| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Геометрически изменяемая система (SCAD)
Инженер
Брянск
Регистрация: 10.05.2007
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 440260
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Жесть.:-0
Надо еще связи поставить ![]() Вы расчитываете стойку для хлебных лотков??? Ставьте уголки 200х7 равнополочные и все бут ОК ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Мой Scad v 11.1 все просчитал, прикладываю файл с перемещениями.
Советы: 1) Делайте схему с минимально возможным колличеством конечных элементов. У вас все-таки не 16 этажное здание, а небольшая металлоконструкция. Ошибок точно будет меньше. 2) Используйте лучше прокатные Scad профили. Тут я с DEM согласен. 3)Стойки у вас, я так понимаю должны быть приварены к полу(защемлены)? У вас они не во всех точках имеют связи - полки швеллеров не имеют защемления. По идее, связи не нужны, так как жесткость конструкции будет достигаться за счет ввареных в стойки (швеллера), уголков-балок. Сделайте подбор сечений металлопроката в Scad. Он вам выдаст необходимые сечения. [ATTACH]1179428249.rar[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
Есть многопролетная схема металлической рамы. Стойки жестко заделаны в фундамент, соединение стоек с ригелем шарнирно. SCAD 11.1 выдает геометрически изменяемая система, но расчет проводит. Кто знает где собака порылась подскажите плиз.....
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Собака порылась в шарнирах... Замените шарниры в стойках, которые у вас стоят на UZ.
А то у вас ригель вращается вовсе стороны... И почему при расчете плоской рамы используете пространственный стрежневой элемент? ...Зачем привлекать собак... lamer Inc... - Младца !!! |
|||
![]() |
|
||||
спасибо! да действительно, дело в лишних шарнирах. Пространственный стержень применил потому что для стержня плоской рамы нельзя повернуть составное сечение на 90 градусов вокруг своей оси.
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
> A III : А размер шрифта снять?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
Сравни:
C установленным SIZE=1 : Вы уверенны в этом? Вообще-то все разворачивается... Со снятым тэгом SIZE : Вы уверенны в этом? Вообще-то все разворачивается...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
разворачиваться то разворачивается, только потом что-то не считается, вот че пишет: Цитата:
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
лучше тренировать понимание связей в своей голове смолоду. ригель крутится как раз согласно заказу - вокруг своей оси, за счет шарниров, связями не зафиксированный. лучше в плитах ставить 2 связи: x,y,uz u x,y проблем не будет таких Последний раз редактировалось TNemo, 10.12.2011 в 00:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429
|
crosandr, вообще то если подходить классически то плиту крепять в 2 точках по Х и в 2 других точках по У, все точки достаточно далеко друг от друга отстоят. И никакого вращения вокруг вертикальной оси Z при этом не будет.
Для фундаментных плит есть более продвинутый способ закрепления, учитывающий трение под плитой. Тогда в каждый узел такой плиты ставят по 2 горизонтальные пружинки (по Х и по У), имитирующие трение плиты о грунт. Как находить жесткости таких пружинок описано, например, в книге Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. У меня издание 2007 года там это описано на стр.395 в конце параграфа 8.7.2 "Расчетная модель фундаментной плиты". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Про пружинки и трение краем уха слышал, спасибо за точный адрес, поизучаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Идея сомнительна весьма. Программисты из SCAD далеки от конструкций и стандартных расчетов строительных конструкций. Всё больше математики. Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.12.2011 в 19:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429
|
Ну об этой проблеме и Перельмутер пишет. Кстати он не программист, а специалист по строймеху.
Цитата:
![]() У меня ничего такого не происходит. Проверяйте. Похоже у вас программу глючит. Ну или файл испорчен. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Присоединюсь, пожалуй. Хотя и не идеальны они (разработчики). Но это уже лирика и философия |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429
|
Все просто - я указал Итерационный метод решения задачи и сообщения о гем. изменяемости исчезли. В SCAD можно использовать Мультифронтальный метод, Метод Гаусса и Итерационный метод. Это не просто для забавы сделано! Если появляются сообщения о гем. изменяемости, то надо попробовать решить задачу другим методом и часто эти сообщения исчезают. (Ну а если при использовании любого метода решения задачи сообщения о геом. изменяемости не исчезают - тогда ищите ошибки у себя в схеме.)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
предпочту посмотреть как это "по плохому".
повод есть. на курсах, в литературе по скаду, на семинарах, где я бывал, выдел, читал или мне рассказывали разные идей и размытые теории применения неких элементов программы для реальных конструкций, очень много туфты и мути. К примеру, использование жестких вставок для реализации таврового сечения монолитных балок в составе монолитной плиты перекрытия. Получается полный мудизм, но некоторые верят и тупо реализуют. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,237
![]() |
Не стОит.
И вообще, завязывайте с переходом на личности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 21
|
Не могу посчитать на устойчивость. Скад пишет- Геометрически изменяемая система. В данной версии расчет на устойчивость невозможен.
Пробовал ставить вертикальные жесткие связи по колоннам, не помогает. Посоветуйте, пожалуйста, как решить эту проблему... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429
|
Вот эту инструкцию смотрите http://scadhelp.com/downloads/bc-1.pdf . Но учтите! , что у вас имеется объединение перемещений. Если выполнить ликвидацию совпадающих узлов, то исчезнет вот это объединение перемещений.
В схеме имеются совпадающие элементы (пластины). Этого быть не должно (см. инструкцию). В схеме имеются неплоские четырехузловые элементы. Раздробите их на 3-х узловые. Проверьте направление выдачи усилий. Согласно протокола расчета в узле №6562 есть проблемы с геометрической изменяемостью. На этом узле висит какой-то треугольный элемент. Удалите его и расчет пойдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 8
|
Подскажите что неправильно задал.. http://dwg.ru/dnl/11370
Последний раз редактировалось DEFT, 16.09.2012 в 22:35. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
Материалы прикладывай в штатном режиме, без изысков.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6
|
При экспорте модели из *.dxf у меня возникла ошибка, аналогичная описанной
Геометрически изменяемая система по направлению X в узлах: XXX, XXX, XXX... Геометрически изменяемая система по направлению X в узлах: XXX, XXX, XXX... и по некоторым другим направлениям и узлам та же проблема Повысив точность разложения матрицы до 1e-6 я добился того, что линейный расчет был выполнен, однако, это никоим образом не повлияло на геометрическую изменяемость системы. Я рассчитывал балочную клетку с покрытием из листовой стали, точно такую же систему я создавал в программе без импорта и подобной ошибки не возникало, в чем может быть загвоздка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
либо не скад не верно распознал элементы в файле (кроме line ничего быть не должно), либо есть наложенные друг на друга линии.
для начала нужно попробовать очистку наложенных элементов, потом узлов если расчет прошел, можно посмотреть деформированную схему, возможно покажутся элементы с чрезмерными перемещениями, они то и нужны. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Могу поспорить, что в dxf "рисовали", к примеру, многопролетную балку одним отрезком.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6
|
Цитата:
TNemo, спасибо, действительно были совпадающие элементы, теперь все рассчитывается как надо. Большое спасибо всем за помощь. Последний раз редактировалось StNff, 26.02.2013 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
частое явление - несовпадение узлов, хотя визуально будет казаться, что узел общий для смежных элементов. координаты узлов соседних элементов могут различаться на доли миллиметров. включите показ номеров узлов и убедитесь, что элементы имеют общие узлы.
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Часто помогает округление координат узлов 0.001м. Но пользуйтесь очень аккуратно - могут появиться неплоские пластины.
При переброске из acad почти всегда появляются совпадающие узлы и иногда - элементы. Если задача считается, проверьте изополя перемещений и усилий выборочно - если эпюры имеют резкие скачки, ошибку можно обнаружить. Считаю построение модели в acad гораздо более быстрым, удобным и надежным способом, нежели в форум, и, тем более, в самом SCAD.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
При расчёте металлического навеса в SCADе возникло предупреждение о геометрической изменяемости в определённых узлах! Если убрать шарниры в вертикальных связях между стойками, то данное предупреждение не возникает и расчёт проходит нормально. Как избавиться от геом. изменяемости и при этом оставить шарниры в вертикальных связях? Схему прилагаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
почему "вроде"?
узел отрезанный шарниром болтался на конце стержня, конечно это проблема.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
потому что не надо извращаться.
задавай балку стержнем, как положено. пластины введены во все пространственные программы весьма условно, только стержни адекватны. здесь на опорные пластины приходится слишком большая сжимающая сила. если ввести над опорами стержни по высоте балки (как колонны), сечением к примеру 40х40см (меньше толщины пластин 60см), то изменяемость пропадает, что доказывает неадекватность работы пластин в определенных условиях. Стремись использовать стержни по максимуму, поменьше пластин, лучше будешь спать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 5
|
Добрый вечер.
Давно не пользовался SCAD. Понадобилось посчитать простенькую конструкцию и столкнулся с данной проблемой. Консоль, поддерживающие трубы имеют шарнирное крепление. Узлы 3 и 7 имеют жесткое крепление к бетонной стене. Нагрузка распределена не линейно, но это не важно. При линейном расчете выдает ошибку устойчивости. Как задать, чтобы стержень 3 был продолжением стержня 2? Вижу, что вопрос дилетанта, но я не понимаю где я мог ошибиться в параметрах задачи? |
|||
![]() |
|
||||
У Вас итак шарнирно-стержневая система, зачем Вы туда шарниры вводите? В такой системе все стержни соединены шарнирно по умолчанию. Выходите в дерево проекта-опции-идентификационные данные проекта- выбирайте или плоскую раму или систему общего вида.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
1. местная ось Х для стержней д.б. вверх всегда. есть опция для смены направления в "назначение".
2. заменить нижний пояс ферм нужно. стержни заданы каким то кривым манером
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
значит криво делаешь.
тренируйся. "добавление стержней с учетом промежуточных узлов" - выбираешь узел 10 слева и узел 2 справа, то же для второй фермы. иногда бывают проблемы когда стержни вертикальные ведешь с верхнего узла к нижнему или горизонтальные справа налево, иногда нет
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
TNemo, спасибо за участие! Проблема была вовсе не в умении правильно задавать стержень, а в том что надо было задать нижний пояс фермы как пространственный стержень(5). (если задать в вашей подкорректированной схеме нижний пояс как тип 4, то результат будет то же - ГИС)
В принципе хоть и возникает теперь момент в нижнем поясе, но им можно пренебречь. Но хотелось бы разобраться почему нельзя задать все стержни фермы как тип4 (пространственная ферма)? |
|||
![]() |
|
||||
сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88
|
Потому что тип КЭ 4 предполагает наличие шарниров UX, UY по умолчанию. А в типе КЭ 5 шарниры устанавливаются на усмотрение пользователя. Тип КЭ 5 используется для поясов, тип КЭ 4 для стоек и решетки.
|
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
1. ГИС по направлению Х и У. Это потому что связи по этим направлениям отсутствуют. Нужно методом научного тыка закрепить либо какой нибудь узел в центре фунд. плиты либо неск. узлов по краям по направлению Х и У. Нужно смотреть на результат чтобы связи минимально препятствовали перемещениям фунд. плиты в этих направлениях. Если бы плита была прямоугольная, то по классике жанра - крайний нижний левый узел (если см. в плане) - по Х, У и два крайних узла по перпендикулярным направлениям от него по Х и У соответств.
2. Увидел 2 коэф. жёсткости основания. Т.е. Вы используете пастернаковское основание наверное из встроенного Кросса. В таком случае где законтурные элементы? Без них этот метод не работает, 2-й коэф. бесполезен и метод расчёта неверен. 3. Что за фигня из стержней намучена в местах сопряжения колонн с плитой? Это капители такие или для красоты? Если капители или просто сопряжение плиты с безбалкой - некорректно. 4. В схеме полно треугольников. На такой схеме их можно было либо избежать либо свести к минимуму. Скад их ой как не любит, особенно в случае армирования. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Спасибо Сэнсей!
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~19 ч. ----- Нигде пока не нашёл (кроме справки scad. Но в ней не очень-то понятно) описание сути этих законтурных элементов. А судя по тутошнему обсуждению http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73110 наличие этих элементов - упрочняет (увеличивает) устойчивость всей конструкции. Получается если стоит без них, то с ними стоять будет ещё прочнее. Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 18.03.2014 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Цитата:
Модели с 2-мя коэф. жёсткости основания в теории позволяют учесть боковую распределительную способность грунта, но это всё только в совокупности с законтурными эл-тами. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
д.Федор, потому что крайние стерженьки вкупе со связями создают две шарнирно подвижные лежащие на одной прямой связи. Это мгновенно изменяемая система.
То есть основная часть фермы - нормальный диск (состоит из треугольников с шарнирами в узлах - классика строймеха). Его нельзя прикрепить двумя шарнирными стержнями к диску "земля". Три стержня, не лежащих на одной прямой - вот закон. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Это мы знаем
![]() Arikaikai, то есть такого типа ферму нельзя запроектировать ![]()
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
д.Федор, нет конечно, зачем?)
Можно пояса сделать неразрезными (а пояса в 99% случаев неразрезные), тогда получим на этих ушах моменты. А так как пояс неразрезной, то весь пояс придется делать довольно толстым. Кстати, зачем двутавры в ферме на 12 метров не понимаю |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Но ведь у меня в схеме итак неразрезные пояса, не?
Цитата:
По нему просто будет перекрытие
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 8
|
Здравствуйте господа проектировщики.
Столкнулись с такой проблемой: проходим экспертизу по реконструкции памятника архитектуры. Несущими элементами покрытия являются металлические фермы из парных уголков. По результатам историко-архитектурной экспертизы необходимо провести перерасчет сечений ферм, по необходимости увеличить их, но сохранить исторический рисунок (во вложении). При расчете фермы в комплексе SCAD усилия распределяются по нижнему поясу фермы, но на практике она будет работать по другому. Также выкладываю конструкцию опорного узла фермы. Вопрос: как правильно составить расчетную схему фермы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Посмотрел, но все равно я не смог понять. Из- за шарниров может быть или из за осей?
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
д.Федор, дробление элементов с учетом промежуточных узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
В схеме наложенные друг на друга стержни, т.е. 2 двутавра идут по одной прямой, при этом не их узлы не объединены и второй двутавр не имеет крепления к несущим вертикальным элементам, естественно он падает. Ясно?
узлы и элементы - дробление стержней с учетом промежуточных узлов - выделить все, ок. объединить совпадающие элементы. объединить совпадающие узлы. упаковать данные экспресс контроль р.сх. - удалить все стержни нулевой длины упаковать данные Да, и консоль между дугами огромная, деформация сильная. Решетка опор - раскосы должны сводиться в один узел и проектировать их нужно именно так, иначе там моменты значительные на стойках. Комбинации загружений стоит задать (спец. исх. данные) иначе усилий не посмотреть от ВСЕХ загружений.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 28.04.2014 в 11:13. |
|||
![]() |
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Товарищи, у меня лыжи не едут
![]() Есть сферический куб в вакууме: грани между собой соединены "шарнирно" через объединение перемещений по X, Y, Z, по нижним ребрам связи по тем же X, Y, Z. Конструкция вроде как неизменяемая, но по мнению скада по UX, UY и UZ таки изменяемая. Где есть глюк?
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
![]() |
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Дальнейшие изыскания показали что на последней сборке скада схема решается без ГИС итерационным методом. Однако ж это читерство. Почему многофронтальным и Гауссом не катит?
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
На вкладке "назначения" есть кнопка с буквой Т. Нажмите ее выберите свои фермы и ОК. Про шарниры там же есть кнопка для их установки, где именно ставить так не расскажешь -справку читайте или книги. Но при Вашей схеме вообще нет необходимости рассматривать пространственный каркас, достаточно плоской рамы, и вот в ней может быть применен стержень плоской фермы. и рамы для колонн.Кроме того у Вас неправильно приложены нагрузки. Почемук поясам фермы? Надо к прогонам, а в случае с плоской рамой - в узлы фермы. И где ветер?Собственный вес колонн?
__________________
И это пройдет. Последний раз редактировалось jopt, 23.07.2014 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2014
Спб
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, в чем я ошибся. В протоколе расчета пишет ГИС по направлению 3 в узлах: 8,15. Расчет не выполнен. При изменении точности разложения матрицы расчет проводит, но ошибок получается еще больше: ГИС по направлению 1 в узлах:8 15; ГИС по направлению 3 в узлах:8 15; ГИС по направлению 5 в узлах:6 10 11. В чем тут дело? Может дело в жестких вставках? (первый раз с ними столкнулся) Версия SCAD 11.5
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.09.2014
Спб
Сообщений: 7
|
Stanum, Не совсем понятно о каких "лишних" связях в вп ферм Вы говорите. Сопряжение фермы с колоннами у меня принято жестким. или все-таки какие-то есть лишние?
Насколько я знаю ступенчатые колонны в расчетной схеме задаются именно введением жестких вставок. по крайней мере, в тех примерах, что мне на глаза попадались. И что значит: "не разбита колонна"? Извиняюсь за такое количество вопросов, не судите строго. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
kapucin, связь в скаде - запрет на перемещения повороты. соединение элементов (при признаке схемы 2/5) без доп мер всегда жесткое.(вы уверены что такой сопряжение (жесткое) для фермы такого очертания, целесообразно) .
жесткая вставка делается не так как это сделали Вы. Это свойство колонны, а не доп, элемента. Так что либо этому коротышу, повысить жесткость на 1-2 порядка, либо делать объединение перемещений. То и значит, у вас есть узел расположенный на оси колонны, но ей не принадлежащий. элемент колонны не имеет общего узла с поперечиной. |
|||
![]() |
|
||||
Морские порты Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
узлы балок 12 и 3 не принадлежат колоннам (номер жесткости 2) - работают отдельно друг от друга, не связано между собой. дополнительно: 1. Узлы номер 5 и 15 совпадают - соответственно элементы с номерами жесткостей 4 и 2 не имеют общего узла и не работют совметсно (балка 4 не опирается на колонну 2) 2. Положение в пространстве колонн так задумано или местные оси не повернуты? Последний раз редактировалось folkoru, 29.09.2014 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
1. ГИС не в узлах КЭ55, а просто в узлах. Узлы - общие.
2. Элементы 89 и 90 не закреплены ничем от вращения вокруг собственных осей. Закрепите элемент в любом конце связью UY.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Доброго времени суток, форумчане! Не могли бы вы подсказать, почему при триангуляции контура появляется сообщение о геометрической изменяемости в узле 640 по направлениям 1,2,6? Задача представлена в виде кессонного перекрытия с шагом ребер 6х6. Вторую ночь не сплю уже, ищу решения проблемы) Твердые тела ещё не везде проставлены, но думаю это не влияет на расчет,так как делал для теста подобную модель меньшго размера-ошибка всегда остается.
Последний раз редактировалось Faust2956, 20.11.2014 в 08:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
А почему вы используете специальные элементы а не простые жёсткие вставки? Так вроде бы моделька по проще получилась бы. И в плане создания и в плане последующего анализа.
Я лично затрудняюсь ответить, но может быть дело в том что жёсткая связь спец эл. стоит только по Z? ----- добавлено через ~3 мин. ----- у вас и изменяемость по х, у + вращение вокруг Z. Может действительно связей где-то не хватает? И бетонная плита по ХУ катается свободно.
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Скаду я учусь самостоятельно, варюсь в собственном соку так сказать, поэтому не всё знаю)Выход из этой ситуации нашел, когда задал все твёрдые тела с ограничениями по Х, Y, Z, Uz. Только при таких условиях ошибка пропала) Я не совсем понимаю, как ввести здесь жеские вставки, но думаю, это будет равноценно абсолютно твёрдым телам. Так же я эксперементировал с объединением перемещений по Z, Х, Y. Результат получалось такой же что и с телами.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Ну я бы например задал всё в одной плоскости (и бетон и стержневые элементы). Затем выделить все стержни=> вкладка назначения =>Установка/удаление жёстких вставок => задать величину смещения для обоих узлов элемента по направлению местной оси совпадающей с общей осью Z => ОК. Проверить результат в презенталке, либо включить отображение жёстких вставок в фильтре отображения
Тогда задача выходит на три клика. А ваш метод я использовал только когда считал 14 м пролёт монолитной плиты с монолитными балками. Делал это чтобы не учитывать дважды материал перекрытия и самой балки. Не знаю как объяснить%))
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
Ваша расчетная схема сырая. В таком состоянии решение задачи вообще невозможно. Отсутствуют нагрузки на горизонтальные элементы, а потому подбор сечений их невозможно, не отработаны жесткости некоторых элементов. Для данной задачи не правильно установлены ограничения (связи). У вас плоская задача, а значит необходимо связи по Х по Uy и по Z. Для плоской задачи вы не правильно установили тип элемента (у Вас тип5) Посмотрите в перечне типов какой тип вам необходим. Для упрощения решения задачи сочетания старым способом. Удачи!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
А почему скад иногда всё таки рассчитывает схему, хотя в протоколе указана геометрическая изменяемость в узлах? Может изменяемость по перввым трём направлениям для него критическая, а с 4 по 6 нет? И правильно ли рассчитывается схема в этом случае?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
я экспериментирую на досуге со сборняком. И для начала решил построить модель чисто шарнирную без упругих связей. (честно говоря ещё не осилил идею о том как возможно использовать 51 элемент для этой задачи) Но ведь для определённых задач и такая модель будет актуальна.
Итак.Связи стен между собой ХУZ. Перекрытия XYZ UZ. Первая попытка расчёта была выполнена без учёта шарнира в горизонтальных стыках стен и ГИС вылезала почему-то только в перекрытиях по UZ. Так как суть от этого не менялась я ввёл связь. Теперь соединил таки этажи шарнирно по xyz. и новые направления ГИС на лицо. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Кстати, на сколько помню в случае ГИС обычно при анализе деформаций проявляются некие аномалии. Тут всё как-будто в порядке. |
|||
![]() |
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Ну, мсье, фактически вы повторяете мои эксперименты с позапрошлой страницы. Увеличивайте точность разложения матрицы, и ГИС чудесным образом станет меньше.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Offtop: arcturus в анализе схемы смотрим проблемные узлы - меняем что надо, снова анализ, - если снова остались проблемы, снова ищем проблемные узлы. Служил в арме? Схема - это твоя винтовка, доводишь её сам, называешь сам, чувствуешь сам и она становится частью тебя, - главное cshootить в срок и желательно без потерь для личного состава и конечного юзера).
__________________
Болею за красивый футбол Последний раз редактировалось 4teenz, 17.12.2014 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. И вот снова я подзавис с ГИС . В наличии очень простая стержневая схемка, правда с подгруженными нестандартными сечениями. Но это на суть влиять не должно.
Подскажите откуда взялась ГИС в этих узлах и как с этим бороться. ----- добавлено через ~2 мин. ----- По задумке в схеме не должно быть никаких шарниров. Это полостью сварная конструкция. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Узел 3446 не сопряжен с элементом 292 В узлах 2016 и 3381 все 3 стержня приходят с шарнирами на концах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
доброго времени, помогите с ошибками .. пишет, что ошибка при разложении матрицы 99 .. я так понимаю, что это геометрически изменяемая система .. битый час все перепроверял, без нижнего пояса галереи расчет идет отлично .. пару раз перенабрал нижний, результата не дало .. ХЕЛП! ХЕЛП!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 12
|
Добрый день господа конструкторы.
Возникает проблема при линейном расчете, Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом. 17:08:37 Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах: 198 667 r 676 3 1139 1142 28772 17:08:37 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 23 198 667 r 676 3 1139 1142 28772 17:08:37 Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах: 2023 17:08:37 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 198 667 r 676 3 1139 1142 28772 17:08:37 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах: 198 667 r 676 3 1139 1142 28772 17:08:37 Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах: 198 667 r 676 3 1139 1142 28772 17:08:37 ПОМОГИТЕ (файл прикреплен) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Проверьте кнопкой "Экспресс-контроль исходной схемы" - у Вас много нулевых элементов и т.д. Но думается геометрическую изменяемость нужно обойти путем замены способа разложения и точности разложения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
1) Есть совпадающие узлы, удали их
2) Лично у меня Скад показал, что у тебя проблема с разбивкой. Проблема с пластинчатыми элементами. Это немного надо посидеть и дополнительно поразбивать указанные участки, дело в этом, я такое периодически вижу у народа. Доп. разбивку в СКАДе можно сделать 3 способами: (1) автоматом (есть спецовая кнопка); (2)Вручную, проставляя узлы и протягивая сетку в уже существующем дроблении; 3)Удалить нехороший элемент, объединив область с соседним. (4) Удалить всё к чертям весь этаж, и разбить заново )))) 3) Про защемление тебе правильно товарищ подсказал, исправил уже это, молодец! Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.06.2015 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2015
Сообщений: 3
|
Пытаюсь посчитать башню АМС в СКАД. Все, казалось бы правильно. Нет ни висячих узлов ни элементов. Программа выдает, что ошибок нет. Тем не менее при мультифронтальном расчете пишет, что система геометрически изменяемая и расчет не выполнен. Выполняет расчет только, если изменить точность разложения матрицы 1е-4. Но тогда вопрос: при какой точности разложения матрицы расчет будет достоверный. Ведь она считает и при точности 1е-1. А результаты разные.
Геометрическая изменяемость остается в любом случае. Если есть опытный человек, умеющий рассчитывать такие башни, очень прошу посмотреть приложенный файл и сообщить что не так и что делать!!!!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
Я увидел 2 проблемы:
1. что-то с жесткостями стержней /возможно только у меня/, лучше перезадать 2. для системы общего вида и соотв. типов стержней ошибка о геом изм. пропадает. Возможно следует изменить тип схемы. Не нравится мне комбинация шарниров / три в ряд из плоскости xoy / для промежуточных площадок. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Посмотрел на схему сбоку и сбоку. Увидел прямоугольник наверху (ближе к вершине). А у Вас элементы шарнирные (304). Конечно изменяемая система. А как же иначе?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2015
Сообщений: 3
|
Дело в тос, что эта башня существует. Моя задача определить только дополнительные усилия и перемещения от установки антенн. А у меня она рушится даже от собственного веса. И почему программа показывает, что ошибок нет? Что тогда за программа такая?
----- добавлено через ~11 мин. ----- Если не трудно, объясните пожалуйста, что значит шарнирные элементы. Я не назначал никаких шарниров. Только обычные узлы. Извините, если я что-то, возможно, недопонимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
SCAD в экспресс контроле не может проверить геометрическую изменяемость схемы. Решение - изменить тип элементов на 5-ый (назначение - типы элементов), задать шарниры там где есть (освободить поворот Uy), в одном узле д.б. не более n-1 шарниров (n-количество стержней, соед. в узле).
