|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
подключение лифта
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 7470
|
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
ставь второй источник. ИБП либо дизель.и уже от 2х вводов через ящик АВР (либо ВРУ с АВР) питаешь лифт.
ну и второй вариант - тянешь второй кабель и далее всё тоже самое. однако хоче заметить, что дома свыше 5ти этажей относяцца ко IIкатегории, согасно СП31-110-2003. соотв и ввода должно быть 2 (если сейчас идет разработка проектной документации учтите это). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 11
|
в доме 8 подъездов и дом на кап.ремонте, и только в 1-м подъезде 7 этажей, в остальных по 5...
спасибо за совет!!! можно еще вопрос: в СНИП освещенность маш.отделения 5лк, но в некоторых источниках стоит 50лк.какую принимать? и освещение маш.отд.от 220В? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
освещ от 220В, плюс ставь там ящиск с понижающим трансф-ом 42/200В (ЯТПВ например)
+ освещение шахты лифта должно быть (патроны там поставь с лампами) - я на каждом этаж ставлю +внизу в лифтовойй шахте розетку 220В и розетку 42В(от ЯТПВ) +Ст.25х4 к направляющим лифта от ГЗШ про величину освещенности вопрос очень интересный. щас найду этот интересный момент в документах - отвечу дальше)) UPD: ПБ 10-558-03 ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации лифтов 6.6.9. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 200 лк на уровне пола. Последний раз редактировалось totaren, 21.07.2010 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 11
|
ЯТП устанавливать непосредственно в лифтовой шахте можно или где ВРУ? и если патроны на каждом этаже, то их должно быть 7, а от 1 ЯТП -6 свет-ков, и ЯТП же уже со встроенной розеткой, получается кроме нее еще доп.линию от ВРУ для питания розетки на 220? так?и еще вопрос с освещением, а освещенность л/кл перед лифтов тоже 50лк? просто по старому как было в доме освещенность 20лк
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
всё освещение 220В.
ЯТПВ ставишь в маш.отделении один а внизу розетку запитываешь от ЯТПВ, установленного в эл.щитовой. вообще найди документ ПБ 10-558-03 ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации лифтов там 6 раздел про электрику как раз. UPD: освещенность 20лк вроде как лифтового холла (по СП31-110-2003) 6.6.6. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты. (как раз 1 светильник (от 220В) на этаж) про аварийное освещение маш.отделения не забываем. Последний раз редактировалось totaren, 21.07.2010 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 11
|
перечитал ПБ 10-558-03, кажется стало еще хуже в голове...
короче: - маш.помещ-200лк, - шахта 50 лк (патрон на каждом этаж с ЛН), - освещ. лк/кл -20лк - розетка внизу 42В (от ЯТП в эл.шит), - освещение на 220В для чего тогда еще один ЯТП в маш.отд?.... 6.6.1. Питание электрического освещения кабины, шахты и пространства для размещения оборудования лифта, а также розеток для подключения инструмента может быть осуществлено от осветительной сети здания (сооружения) но нет ни слова про освещение маш.отд.получается для него отд.линия питания? Последний раз редактировалось Игорь83, 21.07.2010 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
внизу еще розетка 220В
ЯТП в машинном отделении надо. для ремонтного освещения. про освещ. шахты: на ту же группу можешь посадить что и освещ.машинки, но управление освещ. отдельно (я в маш.отделении ставлю выключатель отдельно на эту ветку) вроде всё верно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 11
|
для ЯТП в маш.отд получаеися отдельная группа, а аварийку обязательно?????
получается если я установлю дизельный генератор, то соответственно аварийное освещение мне тоже от него на маш.отделение вести? Последний раз редактировалось Игорь83, 21.07.2010 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49535
подобная твоей ситуация уже возникала здесь, оказываецца ))) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подключение лифта если в доме один ввод | Yuliya1204 | Электроснабжение | 36 | 29.07.2010 10:32 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |
Расчёт шахты лифта | olganik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.04.2009 16:36 |
Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота) | HG | Архитектура | 3 | 15.04.2008 12:11 |
глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005 | casemsot | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.03.2007 06:19 |