А какой этажности здание? На одноэтажном согласен - там, где снега больше, там и фундамент будет тяжелее загружен. А вот на более-менее многоэтажном нагрузка с крыши, мне кажется, сильно перераспределится, пока до фундамента дойдет.
А в целом - снега на крышу, согласно логике СНиП ложится в сумме при любой форме нагружения не больше, чем если бы просто легло на горизонтальную проекцию этой крыши. То есть сумма снеговой нагрузки не должна превышать Sg*площадь_проекции_покрытия. Если считается снос снега с соседней крыши, то все то же самое, только для двух покрытий сразу. То есть сумма снега на двух покрытиях не больше Sg*площадь_проекции_покрытий. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 6
|
Так и не получилось разобраться, все что могла перерыла, четкого ответа нет(
В СНиПе написано в самом начале, что при проектировании оснований (п.4.1) учитываются ...... и снеговые нагрузки и все. Не могу доказать, что нужно учитывать при расчете, эх... Последний раз редактировалось Beashka, 03.04.2015 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
мммммм.... а снеговой мешок не относится к снеговой нагрузке. как и снижение снеговых нагрузок. я понял - нагрузки на фундаменты всегда нужно считать только для равномерно-распределенной нагрузки при мю равном единице...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Кому доказать то надо? ГИПу? Давайте его сюда, мы его скушаем)) А учитывать нужно обязательно!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 6
|
5.2.2. Все расчеты оснований должны производиться на расчетные значения нагрузок, которые определяют как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке gf, устанавливаемый в зависимости от группы предельного состояния.
Коэффициент надежности по нагрузке gf принимают при расчете оснований: - по первой группе предельных состояний (по несущей способности) - по СНиП 2.01.07; - по второй группе предельных состояний (по деформациям) - равным единице. 5.2.3. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетания. При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП 2.01.07 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считают кратковременными. Я считаю свайный фундамент по предельным состояниям первой группы. Собираю нагрузку полностью снеговую+все мешки, а меня заставляют убрать (говорят мы всегда не учитывали). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
можно говорить, что раз эта нагрузка ЕСТЬ, то она должна учитываться при расчете фундамента - я не говорю, что это не правильный подход. но тот же СНиП "нагрузки.." говорит, что при расчете фундаментов многоэтажных зданий полезная нагрузка с перекрытий должна снижаться коэффициентами. Сейчас в век расчетных программ это никто не делает (в запас), потому что это дополнительная работа - пересчет с учетом коэффициентов. А в прошлом веке экономия была прежде всего, поэтому и полезные нагрузки уменьшали и мешки не учитывали. Если здание не одноэтажное, смысл в этом есть |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Про уменьшение полезных в СНиПе все четко расписано, где хоть слово про неучет мешков?
Возьмите "серьезный" снеговой район, промышленное здание 200х400 с сеткой 12х12 или 24х12 и кучей ступенчатых и угловых перепадов на кровле высотой по 4-5м без или с минимальным парапетом, также добавьте сюда страховщика здания, который накидывает сверху на снеговую нагрузку свой коэфф 1,2...1,4, а теперь посчитайте, серьезный будет прирост нагрузки или нет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
![]() |
Что это за свая у вас такая, что лишних 100 кг не выдержит? Глупость какая-то (по факту) считать вот так вот прям до милиметража, до килограмма. Свая то она в земле, а грунты ваши хоть и имеют какие-то показатели, но они же не из металла какого-то, что бы иметь прям единый и не изменяемый показатель. Всегда должен быть разумный запас, и разумный запас подразумевает нечто такое, что ваш снеговой мешок в 100 (даже 200 кг), должен быть смешным, если у вас там три этажа (или сколько там).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
тут же все просто... как делаете расчет? если в программе, то прикладываете мешок на покрытие и считаете ВСЁ (и покрытие, и колонны, и фундаменты) на эту нагрузку если собираете нагрузку на фундаменты руками, то я бы не стал учитывать мешок |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету"
Цитата:
Свайные фундаменты Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
не всегда.
например, СП "НиВ" в таблице полезных нагрузок примечанием сообщает, что для балконов указанные нагрузки (400 кПа полосовая или 200 кПа сплошная) нужно учитывать ТОЛЬКО при расчете конструкций балконов и участков стен в местах защемления. При расчете нижележащих стен и фундаментов нагрузку следует принимать по помещениям, примыкающим к балконам снеговые мешки, думаю, могут учитываться аналогично |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
из СП 22:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Более опытные товарищи обычно ссылаются на этот пункт СНиП 2.01.07:
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Всё зависит от конкретных обстоятельств, как уже замечали в этой теме опытные товарищи
![]() Скажем так, если ж/б каркас (достаточно тяжелый), то учет мешков - это ловля блох, процент снеговой нагрузки в нагрузках на фундаменты не будет высок. особенно если расчет только по деформациям.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Добрый день!
А при расчете по II предельному состоянию (осадки), нужно учитывать снеговой мешок? (Тут вопрос к чему отнести снеговой мешок, к кратковременной или длительной нагрузке) По идее наибольшее неравномерные осадки будут именно при его учете (сейчас рассматриваем пром. здание с перепадом высот). Но верно ли подбирать размеры подошвы (для столбчатого фундамента) или длину/кол .свай именно по данной комбинации? Ведь при равномерной снеговой нагрузке равномерных осадок мы уже не получим. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Само собой, раз речь идет о снеговой. Но у снеговой нагрузки есть кратковременное значение и длительное. По II ПС соответственно нас интересует длительная часть. Так вот снеговой мешок это кратковременная или длительая часть? Верно ли будет считать осадки здания с учетом длительной части от снегового мешка?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
как и вся снеговая нагрузка. 50% мешка - длительная часть
Offtop: что за объекты у людей такие, что учет снегового мешка может приводить к значительным неравномерным осадкам.. а если пульсацию ветра учесть, так здание может вообще завалится? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Если посчитать осадку со снеговыми мешками- торцы сядут больше чем середина. (по торцам мю=4, в середине 0,2.) Подобрал, допустим, по этим осадкам подошву. А теперь смотрим на вариант равномерной нагрузки для этих фундаментов - края сели меньше, середина больше, отсюда и неравномерные осадки...значения конечно в пределах норм, но вот решил раз и навсегда выяснить, по какому варианту действовать |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 11 | 29.07.2015 19:41 |
Почему не учитываются снеговые нагрузки при расчете мостов? | sanek88 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 45 | 16.04.2013 15:20 |
Почему при расчете параболической арки епюра Q скачкаобразная? | ekscentrysytet | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.11.2012 10:39 |
почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 14 | 25.04.2012 16:41 |