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Да и дело не в программе. Цитата:
![]() У существующей башни, как я сильно подозреваю, наверно пояса не совсем как Ваше колено устроены. Так ведь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Всем привет. У меня не совсем ГИС , но чрезвычайно маленький коэффициент запаса устойчивости монолитного здания 25 эт. Наименьший коэффициент запаса принадлежит фиктивному вертикальному элементу элементу околонулевой жёсткости по наружному торцу стены. Я посредством этих элементов задавал ветровую нагрузку. Все данные стержни разбиты с учётом промежуточных узлов. Ветровая нагрузка равномерно распределённая на мп. Раньше такого кажется не было. Что делать? задавать ветер по краю пластин?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
arcturus, файл бы что-ли выложил (или военная тайна), предполагаю что схему ты засорил фиктивными элементами забей на них. Ну или скопируй файл с другим названием и задай ветер непосредственно на свои конструкции, а фиктивные удали. Вроде так должно получиться норм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Манифест,
Да, в итоге удалил фиктивные вертикальные стержни и задал ветер по узлам в торцах стен. Шаг триангуляции около 1 метра. так что все получилось. и кооэф в норме Есть в схеме ещё фиктивные горизонтальные элементы с нагрузкой от перегородок. С ними как не странно все ОК. PS:Теперь с пульсациями мучаюсь=)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Например, в несвязанности плит перекрытия с ригелями. Например, элемент 179 длиной 7,2 м висит сам по себе, а элемент 32453 на нем не лежит.
Возможно, все ригеля надо разбить с учетом узлов плит и совместить узлы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2015
Сообщений: 1
|
У меня тоже геометрически изменяемая система, не знаю обращать ли на это внимание, пока только схему забили и решила проверить только на собственный вес. Все жесткости даны такие какие они и будут. Еще буду очень признательна если кто-нибудь поможет разобраться с шарнирами, правильно ли они у меня стоят? Если убрать вообще все шарниры схема все равно геометрически не изменяемая. Соединения стоек со швеллерами и с фермой на болтах. Ферма опирается на швеллер и стойки через пластины, я их задала короткими элементами. Так же хотела спросить при создании сечения в Консуле важно где будут стоять главные оси?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41
|
Здравствуйте на работе дали задание посчитать лестничный блок, выходит геометрически изменяемая система, рисовал в форуме прикидывал по чертежу. Я так понимаю у меня швеллеры висят в воздухе, как сделать чтобы они примыкали к колонне а на них уже опирались площадки?
|
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте. Возник вопрос. Если в скаде в системе общего вида (пространственная схема) создать схему балки как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, X) и шарнирно-подвижную опору (связь Z). То SCAD будет очень долго ругаться на "Геометрическую изменяемость системы". Поигрался с закреплениями с балкой в разных вариантах, в любом случае ругается на эту ошибку, за одним исключением... Исключение такое: балка в системе общего вида (5) должна быть закреплена как минимум по X,Y,Z, ux,uy,uz, в противном случае скад ругается на "ГИС". При этом не важно, на каких опорах (если их 2), главное, чтобы закрепление было по всем 6-ти степеням свободы. Отсюда получаем сразу схему "не по учебнику" для расчёта, так как скад не может её рассчитать, ругаясь на ошибку, и очевидно усилия будут различаться. Левую опору приходится закреплять по X,Z,Y, ux,uy,uz (а это уже не шарнирно-неподвижная, а заделка), а правую по Z.
Что нужно добавить в схему в скаде, чтобы он не ругался и расчет прошёл нормально, чтобы получить в системе общего вида схему "как по учебнику, опёртую на шарнирно-неподвижную опору (связи Z, Y) и шарнирно-подвижную опору (связь Z)"? Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 16:03. |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Sokrat, по учебнику рассматривается плоская схема. Вы пытаетесь смоделировать в пространстве (еще одна ось появляется). попробуйте в голове приложить воздействие по каждому направлению и подумать что проихойдет со схемой и что нужно сделать для предотвращения этого. А лучше не изгаляться с лишними связями, а выбирать правильный тип схемы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Небольшая оговорочка. Посередине я поставил узел конечного элемента, а его и не закрепил. Его оказывается тоже нужно было закрепить из плоскости! Тогда сообщения ГИС не выскакивает. Пипец, как всё сложно
![]() Схему балки с промежуточным узлом прикрепил ниже. Это что же добавляя конечно-элементные узлы нужно каждый узел из плоскости будет закреплять? Балка_ПлоскаяСхема.SPR Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 16:02. |
||||
![]() |
|
||||
Хорошо, тогда вопрос, по Uz и Uy балка не закреплена от вращения. Но, скад всё-равно считает, это же тоже не мешает балке повернуться вокруг этих осей. Вопрос, почему ошибка не выходит в этом случае?Почему для плоской задачи не нужно делать в скаде закрепление по Uz и Uy? Он автоматом их сам делает?
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Sokrat, ну она и на эти геометрические изменяемости может ругаться.
Почитайте Перельмутера. СКАД не рассматривает Вашу балку и не ищет незакрепленные степени свободы. СКАД работает с матрицами и находит где-то там какие-нибудь нулевые строчки/столбцы/ячейки (я не знаю, я ни разу не пользовался МКЭ руками) и оттуда делает вывод о геометрической изменяемости. Если несмотря на эти нули он может разложить матрицу - он её раскладывает. Нет - останавливает расчет. А сообщение - просто предупреждение пользователю. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
Цитата:
![]() желание разобраться в вопросе есть, но приложено оно не туда ----- добавлено через ~5 мин. ----- нет крутящего момента-нет кручения. откуда кручение, если силы приложены к стержню? |
|||
![]() |
|
||||
----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
![]() Единственное, пока непонятно, почему добавив промежуточный конечно-элементный узел (жесткий) посередине балки, его тоже нужно раскреплять из плоскости. А если добавить ещё по 1-му эл-ту, то раскрепление уже для этих узлов не требуется...нда уж. Последний раз редактировалось Sokrat, 23.10.2015 в 16:48. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Каким это образом закрепление по Y и Z в одной точке и по Z в другой мешает балке повернуться вокруг Z?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Чушь |
|||
|
||||
По Y в двух точках мы же раскрепляем, а не в одной. Чтобы повернуться вокруг Z, край балки должен переместиться по Y, который закреплен?Но так как он закреплен, то значит в скаде не требуется закреплять Uz. Поправьте если не прав.
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Николай Г., имею ввиду, что:
1) Не факт, что гис помешает машине посчитать задачу. Как у сократа - нет закреплений по Х, но нет и сил в том направлении, а значит решение машина даст 2) Не факт, что машина выловит все ГИС. Кстати в МИС скорее всего получим либо предупреждение о ГИС по повороту в каком-нибудь узле, либо не получим предупреждений, но на выходе матрица не разложится с ошибкой о 99%. Да и некоторые варианты ГИС, я думаю, машина может не поймать. Sokrat, я думал, у вас балка вдоль Y, в двух точках закрепленная по Z и в одной только - по Y. |
|||
|
||||
Тогда противоречие: нагрузите балку в плоскости ZOX вертикальной силой, параллельной оси Z. При этом у нас нет сил по Y и нет моментов по Ux, но SCAD выдаст ошибку ГИС, если их не закрепить.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
Добрый день, друзья. При выполнении расчета возникает ошибка - геометрические изменяемая система по направлению 3,4,5 и 6 у нескольких узлов. Смотрел узлы - оказалось, ругается на перекрытия лоджий. Дело в том, что эти перекрытия я моделировал стержнями с продольной жёсткостью для учета сдвига, пользовался методом стержневой аппроксимации. Шарниров там нет, типы конечных элементов пробовал менять. Скорее всего дело в жескостных характеристиках элементов перекрытий, только вот других альтернатив у меня нет. Какие могут быть решения в данной ситуации? Может добавить объединения перемещений? Прикладываю расчетную схему.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А Вы уверены, что нужно СТОЛЬКО стержней? В данном случае у вас одни фиктивные стержни опираются на другие, создавая в точке пересечения узел. Вот, например, узел 2025 - что мешает ему переместиться вверх или вниз? Ничего, ведь у фиктивных стержней нет изгибной жесткости, только продольная.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
Да, конкретно в этих стержнях нет изгибной жесткости. Но я не могу её задать, а моделировать по другому не хотелось бы... Соответственно, узел 6330 будет перемещаться. Какие могут быть варианты решения проблемы? Установить связи на узлы? Или опять же - объединение перемещений? В чем я конечно сомневаюсь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
В лоджиях эти узлы и элементы нужны для учета сдвиговой жесткости плиты перекрытия. Они обладают только продольной жесткостью, остальное я не учитывал, соответственно. Вообще уверен, мне месяц назад четко и ясно дали понять, что плиты нужно моделировать именно так, по методу стержневой аппроксимации.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
учета при расчете чего? Они не соединены ни с чем.
Где про него можно почитать, а то я недавно где-то выкладывал формулы, которые сам выводил, для того, чтобы вот так плитную жесткость сдвиговую моделировать. Но я понимал, какую именно жесткость хочу смоделировать и что я от неё хочу добиться, а вы просто крестиков миллион нарисовали. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
Необходимо было учесть сдвиговую жесткость всех плит перекрытия лоджий при расчете колонн на воздействие ветровой нагрузки. По идее эти ячейки я соединил с колоннами по краям каждой "плиты" лоджии. На картинке указал, где располагаются колонны.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
Ну эти узлы я вводил с учетом рекомендаций http://www.znaytovar.ru/gost/2/Rekom..._po_pr166.html. Цитирую: Соотношение сторон прямоугольной ячейки стержневой модели ( b = D х / D у ) рекомендуется принимать не более 1,5, т.к. при большем соотношение площадь сечения элементов получится отрицательной". У меня оно получалось гораздо больше 1,5, и площадь сечения диагональных стержней, моделирующих плиту, действительно получилась отрицательной. потому пришлось разбить плиту на 4 или 3 таких квадратных ячейки. В рекомендациях это не возбранялось. Собственно, вот зачем.
Как теперь-то быть? Моделировать плиту другими способами? Или эти узлы можно как-то "закрепить"? Например, теми же стержнями, которые моделируют эксцентриситеты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
intestinal, 21 даже не дает ввести отрицательное число, сразу ругается, да. Даже не знаю, что предложить. Геометрическую изменяемость в этих узлах Вы никуда не денете при таком подходе. С другой стороны - а она сильно мешает? Понятно, что с частотами собственными и, соответственно, всеми динамическими и почти динамическими расчетами, основанными на собственных частотах, придется попрощаться для такой схемы...
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 51
|
Пластинами-то можно задать, тут просто была некая исследовательская часть по применению метода стержневой аппроксимации, в этом-то и вся фишка. Кстати, нашел выход из положения - прикрепил все проблемные узлы к балкам фиктивными стержнями, которыми я моделировал эксцентриситеты. Вроде теперь всё считается.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Не все хорошо - последний верхний кусочег стержня не совпадает по направлению с остальными - можно проверить путем выделения фрагмента в плоскости, например в вертикальной.
Нужно или узел чуть подвинуть, или уменьшить точность округления.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Речь ведь идёт о незначительном и еле уловимом несовпадении, связанным с тем, что стержневые элементы на долю миллиметра не выстроены в одну линию? Мне округление почему то не помогло. А как перенести выделенные узлы в линию вдоль указанного вектора- не знаю(кажется нет такой функции) Так что я решил посчитать элементы как группу конструктивных элементов с расчётной длиной = количеству этих самых элементов между точками раскрепления. Так ведь?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
его вообще в таких случаях лучше не делать. А вот именно снизить точность оценки совпадающих узлов - помочь должно.
----- добавлено через 21 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- не количеству, а суммарной длине |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 2
|
Коллеги, подскажите как решить проблему?!
![]() Есть достаточно большая ферма - 54 метра длиной, стоит на 4 колоннах несимметричное опирание на колонны внутри. Вычерчена в автокаде, повернута в SCADе согласно осям SCADа. Объединение совпадающих узлов - сделано! Каждому элементу задана жесткость, 4 шарнира в местах опирания на колонны. Нагрузка приложена сверху равномерно-распределенная. Назначение типов конечных элементов пробовал все виды стержней, но в расчетах у меня получается геометрически изменяемая система во многих узлах. Может кто подскажет что можно сделать? Буду весьма признателен!!! Файл для СКАДа, лог ошибок и скрин прилагаю! Конструкция давно существующая, заказчик требует в бумажном виде подстраховку в виде расчета (техническое обследование). |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
2. Верхний и нижний пояс не имеют общих узлов с решеткой. 3. Аккуратнее с типом элементов КЭ 1, в некоторых местах нужен КЭ 2.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
Здравствуйте уважаемые коллеги и форумчане
Подскажите пожалуйста почему появляются предупреждения о геометрически изменяемой системе при этом расчёт выполняется и показывает нагрузки
__________________
Все, что делается, все к лучшему ... |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
типы элементов не соответствуют, в пространственной задаче присутствуют элементы с признаками плоской схемы. Исправленную схему выкладывать?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
а зачем на плоской раме решать пространственную задачу? В какой версии скада была собрана схема? у меня СКАД 21 ругается на Теклу
Какие-то странные сечения - гнутый швеллер 110х45х1(!). Дикие перемещения по Z. Нет желания у меня копаться в этом бреде, извините. ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
У Вас даже колонны из какого-то странного гнутого швеллера 110х45х1мм, Вы реально представляете, что это такое?
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Вы реально представляете себе двухэтажное здание пролетом 9,74м и высотой 7,2м с колоннами из швеллера с толщиной стенки и пОлок в 1мм? Сей шедевр разрушится ещё на стадии монтажа. Offtop: Это даже не "курьи нОжки", это - тараканьи лапки
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 13.06.2016 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
[QUOTE Евгений Никифоров][/quote]
Инженер ----- добавлено через ~9 мин. ----- 8-квартирный двухэтажный дом из панелей при шаге стропильных ферм 1метр и "Озерновский ФОК" пролётом 10м - это одно и то же? Нагрузки на межэтажные перекрытия тоже аналогичны? Не верю
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
был задан вопрос
Цитата:
Цитата:
Вежливость и уважение признак человечности ![]()
__________________
Все, что делается, все к лучшему ... |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: Сжатый стержень из гнутика 110х45х1мм и длиной 3,5 метра на устойчивость считать не пробовали?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
Схема сырая и неполная. Цель данного расчёта познакомиться с 21-м скадом и заодно определить усилия для ручного подбора сечений из холодногнутых элементов.
Предыдущий расчёт был выполнен в пространственной расчётной схеме в Лире Пролет ферм перекрытий около 3-х метров Еще раз повторюсь "Схема сырая и неполная. Цель данного расчёта познакомиться с 21-м скадом ..." Благодарю ![]()
__________________
Все, что делается, все к лучшему ... |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: Соучастником преступления быть не желаю
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
для справки http://www.profnastil.com/company/ne...1/news_64.html
----- добавлено через ~4 мин. ----- преступление вырвем под корень ![]()
__________________
Все, что делается, все к лучшему ... |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
пролёт в схеме - 9,74 метра, прогибы при этом 1886,5мм. Это - нормально?
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
замечательно, благодарю за помощь! вроде бы сказал понятным языком, что модель тестовая, в которой не важно что... как размещено и работает ли под нагрузкой!!! изучаю новый скад
чтобы не продолжать флудить далее... тема и вопрос не об этом, про устойчивость лстк можете обсудить в другой теме ![]() ![]()
__________________
Все, что делается, все к лучшему ... |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
ну-ну
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 13.06.2016 в 17:41. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
То есть, изначально было всё рассчитано в Лире?
Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Вся схема "висит" на прогонах, на концы которых наложены связи по всем направлениям. Естественно, что усилия в нижней части колонн всего "-0,45т" ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149
|
удали аккаунт
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
на форуме пишут обычно те кто делиться опытом, заметив ошибки в том числе, а злорадствовать над неопытностью, это подобно издевательству во дворе 20-летнего над 12 ти летнем, поздравляю мужик! в офтопку тебя ![]()
__________________
Все, что делается, все к лучшему ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
День добрый. Подскажите пожалуйста. Раньше особо не замарачивался с расчетами в скаде, а тут необходимость возникла. И возникла проблема при расчете. В общем создал я схему металлической полу фермы, Тип схемы - плоская. Закрепил две точки по X и Z. Далее назначил жесткости и нагрузки. Выставил параметры подбора стальных конструкций. Упаковал. В РСН, задал комбинацию загружений, указав что РСН учитывается в РСУ. Далее в РСУ я так и не понял что ставить (алгоритм выставления параметров Скады в РСУ немного не понимаю).Врубаю линейный расчет. И выдает ошибки: ГИС в верхнем узле пояса (не пойму, вроде схема плоская), далее про РСП выдает ошибки, что не так?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Эт не ферма, эт чушь. Я не сильно понял рисунок SkyFly, но он имел ввиду, что у Вас у опорного узла два элемента с шарнирами на конце (а элементы типа стержень фермы имеют шарниры на своих концах всегда) и это мгновенно-изменяемая система - три шарнира на одной прямой и все такое.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429
|
У вас все стержни заданы как стержни плоской фермы (тип 1). Вы не понимаете как именно в программе задана работа этих стержней. Вы только на название внимание обращаете. На самом то деле у таких стержней как бы шарниры на концах.
У вас неудачно расположена левая опора. Её опорная реакция будет гнуть нижний пояс. Это уже не классическая шарнирно-стержневая ферма, а ферма с элементами рамы. Конструкция изначально неудачная. Опоры должны быть вот как в теормехе и сопромате учили - в узлах фермы, а не где попало. В принципе то такая ферма как у вас существовать может, но чтобы ее рассчитать надо назначить стержням фермы тип 2 (стержни плоской рамы). Тогда шарниры у нижней опоры исчезнут, а нижний пояс заработает еще и на изгиб и исчезнет геометрическая изменяемость системы. И по результатам расчета вы увидите в стержнях фермы не только продольные силы, но и изгибающие моменты. Потому как расчет будет выполнен в предположении, что узлы фермы жесткие и по сути то она заработает как рама, а не как шарнирно-стержневая система. На самом то деле в реальной ферме нет никаких идеальных шарниров в узлах. Просто СНиП "Стальные конструкции" нам разрешает в некоторых (не во всех!) случаях считать фермы по упрощенной шарнирно-стержневой схеме. erikbond, необученный человек с расчетной программой - это еще хуже, чем обезьяна с гранатой в лапах. Техника в руках дикаря - кусок металла. Так что прежде чем хоть что-то рассчитывать (даже в SCAD!) - надо этому учиться. А ваши расчеты должен проверять опытный специалист. И это делается не на форуме! Ну и конструктор из вас - слабый. А ваш начальник может и не знать SCAD, но он мог бы вас проверить и подсказать более правильный вариант фермы. Короче, так как делаете вы - так не работают. И ваши проблемы даже и не в SCAD как таковом - вы конструировать не умеете. Такое впечатление, что вы и не инженер-строитель вовсе, и не за свое дело взялись. Последний раз редактировалось Leonid555, 21.07.2016 в 11:06. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,429
|
Это выкладывать на форум "недофермы" - НЕ профессионально. Для инженера это все равно что выйти на улицу, снять штаны и ходить в толпе, сверкая голым задом. Если кому-то нравится так делать, то пусть в стриптизеры идет, а не в инженеры.
Вы диплом взяли? Тогда - соответствуйте. Не уметь считать в SCAD - это еще не беда, а вот не уметь законструировать простенькую ферму - вот это уже беда! Это все равно что добровольно и публично расписаться в полной профнепригодности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Так что не надо все валить на программу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
"А может я конструктор! Просто решил научится лечить аппендицит, но не получилось, по этому чтобы не тратить много времени на изучение данного вопроса решил обратиться на форум" ----- добавлено через ~1 мин. ----- Рациональный совет: запишитесь на курсы строительной механики, для начала. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Добрый день.
SCAD 21.1.1.1 от 24.07.2015. Выполняю расчёт каркасного сарая на фундаментной плите при помощи Кросс. Требуется определить армирование фундаментной плиты. Для сопряжения стальных колонн (N=35-7 тс) и плиты (ж.б. 400 мм) использовал пауков АЖТ. По некоторым узлам АЖТ SCAD для всех методов расчётов нашёл 5-6 узлов с ГИС. Прошёл только метод Гаусса с ГИС, остальные ГИС не съели. Далее делаю итерации в кроссе, на какой-то итерации заметил что реакция под двумя определёнными колоннами 0 кН/м2. Причина была в перемещениях по z = 0 двух определённых узлов (по которым скад выдал ГИС) в АЖТ. АЖТ для 2 колонн убрал и заменил на обычные сверхжёсткие стержни (жесткости в 100 раз больше, чем у трубы 1420х20). Для одной колонны перемещения появились в пределах до 0,5 мм (но это нормально, так как вся плита примерно с такими перемещениями). Для второй колонны по оси А и 5 (справа снизу) перемещения центрального узла сопряжения остались по прежнему z=0. Нашёл причину ГИС в Цитата:
Подскажите, что делать чтобы избавить от ГИС и колонна не висела в воздухе ? Нужно получить распределение коэф. постели, реакций и армирование ФП. Файл расчёта и кросса прилагаю в архиве.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы зачем-то заставляете SCAD раскладывать матрицу методом Гаусса. Замените метод расчета в окне "линейного расчета" на PARFES, это ж 21.1.
А это: Цитата:
А это не чушь: |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
v.psk, Arikaikai, спасибо.
Вопрос решился в пользу нормальных адекватных с виду перемещений.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
На ровном месте, после операций с поворотом сечений, что-то от кого-то оцепилось - сообщение о геом изменяемости, устойчивость 0 якобы, при нажатии на кнопку "отображения прогибов" картина прогибов становится абстрактной- что это? Глюк моего СКАДа или всеобщий? Геометрию схемы затаскивал из Автокад. Все узлы совмещены, округлены и т.д. Все подчищено, обработано напильником и т.д., однако кокос не цветет.
Посмотрите пожалуйста кому интересно, в чем дело.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Нормальная картина. Жёсткость стоек на изгиб маловата или горизонтальная сила слишком большая.
Скада нет, только лира.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
А в расцеплении узлов в картине прогибов. Синие линии - это оси изогнутых стержней. Куски линий - в космосе. Пояса - прямые якобы, а вертик. элем. фермы отделились от системы и не переместились по горизонтали. Это косяк некий. Глючит что-то, геом. изм. выдает. Что-то не по науке работает... Вот хочется понять, это только у меня или как?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Понял. Действительно. Схема плоская или пространственная?
Такое впечатление, что узлы пояса не соединены с раскосами. Похоже всё дело в Как ликвидировал?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Получается расчет верный вроде, но идет ругань и искажение картины - значит все-таки что-то нечисто в результатах. Если отменить "поворот сечения", глюки исчезают. Блин, трубы параметрически что ли задать, сразу повернутыми... что за фигня с этими прогами...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Всё зависит от того как вычисляются жёсткости. Например, лира глючит, если в плоской схеме применить пространственный элемент.
Вполне возможно, что при повороте изгибная жёсткость обнуляется. Offtop: Неисповедимы замыслы Перельмутера...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В SCAD 21.1 прогоните кто-нить, глюк системный или частный?
Даже повернутые через Конструктор сечений прямугольные трубы глючат при отображении прогибов. Параметрические тоже, но если только повернуть. Если исходное параметрическое - прямоугольник любой ориентации, и не был повернут, прогибы отображаются верно. Таким образом, временный выход из ситуации найден. Но это же не дело вообще-то...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2016 в 06:38. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Ильнур, все летает и ничего не разваливается.
----- добавлено через 30 сек. ----- Горизонтальные по Х 87 мм
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, если схема плоская, а ты поворачиваешь сечение вокруг продольной оси стержня - в старых версиях SCAD'а такое превращалось в геометрически изменяемую систему - ось Z1 стержней, получается, смотрела из плоскости расчетной и что-то там ломалось.
02/12/2016 15:05:34 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 19 32 51 64 82 95 113 126 144 157 - это узлы, где из ферм в пролетах торчат наверх стержни. Пока никаких причин для этих узлов быть свободными в повороте в плоскости рамы не вижу - к ним присоединено по 4 стержня типа "стержень плоской рамы". Возможно, где-то тут собака и зарыта. Попробуй всё-таки считать в схеме 5 типа и со стержнями 5 типа. Ах да, ничего "ломающегося", как у тебя на картинке, нет. Какой у тебя билд скада? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Работнег
Цитата:
Именно тут. И это сообщение о ГИ - от системности глюка. Этого не хочется, т.к. нужно будет наложить связи из плоскости, потом они помешают пространственный создавать, к тому же анализ расчетных длин усложнится. Я просто задал прямоугольные трубы параметрически, простым прямоугольным. Понял, значит отоборажение уже подлечили. Вот это и хотел узнать. 21.1.1.1 24.07.2015 Хорошего дистрибутива нет? ![]() Всем большое человеческое спасибо. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2016 в 05:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2017
Сообщений: 3
|
Здравствуйте! Я начинающий пользователь SCAD и только познаю его и столкнулся со следующей проблемой: Я хочу рассчитать пространственный каркас промышленного здания, но для начала решил посчитать одну плоскую раму и посмотреть на ошибки, загрузил раму только собственным весом, в итоге в отчете вижу следующее:
1) Геометрически изменяемая система по направлениям 2, 3, 4, 6 в некоторых узлах; 2) Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 2 в узлах. В архиве приложил схему .spr и скриншот отчета. Помогите советом, пожалуйста, как избавиться от геометрической изменяемости плоской рамы, а уже потом я сделаю пространственный каркас. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
Элементы №13 и 14 должны быть 5-го типа а не 4-го. Если глянуть перемещение стержней, то видно, что на шарнире в узле 17система "играет". Да там и с другими элементами тоже-вертикальные элементы левой коллоны, пояса ферм. Может лучше выбирать тип всех элементов -5-й, а шарниры вручную ставить. Я так понимаю, Скад не любит, чтоб в одном узле все приходящие стержни приходили с шарнирами. Т. е. например 3 стержня приходят в узел, то 2 из них пусть с шарнирами, а один-без.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 02.01.2017 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Не пойдет система:
1. Опирание должно обязательно включать в себя ординату перпендикулярную плоскости рамы (этот грешок за скадом уже давно) 2. Не поймет он двойную решетку колонны в плоской системе! 3. Тип элемента не пространственный а плоский. Есть вариант перевести систему из плоской в 3Д для общей модели скада и там химичить, но это уже на любителя!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
Цитата:
2-3 Признак схемы там 5й вроде, и типы элементов использованы 4й и 5й-пространственные, при исправлениии всего, что я писал в предыдущем своем посте, схема заработала, проблема видимо только в лишних шарнирах. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
В некоторых программах, как и в ранних версиях скада, при общем задании задачи как 2Д, программа часто выдавала ошибку из за того что возможны перемещения по ординате перпендикулярной плоскости рамы, это характерно для задания свай или грунтового основания объекта в расчетных комплексах Скад или Лира, опять таки повторюсь в ранних версиях.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 31
|
Всем доброго времени суток!!! Подскажите в чем может быть причина ошибки, при расчете выдает ГИС в системе в множествах узлов, во многих направлениях???? Пытался посчитать панельное здание, пока тестовый вариант в нагрузках только собственный вес. Жесткости связей считал по пособию к снип жилые здания вып.3
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Люди совсем обленились экспресс-контроль делать перед расчетом. SCAD работает по МКЭ и что это у вас за плиты такие вертикальные по фундаменту??? ![]() Последний раз редактировалось DENver_M7, 07.02.2017 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2016
Сообщений: 3
|
Дорогие друзья, здравствуйте! Кричу и прошу о помощи в данном вопросе. Создал расчетную схему в SCAD 21.1 (перешел с Robot'а). Задал собст. вес и решил сделать первоначальный расчет, но вот всплыл вопрос: в месте сопряжения подкоса фермы (с параллельными поясами) и раскоса узел геометрически изменяем. Установил шарнир (Uy), задал тип элемента- 5, но вопрос остается открытым. Буду рад вашей помощи!
![]() Последний раз редактировалось Ivan.ov, 12.02.2017 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Если в восьми элементах (например 36 и т.д.) убрать по одному шарниру, то СКАД успокоится. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
SCAD 11.5 ругается на геом. изменяемость, при увеличении точности разложения матрицы считать не хочет. Обычно всегда находил ошибки, но здесь ничего не нахожу. При использовании "твердых тел" (не помню, какой там №КЭ) считать вообще отказывается, я их заменил на обычные стержни конечной жесткости сходной с остальными элементами. При этом результаты вполне вразумительные, странно ведут себя лишь 2 односвайных маленьких ростверка (2-й и 3-й от нижнего левого угла), я их закрепил в горизонтальном направлении. Но все равно остается геом. изменяемость. Пробовал выбрать интерационный метод расчета, долго считает, в конце концов ругается на "несходимость" и останавливается.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Португалец, лови!
----- добавлено через ~7 мин. ----- Стрёмно без вертикальных связей смотрится.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
А в закреплениях у вас там полный бардак. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
РСУ - понятно, что считать не будет. Но все таки, почему геом. изменяемость? Вертикальные связи есть, только не от самой земли, иначе мешают. По отдельности, без фундаментов все нормально считается и все проходит, по деформациям, по прочности.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Португалец, уже как-то обсуждали на форуме.... в связи с чем столь детальное насыщение схемы? Это сильно усложняет работу.
----- добавлено через 41 сек. ----- Передача нагрузок за счет чего?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Не совсем понял, о каких нагрузках речь? Ветер, кран достаточно вертикальных связей в верхних частях колонн. В межферменном пространстве связей полно. По деформациям там все в норме.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
А шарниров у вас там тоже - эпическая сила! |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Цитата:
Выводите перемещения только в узлах. У меня там есть тонкие пластины, без промежуточных узлов, используются для удобства задания нагрузок. Возможно, новый СКАД выводит перемещения и между узлов.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 23.03.2017 в 12:31. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Нет при этом никаких промежуточных узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Похоже, это все таки приколы СКАДа. Вот смотрите: простейшая схема - объемники со стержнями. Результат: геом. изменяемость. Видимо, СКАД косячит именно в таких схемах. То-есть выдает сообщение, или не считает с более высокой точностью разложения матрицы, но во всяком случае, в версиях 11.5, 11.7 если считает с контролем решения, то считает верно. А в 21 надо пробовать самому.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() У Вас елемент с шарнирным (априори) узлом, а в ждете защемления. Это таки Ваш прикол ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Так в том и прикол, что нет, во всяком случае, в 11.5, 11.7 объемников с 6 свободами. Там при задании всего три варианта на выбор. Я предварительно проверил одинарный ростверк без примыканий, на свободы и не смотрел А в 21 есть? Если тоже нет, похоже пора завязывать с этой программой. Если даже нельзя задать простое жесткое примыкание колонна-фундамент, приходится городить огород. Зачем тогда вообще объемники?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Во-первых: если узел КЭ принципиально не защемляет, то ГИ при непринятии мер незбежна. Тут не плеваться надо, а меры принимать. ![]() Во-вторых, с защемлением тел нет и в 21. Да вообще эта проблема - проблемность накопления ошибок при разбиении, и как следствие, проблемы с сопряжением различных типов КЭ - проблема общематематическая. Ограничения объемных тел неспроста. Поэтому нужно присобачить стержень несколько иначе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Португалец, и всё же... почему Вы такую подробную схему сделали? Чересчур детальную?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Цитата:
Из общих замечаний: 51) не представлен расчет конструктивной системы всего здания в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций здания, фундаментов и их основания в соответствии с требованиями п. 7.1.2 и п. 7.5.1 СП 24.13330.2011; 52) не представлена электронная версия расчета пространственной модели здания согласно требованиям п. 17 Постановления № 145 По моей части (КМ): 3) Не представлены расчётные файлы (в программном комплексе SCAD), что не позволяет оценить правильность формирования расчётной схемы стального несущего каркаса, также не представлен расчёт основных узлов сопряжения элементов каркаса, что не соответствует требованиям п. 1, ст. 16 Федерального закона № 384-ФЗ, и требованиям п.п. «д», «е» п. 14 Постановления № 87; А также: 1) Расчеты выполнены в ПК SCAD 11.5, но данный программный комплекс согласно сертификатам не действует с 18.09.2015, что не соответствует требованиям пп.2 п.6 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ; Думал, пусть порадуются эксперты, мне не жалко, а с объемниками будет вообще круть... Но с объемниками, как видите, облом вышел, да ладно, с пластинами тоже будет неплохо. А так-то вообще-то, маразм. Я пытался объяснить, что сие не небоскреб и не сложные грунты, где половина здания на одном основании, половина на другом. Но без толку, "согласно ФЗ, СП, и бла... бла... бла..."
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Это что кажное-любое здание так теперь требюутъ посчитать? Дело в том, что если такой комплекс расчетов освоен для малых сараев, то он применим для любых монстровых сооружений. В итоге все должны быть монстрами проектирования, от чукотки до кенигсберга. Расчет оснований (подземную часть модели) в СКАД вообще всегда можно классифицировать как фиктивный.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Португалец, сочувствую.... было такое подозрение что по своей воле Вы бы не пошли на это..... Куда мы катимся.... дурость какая...
----- добавлено через 42 сек. ----- Португалец, но всё же - вертикальные связи я бы поставил
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Цитата:
Согласен, но другой официальной приобретенной программы у нас нет. На вряд ли эксперты в таких вещах разбираются.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, почему система ГИС, ведь вертикальный стержень без шарнира?
Или когда считаем все приходящие стержни в один узел, учитываем только стержни в одной плоскости? Поставил даже больше вертикальных связей, чем по проекту - все равно ГИС |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Один скриншот при наличии ГИС. Другой, когда шарниры обнулил. |
|||
![]() |
|
||||
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
Сообщений: 55
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём причина и как исправить:
- Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 13 18 52-92 - Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 1 r 7 3 13 14 17 52-91 - Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 1 в узлах : 52-91 - Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 5 в узлах : 1 r 7 3 13 14 17 52-91 что это и критично ли, если: - Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 2 ) превышает коэффициент запаса местной потери устойчивости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9
|
Добрый день. Гуру СКАДА посмотрите, пожалуйста, где ошибка. Здание каркас из монолита. Частично плиты опираются на кирпич. При расчете выдает ГИС (именно в верт.стенах кирпича) и далее пишет о невыполненном задании. Как возможно закрепить стены из плоскости?
Если убрать из расчета кирпичные стены, то расчет без ошибок. Но тогда в построцессорах Железобетон при указании, что ошибок не обнаружено, пишет о не выполненных РСУ для элементов. Такую ошибку встречаю впервые в 21ом. У меня есть соображение, что объединения задала неверно. Задавала новой функцией в СКАД21. В 11.5 это делала ручками и последовательными операциями. Если кирпичные стены заменить на равномерно расспределенную (что согласно СП арм и кам. не совсем верно) тогда на месте, где плиты приходят на кирпич я не узнаю перемещения (установив связь по Z). Связь конечной жесткости задана приближенно, т.к. геологии еще нет. Версия 21.1 от 24.07 на 64бит |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
У Вас около 2000 узлов не совместились.
После нажатия на "совместить" все устаканивается. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Причина - в неверной ориентации местных осей. Задайте всем элементам (оптом) нулевой поворот местных осей (кнопка "Задание ориентации местных осей), и все устаканится.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9
|
Цитата:
16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 11596 11911 17455 18053 19536 69711 70309 16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах : 60985 16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах : 60985 16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 11911 17455 18053 19536 69711 70309 16:06:46 Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах : 11911 но расчет уже есть. проигнорировать? мне стены не важны, но так нельзя. нужны балки и перекрытия. Последний раз редактировалось motilda_kras, 20.04.2017 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Все есть.
Вы должны в "Узлах" найти кнопку "Совместить совпадающие узлы", нажать, согласиться с параметрами совмещения по умолчаню, и получить совмещение совпадающих узлов (это Вы так должны всегда очищать модель от дефектов) - видно по тому, что вместо ~71000 узлов становится ~69000 узлов - см. внизу справа в окне SCAD. Я Вашу схему почистил, и ГИ устранились, и все посчиталось. А как Вы там объединяли, я не вникал, скорее чего-то попутали. Давайте отделять мух от пчел: сначала устраните ГИ - это задача N1. Если получится избавиться от ГИ через объединение, то флаг в руки. Когда ее решите, перейдете к РСУ - это N2. P.S. Посмотрел Ваши объединения - все по Z, кроме двух. А по X и Y плавают?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.04.2017 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9
|
----- добавлено через ~10 мин. -----
P.S. Посмотрел Ваши объединения - все по Z, кроме двух. А по X и Y плавают?[/quote] увидела, после как отправила. исправила. РСУ расчета элементов нет Последний раз редактировалось motilda_kras, 20.04.2017 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вот spr, после объединения узлов. И протокол расчета.
А вот фрагмент с Вашей модели, где кирпичная стена висит непонятно на чем...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Цитата:
Теперь по сути - а с чего эксперт решил что у Вас большеразмерный куст свай. И кто сказал что Вы должны моделировать основание, а не задавать условные жесткости фундаментов, рассчитанные скажем вручную. Пусть внимательно читают СП на предмет выполнения аналитических и табулированных (или как то так) расчетов. Если Вы подбирали сечения элементов постпроцессорами тогда замечание нужно устранить перерасчетом вручную, если нет то к математике и МКЭ Сертификаты соответствия не имеют никакого отношения. Ну и сама формулировка замечания мягко говоря неграмотна - комплекс действует и без сертификата, а вот что с его помощью можно делать или нельзя говорит как раз сертификат |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 8
|
Всем добрый день. Первый раз произвожу расчет в SCAD. После предварительного расчёта выдаёт ошибки: геометрически изменяемая система по направлению 1-6 в узлах 3204. Подскажите, как это исправить?
(Файл расчёта во вложении) |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Перед Линейным расчетом рекомендую делать предварительную проверку на ошибки и ещё упаковку данных не забываем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 8
|
Цитата:
Подскажите если не трудно, какие еще допущены ошибки. Хотелось бы знать на будущее. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 22.03.2011
Беларусь
Сообщений: 85
|
Продольные стержни связевых ферм (верхний пояс) не разбиты узлами. Например элементы с номерами 3322 или 3321. Почему-то при этом еще одинаковые номера у стержней верхнего пояса и нижнего пояса. Странно. Узел 3155, к примеру, должен разделить стержень 3332 на два. А так выходит, что он в воздухе висит, а ведь должен принадлежать к этому стержню (который в таком случае будет из двух стержней). Модель нужно всю просмотреть и привести в порядок. А так система видит эти узлы отдельно от стержней и не считает их принадлежащими нижнему поясу.
__________________
Не ошибается тот, кто ничего не делает |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В любой. И в 3 тыщи страниц тоже
![]() Вот представьте себе, что Вам принесли на проверку расчет. Чего бы основного Вы бы хотели увидеть в чужом отчете, чтобы оценить в принципе при беглом просмотре? Вот такое содержание и распечатайте. Титул, содержание, конструктивный эскиз (по возможности), расчетная схема, нагрузки в виде эпюр загружений (не в виде эпюр из различных ВЕСТ и т.д., а именно "ветер слева", "ветер в торец", с описанием коэффициентов надежности, описание динамических загружений в 2-х словах, выписки по максимальным перемещениям по комбинациям, пару интересных усилий, проверки выборочно, цветную диаграмму Кисп для всей схемы (что и является результатом, по-большому), очень желательны картины нагрузок на опоры от всей схемы, заключение из 3-х слов и все. Писать там символьные формулы и численные решения, распечатывать таблицу усилий из тыщи страниц НЕ ИМЕЕТ смысла. Так же не имеет смысла приводить стандартную поясниловку по теории расчетов и об особенностях конечноэлементного метода.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~24 мин. ----- По сейсмике: 1. Нормы по сейсмике выберите более современные что ли... Например СП14.13330.2014. 2. Уберите из масс ветровые загружения. 3. В самом сейсмическом загружении, проконтролируйте правильность задания коэффициентов (в частности коэф. учитывающий допускаемые повреждения). По схеме - очень много косяков: 1. В связевых фермах так же нет совместных узлов поясов с решеткой. 2. В местах сопряжения ферм с оболочками (ж.б. стеной). Если так и задумано (что сомнительно), то слишком мало совместных узлов, если нет, то хотя бы зазоры выполните под фермой на величину прогиба. 3. Сами фермы опираются на стены и пилоны, но при этом закреплены в пространстве (причем по жесткой схеме?). Тем самым не передают на вышеупомянутые стены ни каких усилий. 4. Элементы с жесткостью под номером №9, как я понял исходя из схемы - распорки. На 6-ти метровый пролет всего лишь 10 швеллер??? 5. И т.п.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 5
|
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мне нужно смоделировать шарнирное опирание структурной плиты на колонны. Перепробовала различные варианты, но в протоколе все равно появляется геометрически изменяемая система. Решила убрать все шарниры, и все равно выдает: геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 210. Я не понимаю, в чем ошибка, помогите, пожалуйста. Схему прилагаю. Сталь С245.SPR |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Здравствуйте. Пожалуйста: из четырех колонн только одна типа 5, а остальные три - типа 4, т.е. обшарниренные с двух концов. Вот и складывается все геометрически, путем закручивания всего сооружения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 5
|
Цитата:
Хотя если не ставить шарниры и посмотреть эпюры моментов, то в местах сопряжения плиты с колоннами 0. Значит считается, что там уже шарнирное опирание? Как вообще сопрягаются элементы с разными типами (4 и 5)? Последний раз редактировалось lomova.v, 16.01.2018 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Колонны должны быть ЗАЩЕМЛЕНЫ в обоих плоскостях! Или если непременно нужно шарнирное опирание на фундамент, то нужно хотя бы защемить колонну вверху - организовать типа капительной системы, али еще каким макаром...Или вводит уже связи... Серийные решения таких сооружений - с защемлением колонн. Это соответствует здравому смыслу - структуры - для больших пролетов, на колонну нагрузка большая, "преобладание" N над М в базе делает защемление безпроблемным - болты не сильно отрывает, подошву фундамента тоже...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 5
|
Цитата:
Подскажите ещё, пожалуйста, мне для колонн коэффициент расчётной длины брать 0,7 в обеих плоскостях? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Разумеется, строго 2 по СП, при условии, что усилия N во всех колоннах равны. И даже если немного разные N немного разные, то все равно по 2 - СП допускает некоторое упрощение.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 10:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Пардон, мю=2. Амнезия, да. Склероз, короче. Заработался в общем.
Надо же, никто не замечал так долго. И автор быстро согласился. Это же консоль обыкновенная. Молодец, что обратил внимание. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вы задали линейные свободы концам элементов 2, 3, 5 и 6. Не путайте обычный повортный шарнир с линейным "шарниром" (ползуном)...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Но ГИС нет, у тебя что-то глючит. Мой суперкомп со свежайшим скад ничего такого не обанаружил.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 13
|
Беспредел? это зона иди dwg.ru ?
![]() ![]() ГИС была за счет соотношения жесткостей. Многие делают "пеньки" под колонны, в том числе я. Потом с их третьего сечения выдают нагрузки на фундаменты. Когда колонна 70Ш1, а эти пеньки - сплошной квадрат 200х200, получается ГИС. Потому что жесткость смежных элементов не должна отличаться на порядки. Думаю, максимум в 10 раз. Второе, чтобы исследовать ГИС, достаточно и собственного веса. Поэтому неугодную сейсмику можно просто отключить в РСУ или удалить из загружений. Таким образом расчет сводится к 7ми-10ти минутам. Но и этого не нужно. Т.к. после запуска на расчет треовалось 10-15 секунд, чтобы он понял, что "что-то не так". Он не будет вычислять ничего, если конструкция изменяемая. У меня другой вопрос. Как ты оценил изменяемость без расчета? Это новые скады умеют? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Я не помню деталей процесса (неделя прошла), но РАЗУМЕЕТСЯ прогнал выложенный spr. А как иначе? В чем вопрос-то?
Заново: ты попросил прогнать и посмотреть, нет ли ГИС. Я прогнал и грю: нет. Ты гришь: а ты как без расчета? Почему ты решил, что я без расчета определил? На глаз что ли? ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Тогда это не ГИС, а потеря точности. При возможной внешней схожести поведения программы, это принципиально разные вещи. ГИС - явление физическое и не должно быть допущено конструктивно, а потеря точности - чисто математическое понятие, связанное с матричными операциями.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Да не, это было в допещерные времена. Щас, в век "новичков", ГИС преодолевается жестко, ибо причин для ГИС много, а многие из них без последствий, т.е. нее в силу физики, а в силу математики. Поэтому теперь ставка на подавление безумства в корне.
![]() Наличие теоретической ГИ не является причиной отказа от данной схемы. Первый расчет с принудительной блокировкой ГИ покажет, кто где ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34
|
Добрый день!
SCAD 21 Собрал схему... Имею проблему с геометрической изменяемостью и гигантскими осадками... Упаковка, контроль схемы и сам расчет проходят. В чем проблема!? Прошу помощи. З.Ы. Еще и ростверки вращаются(( Последний раз редактировалось acidleha, 04.04.2018 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27
|
Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так со схемой? Осваиваю скад, пытаюсь сделать мансардную крышу, схема плоская. SCAD 21 выдает ошибку в протоколе геометрическая изменяемость в узлах. Неправильно заданная схема? Спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
ирина107, в скад стропила считать долго и погрешность будет. Может лучше вручную (ДЕКОР и т.п.) ?
Файл не смотрел. ГИС значит ГИС. Убирайте лишние шарниры и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27
|
Tyhig, в декоре пробовала, стропило прошло. Но я сомневаюсь, поэтому решила полностью задать схему в скаде. Если не ошибаюсь, стержни плоской фермы по умолчанию считаются шарнирно соединенными, поэтому шарниры не добавляла. Подозреваю, что сама схема неверно составлена
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
К слову, в СКАД21 не удалось посмотреть "жесткость" вант - покажите скрином, если нетрудно, какие жесткостные свойства у Ваших вант.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.04.2018 в 05:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Оказывается для расчета "мешает" шарнир в опорном узле. Убрал шарнир и расчет пошел. Но, мне нужен шарнир.
Не нашел именно этот случай в его методичке по расчету мачт. В другой литературе было? Почитал почти все, что выдал поиск. Данного вопроса не нашел. В основном, "бадаются" на счет правомерности расчета в нелинейной постановке в SCAD. Задал связь конечной жесткости по направлениям Х, Y и UZ 1 кг/м и 1 кг*м/рад. Расчет пошел. Разница в деформациях в узле №5 (на самом верху) меньше миллиметра (по сравнению с расчетом без шарнира в опорном узле). Думаю, на остальные результаты, тоже никак не повлияла эта связь с жесткостью. Да, там переделали меню задания вант. Уже, необходимо выбирать из сортамента, почему-то (если не ошибаюсь). Цитата:
Канат 5С ГОСТ 2172-80. Ствол - труба 150х4 АМг6М. Нахожу так усилия, а потом вручную необходимо посчитать, т.к. ни Лира, ни SCAD не считают алюминий. И, как в SCAD после просмотреть результаты расчета на устойчивость. В окне моделирования нелинейного загружения ставлю отметку, но вот результат как узнать? Последний раз редактировалось недомагистр, 27.04.2018 в 16:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Поэтому в СКАД можно анализировать устойчивость вантовых систем методом "через одно место". Вернее можно проверить устойчивость ствола. Нити должны быть очень прочными и преднатянутыми так, чтобы не качалось черезчур, и все. Надо сразу проникнуться, что расчет вантовых мачт в СКАД - это очень грубые расчеты. Мне неизвестны более корректные удобные программы. Насколько Selenа лучше Скада или Лиры, тоже не понимаю, знания о Селене поверхностные пока...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
главное, что все законно).
убедился уже, работает. Цитата:
Цитата:
Цитата:
И между SCAD и Лирой, в расчете мачт что лучше? Удобным мне SCAD показался. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому надо самому моделировать расчет так, чтобы в запас. Как например учат Пособия. Цитата:
Хорошая спецпрограмма должна сама сосканировать мачту с эскиза на пайнте, запросить место строительства и выдать сброшюрованный результат с приложенным презентационным роликом. Как гнется и шумит мачта в натуре...ну и плюс готовое задание конструкторам в виде правильных чертежей и инструкцией по регулировке преднатяга на монтаже. ![]() К слову: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=323
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.05.2018 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вернее, обе не считают. Народ как-то "линеаризуется" после деформирования, но это такое великое шаманство...Я считаю, что ВСЕ результаты по методике Перельмутера абсолютно некорректны, и за счет чего не валятся ВСЕ мачты, посчитанные в SCAD, мне не понятно. По методике при линеаризации жесткости нагруженных изгибом мачты вант уменьшаются, что неправильно. Не говоря уже о принципиальной грубости самого метода в случае мачт, колыхающихся аки камыш.
К слову http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=323
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.05.2018 в 13:38. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
в лире нет той фишки, как у скада со сбором загружений и формирования групп с умножением уже заданных нагрузок с любими коэффициентами. Цитата:
Цитата:
"коэффициенты запаса" с которыми вычислительные комплексы выдают результаты + расчетный случай, который не возникает в процессе эксплуатации (ведь это редкое явление) |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Спасибо за подсказку, заглянул в перемещения и выявил одну ошибку. Дело в том что некоторые связи приходит не в узел верхнего пояса. А так как тип элемента 4 то там отсутствует жёсткий диск в виде треугольника. Видимо там надо назначать локально тип 5 и вводить шарниры вручную с одной стороны. Сейчас ещё попробую по колдовать.
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Всем привет! Подскажите пожалуйста как убрать геометрическую изменяемость консольных прогонов? Ставила укосины, всё равно не уходит изменяемость...
И еще почему в узлах колонна-балка в постпроцессорах нет усилий??? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2904
Так-то шарнир убирается кнопкой "удаление шарниров". Вот Вы галочки ставили же в "шарниры" - одну галочку надо убрать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14
|
Дорогие коллеги, выручайте.
Прилагаю файл, в котором SCAD 21.1.1 ругается на модель (геометрически изменяемая система по направлениям 1 в узлах... и поехали). Возникает вопрос, из-за чего? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Хотя аналогичный ЛИРовский файл считает аж бегом! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
M.A.V_93, так это...я думаю все дело в комбинациях шарниров.. уж очень густо наставлены.
есть участки где 4 шарнира в ряд. попробуйте убрать и заново ставить, можно на фрагментах, можно вместо этого заменить тип элемента. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14
|
ну и более 2х шарниров в ряд - это МГИС.[/quote]
Мгновенно изменяемая система?? Вы правы. Убрал шарниры - пропала геометрическая изменяемость... Но тогда элементы типа КЭ 10 заменить КЭ пространственной фермы (чтобы моментов не было)? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 3
|
Неимоверное количество совпадающих узлов в расчетной модели. https://imgur.com/a/2nGTrCb
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 3
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 29
|
Добрый день. Скадом пользуюсь очень редко, сейчас на работе сменился на 21. версию. Судя по сообщениям выше, наверное, понимаю что проблема в ферме. Задавал её автоматом через скад. В её же узлах выдаёт изменяемость постоянно. Но я понять не могу, почему так и как тогда вообще считать.
Выдаёт, что схема геометрически изменяемая в узлах фермы. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Добрый вечер, Mirolex. Ваша ситуация что в 11, что в 21 версии решается одинакова, и причина одна и та же.
Схема у вас 5-го прототипа (Пространственная), а ферму вы рисуете не руками, а автоматическим способом. При таком способе отрисовке ферм у вас тип КЭ будет автоматически браться "4". Вручную поменяйте тип с "4" на "5" и будет вам счастье! Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.12.2018 в 16:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 29
|
DENver_M7, спасибо, появилась в другом узле, но уже хотя бы что-то. А почему вообще так нужно делать? Насколько помню, элементы фермы автоматически должны были освобождаться от моментов и таким макаром фермы считались - кругом шарниры. Сейчас что-то поменялось в этом плане? Достаточно просто менять тип элемента или всё же нужно ещё лепить шарниры на каждый элемент?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 134
|
Уважаемые коллеги, доброго дня! Скад ругается на геометрически изменяемую систему в узлах. и не хочет считать. Узлы в которых скад видит ГИС - это узлы, которыми я пытался имитировать подкрановую балку, расположенную на двухветвевой колонне. В файле примере- (две рамы.SPR) я оставил только две рамы из всего здания, для облегчения анализа, но это не принципиально, потому что при размножении пролетов ошибки те же самые. Прошу Вас глянуть приложенный файлик, и по возможности дать совет по исправлению. Спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Советы: первым делом после первого расчета (если первый расчет таки выполнен, хоть с ошибками/предуреждениями) - посмотрите на картину перемещений. Одним взглядом можно увидеть многое. В Вашем случае - вот это:
А далее можно и догадаться, что там имеется лишний шарнир - или явный, или неявный. Для чего изучаете шарниры/типы - и обнаруживаете неподобающий тип (траверс) с неявными шарнирами (тип 1 и тип 4 вместо тип 5).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Здравствуйте! Решил тут попробовать посчитать стропильную систему из дерева в SCAD, построил все, начал расчет делать и выходит много ГИС в узлах, нулевая строка матрицы жесткости, ошибка при разложении матрицы.
До этого считал металлический каркас (было все успешно) и по аналогии сделал эту.. (имею ввиду шарниры и т.д.) Подскажите ошибки пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Немного не понимаю, у меня на каждом конце стержня по 1 шарниру. Но в пересечениях стержней получается больше шарниров, так как для каждого стержня по 1 шарниру... Если не сложно покажите пример, спасибо за помощь!
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Ты серьёзно?
В твоём случае - это не незнание Скада, а отсутствие элементарных знаний. Строительная механика в помощь )))) Последний раз редактировалось DENver_M7, 01.04.2019 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Тематика Геометрическая изменяемость. К примеру тут, навскидку из яндекса (если не закроют скоро) https://prosopromat.ru/stroitelnaya-...yx-sistem.html А у человека все шарниры одинаковые в схеме. Если бы они хоть отличались, можно было бы выкрутиться с грехом пополам. |
|||
![]() |
|
||||
Берем однопролётную балку с двумя неподвижными опорами и промежуточным узлом, в котором один из стержней имеет на конце шарнир, а второй нет. Соотношение n-1 соблюдено, но при этом схема представляет собой классическую ГИС.
Второй пример: плоская ферма, описанная как плоская шарнирная система (по 1-му признаку в Скаде). На каждом элементе шарнир в начале и в конце (все шарниры одинаковые), но всё прекрасно считается. Как всё это это укладывается в: |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это просто особенность СКАДа - принудительно введенный лишний шарнир выдается как причина ГИ.
Возможно, в этом есть некий смысл в смысле упрощения для решателя, или еще как-то, но этот момент смущает только вначале, постепенно это воспринимается как некая информация. С точки зрения кинематики один шарнир действительно избыточный. Т.е. и без него физика та же. Почему при типе 1 нет такого сообщения - ну нет и нет, значит решателю пофег, и так все упрощено (типом 1). Надо понимать, что эти программы берут начало из далеких времен, когда компы были примитивными по производительности и емкости памяти, экономили на всем. Цитата:
Цитата:
Надо сравнивать просто обычный узел, без МГИС. Тогда только видна яркая разница между типом 1(или 4) и типом 2 (или 5) с принудительным шарниром.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2019 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Да, особенность. Но которую давно пора устранить, так как вопросы по ней появляются регулярно, а никакими законами механики её неизбежность не определяется. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В СКАДе очень много (до сих пор!) чего надо править. Причем вещи намного важнее ...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
![]() Вот что городишь? Как можно вводить в узлы связи с внешним миром в расчетных плоскостях? К слову, СКАД именно так "компенсирует" ГИ, путем принудительного блокирования. Результат - крайне печальный. Можно просто не увидеть, что СКАД молча изменил схему, и все - попадалово. Kybig, в чем конкретно у Вас вопрос? Что Вы там собираетесь подзакрепить как попало? Зачем? В чем проблема?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Какие прорезные?
У Kybig многократно складывающийся шарнирно-кулисный механизм. ![]() К тому же у него ВСЕ опоры-связи ПОЛНЫЕ, т.е. защемленные по всем 6 степеням. Как можно доску к маэрлту так пришить? Т.е. он не понимает простых вещей. Связано это не только с незнанием СКАД, но и со слабой подготовленностью. Ему нужно ввести корректные (только реально возможные) связи в опоры, разрезность досок надо убрать так, чтобы механизм исчез, если длина досок/прочность узла сращивания не позволяют создавать длинные цельные элементы, то ввести доп распорки/подкосы. В-общем, надо хотя бы чаю попить для начала... ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Связи неверные.
Ux, Uy - это защемления от поворотов. Во-первых, доску просто так не защемишь на практике, во вторых, не закрепили от горизонтального смещения (U, X)
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
Приложил файл без упомянутых в сообщении шарниров |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ну конечно! Вы же доски свои к мауэрлату или к чему там пришурупливаете, пригвоздваете/прикручиваете проволокой? Или так, бросили и лежит, пока не пнешь?
Цитата:
Насчет сопряжений досок - Вы представляете жесткое рамное соединение двух стальных профилей на сварке или на высокопрочных болтах, или двух монолитных балок с армированием узла сопряжения? Где в дереве Вы увидели рамные узлы? Только при серьезных конструкциях например базы деревянных колонн зданий из дерева защемляют в фундамент через вклеенные анкера/стальные накладные и т.д. В практике деревянного строения есть и рамные узлы - но это СОВСЕМ другая история, это не про чердачок из обрезных досок. Вы зачем вообще расчет-то делаете, если азов не знаете? Закажите недорого спецу. Если Ваш расчет нужен только себе - то достаточно посчитать вручную два плоских поперечника. Если для спеца-проверяющего - Вы еще 100500 ошибок наделаете с проверками. Т.е. по уму Вы пока близко не готовы пройти экспертизу с расчетом дерева в СКАД. Возможно, Вы просто создаете видимость "красоты" - 3D расчет панимаш, как у людей... Если Вы учитесь на будущее, то нужно таки стараться понять происходящее - что-то Вы сильно буксуете на простейших, переспективы не радуют. Вы вот так и будете каждый узел мусолить на предмет шарнирностей вновь и вновь? Вроде все уже пояснили...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вопросов не имею, кэп. Все значит все.
![]() Цитата:
И самое главное - для плоского расчета нагрузки по Y - некорректны, это из плоскости. И признак системы должен быть как для плоской. И типы стержней для плоской. Можно и в 3D поперечник посчитать, но тогда нужно везде, где обрешетка/прогоны/распорки крепятся, поставить связи по Y. В-общем, сначала обучаться СКАДу надо, а затем потреблять ея. До 1 мая будете считать, и то неверно посчитаете. Понимаете, у Вас уровень лузера...а Вы кому-то конструкцию расчетом обосновываете. Некрасиво это...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2019
Сообщений: 1
|
Добрый день.
Прошу прощения, что в очередной раз создаю данную тему, но поиски по сайту не дали результатов. Мне необходимо выполнить расчет схемы. Монолитный каркас с висячими конструкциями из 20 двутавра и оттяжками (20 двутавр) Не уверен в правильности выполнения расчетной схемы, когда показывал преподавателю, он сказал, что в узлах монолитного каркаса ничего не задавать, но когда проводил расчет, пишет "геометрически изменяемая система по направлению 2,3,4,6 в узлах: 7.". Задал во всех узлах по X и Y связи, осталась только одна проблема "геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 7." Подскажите, что делаю не так ? Работаю в скаде первый раз, не судите строго. Во вложении схема и часть расчета с ошибкой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2019
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток!
Создаю расчетную схему опоры ВЛ 1П35-2т (по серии 3.407.2-170 вып.2) в SCAD (создаю отдельно по секциям, далее сборка) Тип схемы 4. Не получается создать даже просто нижнюю секцию. При расчете программа выдает: геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах 3-17 20-34 37-51 54-69 Файл расчета приложен. Как в этом случае избавиться от геометрической изменяемости? Последний раз редактировалось AnnaSE, 20.06.2019 в 12:41. Причина: Добавила номер серии |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Это как бы из самого названия следует, вот ГИС и возникает. ----- добавлено через ~6 мин. ----- В левой части схемы необходимо поделить стержни пересечением. На данный момент они у вас сами по себе и не связаны с основной конструкцией. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2019
Сообщений: 5
|
Цитата:
Или нужно применить тип схемы 5 и самостоятельно вводить шарниры? |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2019
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Наличие шарниров - это только одна из нескольких причин возникноовения ГИС.
Тип схемы у вас 5, а стержни 4-го типа. Поменяйте тип стержней с 4 на 5 и будет вам счастье! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 3
|
Добрый день. Прошу помочь с расчетом фермы в SCAD++. При расчете выдает, что система геометрически изменяемая в узлах.... и нулевая строка матрицы жесткости в узлах.... Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вы в пространсвенной постановке вводите пояса стержнями типа 4 (шарниры по всем направлениям). Из плоскости получается цепь, т.е. механизм. Пояса же у Вас не такие, правда? К слову, они и в плоскости наверно не такие, да ведь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Для расчета плоских рам в скаде есть специальный тип схемы - плоская рама.
Типы элементов надо поменять - для колонн на 2 (стержень плоской рамы), фермы - на 1 (стержень плоской фермы). В пространственной схеме считать тоже можно, но возни намного больше - придется пояса делать рамными, врезать шарниры вручную только в местах примыкания связей, и сами связи из плоскости назначать там, где они реально есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2
|
Добрый день!
Сломал голову с геометрической изменяемостью системы. Считаю простейший треугольный элемент 3х3 м, выполненный из дерева. Сформирован пространственной балкой стенкой (Деревянная балка). Наклонные элементы созданы путем поворота части схемы и идентичны базовому горизонтальному. Материал ортотропный, коэффициенты Пуассона разные для двух направлений (Сосна). Опоры есть во всех трех узловых элементах. Прикладываю только собственный вес. Схема проверена и упрощена для дальнейшего масштабирования. При расчете получаются всегда проблемы с геометрической изменяемостью системы. Результат же вообще поражает видом деформации и ее значениями. Что и делать, не знаю. Help! За любые предложения/пожелания благодарю! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Т.е. например в узел входят 4 стержня типа 5 - из них ТОЛЬКО 3 могут иметь шарниры, а 4-й не должен - в СКАД принято ругаться из-а этого - ведь и 3 шарнира АПРИОРИ обеспечивают ПОЛНУЮ шарнирность ВСЕХ стержней. Как бы совершенно лишний шарнир имется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Направление - по свободе связей, номер по порядку записи связей, принятой в СКАД ( и не только): линейные Х,Y,Z и угловые UX,UY,YZ. Всего 6 степеней.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
поменял. не помогает. опять пишет гис по направлению3 в узлах3-8
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Млять, другого слова не нахожу.
Тип 2 - это стержень с уже вшитыми шарнирами. На конце этого стержня Вы еще до кучи ставите шарниры, и тут же связью закрепляете по 6 направлениям эти узлы. Зачем? В простой палке столько ошибок. сколько ж их будет на более громоздкой схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2021
Сообщений: 1
|
Показывает ошибку Геометрически изменяемая система по направлению 1(2,3,4,5,6) в узлах : 446 r 586 7 735 r 875 7
при графическом анализе выдает перемещения как показано на прикрепленном скриншоте. не могу разобраться в чем проблема. пробовал искать пути решения на форуме, ничего из представленных ответов ясности не дал помогите разобраться, пожалуйста версия SCAD 21.1.9.9 Вложение 238288 Вложение 238289 Вложение 238290 Вложение 238291 Последний раз редактировалось alrena, 19.06.2021 в 23:24. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Вот странно получается: при точности разложения матрицы менее 16 выдает геом. изменяемость, от 16 и более геом. изменяемости нет, но не хочет считать на устойчивость, пишет: "матрица положительно не определена". При геом. изменяемости (матрица менее 16) расчет на устойчивость делает, но результаты явно не корректны, нет форм, энергия всех элементов = 0
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) Расчет должен выполнятся при установках решателей по умолчанию. Нужно искать косяки в расчетной схеме. 2) Схема слишком громоздкая для анализа. Надо оставить только одно статическое загружение (например, собственный вес) и запускать только его на расчет. Можно пробовать удалять части конструкции и запускать оставшуюся часть на расчет. Так можно найти в каком месте некорректно задана схема. 3) В первую очередь под подозрением АЖТ, упругие связи, пластинчатые КЭ. Нужно попробовать последовательно удалять их из схемы, заменив стержневыми КЭ и запускать на расчет. 4) Слышал такое утверждение, что один и тот же узел не может входить в состав разных АЖТ. Это приводит к неопределенности в вычислениях. У Вас как раз такой случай в месте опирания подкрановой балки на колонну. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Я не первый раз так моделирую здание с мостовыми кранами и ничего подобного не было. Да, при большой размерности задачи, наличии разных специальных элементов обычно точность разложения матрицы по умолчанию недостаточно, надо больше, но далее весь расчет проходил нормально, времени только много, с устойчивостью от 2 до 12 часов. Единственная разница в том, что этот файл я изначально не создавал, я его взял на проверку-корректировку.
Да, при удалении всех шарниров, замены всех стержневых элементов на тип "5", добавлении в упругих связях поворотной жесткости - ничего не меняется. АЖТ попробую разнести, посмотрю что будет. Посмотрел свои старые подобные модели - расчеты, у меня на стыке верхней и нижней частей крановых колонн АЖТ вообще не задавалось, там задавались пластины-оболочки, моделирующие эту самую стыковую диафрагму из стального листа.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 20.07.2021 в 05:21. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Попробовал и так и этак - ничего не меняется. Думал, если исключить примыкание АЖТ к другому АЖТ и исключить примыкание упругих связей к АЖТ - поможет, но нет, не помогло. "Детских" ошибок в модели точно нет, значит, получается, нюансы самой программы.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Португалец, добрый день! У меня вот, что выдает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Verloc, предлагаете рассчитывать подкрановую балку с тормозной конструкцией вручную по старым справочникам? Потом, тормозной лист, все равно задавать оболочкой со стыковкой объединением перемещений, поскольку везде в сериях написано, что он рассчитывается шарнирно закреплено. Жесткие вставки здесь не годятся.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() P.S. Обычно в эту тему не заглядывал и впредь не буду. |
||||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
IBZ чего по-вашему не так: шарнирное крепление тормозного листа или применение стыковки объединением? Другого способа быстро смоделить шарнирный стык оболочек в скаде нет. И нынешние сроки проектирования не позволяют вспоминать сопромат.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Я бы сформулировал иначе: отсутствие понимания сопромата и строймеха не позволяет проектировать (как минимум считать) ни в какие сроки.
