колонна-труба 120Х6мм. между колоннами провисает провод. тяжение провода 250кг, вес провода очень мал. колонна работает на изгиб, сечение посчитано по самой простой формуле M/W=напряжению,которое должно быть меньше предельного сопротивления стали по пределу текучести при изгибе.ведь так?. меня интересует расчет базы колонны (жесткой) для квадратного сечения или можно колонну как то заглубить в фундамент? фундамент рассчитал лишь только на опрокидывание(на рисунке видно). надо ли считать на что то еще и как его армировать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эстакада СМПП-Model.jpg
Просмотров: 577
Размер:	56.3 Кб
ID:	86591  

__________________
параноик
Просмотров: 8508
 
Непрочитано 05.09.2012, 19:59
1 | #2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


http://dwg.ru/dnl/4699
Страниц 20 - и все будет норм (но читать вдумчиво).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 21:38
#3
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


спасибо!но я хотел бы узнать правильно ли сделан расчет самой колонны?нужно считать только ведь по изгибающему моменту и все?и хотелось бы узнать что нибудь про стык с фундаметом под такую колонну(можно ли просто заглубить колонну в тело бетона фундамента)?
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 22:38
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


у тебя на работе есть кто постарше?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:01
#5
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


к сожалению я один. никто помочь не может. а вы могли бы мне что нибудь подсказать?
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 08:04
1 | #6
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Насчёт опрокидывания. Что то я не понял вашу формулу. Почему умножаете на b/2 ? Вообще то формула выглядит вот так: N/A-M/W > 0. Где N - вертикальная нагрузка от колонны, веса фундамента и грунта на его уступах, А - площадь подошвы фундамента, W=а*(в^2)/6 - момент сопротивления подошвы фундамента (а - ширина фундамента, в - длина фундамента вдоль направления действия изгиб момента (как на вашем рисунке)). Насчёт крепления - ставь закладную. Ну или на болтах.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 08:27
1 | #7
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Да уж..
Тут стойку скорее по гибкости прийдется подбирать, а не по прочности. Высота, судя по всему, приличная, верх не раскреплен, расчетную длину умножай на два.
По фундаменту - мы похожие делали под стойки газовых опор. Бурили скважину, трубу туда устанавливали с пяткой, чтобы не вырвало, без закладных и армирования. Можно проверить на смятие в уровне верха фундамента.
Скад кристалл и фок пк в помощь, лицензионные конечно)
ник25 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 09:10
#8
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
ник25
высота 6м. а не подскажите какова предельная гибкость у конструкции такого рода?
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 09:35
#9
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
высота 6м. а не подскажите какова предельная гибкость у конструкции такого рода?
Читайте СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Раздел - расчетные длины и предельные гибкости элементов.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 21:21
#10
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


ребят а имеется методика расчета сопряжения такой колонны с фундаментом? а то, что-то листаю книги(в том числе отличную книгу Беленя) и вижу там только расчет на стандартную сжимающую нагрузку N.
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 23:52
#11
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
N/A-M/W > 0. Где N - вертикальная нагрузка от колонны, веса фундамента и грунта на его уступах, А - площадь подошвы фундамента, W=а*(в^2)/6 - момент сопротивления подошвы фундамента (а - ширина фундамента, в - длина фундамента вдоль направления действия изгиб момента (как на вашем рисунке))
И Найди расчетное сопротивление грунта и сравни его с расчетным напряжением собранным в точке центра тяжести низа фундамента. Армирую конструктивно, 10А3/6А3

ник25"Да уж..
Тут стойку скорее по гибкости прийдется подбирать, а не по прочности. Высота, судя по всему, приличная, верх не раскреплен, расчетную длину умножай на два."


радиус инерции = 600*2/120=10см, итого труба проф. 120х6, радиус инерции 4,66см маловато, хотя если ей позволено болтаться, то пусть болтается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж.jpg
Просмотров: 292
Размер:	64.7 Кб
ID:	86660  

Последний раз редактировалось VMaksS79, 07.09.2012 в 00:01.
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 14:18
#12
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Насчёт опрокидывания. Что то я не понял вашу формулу. Почему умножаете на b/2 ? Вообще то формула выглядит вот так: N/A-M/W > 0. Где N - вертикальная нагрузка от колонны, веса фундамента и грунта на его уступах, А - площадь подошвы фундамента, W=а*(в^2)/6 - момент сопротивления подошвы фундамента (а - ширина фундамента, в - длина фундамента вдоль направления действия изгиб момента (как на вашем рисунке)).
чето я не понял, все проще ведь, и картинка правильная, Муд>Мопр
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 07:49
#13
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
чето я не понял, все проще ведь, и картинка правильная, Муд>Мопр
Чего тут не понятного ? Формула которую я привел - формула минимального краевого момента по подошве фундамента. Если данное выражение меньше 0, то фундамент имеет отрыв. Классический сопромат. Вообще, по нормам, допускается небольшой отрыв. Но не более 20%. Да, Муд>Мопр, но как по вашему найти Муд ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 09:05
#14
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Высота, судя по всему, приличная, верх не раскреплен, расчетную длину умножай на два.
Не на 2, а на 1,12. И не расчетную длину умножать, а фактическую для получения расчетной.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 10:46
#15
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Не на 2, а на 1,12. И не расчетную длину умножать, а фактическую для получения расчетной.
а с чего это 1,12?

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
но как по вашему найти Муд ?
Муд=вес фунд*расстояние от ц.т. фунд. до точки поворота. точка поворота-край фундамента. разве не так?
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 14:43
#16
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Да со СНиПа. Продолжение табл. 71, а. Самая последняя схема.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 16:14
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Последняя схема - это равномерно приложенная вертикальная нагрузка (например, фахверковая стойка, нагрузка от сэндвич-панелей при горизонтальной раскладке).

Сильно сомневаюсь, что эта схема применима для сосредоточенной горизонтальной нагрузки, приложенной в верхнем узле.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 16:56
#18
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


гор. приложенная в верх узле вызывает изгиб, а не потерю устойчивости. При изгибе речь о коэф расч длины вообще не идет.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 17:01
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну блин. = ))

Вообще-то, данную конструкцию нужно считать, как опору ЛЭП.
На сколько я помню, эти опоры считаются на вертикальную и горизонтальную нагрузку.
Вертикальная - масса самой стойки, масса провода с учетом гололедных нагрузок.
Горизонтальная - тяжение провода и ветер.

Так что - не совсем там чистый изгиб.
А наличие вертикальной нагрузки от обледеневшего провода делает не совсем корректной эту последнюю схемку.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2012 в 17:09.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 21:49
#20
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


По большому счету вы правы. Но скорее всего m_ef будет более 20 и расчет будет для чистого изгиба. Хотя надо смотреть что там наконструировано. И по второму вопросу согласитесь, там никак не 2 - коэф расч длины. Чтобы точно определить - надо опять смотреть что там наконструировано. Но скорее всего 1,12 плюс коэф спокойного сна будет достаточно.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 04:33
#21
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Муд=вес фунд*расстояние от ц.т. фунд. до точки поворота. точка поворота-край фундамента. разве не так?
Откройте СНиП по основаниям зданий и сооружений. Там все прочитаете.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 10:00
#22
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Novich
вообщем конструкция простая: провод сип самого большого сечения протягивается от одного к другому зданию. с крыши провод провисает и крепится к торцу здания специальными фасадными элементами(ну эт не важно), потом подходит к колонне. меня интересует момент(место) между колоннами. крепление провода к колоннами осуществляется спец анкерными натяжителями. натяжение 250 кг между колоннами.
взял и посчитал колонну как изгиб,получилась 120Х6мм по прочности на изгиб проходит.
на что еще необходимо посчитать саму колонну?
тоже сначала начал считать как внецентренно сжатая колонна, m ef получился огроменный поэтому как изгиб?
и все таки как законструировать стык колонны и фундамента: там же вертикальных нагрузок почти и не будет, только момент (колонна 6м всего).опорную плиту нужно конструктивно взять наверное, расчет наверное будет сводиться только лишь к тому, чтоб рассчитать сварные швы фасонок вертикальных(так же как и под трубу высотную), а если на болтах то наверно болты на разрыб, на растяжение?
весь запутался не знаю что делать. классно бы было посмотреть на типовой расчет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уцкуапк.jpg
Просмотров: 132
Размер:	76.2 Кб
ID:	86769  
__________________
параноик

Последний раз редактировалось kosta1989-2012, 10.09.2012 в 10:08.
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 10:58
#23
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


1. Посмотрите серии на опоры ЛЭП. Там вообще никаких фундаментов нет. Для металла это не хорошо, ржавеет. Поэтому бетон не помешает, но без фанатизма.
2. При расчете ветровая, гололедная нагрузки учитывались?
3. По поводу огроменного m_ef читайте СНиП Стальные конструкции. Там четко написано когда как считать.
4. Посмотрите серии на опоры освещения. Они близки к вашей конструкции. Может стоит взять типовое решение.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 13:19
#24
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


я начальнику предлагаю железобетон.он в отказе.
поэтому только металл.
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 16:34
#25
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


---
Novich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструирование и расчет колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
Расчет швов при усилении колонны Dmitij Конструкции зданий и сооружений 17 07.03.2009 20:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44