| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.09.2011, 19:16 | #1 | |
Расчет здания при сейсмике на упругом основании.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
||
Просмотров: 80008
|
|
||||
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69
|
Ты все правильно понимаешь. Упругих оснований пр землетрясении в Природе не существует. Все это существует только в бреднях организмов из ЦНИИСК, НИИОСП Герсеванова и ИФЗ. На этот счет была статья инж. Бирюкова А.М. "Устойчивость оснований в сейсмических условиях" 1984-1985, которую заблокировали Шебалин и Уломов. Причем Уломов (с Чрновым) какую- то там рецензию написали, а вот Шебалин вовсе не отозвался и стал прессовать автора (несмотря на свою сломанную ногу) руками близкой к тому администрации. К сожалению что и как сейчас мне неизвестно. Но у Уломова (с Чрновым) стоит порыться.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Смотря в чем считать.В MicroFe можно определить сейсмическое воздействие при жестком закреплении опор , а затем совместно со слоистым основание посчитать каркас здания.Основание может работать только на сжатие.В Скаде этого нельзя
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
P.S. Потому что никому не известны характеристики грунтов при сейсмике. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Кто не знает, а кто и знает. Основная проблема, что не известны свойства грунтов при сейсмическом воздействии. Остальное более-менее известно.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Украинские нормы по проелтированию высотных зданий рекомендуют при совместном расчете системы здание-основание коэф-ты жесткости основания принимать согласно СНиП 2,02,05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками".
Там заложена формула О.А. Савинова. Эта же формула реализована в "Лире". |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Спасибо за отклики.
Что касается вышеприведенных схем, я разобрался, почему в схеме с упругим основанием возникали такие громадные усилия. Я, просто не задумываясь, фундаментную плиту (точнее монолитно связанные ленты) раскрепил от горизонтальных перемещений в 3х углах, что при больших горизонтальных усилиях, конечно, не правильно. Сейчас я в каждый узел фундаментов ввел связи конечной жесткости по x и y, усилия резко снизились как в плите, так и в стенах. Теперь вопрос заключается в том какую жесткость задать этим связям? Если задавать низкие значения, то усилия в элементах приближаются к усилиям от основного сочетания (без сейсмики), но возникают огромные горизонтальные перемещения (собственно, сильно падает частота колебаний), а если задавать большую жесткость связей, то усилия близки к жесткой заделке. Прилагаю схему, жесткость связей 10т/м в каждом узле плиты (на каждый узел приходится 0.2-0.3 м2 плиты), при этом горизонтальные перемещения от некоторых форм более 10см. (не могу оценить это много или нормально?) Я согласен считать конструкции при сейсмике на жестком основании, но как быть с фундаментными плитами/лентами, ведь в них усилия напрямую зависят от способа закрепления? Цитата:
P.s. А зачем тему в SCAD перенесли? Ведь моделирование и сам принцип расчета не зависит от программного комплекса. Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.09.2011 в 17:01. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Предлагаю примерно так...
1) На жестко защемленной схеме производится расчет на собственные колебания (с учетом уже определенного набора загружений, сведенных в небольшое количество масс) 2) Определяются силы сейсмического воздействия, для простоты можно учесть лишь часть форм, дающих вклад для выбранного направления (как складывать - отдельный вопрос) 3) На упругом основании (ОКЭ) с учетом монтажа моделируется НДС до начала сейсмики (те самые загружения, что в п.1) 4) Модуль упругости ОКЭ с использованием монтажа повышается на некую (обсуждаемую в наши дни) величину 5) Прикладываются полученные в п. 2 силы. При таком подходе легко учитываются нелинейные свойства материалов, односторонняя работа грунта и тп. Как альтернатива - динамика во времени, но перед тем как к ней прийти - искусственно (например заданием перемещений) сформировать НДС основания до начала сейсмики... Как-то так... |
|||
|
||||
Ноги у цифры 10 растут из пропорции (модуль упругости) / (модуль деформации), приблизительно 10 для многих грунтов получается.
Раскреплять в плоскости плиты все узлы упруго - незачем, следует посчитать на сдвиг по подошве и убедиться в его отсутствии, и поставить связи XY. Определять нагрузки в консольной модели а затем прикладывать их в модели на деформируемом основании не верно методологически, должны получиться не корректные усилия, ведь таким образом прикладываются силы к системе в которой они не могут возникнуть, а в момент зелетрясения здание работает в условиях упругого основания которое учитывается при распределении усилий во всех конструкциях. А микрофе приложит сейсмические силы к системе с деформируемым основанием, которое влияет на распределение усилий по конструкции. В Скаде есть модуль вариации моделей - он позволяет составить РСУ с участием основных усилий из модели с деформируемым основанием и особых усилий взятых из модели с упругим основанием (некоторые пользователи вводят поправочный коэффициент для увеличения нагрузочного эффекта сейсмики до уровня консольного, что на мой взгляд спорно). Что касается отрыва подошвы - есть проблема учета, но в большинстве случаев при учете допускаемых повреждений все сжато. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Не верно - это определять формы и периоды колебаний для системы на объемном основании СНиПовским методом, о чем достаточно написано... В целом на объемных элементах можно, но не по СНиП ( http://mkrtychev.ru/load/1-1-0-2 вот так делают не по СНиП) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Сейсмические нагрузки определяются в пространоственной схеме при жестком защемлении в уровне фундамента (без этого не получатся собственные значения и сейсмическая нагрузка не разложится по формам) и прикладывается тоже к пространственной системе при упругом основании.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191
|
Ну здесь не обязательно привязываться к коэффициенту постели (далее КП), вместо него плите основания можно вообще задать граничные условия в виде упругих связей в узлах КЭ. Физический смысл КП - это та же жесткость размерности сила/перемещение "размазанная" на площадь.
|
|||
|
||||
#19:
Нагрузка и не раскладывается по формам, это лишь метод определить усилия от сейсмического "хаотического" воздействия. Формы СК системы на упругом основании смогут определить едва ли не каждый расчетный комплекс, наличие жесткой заделки тут не обязательно. Ну и далее: Разложение по формам СК - это частное решение сложной системы дифуров, описывающей поведение здания при землетрясении. Оно более простое и менее точное чем решение во временной области, такие решения (во временной области) пока получать довольно сложно ввиду наукоемкости, трудоемкости и "тяжелости" программного обеспечения (да, на сайте Мкртычева есть интересные примеры, скоро мы все будем делать так же ). Так вот вопрос: Почему можно прикладывать нагрузки вычисленные в консольной схеме, определенные на основе соответствующих форм и периодов, к схеме (к модели) в которой формы СК и периоды отличаются значительно от консольной (имею ввиду схему на упругом основании)? Да в природе есть класс сооружений работа которых в особом сочетании практически соответствует консольной. Но давно замечено, что формы и периоды, например, бескаркасной стеновой системы должны определяться с учетом упругого основания (какого именно другой вопрос). |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Что все заладили консольная схема?Труба это консольная схема, прожекторная вышка- консольная схема.Жилой дом размерами 20х40 м высотой 110 м - это пространственная схема.А сейсмические нагрузки ,полученные при заделке дома в фундаменте, прикладываются к расчетной схеме на упругом основании по простой причине - при кратковременном сейсмическом воздействии жесткость основаня на порядок больше.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Все правильно говорит igr, жесткость основания при сейсмике существенно выше. А посчитав как для консольной схемы - получим некий запас. И потом - сейчас же большинство считают именно на ОКЭ, а что получится при определении периодов колебаний на объемном основании? Формы при которых здание плавает и вращается в грунтовом массиве - т.е. бред. Чтобы считать на ОКЭ, нужно заморачиваться с динамикой во времени + особыми граничными условиями и моделями грунта (можно посмотреть в статьях Мкртычева, Джинчелашвили, Тяпина и прочих...). А в Микрофе все делается ради чего? Чтобы учесть тот факт, что основание уже сдеформировалось перед сейсмикой - от длительных и постоянных нагрузок... А уже сейсмика - как при жестком основании. Инженерный метод с запасом... А на коэффициентах пастели даже не представляю себе этой задачи - ведь их распределение соответствует конкретной нагрузке - этож сколько итераций надо сделать с нахождением форм, усилий от сейсмики, пересчетом коэфициентов... Ведь если память не изменяет (скадом не пользуюсь) Федоровский писал, что забить можно на нагрузки 0,1-0,2P, где P - та самая, от которой были определены коэффициенты пастели. А Ваша сейсмика влезет в этот диапазон? Смотря для каких зданий... Вы возразите, что и ГСТ меняться будет от нагрузки... Но это влияет в основном на осадку, а нам важно распределение усилий, которое на ОКЭ всяко разно будет точнее... Без всяких итераций. Конечно ИМХО, но сложилось оно под влиянием определенных мнений, статей, испытаний и тп. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А разве собственные колебания - не свойства системы, независящие от внешней нагрузки?
p.s. Замечательным будет вариант, при котором Вы изложите свой алгоритм расчета зданий (лично мне интересен монолит) на сейсмику) Последний раз редактировалось Ал-й, 15.09.2011 в 12:03. Причина: Добавил p.s. |
|||
|
||||
По памяти: старая брошюра, автор кажется Горбунов-Посадов, интернет в помощь,
Суть той статьи в определении коэффициентов как деформативности так и упругого основания, даны выводы и методики определения коэффициентов С1, С2 как для статики так и для динамики. В программе Скад уже долгое время встроен режим в меню сервис - определения коэффициентов постели С1, С2 как для деформируемого так и для упругого основания.(первое - для статических расчетов и осадки, второе - можно использовать при сейсмике), в справке (книжной) есть описание алгоритма. |
||||
|
||||
Вот кстати хороший скан на dwg.ru:
http://dwg.ru/dnl/1946 |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
а Вы не замечаете подмены в своем алгоритме, о которой уже ранее говорил OXOTHUK? когда сейсмические нагрузки вычисляются для консольки с жесткой заделкой, а усилия в элементах считаем для модели на упругом основании? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Так а для чего я увеличиваю модуль упругости ОКЭ в разы (десятки раз?) перед тем как приложить сейсмику? Получается классический способ когда усилия при жестком основании от сейсмики складываются с усилиями в плите на упругом основании, только за один раз... Если определять сейсмические силы на жестком основании, получатся они ненамного большими, чем на завышенных в разы коэффициентах пастели, но для второго случая придется решить десятки задач. Искусственный подгон? Неужели более искусственный, чем нормы по сейсмике? =) А как тогда поступить? |
|||
|
||||
Почему в упомянутых в посте #24 испытаниях никого не насторожило то что модель консольная для такого типа здания дала "правдоподобный" результат по формам и периодам?
Ведь по простейшей логике грунт если он конечно не скала должен был внести некоторое несоответствие. Может были неточности при тех испытаниях? |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Наверняка были, испытания в 90-х проводились ЦНИИСКом совместно с КТБ НИИЖб (или КТБ ЖБ - короче, который им. Яковлева). А расчеты были в начале 2000-х кафедрой нашего института совместно с несколькими другими, при поддержке того же ЦНИИСКа... Может от того, что у нас грунты мерзлые с повышенными модулями деформации... не знаю, не знаю... а вот испытаний, где периоды совпали бы с упругой моделью - не встречал.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Цитата:
Прям даже не знаю, что ответить... Кто назвал ЭТО классическим способом? Ну вот что поделать, досталось нам в наследство спектральный метод да графики бэтта от одномассовой консоли. Вперед, в ЦНИИСК - помогать переписывать нормы по сейсмике %-) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А как быть с фундаментной плитой?
Цитата:
Цитата:
Вот только в плите уже есть усилия от тех нагрузок (постоянных и длительных), из масс которых и родилась сейсмика... И усилия эти по логике должны найтись на упругом основании с нормальными характеристиками... Иначе будет нечестный подход уже по отношению к несейсмическим нагрузкам... ага, они прям сорвались.. хорошо хоть границы четкие повводили - что можно, а что нельзя (в актуализированном снипе..), а так - ничего нового |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, тоже присоединяюсь... а то у меня патологический страх перед возможным заданием расчета на сейсмику на работе (периодически грозятся дать такую работу - видать сказывается что я землетрясения переживал, даже убытки материальные нес + считал много промышленных металлокаркасов на сейсмику на прошлой работе, а то, что их даже вручную можно посчитать и нет проблем со свойствами материалов и моделями оснований как в монолитках - это кому-ж докажешь на работе?...).
От ув. Forrest'а все еще жду рекомендаций, также и Сочинцев хотелось бы послушать... Ну и всех, кого эта проблема коснулась уже. Не хочется решать ее по мере поступления. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
Если отстаивается способ от микрофе(отдельное определение системы сейсмических сил до основного расчета), то в лире аналог этому до конца не сделали, псевдостатические нагружения получить можно, но в рсу для них пока нет возможности выполнить среднеквадратику. Вот и приходится
ради среднеквадратики выполнять динамический расчет ужесточая подложку. В монтаже с линейными кэ такое исполнимо. После собственно монтажных стадий можно вставить и псевдостатические инерционные нагружения и выполнить обычный динамический расчет. Нет проблем вообще придержать фундаменты на окэ, скажем подмонтировать кэ56. Реально ужесточить массив окэ в монтаже пока нельзя, а подмонтировать дополнительный для ужесточения подложки можно. Если без монтажа, то есть вариации моделей где можно собрать все варианты задач . Вариант с полным линейным защемлением фундаментов в плане усилий в них спорный,а управлять сборкой рсу для разных групп элементов нельзя. в обобщенных рсу будут все рсу по числу задач. В плане как считать сейсмику можно руководствоваться принципом неупущения самого тяжелого для здания варианта и обсчитывать их все. прямой динамический расчет во времени по словам лириков вроде для обычных большеобъемных задач в лире рановат, да и нужно прикупать этот модуль. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Я так понимаю вы предлагаете в задать схему с учётом монтажа на ОКЭ и последней нагрузкой для монтажа сделать обыкновенную сейсмическую "спектральную", при этом перед ней домонтировать КЭ56 численно равные тому же к-ту постели по Савинову или в 10р увеличенному относительно непонятно чего (чего?). А не повлияет ли вообще наличие ОКЭ при таком способе на формирование форм колебаний и накоплению модальных масс (повлияет!). Или я что-то не так понял по сборке схемы?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
вообще то предпочитаю подмонтировать дополнительный массив окэ , клон основного но с измененными Е грунта. В сумме с основным получаются эти 10 раз. Можно и в 100 и вообще сколь угодно жестко. Окэ естественно лишаю динамических масс и трястись там нечему(формирую техническое нагружение в которое копирую собственный вес и нагружения полезной нагрузкой, удаляю в нем все нагрузки в окэ' и в фундаментах и ссылаюсь на него при переводе статических нагрузок в массы). Простым опытом устанавливается какая система даст более тяжелую систему сейсмических сил. теоретически можно и 56кэ подмонтировать и задрать в них реакции до разумного предела. в микрофе есть же и абсолютное защемление и упругое и то и другое не противоречит динамике. с коэффициентами постели сейчас не связываюсь, зачем , если можно моделировать грунт через через окэ впрямую, тем более осадки через них соответствуют сниповским( только предварительно необходимо выяснить глубину активной зоны для задания мощности массива, ну и не перегружать фундамент, чтобы следовал сниповским нормам предельного давления на грунт в этом случае линейные окэ годятся и счет быстрый.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
mikel, именно такой алгоритм и мне в голову приходит для монолиток в сейсмике, однако на данный момент он раскритикован в этой теме... А Вы как практик можете сказать, насколько близки динамические характеристики здания на жесткой заделке и на массиве из ОКЭ без масс и с завышенной жесткостью..?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
P.S. про фунд.плиту на абс.жестком основании беспокоится большого смысла нет (что дескать в ней не будет усилий). все равно сейсмика сильнее сказывается на колоннах да верхних перекрытиях. P.P.S. помнится видел кандидатскую аспиранта по учету упругости основания при сейсмике, результаты были ожидаемыми - происходило снижение усилий в нижних колоннах (при расчете по нормам, не по акселерограммам). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Forrest_Gump, ок, Ваш вариант принят, пока для абстрактного задания я бы так и поступил.
еще вопросик к mikel, у меня осадки на ОКЭ всегда чуть чуть больше, чем по СНиП (от 5 до 30%). Увеличиваете ли Вы модуль упругости ОКЭ по мере приближения к границе сжимаемой толщи, как того просят в некоторой литературе? Или у Вас и так получается близко к СНиП..? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
Ал-й.
пробую всегда и так и так и не всегда при абсолютно жестком защемлении "хуже" как это не удивительно. поэтому предпочитаю как у артиллеристов ловить вилку делая не один вариант. пусть программа учитывает разные случаи, всё в тему. То что озвучил постом выше уважаемый Forrest_Gump реализуется в вариациях расчетных схем, больше схем, больше процент попадания. По поводу увеличения Е , чтобы подогнать осадки, то нет, не делаю, вроде и так близко к снипу выходило. 5% это вообще блеск. Последний раз редактировалось mikel, 16.09.2011 в 14:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Господа, еще вопрос по фундаментам на сейсмических площадках.
Как корректно можно получить горизонтальные усилия, действующие на основании от сейсмики? Сейчас я рассчитал их по тупому - просто введя в уровень фундамента дополнительные элементы, раскрепил их в x и y и сложил возникающие в них усилия от различных форм колебания (что по идее не правильно, к.т. при этом возникают другие формы и периоды колебаний). В итоге, получил, что в некоторых формах горизонтальные силы соизмеримы с вертикальной нагрузкой на основания от всего здания (собственный вес + полезная). Например, вертикальная нагрузка получилась 3800 т, а горизонтальная 2900т, т.е. при этом ни о каком выполнении условий прочности и устойчивости основания речь идти не может. Forrest_Gump Цитата:
Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.09.2011 в 17:41. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
Цитата:
Это один раз у вас так совпало или всегда проверяете? Если не секрет, как для ОКЭ вы определяете глубину сжимаемой толщи? От нее и зависит, будет ли совпадать осадка со снипом или нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
использую приложение лира-грунт. если плита под всё здание начинаю всё таки с коэффициентами постели, обычно с Винклером, после пары итераций имеем устаканившееся давление на грунт, от него получаем осадку и что ценно максимальное значение глубины сжимаемой толщи. в этом же приложении получаем массив окэ с учетом разнослойности грунтов , после чего далее работаем только с окэ. если фундаметы ленточные и столбчатые, то собственно в лире тоже есть расчет осадок подобных отдельных фундаментов , без учета взаимного влияния конечно. оттуда снова имеем глубину сжимаемой толщи(беру максимальную) и снова переход к массиву окэ. сам массив окэ опять же генерирую в лире-грунт, хотя можно и без этого, но в нем всё же удобнее. Если не нравится грубая разбивка грунта между фундаментами , то создаю фиктивные фундаменты с разбивкой на свой вкус, если учитываются влияющие фундаменты , то создаю и их и с этим всем снова в лиру грунт за массивом окэ.
Посчитав с окэ конечно же смотрю вертикальные перемещения, и если далеко от тех что выдала лира-грунт значит в чем допустил косяк. то есть обычная самопроверка перед следующим этапом. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Раз уж речь зашла об расчете осадок на ОКЭ спрошу тут, чтобы темы не плодить. Кто как учитывает начальное давление от собственного веса грунта выше подошвы фундамента? Поясню на конкретном примере. Допустим вес здания с подвалом 1000т, глубина заложения фундаментной плиты подвала 4 м, вес грунта котлована 500т. Находим глубину сжимаемой толщи по СНиП, пусть Hc = 8 м. Затем задаем массив грунт высотой 8 м с модулем деформации подстилающего грунта , ставим на него здание массой 1000т. В этом случае осадка в КЭ-моделе будет посчитана от этих 1000т и составит, например, 5 см. Если же считать осадку строго по СНиП, то она получится ровно в два раза (2.5 см) меньше, поскольку в расчете будет учтена нагрузка 500т (вес здания-вес грунта, от которого осадка уже произошла). Т.е. осадка здания начнется лишь тогда, когда вес здания превысит вес грунта котлована, а до этого момента она будет отсутствовать. Что в этом случае делать? Можно ли компенсировать данное противоречие увеличением модуля упругости (в данном случае в два раза), чтобы добится СНиПовской осадки.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
беру максимальное выявленное значение ГСТ для всего массива окэ со всеми фундаментами на нем. Читая наш форум склоняюсь к мысли , что снипосоздатели считали и обосновывали свои формулы опираясь каким то боком на объемники, после чего появились различные интерпретации клавишных моделей. там же и переменность гст, ужесточение Е с глубиной и прочее(вообще то трудно возразить, что обжатый грунт улучшает свои характеристики, отчего разновременость или одновременность возведения соседних зданий приводит к противоположным результатам в плане крена). Поскольку можно только предположить что первично, то и не ожидаю полного совпадения результатов , имхо 80-90% совпадения думаю достаточно. обычно осадки с окэ выходят поменьше, картина сглаженнее и краевые эффеты не столь вопиющи в цифрах, общая же картина похожая.
to SergeyMetallist Вообще то в приложении лира грунт есть галка "учитывать вес грунта выше подошвы фундаментов. А в колонках грунта работаем от дневной поверхности. стало быть и осадка и гст будут посчитаны либо от полной нагрузки от кэ модели, либо на дополнительное давление, то есть ручка управления есть. После как модель готова надобно грузить ее, но если выше подошвы окэ нет их с натяжкой можно компенсировать нагрузкой(типа засыпали котлован , дом готов , ждем докуда сядет. Только в линейной задаче(думаю мы их и рассматриваем) моделировать разгрузку грунта не имеет смысла, все одно пружинки работают по прямой линии(Е), хоть что приложить. Если котлован простоял год, разгрузка факт, тут дневную поверхность переносим на дно котлована, новая эпоха . засыпка пойдет уже как новая внешняя нагрузка. Последний раз редактировалось mikel, 16.09.2011 в 22:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
mikel, работаю в microfe, там подобно галочки увы нет. Там просто создается массив определенной глубины. По поводу разгрузки и новой эпохи - засыпка действительно пойдет как новая внешняя нагрузка, но у подстилающего слоя грунта модуль упругости будет выше раз в пять, чем приведенный в геологии (вторичная ветвь нагружения) Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 16.09.2011 в 22:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Так узлов там, мягко говоря, много, это сколько времени нужно, чтобы сложить все усилия. Или я что-то не понимаю? Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.09.2011 в 23:24. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
SergeyMetallist, данный вопрос подробно расписывался Константином Шашкиным в данной теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42738&page=6
примерно со 102 сообщения... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
то есть постороннего приложения готового снабдить вас глубиной сжимаемой толщи у вас нет. всё надо задать самим хоть гст для массива окэ, хоть упругое основание в виде клавишной модели. но согласитесь нельзя же задать массив окэ произвольной мощности и надеяться на совпадение осадок со снипом, если только не посчитать их вручную , а при них и гст, но это для большой плиты очень грубо получится как для жесткого штампа или как для нагрузки на грунте, а у вас ни то ни другое. а в "статике" этого нет? с возможностью импорта-экспорта из микрофе?
|
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Интересно, разве никто не пробовал все расчеты вести численно на ОКЭ без применения этого "наследия прошлого" - определения ГСТ на основе решения задачи Буссинеска как в клавишных моделях? А то ведь получается как-то алогично - хоть и используется современная модель с ОКЭ, а ее основной параметр определяется старым способом. Если при этом в ОКЭ ГСТ принять постоянную по площади плиты, то в частном случае при одинаковых грунтах под всей плитой эта модель ничем не отличается от упругого основания Пастернака с постоянными в плане коэффициентами постели. Для чего тогда ОКЭ?
Мне представляется, что все напряжения в грунте - и от внешней нагрузки, и от собственного веса грунта, и от веса вынутого грунта можно определить с помощью ОКЭ. И таким образом вычислить ГСТ. А прием с вынутым грунтом выполнить так: если напряжения в грунте от внешней нагрузки не превышают напряжений от вынутого грунта, то вместо Е грунта использовать 5*E. Правда, это уже небольшая нелинейность. Так не получается? Я имею в виду автоматический расчет РСУ. Пусть программа работает, а не вы. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
тут связь с долголетними наблюдениями за осадкой и подводкой теории под практический результат. отсюда неизбежность гст. собственно математический аппарат должен иметь границы применения, достоверные границы. Вы же примером ограничиваете теоретический расчет осадок
некой глубиной (0.1-0.5 давления от природного, для разных фундаментов по разному), отсюда и дно защемления для массива окэ. Адресую опять же к темам с участием Шашкина, он как раз всё это раньше и обосновал и доказал. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, Константин писал также и о расчетах без искусственного ограничения гст, и об условиях, необходимых для этого (данные по трехосным испытаниям, подробные ИГИ, сложные модели грунта в МКЭ программах (предлагал Plaxis и свой FEM Models). Расчет в таком случае получается 4-х мерным (с учетом времени), ГСТ - переменной не только по плану здания, но и по времени величиной.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
позволю себе привести цитату из К Шашкина чтобы не тратить время на поиск:
Constantin Shashkin 07.12.2009 21:53 #116 «…. Поэтому для инженеров остается СНиП. Тогда все предельно просто. Считаем осадку по СНиП. Берем оттуда сжимаемую толщу. Сажаем здание на слой упругих ОКЭ в соответствии с напластованиями (с моделированием зоны за пределами здания). Получаем аналогичную осадку (разницей менее 20% пренебрегаем, она может быть связана с учетом жесткости здания). Радуемся корректному (по возможности и в рамках СНиП) моделированию основания. Выкиньте Вы эти к-ты постели. Глядя на дискуссию, я понимаю, что они сильно вредят пониманию вопроса. Нельзя в этих дурацких пружинах найти истину. Максимум, что они могут при корректном назначении - приблизиться к упругим ОКЭ. Все остальное - ГЛЮКИ. Критерий корректности расчета простой. Осадка должна совпадать со СНиП (разницей 20%, опять же, можно пренебречь). Действительно, для армирования важна разность осадок. Но если по глючной модели неправильно посчитана осадка, как можно надеяться, что неравномерность осадок имеет хоть какое-нибудь отношение к действительности? Мое мнение: к-ты постели - вчерашний день в расчетах. Ими можно корректно пользоваться. Но в экспертизе 90% расчетов с помощью к-тов постели совершенно ошибочны. Так сложилось, что в литературе эти модели описаны плохо, не указаны приемы моделирования и т.п. Поэтому для исключения ошибок проще пользоваться ОКЭ. Цитата:Сообщение от EUDGEN (Сообщение 479128) Грунт - это специфичный материал, способный работать на сжатие и частично на сдвиг-трение частиц грунта, а для песков, супесей, глин эти свойства существенно отличаются. Работа грунта на растяжение недопустима, что реализовать в МКЭ непросто. Т.е. аглгоритмом должен быть предусмотрен процесс выключения из работы соответствующих компонентов МЖ. Не уверен, что это где-то реализовано... Отрыва плиты от грунта в практических примерах я не встречал, поэтому проблема моделирования растяжения не встает. Все детали работы грунта моделируются нелинейными моделями, но это, как я уже писал, путь для геотехников….» |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Вот и мне кажется, что будущее за такими подходами, и уж если все плоские модели
то и сравниваться с ними бессмысленно. А так получается, что модель ОКЭ искусственно подгонятся таким образом, чтобы осадки по ней примерно совпадали с "глюками" (один из таких глюков - ЛИРА-грунт). |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
P.S. Очень интересно, как все-таки это в Лире реализуется. Насколько я понял, при расчете КЭ-моделе на ОКЭ программа учитывает, что при напряжениях в грунте меньше n МПа осадка не происходит, т.е. модуль деформации основания бесконечно большой, и только при достижении определенного давления точки массива начинают перемещатся вниз. Т.е. решается некая нелинейная задача. Поправьте меня, если я не так понял суть механизма работы. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как раз Константин своими размышлениями о границе применения данного метода (приложение веса грунта к низу ФП) тонко намекнул, что при сопоставимых величинах веса здания и вынутого грунта нужно использовать сложные модели с учетом разуплотнения (есть во всех геотехнических программах + плюс реализуются в тяжелых КЭ), либо обращаться к геотехникам )
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Думаю в двухэтажном здании с подвалом можно обойтись сугубо инженерными методами и запасами... И осадки там вряд-ли будут критичными... На тяжелый случай у нас к счастью есть коллеги геотехники (используют в своих расчетах Plaxis и SCAD) - сложные задачи решаем совместно... Скоро пойду к Техсофтовцам "в гости", может расскажут как они это решают... Допускаю, что в запас используют Статику, где не учитывается жесткость надземной конструкции. Этот расчет в Статике в 2004-м где-то на форуме обсуждался - он вроде дает запас по всем параметрам. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64
|
Offtop:
Цитата:
Лень искать, но, кажется, еще К.Шашкин говорил, что современные теории определения осадки попадают только в порядок цифр...т.е. при получения осадки 2,5см еще не факт, что осадка не составит все 10см... больше всего смущает в данном случае... определение относительной разности осадок в объекте... можно сильно пролететь....по независящим от тебя причинам... Offtop: В прочем, написано на форуме очень много по этому поводу, но никогда не вредно поговорить еще.... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В своей официальной литературе Константин приводит более мягкие цифры и вообще не собирается забирать работу у простых конструкторов, если речь идет не о сложных геологических условиях. А вилку для простого случая вполне можно найти меняя распределительную способность грунта (ну ясно, что хуже чем Винклер с постоянным коэффициентом С1 не будет в одном краю вилки). А с другой стороны вилки - обычная упругая модель, которой большинство и ограничивается... Вот листаю расчет коллег из института бетона Брешии (Италия) - дали на экспертизу пол со стеклофибробетоном... В качестве модели грунта - Винклер с постоянным коэффициентом пастели... Что косвенно подтверждает мнение, что мало где так заморачиваются с грунтом, как у нас в стране ) Хотя тенденции современной расчетной мысли скоро уведут нас от этих проблем, как и от РСУ... А расчеты превратятся в поверочные )) |
|||
|
||||
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69
|
Цитата:
Все это многолетний подлог. Сейсмическими нагрузками называют то, что сейсмическими нагрузками не является. |
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Нагрузки на конструкцию представляют собой случайные процессы. Даже просто определить точное значение какой-либо одной нагрузки в каждый конкретный момент времени не представляется возможным (измерить приблизительно было бы возможно - но она же еще не построена). Посчитать же конструкцию на все возможные комбинации нагрузок, возникающие в течении ее жизни - задача вряд ли осуществимая. Поэтому (как я прочитал в одной умной книжке) конструкции считают на некие условные нагрузки. А нагрузки эти задают так, чтобы конструкция выдерживала реальные нагрузки. Так что, вообще, строительные расчеты - сплошное жульничество Сейсмические же нагрузки условны вдвойне. Сначала мы берем условные акселерограммы. Потом определяем спектр ответа. Потом загрубляем и сглаживаем этот спектр до неузнаваемости. Потом, на его основе вычисляем некие условные квазистатические нагрузки, которые должны вызывать в элементах системы усилия, не меньшие, чем при использовании наших исходных (условных же) акселерограмм. С другой стороны, я не знаю разумной альтернативы. Может вы знаете? Возвращаясь же к нашим баранам, мне честно говоря, не понятно, как можно считать сейсмику для модели с упругим основанием с использованием СНиПовской методики (линейно-спектрального метода). Стоит задуматься, например, о том, что исходные акселлерограммы (и спектр ответа) у нас определены для поверхностных слоев земли. А если мы забацаем упругое основание объемными элементами, то фактически мы прикладываем сейсмическое воздействие где-то глубоко внизу. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
извиняюсь за темноту, чисто как потребитель лотереи... но ведь задается зачем то опорная плоскость и в лире тоже. Растолкуйте популярно , что это такое. И почему в уровне фундаментов нельзя иметь некую податливость, неважно чем реализуемую. тем более ловя максимум нагрузки по основному тону это вроде не очень и мешает. То есть ужесточаем пружинки до разумного предела не мешающего счету начиная с 10 раз. Массы наличествуют только выше фундаментов. Опять надо ли защемлять до абсолюта( в микрофе условный ноль вместо реакций) или годится и 1е7(кН, м) по умолчанию?
Не является ли требование полного ужесточения основания особенностью алгоритма реализованного в микрофе? В лире не всё так однозначно и сейсмика особенно по 38 модулю(с учетом кручения основания) перебивает результат микрофе. Правда у вас счет идет раздельно на поступательное и вращательное воздействие и потом результат надо как то складывать либо прямо, либо под корнем, а в лире об этом ни гу-гу и цифры лиры иногда зашкаливают. Было бы интересно прогнать пример. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, было бы очень интересно... У нас Лиру в ближайшее время обновят - тоже бы поучаствовал в сравнительных оценках... Аналогично можно Старк привлечь (с расчетом по рекомендациям ЦНИИСК) и прочий софт... На одинаковой задаче. Будет очень интересно, начиная со сравнения периодов колебаний для одинаковых схем.
|
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
to Rotfeder. Все попытки человека описать объективное - сплошная условность и, как вы выразились, жульничество. А главное, что мы, строители, и не стремимся при проектировании воспроизвести реальные ситуации. Это не нужно (может понадобится только при анализе эксперимента или текущего технического состояния построенного здания). Мне вспомнилось вот такое изречение, которое я нашел в эпиграфе одной книги:
STRUCTURAL ENGINEERING IS THE ART OF USING MATERIALS That Have Properties Which Can Only Be Estimated TO BUILD REAL STRUCTURES That Can Only Be Approximately Analyzed TO WITHSTAND FORCES That Are Not Accurately Known SO THAT OUR RESPONSIBILITY WITH RESPECT TO PUBLIC SAFETY IS SATISFIED to Aл-й. Я пробовал сопоставлять сейсмику в ЛИРе и Старке. При поступательных воздействиях более или менее сходилось. А вот модуль 38 в ЛИРЕ мне не понравился. Действительно, как написал mikel, нагрузки зашкаливают. Почему сказать трудно. Что там делается в ЛИРЕ не видно. Не ясно, какое направление вращательного воздействия принимается, как складываются нагрузки и т.п. |
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Коллеги, я не ожидал, что мои слова так серьезно воспримут - и не даром ставил смайлик рядом со словом жульничество. Я позволил себе немного поиронизировать по поводу высказывания Samson8888, надеюсь он на меня не обижается.
С другой стороны, действительно мы считаем условные конструкции из условных материалов на условные нагрузки. По мере развития механики (строительной и не только), условность одних расчетов, грубо говоря, снижается. Зато появляются новые условные расчеты (к примеру, сто лет назад на сейсмику не считали), которые в свою очередь развиваются и становятся менее условными. Что касается упругого основания и сейсмики, то мое мнение таково: сниповская методика являются следствием некой теории (все мы знаем какой). Каждая методика (и теория) имеют свои границы применимости. Если мы распространяем методику за ее первоначальные границы применимости, то нужно вернуться к ее основаниям и проверить - можем ли мы это сделать и если можем то как. Мое мнение - при разрабоке снипа предполагалось, что во время землетрясения грунт воздействует на здание. Обратным же воздействием здания на грунт пренебрегалось. Если же его учитывать, что видимо необходимо для массивных сооружений или скажем при расчете свайных полей, то это требует дополнительных исследований, которые кстати делаются (см. например работы Тяпина). Только это уже выходит за рамки СНиП и действовать надо осторожно. Что касается увеличения жесткости в n раз вместо жесткой заделки - почему нет, если это удобно. Но нужно увеличивать жесткость грунта настолько, чтобы он не влиял на частоты и формы. Это мое мнение. mikel требование полного ужесточения основания не является особенностью алгоритма реализованного в микрофе. Наш алгоритм - это расчет по линейно-спектральному методу. Требование закрепления основания - это следствие методики СНиП. По поводу сравнения результатов программ - мне самому все это любопытно. Только сравнивать надо аккуратно. Сделать простенькую модель. Добиться сначала одинаковых результатов статического расчета. Потом получить совпадающие частоты и формы. Только потом можно сравнивать сейсмику. В противном случае будет непонятно: что мы сравниваем. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Ну, Вы, mikel, даете! Энтузиазм у вас немалый. А мне как-то не хочется анализировать модель, которая считается 7 часов. А главное - в чем цель? Как мы на такой задаче отловим причины каких-то расхождений? Лучше уж, как предложил Ротфедер, посчитать столбики или табуретки. Их можно вручную посчитать и сопоставить с тем, что дают программы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
Инженер-96,
подойдем и к маленькому контрольному примеру. захотелось воочию увидеть разницу на выложенном. увидеть цифры и определиться корректно ли вообще сравнивать. Не навязываю конечно. в любом случае это только цифровая модель, неважно какого размера. микрофешные проги строже к моим промахам , практически не позволяют задний ход при нечаянной ошибке в вводе информации (...а там по новой расчет на собственные колебания , это ровно 4 часа) . но ничего, на старке после дня тренировки всё стало неплохо получаться, прогоню и на нем. сделал расчет и прошу Rotfedera посмотреть и помочь в понимании как это делается в микрофе , собственные колебания, отклики, взаимосвязи, то есть всё то что в лире не упоминается для пользователя. если можно расшифруйте всю последовательную логическую цепочку действий . Последний раз редактировалось mikel, 29.09.2011 в 14:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
в старке выложенный пример идет без проблем, в TS-2010-r8 этот же исходник повторно после успешного счета на собственные колебания вылетает начав обсчет факторов участия, копм один... контрольные примеры при этом идут нормально, но
только в отсутствие солидов Последний раз редактировалось mikel, 01.10.2011 в 00:30. |
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
mikel
Сбросилось у меня почему-то оповещение на эту ветку, да и уезжал я. Табуретку сравнивать лучше, но можно и такой пример посчитать. Только чуть позже. Весь файл не осилил - буду читать завтра на досуге - очень длинно. Первые попавшиеся вопросы, на которые могу ответить. вообще то вопрос : правомерно ли использовать согласованные массы для чисто поступательных воздйствий? Согласованная матрица масс - это не наличие вращательных инерционных характеристик (уж не знаю как назвать грамотно моменты инерции, которые стоят на диагонали матрицы масс), а наличие недиагональных элементов матрицы масс. Всегда лучше и проще использовать согласованную матрицу масс, а не задаваться вопросом, как оно влияет. Одно исключение - древние расчеты сейсмики и ветра по формулам СНиП, но мы их в 11 версии почикали, впрчем в 2010 . Второе исключение - тестовые задачи - сравниваться с другими программами, где матрица масс несогласована. теперь главный вопрос как эту систему вращательных сил , допустим №16 складывать с поступательными системами(нагружения 11-15), они вроде как аппелируют к разным формам собственных колебаний Надо поступательные и вращательные складывать по соответствующим формам. То есть если есть поступательное по 1-ой и 3-ей форме, а вращательное только начиная с 3-ей, то по 3-ей складываем, а по первой оставляем как есть (типа что-то + 0). Вообще, сравнивать лучше табуретки - их всегда легко набрать с нуля, а не конвертировать (испытываю недоверие к конвертированным схемам) Кстати, а наложения балок в схеме зачем (типа 114612, 114613, 114100 - их там еще много) ? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
С приездом.
114612 и тп - следовые стержни единичной жесткости, для визуализации перегородок, ограждений балконов , всего что необходимо, вплоть до осей. к ним же если необходимо прикладываются соответствующие нагрузки. в лире(от 9.6 и выше) этот класс элементов может быть и нулевой жесткости(ориентирован для передачи нагрузок), в этом случае их присутствие вообще не вносят никакого вклада в матрицу жесткости. По сложению теперь стало понятно. по 38 модулю прдозреваю что реализованный там алгоритм видимо эксклюзивный. если надо выложу словесное описание из хелпа. учет кручения реализован и по нормам Дбн , между собой их результаты похожи. если перейдем к малым приерам, то подстроюсь под вас... почему то на TS-2010 не считаются факторы участия, если в задаче солиды. попробовал восстановить исходную версию(опция восстановление файлов) думаю это и есть откат, чтоб не переустанавливать с нуля, но снова результат прежний. попробовал на другом компьютере , тоже самое. установочный диск есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69
|
Цитата:
Желаю им успешного развития своего дела. А вот представитель Starka все жеманился и чего то не договаривал.... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Получается, что в данной теме однозначного и четкого ответа никто и не дал как определить армирование сплошной фундаментной плиты при сейсмике (или хотя бы как он это делает). Без коэффициентов постели армирование не посчитать (я специально не рассматриваю другие методы моделирования основания, т.к. коэффициенты постели - наиболее простой с точки зрения трудозатрат метод). А от значения коэффициентов постели армирование сильно зависит. Понятно, что жесткость грунта при сейсмике в разы выше чем в расчете на длительное (основное) воздействие. Но если считать армирование плиты на сейсмику со стандартными (по первой ветви) коэффициентами постели, то получается очень большое армирование, такое что из ряда вон. СНиП регламентирует определять усилия от сейсмики спектральным методом. Есть куча примеров расчетов. Но я так и не смог найти ни одного упоминания о том, как определить армирование фунд. сплошной плиты от сейсм. воздействия. Может кто откликнется, порассуждаем на эту тему=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 07.03.2015 в 15:37. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
В нормах Украины по сейсмике:
Коэффициенты жесткости и демпфирования основания допускается определять по методике СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". При этом относительное демпфирование основания следует принимать не более 10 % от критического затухания колебаний (логарифмический декремент колебаний δ ≤ 0,6). Хотя значения коэфф. постели при этом получаются раз больше чем в обычных условиях... |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Не знаю почему у вас армирование плиты с обычными коэффициентами постели выходит В РАЗЫ больше при сейсмике. Насколько я понимаю именно по простым коэффициентам постели считается фундаментная плита. А вот, чтобы надземную часть посчитать и вводят повышенную жёсткость основания.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Опустим вопрос полученного армирования. С моей точки зрения считать армирование сплошной плиты на особое сочетание при коэффициентах постели соответствующих основному сочетанию просто не корректно. Т.к. при сейсмике грунт должен деформироваться менее значительно, чем при основном сочетании в силу кратковременности сейсмического воздействия. Может быть при сейсмике можно вести речь о том, что модуль деформации грунта будет не меньше того, который получется по вторичной ветви загружения. А от деформаций плиты зависят усилия в ней, а значит и армирование. Т.е. при сейсмическом воздействии дополнительные вертикальные перемещения ФП (на коэффициентах постели, соответствующих основному сочетанию) примерно в 5 раз больше перемещений ФП от основного сочетания (в моем расчете так вышло). ----- добавлено через ~3 мин. ----- А во сколько раз минимально может быть больше?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 07.03.2015 в 16:51. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Я думаю, что если абстрагировать плиту в простую гибкую пластину то в местах стен и колонн грунт значительно более до-уплотнится при первичном вертикальном сейсмическом толчке. Если вернуться в реальность, то фактически это до-уплотнение грунта в местах стен и колонн воспримет фундаментная плита. Если вы не учтёте этот момент то при первом вертикальном толчке плита у вас лопнет в пролёте.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
До-уплотнение должно идти пропорционально ранее действующему давлению под плитой, но по другим коэффициентам постели, большим, чем при основном сочетании. А в этом случае эффект другой будет, по сравнению с тем случаем, когда плита считается на сейсмику на коэф. постели соответствующих основному сочетанию. У меня пролеты такие, что вертикальный удар (в соответствии со СНиП) рассматривать не нужно. Сравнение. Имеем расчетную схему здания. Задаем коэффициенты постели соответствующие основному сочетанию. Считаем армирование сплошной ФП на особое сочетание - это случай 1. Далее корректируем в этой же расчетной схеме коэф. постели (принимаем модуль деформации в 5 раз выше) Считаем армирование сплошной ФП на особое сочетание - это случай 2. Армирование по случаю 1 получается значительно больше, чем по 2 случаю (у меня так выходит). ----- добавлено через ~1 мин. ----- РастОК, Вы такое встречали : Цитата:
Мне не удалось такие указания найти.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 07.03.2015 в 17:31. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Ayvengo, спасибо большое за информацию! Обязательно ознакомлюсь в эти выходные.
Забегу немного вперед. Вы не пробовали жесткость грунта по этой методике оценивать?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Интересно, почему нет занормированной методики в наших СНиПах / СП?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 07.03.2015 в 18:04. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Я считаю, что нужно считать армирование фундаментов при особом сочетании нагрузок с увеличенным коэфф. постели, так как это отражает реальную работу грунта при кратковременных нагрузках. Предлагаю рассмотреть пример: Есть здание в обычных условиях. После окончания строительства осадка здания продолжается и затухает со временем. В результате, например, через год получаем фактическую осадку здания. Именно под величину фактической (стабилизировавшейся) осадки в нормах разработана методика расчета коэфф. постели. То есть применяя коэфф. постели для обычных условий, мы рассматриваем осадку которая реализуется достаточно долго. В случае сейсмического воздействия. Нагрузка кратковременна (я бы сказал мгновенна) и полная осадка не успеет реализоваться. Следовательно необходимо увеличить значение коэфф. постели, что бы получить адекватные деформации основания и плиты. Тут все зависит от конкретного случая... |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Как думаете, такая методика допустима?
1. Определяем армирование сплошной ФП на основное сочетание. 2. Далее составляем новую расчетную схему, где коэффициенты постели отличаются от основного сочетания. 3. В новой расчетной схеме определяем армирование сплошной ФП при повышенных коэф. постели только от сейсмики. 4. Далее армирование, полученное по 2 расчетной схеме, добавляем к армированию полученному по результатам расчета 1 схемы. И это армирование принимаем как окончательное. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Ayvengo, посмотрел книгу. Под методикой Вы имели ввиду формулу 7.15, где определяют Cz? Сz=Co*[1+2*(L+B)/(дельта*F)]*(p/po)^0.5 - эта формула? Со - постоянная упругости основания, в моем случае =18МН/м3. Если ее домножить на то, что в скобках, то увеличивается на порядок. У меня среднее значение коэффициента постели - 400т/м3 = 4МН/м3. То есть динамическая жесткость основания в моем случае как минимум в 4,5 раза выше жесткости на основное сочетание...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 08.03.2015 в 19:50. |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
По таблице 3 сейсмического СНиПа сейсмические нагрузки искусственно занижаются в 3-5 раз. Поэтому вряд ли имеет смысл
что-то выгадывать на разнице коэффициентов постели при сейсмике и без сейсмики., То есть лучше брать коэффициент постели без сейсмики, что дает более высокие результаты армирования в частности фундаментной плиты.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
К примеру рассмотрим выражение под корнем: Ро=20кПа - согласно данным в книге, если давление под фундаментом 50кПа, то (50/20)^0,5=1,58, тогда жесткость увеличивается еще больше, а если раскрыть скобки, то можем получить дополнительный множитель, который может быть даже больше 2. Тем самым можем получить (при определенных условиях) увеличение жесткости и в 10 раз и еще больше.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Смотрел СНиП РК 2.03-30-2006, СНиП РК 5.01-01-2002 и ничего такого не нашел...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 10.03.2015 в 12:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Согласно СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция) "Основания зданий и сооружений" :
"10.12. При расчете оснований высотных зданий по деформациям следует учитывать зависимость деформационных и прочностных характеристик грунтов от длительности приложения нагрузок. Расчет осадок основания следует выполнять на основные сочетания постоянных и длительных нагрузок. Расчет кренов фундамента следует выполнять на основные сочетания постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок. При этом величина крена должна складываться из двух составляющих: it - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; is - крен от действия кратковременных нагрузок. При определении величины it следует использовать расчетные значения модуля деформации грунта Е, а при определении величины is следует использовать расчетные значения модуля упругости грунта Ее. Примечание - Модуль упругости грунта может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Ее = 5Е для скальных грунтов и Ee = 8E для нескальных грунтов." Ну а казахи просто приняли не 8Е , а 10Е. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В этом пункте говорится о учете воздействия кратковременных нагрузок и о замене в этом случае модуля деформаций модулем упругости.
В России в любом случае лучше ссылаться на российские НОРМЫ, а не на казахские. |
|||
|
||||
Если попадется въедливый, но малограмотный, эксперт, все равно не прокатит.
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Получается, что в наших нормах прямого указания на то, какой модуль деформации грунта принимать (при расчете армирования сплошной плиты фундамента на особое сочетание) нет. Для столбчатого фундамента ясно как армирование определить. А вот с армированием плиты не очень. Наверное лучше в запас уйти....
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 22.03.2012
Ницца
Сообщений: 81
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253
|
Все правильно сказал Leonid555. Для сейсмических районов геофизическое исследование грунтов - обязательно! Без этого экспертиза может вообще не рассматривать проект. Упругость основания - вещь довольно тонкая, хрупкая и ненадежная. Уломов в свое время был сильным авторитетом по землетрясениям. Я его еще застал, когда он по телевизору давал интервью и рекомендации по Ташкентскому землетрясению 1966 года. Он наш, Ташкентский, товарищ. Но в его трудах, помнится, сплошная математика, прикладное трудно там отыскать. И нормы сейчас другие. Раньше на магнитуду как-то не очень обращали внимание, да и не было у геофизиков соответствующего инстументария. В принципе, конечно стоит обратиться в НИИОСП за халявной небольшой консультацией. У меня даже был контакт где-то записан одного сотрудника, не знаю, работает он сейчасили нет, но товарищ простой, контактный и на короткую консультацию может согласиться.
Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 27.07.2020 в 17:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158
|
Тему лучше перенести в «Основания и фундаменты».
Конечно жаль, что в СП 22.13330.2016 этот пункт стерли. Но выход есть. Вспоминаем времена СНиП. И принимаем жесткость основания на кратковременные нагрузки по СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Раздел 6. Расчет колебаний фундаментов машин. Со свайными фундаментами совсем просто: из п.6.6.3 формула (91) сразу следует Ee = 8E для нескальных грунтов. На естественном основании чуть сложнее, но также получает примерно тоже. |
|||
|
||||
Можно ли и если можно, то как сделать такое?:
Последний раз редактировалось ingt, 03.12.2023 в 13:33. |
||||
|
||||
Цитата:
Не знаю, я считаю плиты с учётом сейсмики на к-ты постели, полученные из комбинации пост.+ длит. нагрузок. А какой смысл вырубать сейсмику, есть же РСУ, в прямой её обязанности как раз найти искомые неблагоприятные сочетания для каждого элемента? Или мы об одном и том-же? ЗЫ Добавлять стопятьсот схем для плиты наверное, не надо. Как правило, на такие изыскания нет времени, особенно если учесть, что надо ещё схему на условно жестком для остального каркаса на сейсмику, а потом: эксперименты с Е бетона, менять СП 63 на СП 52 для некоторых элементов, и я не знаю, наверняка, чего то ещё... Вот тоже тема: менять ли Е бетона у плиты... Вообще, все расчёты в жб это сплошное творчество, блин.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 02.03.2024 в 15:35. |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Не только грунта, но и ЖБ. Частота собственных колебаний зависит от модуля упругости конструкции в т.ч. "Мягкое" здание может не отреагировать на расчетную частоту, т.к. его собственная частота не совпадет с внешней.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
SCAD. Расчет монолитного ж/б здания при сейсмике 9 балов. | Skovorodker | SCAD | 1 | 04.09.2011 08:10 |
Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD) | Летун-космический | SCAD | 4 | 01.07.2010 13:44 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |