Ориентация профлиста и проходы в нём?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ориентация профлиста и проходы в нём?

Ориентация профлиста и проходы в нём?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2016, 15:26 #1
Ориентация профлиста и проходы в нём?
Lehandr
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46

Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста.
1. Как жестче, прочнее ориентировать профлист, широкой полкой вниз или вверх? Да и вообще в чем разница, кроме количества бетона.
2. В каком месте профлиста Н-75 лучше (для плиты) сделать проход трубы, как на рисунке или по другому.
Профлист: Н-75
Диаметр прохода: 130 мм.
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 420
Размер:	39.7 Кб
ID:	166739  

Просмотров: 7499
 
Непрочитано 11.03.2016, 16:13
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Как жестче, прочнее ориентировать профлист, широкой полкой вниз или вверх?
Я просто оставлю это здесь.


130 мм - без разницы где вырезать - на несущую способность вряд ли повлияет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-03-11-015.png
Просмотров: 1158
Размер:	61.3 Кб
ID:	166748  
 
 
Непрочитано 11.03.2016, 16:18
#3
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


1. Прочнее ориентировать широкой полкой вверх. Так будут выше геометрические характеристики сечения.
2. Лучше между ребрами, как на рисунке.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 16:26
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а для бетона лучше широкой полкой вниз. защитный слой.
PS даже на рисунке ТС видно
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 16:36
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


зачем изобретать то, что уже изобрели http://dwg.ru/dnl/1190
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
в чем разница
одна дает другая дразница
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 16:48
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
защитный слой
прекрати) Оцинковка плюс лист стали, плюс еще оцинковка, а потом бетон. Зачем там ЗСБ больше 20 мм? Я понимаю эту формалистику про пожарку, но блин, давайте смотреть на это трезвым взглядом... Узкая полка вниз - меньше бетона. Профит!
 
 
Непрочитано 11.03.2016, 17:25
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
прекрати) Оцинковка плюс лист стали, плюс еще оцинковка, а потом бетон. Зачем там ЗСБ больше 20 мм? Я понимаю эту формалистику про пожарку, но блин, давайте смотреть на это трезвым взглядом... Узкая полка вниз - меньше бетона. Профит!
По сути- Вы правы, но по нормам, наверное, не совсем
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 23:54
#8
Lehandr


 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
1. Прочнее ориентировать широкой полкой вверх. Так будут выше геометрические характеристики сечения.
Парни, объясните пожалуйста, почему Вариант 1 (широкая полка вверх) прочнее Варианта 2 (широкая полка вниз).
Интересует именно прочность готовой плиты с несъемной опалубкой из профлиста Н-75, при прочих равных.
Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 418
Размер:	48.8 Кб
ID:	166791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 385
Размер:	47.2 Кб
ID:	166792  
Lehandr вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 23:59
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Lehandr, а слова "Так будут выше геометрические характеристики сечения" Вам ни о чем не говорят???
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2016, 01:04
#10
Lehandr


 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Lehandr, а слова "Так будут выше геометрические характеристики сечения" Вам ни о чем не говорят???
В том то и дело, что не понятно... Не строитель я, ремонт делаю дома...
Lehandr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2016, 09:42
#11
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Во 2-м варианте много ненужного бетона в растянутой зоне. Если взять вариант 1 и налить бетона столько же сколько в варианте 2, то при прочих равных условиях получится более прочная конструкция. Вариант 1 лучше.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2016, 11:02
#12
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Во 2-м варианте много ненужного бетона в растянутой зоне. Если взять вариант 1 и налить бетона столько же сколько в варианте 2, то при прочих равных условиях получится более прочная конструкция. Вариант 1 лучше.
точно. Первый экономичнее второго.
al3003 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ориентация профлиста и проходы в нём?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка пожарных рукавов от ПГ через сквозные проходы Route Инженерные сети 21 14.02.2023 15:39
Еще раз о перекрытиях с несъемной опалубкой из профлиста ник25 Железобетонные конструкции 12 16.02.2015 15:20
Примыкание кровли из профлиста к стене из профлиста Sergeev Прочее. Архитектура и строительство 13 06.02.2014 18:29
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07