| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
2 | | #1 |
По какой схеме считать профнастил?
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 20697
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51
|
Не совсем так, это кусочек таблицы, а например для Н57-750-0,7 при шаге опор 3 м несет наименьшую предельную нагрузку.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60
|
вотя и хочу понять почему наименьшие моменты будут при 3-4 пролетной схеме, если момент - это сила*плечо, т.е. момент зависит от длины балки прямопропорционально,т.е. чем больше длина, тем больше момент. Следовательно, получается что при однопролетной схеме будут не большие моменты.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Irina7S, это ссылка на сайт производителя. А производитель Вам напишет всё что угодно - лишь бы Вы купили. Пользуйтесь проверенными и надежными источниками - учебниками по стальным конструкциям, официальной НТД. А какая раскладка и расчетная схема - так это конструктор решает а не производитель.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Главное при двухпролетной схеме раскладки профнастила не забывать, что нагрузки на каркас здания будут отличаться примерно на 25% в каждой опорной конструкции. т.е. или прогоны будут через 1 по разному нагружены, или фермы, при беспрогонной схеме.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Катюшин пишет, что это решается расстановкой 2-х пролетных прогонов в шахматном порядке. Однако, не пишет как реально решить проблему с крайними пролетами (мое мнение - там необходимы 3-х пролетные прогоны)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
При расчете мы должны проверять по 2 предельным состоянияфм.
1. несущая способность 2. по прогибам Так вот при 2х пролетной схеме возникает самый большой момент на средней опоре и самый маленький в пролете по сравнению с другими схемами. Т.е. для использования данных из таблици необходимо учитывать усиление в приопорных зонах. Например подклад из такого же профнастила. В противном случае он просто сложится на опоре. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205
|
http://www.steel-plass.ru/technology/nagruzka/
Я иногда считаю профлист так, как во вложении. Проверил свои расчеты по тем значениям что в таблице по ссылке сверху - не сходится ![]() Последний раз редактировалось JT, 23.01.2013 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Я подбираю профнастил по каталогу Прушиньски
http://www.pruszynski.com.ua/DyWP/bi...fnast_2012.pdf Здесь таблицы имеют 4-ре значения 1 - нес способность 2 - прогиб 1/150 3 - прогиб 1/200 4 - прогиб 1/300 Данные в таблицах получены поляками по еврокодам с учетом местной потери устойчивости на опоре. |
||||
![]() |
|
||||
инженерный разнорабочий Регистрация: 15.10.2010
Ижевск
Сообщений: 7
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Немножко не в тему, но про профлист тоже...
Односкатная кровля. Длина кровельного листа по скату 24640 мм. Шаг прогонов 3 м. Ну точнее 8х3000 + 1х600 Как оптимальней разложить/нарезать профлист по длине? 2х12 не получается, нужно немного больше, ди и хотелось бы нахлест сделать, как в молодечно... 3х8, или например 12+2х6 или еще как? Есть какие-нибудь отправные точки? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Bonch, схема поперечника в виде скрина есть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- перенахлест листов на 4-м и 7-м прогоне (по 3 пролета). Длины: 1) 9м+нахлест; 2) 9м+нахлест; 3) 7,6м+нахлест. А если дадите то, что просит ФАХВЕРК тогда будем рекомендовать точную дину листа с учетом уже нахлестов. |
||||
![]() |
|
||||
Кто-нибудь считает постоянно проверку устойчивости стенок профлиста. Или только по 2м предельным состояниям, да по готовым таблицам листы подбираете. А то там расчет трудоемкий да много всяких коэффициентов эмпирических. Лень самому алгоритм набивать. Может есть програмка по расчету стенок гофрированых?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ну от части да, но есть случаи обрушения по-этому поводу. Хотелось бы этот момент прояснить.
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ну наиболее невыгодная схема для расчета все таки 2-х пролетная, так как она дает основную нагрузку на прогоны, я обычно смотрю несущую способность в зависимости от прогиба по 3 стадиям, 2-х пролетная балка - максимальная реакция на опоре плюс момент, 1 пролет - максимальный момент в пролете и фактическая длина! Занимает проверка 5 от силы 10 минут!
Offtop: 24640 лучше разбить на 12+12+то что осталось, так как выгоднее 12 метров порезать на оставшиеся отрезки, с точки зрения экономии пусть даже последний нахлест будет больше требуемого, это будут отрезки от 400 до 500 мм!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Я бы бил на 3 части, такие длины удобнее монтировать монтажникам (надо и о них не забывать). А вот по поводу отрезков - зачем вообще давать длины, которые будут с отходами? Поставщики произведут любую длину до сантиметра.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Цитата:
2-е: В зависимости от того с кем имеешь дело с производителем или просто перекупщиком! 3-е: 1 лист в зависимости от профиля весит от 120 до 180 кг, так что 4 человека с ним легко справятся, видел сам на монтаже! Offtop: А какая кровля то хоть холодная или утепленная?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Integer, тут можно целую дискуссию устроить (высота профиля: если низкий, то 12м может сломаться; зачем отрезать и давать накладки, если сразу можно сделать нужной длинной лист; резать надо ножницами - за это тоже надо платить монтажникам; опять же, высота профиля и толщина: вес может быть от 80кг (12м лист)), но это будет не совсем по теме.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
LynxM
Согласен, не будем, тем более что по вопросу ТС я уже отписался!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |