| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
конструирование и расчет колонны?
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105
|
||
Просмотров: 8508
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
http://dwg.ru/dnl/4699
Страниц 20 - и все будет норм (но читать вдумчиво). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105
|
спасибо!но я хотел бы узнать правильно ли сделан расчет самой колонны?нужно считать только ведь по изгибающему моменту и все?и хотелось бы узнать что нибудь про стык с фундаметом под такую колонну(можно ли просто заглубить колонну в тело бетона фундамента)?
__________________
параноик |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Насчёт опрокидывания. Что то я не понял вашу формулу. Почему умножаете на b/2 ? Вообще то формула выглядит вот так: N/A-M/W > 0. Где N - вертикальная нагрузка от колонны, веса фундамента и грунта на его уступах, А - площадь подошвы фундамента, W=а*(в^2)/6 - момент сопротивления подошвы фундамента (а - ширина фундамента, в - длина фундамента вдоль направления действия изгиб момента (как на вашем рисунке)). Насчёт крепления - ставь закладную. Ну или на болтах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Да уж..
Тут стойку скорее по гибкости прийдется подбирать, а не по прочности. Высота, судя по всему, приличная, верх не раскреплен, расчетную длину умножай на два. По фундаменту - мы похожие делали под стойки газовых опор. Бурили скважину, трубу туда устанавливали с пяткой, чтобы не вырвало, без закладных и армирования. Можно проверить на смятие в уровне верха фундамента. Скад кристалл и фок пк в помощь, лицензионные конечно) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
ник25"Да уж.. Тут стойку скорее по гибкости прийдется подбирать, а не по прочности. Высота, судя по всему, приличная, верх не раскреплен, расчетную длину умножай на два." радиус инерции = 600*2/120=10см, итого труба проф. 120х6, радиус инерции 4,66см маловато, хотя если ей позволено болтаться, то пусть болтается Последний раз редактировалось VMaksS79, 07.09.2012 в 00:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Чего тут не понятного ? Формула которую я привел - формула минимального краевого момента по подошве фундамента. Если данное выражение меньше 0, то фундамент имеет отрыв. Классический сопромат. Вообще, по нормам, допускается небольшой отрыв. Но не более 20%. Да, Муд>Мопр, но как по вашему найти Муд ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Последняя схема - это равномерно приложенная вертикальная нагрузка (например, фахверковая стойка, нагрузка от сэндвич-панелей при горизонтальной раскладке).
Сильно сомневаюсь, что эта схема применима для сосредоточенной горизонтальной нагрузки, приложенной в верхнем узле. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ну блин. = ))
Вообще-то, данную конструкцию нужно считать, как опору ЛЭП. На сколько я помню, эти опоры считаются на вертикальную и горизонтальную нагрузку. Вертикальная - масса самой стойки, масса провода с учетом гололедных нагрузок. Горизонтальная - тяжение провода и ветер. Так что - не совсем там чистый изгиб. А наличие вертикальной нагрузки от обледеневшего провода делает не совсем корректной эту последнюю схемку. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2012 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
По большому счету вы правы. Но скорее всего m_ef будет более 20 и расчет будет для чистого изгиба. Хотя надо смотреть что там наконструировано. И по второму вопросу согласитесь, там никак не 2 - коэф расч длины. Чтобы точно определить - надо опять смотреть что там наконструировано. Но скорее всего 1,12 плюс коэф спокойного сна будет достаточно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105
|
вообщем конструкция простая: провод сип самого большого сечения протягивается от одного к другому зданию. с крыши провод провисает и крепится к торцу здания специальными фасадными элементами(ну эт не важно), потом подходит к колонне. меня интересует момент(место) между колоннами. крепление провода к колоннами осуществляется спец анкерными натяжителями. натяжение 250 кг между колоннами.
взял и посчитал колонну как изгиб,получилась 120Х6мм по прочности на изгиб проходит. на что еще необходимо посчитать саму колонну? тоже сначала начал считать как внецентренно сжатая колонна, m ef получился огроменный поэтому как изгиб? и все таки как законструировать стык колонны и фундамента: там же вертикальных нагрузок почти и не будет, только момент (колонна 6м всего).опорную плиту нужно конструктивно взять наверное, расчет наверное будет сводиться только лишь к тому, чтоб рассчитать сварные швы фасонок вертикальных(так же как и под трубу высотную), а если на болтах то наверно болты на разрыб, на растяжение? весь запутался не знаю что делать. классно бы было посмотреть на типовой расчет.
__________________
параноик Последний раз редактировалось kosta1989-2012, 10.09.2012 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
1. Посмотрите серии на опоры ЛЭП. Там вообще никаких фундаментов нет. Для металла это не хорошо, ржавеет. Поэтому бетон не помешает, но без фанатизма.
2. При расчете ветровая, гололедная нагрузки учитывались? 3. По поводу огроменного m_ef читайте СНиП Стальные конструкции. Там четко написано когда как считать. 4. Посмотрите серии на опоры освещения. Они близки к вашей конструкции. Может стоит взять типовое решение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет сквозной колонны из круглых труб | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.09.2011 00:07 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Расчет швов при усилении колонны | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 07.03.2009 20:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |