И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания!
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 85898
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете здесь:
http://www.mgsu.ru/ Дополнено: каков вопрос таков и ответ
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 27.04.2012 в 12:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
1. у здания есть свои собственные частоты колебания (как и у любого друго объекта). На колебания влияют: жесткость его колонн, перекрытий, стен, диафрагм, вес перегородок, полов, оборудования....
2. Первая форма - в самом слабом направлении здания (амплитуда самая большая, частота самая маленькая), вторая форма колебания в следующем по жесткости направлению (амплитуда поменьше. частота повыше), и т.д. 3. Если у n-ной формы собственных колебаний частота выше некой предельной (см. СП 20.13330.2011 п. 11.1.10), то ее влияние на напряженно-деформированное состояние несущественное и ддопускается не учитывать. 4. формы, частоты определяются расчетом на собственные колебания в расчетной программе. 5. Достаточно для начала прочитать СП 20.13330.2011 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
Здравствуйте коллеги! Проектирую опору для камеры видео наблюдения. Составил расчётную схему в Scad. Сделал расчёт с учётом пульсации, результат получился сомнительный. Перемещения по первой форме собственных колебаний равны нулю!!! Схему прилагаю.
Также непонятно как составлять РСУ с участием пульсационной составляющей ветровой нагрузки. 1. Нужно делать объединение или сопутствие загружений "ветер по Х статика" с "пульсация по Х"? 2. Статические нагрузки при преобразовании их в массы должны быть нормативными или расчётными? Заранее благодарю за ответы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
У Вас первая фома - изгиб из плоскости с кручением. А пульсацию ветра из плоскости Вы не вводили. Соответственно амплитуды нулевые.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Пытаюсь понять Вас,как Вы прикладываете нагрузки. Вы статическую и динамическую составляющие прикладываете в одной плоскости или в разных? Также не понял Ваш ответ Ильнуру,точнее Ваше действие по приложению пульсации из плоскости.Для чего? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
Ильнур, но это "пульсация по У".
Значит "пульсация по Х" даёт нулевые перемещения? Такое возможно? yrubinshtejn, есть Г-образная опора (стойка и консоль). На опору приложена средняя составляющая ветровой нагрузки (статическая) в двух плоскостях (в разных загружениях)-по Х и по У. Scad из статических ветровых нагрузок получил "Пульсацию по Х" и "Пульсацию по У". Вопрос в том, что при просмотре перемещений от загружения "Пульсацию по Х", все перемещения нулевые. Последний раз редактировалось Georg1, 13.01.2013 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Как могут нагрузки, действующие по Х, перемещать элементы по Y? Перемещения по Y равны нулю не только от пульсаций по Х, но и от статического ветра по Х, однако же Вы этому не удивляетесь. Форма 1 у Вас предполагает перемещения по Y.
Если все же мечтаете увидеть перемещения по Y при действии нагрузок по Х, то задайте больше форм - возможно при каких-то высших сложных формах наконец-то увидите таковые перемещения. Саму форму (например форму 1) Вы можете просмотреть в строчке М5 (в Вашем втором расчете) - там перемещения ненулевые (амплитуды там условные относительные, 1000 ед. - максимум).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.01.2013 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Товарищи, разрешите задать, возможно, глупый вопрос и , возможно, не совсем по теме. заранее извиняюсь.
считаю в ЛИРе 9.6 при расчете задачи на пульсацию ветра собирать массы в узлы нужно от каких нагрузок? я считаю, что только от постоянных собственных нагрузок. то есть, соответственно, собственный вес конструкций и оборудования и НЕ включать в эти массы нагрузку полезную. например, мой случай: считаю галерею над силосами. открытая, неотапливаемая. просто стрежневая пространственная конструкция. для определения форм собственных колебаний, и соответственно, усилий от пульсации ветра, я учитываю узловую массу соответственно только от с.в. конструкций. и не учитываю полезную нагрузку (0,15 кПа) на площадки, которая регламентирована СНиП'ом (теперь СП). теперь вопрос логики Offtop: или здравого смысла в момент, когда дует ветер, у нас на этой галерее могут находится люди. и потому массы будут соответственно другими (как раз-таки эти 0,15кПа). с другой стороны, собственные колебания системы потому и называются собственными, что нужно учесть ее собственные характеристики. направьте на путь истинный) можно, конечно, считать оба варианта и анализировать картину полученную. что , наверняка будет более правильно. но хочется услыхать и ваше мнение
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Это уже все осуждалось на этом форуме.
1.Массы от нормативных величин. В массы следует включать те нагрузки которые вносят вклад в собственные частоты и формы колебаний. Те более менее жестко прикреплены к несущему каркасу здания. Одно дело ваша галерея с людьми и совсем другое такое же по весу оборудование жестко прикрепленное к конструкции. Тут открывается большой простор для творчества. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
иначе говоря, как и сказал 100k: Цитата:
вот не нашел...Offtop: плохо и мало искал? но не нашел... П.С. в справке ЛИРы написано, что нужно задавать расчетные. справка: "К расчету на пульсацию"
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
На заборах тоже много чего пишут. Подумайте логически, это же не реальный вес конструкции а с к-том по надежности. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
но и в справке так же логично пояснено, что данный коэффициент сокращается при расчете собственных форм колебаний:
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
быть может, мы говорим о разных нагрузках? (масса и ветер)
в данном случае, не имеет никакого значения, какую именно нагрузку мы задаем для собственного веса (нормативная или расчетная), так как она в любом случае сокращается при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки а вот значение ветровой нагрузки, как я понимаю, уже будет влиять - нормативное или расчетное значение. но тут возникает другой вопрос. если мы задаем другое значение для собственного веса ( нормативные / расчетные ), то и частоты собственных колебаний соответственно изменятся...круг замкнулся, я запутался. П.С. о каком дополнении к СП вы говорите? Offtop: остается верить разработчикам программы. но тут опять много нестыковок. как вы правильно заметили, "откуда ЛИРА знает, какие заданы коэффициенты?" ведт она при подсчете форм колебаний не учитывает их и не просит задавать РСУ
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Задаются все нагрузки имеющие массу, в том числе и полезная. Следует различать понятия "вес" и "масса".
Величина пульсации прямо пропорционально массе и обратно пропорционально жёсткости. Offtop: И не надо фантазий - лира правильно всё считает. А если некоторые товариСЧи на понимают, что задают, то это их проблемы. ![]() |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
А как вы думаете?
3 одинаковых конструкции , на полу одной стяжка, а на полу другой стальные шарики, а на третьей жидкость. Общая масса стяжки = массе шариков = массе жидкости. Если вывести конструкции из равновесия формы периоды и частоты колебаний будут одинаковые? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Вариант 1:а) принимаем здание чисто упругое, добавление стяжки эквивалентно увеличению момента инерции(модель-консоль), частота уменьшается, период увеличивается, колебания незатухающие с постоянной амплитудой;б) добавление шариков эквивалентно введению момента демпфирования(как бы демпфер сухого трения-трение качения), постоянного по величине,меняющего направление с изменением направления движения(направлен против движения), начальная частота соответствует частоте здания без стяжки, колебания затухающие с уменьшением амплитуды и частоты;в) жидкость - характеристики похожи на вариант б), отличие - момент демпфирования имеет вязкий характер, пропорционален угловой скорости.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Кто бы спорил, по этим пунктам можно роман написать, было бы желание. Но тема ветер, да и исходный вопрос требовал просто качественной картинки( таковы исходные данные ). А на веру ничего не принимаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Я считаю так же. Ну а к примеру полезная нагрузка "от людей" скорее это "шарики" а не "стяжка". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Это ВЫ к кому обращаетесь? eilukha, "Пункт 11.1.8. Перед таблицей 11.4 добавить примечание: «Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации»." Последний раз редактировалось 100k, 13.02.2014 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Для строительных расчетов я бы лично взял полезную нагрузку (люди,мебель и т.д.) в виде: а) "стяжки". Даже при движении полезной нагрузки по полу перекрытия во время пульсаций ветра, демпфирующий эффект будет заметно меньше, чем демпфирование конструкции самого здания. К тому же при "стяжке" получается минимальная частота первого тона, при наличии низкочастотной составляющей это будет наихудший случай; б) не учитывал полезную нагрузку ни в каком виде - максимальная собственная частота - наихудший случай при высокочастотном воздействии( то есть оценка сверху , оценка снизу и никакого геморроя с шариками).
|
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
что за разъяснения? в "опечатках" этоно не нашел
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Теория - Клаф, Пензиен. Динамика сооружений. - библия по динамике.
Практика - Справочник проектировщика. Динамический расчёт зданий и сооружений. Оба есть в Дауне. Всё остальное - фуфло.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
С выходом актуализированной редакции СП 20.13330 – 2016 «Нагрузки и воздействия», вводятся дополнительные требования к зданиям высотой до 40 м (на металлокаркасе) и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м (на металлокаркасе) при отношении высоты к пролёту менее 1,5, размещаемых в местностях типа А и В. А именно в ряде случаев при fs<flim<fs+1 (где fs – 3 частота колебаний и выше, flim – предельная частота колебаний) необходимо производить динамический расчёт с учётом s первых форм. В свою очередь СП 20.13330-2011 предписывал пульсационную составляющую определять для указанных типов зданий по формуле (11.5). Поделитесь опытом, кто уже вник и понял методику выполнения данного расчёта. Считаю в роботе. В двух примерах из трёх попадаю под условие 11.1.8 (в) нового СП – необходим динамический расчёт с учётом 4-5 форм первых колебаний. В теории, даже для зданий данного типа, которые размещаются в местностях типа C необходим такой расчёт и по СП2011. Кто-нибудь заморачивается с таким расчётом или принимаете по формуле 11.5?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Что подразумевает под собой учёт этих форм? Перелопатил большое количество информации и пришёл к след выводу:
учёт s первых - это приложение нагрузки к центру тяжести этажа (в нашем случае при одноэтажном сарае, куда её прикладывать?) Как определить величину нагрузки? (масса от всех статических нагрузок, в том числе и от статического ветра?) Нагрузка от первой, второй, третьей формы (до предельной) суммируется или из этого необходимо сделать комбинации? И по факту, приложение такой нагрузки и есть учёт пульсационной составляющей? ----- добавлено через ~1 мин. ----- и тут еще сложность в том, что рассчитываем ЛСТК. а в скаде не подберешь сечений... |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Есть s первых форм меньше предельной. Есть s инерционных сил по этим формам. Есть s реакций сооружения на эти силы (деформации, внутренние усилия). Так вот учет этих форм являет собой геометрическую сумму реакций сооружений по этим формам. Хотя Скады/Лиры вроде как алгебраические суммы находят.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Опять "обряды" начались? ![]() Форм вообще может быть сколь угодно, даже бесконечное количество. Это уже зависит от "совести" расчетчика. Последний раз редактировалось B0RGiR, 16.05.2017 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ну в роботе модальным расчетом и переводом нагрузок в массы можно получить частоты колебаний. Вот тут то и торможу, когда вижу, что 2 частота меньше предельной.
Просто хотелось бы разобраться... А вопрос целесообразности такого подхода уходит на второй план, пока не разберусь, как это реализовать на практике) Да и СП диктует так... |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
ну робот то хоть как-то считает лстк)
----- добавлено через ~2 ч. ----- Итак, что у меня есть из исходных данных: 1) частоты колебаний от всех статических нагрузок (включая ветер): 0,43 0,71 0,82 1,28 Необходимо учесть в соответствии с СП 1,2,3 формы. Как это сделать? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Я из всего здания сделал один этаж... следовательно могу для него получить перемещения и массы.... Хотя ведь почти 60-70% от всей массы мк составляет кровля.... |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Это из справки по лире -
3.Как вычисляются суммарные усилия от ветра с учетом пульсации? Суммарные усилия Ts в элементах схемы вычисляются по следующей формуле: Здесь первое слагаемое - статическая составляющая, остальное под корнем - инерция по формам до предельной. Так что вот так, не рыба не мясо. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
11.1.9 Усилия и перемещения при учете динамической реакции по s собственным формам определяются по формуле (11.9) где Х - суммарные усилия или перемещения; Xs - усилия или перемещения по 5-й форме колебаний. формула не скопировалась с ворда см.СП
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Как это нету? Есть! У тебя СП неправильный - срочно замени!
Это называется ККСК. Или, что то же самое:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Учет этих (ограниченного числа) или всех (бесконечное число) форм колебаний конструкции подразумевает получение результата их (колебаний) совокупного (суммарного в один и тот же момент времени) воздействия на конструкцию, а именно перемещений и усилий. Упрощенно - суммарный изгиб конструкции. Все формы колебаний присутствуют одновременно. Формы - это геометрия, сумма - геометрическая. Если возмутить систему (например пульсацией ветра), то возникнут колебания по всем формам; каждое из таких колебаний будет происходить с соответствующей собственной частотой независимо от остальных.
Вы как бы должны собрать некоторое минимальное количество колебаний (вернее их откликов) в одну кучу. Т.е. получить конкретные усилия и перемещения интересующих местах (точках) конструкции. Вот такое простое телодвижение подразумевает учет форм. Чем больше форм учтено, тем точнее усилия. Чем меньше форм учтено, тем легче расчеты. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Точняк. Только с СП все норм, это у меня мухи в глазах. Есть некоторые нюансы вычислительные. При определении откликов по формулам (см. п. 60) теряются знаки и суммарная реакция становится некорректной. Подробнее см. В.Н. Гордеев "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" стр. 227,228. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Знаки ни причём. Значение реакции приближённое, да. Но другого у нас нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Это к тому, что сооружение колеблется (при наличии возбудителя) во всех частотах одновременно. Результат воздействия всех бесконечного числа колебаний геометрически суммируется. Так вот, доля первых нескольких частот составляет львиную долю от суммы, и для упрощения расчетов мелочь пузатая игнорируется. Границей игнора является предельная частота из норм - она установлена для сооружений с учетом особенностей конструктива и ветрового района (табл.11.5 СП).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Еще один вопрос о пульсации ветра...
Есть здание, частота собственных колебаний по первой форме 4,18 Гц>f_lim=1,2 (Для 3 ветрового района). При расчете в ЛИРЕ пульсации ветра (задание неактивного загружения статической составляющей (w_0)+задание динамического загружения "пульсация"(w_p - лира считает сама), массы собраны от постоянных и длительных загружений) РСУ выдает усилия меньшие(на 15-20%), нежели если приложить в статической постановке сумму w_0+w_p в одном из загружений. Я не могу проверить/понять как считает лира пульсацию, но сомневаться именно в расчете не приходиться. Возможно Лира учитывает то, что не учитываю я, когда задаю просто суммарную расчетную ветровую нагрузку с учетом пульсации... Хотелось узнать у сведующих - нормально ли такое несовпадение итоговых усилий? И, если нормально, какое из них верно?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Возможно это лишь пульсационная составляющая.
Цитата:
В-общем, пульсация только добавляет к статике, и Ваше уменьшение - от чего-то искусственного, возможно в РСН что-то не так... Наверно нужно выложить файл ветку про Лиру.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
w_p, посчитанное теоретически (Лира) отличаются от w_p по п. а) СП 20. Как правило, несколько меньше.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 18.08.2017 в 11:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Всем здравствуйте.
Цитата:
Получается, пульсация на жесткие сооружения есть учет порывов ветра ? А остальные пункты к этим порывам учитывают еще и колебания сооружения ? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Открываешь библию https://dwg.ru/dnl/1761.
Там всё доступно написано.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Образно говоря, по п. а) и б) тупо увеличивается средне"статическое" давление (см. п.11.1.2). Грубо - в разы. До 2011 года при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В, пульсационную составляющую допускалось не учитывать вообще. Так и жили, просто и беззаботно. А с 2011 лафа закончилась, и началась эра ветровых нагрузок. Динамический расчет предполагает распределение энергии пульсационной по формам колебаний.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 07:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ильнур, спасибо за историческую справку ! )))))
Короче, сейчас для любого сарая и не только) нужно умножать нормативную ветровую нагрузку не на 1,96, а на 2,3 (примерно). Да-а-а-а... Де-ла-ааа... P.S. вот сейчас при реконструкции надо будет усилять фундаменты старых промзданий. А то и колонны легких сараев. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Оценку динамической комфортности нужно производить для бетона с начальным модулем упругости Е0. В нормах я точно этот пункт видел. Если понизить жесткости (например до 0.3-0.6) то здание по динамической комфортности часто не проходит.
|
||||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Но вот в СП 267.1325800.2016 в пункте 8.2.4.15 пишут что "Допускается горизонтальные перемещения верха высотных зданий из монолитного жб определять при пониженных модулях упругости"...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 20
|
Других тем не нашел, по этому здесь спрошу:
-При расчете фермы на ветровую нагрузку (Лира), пульсацию, сейсмику, получилось, что Первая частота собственных колебаний совпадает со второй, т.е. Собст. значения 0,042, частота ГЦ 3.781... ПО СП должно быть 1 < предельной <... Или это не критично? Частоты № загруж № формы Собст.значения "Круг.частота (рад/с)" "Частота(Гц)" "Период (с)" Коэф.распред. "Мод.масса (%)" "Сумма мод.масс(%)" 3 1 0.042 23.755 3.781 0.265 0.000 0.000 0.000 3 2 0.042 23.762 3.782 0.264 0.000 0.000 0.000 3 3 0.020 50.197 7.989 0.125 0.000 0.000 0.000 3 4 0.010 99.772 15.879 0.063 0.000 0.000 0.000 3 5 0.010 100.191 15.946 0.063 0.000 0.000 0.000 3 6 0.007 134.993 21.485 0.047 0.000 0.000 0.000 3 7 0.006 175.197 27.883 0.036 0.000 0.000 0.000 3 8 0.006 177.304 28.219 0.035 0.000 0.000 0.000 4 1 0.042 23.755 3.781 0.265 0.179 3.580 3.580 4 2 0.042 23.762 3.782 0.264 0.751 63.207 66.788 4 3 0.020 50.197 7.989 0.125 - 0.001 0.000 66.788 4 4 0.010 99.772 15.879 0.063 0.026 0.075 66.863 4 5 0.010 100.191 15.946 0.063 - 0.435 21.191 88.054 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Период собственных колебаний | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 29.05.2015 19:52 |
Пульсация ветра для элементов здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 99 | 13.05.2009 15:09 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |