Добрый день. Проектирую 4х этажную пристройку к 3х этажному институту, где будут кабинеты деканов, ректоров и т.д. На 4м (техническом) этаже будет котельная. Вопросы такие:
1. Эта котельная будет крышная или встроенная?
2. Для деканов, ректоров нужны отдельные санузлы или они пользуются общими?
3. Требуется ли с этажа, где расположена котельная, отдельная лестничная клетка, или от туда можно эвакуироваться по общей?
Просмотров: 3678
 
Непрочитано 04.05.2009, 09:13
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А не кажется ли Вам сама постановка вопроса очень странной (не земной и не человечьей)?
Что говорят СОВРЕМЕННЫЕ НТД относительно котельной на последнем этаже здания? Для начала надо бы поинтересоваться у инженеров, что такое вообще котельная, и что такое санузел. А также, что такое СНиП.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 09:31
#3
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Котельная на техэтаже - встроенная. ИМХО: котельную однозначно задрать на крышу, потому что СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" п.1.10, меньше проблем с ростехнадзором, вибрацией, шумами, пожаркой и т.д.
Будет намного проще, если котельной будут заниматься профессионалы(могу посоветовать).
__________________
Просто проектолог

Последний раз редактировалось Madtosh, 04.05.2009 в 09:40.
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 10:43
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


СНиП? Задрать на крышу? На четвертом этаже здания-пристройки? Не верю! Даже на втором.
Или это не котельная?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 13:26
#5
eatokarew

архитектор
 
Регистрация: 12.02.2009
Краснодар
Сообщений: 31


котельная, котельная )

Узнал в экспертизе. Котельная, размещенная на четвертом этаже является встроенной. Касаемо п.1.10 СНиП II-35-76, то там речь о котельной под помещениями, а не над ними, как у меня. С пожаркой тоже не особо проблематично. Эвакуация из нее через общую лестничную клетку. Единственное, нужно предусмотреть необходимую площадь легкосбрасываемых ограждений и отступы от стены котельной до проемов основного здания. И ограждающие конструкции необходимого типа.
eatokarew вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 13:37
#6
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Согласна с тем, что вопросы в данной теме сформулированы странно...
Все же, приведу выдержку из СНиП 31-05-2003 (к вопросу 2)
5.2. Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь в зданиях учреждений определяются заказчиком в задании на проектирование и (или) в соответствии с расчетными нормативами, приведенными в приложении Д, или в сводах правил по проектированию различных видов зданий.
А также советую изучить пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации"
Привожу цитату из него п.3.159. Состав и площади административных помещений факультетов рекомендуется принимать по табл. 37.
Желаю успехов!
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 13:39
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Хм-м, как всё просто, ограждения и пожарные. Куда, кстати, сбрасываемые?
А инженерное оборудование, а коммуникации, а автоматика, а химподготовка, уж не говорю о дымовой трубе...
Вы хоть представляете себе котельную вообще, да хотя бы просто котел?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 17:03
#8
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Да можно и на техэтаже, ничего страшного. Но гораздо проблематичней чем крышная. Мощность не большая?
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:21
#9
samodelkin

проектировщик
 
Регистрация: 11.09.2008
ЦФО
Сообщений: 13


Согласно п. 1.8. СНиП II-35-76 (с изменениями) в общественных зданиях встроенная котельная может иметь мощность не более 3 МВт. Не допускается расположение котельной смежно, [u]над[u], под помещениями с одновременным пребыванием 50 чел. и более.
samodelkin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Котельная, расположенная над институтом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
Фундамент над фундаментом Yoshka Основания и фундаменты 5 07.09.2008 12:27