Вариант усиления пустотной плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вариант усиления пустотной плиты

Вариант усиления пустотной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2012, 18:45 #1
Вариант усиления пустотной плиты
rualex
 
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163

Нужно усилить пустотную плиту перекрытия. Возможен ли такой вариант решения: сверху на плиту положить балки, края которых завести в кладку несущих стен. Балки залить легким бетоном. Каков прогиб допустим в балках при таком варианте усиления, чтобы исключить в плите появление трещин. Может непосредственно под балки положить упругий материал (пенопласт), а сами балки прподнять над плитой, чтобы ее прогиб не передал усилие на основную плиту?
Просмотров: 12543
 
Непрочитано 19.04.2012, 18:55
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Если действительно нужно усиление пустотной плиты - самый верный способ: разбить плиту и сделать монолитный участок на требуемые нагрузки.

ЗЫ: Какая причина усиления?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 20:44
#3
TomTimTom


 
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19


А почему " усиление", если по сути новую плиту делать собираетесь?
TomTimTom вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 21:35
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Эта тема уже была. Поищите. Там много полезного. А металл сверху - это "открытие", во всяком случае для меня.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 14:25
#5
halfsin

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.10.2009
Одесса
Сообщений: 52


Как-то делали так. Сейчас не припомню, где нашел методику расчета. Поищите в книгах по реконструкции
Вложение 78930
halfsin вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 14:50
#6
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Разбиваете верхнюю полку пустоты устанавливаете каркас по каркаса укладываете сетку изалив. бетон 5см Каркасы устанавливаете через пустоту или больше и армирование по расчету
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 20:57
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Каков прогиб допустим в балках при таком варианте усиления, чтобы исключить в плите появление трещин.
Если это вопрос, то, поскольку прогиб балок равен прогибу плиты, искомый прогиб балок равен допустимому прогибу плиты, который зависит от пролёта и определяется по СНиП "Нагрузки и воздействия".
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 08:30
#8
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


http://www.tezis.org/lib/exe/fetch.p...otnyh_plit.pdf
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 09:29
#9
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Посмотрите это:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление 1.JPG
Просмотров: 2916
Размер:	261.6 Кб
ID:	79039  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление 2.JPG
Просмотров: 2465
Размер:	294.6 Кб
ID:	79040  
7Александр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вариант усиления пустотной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рецензируйте и оцените моделирование пустотной плиты sergey.msm Лира / Лира-САПР 1 21.03.2012 19:31
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Расчет пустотной плиты Zheka_81 Лира / Лира-САПР 11 07.09.2011 15:57
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12