Как усилить пробиваемый проем в существующем перекрытии для инженерных коммуникаций
Регистрация: 07.02.2023
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 1257
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Как обойма из уголка заменит обрезаемую растянутую арматуру?
----- добавлено через 45 сек. ----- А каким то нормативом такое усиление обосновывается? Расчетик там или СТО? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Лупи их. А то скоро пластилином будут продавливание усиливать. Совсем охренели.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284
|
С моей точки зрения усилить нельзя никак без введения каких-то дополнительных опор. Можно только посчитать, зная класс бетона, армирование и нагрузки, и сделать вывод несет ли плита с новыми отверстиями, в том числе и на продавливание.
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить проем в перекрытии? | Onelivetea | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 21.01.2022 18:40 |
Как усилить стальную колонну двутаврового сечения? Дефект: недостаточная несущая способность и наличие отверстий для инженерных коммуникаций. | PaulMm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.12.2014 22:48 |
Помогите усилить проем | subaru713 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 01.02.2014 09:32 |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |