ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Стеновой прогон считаю не в общей модели здания, а в отдельной. Как правильнее учесть ветровые пульсации в этом случае? Варианты:
  1. Выяснить насколько увеличивают пульсации усилия в каркасе здания по сравнению со статическим ветром и уже эту увеличенную ветровую нагрузку прикладывать.
  2. Прикладывать ветровую нагрузку без учета пульсаций и еще задать параметры пульсаций в этой модели. (Тогда непонятно какие параметры здания задавать, ведь это прогон отдельно, а не все здание).

Последний раз редактировалось ingt, 13.01.2024 в 15:19.
Просмотров: 861
 
Непрочитано 13.01.2024, 12:09
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


11.2 Пиковая ветровая нагрузка СП 20
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2024, 13:52
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
11.2 Пиковая ветровая нагрузка
Для элементов ограждения и узлов их креплений (в частности, навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций фасадов и покрытий) необходимо учитывать пиковые (...)
Как я понял, пиковая только для проверки стеновых панелей и их саморезов. Стеновые прогоны сюда не относятся.

Последний раз редактировалось ingt, 13.01.2024 в 14:27.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 18:29
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Ну, если у тебя "стеновые прогоны" входят в состав основного каркаса, а не являются "элементом ограждения", тогда да.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильнее учесть ветровые пульсации при проверке стенового прогона?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет стенового прогона ganesh Конструкции зданий и сооружений 55 20.12.2016 10:47
Узел крепления стенового прогона из ГСП Mikka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2015 17:41
крепление прогона стенового annav Металлические конструкции 15 01.04.2013 19:06
расчет прогона стенового? kosta1989-2012 Конструкции зданий и сооружений 8 07.09.2012 14:58
Крепление стального прогона к торцу кирпичной стены apxap Каменные и армокаменные конструкции 10 22.11.2011 21:43