Усилия падают кратно при изменении напр. сейсмики-массы (загружения),геометрия те же.
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 1943
|
|
||||
Так оно и должно быть. Сравнивать надо не по одному и тому же элементу, а по максимальным/минимальным значениям.
Такой метод в данном случае не годится, поскольку жидкость ведет себя при толчке совсем не так как твердое тело. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
Nz=+/- 8т(сейсм по X) Nz=+/-23т(сейсм по Y) нагрузка одинаковая, геометрия не менялась. Почему же усилия отличаются ? Последний раз редактировалось sergius7900, 28.05.2023 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Для симметричной системы с симметричной нагрузкой при повороте на 90 градусов в каком-то элементе обязано быть N=+/-23 т. Если это не так, надо искать несимметричность в геометрии, нагрузках, типах и жёсткостях элементов. Для этого систему нагружают самыми простыми статическими нагрузками. Если симметричности не получается, то проще, зачастую, перебить схему с нуля.
Цитата:
![]() Приведенная инструкция уж совсем древняя. Лучше пользоваться: 1. СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», Ростехэкспертиза, г. Москва, 2009 г 2. Серия 03. Выпуск 69 «Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», ЗАО НТЦ ПБ, г. Москва, 2013 г 3. ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов», Стандартинформ, г. Москва, 2016 г |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,917
|
Цитата:
Думаю, дело в том, что скад в результат от сейсмики выдает только одного знака усилия, и таким же макаром их "суммирует" в сочетаниях. Вкратце - простановка галки "знакопеременная" не приводит к созданию двух сочетаний - с + и с -. Только с+. Это общее. В Вашем случае что именно не сумировалось/вычлось или что, невозможно быстро понять, слишком много нагрузок /взаимоисключений/сопутствий... Упростил обе модели донельзя, и получил полную идентичность в двух направлениях от сейсмики по Y и по Х. Вот Вы эти модели далее по одной опции усложняйте обратно, и в какой-то момент увидите, отчего возникает ассиметрия...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Ильнур, сделал минимум действий, а именно:
1) Скопировал Ваш одиночный резервуар, итого кампановка 2*5=10 резервуаров 2) Сформировал группу конструктивных элементов ПЛИТА 3) Упаковка данных, проверки 4) Комбинации и РСУ не менял Нагрузки не трогал. Отправил на расчёт... разница по РСУ элемента в 3 раза |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,917
|
Цитата:
![]() Ведь сейсмика по Х не означает колебания только по Х...Вперед вылазеют низкие частоты, а решающие остаются за кадром. Вот и недостача в кассе. Увеличивайте количество форм до 10, 20, 30 ..достаточно наверно. И отслеживайте величину усилия в ноге.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Offtop: Не которые товарищи, может быть и не женились бы , будь у них Кот, который разбирается в частотах и периодах собственных и возмущённых коллебаний... ) {из Простоквашино}.
P.S. Я не волшебник, я только учусь! Провёл НИОКР, районного масштаба и вот: Перебирая постепенно количество ЧУФСК (Число Учит. Форм Собств. Колебаний) с 3-х до 20-ти нашёл то заветное ЧУФСК=13 и сразу же усилия в ноге подскочили на разряд. Провёл большое количество вычислений схем при разном ЧУФСК например схема где 10 резервуаров (сейсмика по X) - Nсж менялось от -8,7т до -29,т чего НЕ наблюдалось при сейсмике по Y - Nсж=-24т +/- отличалось не значительно . при компоновке резервуаров 2на5 (10 резервуаров): сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=34т сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=24т. тут модальные массы: х=88.2% y=83.45% z=19.17% при компоновке резервуаров 2на2 (4 резервуара): сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=24,4т сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=23,8т. тут модальные массы: х=85,2% y=83,5% z=27.67% при компоновке резервуаров (1 резервуар): сейсмика по Х при ЧУФСК(13) Nсж=28,3т сейсмика по Y при ЧУФСК(13) Nсж=27,9т. тут модальные массы почти 100% Может для знатока будет понятно что-то из статистики по модальным массам, возможно тут сказывается разная площадь ФП в 3-х схемах (приходящаяся на один резервуар удельно)... Может быть разная ширина фундаментной плиты при воздействии сейсмики по X и Y влияет на усилия в стойках... При симметричности нагрузок и геометрии, а так же корректного создания модели, различия по продольным усилиям должны стремиться к НУЛЮ. Помогите, пожалуйста разобраться. P.S. Если кто может направить где можно почитать про частоты, периоды и как отличить "плохие" от "хороших" , к каким нужно стремиться на простом примере для чайников , большое Вам Спасибо ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
