Непрочитано 17.01.2013, 09:34 2 | #1
По какой схеме считать профнастил?
Irina7S
 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60

Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме? Буду очень благодарна за ответ с подробным объяснением
Просмотров: 20697
 
Непрочитано 17.01.2013, 10:28
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме? Буду очень благодарна за ответ с подробным объяснением
А можно ссылочку на данную фразу?
Дрюха на форуме  
 
Непрочитано 17.01.2013, 10:48
#3
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Можно и с1,2,3 и 4 пролетами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Профлист.GIF
Просмотров: 2821
Размер:	15.2 Кб
ID:	94501  

Последний раз редактировалось лариса К, 17.01.2013 в 10:53.
лариса К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:54
2 | #4
Irina7S


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60


http://www.steel-plass.ru/technology...a-profnastila/
Irina7S вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 11:57
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
http://www.steel-plass.ru/technology...a-profnastila/
Ну вообще здесь подразумевается, что расчет надо наоборот вести по двухпролетной схеме)))))
Дрюха на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 12:42
2 | #6
Irina7S


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60


как же это понимать? если написано,что При раскладке профлистов необходимо помнить, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста — двухпролетная балочная схема.
Irina7S вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:50
#7
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


странно, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста несет наибольшую предельную нагрузку по сравнению с другими схемами согласно картинке с 3 поста
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:55
#8
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме?
Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
При раскладке профлистов необходимо помнить, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста — двухпролетная балочная схема.
"Не допускается" не эквивалентно "наиболее невыгодная" во всех оношениях
 
 
Непрочитано 17.01.2013, 13:15 профнастил
#9
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Irina7S, это же реклама производителя, не известно кто писал строитель или просто конструктор. найдите в интернете Металл Профиль там были результаты проверки настилов.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 13:32
#10
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
странно, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста несет наибольшую предельную нагрузку по сравнению с другими схемами согласно картинке с 3 поста
Не совсем так, это кусочек таблицы, а например для Н57-750-0,7 при шаге опор 3 м несет наименьшую предельную нагрузку.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 14:18
#11
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
странно, что наиболее невыгодная статическая схема работы профлиста несет наибольшую предельную нагрузку по сравнению с другими схемами согласно картинке с 3 поста
ну да, по-идеи самые маленькие моменты будут в 3 и 4 пролетной схеме.
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 14:32
3 | #12
Irina7S


 
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60


вотя и хочу понять почему наименьшие моменты будут при 3-4 пролетной схеме, если момент - это сила*плечо, т.е. момент зависит от длины балки прямопропорционально,т.е. чем больше длина, тем больше момент. Следовательно, получается что при однопролетной схеме будут не большие моменты.
Irina7S вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 15:27
#13
LSN


 
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
вотя и хочу понять почему наименьшие моменты будут при 3-4 пролетной схеме, если момент - это сила*плечо, т.е. момент зависит от длины балки прямопропорционально,т.е. чем больше длина, тем больше момент. Следовательно, получается что при однопролетной схеме будут не большие моменты.
Так длина то у вас одинаковая. Кол-во пролетов разное. Если интересно, то изучите книги по теоретической и строительной механике.
LSN вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 19:00
#14
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


в любом учеб. есть таблицы усилий и определение усилий в балках
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:48
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Irina7S, это ссылка на сайт производителя. А производитель Вам напишет всё что угодно - лишь бы Вы купили. Пользуйтесь проверенными и надежными источниками - учебниками по стальным конструкциям, официальной НТД. А какая раскладка и расчетная схема - так это конструктор решает а не производитель.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 08:41
#16
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
Почему в рекомендациях по выбору схем раскладок профнастила не допускается считать профнастил по двухпролетной схеме? Буду очень благодарна за ответ с подробным объяснением
Главное при двухпролетной схеме раскладки профнастила не забывать, что нагрузки на каркас здания будут отличаться примерно на 25% в каждой опорной конструкции. т.е. или прогоны будут через 1 по разному нагружены, или фермы, при беспрогонной схеме.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 11:43
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Катюшин пишет, что это решается расстановкой 2-х пролетных прогонов в шахматном порядке. Однако, не пишет как реально решить проблему с крайними пролетами (мое мнение - там необходимы 3-х пролетные прогоны)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 12:31
#18
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


При расчете мы должны проверять по 2 предельным состоянияфм.
1. несущая способность
2. по прогибам

Так вот при 2х пролетной схеме возникает самый большой момент на средней опоре и самый маленький в пролете по сравнению с другими схемами.
Т.е. для использования данных из таблици необходимо учитывать усиление в приопорных зонах. Например подклад из такого же профнастила. В противном случае он просто сложится на опоре.
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:01
#19
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Не совсем так, это кусочек таблицы, а например для Н57-750-0,7 при шаге опор 3 м несет наименьшую предельную нагрузку.
а вы бы не могли загрузить файлик со всеми таблицами в Download?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:54
1 | #20
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
а вы бы не могли загрузить файлик со всеми таблицами в Download?
http://www.steel-plass.ru/technology/nagruzka/

Я иногда считаю профлист так, как во вложении.
Проверил свои расчеты по тем значениям что в таблице по ссылке сверху - не сходится
Вложения
Тип файла: zip Профлист.zip (296.3 Кб, 728 просмотров)

Последний раз редактировалось JT, 23.01.2013 в 16:05.
JT вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 16:04
#21
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Хорошие табличные данные на сайте МеталлПрофиль
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 20:36
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Я иногда считаю профлист так, как во вложении.
Offtop: Не могли бы объяснить, что во вложенном файле значит ячейка G5?
 
 
Непрочитано 23.01.2013, 22:46
1 | #23
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Не могли бы объяснить, что во вложенном файле значит ячейка G5?
Ставишь 1 - есть утеплитель, участвует в расчете он. Ставишь 0 - нет его
JT вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 22:49
#24
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Хорошие табличные данные на сайте МеталлПрофиль
так дайте сразу ссыль на нее.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 08:46
1 | #25
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Я иногда считаю профлист так, как во вложении.
смелый Вы человек , так поперечную силу игнорировать

Про формулу Журавского слышали? (эта та, что (29) в СНиП II-23-81)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 14:04
#26
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


Я подбираю профнастил по каталогу Прушиньски

http://www.pruszynski.com.ua/DyWP/bi...fnast_2012.pdf

Здесь таблицы имеют 4-ре значения
1 - нес способность
2 - прогиб 1/150
3 - прогиб 1/200
4 - прогиб 1/300

Данные в таблицах получены поляками по еврокодам с учетом местной потери устойчивости на опоре.
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 14:21
#27
Loffka4

инженерный разнорабочий
 
Регистрация: 15.10.2010
Ижевск
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Я подбираю профнастил по каталогу Прушиньски

http://www.pruszynski.com.ua/DyWP/bi...fnast_2012.pdf

Здесь таблицы имеют 4-ре значения
1 - нес способность
2 - прогиб 1/150
3 - прогиб 1/200
4 - прогиб 1/300

Данные в таблицах получены поляками по еврокодам с учетом местной потери устойчивости на опоре.
полезный документ ! ээээх... был бы ещё на русском - цены бы ему не было
Loffka4 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2013, 19:02
#28
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Loffka4 Посмотреть сообщение
полезный документ ! ээээх... был бы ещё на русском - цены бы ему не было
Раньше он был на польском вот это была жесть ))).
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 16:26
#29
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Немножко не в тему, но про профлист тоже...
Односкатная кровля. Длина кровельного листа по скату 24640 мм.
Шаг прогонов 3 м. Ну точнее 8х3000 + 1х600
Как оптимальней разложить/нарезать профлист по длине?
2х12 не получается, нужно немного больше, ди и хотелось бы нахлест сделать, как в молодечно... 3х8, или например 12+2х6 или еще как?
Есть какие-нибудь отправные точки?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 16:37
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Bonch, схема поперечника в виде скрина есть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 14:05
#31
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Немножко не в тему, но про профлист тоже...
Односкатная кровля. Длина кровельного листа по скату 24640 мм.
Шаг прогонов 3 м. Ну точнее 8х3000 + 1х600
Как оптимальней разложить/нарезать профлист по длине?
2х12 не получается, нужно немного больше, ди и хотелось бы нахлест сделать, как в молодечно... 3х8, или например 12+2х6 или еще как?
Есть какие-нибудь отправные точки?
Разбейте на 3 длины:
- перенахлест листов на 4-м и 7-м прогоне (по 3 пролета).
Длины: 1) 9м+нахлест; 2) 9м+нахлест; 3) 7,6м+нахлест.

А если дадите то, что просит ФАХВЕРК
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Bonch, схема поперечника в виде скрина есть?
тогда будем рекомендовать точную дину листа с учетом уже нахлестов.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 13:30
#32
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Кто-нибудь считает постоянно проверку устойчивости стенок профлиста. Или только по 2м предельным состояниям, да по готовым таблицам листы подбираете. А то там расчет трудоемкий да много всяких коэффициентов эмпирических. Лень самому алгоритм набивать. Может есть програмка по расчету стенок гофрированых?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 13:34
#33
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


neopitniy, подбираю по таблицам (там несущая способность дана с учетом устойчивости стенок).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 14:13
#34
CAMOPE3


 
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Кто-нибудь считает постоянно проверку устойчивости стенок профлиста. Или только по 2м предельным состояниям, да по готовым таблицам листы подбираете. А то там расчет трудоемкий да много всяких коэффициентов эмпирических. Лень самому алгоритм набивать. Может есть програмка по расчету стенок гофрированых?
Подбираю по таблицам, на проверку стенок на опоре времени нет. Если считаешь по прочности и прогибу, не надо забывать, что при большой нагрузке и высокой волне профлиста критична устойчивость стенок, тут лучше глянуть в таблицу
CAMOPE3 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 14:25
#35
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Тоже подбираю по таблицам.
А смысл тратить время на такую ерунду?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 17:51
#36
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А смысл тратить время на такую ерунду?
ну от части да, но есть случаи обрушения по-этому поводу. Хотелось бы этот момент прояснить.

Цитата:
Первая организация основной причиной развития аварийной ситуации назвала «неудовлетворительную проектную проработку конструкций покрытия склада». В частности, эксперты констатировали, что проект разработан так, что часть конструктивных элементов крыши «имеет существенный дефицит несущей способности при восприятии полной расчетной нагрузки (включая снеговую)». Причем этот дефицит в зоне так называемых «снеговых мешков» достигал 40%. А у металлоконструкций (подстропильных ферм), расположенных по периметру крыши, он был и того выше — до 66%. Эксперты сделали вывод о проектных ошибках — отсутствии расчета профилированного листа и невыполнении расчетных требований, касающихся проверки местной устойчивости стенок.
....
Также было необходимо применять в зонах снеговых мешков профилированный настил из листа большей толщины, либо двойной, толщиной 0,8 миллиметра».

http://www.business-gazeta.ru/article/96684/
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 18:07
#37
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ну наиболее невыгодная схема для расчета все таки 2-х пролетная, так как она дает основную нагрузку на прогоны, я обычно смотрю несущую способность в зависимости от прогиба по 3 стадиям, 2-х пролетная балка - максимальная реакция на опоре плюс момент, 1 пролет - максимальный момент в пролете и фактическая длина! Занимает проверка 5 от силы 10 минут!
Offtop: 24640 лучше разбить на 12+12+то что осталось, так как выгоднее 12 метров порезать на оставшиеся отрезки, с точки зрения экономии пусть даже последний нахлест будет больше требуемого, это будут отрезки от 400 до 500 мм!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 18:18
#38
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
24640 лучше разбить на 12+12+то что осталось, так как выгоднее 12 метров порезать на оставшиеся отрезки, с точки зрения экономии пусть даже последний нахлест будет больше требуемого, это будут отрезки от 400 до 500 мм!
Я бы бил на 3 части, такие длины удобнее монтировать монтажникам (надо и о них не забывать). А вот по поводу отрезков - зачем вообще давать длины, которые будут с отходами? Поставщики произведут любую длину до сантиметра.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 18:24
#39
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Я бы бил на 3 части, такие длины удобнее монтировать монтажникам (надо и о них не забывать). А вот по поводу отрезков - зачем вообще давать длины, которые будут с отходами? Поставщики произведут любую длину до сантиметра.
1-е: отходов не будет, так как ты покупаешь на пролет 2 листа по 12 метров и 1 лист 0,5 метра! (ну или от третьего листа 12 метров отрезаешь 0,5 метра и остаток тоже режешь на отрезки по 0,5 и используешь далее!), тут не надо забывать что профлист еще выпускать надо на 10-12 см что бы в желоб водосточный стекала вода а не чистую длину от прогона до прогона приводить!
2-е: В зависимости от того с кем имеешь дело с производителем или просто перекупщиком!
3-е: 1 лист в зависимости от профиля весит от 120 до 180 кг, так что 4 человека с ним легко справятся, видел сам на монтаже!
Offtop: А какая кровля то хоть холодная или утепленная?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 18:38
#40
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Integer, тут можно целую дискуссию устроить (высота профиля: если низкий, то 12м может сломаться; зачем отрезать и давать накладки, если сразу можно сделать нужной длинной лист; резать надо ножницами - за это тоже надо платить монтажникам; опять же, высота профиля и толщина: вес может быть от 80кг (12м лист)), но это будет не совсем по теме.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 18:41
1 | #41
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


LynxM
Согласен, не будем, тем более что по вопросу ТС я уже отписался!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой схеме считать профнастил?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28