Stoit_i_slava_bogu
 
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 7

Здравствуйте. Архитектор дал задание по пробивке проемов 250х600мм и 300х300мм в существующем перекрытии. Проёмы находятся в приопорной зоне, арматура как и класс бетона неизвестны....делаем капитальный ремонт. Подскажите, как усилить эти проемы, может есть серийные узлы, только недавно закончил универ и не имею опыта в пробивке проемов.
Просмотров: 1257
 
Непрочитано 07.06.2023, 17:03
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Какая конструкция перекрытия?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2023, 19:36
1 | #3
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 765


Для сплошных монолитных плит посмотрите вариант усиления отверстий углеволокном.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Усиление новых отв. углеволокном.dwg (116.2 Кб, 61 просмотров)
Ingpro вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 07:43
#4
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Для сплошных монолитных плит посмотрите вариант усиления отверстий углеволокном.
Только еще защитить от пожара не забудьте
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 08:12
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Можно обоймой из уголка, например 70х5
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 09:35
| 1 #6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Можно обоймой из уголка, например 70х5
Как обойма из уголка заменит обрезаемую растянутую арматуру?

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Для сплошных монолитных плит посмотрите вариант усиления отверстий углеволокном.
А каким то нормативом такое усиление обосновывается? Расчетик там или СТО?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 09:41
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Лупи их. А то скоро пластилином будут продавливание усиливать. Совсем охренели.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2023, 10:17
#8
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


С моей точки зрения усилить нельзя никак без введения каких-то дополнительных опор. Можно только посчитать, зная класс бетона, армирование и нагрузки, и сделать вывод несет ли плита с новыми отверстиями, в том числе и на продавливание.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить пробиваемый проем в существующем перекрытии для инженерных коммуникаций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить проем в перекрытии? Onelivetea Конструкции зданий и сооружений 16 21.01.2022 18:40
Как усилить стальную колонну двутаврового сечения? Дефект: недостаточная несущая способность и наличие отверстий для инженерных коммуникаций. PaulMm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.12.2014 22:48
Помогите усилить проем subaru713 Конструкции зданий и сооружений 7 01.02.2014 09:32
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи Inna Lis Железобетонные конструкции 7 25.10.2012 16:51