ещё такую использовал, по моложе
Бирбраер А.Н. 1998 - Расчет конструкций на сейсмостойкость.djvu Эта что Вы указали СТО-СА-03-002-2009 очень детальная так сказать, ... Спасибо ! Последний раз редактировалось sergius7900, 02.06.2023 в 19:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,917
|
Цитата:
Так Вы уже разобрались ![]() Правда почему-то с сомнением говорите о: Цитата:
Если бы не было плиты, а были бы простые связи с Землей, думается все стало бы намного проще.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() P.S. По-прежнему настаиваю, что считать сейсмику штатными средствами обычных программ неверно, поскольку при этом как то учитывается всего одна из 3-х составляющих. А резервуаров, наливаемых под завязку (до нижней плоскости покрытия по центру) я не встречал. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
Как я себе предполагаю (не утверждаю), SCAD представляет мои загружения: ЖИДКСТ-СТАТ (ГОР-ДАВЛ) и ЖИДКСТ-СТАТ (ВЕРТ-ДАВЛ)-это горизонтальное и вертикальное давление от воды на стенки и днище резервуара, как от твёрдого тела, которому придано ускорение ~4м/с (А=0,4g) для 9 балов. Будет конечно более надёжным считать , что жидкость в резервуарах не будет залита под завязку, а значит появится волна с дополнительным воздействием на стенки и дно. Мне кажется не лишен логики способ смоделировать воздействие возмущённой воды, "слив" в одну бочку два метода: SCAD определяет воздестния от указанных выше загружений и также учитывает введённые данные по добавленному (вычесленному) воздействию от образованной волны (в частности по Бирбраеру) и прогоняет их по сочетаниям... https://forum.dwg.ru/attachment.php?...9&d=1685264754 |
|||
![]() |
|
||||
Дело не в этом, а в методике расчёта, которая значительно отличается для твердого тела и жидкости. Принимать жидкость как твердое тело ещё как-то можно для определения усилий в опорах емкостей, а вот для оболочки и днища это совершенно не верно. Для этих элементов учитываются 3 составляющих, полученных из специальных уравнений, описывающих движение жидкостей. Это импульсивная (инерционная), конвективная (кинематическая) и вертикальная составляющая. Определяются они по формулам с гиперболическими функциями, а в Скаде таких возможностей на сегодня нет.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,917
|
Цитата:
Если так, то оба непгавы. Волны уместно нагонять в широких резервуарах, аки море, где возможны локальные цунами. Считать гидродинамику могут не только лишь не все программы, но и мало кто. Сейсмоволна исходит из точки в Земле, и приходит к объекту только по одном вектору. Можно перебирать вектор, но нельзя суммировать случай А со случаем Ю. В программах, где сейсмика рассмотрена, перебор афтоматизирован.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
И это в целом справедливо. Но 3 составляющее этого вектора определяются достаточно точно. Точно определяется и значение самого вектора. А вот его направление не имеет никакого значения, поскольку жидкость передает давление одинаково во все стороны. На величину суммарного вектора и производится расчёт оболочки и днища в обычном порядке. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,917
|
Цитата:
Цитата:
Гидродинамическое давление на отдельные участки резервуара (на одной и той же высоте) будет разным, в отличие от статической. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как собрать массы для сейсмики из системы МОНТАЖ? | Rostyslav_IF | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.12.2021 07:34 |
Какие приемлемые значения процента массы сварных швов от общей массы сварной фермы? | micro4elik | Металлические конструкции | 6 | 19.06.2021 18:49 |
Как отобразить усилия в группе элементов как в целом элементе? | eugenmax | SCAD | 25 | 27.04.2014 17:37 |
При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы | Antoxa1305 | SCAD | 6 | 15.04.2014 16:09 |
Очень малы усилия от сейсмики 8 балов в Мономахе | ykamikadze | Мономах | 1 | 14.05.2013 17:53 |