Почему при расчете на продавливание в программах ограничивают класс бетона?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему при расчете на продавливание в программах ограничивают класс бетона?

Почему при расчете на продавливание в программах ограничивают класс бетона?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2016, 18:27 #1
Почему при расчете на продавливание в программах ограничивают класс бетона?
Бетонщик_№0
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227

В каждой проге что я видел (видел я немного) - все ограничивают бетон классом не ниже В10?
За что?
Просмотров: 2470
 
Непрочитано 25.08.2016, 19:06
#2
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Затем чтобы проектировщики не вздумали сделать перекрытие или фундамент из бетона кл. В3,5, например.
Конструктивное ограничение класса бетона.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 19:13
#3
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


СП 63.13330.2012 п. 6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 19:25
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
В каждой проге что я видел (видел я немного) - все ограничивают бетон классом не ниже В10?
За что?
Есть проги, где можно задать, например, фактический класс бетона, т.е. можно задать бетон по характеристикам ниже В10....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 00:34
#5
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


andsan меня подрезал на вираже.
я б еще понял,если ФИ использовалась в расчете,типа таблица начинается с класса В10.
Что в экселевских у всех,что в Арбате или старке.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Есть проги, где можно задать, например, фактический класс бетона, т.е. можно задать бетон по характеристикам ниже В10....
Полагаю,где-нибудь в Gipro? (в свое время купил ради НДМ)) ,давно не заглядывал)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 00:42
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бетонщик_№0, я не сильно понимаю - Вы хотите из B7.5 фундамент и/или плиту запроектировать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 08:57
#7
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


нет. знакомый дядя хочет на бетонный блок (а он,блок-де, не больше 7,5) стойку опереть. и настаивает-говорит,ты в институтах учился,говорит,щщитай. я такой-да пять минут. а глядь в проги-и расстроился
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:02
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
на бетонный блок (а он,блок-де, не больше 7,5) стойку опереть.
Продавливание со смятием не попутали?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:06
#9
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
все ограничивают бетон классом не ниже В10?
Возможно связано с тем, что в СП 52-101-2003 мимальный класс бетона был В10. Вот и разработчики программ (основанных на СП от 2003 года), возможно, внесли в список бетонов все, что в Нормах 2003 года.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
знакомый дядя хочет на бетонный блок (а он,блок-де, не больше 7,5) стойку опереть.
Вы собрались ФБС рассчитать в программе?
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 09:20
#10
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


смятие я как раз посчитал. дядя настаивает
я решил,почему б не посчитать и был удивлен, что В10. особенно в эксельных.там сам бох велел делать так,чтоб можно было откорректировать-под обследования милое дело
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:30
#11
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Просто интересно, что за стойка и как ставится на ФБС? В ФБС мне кажется, что раньше изгиб разрушит чем продавливание. Картинки не будет?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 09:47
#12
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


про ФБС я не говорил. точнее не я говорил.

Ну предположим.ладно.заменим задачу.есть столбчатый фундамент из бетона по проекту В15. на стройке налили тяп-ляп,туда-сюда.получили В7,5. вы такие-плохо-плохо.демонтировать.
заказчик такой-а чей-то,докажи.посчитай.

Так устроит?)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:07
1 | #13
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Расчеты же линейные, взять и помножить результат для В15 на отношение прочностей В7.5/В15
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:23
#14
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Offtop: я так и сделал,для понимания
таки тогда надо бы во всех расчетах всегда делать В25-а дальше только отношения вводить
Меня просто заинтересовало,почему так.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 11:40
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
таки тогда надо бы во всех расчетах всегда делать В25-а дальше только отношения вводить
Этот подход использован при расчете фундаментных болтов по СП 43 (и соответствующему СНиПу и соответствующему ему пособию), например.

Фундаменты из B7.5 - мусор. Это доказывать никому не надо, я думаю. Прийти на стройку, взять молоточек 300-граммовый и стукнуть по нему. Мне кажется, должен расколоться))
 
 
Непрочитано 28.08.2016, 10:53
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Мне кажется, должен расколоться
Молоточек ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему при расчете на продавливание в программах ограничивают класс бетона?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему Lira-Sapr 2013 не считает продавливание? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 5 23.11.2014 06:48
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? golmen Железобетонные конструкции 4 14.02.2011 10:23
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам irinka87 Железобетонные конструкции 65 09.12.2010 15:45