| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как усилить двутавр от потери устойчивости?
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368
|
||
Просмотров: 7047
|
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Ну ты же не первый день на форуме... про экстрасенсорные способности напомнить? Информации мало... лучше картинками. Потеря устойчивости это когда балка выходит из вертикальной плоскости, кручение это другое.
Последний раз редактировалось FLASH!, 08.04.2013 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368
|
Картинки немного позже, согласен, правильнее сказать выходит из вертикальной плоскости (видно на глаз). Длинна двутавра 6,7 м. Двутавр 25 Б1. Нагрузка от кровли со снегом 400 кг/м2. Шаг балок 3.2 м. Защемление жесткое -на другом конце шарнир. Прикинули устойчивость не проходит.
__________________
Анкл Бенц |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Лучше всего раскрепление из плоскости сделать (например добавить растяжку, распорку, организовать в одном шаге горизонтальные связи - жесткий блок, который будет передавать фиктивные усилия от потери устойчивости на опоры) или увеличить ширину сжатого пояса балки (например приварить встык к верхней полке балки дополнительные листики, чтобы увеличить ширину полки). После картинок можно будет что-то конкретнее сказать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Анкл Бенц
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
так, этот прогон и по моменту не проходит (если сталь не С345, только)
PS статически неопределимая балка. М=-(q*l^2)/8 (с одного конца заделка, с другого- шарнир) q= 400*3.2= 1280 кгс/м l= 6,7 м Wx= 285.3 см^3 для I 25Б1 допустимое напряжение получается 2518 кгс/см^2 Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2013 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
п. 4.1 СТО АСЧМ 20-93 - вся палитра - от С235 до С390, все зависит от заказанного в проекте
Считаю тяжи из арматуры поставить намного проще - только надо ставить в каждый пролет. А деформация осталась? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
ГОСТ 19281-89
"1.1. Прокат изготовляют классов прочности 265, 295, 315, 325, 345, 355, 375, 390 и 440." А дальше - на все воля заказчика. Да, возможно это будет спец заказ. А тут видел проект где предполагались уголки и двутавры из 16Г2АФ - хорошо вовремя переиграли на С345 Последний раз редактировалось Alex_26, 09.04.2013 в 07:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
при этом - сверлить стенки двутавров на 2/3высоты; - в случае отсутствия заметного уклона (скатная составляющая меньше фиктивной силы) учесть одностороннюю жесткость тяжей - разводить к опорам надо обе крайние панели, а не только коньковые и т.д. Гемора там тоже прилично. Чисто умозрительно - я за распорки и связевый блок.. Но нужно видеть пациента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну уж фасонку приварить - это проще, чем с магниткой ползать по потолку, на мой взгляд (кстати, не факт, что магнитка вообще встанет).
А куда и как именно - нужен осмотр пациента, это только кашпировский по телевизору всех лечил. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.04.2013 в 13:17. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
Можно нагрузки вылизать, расчетные пролеты уточнить, учесть работу в пластичной стадии, учесть перераспределение усилий в стат. неопределимой конструкции и т.д. Это все в плоскости, а из плоскости надо что-то делать... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости | B0RGiR | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.12.2010 17:43 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Форма потери устойчивости стойки, подкрепляющей оболочку | AlexCAD777 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.12.2009 23:03 |