Проектирование противопожарной стены высотой 17 м.
Инженер-конструктор
Волгоград
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 12742
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Элементы крепления противопожарной стены (ПС) должны иметь такие же карактеристики огнестойкости REI что и стена,т.е. стойки фахверка нужно защищать до требуемой степени огнестойкости.
По устойчивости есть требования по максимальной гибкости (в СП по стальным констукциями), а далее проверяй по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
Цитата:
Если устраивать фахверковые стойки (ж.б./ металл - не важно) их нужно раскрепить по верху. КАК?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Да. В этом суть вопроса.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
No M.P., почему нельзя крепить? Если фахверк до требуемого REI защитить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
No M.P.
Варианты 1. Делай 2 стены(закрепив к торцевому фахверГу) и все, один отсек завалится, другой будет стоять.... 2. Выполнить самонесущую стенку толщиной 510 с жб сердечником.... Offtop: ФАХВЕРК Потому что СНИП надо и главспецам читать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
ФАХВЕРК, Потому что если упадет отсек, на конструкциях которого висит противопожарная стена, то это не противопожарная стена.
John_Galt, про 2 стены это нормальное решение. Я его предлагал. Но оно неэкономичное. Про кирпич и ж.б. сердечник - как раскрепить все это по верху? Высота напомню 17 метров.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 26.06.2012 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Здесь эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69667
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Так в чем вопрос.Конструируй решетчатые стойки (плоские или пространственные) с шагом, предположим 6м, и высото18 м.Пусть между осями ног стоек 1,0 м.Нагрузка ветровая с ширины 6 м.Гипсокартон это гипс негорючий материал.По памяти 2 слоя по 12 ммбудет длстаточно, только надо топить головки саморезов от огня
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
для DEM
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Это технологически неосуществимо.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
John_Galt, я понимаю. Я выше писал, что это хороший, но признанный неэкономичным вариант. Но про себя я его пока придерживаю как рабочий.
igr, строители молодцы значит были. В моих условиях это космос. Стена 750 мм, с пилястрами, высотой 17 м и длиной как минимум 72 м.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
No M.P., каркас надо бы всё равно стальной и защитить. Серию можно глянуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Как можно судить, что решение не экономичное если не сравнивали с другими вариантами. В данном случае вам надо либо делать две стенки либо одну, но отдельностоящую, для которой при такой высоте, нужен отдельный каркас, довольно мощный, либо стена минимум порядка 510 мм. Сравните сперва их потом и выносите окончательное решение о экономичности.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
ЛИС, если можно - поподробнее. Чем устойчивость была обеспечена?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
а сейсмики не было? а то мы тут канаемся делать стенку высотой в 25м, или ну его?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Раскрепления на верху не было, сейсмики не было, стенка воспринимала ветер по 3-му району. т.е. передавала на раскрепляющие элементы "обычную" ветровую нагрузку. Собственный вес передавался(передается) на фундаменты этих самых раскрепляющих элементов за счет своей жесткости.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Панели крепятся изнутри каждого из отсеков?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Клименко Ярослав
Снаружи.... Там зазор был согласован с монтажниками панелей 300 мм(между панелями в свету), это необходимое расстояние для монтажа... Одна стена крепилась на саморезы к фахверГу обычными саморезами по традиционной схеме, вторая на болты со стальной пластиной которая удерживает 2 панели..... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вот я и подумал, что без зазора там никак...
ХитрО!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
От чего???
Пожара??? Ну дык он не относится к конструкциям которые требуется защищать от пожара.... Да и не будет с ним ничего, он при нагреве будет отдавать тепло несущим конструкциям... Ну на крайняк если у эксперта возникнет вопрос, то можно и огнезащитой защитить, но у нас эксперт на этом вопрос не заострял, ему достаточно было проработанного узла который я привел выше(чертежи на этот проработанный узел не нашел, поэтому приложил эскиз).... igr Это ты про мой эскиз??? Ты по моему плохо чертежи читаешь.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Обоснуй почему так делать нельзя????
Если одна один отсек обрушится из за пожара другой отсек будет стоять и в данном случае стенка будет выполнять свою роль.... ТЫ можешь что угодно предлагать, но эксперт согласился с моим предложением.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Интересно... Я видел альбом тех. решений, где участки крепежа "обкладываются" мин. ватой. А ты, значит, говоришь, что не защищается крепеж... надо подумать...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Такое решение было согласовано экспертами видимо потому, что были послабления в спецТУ.По СНиП 21-01 преграды должны (п.4.1.5) опираться нва фундаменты и пересекать все конструкции и все этажи.В данном случае вместо одной получается 2 противопожарные стены к тому же при пожаре в самом шве и открытых креплениях разрушаются обе стенки
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 248
|
Только не следует забывать про то, что сэндвич-панели должны иметь сертификаты, подтверждающие огнестойкость. Если делать стены из гипсокартона, то нужно утеплитель между ними. Вот есть СП действующий: СП 55-101-2000. В нем т.13 по огнестойкости стен.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Где написано, что противопожарная стена должна стоять после того, как один из пожарных отсеков рухнул? Это нелогично, т .к. если обрушивающийся пожарный отсек завалится на саму преграду, то она тоже рухнет (или кто-нибудь расчитывает стену на такие нагрузки?
![]() Где написано, что нельзя стену ни на что опирать и на нее не должны опираться конструкции? СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ 5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия. 5.13 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов: ограждающей части; конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; конструкций, на которые она опирается; узлов крепления между ними. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды. Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды. Делали противопожарные стены с поэтажной разрезкой балками каркаса, обеспечив этим балкам и всем элементам крепления соотв-ю степень огнестойкости - вроде никаких норм не нарушили (если нарушили, то поправьте меня). Зачем самим себе усложнять задачу? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |