| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании
Инженер-строитель
Полтава
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 11948
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
для толщины 250мм полный бред. Такие перекрытия могут быть полезны при гораздо бОльших пролетах и соответственно толщине плиты. А тут строители задолбаются крутить хомуты в промежуточных "балках", и стоимость такого перекрытия будет раза в 3-4 больше обычного безбалочного той же толщины 250 мм
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 24.10.2010
Полтава
Сообщений: 14
|
Хорошо. Так что ответить заказчику? Ведь ему перед этим профессора из Киевского института посчитали и сказали что такая плита будет экономичней чем плита из сплошного бетона.
Заказчик увидел такие плиты в США и захотел применить у себя. А пенолистерол внутри это (как говорит он) как звукоизоляцыя и экономия бетона. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
тогда можно спросить у теоретиков из Киева, как будут передаваться касательные напряжения между наружными слоями бетона (верхним и нижним), за счет чего будет обеспечиваться прочность по наклонным сечениям? и что будет с пенополистиролом при пожаре?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 24.10.2010
Полтава
Сообщений: 14
|
Начну с начала.
Первыми этим объектом занимались Киевляне (пред проэктная стадия), и почти все нюансы с заказчиком обговорили (сделали альбом технико-экономических сравнений и т.п.), также привели пример использования такой плиты в строительстве (но здание не каркасное, а плита операеться по контуру) . А потом за рабочку заломили очень большую суму, что заказчик и отказался. А теперь ему очень трудно объяснить что такая плита будет намного дороже, и что ее трудно посчитать. Так же меня пугает, то что я негде не сталкивался с такими плитами, и в интернете ничего не смог найти. Помогите пожалуйста как отговорить заказчика, или как будет работать такая плита. Чтобы было понятно что с себя представляет эта плита, прикладываю чертеж. Также если нужно могу дать расчетную схему сделанную в SCAD. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
мама родная. тогда еще и технологические вопросы прибавляются: а как бетонировать под утеплителем?! как туда бетон подать и уплотнить? простите, но двоишником буду, если такая плита будет работать на пролетах в 7,5 м. по сути имеем некую сетку "балок" (это ж кака порнуха при пролете 7,5 м ширину балки иметь в 200х250(h) мм и с шагом порядка 1,2 м), между балок имеем две скорлупки, разделенные пенополистиролом. ну никак не вижу возможности, чтобы такая система работала. это жее оболочка, это плита...
P.S. и мои вопросы и поста #5 остаются в силе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
нет ничего проще - пригласи на совещание любого вменяемого строителя, тот заказчику моментом мозги вправит и даст выкладки по технологии бетонирования и по стоимости (тут однозначно бетонирование в два этапа, что вдвое, если не больше увеличивает сроки, к тому же крутить хомуты в балках с шагом 100мм (больше нельзя) и эти балки расположены с шагом метр - это уму непостижимо.) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 24.10.2010
Полтава
Сообщений: 14
|
Да по технологии изготовления похоже, но как я написал что пугает то что никто не сталкивался у нас с таким перекрытием, и никто ничего не может посоветовать.
|
|||
![]() |
|
||||
Все поставленные здесь вопросы решаются. Надо лишь посмотреть западную литературы и ихние проспекты. Ссылки уже давались в теме "с мячиками". Основной плюс в применение "пустотообразователей", а не пенополистирола, это вытесненный объем бетона, что влечет к снижению доли собственного веса перекрытия к полезной нагрузке, а следовательно имеет меньшие деформации перекрытия и сниженные нагрузки на фундамент, что особенно актуально при многоэтажном строительстве. Пенополистирол пожарники не любят.
|
||||
![]() |
|
||||
Посмотрев выложенные вами чертежи, стало теперь ясно и понятно чего хочет добиться заказчик. Беру свои слова обратно и приношу свои извинения. Это реально возможно. Как пример смотрите здесь. Аналогию просчитывал в лире, только пролет был в два раза больше.
http://www.epiceco.ru/skydome.php |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Наверное это отсюда http://eco-beton.com.ua/?page=15
вполне реально. Да и вообще тема облегченных перекрытий уже давно витает в воздухе. Вариантов решения данного вопроса достаточно. Вот только для пролета 7,5х7,5м толщина немного маловата - я бы принял 300-350 при тех же толщинах нижней и верхней полок, шаге и ширине балок. Профессора правы. Вот только проектировать и тем более строить такое умеют не многие. Цитата:
Последний раз редактировалось ЛИС, 01.11.2010 в 17:57. Причина: добавил вопрос |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Для экспертизы конструктивно можно принять ребристую плиту высотой 250 с ребрами 500х250 шаг 2,5х2,5 метра или любой другой по расчету.
А пенопласт как опалубка не съемная...с защитой от пожара. И к пожарникам за комментариями.... если все ок.. то почему и нет )))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
Цитата:
На одном объекте, отношение имел косвенное, поэтому деталей не знаю - пустоты делались такими пластмассовыми "тазиками" вверх ногами, которые саморезами крепились к опалубке - ето гораздо эффективней, чем пенопласт - тазик используется многократно, а по прочности - то же самое |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
to Регистр - ну раз Вы принесли свои ивинения, то расскажите мне, если не трудно, как подать бетонную смесь под утеплитель с размерам в плане 1х1 м,при это толщина слоя составляет всего 75 мм и там еще уложена арматурная сетка. Как?! и как это все потом уплотнить? через утеплитель? или снизу через опалбку?! И как это будет все работать с таким шагом балок? и т.д. и т.п.
P.S. система опалубки SkyDome - совсем другой коленкор. to ЛИС - а теперь ты сознавайся, провокатор %-), что будет с такой плитой при пожаре? что будет с пенополистиролом? как решать вопросы с продавливанием возле колонн? а тут еще предлагают в толще плиты и коммуникации прокладывать (цитата с сайта по твоей ссылке - " В плите прокладываются системы отопления и электрические сети.") - что от плиты останется? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Плита перекрытия монолитная.Как | картинка | Железобетонные конструкции | 6 | 02.05.2010 18:13 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Балконная плита в каркасном здании | ignor | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 05.07.2008 13:48 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |