| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как вернуть осыпавшийся песок под фундаментную плиту?
ПГС
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 133
|
||
Просмотров: 4655
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,336
|
Теперь уже надежных вариантов немного...
Самый надёжный на мой взгляд - после выполнения стенки уплотнить грунт основания, пролить тощим бетоном, оставив полость 100-150мм, уложить тощий бетон в эту полость с штыкованием. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436
|
Цитата:
----- добавлено через ~33 мин. ----- Я бы сказал самый реальный для частного домостроения) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Полноценно никак. Разве что баловаться с набухающими материалами.
Но если плитный фундамент устоял, то можно руками затолкать песок обратно. С трамбовкой толкушками или чем там придумаете. После этого по периметру насыпать песок выше подошвы плиты и тромбовать (лучше в вибрацией) с поливом уже его. Дополнительно штыкование по периметру может помочь. В итоге, думаю, получится нормально для частного дома (не многоэтажки). Подпорная стена нужна только если котлован останется постоянно. Если он временный, то смысла от неё мало - лучше просто засыпать его поскорее. В заливке бетона под плиту много толка не вижу. Может получится даже худе песка, который со временем может доуплотняться за счёт лежащего выше (поэтому и рекомендовал насыпать по периметру повыше). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Вот, наконец то про эти поверхностные плиты. Плиту сделают, а потом голову ломают, как газ и т.п.подвести. Не планируют заранее...
Хорошая такая пристройка в глубину 3м - бункер для картошки))). Схему ситуационную: план, совместный разрез, как есть сейчас и как планируется не выложите? Можно сделать подпорную стенку из труб или БНС в разумных диаметрах. И торец плиты к этому заанкерновать. Т.с. передать усилия от края плиты на стенку. А далее мероприятия по заталкиванию песка обратно. Если хозяева с деньгами есть способ из разряда усилений. Если песок не заталкивается обратно. По контакту подошва плиты - основание. Бывает такое под плитой пустота))), правда приличная. В плите сверлятся отверстия - входные и выходные (это самое простое). И закачивается раствор, можно и ручной станцией пока из выходного отверстия не попрет. Подпорная стенка должна уже стоять рядом в виде опалубки скользящей. Такое делали. Причем на стыке 16-ти этажки с 24 этажкой. Там тоже не под рассчитали маленько в ПОСе. Да и на каждом здании был свой проектировщик - разные t фунд. плит))) - подлезли. ----- добавлено через ~15 мин. ----- На напрягающемся цементе НЦ-20 лучше не стоит. Таких шуток наделает.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,445
|
Ущерб зданию уже нанесён.
Я бы смотрел сначала на обследование каркаса здания. Что с ним. Может его уже надо усиливать или демонтировать. Визуально многие трещины могут быть скрыты другими конструкциями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Спасибо коллеги! Много интересных вариантов набросали! Обязательно что-то применю!
Podpolie, А какой раствор нагнетали в пустоту под фундаментной плитой, если не секрет? Может подливочный состав для подливки под колонны подойдёт?) Последний раз редактировалось zz212243, 23.06.2023 в 22:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Нет не подойдет. Его подвижность только под ручную укладку. При нагнетании он не пойдет по шлангам. А разбавлять водой это халтура. Раствор прокачивают под давлением от насосной станции. Можно и электрической, можно и ручной. Кстати ручной нормально именно для лечения пустот, в небольших объемах, а так же для лечения трещин в бетоне через пакеры цементно-химическими растворами. Сейчас есть выбор нормальных станций в т.ч. в аренду. Можно и конторку не большую найти. Подвижность на основе В/Ц. Без ущерба прочности раствора.
Этот секрет в свободном доступе. Принцип и состав раствора как при устройстве буроинъекционных свай для усиления фундаментов. В первом приближении конечно сложно, но на самом деле не очень))). На основе мелкозернистого песка до ф1мм в пропорции 1:1.5:0.6 (Ц-П-В). По этому же принципу можно стабилизировать крены и осадки для малонагруженных сооружений не влезая глубоко в массив грунта. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293793789.pdf Но в любом случае, надо смотреть наложенные на чертежи проектного решения ситуационное положение. Возможно все намного проще, Надо смотреть...вариантно. Выкладывайте. Интересно же, а то темы на форуме такие скучные: типа как нарисовать в Автокаде фиговину в другой фиговине))). Главное не тормозить. А то сейчас полость до 40см, а оттягивать дальше будет больше. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Кстати, стар стал, многое сразу не вспомню, как байден путаю педали))). Давно чего то не делал. По такому же принципу лечили стыки в подземных сооружениях выполненных способом сборная панельная "стена в грунте" и сборные панельные опускные колодцы во всех пересечениях включая днище (фунд.плита) на контакте и под ним от суффозии песка и водопритока как следствие (до современной химии). У меня в основном все это добро было монолитным. Сборняк под землей не жалую. Именно по таким случаям.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.06.2023 в 23:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Пеноплекс фундамент - заменить на эпп ро=50кг/м3, лямбда такая то. Вообще, это дичь лютая указывать производителя. Тогда уже пишите - бетон В25 Камчатский бетонный завод имени Кирова, и тащите его в Калининград. По честному, это создаёт проблему.
ППР заменить на технологическую карту, т.к. ППР уже подписан Состав смеси пусть сами определяют, зачем на себя брать решения, думаю кто будет выполнять, тот более в этом разбирается Воздух сам выйдет, не такая и вязкая смесь Последний раз редактировалось gofra, 01.07.2023 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Сразу надо было ситуацию выкладывать.
Пункт 3. Это значит на авось или как пойдет копание? Есть еще такая технология: набрызг-бетон или торкрет-бетон с креплением этого набрызга нагелями или придумать армокаркас. Лучше вот такой струйкой, без плевков раствора. Чем дальше в лес, тем толще партизаны))). Как вариант вместо инъекции. Это будет по проще, но материалов побольше. Но все, опять же, упирается в специализированную контору. Внизу нарисован дренаж. Вполне возможно он будет забит цементным или другим инъектирующим раствором. Во всяком подозрение, что забьется его фильтрующая обсыпка.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины | partietz1049 | Основания и фундаменты | 22 | 28.09.2016 08:55 |
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх | tesla | Revit | 4 | 22.11.2015 23:51 |
Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ | Gref | Расчетные программы | 2 | 12.10.2015 11:33 |
Возможно ли устройство гидроизоляции под фундаментную плиту по методу свободной укладки гидроизоляционного материала | AlexOs | Основания и фундаменты | 1 | 20.12.2014 01:39 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |