Крайний пролет тоже 8м? Не пробовали загрузить его, разгрузить соседний и загрузить через один - всё равно пройдет по прогибам?
Балочное перекрытие более трудоемкое, но более экономичное в плане материалов. При грамотно подобранных сечениях. 1т/м2 это только полезная или длительная и кратк. вместе? Строители ноют и от балок и от капителек и от того, что арматуру вязать надо и от того что на работе работать надо. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Проверять от каких нагрузок считаете прогибы. И... добавлять балки, толщину плиты, капители увеличивать в размерах. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,551
|
Цитата:
Ну с компоновкой скорее всего вариантов изменить что-то нет, ... если крайний пролет тоже 8 метров и нет консолей... или можно что-то подвигать? Капители можно вместо балок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 985
|
Если прогибы превышают допустимые, то тут не так много вариантов у конструктора и они все очевидные - сделать толще всю плиту (работает до определенной степени), или сделать капители нужного габарита, за счет жесткости которых снизятся прогибы в пролетах (просто сделать толще плиту над колоннами). Обычно при квадратных сетках колонн делают капители и решают как проблемы с продавливанием плит, так и вопросы прогибов.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
Если есть Арбат, задайте неразрезной балкой полосу плиты, соберите нагрузку и проверьте. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,551
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 834
|
- увеличивая толщину - я увеличиваю нагрузку от СВ и соответственно прогиб тоже, и если взять рекомендуемую толщину 1/30 пролета - 780/30=26 см, то даже на начальном Е0 прогиб уже не проходит.
Offtop: Вот любопытно - как другие решают такое в паркингах и многочисленных ТЦ. Похоже самое простое будет на капители перейти, но и то, классические капители из пособия не дадут делать скорей всего: для наклонных граней, у доступных строителей, руки не тем концом вставлены ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,551
|
понять хочу что имеется в виду...
можно простой тест ... метровая консоль сечением 200х200, бетон В25 з.с. 50 до ц.т., одиночная арматура д12 и д25 для сравнения (у растянутого волокна само собой) есть разница в прогибе? примерно раза в два? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,179
|
Цитата:
мыло-мочало(, ну что ж, делайте тогда второстепенные балки ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
другое дело - прочность сечения |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,731
|
v.psk, так тут изначально не об этом речь. Ну не будем же в плите фоновую d25 делать, чтобы она по прогибам проходила?! Адекватные варианты 10-12-14, на уменьшение прогиба повлияют, но не сильно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,551
|
Согласен с тем, что для фонового армирования разницы большой не будет...
Но ведь он не согласен с тем, что при увеличении армирования в принципе будет снижаться прогиб. Заметно, значительно, в разы. И для каких-то участков такой способ может сработать, пускай локально итд... Лучше бы конечно стат определимые участки.... Ну а по теме уже в общем все сказали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 73
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 63
|
Следуйте рекомендации по толщине плиты в зависимости от пролета, т.е. 16.2/30 ~ 550 мм, выберите расчетную схему (шарнирное опирания или заделки по краям) назначьте верхнюю и нижнюю арматуру, например, 20мм там и там с шагом 100 мм, а дальше проверяйте ее по прогибам. А дальше меняйте параметры от соблюдения условий по прогибам и прочности
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по распределённой нагрузке на перекрытия и опоре балки (ламерский) | Stroitel-lybitel | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 18.03.2019 21:21 |
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска | agronom | Железобетонные конструкции | 0 | 18.12.2017 18:29 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |