Непрочитано 08.04.2013, 14:06 #1
Как усилить двутавр от потери устойчивости?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368

Двутавр -прогон кровли. На устойчивость не проходит. Видны деформации кручения. Как лучше усилить?
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 7047
 
Непрочитано 08.04.2013, 14:16
#2
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну ты же не первый день на форуме... про экстрасенсорные способности напомнить? Информации мало... лучше картинками. Потеря устойчивости это когда балка выходит из вертикальной плоскости, кручение это другое.

Последний раз редактировалось FLASH!, 08.04.2013 в 14:25.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 14:44
#3
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Картинки немного позже, согласен, правильнее сказать выходит из вертикальной плоскости (видно на глаз). Длинна двутавра 6,7 м. Двутавр 25 Б1. Нагрузка от кровли со снегом 400 кг/м2. Шаг балок 3.2 м. Защемление жесткое -на другом конце шарнир. Прикинули устойчивость не проходит.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 14:52
#4
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Лучше всего раскрепление из плоскости сделать (например добавить растяжку, распорку, организовать в одном шаге горизонтальные связи - жесткий блок, который будет передавать фиктивные усилия от потери устойчивости на опоры) или увеличить ширину сжатого пояса балки (например приварить встык к верхней полке балки дополнительные листики, чтобы увеличить ширину полки). После картинок можно будет что-то конкретнее сказать.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 15:04
#5
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


До сжатого пояса так просто не добраться, он подшит. Получается только распорки?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 15:14
#6
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


да, причем 2-3 шт. Я так думаю...Нужно посчитать с учетом защемления на опоре, немного уменьшит расчетные длины из плоскости.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 15:25
#7
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Попробуйте ребро жесткости установить !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 15:27
#8
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Попробуйте ребро жесткости установить !
И что ребро жесткости даст при общей потере устойчивости балки?
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 15:44
#9
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401


Анкл Бенц
Цитата:
До сжатого пояса так просто не добраться, он подшит.
Раскрепляйте тот, до которого можете добраться. Для прокатного двутавра без разницы: достаточно толстая стенка не позволяет сечению изменять форму, поэтому невыжно какой пояс раскреплять, главное - предотвратить боковое смещение и поворот сечения.
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 15:53
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


так, этот прогон и по моменту не проходит (если сталь не С345, только)
PS статически неопределимая балка.
М=-(q*l^2)/8
(с одного конца заделка, с другого- шарнир)
q= 400*3.2= 1280 кгс/м
l= 6,7 м
Wx= 285.3 см^3 для I 25Б1

допустимое напряжение получается 2518 кгс/см^2

Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2013 в 15:58.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 17:45
#11
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


А где можно посмотреть марки стали для этих двутавров?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 17:52
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Можно тяжи поставить. Кстати, если подшит, то чем? В зависимости от профлиста он, возможно, уже раскрепил двутавр?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 18:05
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Битва экстрасенсов прям
всех на тнт


даешь фото в студию
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 19:37
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Битва экстрасенсов прям
всех на тнт
тут ещё и не такое бывает
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 06:11
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
А где можно посмотреть марки стали для этих двутавров
п. 4.1 СТО АСЧМ 20-93 - вся палитра - от С235 до С390, все зависит от заказанного в проекте
Считаю тяжи из арматуры поставить намного проще - только надо ставить в каждый пролет.

Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В зависимости от профлиста он, возможно, уже раскрепил двутавр?
А деформация осталась?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 06:47
#16
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Alex_26, проката из стали С390 не делают, только лист от 4мм до 50 мм.
plz вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 07:16
#17
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
проката из стали С390 не делают
ГОСТ 19281-89
"1.1. Прокат изготовляют классов прочности 265, 295, 315, 325, 345, 355, 375, 390 и 440."
А дальше - на все воля заказчика. Да, возможно это будет спец заказ.
А тут видел проект где предполагались уголки и двутавры из 16Г2АФ - хорошо вовремя переиграли на С345

Последний раз редактировалось Alex_26, 09.04.2013 в 07:46.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 08:10
#18
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


СНиП II-23-81 т.51* - нет данных по прокату выше С390
plz вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 08:22
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
нет данных по прокату выше С390
Ага хотели наверное по СТУ пройти для какого то сарая
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:52
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Считаю тяжи из арматуры поставить намного проще - только надо ставить в каждый пролет.
Offtop:
при этом
- сверлить стенки двутавров на 2/3высоты;
- в случае отсутствия заметного уклона (скатная составляющая меньше фиктивной силы) учесть одностороннюю жесткость тяжей - разводить к опорам надо обе крайние панели, а не только коньковые

и т.д.
Гемора там тоже прилично. Чисто умозрительно - я за распорки и связевый блок.. Но нужно видеть пациента.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:00
#21
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сверлить стенки двутавров на 2/3высоты
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
разводить к опорам надо обе крайние панели
Согласен
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
связевый блок
А его куда крепить? На опору прогона?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:10
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну уж фасонку приварить - это проще, чем с магниткой ползать по потолку, на мой взгляд (кстати, не факт, что магнитка вообще встанет).
А куда и как именно - нужен осмотр пациента, это только кашпировский по телевизору всех лечил.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.04.2013 в 13:17.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:31
#23
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Кстати и еще повис вопрос о марке стали прогона - если он из С245 или С255 - то это все не поможет! Один фиг в плоскости прогнется!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:23
#24
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
так, этот прогон и по моменту не проходит (если сталь не С345, только)
PS статически неопределимая балка.
М=-(q*l^2)/8
(с одного конца заделка, с другого- шарнир)
q= 400*3.2= 1280 кгс/м
l= 6,7 м
Wx= 285.3 см^3 для I 25Б1

допустимое напряжение получается 2518 кгс/см^2
Ну я бы сильно не переживал за это, непроходит чуть-чуть...
Можно нагрузки вылизать, расчетные пролеты уточнить, учесть работу в пластичной стадии, учесть перераспределение усилий в стат. неопределимой конструкции и т.д.
Это все в плоскости, а из плоскости надо что-то делать...
FLASH! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить двутавр от потери устойчивости?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости B0RGiR Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2010 17:43
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Форма потери устойчивости стойки, подкрепляющей оболочку AlexCAD777 Конструкции зданий и сооружений 10 09.12.2009 23:03