Максимальный размер концевых выпусков арматуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный размер концевых выпусков арматуры

Максимальный размер концевых выпусков арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2014, 12:52 #1
Максимальный размер концевых выпусков арматуры
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809

Добрый день!
Заинтересовались вопросом о максимальном выпуске концов арматуры при проектировании арматурных сеток.
Минимальные значения существуют а вот максимальные пока нигде не наше, если кто сталкивался или знает просьба помогите со ссылкой на литературу желательно.
Просмотров: 5039
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:15
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


не ограничено.
минимум ограничен по требованиям сварки.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 19:55
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


А если рабочая в обоих направлениях?
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 21:54
#4
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Не более ячейки, тут также нужно учитывать технологические процессы.
genya вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 22:01
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
минимум ограничен по требованиям сварки
Минимум ограничен (вроде бы как?) только в руководстве КЖ 80-ых годов как 20 мм от точки контакта (осей арматурин).
Смотрел что из себя представляют станки для контактной сварки.
Вот посмотрите особенно второй станок.


С виду может и меньше сварить, скажем даже 10 мм.
Может таких станков раньше просто не было ?
Или нормативные требования по самой сварке ещё где-то есть ? В ГОСТе ?

Актуально, так как сложно сделать сетки-каркасы поддерживающие рабочую арматуру и соблюсти защитный слой.
Вот думаю, что делать. Игнорировать эти 20 мм из древнего руководства или не стоит...

А по поводу максимального размера... Так между сетками же должен быть перехлёст. Это минимум 300-600 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2014, 23:02
#6
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


перехлест то должеен быть тгда согласно руководства делаем выпуски на лину анкеровки и перехлестываем, мне кажется что евгений прав больше основной ячеки нельзя, если не требуется перехлест.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 10:56
1 | #7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Актуально, так как сложно сделать сетки-каркасы поддерживающие рабочую арматуру и соблюсти защитный слой.
Вот думаю, что делать. Игнорировать эти 20 мм из древнего руководства или не стоит...
Для поддерживающих каркасов допустимо использовать К3-Кт (Дуговая ручная прихватками)
Хотя не понятно что там мешает 20 мм выпустить, мне никогда не мешало


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А по поводу максимального размера... Так между сетками же должен быть перехлёст. Это минимум 300-600 мм.
Если каркас к примеру перемычки, то перехлест превращается в анкеровку.

Вопрос вообще дилетантский, выпускай сколько хочешь.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный размер концевых выпусков арматуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальный размер окна без импостов Стахова Ольга Архитектура 17 23.01.2017 05:46
SW2008/Photoworks, визуализация резьбы + максимальный размер изображения dyletant Другие CAD системы 5 25.03.2011 16:10
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? VG Железобетонные конструкции 21 01.04.2005 13:32