Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену

Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2023, 08:54 #1
Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену
Maverick
 
Конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить по наклонному сечению узел опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену и имеет ли смысл такая проверка?
- Тип здания жилое/общественное, перекрытие 180-220 мм, стенка 160-250 мм, бетон В25-В30, арматура А500;
- Плита перекрытия расположена в уровне типового этажа (прижата сверху стенкой, в которой могут быть проёмы в пол);
- В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир, перекрытие заармировано соответствующим образом;
Прикладываю рисунок узла с разъяснениями.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 208
Размер:	42.0 Кб
ID:	258812  

Просмотров: 2200
 
Непрочитано 21.09.2023, 10:40
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
- В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир, перекрытие заармировано соответствующим образом;
Для стены это не в запас (момент не учтен).
Шарниры в монолите бывают?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 10:45
#3
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для стены это не в запас (момент не учтен).
Шарниры в монолите бывают?
Да, не учтён, в этом и смысл действия, чтобы сократить армирование стены.
Пластический шарнир бывает.
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 10:50
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Толщина ж.б. плиты предварительно назначается по проверке по наклонной трещине как для балки. Принимается так, чтобы поперечную арматуру не устанавливать.
Далее проверяются торцы, углы, стен и зоны у колонн на продавливание. По хорошему и там надо делать капители, а не поперечку. Но на рынке заставляют удешевлять и делать поперечную арматуру. Обычно получается микс.

Шарнир на стене означает поворот плиты в узле. При нём момент в пролёте, а на опоре М=0 кН*м.
Если заанкеровать верхнюю арматуру, то получится заделка. Или если сделать Пшку, то будет как у вас податливый вненормативный узел. Тогда момент перетечёт из пролёта в стены на крайних опорах. И на опоре появится верхняя арматура, которой не было в расчёте.

При этом всё равно должны выполняться требования СП 63 по анкеровке или нахлёсту сжатой арматуры или заведению растянутой за грань опоры на 5d (забыл откуда это).

Далее делать шарнир, заделку или подаливый узел - решение расчётчика.
Далее реализация решения - анкеровка или намеренно недостаточная анкеровка или нахлёст, чтобы арматура проскользнула (смяла бетон по рифам) решение и расчётчика и конструктора.

Шарниры в жилье у крайних стен делают. Но этого нет в нормах. Узел непонятно как считать. Проскальзывание неисследовано. Делают такой узел на свой страх и риск. Это работает, просто инженер не прикрыт нормами.
Это необычный узел. Каждый чих в таком узле надо согласовывать с расчётчиком.
У вас слишком длинная Пшка. Надо это обсудить с расчётчиком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 11:02
#5
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Шарниры в жилье у крайних стен делают. Но этого нет в нормах. Узел непонятно как считать. Проскальзывание неисследовано. Делают такой узел на свой страх и риск. Это работает, просто инженер не прикрыт нормами.
Это необычный узел. Каждый чих в таком узле надо согласовывать с расчётчиком.
У вас слишком длинная Пшка. Надо это обсудить с расчётчиком.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Я вижу это так:
- армирование плиты делаем в натуре так как показано по расчёту с шарниром у края плиты, тем самым в статически неопределимой схеме более жёсткие заармированные участки перетягивают на себя возникающий в плите момент;
- следовательно в месте стыка при нагружении плиты образуется пластический шарнир (конструктивная П-шка потянется сверху под действием угловых перемещений);
- мне не понятно только как доказать, что в данном узле нет необходимости в постановке каркасов на продавливание (типа вертикальная трещина раскроется слишком сильно и плита повиснет на арматуре утратив боковое сцепление со стеной по бетону)
Узел взят из методички по проектированию жб каркасов, показан условно для визуализации вопроса.
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:23
1 | 1 #6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
образуется пластический шарнир
В пластическом шарнире момент не равен нулю.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 11:27
#7
Maverick

Конструктор
 
Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В пластическом шарнире момент не равен нулю.
Да там есть пластический момент, можно его задать, но в качестве упрощения при расчёте перекрытия задан просто шарнир
Maverick вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:41
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
можно его задать
Нужно, т. к. в стене момент надо учесть. Кроме того, Rs в шарнире надо брать выше, т. к. критично бОльшее значение.
На ширину трещин в пл. шарнире закрывают глаза?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:54
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
в стене момент надо учесть
Зачем?
По теме: сравнить Q в плите с несущей способностью бетонного сечения 0,5Rbt*b*h0 (как для балки шириной метр).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:55
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Зачем?
Потому что он есть.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:56
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Потому что он есть.
Так и в опорной зоне плиты он есть, но его обнуляют, принимая шарнир.
Зачем в этом случае учитывать в стене?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 12:07
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Нет.
Зря залайкал.
Пластический шарнир в ЖБ это чистый шарнир. Образуется за счёт площадки текучести арматуры или проскальзывания рифов.

Данный узел тем и опасен.
Из-за шарнира раскрывается более широкая сверх 0,4 мм нормальная трещина на опоре.
Глубину трещины и ширину никто не изучал.
Может случиться коррозия арматуры.
Но поперечная арматура от неё не поможет.

При том до какого то усилия узел работает как заделка и передаёт момент на стены. Обычно это не менее 50%. Так что стены этим узлом не утоньшить.

В общем такой узел делают экстрималы. Все делают заделку с Гшками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 12:13
#13
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Так и в опорной зоне плиты он есть, но его обнуляют, принимая шарнир.
  1. Обнуляют при расчете плиты или при расчете стены?
  2. В сборной или монолитной плите?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 12:52
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
1. Обнуляют при расчете плиты или при расчете стены?
вообще-то не знаю, я так не делаю, потому что
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Глубину трещины и ширину никто не изучал.
такой узел делают экстрималы. Все делают заделку с ушками.
скорее всего, обнуляют при расчете плиты шарниром, соответственно в результате в стене тоже М=0.
соответствует ли реальная работа узла принятому в расчетной схеме шарниру - вопрос.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
2. В сборной или монолитной плите?
Обычно в сборной. В монолите, видимо, тоже таким балуются.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 13:11
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вообще-то не знаю, я так не делаю, потому что
Странно, а это зачем:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в опорной зоне плиты он есть, но его обнуляют, принимая шарнир
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Обычно в сборной.
В стене момент от расцетровки учитывают, в пособие по камням даже прогиб плит учитывают для определения величины расцетровки. Всякие прокладки мягкие сверху плиты еще ставят для шарнирности.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В монолите, видимо, тоже таким балуются.
Баловаться или нет другой вопрос, зачем момент обнулять, который точно есть и догружет стену?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 13:39
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
а это зачем:
просто объясняю логику ТС
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
зачем момент обнулять, который точно есть и догружет стену?
ну откуда он возьмется, если в расчетной схеме принят шарнир? допустимость шарнира - это вопрос. А вот отсутствие момента при шарнире - вполне логичный и понятный результат.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 13:56
#17
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Если шарнир пластический, то момент там не 0.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:10
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Прикладываю рисунок узла с разъяснениями.
вообще ничего не понятно...
зачем-то был вертикальный р.ш.б.
Цитата:
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир
для этого нет оснований, разве что не было бы защемления (этажа выше), или можно было частично снизить момент, оставляя только внутренние выпуски из стен в плиту, на нагрузки от св после распалубки перекрытия. Но и всё-равно остается эксцентриситет.
Зачем кстати это , для чего вводить шарнир? Поверочный расчет?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:14
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


ingt, это ж не км. Тут свои термины. Тут сначала в узле Х, потом 0, потом перераспределение усилий, потом обрушение.
При этом , конечно, всегда остаётся эксцентриситет от шарнира. Полстены. Это игнорируют в силу малости момента обычно около 3 кН*м (а в заделке около 30) и сложности моделирования.
Загадочное нечто, норм нет, термина нет. Жаргон тогда, получается.
Буржуи и гидротехники в мостах иногда делают намеренные расшивки швами, что управлять обрушением. Чтоб сломалось там, где ты хочешь.

Не делай так. Я так не делаю. Сопромат не обманешь. 1% обрушится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 14:15
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если шарнир пластический, то момент там не 0.
момент в плите стал пластическим, потому что не достаточно арматуры в плите или ее анкеровки, верно?
момент в плите = равен моменту в стене, верно?
если не учли в стене момент, равный пластическому моменту плиты, значит недоармировали стену, так?
если арматуры в стене не достаточно, значит там возник пластический момент, который меньше, чем в плите.
значит мы все ближе и ближе к обнулению момента и приближению его к принятому в расчете шарниру.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
Нормально ли выполнен узел опирания перекрытия на стену переходящую из поризованного кирпича в брус? IvanLeo Каменные и армокаменные конструкции 7 17.11.2016 18:31
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 3 04.02.2010 14:05
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23