Защитный слой в ЖБК из условий пожарных норм.
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

Вопрос опытным конструкторам. Какими пожарными нормами следует руководствоваться при назначении защитного слоя бетона в ЖБК?
Просмотров: 4152
 
Непрочитано 26.02.2008, 21:49
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


http://dwg.ru/f/showthread.php?t=12357
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=13363
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8030
Это только по словам "защитный слой". Неужели там пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 22:32
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ГЫК
Тут тебе мог бы ответить Ламер ИНК.
Хтя по России все понятно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 22:41
#4
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Я эту тему к тому завел, что непонятно какими нормами пользоваться. Недавно многие отменили, многие ввели.
depak вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 10:09
#5
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


Смотри "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций........." - хоть и старенькое, но вроде действующее. Там очень подробно все расписано. Есть на сайтте в даунлоаде.
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 11:45
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Последний документ на этот счёт , это СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности ж-б конструкций" взамен и "Пособия..", и МДС 21-2.2000. Но составлен муторно, что называется без бутылки трудно. Проще было в МДС, конкректнее.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Защитный слой в ЖБК из условий пожарных норм.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Защитный слой в фундаментах Regen Основания и фундаменты 6 10.08.2007 11:09
Как увеличить защитный слой арматуры Ihor Железобетонные конструкции 47 02.04.2007 16:46
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58