Необходимо организовать противопожарную стену высотой 17 (м) между двумя отсеками. Стена из навесных сэндвич панелей. На вложении ПОКАЗАНЫ основные несущие парные колонны и НЕ ПОКАЗАНЫ т.н. фахверковые колонны.
Вопросы:
1. (Общий) Какие вообще варианты организовать такую стену (принимаются любые предложения).
2. (Частный) Какими сконструировать фахв. колонны под панели, чтоб они удовлетворяли условиям устойчивости.

Вложения
Тип файла: pdf Dwg.pdf (5.3 Кб, 401 просмотров)

__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Просмотров: 12742
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:43
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


1.Выполняется пространственный металлокаркас, который с двух сторон обшивается гипсокартоном в 2 слоя
2.Обычные фахверковые прокатные колонны с шарнирным креплением к нижнему поясу фермы в узлах
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:44
#3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Элементы крепления противопожарной стены (ПС) должны иметь такие же карактеристики огнестойкости REI что и стена,т.е. стойки фахверка нужно защищать до требуемой степени огнестойкости.
По устойчивости есть требования по максимальной гибкости (в СП по стальным констукциями), а далее проверяй по расчету.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 15:49
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
1.Выполняется пространственный металлокаркас, который с двух сторон обшивается гипсокартоном в 2 слоя
Эта конструкция будет являться противопожарной преградой?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
2.Обычные фахверковые прокатные колонны с шарнирным креплением к нижнему поясу фермы в узлах
Преграда не должна завязываться с конструкциями какого-то одного отсека.

Если устраивать фахверковые стойки (ж.б./ металл - не важно) их нужно раскрепить по верху. КАК?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:50
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Противопожарную стену нельзя крепить к стойкам фахверка.Она должна стоять отдельно и быть выше кровли
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 15:52
#6
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Противопожарную стену нельзя крепить к стойкам фахверка.Она должна стоять отдельно и быть выше кровли
Да. В этом суть вопроса.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:54
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


No M.P., почему нельзя крепить? Если фахверк до требуемого REI защитить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:56
#8
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


No M.P.
Варианты
1. Делай 2 стены(закрепив к торцевому фахверГу) и все, один отсек завалится, другой будет стоять....
2. Выполнить самонесущую стенку толщиной 510 с жб сердечником....
Offtop: ФАХВЕРК
Потому что СНИП надо и главспецам читать
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 15:57
#9
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


ФАХВЕРК, Потому что если упадет отсек, на конструкциях которого висит противопожарная стена, то это не противопожарная стена.

John_Galt, про 2 стены это нормальное решение. Я его предлагал. Но оно неэкономичное. Про кирпич и ж.б. сердечник - как раскрепить все это по верху? Высота напомню 17 метров.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 26.06.2012 в 16:05.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:59
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Здесь эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69667
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:00
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так в чем вопрос.Конструируй решетчатые стойки (плоские или пространственные) с шагом, предположим 6м, и высото18 м.Пусть между осями ног стоек 1,0 м.Нагрузка ветровая с ширины 6 м.Гипсокартон это гипс негорючий материал.По памяти 2 слоя по 12 ммбудет длстаточно, только надо топить головки саморезов от огня
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:06
#12
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
ФАхверк, Потому что если упадет отсек, на конструкциях которого висит противопожарная стена, то это не противопожарная стена.
Правильно.....
Забыл совсем вариант с 2-мя стенками из сэндвич панелей(панели должны быть соответствующего предела огнестойкости)....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:06
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


для DEM
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:09
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Про кирпич и ж.б. сердечник - как раскрепить все это по верху? Высота напомню 17 метров
Ну и что 17 м.Делается стена 750 мм с пилонами на отдельном фундаменте и не надо ничего раскреплять
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:13
#15
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Offtop: ФАХВЕРК
Мне паралельно....
Читай СНИП
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 16:15
#16
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну и что 17 м.Делается стена 750 мм с пилонами на отдельном фундаменте и не надо ничего раскреплять
Это технологически неосуществимо.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:17
#17
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


No M.P.
Сделай 2 стенки из сэндвича....
Один отсек завалился, другой стоит и стенка защищает от пожара, стенку крепи к фахверковым стойкам....
Сейчас есть сэндвичи соответствующего предела огнестойкости...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:20
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Это технологически неосуществимо.
Я такие стенки на складском комплексе в Домодедово делал
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 16:22
#19
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


John_Galt, я понимаю. Я выше писал, что это хороший, но признанный неэкономичным вариант. Но про себя я его пока придерживаю как рабочий.

igr, строители молодцы значит были. В моих условиях это космос. Стена 750 мм, с пилястрами, высотой 17 м и длиной как минимум 72 м.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:26
#20
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


No M.P.
Стоимость 2-х стен из сэндвич панелей будет наверняка дешевле нежели стоимость кирпичной стены 380-510 с монолитным сердечником, под которую надо будет делать серьезный фундамент....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:28
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


No M.P., каркас надо бы всё равно стальной и защитить. Серию можно глянуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:31
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
В моих условиях это космос
Тогда только как в посте №11.В складском комплексе делали так
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 17:12
#23
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
про 2 стены это нормальное решение. Я его предлагал. Но оно неэкономичное. Про кирпич и ж.б. сердечник - как раскрепить все это по верху? Высота напомню 17 метров.
Как можно судить, что решение не экономичное если не сравнивали с другими вариантами. В данном случае вам надо либо делать две стенки либо одну, но отдельностоящую, для которой при такой высоте, нужен отдельный каркас, довольно мощный, либо стена минимум порядка 510 мм. Сравните сперва их потом и выносите окончательное решение о экономичности.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 17:39
#24
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


когда я вижу такие задачи, всегда задаюсь вопросом: а нахрена? А если действительно нужно (что бывает очень редко), чего смотеть на цену вопроса?
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 19:29
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


На одном объекте делали монолитную противопожарную стенку толщиной 350мм высотой 17м. Раскрепление из плоскости с шагом 18,7м.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 21:02
#26
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


ЛИС, была ли она закреплена наверху? Какие нагрузки через эту стену действовали на то, что ее раскрепляло?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 22:52
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


ЛИС, если можно - поподробнее. Чем устойчивость была обеспечена?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 23:03
#28
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
На одном объекте делали монолитную противопожарную стенку толщиной 350мм высотой 17м. Раскрепление из плоскости с шагом 18,7м.
а сейсмики не было? а то мы тут канаемся делать стенку высотой в 25м, или ну его?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 23:29
#29
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Offtop: 13forever
Это не на Наталке случае
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 00:35
#30
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Раскрепления на верху не было, сейсмики не было, стенка воспринимала ветер по 3-му району. т.е. передавала на раскрепляющие элементы "обычную" ветровую нагрузку. Собственный вес передавался(передается) на фундаменты этих самых раскрепляющих элементов за счет своей жесткости.
 
 
Непрочитано 27.06.2012, 09:11
#31
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Забыл совсем вариант с 2-мя стенками из сэндвич панелей(панели должны быть соответствующего предела огнестойкости)....
Панели крепятся изнутри каждого из отсеков?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 09:17
#32
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Панели крепятся изнутри каждого из отсеков?
"Снаружи". Т.е. внутри деф. шва.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 09:20
#33
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Клименко Ярослав
Снаружи....
Там зазор был согласован с монтажниками панелей 300 мм(между панелями в свету), это необходимое расстояние для монтажа...
Одна стена крепилась на саморезы к фахверГу обычными саморезами по традиционной схеме, вторая на болты со стальной пластиной которая удерживает 2 панели.....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 09:32
#34
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Снаружи....
Там зазор был согласован с монтажниками панелей 300 мм
Вот я и подумал, что без зазора там никак...
Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
вторая на болты со стальной пластиной которая удерживает 2 панели.....
ХитрО!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 27.06.2012, 10:47
#35
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
ХитрО!
Эскиз
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эскиз.png
Просмотров: 196
Размер:	22.0 Кб
ID:	82919  
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 12:48
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В данном примере противопожарная преграда падает вместе с разрушением несущей конструкцией и пожар пошел в следующей отсек
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 12:57
#37
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


John_Galt, а как крепеж защищен?

igr, преграды две.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 27.06.2012 в 13:02.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:02
#38
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
John_Galt, а как крепеж защищен?
От чего???
Пожара???
Ну дык он не относится к конструкциям которые требуется защищать от пожара....
Да и не будет с ним ничего, он при нагреве будет отдавать тепло несущим конструкциям...
Ну на крайняк если у эксперта возникнет вопрос, то можно и огнезащитой защитить, но у нас эксперт на этом вопрос не заострял, ему достаточно было проработанного узла который я привел выше(чертежи на этот проработанный узел не нашел, поэтому приложил эскиз)....
igr
Это ты про мой эскиз???
Ты по моему плохо чертежи читаешь....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:11
#39
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


К несущим конструкциям не крепятся преграды
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:15
#40
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Обоснуй почему так делать нельзя????
Если одна один отсек обрушится из за пожара другой отсек будет стоять и в данном случае стенка будет выполнять свою роль....
ТЫ можешь что угодно предлагать, но эксперт согласился с моим предложением....
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 13:22
#41
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
От чего???
Пожара???
Ну дык он не относится к конструкциям которые требуется защищать от пожара....
Интересно... Я видел альбом тех. решений, где участки крепежа "обкладываются" мин. ватой. А ты, значит, говоришь, что не защищается крепеж... надо подумать...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:24
#42
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


No M.P.
Такого вопроса не возникало у эксперта....
Можно защитить, но тогда уж проще окрасить...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:29
#43
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такое решение было согласовано экспертами видимо потому, что были послабления в спецТУ.По СНиП 21-01 преграды должны (п.4.1.5) опираться нва фундаменты и пересекать все конструкции и все этажи.В данном случае вместо одной получается 2 противопожарные стены к тому же при пожаре в самом шве и открытых креплениях разрушаются обе стенки
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:34
#44
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


igr
Спец ТУ не было, чему гореть между этими двумя стенками????
Стенки выше кровли на 1 м примерно...
Что мы нарушаем????
Ф-т фактически не нужен....

Дальше....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:43
#45
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я не эксперт.Если согласовали то все ОК.Но я в пром зданиях всегда делал отдельно стоящие стены.В данном случае в шве две стены вместо одной
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:49
#46
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


igr
Так дешевле сделать 2 стенки чем одну 380 и еще с ЖБ сердечником, и фундаменты под неё делать...
Прикидывали что дешевле 2 стенки чем одна кирпичная со своими ф-тами и жб обоймой...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:59
#47
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я не говорю о кирпичной, а об отдельно стоящей из панелей.Хотя в таких случаях пишут спецТУ по пожарке и вообще не делают противопожарных стен.
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 14:31
#48
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 248


Только не следует забывать про то, что сэндвич-панели должны иметь сертификаты, подтверждающие огнестойкость. Если делать стены из гипсокартона, то нужно утеплитель между ними. Вот есть СП действующий: СП 55-101-2000. В нем т.13 по огнестойкости стен.
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 15:02
#49
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Где написано, что противопожарная стена должна стоять после того, как один из пожарных отсеков рухнул? Это нелогично, т .к. если обрушивающийся пожарный отсек завалится на саму преграду, то она тоже рухнет (или кто-нибудь расчитывает стену на такие нагрузки? ) будь она из ГВЛ по металлокаркасу, из кирпича или даже монолитная.
Где написано, что нельзя стену ни на что опирать и на нее не должны опираться конструкции?



СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ

5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

5.13 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

ограждающей части;

конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;

конструкций, на которые она опирается;

узлов крепления между ними.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.



Делали противопожарные стены с поэтажной разрезкой балками каркаса, обеспечив этим балкам и всем элементам крепления соотв-ю степень огнестойкости - вроде никаких норм не нарушили (если нарушили, то поправьте меня).

Зачем самим себе усложнять задачу?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 16:29
#50
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Antoniо
Или делать весь каркас соответствующей огнестойкости(фактически равной пределу огнестойкости противопожарной стены).....
Или только саму стенку делать соответствующей огнестойкости...
John_Galt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование противопожарной стены высотой 17 м.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56