
Вчера еще считал, сегодня не умеет. изменяемость по x и y в 1015 узле. кто знает, в чем может быть проблема? запустите на расчет, может у вас не будет, мужики!
Мужик, такой объем ни один дурак не будет гонять. Надо предупреждать, скока времени на расчет нада! 5 тыщ елементов, сейсмики 10 штук по 5 форм...пипец беспредел...
Но ГИС нет, у тебя что-то глючит. Мой суперкомп со свежайшим скад ничего такого не обанаружил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 20:17
#367
geek_ngasu


 
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ГИС нет
Беспредел? это зона иди dwg.ru ? Извини, конечно, что прикрепил и не предупредил о величине, но скажу честно, выполняя эту работу - это диплом - я кое что понял. Делюсь, мужик
ГИС была за счет соотношения жесткостей. Многие делают "пеньки" под колонны, в том числе я. Потом с их третьего сечения выдают нагрузки на фундаменты. Когда колонна 70Ш1, а эти пеньки - сплошной квадрат 200х200, получается ГИС. Потому что жесткость смежных элементов не должна отличаться на порядки. Думаю, максимум в 10 раз. Второе, чтобы исследовать ГИС, достаточно и собственного веса. Поэтому неугодную сейсмику можно просто отключить в РСУ или удалить из загружений. Таким образом расчет сводится к 7ми-10ти минутам. Но и этого не нужно. Т.к. после запуска на расчет треовалось 10-15 секунд, чтобы он понял, что "что-то не так". Он не будет вычислять ничего, если конструкция изменяемая.

У меня другой вопрос. Как ты оценил изменяемость без расчета? Это новые скады умеют?
geek_ngasu вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 20:43
#368
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от geek_ngasu Посмотреть сообщение
... Как ты оценил изменяемость без расчета? Это новые скады умеют?
Я не помню деталей процесса (неделя прошла), но РАЗУМЕЕТСЯ прогнал выложенный spr. А как иначе? В чем вопрос-то?
Заново: ты попросил прогнать и посмотреть, нет ли ГИС. Я прогнал и грю: нет. Ты гришь: а ты как без расчета? Почему ты решил, что я без расчета определил? На глаз что ли?
Цитата:
запустите на расчет, может у вас не будет, мужики!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 21:05
#369
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от geek_ngasu Посмотреть сообщение
ГИС была за счет соотношения жесткостей. Многие делают "пеньки" под колонны, в том числе я. Потом с их третьего сечения выдают нагрузки на фундаменты. Когда колонна 70Ш1, а эти пеньки - сплошной квадрат 200х200, получается ГИС.
Тогда это не ГИС, а потеря точности. При возможной внешней схожести поведения программы, это принципиально разные вещи. ГИС - явление физическое и не должно быть допущено конструктивно, а потеря точности - чисто математическое понятие, связанное с матричными операциями.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 21:35
#370
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от geek_ngasu Посмотреть сообщение
... Он не будет вычислять ничего, если конструкция изменяемая...
Да не, это было в допещерные времена. Щас, в век "новичков", ГИС преодолевается жестко, ибо причин для ГИС много, а многие из них без последствий, т.е. нее в силу физики, а в силу математики. Поэтому теперь ставка на подавление безумства в корне.
Наличие теоретической ГИ не является причиной отказа от данной схемы. Первый расчет с принудительной блокировкой ГИ покажет, кто где
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 15:19
#371
acidleha


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34


Добрый день!
SCAD 21 Собрал схему...
Имею проблему с геометрической изменяемостью и гигантскими осадками...
Упаковка, контроль схемы и сам расчет проходят.
В чем проблема!? Прошу помощи.

З.Ы. Еще и ростверки вращаются((
Вложения
Тип файла: spr gdc-18-2ttt.SPR (392.6 Кб, 31 просмотров)

Последний раз редактировалось acidleha, 04.04.2018 в 15:27.
acidleha вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 15:50
1 | #372
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


acidleha,Может надо что то сделать с километровыми перемещениями. У свай жесткость посмотри.... метры с сантиметрами спутал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ффф.jpg
Просмотров: 82
Размер:	479.5 Кб
ID:	200943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мммм.jpg
Просмотров: 70
Размер:	95.8 Кб
ID:	200944  

Последний раз редактировалось h5r32, 04.04.2018 в 15:58.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 09:32
#373
acidleha


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
acidleha,Может надо что то сделать с километровыми перемещениями. У свай жесткость посмотри.... метры с сантиметрами спутал.
Эк я попутал))
Спасибо!
acidleha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2018, 06:54 геометрическая изменяемость в узлах scad 21
#374
ирина107


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27


Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так со схемой? Осваиваю скад, пытаюсь сделать мансардную крышу, схема плоская. SCAD 21 выдает ошибку в протоколе геометрическая изменяемость в узлах. Неправильно заданная схема? Спасибо!
Вложения
Тип файла: spr крыша мансарда.SPR (29.5 Кб, 38 просмотров)
ирина107 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2018, 13:48
#375
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


ирина107, в скад стропила считать долго и погрешность будет. Может лучше вручную (ДЕКОР и т.п.) ?
Файл не смотрел.
ГИС значит ГИС. Убирайте лишние шарниры и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2018, 14:44
#376
ирина107


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27


Tyhig, в декоре пробовала, стропило прошло. Но я сомневаюсь, поэтому решила полностью задать схему в скаде. Если не ошибаюсь, стержни плоской фермы по умолчанию считаются шарнирно соединенными, поэтому шарниры не добавляла. Подозреваю, что сама схема неверно составлена, может стержней не хватает. Вообще, я хотела посмотреть, какая нагрузка приходит с мансарды на опоры-стены, чтобы рассчитать кирпичные стены.
ирина107 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 15:45
#377
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Здравствуйте.
Кто может помогите, не догоняю. Почему в узле №5 (вершина мачты) по направлению 5 и 6 образуется ГИС?
Схему прикладываю в формате SCAD 11.5 и в формате [.txt].
Вложения
Тип файла: rar Мачта.rar (5.1 Кб, 39 просмотров)
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 16:43
#378
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Кто может помогите, не догоняю. Почему в узле №5 (вершина мачты) по направлению 5 и 6 образуется ГИС?
Схему прикладываю в формате SCAD 11.5 и в формате [.txt].
Это узаконенный глюк Скада, связан с вантами, Перельмутер дал конкретный способ устранения, тут на форуме много тем на слово "расчет мачт", поищите. Там в вершину вводится связь с мизерной жесткостью вроде...
К слову, в СКАД21 не удалось посмотреть "жесткость" вант - покажите скрином, если нетрудно, какие жесткостные свойства у Ваших вант.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.04.2018 в 05:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2018, 16:06
#379
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это узаконенный глюк Скада, связан с вантами,
Оказывается для расчета "мешает" шарнир в опорном узле. Убрал шарнир и расчет пошел. Но, мне нужен шарнир.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Перельмутер дал конкретный способ устранения,
Не нашел именно этот случай в его методичке по расчету мачт. В другой литературе было?


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
тут на форуме много тем на слово "расчет мачт", поищите
Почитал почти все, что выдал поиск. Данного вопроса не нашел. В основном, "бадаются" на счет правомерности расчета в нелинейной постановке в SCAD.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там в вершину вводится связь с мизерной жесткостью вроде...
Задал связь конечной жесткости по направлениям Х, Y и UZ 1 кг/м и 1 кг*м/рад. Расчет пошел. Разница в деформациях в узле №5 (на самом верху) меньше миллиметра (по сравнению с расчетом без шарнира в опорном узле). Думаю, на остальные результаты, тоже никак не повлияла эта связь с жесткостью.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, в СКАД21 не удалось посмотреть "жесткость" вант
Да, там переделали меню задания вант. Уже, необходимо выбирать из сортамента, почему-то (если не ошибаюсь).


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
покажите скрином, если нетрудно, какие жесткостные свойства у Ваших вант.
Приложил скрин.
Канат 5С ГОСТ 2172-80. Ствол - труба 150х4 АМг6М. Нахожу так усилия, а потом вручную необходимо посчитать, т.к. ни Лира, ни SCAD не считают алюминий.

И, как в SCAD после просмотреть результаты расчета на устойчивость. В окне моделирования нелинейного загружения ставлю отметку, но вот результат как узнать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-04-27_155122.jpg
Просмотров: 48
Размер:	30.5 Кб
ID:	201677  

Последний раз редактировалось недомагистр, 27.04.2018 в 16:21.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2018, 17:22
#380
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это узаконенный глюк Скада
Классно звучит!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 08:16
#381
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
... В другой литературе было?...Задал связь конечной жесткости по направлениям Х, Y и UZ 1 кг/м и 1 кг*м/рад. Расчет пошел.
Точно не помню в которой литературе, но я запомнил суть: вот такой метод предложен был, и метод работает. И про это я именно на форуме читал.
Цитата:
Да, там переделали меню задания вант.
И теперь невозможно установить жесткость вант в старых моделях. Виден только преднатяг.
Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
И, как в SCAD после просмотреть результаты расчета на устойчивость. В окне моделирования нелинейного загружения ставлю отметку, но вот результат как узнать?
Эта "отметка" насчет "посчитать устойчивость после нелина" - великая шутка Перельмутера. Эта кнопка существует уже лет 10-15 наверно, но еще ни разу не работала. Чтобы в нелине проанализировать устойчивость, нужны другие сольверы, это другая математика, я не знаю таких пакетов, которые бы это делали. Есть программы конечно такие, что воспроизводят реальную физику процесса, причем не просто с учетом банальной деформируемости (геомнелин), но и физнелина, и прочих нюансов, существующих в природе. В том числе всевозможных аэродинамических эффектов, которые в Скадах априори не могут реализованы.
Поэтому в СКАД можно анализировать устойчивость вантовых систем методом "через одно место". Вернее можно проверить устойчивость ствола. Нити должны быть очень прочными и преднатянутыми так, чтобы не качалось черезчур, и все.
Надо сразу проникнуться, что расчет вантовых мачт в СКАД - это очень грубые расчеты.
Мне неизвестны более корректные удобные программы. Насколько Selenа лучше Скада или Лиры, тоже не понимаю, знания о Селене поверхностные пока...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 11:46
#382
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Классно звучит!
главное, что все законно).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и метод работает
убедился уже, работает.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"отметка" насчет "посчитать устойчивость после нелина" - великая шутка Перельмутера
рекламный ход?)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нити должны быть очень прочными и преднатянутыми так, чтобы не качалось черезчур, и все.
вот знать бы интервал этого "чересчур" в миллиметрах или процентах.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо сразу проникнуться, что расчет вантовых мачт в СКАД - это очень грубые расчеты.
тааак, а SCAD врет в запас или наоборот?

И между SCAD и Лирой, в расчете мачт что лучше? Удобным мне SCAD показался.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 14:24
#383
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
И между SCAD и Лирой, в расчете мачт что лучше?
А деформированные колебания обе программы считают?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2018, 19:29
#384
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
...вот знать бы интервал этого "чересчур" в миллиметрах или процентах.
Сообщаю обощенное знание: интервал 5...15% от разрывного усилия каната. Например трос 24 по паспорту имеет 30 тонн предела, значит можно натянуть до 4,5 тонн. Если 4,5 тонн преднатяга не хватает, чтобы верхушка болталась не более чем 1/100 высоты, значит трос нужен потолще. Меньше 1,5 тонны смысла тоже нет, ибо провис будет не пологий.
Цитата:
тааак, а SCAD врет в запас или наоборот?
Что значит врет? Как может врать цифровой арифмометр? Просто возможности алгоритма не позволяют плавно и гладко прийти к результату. Особенно на фоне физики ветра. Уж не говоря о том, что в Скаде кроме КЭ "ванта" ничего и нет СОВСЕМ для комфортного расчета мачт на оттяжках. Посмотрите хотя бы как например задается ветер в Селене. А в Скаде ветер на ванты - через ..опу.
Поэтому надо самому моделировать расчет так, чтобы в запас. Как например учат Пособия.
Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
И между SCAD и Лирой, в расчете мачт что лучше? Удобным мне SCAD показался.
И там и там неудобно КРАЙНЕ. Что там удобного-то..
Хорошая спецпрограмма должна сама сосканировать мачту с эскиза на пайнте, запросить место строительства и выдать сброшюрованный результат с приложенным презентационным роликом. Как гнется и шумит мачта в натуре...ну и плюс готовое задание конструкторам в виде правильных чертежей и инструкцией по регулировке преднатяга на монтаже.
К слову: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=323
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.05.2018 в 13:27.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2018, 13:29
#385
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А деформированные колебания обе программы считают?
Вернее, обе не считают. Народ как-то "линеаризуется" после деформирования, но это такое великое шаманство...Я считаю, что ВСЕ результаты по методике Перельмутера абсолютно некорректны, и за счет чего не валятся ВСЕ мачты, посчитанные в SCAD, мне не понятно. По методике при линеаризации жесткости нагруженных изгибом мачты вант уменьшаются, что неправильно. Не говоря уже о принципиальной грубости самого метода в случае мачт, колыхающихся аки камыш.
К слову http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=323
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.05.2018 в 13:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 10:07
#386
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сообщаю обощенное знание: интервал 5...15% от разрывного усилия каната. Например трос 24 по паспорту имеет 30 тонн предела, значит можно натянуть до 4,5 тонн. Если 4,5 тонн преднатяга не хватает, чтобы верхушка болталась не более чем 1/100 высоты, значит трос нужен потолще. Меньше 1,5 тонны смысла тоже нет, ибо провис будет не пологий.
Исходил из интервала 8-15% и предела (1/100)*H. Задал 230 кг. Канат 5С ГОСТ2172-80. На 22 м прогиб 150 мм.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Посмотрите хотя бы как например задается ветер в Селене. А в Скаде ветер на ванты - через ..опу.
смотрел их видео с сайта. да, это конечно же удобно). видимо скаду и лире еще расти и расти до уровня селены, ну или наплевать на это. у них и так конкурентов нет особо.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому надо самому моделировать расчет так, чтобы в запас. Как например учат Пособия.
полуручной счет?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И там и там неудобно КРАЙНЕ. Что там удобного-то..
в лире нет той фишки, как у скада со сбором загружений и формирования групп с умножением уже заданных нагрузок с любими коэффициентами.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошая спецпрограмма должна сама сосканировать мачту с эскиза на пайнте, запросить место строительства и выдать сброшюрованный результат с приложенным презентационным роликом. Как гнется и шумит мачта в натуре...ну и плюс готовое задание конструкторам в виде правильных чертежей и инструкцией по регулировке преднатяга на монтаже.
и все это в виде файлов-pdf)


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в версии 11.5 этой беды нет. ну, задавайте 0.5 нагрузок, скад умножит на свои 2, в итоге 0.5*2=1. а может это всего лишь цифра, а результаты может и не умножает? нет у меня скада 21

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и за счет чего не валятся ВСЕ мачты, посчитанные в SCAD, мне не понятно
"коэффициенты запаса" с которыми вычислительные комплексы выдают результаты + расчетный случай, который не возникает в процессе эксплуатации (ведь это редкое явление)
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:31
#387
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Вопрос, нормально ли если стержневая схема с фермами имеет геометрическую изменяемость, но графический анализ при этом доступен, и доступен также подбор сечений?

Фермы заданы как КЭ4, связи- КЭ5, но с шарнирами
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:43
#388
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Решил просто протестировать серию ферм в SCAD. В расчётной схеме геометрия незначительно другая, но суть старался сохранить.
Очень прошу посмотреть
Вложения
Тип файла: djvu vasil_kov_b_s_raschet_sbornykh_konstruktsiy_zdaniy_s_uchetom (2).djvu (1.94 Мб, 37 просмотров)
Тип файла: spr 2.SPR (31.9 Кб, 31 просмотров)
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:47
#389
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Прошу прощения , не тот файл с серией загрузил.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:51
#390
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


arcturus, Поставь Тип элемента 5, для всех элементов.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:54
#391
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
arcturus, Поставь Тип элемента 5, для всех элементов.
А насколько это будет корректно? Вроде бы нас учили вводить вручную шарниры при использовании типа 5.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 16:00
#392
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


arcturus, Для прогонов\распорок ты поставил, и хватит. А так можешь и в решетку ферм добавить , если не хочешь считать с моментами.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 16:10
#393
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


arcturus, перемещения проверяли?
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 16:19
#394
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
arcturus, перемещения проверяли?
Спасибо за подсказку, заглянул в перемещения и выявил одну ошибку. Дело в том что некоторые связи приходит не в узел верхнего пояса. А так как тип элемента 4 то там отсутствует жёсткий диск в виде треугольника. Видимо там надо назначать локально тип 5 и вводить шарниры вручную с одной стороны. Сейчас ещё попробую по колдовать.
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 08:30 Всё уже перепробовал, не пойму в чем ошибка.... Прошу помочь.
#395
Dima2010


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 1


Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 76 78 820 822 1140-1142
Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 5 в узлах : 1140-1142
Вложения
Тип файла: spr Новый проект.SPR (184.6 Кб, 39 просмотров)
Dima2010 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 12:25
#396
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Dima2010 Посмотреть сообщение
Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 76 78 820 822 1140-1142
Самая простая проверка - с шарнирами ваша схема выдает ГИС. Просто тупо обнуляем шарниры - вуаля, расчет проходит на ура и быстро! Вывод - слишком перемудрили в шарнирах!
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2018, 16:12 Геометрическая изменяемость консольных прогонов
#397
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Всем привет! Подскажите пожалуйста как убрать геометрическую изменяемость консольных прогонов? Ставила укосины, всё равно не уходит изменяемость...
И еще почему в узлах колонна-балка в постпроцессорах нет усилий??? Спасибо!
Вложения
Тип файла: spr Каркас 2.SPR (40.2 Кб, 30 просмотров)
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2018, 17:24
#398
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
... Подскажите...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2904
Так-то шарнир убирается кнопкой "удаление шарниров". Вот Вы галочки ставили же в "шарниры" - одну галочку надо убрать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 16:56
#399
Богдан86


 
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 23


Доброго времени суток!
Собрал опору с кронштейном, задал нагрузки и выходит "Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах:8". Помогите пожалуйста, в чем может быть причина
Вложения
Тип файла: spr Опора1.SPR (4.1 Кб, 29 просмотров)
Богдан86 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 16:59
#400
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Богдан86, у вас плоская рама. А тип схемы - общего вида. Из плоскости рамы нужно либо раскрепление третьим узлом, или моментом, ну или поменять тип схемы
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 17:02
#401
Богдан86


 
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 23


v.psk, Спасибо!
Богдан86 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 20:45
#402
M.A.V_93

Проектирование
 
Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14


Дорогие коллеги, выручайте.
Прилагаю файл, в котором SCAD 21.1.1 ругается на модель (геометрически изменяемая система по направлениям 1 в узлах... и поехали).
Возникает вопрос, из-за чего?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от M.A.V_93 Посмотреть сообщение
Дорогие коллеги, выручайте.
Прилагаю файл, в котором SCAD 21.1.1 ругается на модель (геометрически изменяемая система по направлениям 1 в узлах... и поехали).
Возникает вопрос, из-за чего?
Хотя аналогичный ЛИРовский файл считает аж бегом!
Вложения
Тип файла: spr 06_11_2018_1428_Угольная_башня_v19.spr (1.94 Мб, 54 просмотров)
M.A.V_93 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 21:09
#403
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


M.A.V_93, так это...я думаю все дело в комбинациях шарниров.. уж очень густо наставлены.
есть участки где 4 шарнира в ряд.
попробуйте убрать и заново ставить, можно на фрагментах, можно вместо этого заменить тип элемента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 192
Размер:	4.9 Кб
ID:	207763  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 21:33
#404
M.A.V_93

Проектирование
 
Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14


Аааа... Тогда вопрос на встречу: ЛИРА нормально восприняла такую густоту шарниров. СКАД может по такому поводу ругаться?
M.A.V_93 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 21:38
#405
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от M.A.V_93 Посмотреть сообщение
СКАД может по такому поводу ругаться?
может. Для эксперимента уберите все шарниры.
ну и более 2х шарниров в ряд - это МГИС.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 22:20
#406
M.A.V_93

Проектирование
 
Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14


ну и более 2х шарниров в ряд - это МГИС.[/quote]

Мгновенно изменяемая система??
Вы правы. Убрал шарниры - пропала геометрическая изменяемость...
Но тогда элементы типа КЭ 10 заменить КЭ пространственной фермы (чтобы моментов не было)?
M.A.V_93 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 22:23
#407
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от M.A.V_93 Посмотреть сообщение
Но тогда элементы типа КЭ 10 заменить КЭ пространственной фермы (чтобы моментов не было)
да, думаю это проще и быстрее
можно поработать с фильтрами по группам элементов или жесткостям или по тем же шарнирам - ПКМ по значку с шарнирами на панели фильтров.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 22:27
#408
M.A.V_93

Проектирование
 
Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14


Понял, попробую.
Благодарю Вас за помощь! Удачи Вам)
M.A.V_93 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 12:00 Совпадающие узлы
#409
Баатыр

Инженер-строитель
 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 3


Неимоверное количество совпадающих узлов в расчетной модели. https://imgur.com/a/2nGTrCb
Баатыр вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 15:48
#410
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Добрый день, помогите решить проблему, также пишет геометрически изменяемая система... Scad 21.01 Файл прилагаю
Вложения
Тип файла: spr Автозаводская 1.SPR (25.1 Кб, 62 просмотров)
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 16:11
1 | #411
Sergj


 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Добрый день, помогите решить проблему, также пишет геометрически изменяемая система... Scad 21.01 Файл прилагаю
У Вас балка не имеет общих узлов с колоннами. Надо выполнить дробление стержней с учетом промежуточных узлов и расчет пройдет.
Sergj вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 06:09
#412
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Sergj Посмотреть сообщение
У Вас балка не имеет общих узлов с колоннами. Надо выполнить дробление стержней с учетом промежуточных узлов и расчет пройдет.
Спасибо! Помогло!)
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 16:23
#413
Mirolex


 
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 29


Добрый день. Скадом пользуюсь очень редко, сейчас на работе сменился на 21. версию. Судя по сообщениям выше, наверное, понимаю что проблема в ферме. Задавал её автоматом через скад. В её же узлах выдаёт изменяемость постоянно. Но я понять не могу, почему так и как тогда вообще считать.
Выдаёт, что схема геометрически изменяемая в узлах фермы.
Вложения
Тип файла: spr Тепляк.SPR (29.5 Кб, 36 просмотров)
Mirolex вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 16:33
1 | #414
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Добрый вечер, Mirolex. Ваша ситуация что в 11, что в 21 версии решается одинакова, и причина одна и та же.
Схема у вас 5-го прототипа (Пространственная), а ферму вы рисуете не руками, а автоматическим способом. При таком способе отрисовке ферм у вас тип КЭ будет автоматически браться "4".
Вручную поменяйте тип с "4" на "5" и будет вам счастье!

Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.12.2018 в 16:39.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 16:45
#415
Mirolex


 
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 29


DENver_M7, спасибо, появилась в другом узле, но уже хотя бы что-то. А почему вообще так нужно делать? Насколько помню, элементы фермы автоматически должны были освобождаться от моментов и таким макаром фермы считались - кругом шарниры. Сейчас что-то поменялось в этом плане? Достаточно просто менять тип элемента или всё же нужно ещё лепить шарниры на каждый элемент?
Mirolex вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2019, 08:27
#416
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Шарнир типа "ножницы", требует объединения перемещений не только линейных перемещений, но и угловых. Иначе ГИС.
Как сделать правильно?
Вложения
Тип файла: spr 1У330-2т+15(тросостойка)_2пс_заменён_010got.SPR (45.2 Кб, 29 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 08:19
#417
esp1413


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 134


Уважаемые коллеги, доброго дня! Скад ругается на геометрически изменяемую систему в узлах. и не хочет считать. Узлы в которых скад видит ГИС - это узлы, которыми я пытался имитировать подкрановую балку, расположенную на двухветвевой колонне. В файле примере- (две рамы.SPR) я оставил только две рамы из всего здания, для облегчения анализа, но это не принципиально, потому что при размножении пролетов ошибки те же самые. Прошу Вас глянуть приложенный файлик, и по возможности дать совет по исправлению. Спасибо
Вложения
Тип файла: spr две рамы.SPR (37.6 Кб, 32 просмотров)
esp1413 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 09:28
1 | #418
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
... по возможности дать совет по исправлению. ..
Советы: первым делом после первого расчета (если первый расчет таки выполнен, хоть с ошибками/предуреждениями) - посмотрите на картину перемещений. Одним взглядом можно увидеть многое. В Вашем случае - вот это:

А далее можно и догадаться, что там имеется лишний шарнир - или явный, или неявный. Для чего изучаете шарниры/типы - и обнаруживаете неподобающий тип (траверс) с неявными шарнирами (тип 1 и тип 4 вместо тип 5).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Очевидное.png
Просмотров: 943
Размер:	13.6 Кб
ID:	211966  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 10:16
#419
esp1413


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и обнаруживаете неподобающий тип
Огромное спасибо, очень выручили! Все так и есть
esp1413 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2019, 22:08
#420
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Здравствуйте! Решил тут попробовать посчитать стропильную систему из дерева в SCAD, построил все, начал расчет делать и выходит много ГИС в узлах, нулевая строка матрицы жесткости, ошибка при разложении матрицы.
До этого считал металлический каркас (было все успешно) и по аналогии сделал эту.. (имею ввиду шарниры и т.д.)
Подскажите ошибки пожалуйста!
Вложения
Тип файла: spr Дерево.SPR (53.8 Кб, 37 просмотров)
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 09:57
#421
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Подскажите ошибки пожалуйста!
Первое правило простановки шарниров = к узлу подходят n-кол-во стержей. Кол-во шарниров на концах этих стержней может быть максиммум (n-1).
А у вас это правило почти везде нарушается!
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 10:12
#422
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Первое правило простановки шарниров = к узлу подходят n-кол-во стержей. Кол-во шарниров на концах этих стержней может быть максиммум (n-1).
А у вас это правило почти везде нарушается!
Немного не понимаю, у меня на каждом конце стержня по 1 шарниру. Но в пересечениях стержней получается больше шарниров, так как для каждого стержня по 1 шарниру... Если не сложно покажите пример, спасибо за помощь!
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 10:24
#423
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Немного не понимаю
Ты серьёзно?
Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Если не сложно покажите пример, спасибо за помощь!
В твоём случае - это не незнание Скада, а отсутствие элементарных знаний. Строительная механика в помощь ))))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шариниры_двж.jpg
Просмотров: 96
Размер:	131.4 Кб
ID:	212500  

Последний раз редактировалось DENver_M7, 01.04.2019 в 10:30.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 10:32
#424
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Первое правило простановки шарниров = к узлу подходят n-кол-во стержей. Кол-во шарниров на концах этих стержней может быть максиммум (n-1).
Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
В твоём случае - это не незнание Скада, а отсутствие элементарных знаний. Строительная механика в помощь ))))
А я вот, например, тоже не понимаю, какие правила строительной механики нарушены, если все стержни будут иметь на каждом конце по шарниру .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 10:42
#425
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А я вот, например, тоже не понимаю, какие правила строительной механики нарушены, если все стержни будут иметь на каждом конце по шарниру
Не знаю как у вас, нас преподаватель всегда учил брать шарниров меньше, чем палок в этом узле (Превышение кол-во степеней свободы если быть точным).
Тематика Геометрическая изменяемость.
К примеру тут, навскидку из яндекса (если не закроют скоро) https://prosopromat.ru/stroitelnaya-...yx-sistem.html
А у человека все шарниры одинаковые в схеме. Если бы они хоть отличались, можно было бы выкрутиться с грехом пополам.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 10:43
#426
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Закрепи эти узлы от поворота. Делов-то.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 11:05
#427
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Тематика Геометрическая изменяемость.
Берем однопролётную балку с двумя неподвижными опорами и промежуточным узлом, в котором один из стержней имеет на конце шарнир, а второй нет. Соотношение n-1 соблюдено, но при этом схема представляет собой классическую ГИС.
Второй пример: плоская ферма, описанная как плоская шарнирная система (по 1-му признаку в Скаде). На каждом элементе шарнир в начале и в конце (все шарниры одинаковые), но всё прекрасно считается.

Как всё это это укладывается в:
Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
это не незнание Скада, а отсутствие элементарных знаний. Строительная механика в помощь ))))
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 12:30
#428
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Это просто особенность СКАДа - принудительно введенный лишний шарнир выдается как причина ГИ.
Возможно, в этом есть некий смысл в смысле упрощения для решателя, или еще как-то, но этот момент смущает только вначале, постепенно это воспринимается как некая информация.
С точки зрения кинематики один шарнир действительно избыточный. Т.е. и без него физика та же.
Почему при типе 1 нет такого сообщения - ну нет и нет, значит решателю пофег, и так все упрощено (типом 1).
Надо понимать, что эти программы берут начало из далеких времен, когда компы были примитивными по производительности и емкости памяти, экономили на всем.
Цитата:
однопролётную балку с двумя неподвижными опорами и промежуточным узлом, в котором один из стержней имеет на конце шарнир, а второй нет. Соотношение n-1 соблюдено, но при этом схема представляет собой классическую ГИС.
Это МГИС. Поменять на тип 1 - все равно будет МГИС, и считаться не будет.
Цитата:
плоская ферма, описанная как плоская шарнирная система (по 1-му признаку в Скаде). На каждом элементе шарнир в начале и в конце (все шарниры одинаковые), но всё прекрасно считается.
Это не ГИС и не МГИС. И она естественно считается.
Надо сравнивать просто обычный узел, без МГИС. Тогда только видна яркая разница между типом 1(или 4) и типом 2 (или 5) с принудительным шарниром.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2019 в 12:45.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 12:51
#429
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это МГИС. Поменять на тип 1 - все равно будет МГИС, и считаться не будет.
Конечно, мгновенно изменяемая - забыл буковку

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это просто особенность СКАДа - принудительно введенный лишний шарнир выдается как причина ГИ.
Да, особенность. Но которую давно пора устранить, так как вопросы по ней появляются регулярно, а никакими законами механики её неизбежность не определяется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 13:13
#430
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да, особенность. Но которую давно пора устранить, так как вопросы по ней появляются регулярно,...
В СКАДе очень много (до сих пор!) чего надо править. Причем вещи намного важнее ...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 14:24
#431
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
никакими законами механики её неизбежность не определяется.
Очень даже определяется - конкретный раздел строймеха "Основная система".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 14:43
#432
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очень даже определяется - конкретный раздел строймеха "Основная система".
Конкретный пример, пожалуйста, когда без одного жесткого стержня никак

P.S. Насколько мне известно (могу и ошибаться) другие программы с этой "проблемой" успешно справляются.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 15:42
#433
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


"Другие программы" просто вводят вместо "0" 1е10 на диагонали.
Короче, освежи раздел "Основная система метода перемещений".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 16:25
#434
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Другие программы" просто вводят вместо "0" 1е10 на диагонали.
Ой, как интересно! С этого место поподробней, пожалуйста.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 16:52
#435
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Куда уж подробнее...Или тебе курс линейной алгебры прочитать?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 17:28
#436
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Куда уж подробнее...Или тебе курс линейной алгебры прочитать?
Понятно, впрочем никто ничего другого и не ждал
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2019, 20:23
#437
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Закрепи эти узлы от поворота. Делов-то.
закрепить Ux Uz Uy?
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 06:55
#438
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Да. Закрепляются те направления по которым отсутствуют реакции в узле.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 09:11
#439
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Закрепляются те направления по которым отсутствуют реакции в узле.

Вот что городишь? Как можно вводить в узлы связи с внешним миром в расчетных плоскостях?
К слову, СКАД именно так "компенсирует" ГИ, путем принудительного блокирования. Результат - крайне печальный. Можно просто не увидеть, что СКАД молча изменил схему, и все - попадалово.
Kybig, в чем конкретно у Вас вопрос? Что Вы там собираетесь подзакрепить как попало? Зачем? В чем проблема?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 10:24
#440
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Проблема в "прорезных шарнирах".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 12:15
| 1 #441
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Проблема в "прорезных шарнирах".
Какие прорезные?
У Kybig многократно складывающийся шарнирно-кулисный механизм. Т.е. схему он составлял НЕ ПОНИМАЯ сути схемы. Схема СКЛАДЫВАЕТСЯ как складной метр. Как складная гладильная доска. Как буратино..
К тому же у него ВСЕ опоры-связи ПОЛНЫЕ, т.е. защемленные по всем 6 степеням. Как можно доску к маэрлту так пришить? Т.е. он не понимает простых вещей.
Связано это не только с незнанием СКАД, но и со слабой подготовленностью.
Ему нужно ввести корректные (только реально возможные) связи в опоры, разрезность досок надо убрать так, чтобы механизм исчез, если длина досок/прочность узла сращивания не позволяют создавать длинные цельные элементы, то ввести доп распорки/подкосы.
В-общем, надо хотя бы чаю попить для начала...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Весь шарнирный.png
Просмотров: 131
Размер:	10.0 Кб
ID:	212560  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 21:00
#442
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Вот какая должна быть схема:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 148
Размер:	11.3 Кб
ID:	212592  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 21:45
#443
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот какая должна быть схема:
Вот так получается?
Вложения
Тип файла: spr Дерево пример.SPR (56.8 Кб, 35 просмотров)
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 21:49
#444
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Вот так получается?
Связи неверные.
Ux, Uy - это защемления от поворотов. Во-первых, доску просто так не защемишь на практике, во вторых, не закрепили от горизонтального смещения (U, X)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 21:57
#445
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Связи неверные.
Ux, Uy - это защемления от поворотов. Во-первых, доску просто так не защемишь на практике, во вторых, не закрепили от горизонтального смещения (U, X)
Я так понял только должны быть связи на опоре от смещения Х,Y,Z ? А что делать с шарнирами? Им запрет только Uy оставлять или еще прибавить X Y Z ? И по горизонтальной связи по затяжке (в середине которая) как и коньковая доска - для них нужно на шарнирах какие ограничения ставить X Y Z Ux ?
Приложил файл без упомянутых в сообщении шарниров
Вложения
Тип файла: spr Дерево пример.SPR (56.8 Кб, 28 просмотров)
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 07:54
#446
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Я так понял только должны быть связи на опоре от смещения Х,Y,Z ?
Ну конечно! Вы же доски свои к мауэрлату или к чему там пришурупливаете, пригвоздваете/прикручиваете проволокой? Или так, бросили и лежит, пока не пнешь?
Цитата:
А что делать с шарнирами?
С шарнирами в сопряжениях досок меж собой - Вы же не собираетесь применять специальные "металлизированные" соединения например распорки со стропильной балкой? Везде шарниры! - это просто доски, сбитые гвоздями. Смещаться не могут, но поворачиваются легко. Другое дело - сращивание двух досок боковыми накладками с рассчитанными гвоздями/нагелями на момент - но у Вас таких не видно.
Насчет сопряжений досок - Вы представляете жесткое рамное соединение двух стальных профилей на сварке или на высокопрочных болтах, или двух монолитных балок с армированием узла сопряжения?
Где в дереве Вы увидели рамные узлы?
Только при серьезных конструкциях например базы деревянных колонн зданий из дерева защемляют в фундамент через вклеенные анкера/стальные накладные и т.д. В практике деревянного строения есть и рамные узлы - но это СОВСЕМ другая история, это не про чердачок из обрезных досок.
Вы зачем вообще расчет-то делаете, если азов не знаете? Закажите недорого спецу. Если Ваш расчет нужен только себе - то достаточно посчитать вручную два плоских поперечника. Если для спеца-проверяющего - Вы еще 100500 ошибок наделаете с проверками. Т.е. по уму Вы пока близко не готовы пройти экспертизу с расчетом дерева в СКАД.
Возможно, Вы просто создаете видимость "красоты" - 3D расчет панимаш, как у людей...
Если Вы учитесь на будущее, то нужно таки стараться понять происходящее - что-то Вы сильно буксуете на простейших, переспективы не радуют.
Вы вот так и будете каждый узел мусолить на предмет шарнирностей вновь и вновь? Вроде все уже пояснили...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:08
#447
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


КАроче. Закрепляешь все узлы от всех перемещений.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 20:48
1 | #448
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
КАроче. Закрепляешь все узлы от всех перемещений.

Коньковый в первую очередь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 07:54
#449
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну конечно! Вы же доски свои к мауэрлату или к чему там пришурупливаете, пригвоздваете/прикручиваете проволокой? Или так, бросили и лежит, пока не пнешь?
С шарнирами в сопряжениях досок меж собой - Вы же не собираетесь применять специальные "металлизированные" соединения например распорки со стропильной балкой? Везде шарниры! - это просто доски, сбитые гвоздями. Смещаться не могут, но поворачиваются легко. Другое дело - сращивание двух досок боковыми накладками с рассчитанными гвоздями/нагелями на момент - но у Вас таких не видно.
Насчет сопряжений досок - Вы представляете жесткое рамное соединение двух стальных профилей на сварке или на высокопрочных болтах, или двух монолитных балок с армированием узла сопряжения?
Где в дереве Вы увидели рамные узлы?
Только при серьезных конструкциях например базы деревянных колонн зданий из дерева защемляют в фундамент через вклеенные анкера/стальные накладные и т.д. В практике деревянного строения есть и рамные узлы - но это СОВСЕМ другая история, это не про чердачок из обрезных досок.
Вы зачем вообще расчет-то делаете, если азов не знаете? Закажите недорого спецу. Если Ваш расчет нужен только себе - то достаточно посчитать вручную два плоских поперечника. Если для спеца-проверяющего - Вы еще 100500 ошибок наделаете с проверками. Т.е. по уму Вы пока близко не готовы пройти экспертизу с расчетом дерева в СКАД.
Возможно, Вы просто создаете видимость "красоты" - 3D расчет панимаш, как у людей...
Если Вы учитесь на будущее, то нужно таки стараться понять происходящее - что-то Вы сильно буксуете на простейших, переспективы не радуют.
Вы вот так и будете каждый узел мусолить на предмет шарнирностей вновь и вновь? Вроде все уже пояснили...
Спасибо за жесткую критику Приложил файлики, которые переделал (переделал в плоскую раму) в двух местах разреза... Я делаю не для специалиста-проверяющего, а для заказчика... Если бы был проверяющий, я бы не написал сюда, а ждал его замечаний Этот проект упал как снег на голову и у меня не хватает времени во всем четко разобраться)
Вложения
Тип файла: spr Дерево разрез 1.SPR (28.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: spr Дерево разрез 2.SPR (28.4 Кб, 24 просмотров)
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 15:00
#450
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Коньковый в первую очередь?
А чем он лучше? Сказано: "Все" - значит все.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 18:54
#451
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А чем он лучше? Сказано: "Все" - значит все.
Вопросов не имею, кэп. Все значит все.
Цитата:
Приложил файлики, которые переделал (переделал в плоскую раму)
Теперь лучше. Но ветер прикладывается по схемам СП, а не по "понятиям". Вкратце - нормально ко всем граням.
И самое главное - для плоского расчета нагрузки по Y - некорректны, это из плоскости. И признак системы должен быть как для плоской. И типы стержней для плоской.
Можно и в 3D поперечник посчитать, но тогда нужно везде, где обрешетка/прогоны/распорки крепятся, поставить связи по Y.
В-общем, сначала обучаться СКАДу надо, а затем потреблять ея. До 1 мая будете считать, и то неверно посчитаете.
Понимаете, у Вас уровень лузера...а Вы кому-то конструкцию расчетом обосновываете. Некрасиво это...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2019, 13:30 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 7. SCAD 11.5
#452
aizzeck


 
Регистрация: 03.05.2019
Сообщений: 1


Добрый день.

Прошу прощения, что в очередной раз создаю данную тему, но поиски по сайту не дали результатов.

Мне необходимо выполнить расчет схемы. Монолитный каркас с висячими конструкциями из 20 двутавра и оттяжками (20 двутавр)

Не уверен в правильности выполнения расчетной схемы, когда показывал преподавателю, он сказал, что в узлах монолитного каркаса ничего не задавать, но когда проводил расчет, пишет "геометрически изменяемая система по направлению 2,3,4,6 в узлах: 7.". Задал во всех узлах по X и Y связи, осталась только одна проблема "геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 7."

Подскажите, что делаю не так ? Работаю в скаде первый раз, не судите строго.

Во вложении схема и часть расчета с ошибкой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет.jpg
Просмотров: 64
Размер:	87.0 Кб
ID:	213789  
Вложения
Тип файла: spr фок нагрузки1 расчет2.SPR (11.0 Кб, 23 просмотров)
aizzeck вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 11:26 Помогите создать расчетную схему опоры ВЛ в SCAD
#453
AnnaSE


 
Регистрация: 28.05.2019
Сообщений: 5


Доброго времени суток!
Создаю расчетную схему опоры ВЛ 1П35-2т (по серии 3.407.2-170 вып.2) в SCAD (создаю отдельно по секциям, далее сборка)
Тип схемы 4.
Не получается создать даже просто нижнюю секцию.
При расчете программа выдает: геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах 3-17 20-34 37-51 54-69
Файл расчета приложен.
Как в этом случае избавиться от геометрической изменяемости?

Последний раз редактировалось AnnaSE, 20.06.2019 в 12:41. Причина: Добавила номер серии
AnnaSE вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 14:58
1 | #454
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от AnnaSE Посмотреть сообщение
Создаю расчетную схему опоры ВЛ 1П35-2т (по серии 3.407.2-170 вып.2) в SCAD (создаю отдельно по секциям, далее сборка)
Тип схемы 4.
Для схемы типа 4 - Пространственно-шарнирно-стержневая система недопустимо делить стержень на части.
Это как бы из самого названия следует, вот ГИС и возникает.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от aizzeck Посмотреть сообщение
Подскажите, что делаю не так ? Работаю в скаде первый раз, не судите строго.
В левой части схемы необходимо поделить стержни пересечением. На данный момент они у вас сами по себе и не связаны с основной конструкцией.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 19:18
#455
AnnaSE


 
Регистрация: 28.05.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Для схемы типа 4 - Пространственно-шарнирно-стержневая система недопустимо делить стержень на части.
Это как бы из самого названия следует, вот ГИС и возникает.
Подскажите, пожалуйста, а как тогда присоединить элементы решетки к вертикальным поясам, если не делить эти пояса на части?
Или нужно применить тип схемы 5 и самостоятельно вводить шарниры?
AnnaSE вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2019, 09:55
#456
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от AnnaSE Посмотреть сообщение
Или нужно применить тип схемы 5 и самостоятельно вводить шарниры?
Да, именно так.
Цитата:
Сообщение от AnnaSE Посмотреть сообщение
а как тогда присоединить элементы решетки к вертикальным поясам, если не делить эти пояса на части?
Если новичок, то никак.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2019, 15:37
#457
AnnaSE


 
Регистрация: 28.05.2019
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от AnnaSE
а как тогда присоединить элементы решетки к вертикальным поясам, если не делить эти пояса на части?
Если новичок, то никак.
*
Да я не совсем уж новичёк, просто с такой схемой впервые столкнулась. Если не сложно, поясните, пожалуйста)
AnnaSE вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 00:08
#458
Владоз


 
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 34


Добрый вечер! ПОдскажите пожалуйста, почему схема геометрически изменяемая?
Шарниров нет.

__
При этом программа считает. Перемещения небольшие.

__
Замена профиля не помогает
Вложения
Тип файла: spr travers2-признак_схем.SPR (37.2 Кб, 27 просмотров)

Последний раз редактировалось Владоз, 05.06.2019 в 00:14.
Владоз вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2019, 09:42
1 | #459
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
Шарниров нет.
Наличие шарниров - это только одна из нескольких причин возникноовения ГИС.
Цитата:
Сообщение от Владоз Посмотреть сообщение
ПОдскажите пожалуйста, почему схема геометрически изменяемая?
Тип схемы у вас 5, а стержни 4-го типа.
Поменяйте тип стержней с 4 на 5 и будет вам счастье!
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 07:01 Проблемы при расчете фермы в Скаде
#460
Volper


 
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 3


Добрый день. Прошу помочь с расчетом фермы в SCAD++. При расчете выдает, что система геометрически изменяемая в узлах.... и нулевая строка матрицы жесткости в узлах.... Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
Вложения
Тип файла: spr Ферма по ульи (простанственная).SPR (27.9 Кб, 27 просмотров)
Volper вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 08:56
#461
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Volper Посмотреть сообщение
... что не так делаю?
Вы в пространсвенной постановке вводите пояса стержнями типа 4 (шарниры по всем направлениям). Из плоскости получается цепь, т.е. механизм. Пояса же у Вас не такие, правда? К слову, они и в плоскости наверно не такие, да ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 02:08
#462
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от Volper Посмотреть сообщение
что не так делаю?
Для расчета плоских рам в скаде есть специальный тип схемы - плоская рама.

Типы элементов надо поменять - для колонн на 2 (стержень плоской рамы), фермы - на 1 (стержень плоской фермы).

В пространственной схеме считать тоже можно, но возни намного больше - придется пояса делать рамными, врезать шарниры вручную только в местах примыкания связей, и сами связи из плоскости назначать там, где они реально есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 569
Размер:	48.1 Кб
ID:	221303  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 10:53
#463
Iashpilev


 
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2


Добрый день!

Сломал голову с геометрической изменяемостью системы. Считаю простейший треугольный элемент 3х3 м, выполненный из дерева. Сформирован пространственной балкой стенкой (Деревянная балка). Наклонные элементы созданы путем поворота части схемы и идентичны базовому горизонтальному. Материал ортотропный, коэффициенты Пуассона разные для двух направлений (Сосна). Опоры есть во всех трех узловых элементах. Прикладываю только собственный вес. Схема проверена и упрощена для дальнейшего масштабирования. При расчете получаются всегда проблемы с геометрической изменяемостью системы. Результат же вообще поражает видом деформации и ее значениями.

Что и делать, не знаю. Help!

За любые предложения/пожелания благодарю!
Вложения
Тип файла: spr Элемент 3х3 - 5-3.SPR (231.4 Кб, 36 просмотров)
Iashpilev вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 13:02
#464
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


видимо проблема на границе стыка элементов типа балка-стенка и оболочка. плюс проверьте ориентацию местной оси Z пластинчатого элемента
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 15:48
1 | 1 #465
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Iashpilev Посмотреть сообщение
Что и делать, не знаю. Help!
Балку-стенку поменяй на Оболочку, и будет тебе счастье!
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 21:16
1 | #466
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Лиру потребляй, и будет тэбэ счастье.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 21:23
#467
Iashpilev


 
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Балку-стенку поменяй на Оболочку, и будет тебе счастье!
Спасибо, счастье наступило! Помогло!


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лиру потребляй, и будет тэбэ счастье.
И вам спасибо, это был бы следующий этап, если не вышло!
Iashpilev вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2020, 13:42
#468
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


добрый день где косяк подскажите? геометрически изменяемая система
Вложения
Тип файла: spr Казань расчет ферм2.SPR (48.9 Кб, 30 просмотров)
1969 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2020, 14:37
#469
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


1969, Скорее всего дело в лишних шарнирах, так как элемент №4 (стержень пространственной фермы) по умолчанию! имеет шарниры.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2020, 14:49
1 | 1 #470
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
1969, Скорее всего дело в лишних шарнирах, так как элемент №4 (стержень пространственной фермы) по умолчанию! имеет шарниры.
Да, в лишних шарнирах, но не только потому, что "имеет уже" - если даже поменять тип с 4 на 5, будет ГИС - это из-за схождения в узле всех концов с шарнирами.
Т.е. например в узел входят 4 стержня типа 5 - из них ТОЛЬКО 3 могут иметь шарниры, а 4-й не должен - в СКАД принято ругаться из-а этого - ведь и 3 шарнира АПРИОРИ обеспечивают ПОЛНУЮ шарнирность ВСЕХ стержней. Как бы совершенно лишний шарнир имется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 14:23
#471
Мира15


 
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 23


Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,почему пишет ошибку "геометрически изменяемая система по направлению 4 в узле 4"? связи стоят в этом узле.Что такое направление в узлах в скаде?
Вложения
Тип файла: spr ауди.SPR (27.4 Кб, 28 просмотров)
Мира15 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 14:56
1 | #472
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Посчитайте раму в плоской постановке, а не в пространственной. Сделайте тип схемы 2
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 15:43
#473
Мира15


 
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Посчитайте раму в плоской постановке, а не в пространственной. Сделайте тип схемы 2
Спасибо)
Мира15 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2020, 21:34
#474
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Мира15 Посмотреть сообщение
....Что такое направление в узлах в скаде?
Направление - по свободе связей, номер по порядку записи связей, принятой в СКАД ( и не только): линейные Х,Y,Z и угловые UX,UY,YZ. Всего 6 степеней.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2020, 15:01 Мачта на оттяжках
#475
Sergey02


 
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 30


Корректны ли результаты нелинейного расчета? Перемещение по Х более 500 мм при высоте мачты в 20 м. Какой норматив горизонтальных перемещений для мачт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Machta1.jpg
Просмотров: 66
Размер:	167.1 Кб
ID:	230611  
Вложения
Тип файла: spr Ветер Х.SPR (52.5 Кб, 25 просмотров)
Sergey02 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2020, 19:12
#476
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Добрый день. Собрал вот такую схему. Появилась геометрически изменяемая система в нескольких узлах. Что делать?
Вложения
Тип файла: spr Складское здание.SPR (64.9 Кб, 27 просмотров)
1969 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 13:20
| 1 #477
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Что делать?
Перечитывать Строительную механику.
Вспоминать от чего может возникнуть ГИС в схеме.
Как итог - Вы напортачили в шарнирах.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 09:43
#478
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Почему пишет гис по направлению3 в узлах3-8 у меня плоская схема
Вложения
Тип файла: spr 05срез_профлист_05.SPR (24.3 Кб, 17 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 09:53
#479
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
у меня плоская схема
плоская шарнирно-стержневая система (в каждом узле шарнир)
поменяйте в "настройки - идентификационные данные проекта - тип схемы"
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 10:46
#480
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
плоская шарнирно-стержневая система (в каждом узле шарнир)
поменяйте в "настройки - идентификационные данные проекта - тип схемы"
поменял. не помогает. опять пишет гис по направлению3 в узлах3-8
Вложения
Тип файла: spr 05срез_профлист_05.SPR (24.5 Кб, 18 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 10:58
1 | 1 #481
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


МИНЗДРАВ, зачем же сразу на "систему общего вида", .... меняйте на плоскую раму, и приведите в соответствие типы КЭ и связи.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 11:12
#482
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


удалено
Вложения
Тип файла: spr срез_профлист_01.SPR (23.5 Кб, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 04.06.2021 в 11:40.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 12:27
#483
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
удалено
Млять, другого слова не нахожу.
Тип 2 - это стержень с уже вшитыми шарнирами.
На конце этого стержня Вы еще до кучи ставите шарниры, и тут же связью закрепляете по 6 направлениям эти узлы. Зачем?
В простой палке столько ошибок. сколько ж их будет на более громоздкой схеме.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2021, 07:46 Почему выходит ошибка Геометрически изменяемая система по направлению 1(2,3,4,5,6) в узлах :
#484
alrena


 
Регистрация: 19.06.2021
Сообщений: 1


Показывает ошибку Геометрически изменяемая система по направлению 1(2,3,4,5,6) в узлах : 446 r 586 7 735 r 875 7
при графическом анализе выдает перемещения как показано на прикрепленном скриншоте.
не могу разобраться в чем проблема.
пробовал искать пути решения на форуме, ничего из представленных ответов ясности не дал
помогите разобраться, пожалуйста
версия SCAD 21.1.9.9

Вложение 238288

Вложение 238289

Вложение 238290

Вложение 238291

Последний раз редактировалось alrena, 19.06.2021 в 23:24.
alrena вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2021, 15:57
#485
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от alrena Посмотреть сообщение
помогите разобраться
У вас не разбиты элементы в узлах. Разбейте стержни в местах пересечения (жесткости 2 и 3) и т.д.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 04:51
#486
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Вот странно получается: при точности разложения матрицы менее 16 выдает геом. изменяемость, от 16 и более геом. изменяемости нет, но не хочет считать на устойчивость, пишет: "матрица положительно не определена". При геом. изменяемости (матрица менее 16) расчет на устойчивость делает, но результаты явно не корректны, нет форм, энергия всех элементов = 0
Вложения
Тип файла: zip Насосная каркас 16.07_ус.zip (1.24 Мб, 53 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2021, 18:47
#487
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Вот странно получается: при точности разложения матрицы менее 16 выдает геом. изменяемость, от 16 и более геом. изменяемости нет, но не хочет считать на устойчивость, пишет: "матрица положительно не определена". При геом. изменяемости (матрица менее 16) расчет на устойчивость делает, но результаты явно не корректны, нет форм, энергия всех элементов = 0
Посмотрел немного схему, но запустить на расчет не получилось в виду ограничения лицензии по количеству элементов. Все таки дам рекомендации как поступил бы я в таком случае.
1) Расчет должен выполнятся при установках решателей по умолчанию. Нужно искать косяки в расчетной схеме.
2) Схема слишком громоздкая для анализа. Надо оставить только одно статическое загружение (например, собственный вес) и запускать только его на расчет. Можно пробовать удалять части конструкции и запускать оставшуюся часть на расчет. Так можно найти в каком месте некорректно задана схема.
3) В первую очередь под подозрением АЖТ, упругие связи, пластинчатые КЭ. Нужно попробовать последовательно удалять их из схемы, заменив стержневыми КЭ и запускать на расчет.
4) Слышал такое утверждение, что один и тот же узел не может входить в состав разных АЖТ. Это приводит к неопределенности в вычислениях. У Вас как раз такой случай в месте опирания подкрановой балки на колонну.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2021, 04:51
#488
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Я не первый раз так моделирую здание с мостовыми кранами и ничего подобного не было. Да, при большой размерности задачи, наличии разных специальных элементов обычно точность разложения матрицы по умолчанию недостаточно, надо больше, но далее весь расчет проходил нормально, времени только много, с устойчивостью от 2 до 12 часов. Единственная разница в том, что этот файл я изначально не создавал, я его взял на проверку-корректировку.
Да, при удалении всех шарниров, замены всех стержневых элементов на тип "5", добавлении в упругих связях поворотной жесткости - ничего не меняется.
АЖТ попробую разнести, посмотрю что будет.

Посмотрел свои старые подобные модели - расчеты, у меня на стыке верхней и нижней частей крановых колонн АЖТ вообще не задавалось, там задавались пластины-оболочки, моделирующие эту самую стыковую диафрагму из стального листа.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...

Последний раз редактировалось Португалец, 20.07.2021 в 05:21.
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 05:29
#489
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Попробовал и так и этак - ничего не меняется. Думал, если исключить примыкание АЖТ к другому АЖТ и исключить примыкание упругих связей к АЖТ - поможет, но нет, не помогло. "Детских" ошибок в модели точно нет, значит, получается, нюансы самой программы.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 15:18
#490
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215


Португалец, добрый день! У меня вот, что выдает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 107
Размер:	74.2 Кб
ID:	239115  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 15:43
#491
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Португалец

Не понимаю, какой смысл закладывать в общую модель ПБ оболочками для расчета на общую устойчивость. Есть вероятность, что критика пойдёт по балке? Я бы балки заменил на параметрические сечения.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 04:40
#492
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Verloc, предлагаете рассчитывать подкрановую балку с тормозной конструкцией вручную по старым справочникам? Потом, тормозной лист, все равно задавать оболочкой со стыковкой объединением перемещений, поскольку везде в сериях написано, что он рассчитывается шарнирно закреплено. Жесткие вставки здесь не годятся.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 12:46
#493
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Verloc, предлагаете рассчитывать подкрановую балку с тормозной конструкцией вручную по старым справочникам? Потом, тормозной лист, все равно задавать оболочкой со стыковкой объединением перемещений, поскольку везде в сериях написано, что он рассчитывается шарнирно закреплено. Жесткие вставки здесь не годятся.
Предлагаю при расчете на устойчивость создать схему без оболочек и попроще.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 13:09
#494
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
предлагаете рассчитывать подкрановую балку с тормозной конструкцией вручную по старым справочникам?
Да нет, справочники тут не требуются вовсе - чистый элементарный сопромат

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Потом, тормозной лист, все равно задавать оболочкой со стыковкой объединением перемещений, поскольку везде в сериях написано, что он рассчитывается шарнирно закреплено.
Дожили ... А потом удивляемся, что задача "не идет" .

P.S. Обычно в эту тему не заглядывал и впредь не буду.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 19:50
#495
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


IBZ чего по-вашему не так: шарнирное крепление тормозного листа или применение стыковки объединением? Другого способа быстро смоделить шарнирный стык оболочек в скаде нет. И нынешние сроки проектирования не позволяют вспоминать сопромат.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 21:47
#496
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
И нынешние сроки проектирования не позволяют вспоминать сопромат.
Я бы сформулировал иначе: отсутствие понимания сопромата и строймеха не позволяет проектировать (как минимум считать) ни в какие сроки.

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
чего по-вашему не так
Я расскажу, но ничего больше обсуждать не буду, поскольку такие разборы не относятся только к Скаду (а имено его обсуждают здесь), но и к любым другим программам. Так что не обессудьте.

Пусть данное сооружение имеет действительно показания по применению пространственной схемы, например, тяжелые краны, наличие сейсмики и т.д. Пусть также Вы решили задать фермы по каждой колонне - это обязательно только при жестком сопряжении. Исходя из этих предварительных условий, я бы сделал следующее.
1. Двухветвевую колонну задал бы в виде одного стержня с эквивалентной жесткостью. Из такой схемы легко получается поперечная сила для подбора решетки, а вот при задании 2-х ветвей, продольную силу и особенно общий изгибающий момент момент для проверки сечения в целом получить не так просто.
2. Подкрановую балку бы считал однозначно отдельно. Про тормозной лист просто промолчу, отослав Вас к соответствующим разделам учебников по МК. В общей схеме учел её в качестве нагрузки и распорки по колоннам в виде одного стержня.

Ещё пара общих советов.
1. В стержневых системах следует всячески избегать всяких оболочек, пластин, жестких тел. В принципе, вполне хватает жестких вставок. Причина: высокая вероятность математических проблем потери точности вычислений.
2. Пространственную схему (даже чисто стержневую) на устойчивость считать бесполезно - получается ерунда.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 22:29
#497
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
2. Пространственную схему (даже чисто стержневую) на устойчивость считать бесполезно - получается ерунда.
Вроде бы ерунда может получится если определять мю элементов из пространственной схемы. А если стоит цель получить коэффициент запаса упругой устойчивости системы, то результаты пространственной схемы корректны.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 07:24
#498
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Кажется, понял, что все дело в стыковке объединением перемещений. Выдернул подкрановую балку, с объединением та же хрень, убрал объединения - и все нормально. Вот странно, все сделано по рекомендациям скадовцев с многочисленных семинаров - учеб. Именно так они рекомендовали моделить здания с двухветвевыми колоннами и мостовыми кранами. Отдельно ветви колонн и оболочечную подкрановую балку с использованием объединения перемещений для крепления тормозного листа. Проверку на прочность подкрановой балки делаем по напряжениям, на устойчивость - смотрим результаты по распределению энергии в оболочках. Конечно, можно считать вручную, вспоминать сопроматы, но сроки не позволяют.
Интересно, я ранее применял объединения перемещений в совмещениях с другими специальными элементами и с оболочками, включая оболочки с нулевой жесткостью - ничего подобного не было. Напишу скадовцам, может дело в размерности задачи? У меня есть модель моста почти целиком из оболочек на 156825 элементов, там нет объединений, задам в некоторых местах - посмотрю, что будет?
Вложения
Тип файла: spr Насосная подкран балка.SPR (315.9 Кб, 21 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 08:50
#499
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Проверку на прочность подкрановой балки делаем по напряжениям, на устойчивость - смотрим результаты по распределению энергии в оболочках. Конечно, можно считать вручную, вспоминать сопроматы, но сроки не позволяют.
У вас кран 20т/5тс. Почему бы не применить серийную балку с серийными тормозными конструкциями и забыть, раз сроки поджимают?
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 09:18
#500
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Здание будут собирать из уже имеющихся конструкций, подкрановая балка тоже только такая на складе, непонятно, к какой серии относится. Нагрузку от крана 20 т я откорректировал, поменьше стала, еще кое чего изменил в модели. Связей вроде по одной стенке маловато, видимо, надо добавлять.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2021, 22:35 При добавлении промежуточных узлов появляется геометрическая изменяемость
#501
Pavel1994


 
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 39


Доброго времени суток. Создал расчетную схему, назначил связи, загружения и бла-бла-бла. Решил разбить стержни (прогоны) на 2 равных участка что б увидеть в РСП перемещение в центрах прогонов. В итоге при линейном расчете ругается программа на геометрическую изменяемость. Как быть, что не так сделал?
Pavel1994 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2021, 18:30
1 | #502
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Pavel1994, три шарнира в ряд может быть, если тип кэ прогона - стержень фермы.
Цитата:
Сообщение от Pavel1994 Посмотреть сообщение
что б увидеть в РСП перемещение в центрах прогонов
Вряд ли это самый простой и хороший способ
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2021, 19:54
#503
Pavel1994


 
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 39


v.psk, не стержень фермы конечно же... 5 тип КЭ. И что означает 3 шарнира в ряд? Промежуточный без запрещения вертикальных перемещений? Думаю что программа будет не в восторге от этой идеи... Будет ругаться на геометрическую изменяемость. Хотя может и нет, нужно посчитать связи и шарниры...
Pavel1994 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2021, 20:11
#504
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от Pavel1994 Посмотреть сообщение
v.psk, не стержень фермы конечно же... 5 тип КЭ. И что означает 3 шарнира в ряд? Промежуточный без запрещения вертикальных перемещений? Думаю что программа будет не в восторге от этой идеи... Будет ругаться на геометрическую изменяемость. Хотя может и нет, нужно посчитать связи и шарниры...
Вот я про это и написал. В общем случае в стат расчете можно дробить стержень на сколько угодно частей... А вотесли тип кэ- стержень фермы - то он с узлах примыкания "создает шарниры".
Ну без схемы можно только гадать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 15:43
#505
Палец


 
Регистрация: 08.02.2022
Сообщений: 2


При проведение линейного расчета выдает геометрически изменяемую систему в узле, хотя я не вижу причин для этого, но программа ругается. Сам понять не могу, поэтому прошу помощи, схему, естественно, прилагаю ниже.
Вложения
Тип файла: spr Модель_очистные_Киров_ЖБ_колонны.SPR (702.4 Кб, 40 просмотров)
Палец вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 16:11
#506
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Палец Посмотреть сообщение
При проведение линейного расчета выдает геометрически изменяемую систему в узле, хотя я не вижу причин для этого
1) Что мешает части Вашей схемы путешествовать вверх и вниз? (здесь я не сильно вникал)
2) Удалил все шарниры - схема стала без ГИС.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГИС_1.jpg
Просмотров: 115
Размер:	186.1 Кб
ID:	245164  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГИС_2.jpg
Просмотров: 113
Размер:	200.4 Кб
ID:	245165  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 16:38
#507
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Палец Посмотреть сообщение
При проведение линейного расчета выдает геометрически изменяемую систему в узле, хотя я не вижу причин для этого, но программа ругается. Сам понять не могу, поэтому прошу помощи, схему, естественно, прилагаю ниже.
Из-за вот этих шарниров по всем похожим стойкам ваш парапет начинает вращаться как вентилятор
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 117
Размер:	5.6 Кб
ID:	245166  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 16:46
#508
Палец


 
Регистрация: 08.02.2022
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Из-за вот этих шарниров по всем похожим стойкам ваш парапет начинает вращаться как вентилятор
Я тоже на них думал, спасибо, что так быстро откликнулись

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
1) Что мешает части Вашей схемы путешествовать вверх и вниз? (здесь я не сильно вникал)
2) Удалил все шарниры - схема стала без ГИС.
Спасибо, всё встало на свои места
Палец вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 20:16 Геометрически изменяемая система в Scad/нулевые строки матрицы жесткости
#509
Batyr0212


 
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 44


Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Может кто-то посмотреть мой скадовский файл и объяснить мне, почему выдаются ошибки, из-за которых не получается провести расчет. Ошибки и файл в закрепе.
Пожалуйста, помогите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 62
Размер:	5.0 Кб
ID:	248331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-06-29 200829.png
Просмотров: 64
Размер:	3.5 Кб
ID:	248332  
Вложения
Тип файла: spr Орунов.SPR (46.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: pdf типовая серия.pdf (1.82 Мб, 46 просмотров)
Batyr0212 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 22:17
1 | #510
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Может кто-то посмотреть мой скадовский файл и объяснить мне, почему выдаются ошибки, из-за которых не получается провести расчет. Ошибки и файл в закрепе.
Пожалуйста, помогите
Потому что у Вас все стержни типа 4. Это значит они все с шарнирами на концах.
И соответственно образуются мгновенно-изменяемые штукенции - см. скан. Из плоскости вот эти стержни "болтаются", мизерно, но принципиально. Потому и предупреждение.
На практике вот этот гориз. элемент неразрезной. Значит нужно изменить тип 4 на тип 5 и ввести шарниры в дальних концах принудительно.
И что это за тип 10 на диафрагмах? Так надо что ли? Почему не как все?
К слову, ноги башен тоже не везде разрезные бывают. А в основном наоборот от низа до макушки неразрезные. В серии узлы надо смотреть внимательно - шарнир или жестко. И в каких направлениях шарнир/жестко.
Хорошо что не посчитало - а то бывает наложит связи сам где не хватает и посчитает. А ты так и не узнаешь про косячки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МГИС.png
Просмотров: 104
Размер:	16.8 Кб
ID:	248335  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 12:47
#511
Batyr0212


 
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что у Вас все стержни типа 4. Это значит они все с шарнирами на концах.
И соответственно образуются мгновенно-изменяемые штукенции - см. скан. Из плоскости вот эти стержни "болтаются", мизерно, но принципиально. Потому и предупреждение.
На практике вот этот гориз. элемент неразрезной. Значит нужно изменить тип 4 на тип 5 и ввести шарниры в дальних концах принудительно.
И что это за тип 10 на диафрагмах? Так надо что ли? Почему не как все?
К слову, ноги башен тоже не везде разрезные бывают. А в основном наоборот от низа до макушки неразрезные. В серии узлы надо смотреть внимательно - шарнир или жестко. И в каких направлениях шарнир/жестко.
Хорошо что не посчитало - а то бывает наложит связи сам где не хватает и посчитает. А ты так и не узнаешь про косячки.
Здравствуйте. Это курсовой проект. Стрежни №4 были специально приняты по указанию преподавателя. Тип 10 на диафрагмах тоже были приняты по указанию преподавателя. По центру этой башни находится газоотводящий ствол с площадкой и для упрощения приняли два стержня, у которых жесткость в 1000 раз превышена. Помнится еще, преподаватель говорил что-то про задание нагрузки от башни по центру этих крестов. Но мы это не учитывали в итоге. Возможно они и не нужны вовсе
Спасибо вам за ответ. Я посмотрю и исправлю. Просто не было представления, в каком направлении копаться.
Batyr0212 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2022, 21:25
1 | 1 #512
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
... Стрежни №4 были специально приняты по указанию преподавателя. ...
У преподавателя голова пухнет от студентов. Он просто не успел про мгновенную изменяемость предупредить.
Он просто общую вещь сообщил - что в МКЭ имеются стержни такие, что сразу имеют шарниры на концах. И в башне 90% стержней именно такие.
Но 10% не такие - это скажем домашнее задание .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 11:16
#513
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Добрый день. Моделирую плиту. Выскакивает ГИС. Как ее победить?
Вложения
Тип файла: spr ЗАщита коллектора исправлено 5.07.22.SPR (40.6 Кб, 31 просмотров)
1969 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2022, 12:17
1 | #514
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Добрый день. Моделирую плиту. Выскакивает ГИС. Как ее победить?
У вас много вариантов, выбирайте, какой больше нравится:
1) Увеличить точность разложения матрицы, достаточно до 16 разрядов;
2) Переключиться на итерационный метод расчета;
3) В узле 233, на который ругается ГИС добавить связь по UZ;
4) Заменить тип схемы 5 на 3, оболочки заменить на плиты.

Стальная плита толщиной 400 мм - сурово!
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 17:07
#515
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
...Стальная плита толщиной 400 мм - сурово!
Ну так в военное время все должно быть сурово.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2023, 11:13 Геометрически изменяемая система
#516
m_salivan

студент
 
Регистрация: 24.02.2023
Сообщений: 5


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что не так. Делаю расчет односкатной фермы с разным уклоном поясов. В местах между двумя стойками соединение между отправочными марками. По результатам линейного расчета "Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах : 9 16" что с этим делать? И почему её в местах предполагаемых соединений её так "скосило"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 51
Размер:	13.1 Кб
ID:	255319  
Вложения
Тип файла: spr вкр ферма.SPR (30.7 Кб, 17 просмотров)
m_salivan вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2023, 12:40
#517
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


у вас видимо задан тип КЭ - ферменный, а он на изгиб как балка работать не может. В пределах стыка - кусочки пояса работают как балка. Вы или тип КЭ поменяйте, или сомкните стойки в одну, чтобы не было 4угольных панелей.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2023, 14:28
#518
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от m_salivan Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что не так. Делаю расчет односкатной фермы с разным уклоном поясов. В местах между двумя стойками соединение между отправочными марками. По результатам линейного расчета "Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах : 9 16" что с этим делать? И почему её в местах предполагаемых соединений её так "скосило"?
У Вас вске стежржни типа 1 - шарниры на концах. Это неправильно для поясов (они неразрезные - кроме некоторых видов укрупнительных стыков) при любых сечениях, и неправильно для всех элементов при сечениях типа труба. Труба к трубе приваривается "всеми фибрами", и это соединение скорее рамное, чем шарирное, даже если размеры квадратных труб отличаются существенно. Круглые к круглым - однозначно джестко. Да и для расчета узлов нужно увидеть возможные моменты в примыкающих к узлу стержней.
На будущее - если деформированная схема (если коонечно просчиталось) смотрится как складное пантомиои, значит дело в шарнирах.
Насчет "просчиталось" - скад при обнаружении ГИ (как больших перемещений) принудительно вводит связь в каком-то узле (номер не сообщает), и просчитывает схему, сообщив, как у Вас, о ГИ в ряде узлов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2023, 16:40
#519
m_salivan

студент
 
Регистрация: 24.02.2023
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Вас вске стежржни типа 1 - шарниры на концах. Это неправильно для поясов (они неразрезные - кроме некоторых видов укрупнительных стыков) при любых сечениях, и неправильно для всех элементов при сечениях типа труба. Труба к трубе приваривается "всеми фибрами", и это соединение скорее рамное, чем шарирное, даже если размеры квадратных труб отличаются существенно. Круглые к круглым - однозначно джестко. Да и для расчета узлов нужно увидеть возможные моменты в примыкающих к узлу стержней.
На будущее - если деформированная схема (если коонечно просчиталось) смотрится как складное пантомиои, значит дело в шарнирах.
Насчет "просчиталось" - скад при обнаружении ГИ (как больших перемещений) принудительно вводит связь в каком-то узле (номер не сообщает), и просчитывает схему, сообщив, как у Вас, о ГИ в ряде узлов.
Если настроить одинаковое перемещение узлов 8 и 16, 7 и 15, 18 и 12, 17 и 11 ( из логики, что там будет фланцевое соединение, значит по идее в жизни у того узла должно быть одно перемещение) то скад расчет выполняет, ни на что не ругается. И схема деформаций вроде выглядит адекватной... Насколько "законно" вообще такое действие?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 36
Размер:	15.9 Кб
ID:	255336  
m_salivan вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2023, 20:10
#520
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от m_salivan Посмотреть сообщение
Если настроить одинаковое перемещение узлов 8 и 16, 7 и 15, 18 и 12, 17 и 11 ( из логики, что там будет фланцевое соединение, значит по идее в жизни у того узла должно быть одно перемещение) то скад расчет выполняет, ни на что не ругается. И схема деформаций вроде выглядит адекватной... Насколько "законно" вообще такое действие?
Вполне законно. А для чего там стерженек, раз фс? И потом - "обьединение перемещений" - это такая скрытная штука - про них можно позабыть, они никак не обнаруживают себя, и при изменениях и т.д. можно потерять контроль над схемой. Лучше все стержни задать как элемент рамы и вводить шарниры. И при распечатке в записку расчетной схемы включить индикацию шарниров, чтобы всем читающим были видны шарниры/нешарниры. В т.ч. самому.
И да - верхнее ФС обычно сжатое и оно не фланцево-жесткое, как обычно, а просто листочки на соплях, образно говоря. По крайней мере они момент полноценный (адекватный сечению пояса) не могут передавать. Т.е. там нужен хотя бы один шарнир в плскости фермы. Если конечно там не конские фланцы на вп-болтах, как на нижнем поясе.
Культурно выражаясь, операцию на гланды надо делать через рот.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2023, 16:04
#521
Nisaa


 
Регистрация: 02.05.2023
Сообщений: 1


Добрый день! Помогите, пожалуйста, SCAD ругается, не дает сделать сейсмику. Экспортировала схему из ФОРУМа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 87
Размер:	10.9 Кб
ID:	255533  
Вложения
Тип файла: rar ВКР5.rar (1.30 Мб, 23 просмотров)
Nisaa вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2023, 16:12
#522
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Задать материал элементам 10х10 мм (в характеристиках нули), хотя б задать бетон В12,5...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 13:28
#523
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Nisaa Посмотреть сообщение
Добрый день! Помогите, пожалуйста, SCAD ругается, не дает сделать сейсмику. Экспортировала схему из ФОРУМа.
Стандартные ошибки.
Скад - это не рисовальная программа, а расчетная. Поэтому ряд параметров надо задавать исходя из этой логики.
Выше правильно сказали, что нет заданных жесткостей для определённой группы элементов.
Кроме этого, в сотый раз одно и тоже - прежде чем отправить на расчет нажмите на 2-3 кнопки, что самого себя убедить, что всё более-менее хорошо. Программисты специально их и для этого и делали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЖ_Нисаа_01.jpg
Просмотров: 119
Размер:	50.8 Кб
ID:	255580  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 08:32
#524
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Почему показывает ГИС во 2м узле?


Код:
[Выделить все]
08:28:55   Необходимая для выполнения pасчета дисковая память:
     матpица жесткости  -      0.004 Mb
     динамика           -      0.000 Mb
     пеpемещения        -      0.001 Mb
     усилия             -      0.003 Mb
     рабочие файлы      -      0.007 Mb
     ----------------------------------------------
     всего              -                    0.016 Mb
08:28:55   На диске свободно 180903.352 Mb
08:28:55   Подготовка данных многофронтального метода
08:28:55   Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 2
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах : 2
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах : 2
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах : 2
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 1 2 9
08:28:55   Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах : 2
08:28:55   Накопление нагрузок.
     Суммарные внешние  нагрузки (Т, Тм)
08:28:55             X         Y          Z         UX        UY         UZ
   1-             0         0     32.45         0         0         0
   2-          6.51         0         0         0         0         0
   3-             0         0   4.97561         0         0         0
08:28:55   ВНИМАНИЕ: Дана сумма внешних нагрузок
     без учета приложенных непосредственно на связи
08:28:55      ВНИМАНИЕ: Учитывается нагрузка на жесткие вставки при задании
      равномерно-распределенных нагрузок на стержневые элементы
08:28:55   Вычисление перемещений.
08:28:55   Работа внешних сил (Тм)
08:28:55     1 -        2.0932
08:28:55     2 -        0.020183
08:28:55     3 -        0.0295446
08:28:55   Контроль решения
08:28:55   Сортировка перемещений
08:28:55   Вычисление усилий
08:28:55   Сортировка усилий и напряжений
08:28:55   Вычисление сочетаний нагpужений.
08:28:55   Вычисление усилий пpи комбинации загpужений
08:28:56   Сортировка усилий и напряжений для комбинаций загpужений
08:28:56   Вычисление пеpемещений по комбинациям загружений
08:28:56   Выбор расчетных сочетаний усилий по СНиП 2.01.07-85*
08:28:56   В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений: 1
08:28:56   Выбор расчетных сочетаний перемещений СНиП 2.01.07-85*
08:28:56   В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений: 1
08:28:56   З А Д А Н И Е   В Ы П О Л Н Е Н О
  Затраченное время : 0:00:01 ( 1 min )
Вложения
Тип файла: spr АВТОДОР_15_900мм.SPR (26.3 Кб, 10 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 09:12
#525
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Почему показывает ГИС во 2м узле?
[/code]
Ну, как дети малые.
У Вас то уж, тов. МИНЗДРАВ, сообщений на данном форуме несколько сотен, опыт должен скопиться.
Прежде чем отправиться на расчет - сделайте элементарную самопроверку (кнопки для этого специально сделали же).
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=0NgE27m4vKg&t=677s
У Вас для жесткости 4 материал не назначен.

Совет - сделайте 2-й вариант - когда колонны смещены с помощью Твердых тел, а е жестких вставок.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 17:20
#526
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Добрый день. Такая простая задача, а ГИС возникает.
Вложения
Тип файла: spr Крыша дача плоская задача.SPR (23.8 Кб, 13 просмотров)
1969 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2023, 08:30
#527
Schtirlitz

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.03.2011
Беларусь
Сообщений: 85


Схема некорректна. Стержни 4 и 5, а также 7 и 6 являются стержнями плоской фермы. Т.е. шарниры по концам. Таким образом, стропильные ноги оказываются разрезаны в узлах 5 и 6. Стержни 4, 5, 6, 7 должны быть стержнями плоской рамы. В коньке крыши добавить к этим стержням шарниры. Тип схемы тоже нужно заменить на второй (плоская рама). Для стропильных систем лучше везде применять стержни тип 2 и в нужных местах добавить шарниры
Вложения
Тип файла: spr Крыша дача плоская задача (рама).SPR (31.4 Кб, 4 просмотров)
__________________
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 14:19
#528
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91


Почему геометрически изменяемая система в схеме?
Вложения
Тип файла: spr расчёт_колонны_03.SPR (24.4 Кб, 9 просмотров)
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 14:39
1 | 1 #529
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Номмер жесткости 1 не имеет характеристик бетон, поставил В45, всё ОК стало.
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2023, 14:39
1 | 1 #530
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Почему геометрически изменяемая система в схеме?
Материал для первого сечения не задали.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 11:01
#531
Cacse


 
Регистрация: 13.01.2024
Сообщений: 2


Доброго времени суток!
Собрал схему, экспресс контроль проходит, все жесткости заданны, связи в узлах тоже заданы, но система всё равно геометрически изменяемая даже без шарниров.
Посмотрите пожалуйста свежим взглядом)
SCAD 21.1.9.7
Вложения
Тип файла: spr 10.dfo-23(SCAD11).SPR (37.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: spr 10.dfo-23.SPR (54.5 Кб, 6 просмотров)
Cacse вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 11:45
1 | #532
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


1. У Вас типы элементов 4 даже пояса. Это шарирные стержни. Неправильно это, цепь получилась - конечно ГИС многомиллионный...
2. Плюс еще Вы на эти шарнирности сверху набросали шарниров там, где это не так - например решетки ферм - они же трубчатые, бесфасонно врезаются в трубчатые пояса - это шарнир? Например в трубу 200х160х8 под 45 примерно врезается труба -120х7 - какой же это шарнир??? Вообще не шарнир. Но это к ГИС не имеет отношения.
3. На нагрузках везде стоят галки "норм" - даже на Соб Вес - а на деле там уже на 1,05 помножено, и это не "норм", а "расч". Про остальные ничего не могу сказать - видимо то же самое.
4. Базы колонн смоделированы очень странно - это что за двойное закрепление? - зачем? Нижний стержень просто лишний, после связей в верхнем узле по ВСЕМ направлениям.
5. И т.д. и т.п.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 16:11
#533
Cacse


 
Регистрация: 13.01.2024
Сообщений: 2


Понял, спасибо большое)
Cacse вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 20:57
#534
dmitrii.timon


 
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58


Подскажите, что не так в схеме? В протоколе расчета пишет "Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах : 10", в тоже время расчет проводит до конца. По результатам расчета правая часть фермы почему то улетает вниз. Совпадающих узлов и элементов нет, непривязанных узлов тоже нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 44
Размер:	44.4 Кб
ID:	262475  
Вложения
Тип файла: spr Рама для расчета.SPR (32.1 Кб, 8 просмотров)
dmitrii.timon вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 23:50
1 | #535
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Что не так?
1.Разберитесь с типом задаваемых элементов для фермы. Если задан тип 1 (элемент плоской фермы), тогда зачем на концах элементов решетки шарниры?
2. Ну и 5-ти угольник в вершинах, которого шарниры, будет геометрически изменяем.
Поменяйте тип 1 на тип 2, шарниры оставьте. Примыкание ВП к стойкам выполните через шарнир.
Это так, навскидку.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2024, 08:15
#536
dmitrii.timon


 
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Что не так?
1.Разберитесь с типом задаваемых элементов для фермы. Если задан тип 1 (элемент плоской фермы), тогда зачем на концах элементов решетки шарниры?
2. Ну и 5-ти угольник в вершинах, которого шарниры, будет геометрически изменяем.
Поменяйте тип 1 на тип 2, шарниры оставьте. Примыкание ВП к стойкам выполните через шарнир.
Это так, навскидку.
Сделал все как вы написали, но теперь даже расчет не хочет делать, ругается на неправильно выбранный тип элементов
Вложения
Тип файла: spr Рама для расчета.SPR (32.1 Кб, 6 просмотров)
dmitrii.timon вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2024, 10:30
#537
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от dmitrii.timon Посмотреть сообщение
Сделал все как вы написали, но теперь даже расчет не хочет делать, ругается на неправильно выбранный тип элементов
Перед нами типичный человек, кто пытается сделать расчеты, безумно простой схемы, но в ошибках виновата программа.
Моё мнение из увиденного - Вы не понимаете что Вы делаете вообще, если считать даже руками.
Вы свой рукой выбрали плоскую схему - дело Ваше. Сначала найдите теоретический ответ (без знания Скада) в Строительной механике, что значит делать расчет в плоском состоянии схемы.
Вы свой рукой используете типы элементов с обрезанными степенями свободы - дело Ваше. Сначала найдите ответ (без знания Скада) в Строительной механике, что значит степени свободы и как на них влиять.
Далее, ещё найдите ответ (без знания Скада) в Строительной механике - что такое шарнир?
Теперь, если объединить вышеупомянутые знания - Вы пытаетесь еще в стержни с обрезанными степенями свободы дополнительно вставить шарниры - это вообще зачем???

Далее - программа русским языком говорит - смотрите элемент с номером такой-то....там непорядок!
Самому прочитать и смотреть в схеме лень, но зато есть время зайти на Форум, и написать сообщение...
Вы своей рукой в плоской схеме начали вращать стержень вокруг вой оси, да еще и менять начало и конец. Вопрос - зачем ? Зачем это делать в такой простой схеме? Схема плоская!!!!

Как результат Красное сообщение, а после еще ГИС появится, как от красного сообщения избавитесь, зуб даю!
Выше, Вам товарищ СИДОР ответил совершенно правильно! Полностью к нему присоединяюсь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЖ_01.jpg
Просмотров: 44
Размер:	101.3 Кб
ID:	262521  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЖ_02.jpg
Просмотров: 45
Размер:	197.2 Кб
ID:	262522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЖ_03.jpg
Просмотров: 45
Размер:	95.3 Кб
ID:	262523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЖ_04.jpg
Просмотров: 42
Размер:	84.0 Кб
ID:	262524  

Последний раз редактировалось DENver_M7, 08.04.2024 в 11:07.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2024, 21:36
#538
dmitrii.timon


 
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58


Во-первых, покажите где я винил программу? Во-вторых, я просто попросил, сказать и помочь с проблемой, а не отчитывать меня какой я дурак, даже если это и так. Смотрю сам поумничал, а схему самому исправить слабо.
PS: Со схемой разобрался, всем спасибо!
dmitrii.timon вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 01:31
1 | 1 #539
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от dmitrii.timon Посмотреть сообщение
Сделал все как вы написали, но теперь даже расчет не хочет делать, ругается на неправильно выбранный тип элементов
Задача плоская, сейчас тип выбранных элементов 2(элемент плоской рамы) подразумевает жёсткие узлы сопряжения по умолчанию(в отличии от типа элемента1), поэтому считаю что расстановка шарниров для этого случая оправдана.

Другое дело, что вы зачем то поменяли ориентацию местных осей для нижнего пояса. Для плоской задачи программа это воспринимает как абсурд и ругается. Я обнулил этот параметр и схема считается. Моменты в узлах по нулям.

Далее вам осталось составить комбинации нагрузок, задать РСУ, проверить сечения. Успехов.
Файл во вложении
Вложения
Тип файла: spr Рама для расчета2.SPR (36.4 Кб, 3 просмотров)
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 17:32
#540
dmitrii.timon


 
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Задача плоская, сейчас тип выбранных элементов 2(элемент плоской рамы) подразумевает жёсткие узлы сопряжения по умолчанию(в отличии от типа элемента1), поэтому считаю что расстановка шарниров для этого случая оправдана.

Другое дело, что вы зачем то поменяли ориентацию местных осей для нижнего пояса. Для плоской задачи программа это воспринимает как абсурд и ругается. Я обнулил этот параметр и схема считается. Моменты в узлах по нулям.

Далее вам осталось составить комбинации нагрузок, задать РСУ, проверить сечения. Успехов.
Файл во вложении
Спасибо большое! Хорошо, когда есть отзывчивые, добрые люди. И исправил все и рассказал, что не так, и самое главное не стал умничать и ставить себя выше других. Еще раз спасибо!
dmitrii.timon вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 23:02
#541
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от dmitrii.timon Посмотреть сообщение
Сделал все как вы написали, но теперь даже расчет не хочет делать, ругается на неправильно выбранный тип элементов
Что-то вы совсем зарапортовались(.
Представленная вами схема в посте #536 на основании как раз моих замечаний, данных мною навскидку, считается без всяких проблем.
И потом, здесь не пансион благородных девиц, не надо вставать в обиженную позу, прислушайтесь к пожеланиям в посте #537.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2024, 09:44
#542
antonov_leonid


 
Регистрация: 16.12.2024
Сообщений: 2


Добрый день! Сталкиваюсь со следующей ошибкой:

Ошибка при разложении матрицы 99.00%.
Глобальный номер уравнения 35483.
Номер узла 5928. Локальный номер уравнения 1.


Во время расчета появляются предупреждения:

Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 821 5924 5928 5937-5940 5944 5953 5954
Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954
Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 1 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954
Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 4 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954


На уровне своих знаний пытаюсь исправить ошибку, но ничего не выходит. Подскажите пожалуйста, буду крайне признателен
Вложения
Тип файла: spr Моя расчетка.spr (997.7 Кб, 5 просмотров)
antonov_leonid вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2024, 09:51
#543
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Узел 821 - следите за шарнирами, скад не допускает, когда узел не принадлежит ни одному элементу, т.е. к узлу должен примыкать хотя бы один стержень без шарнира!!!
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2024, 10:36
#544
antonov_leonid


 
Регистрация: 16.12.2024
Сообщений: 2


Nikolay1979, Спасибо Вам большое! Все заработало
antonov_leonid вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 14:12
#545
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91


Почему выдаёт ГИС в одном узле?
Вложения
Тип файла: spr плита_на_упруг_основан_13коэф_постель.SPR (191.5 Кб, 3 просмотров)
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 14:17
1 | 1 #546
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Почему выдаёт ГИС в одном узле?
Кажется потому, что по Х У ни что не держит схему от перемещений
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 14:20
1 | 1 #547
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Почему выдаёт ГИС в одном узле?
Естественно!
Мат. часть, не привязанная к Скаду вообще!
Плита и её узлы в пространстве имеет 6 степеней свободы. Вы "условно закрепили" только по Z через С1.
А остальные 5 степеней как-то обыграли в своей схеме? Я вижу, что нет.
ГИС в Вашем случае закономерно.

Как выйти из положения:
- либо дополнительно связи по определенным направлениям и в определенных местах ( я на своей практике видел примерно 7-8 способов),
- либо добавить Сuv,
- либо пружинки по определенным направлениям (тоже 5-6 способов есть).

Последний раз редактировалось DENver_M7, 22.04.2025 в 15:14.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 14:45
1 | 1 #548
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
...выдаёт ГИС...
Необходимо и достаточно ввести НЕДОСТАЮЩИЕ (по началам сопромата) связи. Йа плиты на постели привык докреплять вот так (первый узел крепится по 3-м, второй по 1-й, причем второй лежит на одной оси с первым):
Здесь самое прикольное в том, что по началам механики вроде бы достаточно в 1-м ХY и во втором Y, но скад привередлив, и без Uz со мной не играет (типа мгновенный ГИС обнаруживает).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как устранить ГИС.png
Просмотров: 20
Размер:	96.2 Кб
ID:	267836  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42