26.01.2024, 10:56 | #1 | |
Рабочие швы в подпорных стенах
Регистрация: 19.12.2023
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2595
|
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 398
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,141
|
С точки зрения бетонирования (установки опалубки, вибрирования) очень тяжело там от шва отказаться. Для этого пришлось бы использовать самоуплотняющийся бетон какой-нибудь, а это дорого.
Эти (да и другие) швы в подпорных стенках опасны не столько по соображениям прочности, сколько по соображениям фильтрации. В них часто закладывают шпонки. А сам шов делают ступеньками. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611
|
Цитата:
Вот это самый главный момент, если за стенкой возможно присутствие воды. Тут стоит каждый метр пройти пешком с исполнителем и посмотреть, как они шов подготовили и мероприятия провели еще до монтажа опалубки. Если уложили шнур уплотнения не полениться, наклониться и подергать его средней тяжестью приложения нагрузки от руки))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.01.2024 в 13:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2023
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Это не мой проект, просто я заканчиваю, по проекту в стыке есть шов. До этого не имел дело с подпорными стенами, из-за этого спрашиваю советы у более опытных инженеров. И рабочий шов на стыке показалось мне не логично по устойчивости и решил спросить: "правильно ли все это?". |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2023
Сообщений: 6
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,141
|
Мало ли какая высота стенки. Если есть возможность залить всё сразу, то лучше так и сделать. Я его нарисовал, скорее как вариант для узких сечений, где 2 ступени технически тяжело сделать.
Кстати, некоторые советуют делать не прямые углы, а под 45 градусов. Мол, так бетон лучше заполнит пустоты. И я могу с этим согласиться. Бетон неохотно заполняет прямые и тем более острые углы. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,611
|
Аналог нижнего шва в других конструкциях.
Фундаменты под башни различного назначения. Башни знакопеременные нагрузки, актуально на выдергивание. Все равно шов на контакте плитная часть и столбовая. Целиком может отлить только суперпупер подрядчик. Ну ничего - все пока работает, за счет арматуры))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Типа если вертикальной нагрузки нет, то не выдержит, т. к. на трении держится. Только почему-то забыто, что момент сжатие дает. Короче, велосипед изобрели. Вариант с хомутом хороший и расчетный (как в балках), неизвестно почему сказано, что считать непонятно как.
Если так рассуждать, то в балках швы бетонирования надо запретить. Последний раз редактировалось ingt, 26.01.2024 в 13:52. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,220
|
я для совсем уж перестраховки если нет гидрошпонок - закладываю иногда деревянную рейку, в середине сечения, как раз формирующую бетонную шпонку как на чертеже. Её выдрать и сколоть с двух сторон бетон перфоратором.
Последний раз редактировалось v.psk, 26.01.2024 в 14:40. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818
|
Если очень очень грубо.
1 погонный м длины шва толшиной 0,6 м из бетона в25 с насечкой и подготовкой шва несёт на СРЕЗ 550 кН. Это примерно соответствует 8 м высоты стены с контрфорсами шагом 6 м если заполнить водой до верха стены. Если шов не подготовить, то несёт около 280 кН и срезается по грязи и тулупам. Такой же шов толщиной 1 м несёт порядка 950 кН и соответствует высоте стены 12 м с водой до верха и контрфорсамии шагом 6 м, если шов подготовить. Иначе 450 кН и шов срезает. Я так понимаю, что толщина стены выбранная такой толстой из-за армирования сама по себе примерно понесёт на срез в шве. Ну или около того.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,141
|
Шпонки нужны, да. На моих картинках исключительно форма шва.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818
|
ingt, сп сборно-монолитные конструкции. Прочность шва на срез 0,5-1*Rbt.
Это без шпонок. Шпонки дают немного. Ведь считается или шпонка или срез. Или или. А шпонка несёт примерно столько же. Из бытовых соображений про тулупы в шве, конечно, шпонка неоспоримо лучше. Лучше, надѣжнее, но по расчёту столько же. Про или или могу приврать. Уже не помню. См. Прил. Сп 63 про шпонки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2024 в 16:52. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,232
|
Offtop: Это удивительно, но только Tyhig ответил конкретными цифрами, а не абстрактными рассуждениями
Кроме среза технологического шва бетонирования, нужно ведь еще проверить монолитное сечение стены на ту же поперечную силу? Так ведь? Поперечную арматуру (хомуты) в подпорных стенах обычно не ставят. Значит несущая способность = 0,5Rbt*b*h0. Теперь сравним это с величиной несущей способности шва бетонирования, которую привел Tyhig Если тут ничего не напутано (сам давно в сборно-монолитные не заглядывал, но, думаю, что так и есть), то шов бетонирования несет больше. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,818
|
Не.
Для подпорной стены опасения обоснованы. То есть помимо наклонной трещины может ещё и срезать бетон тупо по стене по горизонтальному сечению. При этом СП 63 и прочие СП не регламентируют этот вопрос. Ссылка на СП сборномонол. констр. тоже косвенная, там не про это. Я так думаю, что если рёбра не поставить, то стену срежет. Ведь 1*Rbt никогда не бывает. Там всегда плохо обработанный шов. И насечки - такое себе. С другой стороны если не поставить рёбра, то и наклонная трещина треснет. Но с рёбрами скорее всего большую часть среза возьмут рёбра. Может быть 20-30% на них уйдёт. И тогда проверка по идее скорее всего пройдёт. И вопрос тогда в шаге рёбер. В общем, бояться надо, проверять надо. В нормах нет, по нормам не надо. Кто первее наклонная или перпендикулярная трещина - вопрос, видимо, тютелек. Вот и думай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,232
|
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,016
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо | Likvid@tor | Основания и фундаменты | 26 | 24.01.2022 18:05 |
В каком месте в стенах устраивать рабочие швы? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 39 | 23.08.2013 12:32 |
Противоусадочная арматура в подпорных стенах. | Saha | Железобетонные конструкции | 5 | 03.05.2013 19:44 |
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах | Дмитрий063 | Железобетонные конструкции | 7 | 10.11.2011 13:13 |
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах | Наталья Л | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 05.10.2009 23:47 |