Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?

Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2025, 11:04 #1
Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?
pacini
 
Инженер-конструктор
 
Новосибирск
Регистрация: 07.12.2023
Сообщений: 21

При расчете на продавливаине с жесткой арматурой, как посчитать момент Msw? Я вот нашел вот такую формулу в Руководстве по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой фот такую формулу, (см. картинку 1) Но это формула момента для расчета по наклонным сечениям с жесткой арматурой. Вопрос возник из-за того, что в Научно-техническом отчете по продавливанию написано текстом про какую то интенсивность (что такое интенсивность для жесткой арматуры не понятно) и впринципе все, а как считать такое не написали (см. картину 2)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 1.png
Просмотров: 52
Размер:	53.0 Кб
ID:	267390  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картинка 2.png
Просмотров: 53
Размер:	97.8 Кб
ID:	267391  

Просмотров: 670
 
Непрочитано 25.03.2025, 11:23
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


Никак. Наука отсутствует. Нормы тоже. Технология утрачена.
Отсюда жесткая арматура не работает на продавливание.
И на наклонную трещину.
Если закажете сту, то заработает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 11:54
#3
Me_kukovjakin


 
Регистрация: 07.03.2025
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?
Cчитайте продавливание с жесткой арматурой на 1,5F и не придумывайте сомнительные подходы к определению Msw,ult

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если закажете сту, то заработает.
Если я закажу сту, жесткая арматура заработает. А если кто-то будет копировать мои решения с жесткой арматурой, не имея сту, то арматура у него будет работать или нет?
Me_kukovjakin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 12:02
#4
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Никак. Наука отсутствует. Нормы тоже. Технология утрачена.
Отсюда жесткая арматура не работает на продавливание.
И на наклонную трещину.
Если закажете сту, то заработает.
То есть составители СниП сумасшедшие и формулы 3.23 не существует?
pacini вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 12:16
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


pacini,
СП 63 не содержит формулы 3.23.
Вы проектируете по советскому снипу ? И считаете сумасшедшими... Авторов снипа ?

----- добавлено через 51 сек. -----
Me_kukovjakin, да. Не будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2025, 12:20
#6
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП 63 не содержит формулы 3.23.
Вы проектируете по советскому снипу ? И считаете сумасшедшими... Авторов снипа ?
Как вы поняли, что я считаю сумасшедшими авторов снип? И отвечая на ваш вопрос СП носит рекомендательный характер.
И как вы поняли, что я проектирую по СниП? Вы что мой коллега и мы вместе работем?

Последний раз редактировалось pacini, 25.03.2025 в 12:37.
pacini вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 12:37
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


pacini, это до поры до времени.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 13:27
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от pacini Посмотреть сообщение
в Научно-техническом отчете по продавливанию написано текстом про какую то интенсивность (что такое интенсивность для жесткой арматуры не понятно)
Интенсивность в данном случае количество армирующего элемента на единицу длины, как и в выражениях (1.17), (1.18), на рис. 1.5 и 6.1 есть размеры а, b, аs, bs.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 15:29
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410


SergeyKonstr, на вас великая ответственность. Ну зачем так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить Msw,ult для жесткой арматуры при продавливании?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? Corgi Железобетонные конструкции 54 16.10.2024 13:16
Перехлест и разбежка сжатой (вертикальной) арматуры projserv Железобетонные конструкции 8 02.02.2023 12:04
Как определить знак напряжений (сжатие или растяжение) в основании пилона для анкеровки (перехлёста) арматуры. Georg1 Железобетонные конструкции 10 13.11.2017 10:18
Помогите пожалуйста определить процент несущей способности бетона и арматуры колонны Astasia Железобетонные конструкции 14 15.07.2016 11:34
Как определить длину анкеровки арматуры Lан=? Добрый ! Железобетонные конструкции 1 31.05.2016 10:16