Я расскажу, но ничего больше обсуждать не буду, поскольку такие разборы не относятся только к Скаду (а имено его обсуждают здесь), но и к любым другим программам. Так что не обессудьте. Пусть данное сооружение имеет действительно показания по применению пространственной схемы, например, тяжелые краны, наличие сейсмики и т.д. Пусть также Вы решили задать фермы по каждой колонне - это обязательно только при жестком сопряжении. Исходя из этих предварительных условий, я бы сделал следующее. 1. Двухветвевую колонну задал бы в виде одного стержня с эквивалентной жесткостью. Из такой схемы легко получается поперечная сила для подбора решетки, а вот при задании 2-х ветвей, продольную силу и особенно общий изгибающий момент момент для проверки сечения в целом получить не так просто. 2. Подкрановую балку бы считал однозначно отдельно. Про тормозной лист просто промолчу, отослав Вас к соответствующим разделам учебников по МК. В общей схеме учел её в качестве нагрузки и распорки по колоннам в виде одного стержня. Ещё пара общих советов. 1. В стержневых системах следует всячески избегать всяких оболочек, пластин, жестких тел. В принципе, вполне хватает жестких вставок. Причина: высокая вероятность математических проблем потери точности вычислений. 2. Пространственную схему (даже чисто стержневую) на устойчивость считать бесполезно - получается ерунда. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вроде бы ерунда может получится если определять мю элементов из пространственной схемы. А если стоит цель получить коэффициент запаса упругой устойчивости системы, то результаты пространственной схемы корректны.
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Кажется, понял, что все дело в стыковке объединением перемещений. Выдернул подкрановую балку, с объединением та же хрень, убрал объединения - и все нормально. Вот странно, все сделано по рекомендациям скадовцев с многочисленных семинаров - учеб. Именно так они рекомендовали моделить здания с двухветвевыми колоннами и мостовыми кранами. Отдельно ветви колонн и оболочечную подкрановую балку с использованием объединения перемещений для крепления тормозного листа. Проверку на прочность подкрановой балки делаем по напряжениям, на устойчивость - смотрим результаты по распределению энергии в оболочках. Конечно, можно считать вручную, вспоминать сопроматы, но сроки не позволяют.
Интересно, я ранее применял объединения перемещений в совмещениях с другими специальными элементами и с оболочками, включая оболочки с нулевой жесткостью - ничего подобного не было. Напишу скадовцам, может дело в размерности задачи? У меня есть модель моста почти целиком из оболочек на 156825 элементов, там нет объединений, задам в некоторых местах - посмотрю, что будет?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
У вас кран 20т/5тс. Почему бы не применить серийную балку с серийными тормозными конструкциями и забыть, раз сроки поджимают?
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Здание будут собирать из уже имеющихся конструкций, подкрановая балка тоже только такая на складе, непонятно, к какой серии относится. Нагрузку от крана 20 т я откорректировал, поменьше стала, еще кое чего изменил в модели. Связей вроде по одной стенке маловато, видимо, надо добавлять.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 39
|
Доброго времени суток. Создал расчетную схему, назначил связи, загружения и бла-бла-бла. Решил разбить стержни (прогоны) на 2 равных участка что б увидеть в РСП перемещение в центрах прогонов. В итоге при линейном расчете ругается программа на геометрическую изменяемость. Как быть, что не так сделал?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 39
|
v.psk, не стержень фермы конечно же... 5 тип КЭ. И что означает 3 шарнира в ряд? Промежуточный без запрещения вертикальных перемещений? Думаю что программа будет не в восторге от этой идеи... Будет ругаться на геометрическую изменяемость. Хотя может и нет, нужно посчитать связи и шарниры...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295
|
Цитата:
Ну без схемы можно только гадать |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
2) Удалил все шарниры - схема стала без ГИС. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Из-за вот этих шарниров по всем похожим стойкам ваш парапет начинает вращаться как вентилятор
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2022
Сообщений: 2
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо, всё встало на свои места |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 44
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Может кто-то посмотреть мой скадовский файл и объяснить мне, почему выдаются ошибки, из-за которых не получается провести расчет. Ошибки и файл в закрепе. Пожалуйста, помогите |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
И соответственно образуются мгновенно-изменяемые штукенции - см. скан. Из плоскости вот эти стержни "болтаются", мизерно, но принципиально. Потому и предупреждение. На практике вот этот гориз. элемент неразрезной. Значит нужно изменить тип 4 на тип 5 и ввести шарниры в дальних концах принудительно. И что это за тип 10 на диафрагмах? Так надо что ли? Почему не как все? К слову, ноги башен тоже не везде разрезные бывают. А в основном наоборот от низа до макушки неразрезные. В серии узлы надо смотреть внимательно - шарнир или жестко. И в каких направлениях шарнир/жестко. Хорошо что не посчитало - а то бывает наложит связи сам где не хватает и посчитает. А ты так и не узнаешь про косячки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 44
|
Цитата:
Спасибо вам за ответ. Я посмотрю и исправлю. Просто не было представления, в каком направлении копаться. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Он просто общую вещь сообщил - что в МКЭ имеются стержни такие, что сразу имеют шарниры на концах. И в башне 90% стержней именно такие. Но 10% не такие - это скажем домашнее задание ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
У вас много вариантов, выбирайте, какой больше нравится:
1) Увеличить точность разложения матрицы, достаточно до 16 разрядов; 2) Переключиться на итерационный метод расчета; 3) В узле 233, на который ругается ГИС добавить связь по UZ; 4) Заменить тип схемы 5 на 3, оболочки заменить на плиты. Стальная плита толщиной 400 мм - сурово!
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 24.02.2023
Сообщений: 5
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что не так. Делаю расчет односкатной фермы с разным уклоном поясов. В местах между двумя стойками соединение между отправочными марками. По результатам линейного расчета "Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах : 9 16" что с этим делать? И почему её в местах предполагаемых соединений её так "скосило"?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
у вас видимо задан тип КЭ - ферменный, а он на изгиб как балка работать не может. В пределах стыка - кусочки пояса работают как балка. Вы или тип КЭ поменяйте, или сомкните стойки в одну, чтобы не было 4угольных панелей.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
На будущее - если деформированная схема (если коонечно просчиталось) смотрится как складное пантомиои, значит дело в шарнирах. Насчет "просчиталось" - скад при обнаружении ГИ (как больших перемещений) принудительно вводит связь в каком-то узле (номер не сообщает), и просчитывает схему, сообщив, как у Вас, о ГИ в ряде узлов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 24.02.2023
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
И да - верхнее ФС обычно сжатое и оно не фланцево-жесткое, как обычно, а просто листочки на соплях, образно говоря. По крайней мере они момент полноценный (адекватный сечению пояса) не могут передавать. Т.е. там нужен хотя бы один шарнир в плскости фермы. Если конечно там не конские фланцы на вп-болтах, как на нижнем поясе. Культурно выражаясь, операцию на гланды надо делать через рот. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Скад - это не рисовальная программа, а расчетная. Поэтому ряд параметров надо задавать исходя из этой логики. Выше правильно сказали, что нет заданных жесткостей для определённой группы элементов. Кроме этого, в сотый раз одно и тоже - прежде чем отправить на расчет нажмите на 2-3 кнопки, что самого себя убедить, что всё более-менее хорошо. Программисты специально их и для этого и делали. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Ну, как дети малые.
У Вас то уж, тов. МИНЗДРАВ, сообщений на данном форуме несколько сотен, опыт должен скопиться. Прежде чем отправиться на расчет - сделайте элементарную самопроверку (кнопки для этого специально сделали же).
У Вас для жесткости 4 материал не назначен. Совет - сделайте 2-й вариант - когда колонны смещены с помощью Твердых тел, а е жестких вставок. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 22.03.2011
Беларусь
Сообщений: 85
|
Схема некорректна. Стержни 4 и 5, а также 7 и 6 являются стержнями плоской фермы. Т.е. шарниры по концам. Таким образом, стропильные ноги оказываются разрезаны в узлах 5 и 6. Стержни 4, 5, 6, 7 должны быть стержнями плоской рамы. В коньке крыши добавить к этим стержням шарниры. Тип схемы тоже нужно заменить на второй (плоская рама). Для стропильных систем лучше везде применять стержни тип 2 и в нужных местах добавить шарниры
__________________
Не ошибается тот, кто ничего не делает |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
1. У Вас типы элементов 4 даже пояса. Это шарирные стержни. Неправильно это, цепь получилась - конечно ГИС многомиллионный...
2. Плюс еще Вы на эти шарнирности сверху набросали шарниров там, где это не так - например решетки ферм - они же трубчатые, бесфасонно врезаются в трубчатые пояса - это шарнир? Например в трубу 200х160х8 под 45 примерно врезается труба -120х7 - какой же это шарнир??? Вообще не шарнир. Но это к ГИС не имеет отношения. 3. На нагрузках везде стоят галки "норм" - даже на Соб Вес - а на деле там уже на 1,05 помножено, и это не "норм", а "расч". Про остальные ничего не могу сказать - видимо то же самое. 4. Базы колонн смоделированы очень странно - это что за двойное закрепление? - зачем? Нижний стержень просто лишний, после связей в верхнем узле по ВСЕМ направлениям. 5. И т.д. и т.п.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Подскажите, что не так в схеме? В протоколе расчета пишет "Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах : 10", в тоже время расчет проводит до конца. По результатам расчета правая часть фермы почему то улетает вниз. Совпадающих узлов и элементов нет, непривязанных узлов тоже нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Что не так?
1.Разберитесь с типом задаваемых элементов для фермы. Если задан тип 1 (элемент плоской фермы), тогда зачем на концах элементов решетки шарниры? 2. Ну и 5-ти угольник в вершинах, которого шарниры, будет геометрически изменяем. Поменяйте тип 1 на тип 2, шарниры оставьте. Примыкание ВП к стойкам выполните через шарнир. Это так, навскидку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Цитата:
Моё мнение из увиденного - Вы не понимаете что Вы делаете вообще, если считать даже руками. Вы свой рукой выбрали плоскую схему - дело Ваше. Сначала найдите теоретический ответ (без знания Скада) в Строительной механике, что значит делать расчет в плоском состоянии схемы. Вы свой рукой используете типы элементов с обрезанными степенями свободы - дело Ваше. Сначала найдите ответ (без знания Скада) в Строительной механике, что значит степени свободы и как на них влиять. Далее, ещё найдите ответ (без знания Скада) в Строительной механике - что такое шарнир? Теперь, если объединить вышеупомянутые знания - Вы пытаетесь еще в стержни с обрезанными степенями свободы дополнительно вставить шарниры - это вообще зачем??? Далее - программа русским языком говорит - смотрите элемент с номером такой-то....там непорядок! Самому прочитать и смотреть в схеме лень, но зато есть время зайти на Форум, и написать сообщение... Вы своей рукой в плоской схеме начали вращать стержень вокруг вой оси, да еще и менять начало и конец. Вопрос - зачем ? Зачем это делать в такой простой схеме? Схема плоская!!!! Как результат Красное сообщение, а после еще ГИС появится, как от красного сообщения избавитесь, зуб даю! Выше, Вам товарищ СИДОР ответил совершенно правильно! Полностью к нему присоединяюсь. Последний раз редактировалось DENver_M7, 08.04.2024 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Во-первых, покажите где я винил программу? Во-вторых, я просто попросил, сказать и помочь с проблемой, а не отчитывать меня какой я дурак, даже если это и так. Смотрю сам поумничал, а схему самому исправить слабо.
PS: Со схемой разобрался, всем спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Цитата:
Другое дело, что вы зачем то поменяли ориентацию местных осей для нижнего пояса. Для плоской задачи программа это воспринимает как абсурд и ругается. Я обнулил этот параметр и схема считается. Моменты в узлах по нулям. Далее вам осталось составить комбинации нагрузок, задать РСУ, проверить сечения. Успехов. Файл во вложении |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Цитата:
Представленная вами схема в посте #536 на основании как раз моих замечаний, данных мною навскидку, считается без всяких проблем. И потом, здесь не пансион благородных девиц, не надо вставать в обиженную позу, прислушайтесь к пожеланиям в посте #537. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2024
Сообщений: 2
|
Добрый день! Сталкиваюсь со следующей ошибкой:
Ошибка при разложении матрицы 99.00%. Глобальный номер уравнения 35483. Номер узла 5928. Локальный номер уравнения 1. Во время расчета появляются предупреждения: Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах : 821 5924 5928 5937-5940 5944 5953 5954 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 1 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 4 в узлах : 821 5924 5937-5940 5953 5954 На уровне своих знаний пытаюсь исправить ошибку, но ничего не выходит. Подскажите пожалуйста, буду крайне признателен |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 640
|
Естественно!
Мат. часть, не привязанная к Скаду вообще! Плита и её узлы в пространстве имеет 6 степеней свободы. Вы "условно закрепили" только по Z через С1. А остальные 5 степеней как-то обыграли в своей схеме? Я вижу, что нет. ГИС в Вашем случае закономерно. Как выйти из положения: - либо дополнительно связи по определенным направлениям и в определенных местах ( я на своей практике видел примерно 7-8 способов), - либо добавить Сuv, - либо пружинки по определенным направлениям (тоже 5-6 способов есть). Последний раз редактировалось DENver_M7, 22.04.2025 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Необходимо и достаточно ввести НЕДОСТАЮЩИЕ (по началам сопромата) связи. Йа плиты на постели привык докреплять вот так (первый узел крепится по 3-м, второй по 1-й, причем второй лежит на одной оси с первым):
Здесь самое прикольное в том, что по началам механики вроде бы достаточно в 1-м ХY и во втором Y, но скад привередлив, и без Uz со мной не играет (типа мгновенный ГИС обнаруживает).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. | el-den | Расчетные программы | 3 | 23.11.2009 12:42 |