Несущая способность сварного шва У2 по ГОСТ 5264
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность сварного шва У2 по ГОСТ 5264

Несущая способность сварного шва У2 по ГОСТ 5264

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2016, 11:05 #1
Несущая способность сварного шва У2 по ГОСТ 5264
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501

Господа.
Требуется запроектировать сварное монтажное соединение прямоугольной трубы (Молодечно) сечением 140х100х4 встык к закладной детали.
Эскиз предполагаемого соединения прилагается.

Прошу совета в таких вопросах:
1. Какие альтернативные варианты примыкания трубы к ЗД могут быть?
2. Как рассчитывать сварной шов У2? Как угловой или стыковой шов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: У2.jpg
Просмотров: 114
Размер:	95.9 Кб
ID:	168973  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ.jpg
Просмотров: 114
Размер:	100.1 Кб
ID:	168975  

Просмотров: 3036
 
Непрочитано 18.04.2016, 11:20
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
2. Как рассчитывать сварной шов У2? Как угловой или стыковой шов?
- имхо: угловой, катет равен «e» или 0,8e.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 23:02
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
1. Какие альтернативные варианты примыкания трубы к ЗД могут быть?
Сделать накладки меньшей высоты, но более толстые, приварив их угловым швом.

Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
2. Как рассчитывать сварной шов У2? Как угловой или стыковой шов?
Как угловой. Кое-что похожее есть в Еврокоде по соединениям.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 14:24
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Господа, спасибо за участие в теме.
У кого есть опыт применения такого шва? Как на такие швы смотрит экспертиза? Какие особенности его выполнения?
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность сварного шва У2 по ГОСТ 5264



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? gdenisn Основания и фундаменты 8 23.07.2013 09:30
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11