Усиление балки перекрытия в опорном узле.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление балки перекрытия в опорном узле.

Усиление балки перекрытия в опорном узле.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2021, 10:29 #1
Усиление балки перекрытия в опорном узле.
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно выполнить усиление балки наращиванием сечения в опорном узле.
Операние на стены – жесткое защемление. Балка двухпролетная.
Усиление балки связано с увеличением нагрузки на перекрытие.
Перекрытие многопустотные железобетонные плиты – под них подводятся разгружающие балки которые крепятся в одном уровне к главным из двутавра 27.
Главная балка усиливается приваркой снизу двутавра 14 и установкой подкосов.

Самый большой момент возникает в опорном сечении, там требуется и большее усиление (14 двутавра не хватает) и не понятно как завести усиление под опору балки?
Заранее спасибо за помощь.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Усиление балки.dwg (9.57 Мб, 56 просмотров)

Просмотров: 1439
 
Непрочитано 05.02.2021, 10:38
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


а чем воспринимается момент в жестком защемлении? Кирпичной кладкой?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 10:44
#3
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Балка защемлена в кирпичной кладке, это перекрытие подвала сверху еще этаж (3 метра кирпичной стены).
guliya вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 10:49
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


guliya, что значит защемлена? Кирпичная кладка воспринимает момент? Или всё же там шарнирное опирание? Здесь больше нужно переживать за смятие кладки.
Вот пример
Вложения
Тип файла: pdf Расчет кирпичной кладки на смятие. .pdf (2.97 Мб, 60 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 11:03
#5
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


балка операется на стену на 250мм, стена толщиной 510мм сверху узла операния еще 3 метра такой стены. в расчетной схеме я принимаю такой узел как жесткое защемление, под балкой бетонная подушка. Я понимаю что нагрузка увеличится в месте операния. Поэтому ищу вариант как усилить узел не подводя дополнительных опор.
guliya вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 11:11
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Разгрузить балку временными опорами, выполнить нишу в месте опирания существующей балки, завести под неё в эту нишу дополнительную балку, соединить существующую и дополнительную путем приварки пластин между ними, выполнить жб подушку под этой балкой, заделать раствором нишу, после затвердевания бетона убрать временные опоры.
Предварительно проверив кирпичную кладку на момент и поперечку.
Я бы так сделал. Если конечно кирпичная кладка позволила бы.
А лучше подвести стойку возле стены и разгрузить частично кладку.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 11:15
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


или так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 151
Размер:	404.8 Кб
ID:	234200  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 11:25
#8
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Спасибо. Вариант с подкосом кажется подойдет.
guliya вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 13:56
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
балка операется на стену на 250мм, стена толщиной 510мм сверху узла операния еще 3 метра такой стены. в расчетной схеме я принимаю такой узел как жесткое защемление, под балкой бетонная подушка. Я понимаю что нагрузка увеличится в месте операния. Поэтому ищу вариант как усилить узел не подводя дополнительных опор.
Какое еще жесткое защемление в кирпичной кладке, да хоть 50 метров такой стены, вы о чем?
Чтобы балку хоть как-то защемить в кладке, надо что-то типа этого.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: d1.jpg
Просмотров: 60
Размер:	37.9 Кб
ID:	234207  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 14:18
| 1 #10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Какое еще жесткое защемление в кирпичной кладке, да хоть 50 метров такой стены, вы о чем?
Чтобы балку хоть как-то защемить в кладке, надо что-то типа этого.
вот об этом изначально я и вёл речь
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 14:27
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Тс, пересчитайте нм шарнирное опирание и усиляйте. Лучше наверное подкосы ставить с двух сторон от центральной стенки, для симметрии.

----- добавлено через 28 сек. -----
... Схему не смотрел)
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление балки перекрытия в опорном узле.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия omigo001 Железобетонные конструкции 16 20.05.2020 14:08
Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок Rane Железобетонные конструкции 3 26.06.2019 17:40
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19