|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену
Конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 2200
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Толщина ж.б. плиты предварительно назначается по проверке по наклонной трещине как для балки. Принимается так, чтобы поперечную арматуру не устанавливать.
Далее проверяются торцы, углы, стен и зоны у колонн на продавливание. По хорошему и там надо делать капители, а не поперечку. Но на рынке заставляют удешевлять и делать поперечную арматуру. Обычно получается микс. Шарнир на стене означает поворот плиты в узле. При нём момент в пролёте, а на опоре М=0 кН*м. Если заанкеровать верхнюю арматуру, то получится заделка. Или если сделать Пшку, то будет как у вас податливый вненормативный узел. Тогда момент перетечёт из пролёта в стены на крайних опорах. И на опоре появится верхняя арматура, которой не было в расчёте. При этом всё равно должны выполняться требования СП 63 по анкеровке или нахлёсту сжатой арматуры или заведению растянутой за грань опоры на 5d (забыл откуда это). Далее делать шарнир, заделку или подаливый узел - решение расчётчика. Далее реализация решения - анкеровка или намеренно недостаточная анкеровка или нахлёст, чтобы арматура проскользнула (смяла бетон по рифам) решение и расчётчика и конструктора. Шарниры в жилье у крайних стен делают. Но этого нет в нормах. Узел непонятно как считать. Проскальзывание неисследовано. Делают такой узел на свой страх и риск. Это работает, просто инженер не прикрыт нормами. Это необычный узел. Каждый чих в таком узле надо согласовывать с расчётчиком. У вас слишком длинная Пшка. Надо это обсудить с расчётчиком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
Я вижу это так: - армирование плиты делаем в натуре так как показано по расчёту с шарниром у края плиты, тем самым в статически неопределимой схеме более жёсткие заармированные участки перетягивают на себя возникающий в плите момент; - следовательно в месте стыка при нагружении плиты образуется пластический шарнир (конструктивная П-шка потянется сверху под действием угловых перемещений); - мне не понятно только как доказать, что в данном узле нет необходимости в постановке каркасов на продавливание (типа вертикальная трещина раскроется слишком сильно и плита повиснет на арматуре утратив боковое сцепление со стеной по бетону) Узел взят из методички по проектированию жб каркасов, показан условно для визуализации вопроса. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нет.
Зря залайкал. ![]() Пластический шарнир в ЖБ это чистый шарнир. Образуется за счёт площадки текучести арматуры или проскальзывания рифов. Данный узел тем и опасен. Из-за шарнира раскрывается более широкая сверх 0,4 мм нормальная трещина на опоре. Глубину трещины и ширину никто не изучал. Может случиться коррозия арматуры. Но поперечная арматура от неё не поможет. При том до какого то усилия узел работает как заделка и передаёт момент на стены. Обычно это не менее 50%. Так что стены этим узлом не утоньшить. В общем такой узел делают экстрималы. Все делают заделку с Гшками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
вообще-то не знаю, я так не делаю, потому что
Цитата:
соответствует ли реальная работа узла принятому в расчетной схеме шарниру - вопрос. Обычно в сборной. В монолите, видимо, тоже таким балуются. |
|||
![]() |
|
||||
Странно, а это зачем:
В стене момент от расцетровки учитывают, в пособие по камням даже прогиб плит учитывают для определения величины расцетровки. Всякие прокладки мягкие сверху плиты еще ставят для шарнирности. Баловаться или нет другой вопрос, зачем момент обнулять, который точно есть и догружет стену? |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
просто объясняю логику ТС
ну откуда он возьмется, если в расчетной схеме принят шарнир? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Если шарнир пластический, то момент там не 0.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
вообще ничего не понятно...
зачем-то был вертикальный р.ш.б. Цитата:
Зачем кстати это , для чего вводить шарнир? Поверочный расчет? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, это ж не км. Тут свои термины. Тут сначала в узле Х, потом 0, потом перераспределение усилий, потом обрушение.
При этом , конечно, всегда остаётся эксцентриситет от шарнира. Полстены. Это игнорируют в силу малости момента обычно около 3 кН*м (а в заделке около 30) и сложности моделирования. Загадочное нечто, норм нет, термина нет. Жаргон тогда, получается. Буржуи и гидротехники в мостах иногда делают намеренные расшивки швами, что управлять обрушением. Чтоб сломалось там, где ты хочешь. Не делай так. Я так не делаю. Сопромат не обманешь. 1% обрушится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
момент в плите стал пластическим, потому что не достаточно арматуры в плите или ее анкеровки, верно?
момент в плите = равен моменту в стене, верно? если не учли в стене момент, равный пластическому моменту плиты, значит недоармировали стену, так? если арматуры в стене не достаточно, значит там возник пластический момент, который меньше, чем в плите. значит мы все ближе и ближе к обнулению момента и приближению его к принятому в расчете шарниру. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену | berseg | Железобетонные конструкции | 14 | 08.12.2016 14:41 |
Нормально ли выполнен узел опирания перекрытия на стену переходящую из поризованного кирпича в брус? | IvanLeo | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 17.11.2016 18:31 |
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 3 | 04.02.2010 14:05 |
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE | Romanch_A | Расчетные программы | 4 | 23.11.2008 20:23 |