В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?

В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2016, 15:03 #1
В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

Или Fd относится к 1му предельному состоянию?

Fd — несущая способность (предельное сопротивление) грунта основания одиночной
сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью сваи и определяемая в
соответствии с подразделами
Просмотров: 1197
 
Непрочитано 07.08.2016, 21:47
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


в расшифровке формулы написано:
N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, т.е. 1 группа ПС
Fd вычисляете по формулам
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 00:19
#3
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, т.е. 1 группа ПС
Во второй ГПС тоже расчетные нагрузки используются, всё дело в коэффициентах надежности.
А ответ на вопрос ТС дан в п. 7.1.1 того же СП.
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В СП 24.13330.2011 п. 7.1.11 формула 7.2 N относится к нагрузкам 1го или 2го предельного состояния?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты vl74 Основания и фундаменты 27 30.09.2015 12:50
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 06.02.2015 10:01
СП 24.13330.2011 противоречит 384-ФЗ -разные коэффициенты по назначению buzz113 Конструкции зданий и сооружений 36 28.04.2012 13:05