Как обосновать необходимость кладки в 3 кирпича?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как обосновать необходимость кладки в 3 кирпича?

Как обосновать необходимость кладки в 3 кирпича?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2025, 17:02 #1
Как обосновать необходимость кладки в 3 кирпича?
studentttM
 
Регистрация: 26.04.2025
Сообщений: 2

Добрый день! Делаю ВКР и столкнулся с проблемой. Здание - трёхэтажная пристройка к больнице. Наружные стены 1-3 этажа толщиной 770 мм - состоят из наружной и внутренней версты. Внутренняя верста, толщиной 640 мм. - из кирпича керамического обыкно-венного полнотелого, утолщенного, рядового, пористого, наружная верста толщ. 120 мм.- из кирпича силикатного, полнотелого утолщенного, рядового, пористого. Про расположение:
- расчетная зимняя температура воздуха -31 °С;
- нормативное значение ветрового давления - 23 кгс/м2;
- расчетное значение веса снегового покрова -240 кг/м2.
Данные для IIВ климатического района.
Вопрос в том как мне обосновать такую толщину стен, ведь вроде и не выгодно и нет такой необходимости. Здание вообще построено конечно, менять толщину стен уже не хочется, тк всё рассчитано под них. Помогите пожалуйста
Просмотров: 503
 
Непрочитано 09.05.2025, 22:18
#2
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77


Обосновать можно в зависомости от проектной энергоэффективности здания
compound вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2025, 22:43
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,313


По новым нормам 770 мм не пройдёт по теплоизоляции. Там новые жёсткие требования.
По прочности надо около 380 мм стены.

Ну поговорите с рук. курсового.
Чего он скажет.
Можно сделать по старым нормам и сказать что вот уже так нельзя.
Или даже привести разницу стоимости с 380 мм и 770 мм.

Может его такое устроит.

По жизни, конечно, старое здание исправляют при реконструкции. Навешивают многослойную штукатурку или вентфасад для тепла.
Новые пристройки строят уже по современным технологиям. Бетон, сталь. Максимум распишут под старину.
Старое тоже оставляют только наружные стены. Внутри всё меняют на стальной каркас и ж.б. перекрытия. По итогам обследования. Но там вряд ли всё хорошо обычно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.05.2025 в 14:15.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2025, 10:02
| 1 #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,474


Цитата:
Сообщение от studentttM Посмотреть сообщение
обосновать такую толщину стен
Техническим заданием на проектирование ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2025, 12:46
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,911


Единственное обоснование то, что здание существующее
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как обосновать необходимость кладки в 3 кирпича?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость соблюдения кладочного размера при проектировании стен из кирпича Moi Imena Каменные и армокаменные конструкции 32 08.04.2024 13:38
Выдержит ли плита перекрытия перегородку в пол кирпича? NobodyKnows Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2023 08:38
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Как обосновать необходимость пилонов (не смейтесь, плз) golovolom Прочее. Архитектура и строительство 13 03.05.2007 15:28