Реклама i
Всероссийский инженерный форум Сила платформы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рабочие швы в подпорных стенах

Рабочие швы в подпорных стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2024, 10:56 #1
Рабочие швы в подпорных стенах
abu2002
 
Регистрация: 19.12.2023
Сообщений: 6

Доброе день!
Уважаемые инженеры, опасно ли делать рабочий шов на месте стыка плиты и стены в подпорных стенах? Лично я считаю опасно, так это место будет наихрупким местом для бетона, тем более именно туда действует максимальная нагрузка от грунта(срез). У кого большой опыт, подскажите пж как надо поступать если на стройке залили плиту? надо ли усиление конструкции, чтобы воспрепятствовать срезу?
Просмотров: 2595
 
Непрочитано 26.01.2024, 11:55
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,232


Сомнения логичны. Но всю жизнь в подпорных стенах делают шов в этом месте. О случаях среза пока не было слышно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 12:38
#3
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 398


Всё достаточно подробно описано.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=b2X46RPTZOA&list=PLfivlDv5TrzhDCbPcpX7jMQxdHU6AnL-u&index=19&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 12:41
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,141


С точки зрения бетонирования (установки опалубки, вибрирования) очень тяжело там от шва отказаться. Для этого пришлось бы использовать самоуплотняющийся бетон какой-нибудь, а это дорого.

Эти (да и другие) швы в подпорных стенках опасны не столько по соображениям прочности, сколько по соображениям фильтрации. В них часто закладывают шпонки. А сам шов делают ступеньками.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 12:53
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Цитата:
Сообщение от abu2002 Посмотреть сообщение
У кого большой опыт, подскажите пж как надо поступать если на стройке залили плиту? надо ли усиление конструкции, чтобы воспрепятствовать срезу?
Как это? Что за сомнения или просто отлили без чертежей? Вообще то ярусы бетонирования, когда показывают в рабочке (я так делаю потому что на объектах очень много обделенных умом и жизнью исполнителей), а когда в ППР и отдают на согласование авторам.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
сколько по соображениям фильтрации.
Вот это самый главный момент, если за стенкой возможно присутствие воды. Тут стоит каждый метр пройти пешком с исполнителем и посмотреть, как они шов подготовили и мероприятия провели еще до монтажа опалубки. Если уложили шнур уплотнения не полениться, наклониться и подергать его средней тяжестью приложения нагрузки от руки))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 26.01.2024 в 13:05.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2024, 13:00
#6
abu2002


 
Регистрация: 19.12.2023
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С точки зрения бетонирования (установки опалубки, вибрирования) очень тяжело там от шва отказаться
Согласен с вами, но и делать шов в таком опасном месте, тоже не логично. А как понять ступенчатый шов? типо шов делят по высоте?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Как это? Что за сомнения или просто отлили без чертежей? Вообще то ярусы бетонирования, когда показывают в рабочке
Это не мой проект, просто я заканчиваю, по проекту в стыке есть шов. До этого не имел дело с подпорными стенами, из-за этого спрашиваю советы у более опытных инженеров. И рабочий шов на стыке показалось мне не логично по устойчивости и решил спросить: "правильно ли все это?".
abu2002 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 13:05
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,141


Цитата:
Сообщение от abu2002 Посмотреть сообщение
А как понять ступенчатый шов? типо шов делят по высоте?
Что-нибудь в таком духе. Разные варианты есть в зависимости от размеров и формы стенки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 40
Размер:	6.2 Кб
ID:	261189  
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2024, 13:10
#8
abu2002


 
Регистрация: 19.12.2023
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что-нибудь в таком духе. Разные варианты есть в зависимости от размеров и формы стенки.
я как раз думал о шве, которую вы показали снизу, это более приемлемое решение. А шов сверху думаю будет сложновато реализовать
abu2002 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 13:13
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Верхний шов, это редко.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 13:28
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,141


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Верхний шов, это редко.
Мало ли какая высота стенки. Если есть возможность залить всё сразу, то лучше так и сделать. Я его нарисовал, скорее как вариант для узких сечений, где 2 ступени технически тяжело сделать.

Кстати, некоторые советуют делать не прямые углы, а под 45 градусов. Мол, так бетон лучше заполнит пустоты. И я могу с этим согласиться. Бетон неохотно заполняет прямые и тем более острые углы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 12
Размер:	6.3 Кб
ID:	261191  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 13:38
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Аналог нижнего шва в других конструкциях.
Фундаменты под башни различного назначения. Башни знакопеременные нагрузки, актуально на выдергивание. Все равно шов на контакте плитная часть и столбовая. Целиком может отлить только суперпупер подрядчик. Ну ничего - все пока работает, за счет арматуры))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 13:46
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Всё достаточно подробно описано.
Типа если вертикальной нагрузки нет, то не выдержит, т. к. на трении держится. Только почему-то забыто, что момент сжатие дает. Короче, велосипед изобрели. Вариант с хомутом хороший и расчетный (как в балках), неизвестно почему сказано, что считать непонятно как.
Если так рассуждать, то в балках швы бетонирования надо запретить.

