Вопрос по устройству облицовочной кладки фасада при ремонте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по устройству облицовочной кладки фасада при ремонте

Вопрос по устройству облицовочной кладки фасада при ремонте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2013, 14:16 #1
Вопрос по устройству облицовочной кладки фасада при ремонте
finn
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 49

Строители при возведении здания заложили слой утеплителя меньше чем по проекту в торцевой трехслойной стене здания (кирпич, минвата, ж/б). Заказчик хочет выполнить ремонт этой части с перекладкой утеплителя, соответственно придется разбирать облицовочный слой из кирпича. В месте угла (см фото) где идет перевязка кирпича, как будет выполнятся демонтаж ? Просто распиливается кладка и получается ровный угол? Тогда как примыкает новая кладка? Засверливаемся анкерами туда, и соединяем их с арматурой в новой кладке? Плюс к этому крепим кладку через перфорированные связи к монолитной стене. Высота этажа -2.8 метра. Будет ли такая облицовочная кладка устойчивая. Кирпич новой кладки-полнотелый, марки М100

Изображения
Тип файла: jpg DSC00032.jpg (365.5 Кб, 183 просмотров)

Просмотров: 2270
 
Непрочитано 11.07.2013, 16:48
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Просто распиливается кладка и получается ровный угол?
В углах положено температурные швы делать. Почему-то здесь его нет. Так что пропилите вертикальный шов, потом его заделайте Вилатермом и мастикой. Главное чтобы связей стояло достаточно.
Скажите, как реализованы карнизы в облицовке?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по устройству облицовочной кладки фасада при ремонте



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная высота облицовочной кладки (120мм) на гибких связях. Вопрос к практикам bars80 Конструкции зданий и сооружений 33 18.12.2015 17:02
Уважаемые господа конструктора! возник вопрос по устройству связи между колонн. Silikat Конструкции зданий и сооружений 15 01.01.2011 12:45
Вопрос по устройству полов и стен. Vikont Конструкции зданий и сооружений 6 16.09.2010 20:30
Вопрос по устройству внутрицеховой этажерки Delrus Конструкции зданий и сооружений 3 02.06.2009 00:40
Вопрос. Раскрепление кирпичной кладки... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 05.11.2006 19:47