Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы

Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2011, 17:18 #1
Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Имеется металличсекая рама из квадратной трубы 80х80. Стоит она, допустим, на полу и воспринимает нагрузку равномерно-распределенную (как на рисунках) либо узловую - по краям рамы (нагрузку не изобразил). Предположим что из плоскости устойчивость рамы обеспечена. Вопрос в следующем, как обосновать необходимость установки дополнительного наклонного элемента по рис.2? И нужен ли этот элемент? Где та граница, когда узлы рамы уже не жесткие, а шарнирные? Допустимо ли тут использовать указания по расчету ферм из стального СНиПа, когда узлы считаются жесткими, если отношение высоты сечения к длине 1/10 и более? Согласно этому указанию в моем примере можно было бы обойтись без диагонального элемента при использовании трубы 100х100.

[IMG]http://s42.***********/i096/1109/fd/4df24051e525.png[/IMG]
Просмотров: 29792
 
Непрочитано 21.09.2011, 13:20
#2
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


надо решить w=3d-2Ш-3-3К
К-КОЛ-ВО ЗАМКНУТЫХ КОНТУРОВ
Ш -КОЛ-ВО ШАРНИРОВ
Д - КОЛ-ВО ДИСКОВ
В снип не надо лезьть, тут чистый строймех
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 15:04
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Предположим что из плоскости устойчивость рамы обеспечена. Вопрос в следующем, как обосновать необходимость установки дополнительного наклонного элемента по рис.2?
Обосновывается расчетом. Узлы рамы все равно упруго податливые, а не идеально шарнирные и не абсолютно жесткие. Так что учитывайте реальные жесткости стоек и ригелей, и считайте. Мало ли какая там у вас нагрузка. То ли слон сел, то ли муравьи бегают. Так что либо стойки потеряют устойчивость, либо нет.

По большому счету - какая разница, маленькая рамка или большая поперечная рама промздания. Они работают и ломаются по одним законам строймеха. Но вам же не приходит в голову закрепить раму промздания эдакими крестовыми связями поперек цеха только чтобы себе расчет упростить.

Если элементы вашей рамы теряют устойчивость, то один из способов это преодолеть - установка дополнительных элементов.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Допустимо ли тут использовать указания по расчету ферм из стального СНиПа, когда узлы считаются жесткими, если отношение высоты сечения к длине 1/10 и более?
Ну это довольно условная граница когда можно применить расчетную схему с шарнирами в узлах. Делайте расчеты с разными вариантами соединения стержней (жестким или шарнирным). Почувствуйте разницу. Она все равно будет.
Разработчики СНиП позволили проектировщикам несколько облегчить себе жизнь в некоторых случаях и обойтись упрощенным подходом (с шарнирами). Но вы же сами видите что это ведет к установке дополнительных элементов в конструкцию. Устраивает вас это? Ну и считайте схему с шарнирными соединениями в узлах. Нет? Тогда придется повозиться с бесшарнирной схемой.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 16:03
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,245


Некоторые разъяснения можно прочитать у Горева В.В. том 1 стр. 109-112. Мне кажется по теме будет и достаточно просто изложено.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 16:35
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... Где та граница, когда узлы рамы уже не жесткие, а шарнирные? ...
В данном случае ситуация находится не вблизи "границы", а четко на одной стороне.
Это видно, если рассуждать так: в Вашей раме сопрягающиеся элементы одинаковые (по всем параметрам). Представьте себе, что вы стыкуете два таких элемента не под прямым углом, а сращиваете. Например изготавливаете балку или стойку из двух частей. Стык, как Вам хорошо известно, можно выполнить равнопрочным, и весьма простым способом. Например сваркой с полным проваром (с последующим физконтролем). Правильно?
Так в таком случае у Вас почему не возникает вопроса: "шарнир или рамный получился?"
При сопряжении под 90 с торцовкой под 45 (и под другими углами тоже) Вы получите полный аналог (с вычетом некоторого НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО ухудшения за счет дефектов шва и остаточных напряжений) НЕРАЗРЕЗНОГО (монолитного, целого, единого и т.д.) элемента.
Теперь рассмотрим цельноизготовленную "кочергу". Отштампованную, литую, выращенную кристаллом, откованную и т.д. У Вас возникает вопрос: "а в углу кочерги шарнир или жестко?"? Думаю, нет.
Аналогично и со сварными узлами Вашей рамы.
Если даже сварка плохая, то речь может идти только о прочности.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2011 в 16:47.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 17:48
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Обосновывается расчетом. Узлы рамы все равно упруго податливые, а не идеально шарнирные и не абсолютно жесткие. Так что учитывайте реальные жесткости стоек и ригелей, и считайте. Мало ли какая там у вас нагрузка. То ли слон сел, то ли муравьи бегают.
Вот с расчетом-то и проблема. Я не совсем понимаю каким он должен быть. Вы предлагаете вводить в систему жесткие узлы? При выяснении необходимости установки связи определяющим будет расчет устойчивости верикальных элементов (стоек)? Чему же будет равно "мю" стоек по рис.1 при вертикальной узловой нагрузке?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 17:55
#7
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Чему же будет равно "мю" стоек по рис.1 при вертикальной узловой нагрузке?
Это будет зависеть от того, на что и как опирается рамка. Упрощенно мю можно по СНиП посчитать, или в программе более точно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 17:59
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это будет зависеть от того, на что и как опирается рамка. Упрощенно мю можно по СНиП посчитать, или в программе более точно.
Не научился я считать в программах. Схема-то простая. Сверху жесткая заделка, снизу жесткая заделка. Получается мю=0.75. А опирается рама - просто стоит на полу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 18:05
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,245


в плоскости рамы будет 0.5, из плоскости - 1.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 18:06
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А опирается рама - просто стоит на полу.
если так, то ни с верху, ни с низу ни с верху жесткой заделки нет, а есть конечная жесткость горизонтальных элементов рамки, которую и нужно использовать для вычисления мю
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Сверху жесткая заделка, снизу жесткая заделка. Получается мю=0.75.
это Вы как посчитали?
 
 
Непрочитано 21.09.2011, 18:09
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Чему же будет равно "мю" стоек по рис.1 при вертикальной узловой нагрузке?
А в чем трудности то? Размеры рамы есть, жесткости элементов заданы. Нагрузки на стойки заданы как одинаковые. Ну и чем Вам не нравится способ определения мю, изложенный в СНиП II-23-81*"Стальные конструкции"? Какие претензии к п. 6.10 и таблице 17а (неактуализированная версия СНиП)?

По моему, уважаемый IBZ уже все пальцы стер о клавиатуру, разъясняя народу принципы расчетов на устойчивость и определения мю. (Похоже что воз и ныне там, несмотря на все его титанические усилия.) Вы почитайте его сообщения. Многое узнаете.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 18:28
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
это Вы как посчитали?
Ошибся, хотел написать 0.5 для схемы с двумя жестко-защемленными концами.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Какие претензии к п. 6.10 и таблице 17а (неактуализированная версия СНиП)?
Наиболе подходит моему случаю нижний этаж многоэтажной рамы (из табл. 17а). При этом коэф. n=0.5, p=1, мю=1.44. Правильно ли я принял исходные данные?


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
По моему, уважаемый IBZ уже все пальцы стер о клавиатуру, разъясняя народу принципы расчетов на устойчивость и определения мю. (Похоже что воз и ныне там, несмотря на все его титанические усилия.) Вы почитайте его сообщения. Многое узнаете.
Да, IBZ много об этом говорил, но информация разрозненная и мне не всегда понятная. Где-то есть пробелы в образовании Надо устойчивость изучать с азов, чтобы понять где эти самые пробелы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 18:45
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... мю=1.44. Правильно ли я принял исходные данные?...
Скад дает 1.32. При симметричной нагрузке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 18:58
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скад дает 1.32. При симметричной нагрузке.
Раньше подобных расчетов не делал, но вроде бы нашел в Gen3dim нечто подобное. Задал схему, получил расчетную длину стоек 1.363. Это допустимое расхождение со сниповским расчетом? Или говорит об ошибке? Ну, к слову, профили я принял 80х80х5, нагрузки в узлах по 10 кН (хотя численное значение вроде не имеет значения).
И еще интересный нюанс. Если повысить жесткости элементов (в моем случае повысил до 140х140х5) расчетная длина увеличилась до 1.467. Это нормально?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 11:01
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Робот дает при сечении 80х80х5 - Lрасч=1,22м(мю=1,326) при сечении 140х140х5 - Lрасч=1,15м(мю=1,337)
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 12:23
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Робот дает при сечении 80х80х5 - Lрасч=1,22м(мю=1,326) при сечении 140х140х5 - Lрасч=1,15м(мю=1,337)
Это вы взяли длину элементов по 920 мм? Я взял по 1000. На "мю" эти отличия в наших расчетах не должны были сказаться? Подозреваю, что есть отличия в жесткости элементов, если мы их принимаем по разным ГОСТам и возможно этим объясняется, что у меня немного выше "мю". Это может быть так?

Но как бы там ни было и по вашим расчетам прослеживается тенденция, что повышая жесткость элементов мы ухудшаем их работу с точки зрения устойчивости, что выглядит нелогичным. Как это объясняется?

Напомню также, что расчет по СНиП дал мю=1.44. В связи с этим вопрос - в СНиП приведены точные аналитические решения, либо дана приблизительная оценка с достаточной для инженерных расчетов точностью?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 12:23
#17
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


мое имхо:
считать сперва как раму, полученные моменты в узлах сравнить с несущей способностью соединения, если получилось "не выдержит", то пересчитать все с шарнирными узлами.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 12:39
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
считать сперва как раму, полученные моменты в узлах сравнить с несущей способностью соединения, если получилось "не выдержит", то пересчитать все с шарнирными узлами.
Так соединение может выдержать, но узел все равно провернется из-за недостаточной (например) жесткости примыкающих элементов. А раз узел провернулся - значит нежесткий.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 12:56
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... А раз узел провернулся - значит нежесткий.
Стоп.
Вот тут-то и собака порылась. Узел повернулся относительно Земли. Элемент относительно другого элемента не повернулся - узел монолитный.
Наример, по Земле катится чугунная гиря. Она что внутри вся такая шарнирная?
Вы нарочно видимо. Если нет, пора отдохнуть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 13:13
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Узел повернулся относительно Земли. Элемент относительно другого элемента не повернулся - узел монолитный.
Согласен

Ильнур, прокомментируйте, пожалуйста, три моих вопроса из №16: по отличию наших расчетов, по ухудшении работы жестких элементов с точки зрения устойчивости и по точности вычисления "мю" по формулам СНиП для рам с жесткими узлами ригель\колонна.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение геометрической неизменяемости и устойчивости металлической рамы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. Engineer IA Металлические конструкции 40 19.10.2010 11:15
Ищу тех. карту по монтажу, установке металлической большепролетной рамы!!! Skiv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 20:47
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Обеспечение геометрической неизменяемости Datche Конструкции зданий и сооружений 18 18.03.2009 10:16