Опирание колонны на существующую балочную клетку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание колонны на существующую балочную клетку

Опирание колонны на существующую балочную клетку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2010, 09:23 #1
Опирание колонны на существующую балочную клетку
EVV
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 6

Вопрос в следующем -существует балочная клетка. Узел опирания на колонну решен без опорной пластины. Сейчас необходимо сделать надстройку и опереть на этот узел колонну. Возможно ли такое провернуть и допустимо ли вообще решение опирания балок на колонны без опорной пластины. Чертеж прилагается

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел опирания.dwg (106.2 Кб, 349 просмотров)

Просмотров: 3191
 
Непрочитано 02.03.2010, 09:43
#2
Alex_85

проектирование КМ, КЖ
 
Регистрация: 15.11.2007
NSK
Сообщений: 9


Можно так сделать. Смотря какое принято опирание в расчете - жесткое/шарнироное. В данном случае жесткое.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел опирания1.dwg (101.9 Кб, 359 просмотров)
Alex_85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 09:59
#3
EVV


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 6


получается что дополнительные пластины на верх балки вообще не нужны?
EVV вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 10:06
#4
Alex_85

проектирование КМ, КЖ
 
Регистрация: 15.11.2007
NSK
Сообщений: 9


Для данного решения узла - нет. А на сколько этот узел соответствует вашей конструкции и технически воплотим на монтаже это уже судить Вам. Кстати Вы кто по профессии?
Alex_85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 10:11
#5
EVV


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 6


меня смущает существующий узел, т.к. перешерстив все серии по КМ ничего подобного я не видел (везде есть опорная пластина). по профессии я конструктор КЖ
EVV вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 10:27
#6
Alex_85

проектирование КМ, КЖ
 
Регистрация: 15.11.2007
NSK
Сообщений: 9


[quote=EVV;529956] везде есть опорная пластина

Соглашусь если это болтовое соединение или колонна к фундаменту. А для жесткого сварного узла - вполне достаточно, имхо.
Alex_85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание колонны на существующую балочную клетку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание кирпичной колонны serhio Каменные и армокаменные конструкции 2 03.09.2009 15:38
Как считать балочную клетку ascota Конструкции зданий и сооружений 4 27.04.2008 17:04
Как рассчитать балочную клетку в Лире ?!!? Botan Лира / Лира-САПР 32 31.01.2008 05:34
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45