Надо ли считать парапеты на пиковую ветровую нагрузку?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Надо ли считать парапеты на пиковую ветровую нагрузку?
Хотя п. 9.63 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" гласит:
Цитата:
Парапеты следует рассчитывать в нижнем сечении на внецентренное сжатие при действии нагрузок от собственного веса и расчетной ветровой нагрузки, принимаемой с аэродинамическим коэффициентом 1,4
Но тем не менее, бытует мнение, что нужно учитывать пиковую, хотя разница получается значительная.
Просмотров: 5755
 
Непрочитано 31.08.2023, 13:42
#21
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А кто-нибудь видел, как парапет падает от ветра?
На одном ГМ "Лента" выдавило несколько сендвичей пролётом что-то около 7.5-8м. С тех пор, они заставляют всех проектировщиков проверять панели на пиковую нагрузку. Думаю, там проблема была в опирании - ширины фахверка не хватило, а может и толщину металла обшивки панелей заказали минимальную, а не проектную.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2023, 13:44
#22
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 785


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
кто-нибудь видел, как парапет падает от ветра?
Август 2021
Август 2021
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2023, 13:58
#23
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Какую расчетную площадь следует брать при определении давления на поверхность парапета (при ее снижении давление растет)? Квадрат высоты, удвоенный квадрат высоты?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2023, 15:27
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,412


ingt, это главный научный вопрос в кирпиче.
Никто не знает. НИР нет.

По секрету, пог. М.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2023, 17:34
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,810


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
На одном ГМ "Лента" выдавило несколько сендвичей пролётом что-то около 7.5-8м.
Ну так все "ленты" из говна и палок построены. Удивительно, что некоторые ещё стоят.

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Какую расчетную площадь следует брать при определении давления на поверхность парапета
От стены до стены.
__________________
Лучше отдыхать, чем ничего не делать
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2023, 01:51
#26
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,073


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
кто-нибудь видел, как парапет падает от ветра
Несколько лет назад в Хабаровске на доме у привокзальной площади обрушился парапет, были погибшие. Там, правда, нагрузка хитрая была - сдуло кровлю, и улетающее полотнище своротило парапет. Можно эту нагрузку засчитать за ветровую, и надо ли ее учитывать, или нет, потому что так не бывает?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2023, 16:32
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Про какое тут опрокидывание говорят? Расчет должен быть на ограничение эксцентриситета в размере 0.35 толщины кладки
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2023, 17:14
#28
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ограничение эксцентриситета в размере 0.35 толщины кладки
Это откуда?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2023, 08:05
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это откуда?
СП 15
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-09-02_120451522.png
Просмотров: 47
Размер:	10.8 Кб
ID:	258440  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2023, 08:55
#30
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Про какое тут опрокидывание говорят? Расчет должен быть на ограничение эксцентриситета в размере 0.35 толщины кладки
Это требование эквивалентно расчету на опрокидывание с точкой поворота по краю и коэфф. запаса 0,5/0,35=1,43.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Тогда необходимая толщина кладки парапета: t=1,26*(ph/γ)^0.5, p - нагрузка на парапет, h - высота, γ - уд. вес кладки.
Для условий 8 поста получается 38 см. Проще ЖБ парапет сделать. (Вариант с продольным армированием кладки с анкеровкой - очень плохой по сохранности арматуры).

Последний раз редактировалось ingt, 02.09.2023 в 09:13.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2023, 14:40
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,412


Эмигрант, бывший одессит, решил на старости лет посетить родной город. Приезжает, выходит на улицу, ставит на землю чемодан, оглядывается по сторонам и вздыхает:
— Ах, Одесса-мама! Я тебя не узнаю!..
Смотрит – чемодана нет.
— А вот теперь, Одесса-мама, я тебя узнаю!
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Надо ли считать парапеты на пиковую ветровую нагрузку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту? Антон_72D Металлические конструкции 21 11.02.2013 18:33
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53