Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
На одном ГМ "Лента" выдавило несколько сендвичей пролётом что-то около 7.5-8м. С тех пор, они заставляют всех проектировщиков проверять панели на пиковую нагрузку. Думаю, там проблема была в опирании - ширины фахверка не хватило, а может и толщину металла обшивки панелей заказали минимальную, а не проектную.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 785
|
|
|||
![]() |
|
||||
Какую расчетную площадь следует брать при определении давления на поверхность парапета (при ее снижении давление растет)? Квадрат высоты, удвоенный квадрат высоты?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,412
|
ingt, это главный научный вопрос в кирпиче.
Никто не знает. НИР нет. По секрету, пог. М.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,810
|
Цитата:
----- добавлено через 57 сек. ----- От стены до стены.
__________________
Лучше отдыхать, чем ничего не делать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,073
|
Несколько лет назад в Хабаровске на доме у привокзальной площади обрушился парапет, были погибшие. Там, правда, нагрузка хитрая была - сдуло кровлю, и улетающее полотнище своротило парапет. Можно эту нагрузку засчитать за ветровую, и надо ли ее учитывать, или нет, потому что так не бывает?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Тогда необходимая толщина кладки парапета: t=1,26*(ph/γ)^0.5, p - нагрузка на парапет, h - высота, γ - уд. вес кладки. Для условий 8 поста получается 38 см. Проще ЖБ парапет сделать. (Вариант с продольным армированием кладки с анкеровкой - очень плохой по сохранности арматуры). Последний раз редактировалось ingt, 02.09.2023 в 09:13. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,412
|
Эмигрант, бывший одессит, решил на старости лет посетить родной город. Приезжает, выходит на улицу, ставит на землю чемодан, оглядывается по сторонам и вздыхает:
— Ах, Одесса-мама! Я тебя не узнаю!.. Смотрит – чемодана нет. — А вот теперь, Одесса-мама, я тебя узнаю!
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций | kos_1 | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.08.2018 17:54 |
Надо ли считать на прогиб от собственного веса | Миксер | Металлические конструкции | 10 | 18.09.2015 15:48 |
Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту? | Антон_72D | Металлические конструкции | 21 | 11.02.2013 18:33 |
как взять ветровую нагрузку | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2005 21:53 |