Последний раз редактировалось ingt, 26.01.2024 в 13:52.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 14:35
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,220


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что-нибудь в таком духе.
я для совсем уж перестраховки если нет гидрошпонок - закладываю иногда деревянную рейку, в середине сечения, как раз формирующую бетонную шпонку как на чертеже. Её выдрать и сколоть с двух сторон бетон перфоратором.

Последний раз редактировалось v.psk, 26.01.2024 в 14:40.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 15:26
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


Если очень очень грубо.
1 погонный м длины шва толшиной 0,6 м из бетона в25 с насечкой и подготовкой шва несёт на СРЕЗ 550 кН. Это примерно соответствует 8 м высоты стены с контрфорсами шагом 6 м если заполнить водой до верха стены. Если шов не подготовить, то несёт около 280 кН и срезается по грязи и тулупам.
Такой же шов толщиной 1 м несёт порядка 950 кН и соответствует высоте стены 12 м с водой до верха и контрфорсамии шагом 6 м, если шов подготовить. Иначе 450 кН и шов срезает.

Я так понимаю, что толщина стены выбранная такой толстой из-за армирования сама по себе примерно понесёт на срез в шве. Ну или около того.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2024, 15:42
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если очень очень грубо (...)
На чем основано?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 15:50
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,141


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я для совсем уж перестраховки если нет гидрошпонок - закладываю иногда деревянную рейку, в середине сечения, как раз формирующую бетонную шпонку как на чертеже. Её выдрать и сколоть с двух сторон бетон перфоратором.
Шпонки нужны, да. На моих картинках исключительно форма шва.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2024, 16:45
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


ingt, сп сборно-монолитные конструкции. Прочность шва на срез 0,5-1*Rbt.
Это без шпонок. Шпонки дают немного. Ведь считается или шпонка или срез. Или или. А шпонка несёт примерно столько же.
Из бытовых соображений про тулупы в шве, конечно, шпонка неоспоримо лучше. Лучше, надѣжнее, но по расчёту столько же.
Про или или могу приврать. Уже не помню. См. Прил. Сп 63 про шпонки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2024 в 16:52.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2024, 16:55
#18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,141


Шпонки на срез не учитывают. Это сугубо противофильтрационный элемент.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2024, 11:54
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,232


Offtop: Это удивительно, но только Tyhig ответил конкретными цифрами, а не абстрактными рассуждениями
Кроме среза технологического шва бетонирования, нужно ведь еще проверить монолитное сечение стены на ту же поперечную силу? Так ведь?
Поперечную арматуру (хомуты) в подпорных стенах обычно не ставят. Значит несущая способность = 0,5Rbt*b*h0. Теперь сравним это с величиной несущей способности шва бетонирования, которую привел Tyhig
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
(0,5...1)*Rbt.
Если тут ничего не напутано (сам давно в сборно-монолитные не заглядывал, но, думаю, что так и есть), то шов бетонирования несет больше.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2024, 14:01
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если тут ничего не напутано
Проверял, есть такое.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
шов бетонирования несет больше
Т. е. опасения необоснованны, спец. мероприятия не нужны.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2024, 14:18
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Т. е. опасения необоснованны, спец. мероприятия не нужны.
Не.
Для подпорной стены опасения обоснованы. То есть помимо наклонной трещины может ещё и срезать бетон тупо по стене по горизонтальному сечению.
При этом СП 63 и прочие СП не регламентируют этот вопрос.
Ссылка на СП сборномонол. констр. тоже косвенная, там не про это.

Я так думаю, что если рёбра не поставить, то стену срежет. Ведь 1*Rbt никогда не бывает. Там всегда плохо обработанный шов. И насечки - такое себе.
С другой стороны если не поставить рёбра, то и наклонная трещина треснет.
Но с рёбрами скорее всего большую часть среза возьмут рёбра. Может быть 20-30% на них уйдёт. И тогда проверка по идее скорее всего пройдёт. И вопрос тогда в шаге рёбер.

В общем, бояться надо, проверять надо. В нормах нет, по нормам не надо. Кто первее наклонная или перпендикулярная трещина - вопрос, видимо, тютелек.
Вот и думай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2024, 18:56
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,232


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Т. е. опасения необоснованны, спец. мероприятия не нужны.
опасения необоснованны, спец. мероприятия не нужны для стандартных подпорных стен.
это ведь еще не учтена работа продольного армирования (во вражеских нормах оно добавляет прочность на срез, в наших не учитывается).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2024, 00:43
#23
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611


Строите эпюру давления на стенку и по ней все видно нужны эти мероприятия или нет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2024, 16:11
#24
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,016


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Шпонки на срез не учитывают. Это сугубо противофильтрационный элемент.
шпонки вообще "резиновые"
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рабочие швы в подпорных стенах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо Likvid@tor Основания и фундаменты 26 24.01.2022 18:05
В каком месте в стенах устраивать рабочие швы? mrsmith1989 Технология и организация строительства 39 23.08.2013 12:32
Противоусадочная арматура в подпорных стенах. Saha Железобетонные конструкции 5 03.05.2013 19:44
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах Наталья Л Прочее. Архитектура и строительство 7 05.10.2009 23:47